azért beszéljél egy olyan gázszerelővel aki a nálatok szolgáltatóval kapcsolatban van,kell e gázátalakitási engedély , mert ha kell akkor lehet nem éri meg az átalakítás.
Nekem is csinált ilyet a Berettám, de egy alapos portalanítás után, valamint a váltószelep karbantartása után rendbe jött. A szelepet ki kell emelni, kitakarítani.
Fent, a tetején van egy érzékelő elem, az is legyen tiszta, pormentes!
Én még az elektronikát is megvizsgáltam, a reléket kivettem, megmértem, de akkor nyár volt, volt időm szöszölni vele.
- Fűtés rész: A termosztát kapcsol, a kazán elindul, de egy adott idő után leáll, zölden villog, majd pirosan világít, kb 20-30 perc múlva újraindítható, ekkor egy darabig újra jó, majd ismét leáll. A nyomás, és egyéb beállítások megfelelő. A ventillátor és a szivattyú elindul, de nem gyújt be kb 10 percig villog zölden, aztán pirosra vált. Ha azonnal újraindítom, akkor nem történik semmi, zölden villog. Várni kell vele, hogy magához térjen.
- HMV: abszolút semmi. nyári üzemmódban jég hideg, téli üzemmódban jég hideg (egyik esetben sem gyújt be (az áramláskapcsoló kattan). Ha téli üzemmódban elindul a fűtés (és éppen működik, van láng is) akkor van forró víz is.
Személy szerint gyújtás problémára gyanakszom. de nem vagyok benne biztos, viszont szeretnék képbe kerülni mielött ráköltenék súlyos 10ezreket.
Még nem jártam erre, de most a hozzáértők tanácsára lenne szükségem víz-gáz ügyben.
Szeretnék venni egy lakást, ami egy hetvenes évek végén épült tömbházban van. A lakás gázkonvektoros fűtésű, a melegvízről a fürdőszobában elhelyezett átfolyós, kéményes Fég vízmelegítő gondoskodik, a fürdőszoba fűtéséről pedig a szintén kéményes FÉG falikonvektor (Calor II). Több kéményes berendezés nincs a lakásban. Egyébként kis városunkban az összes lakótelepi lakás fűtése, vízellátása így van megoldva, tehát ha másik lakásra esne a választásom, a probléma akkor is fennállna.
Szóval: a fürdőszobai falikonvektort szeretném leváltani egy másik fűtési lehetőséggel. Azon túl, hogy ronda, az egyébként ablaktalan fürdőszobában szerintem túl hamar elhasználódik a levegő, ha bekapcsolom. Egy törölközőszárító radiátor beállításán gondolkodom. Olvastam, hogy van elektromos fűtőpatronos is, talán az ide is megfelelne. De nem igazán tudom, hogy annak a működtetése mennyivel lenne drágább, vagy esetleg gondolkozzak más megoldásban? Egy biztos, a rondaságnak mennie kell. Ha van más lehetőség, arra is vevő vagyok, ha meggondolandó :)
" Egyedüli fojtás a radiátor szelep, a visszatérőben golyóscsap."
Fojtani csak a radiátor szeleppel lehet, a visszatérőben a golyóscsap szervizelési célra van bent. Annyira nem vagyok gyökér, hogy azzal próbáljak meg fojtani, ráadásul az egész írásaim erről szólnak, hogy kis méretben a rendszer beszabályozásához nem kell külön fojtást bevinni elegendő a radiátor szelep is. :-)
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 6-8°C-os hidegvized hőmérsékletét 35°C-al akarod növelni, akkor ezt 9,6 liter/perc átfolyási sebességgel tudod elérni(egy vödör víz/perc).
Ha ennél hamarabb telik meg a vödör, bizony hidegebb lesz a víz, úgyhogy kádtöltésnél nyugalom! :-D
Hja csak az nem mind1 hogy ki csinalja. :) Ezeket a dolgokat szinte ingyen adják, csak el kell hozni attól aki szabadulni akar tőle. Ellenben a logisztika es a tarolás helyet igényel.
A golyós csapokat használod torlónak? Hát nem tudom,de akkor a precíz beállításban azért "mák,szerencse"faktor is benne van,mivel golyós csappal nem lehet semmit ,vagy csak minimálisan szabályozni.
Én már egy okos kazánnal beszívtam, majdnem annyit költöttem rá mint a kazán ára. Ha ennyire belemerülnék a kazános dolgokba akkor már nem a gáz felé orientálódnék. Egy komám most csinált faaprítékkazánt magának azaz a kazán adva volt csak az égőfejet az adagolót rakta össze maga. Én megvettem neki az erzékelőket az EBAY-en, feltörtük a PLC-jét, egy masik gyerek megcsinalta neki a programot hozzá és 5000-ért fűt havonta.
pont az a lényeg, hogy ha pl gyorsabban forog a szekunder mint a primer, akkor egyszeruen mas lesz benne a hofok es kesz. szinte ugy mukodik mint egy transzoformator.
ha a primer 10liter/perc, a szekunder meg 20liter/perc, akkor egyszeruen a szekunder elviszi a primer bejovot, meg a sajat visszaterojenek a felet. igy ha a primer mondjuk 60/40, a szekunder 50/40 lesz.
Nagyon elgondolkozok rajta. Ezt simán magam is meg tudnám csinalni. Bár igazából össze kellene kötnöm egy kazáncserével.
Azon filózok fejben hogy mi történik ha alul vagy felül van méretezve a hidrováltó. Hiába van benne ha gyorsan vagy gyorsabban forog a "szekunderkör" mint a "primer" ! Igazából a megoldás a második szivattyú hőszenzorral (is) vezérelt frekvenciaváltó lenne.