Üdvözlet!
A segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni.
Tavaly télre beszereztem egy régi ('86-os) lengyel öntöttvas kazánt (Fakora KZ-3K), 32 kW-os, és eredetileg szeneskazán.
Olajégőfej volt benne előtte, jó kátrányos, kormos volt - igyekeztem jól kivakarászni.
Aztán bekötöttük egy béleletlen normál méretű kéménybe (nem kandallókémény, sajnos) - olyan 1,5m-nyi oldalirányú hozzávezetéssel vastag kandalló-füstcsővel.
Zárt, keringtetett kp-i fűtés rendszerre lett kötve - gázkazán mellé, alternatívaként.
A 2 rendszer golyóscspokkal átkonfigurálható, a vegyesbe a visszatérőbe külön keringtető szivattyú került, amit csőtermosztát kapcsol.
1,5-2 éves, száraz csertölggyel ill. akáccal fűtök.
A gondom az, hogy az átlagos előremenő vízhőfok csak nagyon nehezen hajlandó 40 fok fölé menni, az 50 már nagy szám, és talán 1-2-szer érte csak el a minimális 60-at.... így ugye jól kátrányoz-kormol, sehogy se jó.
Sok mindennel megpróbálkoztam már, e topic alapján is, de minimális a javulás.
"Megérzéseim":
1.) túl kicsi a kéményem átmérője, talán nem is megfelelő a huzat - nem ég rendesen.
2.) valami részleges elzáródás-dugulás lehet esetleg a vízkörben?
3.) kipróbáltam sok kombinációt a kéménycsappanytyú-primer levegő-szekunder levegő hármasban, de sehol sem volt áttörés...rontani sokszor sikerült viszont a helyzeten! :o((((
4.) esetleg már a kéményben-füstcsőben ill. a kazánban lehet olyan mértékű mégis (a tisztogatás ellenére) a kátrány-korom, stb. hogy szigetel, áramlást gátol...
Nem tudom, más kazánokkal már ennél sokkal sikeresebben is fűtöttem, nem most csinálom először.
Van esetleg valami ötlet-javaslat?
Előre is köszönöm,
Péter