Nem, nem láttam, de nagy összegben mernék fogadni, hogy csupán annyi történt, hogy a nulla és védővezetőt azonos pontról, a PE vagy PEN sínről (mivel nem teljes a kép nem lehet megállapítani) kötötte le. Mi az a kísérő vezeték?
Ezt csak így itthagyom... A napokban felhívott egy leendő ügyfél, hogy venne valamit, és közben kitértünk arra, hogy neki 4p 3f dugalj van, de kellene a nulla is.
Az egyik versenytárs azt mondta, van átalakítójuk 4p>5p dugaljra, átkötik a nullát, nem gond. Ez még neki is gyanús volt, ezért felhívott több embert.
Annak a cégnek a honlapján láttam ezt a konfigot, FB-on posztot is írtam belőle anno, értsék az átlagemberek is, nektek nem fog kelleni.
A vezetékszínek szerint erősen feltételezhető hogy egy PE, ill egy N gyűjtősínnel állunk szemben.
De ha a felső sín teszem azt PEN sín, arról sem így kellene leágazni, hanem létesíteni kellene egy leválasztható N gyűjtősínt.
Sajnos mindig vita kérdése hogy eme szétválasztást hogyan is kellene kivitelezni.
Véleményem szerint elsődleges szempont hogy az áramköri működése megfelelő legyen.
A második szempont hogy úgy kellene kivitelezni hogy egy szakember csupán szemrevételezéssel gyorsan el tudjon igazodni a potenciálok között, úgy hogy tervet,feliratot nem talál a létesítésről.
A főelosztó sínjén ez valószínűleg nem veszélyes, csak tilos.
De ha a paraszt ugyanezt megcsinálja a ház távoli végében, akkor előfordulhat, hogy amíg megy a hősugárzó a gyerekszobában, addig a földelt Micimackó lámpa fém kapcsolója folyamatosan 70 voltos feszültségen van. És csak reménykedhetünk abban, hogy az esti mese végén nem a kicsi fogja lekapcsolni Micimackót, hanem az a marha, aki egy száz éve elöregedett kötésű földvezetőre terhelte a hősugárzó áramát.
Az ilyen számoláshoz pedig tudni kellene az anyag összetételét. De számold ki magadnak. Tizedek, ezredek, századok miatt mentek ölre közben azt nem nézitek, hogy egy rozsdás vas, mint minden más mérete változik a hömérsékletével.
Szerintem 3000Ft-ért is találsz 24 modulos elosztót, ennyit nem ér meg neked? Főleg hogy egy másik kicsit is meg kell venni, tehát a különbözet még ennyi sincs.
Igazatok van, legtisztább lenne egy kétsoros falon kívülivel eltakarni ezt és mindent abba elhelyezni, de így is sokba jön ez a garázs átvezetékezés móka.
Mivel magam csinálom ezért nem szeretném "robbantani" az egészet.
Egy három fázisú kismegszakítót még talán el tudok helyezni egy másik dobozba.
Miért csinálom magam?
Többek közt amiért ez a doboz is kicsi.
Rábíztam a vill.szerelőre mindent aki áthúzta a házat. Ő vette meg az anyagot.
Tudhatta volna, h nagyobb doboz kell, hisz a FI relé aljába is ő kötötte "ideiglenesre" a jelenlegi garázs légkábelt. :(
(már írtam korábban: Ige, tudom, alul a FI relé bemenőin is kettő van, de az most megszűnik, mert az a jelenlegi garázs légkábelé."
Hát igen... az lenne a legnormálisabb, ha egy tisztességes méretű dobozt feltenne, amibe szerelni is lehet, sőt minimum 2 emeleteset, egyik sín bentre, másik kintre. Ennek a helyén maradó lyukat meg fel kell falazni.