morgen66 2013. okt. 25. Creative Commons License 69190

Akkor jöhetsz hozzám , nyernék 200 ezret.

 

Előzmény: Vernichter (69187)
mjevsrsh 2013. okt. 25. Creative Commons License 69189

Mint írtam konkrét márkát nem tudok írni neked. Kazánokban itt a fórumon biztos tudnak segíteni hogy melyik a megbízhatóbb melyik nem. A nagyobb márkáknak amúgy van komplett megoldásuk erre.

Előzmény: badus66 (69153)
milegyen.hu 2013. okt. 25. Creative Commons License 69188

5738g, KegMayer, morgen66 Köszönöm a válaszokat!

Vernichter 2013. okt. 25. Creative Commons License 69187

 Tény hogyha központifűtést szeretne kiépíteni, akkor  kellene a 800 eft /vagy még több /.  De a panaszosnak az már megvan.

 Így okosan a 600 -ból ki lehet gazdálkodni.

 Fő tételek : kazán 160 eft, kémény 300 eft , tervezés 40 eft, ha kell eph 25 , gázszerelés 30 , üzembehelyező 20 , sőt még a javító köművesre is jut valamennyi / ha ki nem röhögik /.

 Természetesen saját szervezésben.

Előzmény: morgen66 (69181)
jeepy 2013. okt. 24. Creative Commons License 69186

Sziasztok!

Felismeri valaki a képen látható Vailant cirkót?

Mi lehet a pontos típusa?

Nagyon köszönöm!

 

 

 

 

pf000 2013. okt. 24. Creative Commons License 69185

Danke bitte schőn :-)

Előzmény: citcat 18-16v (69183)
csa-ba70 2013. okt. 24. Creative Commons License 69184

Sziasztok Fórumozok.

Tudja valaki milyen árban van most egy gáz csonk be állás lakot területren  az utcárol az udvarba.

Ti-gáz területen lakom.

Vecsési kirendeltség térségében.

citcat 18-16v 2013. okt. 24. Creative Commons License 69183

IX.ker. Sobieski u. Tűzoltó u. sarok pincében.

Előzmény: pf000 (69158)
cat5409 2013. okt. 24. Creative Commons License 69182

a Stiebel -re mennyi volt az ajánlat ? ill. hogy van ajánlat, ha nincs alkatrész ?  mi nincs hozzá ?

Előzmény: ááh belefáradtam (69171)
morgen66 2013. okt. 24. Creative Commons License 69181

Az kevés lesz, hivatalosan.

 

Nekem most adtak árajánlatot , kémény + kazáncsere turbós 800 000 ft hivatalosan.(kémény 14 méter, szétválasztva)

Előzmény: Vernichter (69172)
Laudat 2013. okt. 24. Creative Commons License 69180

"most otleteket gyujtesz, vagy erdekel a megoldas?"

 

Mert hát ugye hová forduljon szegény ember :-))

Még most is két megoldás van :

1. bekötök egy 3 állású szelepet

2. mind két kőrbe bekötök 1-1 szelepet.

A kisházban 5 db 1000x600-as lemezradiátor van, és látod erre nem is gondoltam,

hogy ilyenkor nem megfelelő hatásfokkal dolgozik a kazán :-((

Itt a fiam lakik, aki kamionos, és ezért ritkán van itthon.

 

Köszönöm a válaszodat

Előzmény: halaloszto (69151)
KegMayer 2013. okt. 24. Creative Commons License 69179

Mindössze vízköves a kazántest. Ki kell szerelni, átmosni háztartási sósavval, jól átöblíteni azt visszatenni.

Előzmény: Barbara Éles (69177)
Miskolci Zoltán Tóth 2013. okt. 24. Creative Commons License 69178

ÁÁÁ Belefáradtam!! : Helyileg hól lenne a csere?

Barbara Éles 2013. okt. 24. Creative Commons License 69177

Valaki adna infót a bojlerem hibájáról?-:)) Megköszönném nagyon!!-:_)

Barbara Éles 2013. okt. 24. Creative Commons License 69176

Megbeszéljük!

Gyurco78 2013. okt. 24. Creative Commons License 69175

És mi van, ha zalaegerszegi?

Előzmény: Miskolci Zoltán Tóth (69174)
Miskolci Zoltán Tóth 2013. okt. 24. Creative Commons License 69174

Belefáradtam!!!!

705974380

tothz1971@gmail.com

vizgazfutesmiskolc.webnode.hu

Miskolci Zoltán Tóth 2013. okt. 24. Creative Commons License 69173

ÁÁ Belefáradtam!! Hívjon fel legyen szíves, és megbeszéljük a cserét!!

 

Vernichter 2013. okt. 24. Creative Commons License 69172

Szánj rá 600 et-ot !

Előzmény: ááh belefáradtam (69171)
ááh belefáradtam 2013. okt. 24. Creative Commons License 69171

olyan kérdésem lenne hogy jo lenne valahogy képbe kerülni mert van egy érzésem engem le akarnak huzni

 

van egy stiebel electron kazánom ami ugye nem zárt égésterű és elromlott

megkaptam az ajánlatott mennyibe kerül, amire azt mondtam ok erre szükösen de meglesz a pénz, de nem lehet kapni alkatrészt hozzá

 

tehát ujat kell vennem

3 tipust néztem ki

Ariston

Immergaz

Sanuiverdual azt hiszem igy hivják

belőttem a keretett olyan 150 ezer körül van. A radiátorok maradnak azokkal nincs baj

 

Amit tudok hogy turbosnak kell lenni a meglévő rendszerre kellene rátenni

 

melyik tipus ami ajánlott??

illetve olyan kérdésem van

mennyi plusz költségem van még ezen kivül ovatos becsléssel??

