Igazából olyan hangot hallok amilyet egy rossz kommutátoros villanymotor ad. Valami súrlódás féle. Megpróbálom majd a léhtelenítést, csak nincs kedvem áztatni a hajópadlót. :D
Viszont magának a kazánnak a zaját még nem tudom miért alakult ki. Abban is levegő lenne?
A saját tágulásija levegőt engedte de már nem foglalkozunk vele. Majd csak telemegy vízzel... Addig talán kicsit tölteni kell. A másik "új" tágulási viszont jól van. Tartja a nyomást.
ha csapágyas a szivattyú akkor inkább kopog, a levegő csörög vagy hasonló hangot ad. a nyomásnak kevés jelentőssége van ,növelve kevésbé csörög de nem lehet " végtelenségig " növelni.
légteleníts járó és álló szivattyúnál a tengely végi csavarnál
Igazából a szivattyú zaja a legkevesebb, bár az is idegesítő, mert eddig nem ilyen volt. De ez a zajos fűtés jobban idegesít, olyan mint mikor forr a víz. Hallatszik a videón amikor letekerem a termosztátot akkor elhallgat és csak a szivattyú zaja marad. Majd mikor visszatekerem akkor begyújt és szépen elkezd hangosodni.
Nem értem ezek most miért jöttek elő. Kapott a rendszer egy külön 8 literes tágulásit, utána jó volt most meg elkezdte ezeket a hangokat adni. Korábban akkor volt ilyen zajos a melegítés amikor a szar beépített 1,5 literes tágulási elengedte a levegőt és 0 volt a nyomás.
Nagy ritkán szutyorognak a légtelenítők. Hogy böködjem meg? Illetve a szivattyún azt a nagy lapos csavart tekerjem ki? Nyomás alatt nem fog spriccelni? :S
Attól, hogy 2 bar a nyomás, még lehet benne levegő.
Automata légtelenítők működnek, vagy csak azt hiszed? Lehet be vannak rohadva.
A szivattyúba is meg tud szorulni a levegő.
Én első körben kicsavarnám a szivattyú hátulján a csavart, megnézném víz jön vagy levegő? Aztán megnézném az automata légtelenítőket, még egy tűvel meg is szurkálnám.
Hidegen 0.8 Bar, melegen 2. Nem lehet benne levegő. Szerintem. Van 2 automata légtelenítő, plusz a törölközőszárító a legmagasabb és abból sem jön levegő csak egyből víz. 1 éves a rendszer és eddig jól megy. Most kezdte el, kicsit hangosabban is fűt a kazán. Mintha 0 nyomáson kiválna a gáz / forr.
Honeywell CO érzékelő van, tudtommal ez az egyik legjobb. 1 méterre van a kazántól, kb. 1 méter magasan.
Igazából az volt a kérdésem, hogy az előírások szerint kell szellőző ?
10 éve, amikor felszerelték, akkor nem kellett, azóta a fizika törvényei gondolom nem változtak meg, de az előírások lehet hogy igen, ezért kérdeztem, hogy most mi a helyzet.
Honnan kapja a kazán az égéshez szükséges levegőt? Onnan ahova felvan szerelve,én egy szellőzőt tennék valahova,és a co érzékelőt gyorsan kicserélném egy új , nem kínai érzékelőre. Pár hete volt szó róla,hogy a forgalomba lévő érzékelők közül,talán kettő felel meg az előírásoknak.
ugye viccelsz? a falon meglevo lyukat tomje be, es lukassza ki a fasza uj ablakot? minek tonkretenni az ablakot, ha egyszer van luk a falon?
az ablakosok azert ajanljak orrba szajba az ablakba epitett legbeejtot, mert ok ahhoz ertenek hogy hogyan kell ablakot lukasztani. falfurashoz nem ertenek es nem is akarnak.
az aktualis gazszolgaltato kedve szerint meg egyre gyakoribb hogy elszivo gaztuzhellyel _csak_ egyszerre uzemelhet.