Ez így világos. Ha bővítek borul minden. Bár akkor is újra kell húzni ha 5db 2,5 os nulla ment be meg akkor is 1. Igazából csövekkel spórolnék ha lehet (nem ár hanem hely miatt), nem a szakmát akarom újra feltalálni :D
De legyen biztonságos, ez tény. Mivan akkor ha a konyha a 3 fázis mellé kap 1db hullát és minden más kör meg mondjuk egy másik 4mm2 es 0 "gerinc" ről ágazik le? Az még az esetleges bővítés után is elég lenne bár akkor meg fázis lehet kevés szal kötni újra akkor is kellene, de ezt a részt hagyjuk is szerintem, nagyon fikció.
Nem szívod be az égéstermékeket! És lehet melegen tartani, nem ég oda akár órákig is, sokkal könnyebb takarítani, kisgyerekkel biztonságosabb, nem lassabb ha rendes tűzhelyet veszel.
Az oszlopról valóban 1db. nulla jön be (ami a valóságban PEN, közös nulla, föld) de a 3 db. fázis vezető az 3 fázisról (R, S, T), ez egy 3 fázisú kör, itt megengedett az 1 db. nulla. Képzeld el a következő esetet: Jelenleg 16A-ed van a mérőnél, nem tudod túlterhelni a nullát. Bővíttetsz mondjuk 32A-ra, az elmenő áramkörök továbbra is 16A-re vannak biztosítva. A nullát valahol a lakásban osztod szét, addig 1db. nulla megy, mondjuk a példádban említett 5 áramkör mellett. Ebben az esetben legalább 2-2 kör azonos fázison lesz, de 2-2 kismegszakítóval. A bővítés miatt a 2 kismegszakító miatt már 32A folyik az 1 db. nulla vezetőn, ami már túlterheli azt.
Akkor mondom úgy hogy az oszlopról 1db nulla jön be a szekrénybe. Ott ha beviszek pl 5 db nullát vagy egyet viszek de az 5db fogyasztó előtt megy 5 irányba az terhelés szempontjából mindegy. Elvileg.
Hogy nem szabvány, az mondjuk lehet :)
Bár biztonsági szempontból jobb ha több vezeték jön be esetleges szakadás miatt, gondolom én
Én az egyfázisú (32A) betáp miatt pont ezért vittem 3x3, azaz 9 db 2,5-es vezetéket a főzőlap+sütőhöz, és a fázisvezetők is külön 16A-es kismegszakítón vannak...
Mit értesz azon, hogy bent a házban? Csak a kiselosztóba közösíthetsz, ellenkező esetben feltétel, hogy az közösítésig menő fázis vezetékek (3db.) különböző fázison legyenek. Nem a túlterhelés kockázata miatt, hanem szabvány írja elő. Tudom ez nem szakszerű magyarázat, az érthetőség miatt írtam így. Szakszerűen úgy kellene írni, hogy csak 3 fázisú áramkörhöz használhatsz 1db. nulla vezetőt. A példában amit írtam a kötődobozig a konyhába 3 fázisú áramkör van kiépítve.
A lakás elosztójából a nulla sínről kellene hogy induljanak a nulla vezetők az áramkörökhöz. Nem párhuzamosítasz hanem szabályosan szerelsz! Ezt a 4-es vezetőt nem értem. Egy konnektor max 16A és ehhez ha a hossz nem túl nagy elég a 2,5-es vezető. Nagyobbat egy dugaljba be sem tudsz kötni.
Minden esetben, minden bekötési ponthoz elegendő egy darab nulla vezeték. Ha egy fázisú, ha kettő, ha három.
Az maszlag, és mellébeszélés, hogy 12 fogyasztóhoz nem elég egy darab nulla vezeték. Tényleg nem elég, mert mindegyikhez két derót kell, de ez már ovis szint. Ezt akarod magyarázni? Ezzel nem segítesz senkinek, csak összezavarod a dolgokat.
Igen, éreztem, hogy így este már nem sikerült érthetően elmagyarázni, bocsi.
Szóval 3 fázisom van 16A/fázis. Áramköröket (az összeset) is 16A el biztosítom majd, nagyobbal nincs értelme...ezért mondjuk a 4es kábelnek is csak akkor lehet értelme ha később bővítés lesz (nem nem kerül be újabb áramkör).
