Legjobb lenne az egesz lakast atnezni, ha pedig meg tudod tenni akkor kompletten ujrakabelezni. Draga lesz, de meg mindig olcsobb mint arra ebredni hogy eg a lakas.
Amikor eljutottam a gyartohoz aki a Tigaznak eladja az orakat, mondtak hogy a Tigaz KIMONDOTTAN magnes nelkul rendeli az orakat, szal ez az ut sajnos bukta volt. Kellett venni egy uj orat (ami teljesen ekvivalens azzal ami a kertben van, csak van benne magnes), ehhez egy reed relet es azt mar tudtam hasznalni. Persze szerepelteti kellett a gazterven, engedelyezes, kutyafule.
Egyébként meg minden (első körben fontosabb, jobban terhelt) kötést ilyen rugós kötőelemre kellene átépíteni, és ezeknél lehetőleg az összes alu vezetéket rézre cserélni.
A mai háztartások energia igényét nem elégíti ki a régi szerelés, évente több tucat lakás és ház ég le hasonló okból, ismeretlen számú "pislákolt, elégett de nem lett baj" esetből, nem jó rizikózni.
Ha bizonytalan vagy a fázisceruzádban, -a tudásodban-, (nem tudod-mered ellenőrizni működik-e a fázisceruza) inkább hívj villanyszerelőt vagy próbálj egy hozzáértőbb ismerőst keríteni.
Nagyon sok gázórán ott van a mélyedés, amibe csak be kell tenni egy reed csövet vagy utólag beépíthető Hall elemes mágnesesség érzékelőt (a hozzávaló mágnes gyárilag benn forog az órákban).
Persze előtte ÍRÁSBAN le kell levelezni a szolgáltatóval, mert lehet, hogy még mindig van olyan gázszolgáltató, amely jutalékot fizet a gázóra leolvasónak, ha BÁRMIRE sikerül ráfogni, hogy az ott gázlopásra utaló jel :)
Én jópár darabot használok az alábbi egyfázisúból: OR-WE-501. Van impulzus kimenete is.
3 fázisúra ott a DTS353 ami még elfogadható áron van.
Elég pontosak, néhány % eltérés van csak a mérések alapján.
Olcsóbban megúszható ha szerzel rendes digitális villanyórát kéz alól, azoknak is szokott lenni impulzus kimenetük. Csak olyan helyre rakd hogy ne lássa a leolvasó mert szívbajt kap :-)
Nalam az aramot a szekrenyben levo almero meri, vizesekkel volt par korom mire impulzusados orat adtak a gazosok viszont elhajtottak, szoval vettem egy gazorat es bekotottem a bejovo gazvezetekre.
Nagyon köszi, akkor ebből max almérős megoldás lehet. Abban azért bíznék, hogy egy fototranzisztor elhelyezése miatt nem csuknának le és egy szolgáltató oldali műszaki ember belátná, hogy (ha impulzusadó lenne) ezzel nem igazán lehet manipulálni:) A gázt tudom egy reed-el számolni, gondoltam ezt is megnézem.... Nem tudom a hivatalos nevét, de a felső tárcsán van egy rövid szakasz ami feketére van festve, lehet még egy megvilágítással és reflexióval megpróbálkozom...
Van esetleg megbízható 3F almérő/impulzusadó tapasztalat?
Vannak olyan merok amik a led villanasait szamoljak, egyszeruen fel kell ragasztani egy szenzort az orara. (felteve persze ha olyan az ora hogy van rajta impulzusado led)
A led a fázishiányt mutatja ki. Nincs impulzusadó benne. De amelyikben van ott se engedi a szolgáltató használni. Impulzusadós almérőt kell feltenni ha szükséges.
Siemens landis & gyr mm2200 - MM2600xhwf6-os fogyasztásmérő van felszerelve nálunk. Ezen a mérőn van egy vörös LED a számláló mellett jobb oldalt, aminek a funkcióját szeretném megtudni. Vajon ez impulzusdadó vagy vmilyen státusz jelző lehet? Próbáltam keresni az infót a neten, de eddig nem jártam sikerrel.
Az infóra azért lenne szükségem, mert szeretném digitálisan számolni és tárolni a folyasztást, ehhez jó megoldás lenne az impulzus adó.