Igazából arra akartam kilyukadni, hogy az, hogy a nulla a bekötésnél (mérő óránál) kerül párhuzamosításra vagy bent a házban, az elvileg (fizikailag) mindegy kell, hogy legyen, ha(!) az egész körben a legvékonyabb nulla kábel sem vékonyabb, mint ami ahhoz az áramhoz kell ami max folyhat (estemben 16A)... remélem így egy kicsit érthetőbb mire gondoltam :D
Egy szóval sem írtam, hogy vastagabb nulla vezetőt használjon. Azt viszont írtam, hogy nem minden esetben elegendő 1db. nulla vezető (amire viszont épp te nem tértél ki, hogy az 1 db. nulla vezető feltétele a 3db. fázis vezető eltérő fázisokra kötése). Ennyi.
(A leírásod nekem zavaros nemigen értem mit akartál mondani)
Az elvnek amit írtam nincs köze a keresztmetszethez vagy a fogyasztóhoz. A nulla vezetőt több áramkörhöz használni nem illendő, a fázisvezetőtől eltérő keresztmetszetet használni nem illendő...
A 4-es vezetéket mekkora biztosítóval látod el és mit táplál és milyen hosszú lesz az áramkör?
Szerintem (!) ülj le egy hozzáértő villanyszerelővel és beszéljétek át!
nem tervezek 2,5 ös kábelnél vékonyabbat sehol, max konyhába 4est, de ezt még meg kell gondolnom.
illetve a saját 0-s dolognak leginkább 1 fázis több áramkör esetén lenne relevanciája, ha eltérő áramra vannak méretezve, nem? nekem bárhol is nézem max (csíra) 16A folyhat. erre a 2,5 ös vezeték, így ekkora 0 is elég, ha jól gondolom. És akkor a vezetéknek meg igazából mindegy hogy a konyhában vagy a mérő óda mellett ágazik el, max kevesebb áramot tudok folyatni per vezetékeken ha több áramkörön is van terhelés. De max terhelés /fázis akkor is csak 16A lehet max, aztán kismegszakító lelövi a bulit.
Ha több amperem lenne fázisonként és nem terveznék mindenhova max terhelhetőségű kört akkor más lenne a buli, de arra gondoltam, hogy 2,5 el megyek mindenhova, lehet még lámpákhoz is.
Ennek van veszélye, ha a nulla bármi okból megszakad akkor nagy eséllyel tönkremegy ami éppen be van errefelé kapcsolva! De ebben az esetben igazad van.
Azonban amit a nullavezető keresztmetszetéről írtál az zavaros!
Igaz is meg nem is. Szitu a következő. Adott egy nagyobb konyha sok dugalj, a lakás másik felében. Viszel egy tápot a konyhába egy elosztó dobozba. Nyilván 3 fázist viszel amennyiben rendelkezésedre áll. Ebben az estben az elosztó dobozig teljesen felesleges a 3 fázis vezető mellé berakni még 3 nullát is. Vezetéket spórolsz és a cső is kisebb keresztmetszetű lehet.
Ha rám hallgatsz akkor egy ökölszabályt tarts be és akkor okafogyott az első pont:
Minden áramkörnek saját nulla, fázis és védővezetője legyen! Ne használj egy nullát több fázisvezetőhöz/áramkörhöz kivéve a háromfázisú berendezések, aljzatok (mielőtt valaki félreérti)!
Így minden vezetőnek azonos a keresztmetszete egy áramkörön belül, egy áramkör vezetői könnyen azonosíthatóak és egyforma a keresztmetszetük.
Az, hogy semmi értelme elég sarkalatos. Te tudod. hogy esetleg a későbbiek folyamán nem lesz-e bővítés. Mert ha lesz, még az is előfordulhat, hogy arra a körre kénytelen leszel még egy nagyobb fogyasztót rákötni. Ilyenkor azért jól jöhet.
Tegyük fel 1 fázis van. Ezen van két áramkör, 10-10a terheléssel. Ehhez 20a hez kell méretezni a nullát ha 1 nulla szál van, max terhelés esetén . Szerintem erre gondolt
Ha már méretezés. 16a van nálam ugye 3x, áramkörökre sincs értelme nagyobbat tennem. Így akkor gondolom 4mm2 vezetéknek semmi értelme még a konyhai nagy fogyasztókhoz sem, igaz?
Arról esetleg van valahol valami emészthető leírás, hogy mennyi milyen vastag kábel hez mekkora cső kell ?