 

kaptam 2 olyan ajánlatot amire azt mondtam ennyiből jo autot veszek, igy lehuzás szaga van a dolgoknak

ugye van a tervezés , van a kéményes meg van a szerelés meg talán a gázos??

de mennyi a reális költsége egy ilyen kombinált cirko cserének

 

nagyon szépen köszönöm a választ előre is

 

 

Barbara Éles 2013. okt. 24. Creative Commons License 69170

Üdv a szakiknak!!! Kérdésem lenne, és szerelő szaki is kellene aki megcsinálja!!

Asszem Fégtherm euró Ht 160, kéményes, hőtárolós gázbojlerről lenne szó! Már eleve a vízfelfűtése közben is rotyog, kuruttyól,. Utána csend.  De a felfűtés után, ha megengedem a meleg vízes csapot, akkor is olyan főzős zubogós hangot ad ki!. Ha elzárom befelyezi..

Mi lehet a gondja?

Üdv: Barbara

G.b.Reload 2013. okt. 24. Creative Commons License 69169

Hát, egy évig szivatott az én kazánom mire rájöttek hogy tele van a szelep eps-sel, így nekem "jár" az öröm.

Előzmény: Rönótália (69167)
joevagyok68 2013. okt. 24. Creative Commons License 69168

44liter > 25kW

18liter > 10kW

 

papírforma szerint mennyi a max és a min teljesítménye ?

Előzmény: Rönótália (69167)
Rönótália 2013. okt. 24. Creative Commons License 69167

Nah, a mérések megszülettek, szóval máris megértem a 7.5-es örmödet :)

Hideg vízzel a rendszerben 2 fokkal a szobahőmérséklet fölé nyomtam a termosztátot, nekiállt gőzerővel fűteni és 44liter/perc-el működött. Mikor átforrósodtak a radiátorok 18ra csökkent de még igy se alacsony :D

Előzmény: Galgabacsi (69111)
pf000 2013. okt. 24. Creative Commons License 69166

"3 x javítattam"   Hát ez nem valami biztató ! Tavaly amúgy is megszívtam két gázszerelővel Mendén. Pont a szomszédban dolgoztak, oszt munka után áthívtam őket, hogy az átfolyós vízmelegítőt csinálják már meg, mert állandóan elaludt. Be is állították az őrlángot, meg ecsettel kipucolták, oszt elkértek 16 ezret 30 perc munkáért. Na, ezek a büdös életbe nem kapnak tőlem munkát. 2 napot dolgozok ezért a pénzért.

Előzmény: Lá Kreacione (69164)
pf000 2013. okt. 24. Creative Commons License 69165

Köszi! A linket is Joe-nak. Közben én is megtaláltam ugyanezt. Azt viszont nem tudtam, hogy az ablak miatt nem kell aggódni. Tavasszal itt kellett gyufával begyújtanom, azt így derült ki a turpisság. Valami fóliát rakott ide az előző tulajdonos. Ettől függetlenül jó lenne megcsinálni, mert asszony nem fogja tudja begyújtani, az biztos.

Előzmény: Lá Kreacione (69163)
Lá Kreacione 2013. okt. 24. Creative Commons License 69164

 Az én egyik par. konvektoromnál se működik a szikra gyújtó. 3 x javítattam , de aztán ráuntam. Összel begyújtom, tavasssal lekapcsolom.

 néha nagy szélben elalszik az őrláng, na ilyenkor újra kell gyújtani.

Előzmény: pf000 (69158)
Lá Kreacione 2013. okt. 24. Creative Commons License 69163

 Topiktárs meg is adta a linket

 Keresd az F-8 csillámot és a F-8 csillámtartó rugót, összesen 450 ft. Ha ezt érted az 'ablak' alatt.

 egyébként elvileg anélkül is működik a konvektor hiszen ez is csak egy nyílás az amúgy  nyitottégéstérnél, A gáztűzhely is működik e nélkül.

Előzmény: pf000 (69162)
pf000 2013. okt. 24. Creative Commons License 69162

A googlit ismerem, ajánlat érdekelne, precíz, normális, megbízható üzletre :-) Gondoltam van itt olyan gázszerelő, aki tud jó alkatrész forrást ajánlani. Én is tudok olyat mondani, hogy keress a gugliba jó tengerparti üdülőhelyet, de azért szeretlek benneteket.

joevagyok68 2013. okt. 24. Creative Commons License 69161

Akkor marad az aranyoldalak

Vagy beír ide, hogy akinek van az nézze már meg neki !  :-)

Előzmény: sjohn (69160)
sjohn 2013. okt. 24. Creative Commons License 69160

Miért cseszegeted?

Lehet, hogy nincs is telepítve a gépén a Google...

Előzmény: joevagyok68 (69159)
joevagyok68 2013. okt. 24. Creative Commons License 69159

Mivel ide is beírtál...mi lett volna ha a guglee-be is "beírsz" ? :-)

Mondjuk azt, hogy "konvektor alkatrészek"...

ÉS többek között

http://www.langor.hu/webshop/termekek.php?lginfo=csoport_konvektor-alkatresz_LG36

ezt is ott találod...

Előzmény: pf000 (69158)
pf000 2013. okt. 24. Creative Commons License 69158

Üdvözletem!  Kérdezném, hogy Budapesten tudnátok-e olyan üzletet ajánlani, ahol gázkonvektorokhoz tudok alkatrészt vásárolni. Pl. olyan apróság kellene, mint a kerek kémlelőablak, de az egyiknél a szikragyújtó sem működik.

 

Köszönöm előre is!

Ferenc

morgen66 2013. okt. 23. Creative Commons License 69157

Nyílt égésterűnél turbó cső?

 

Vagy valmit rosszul olvastam?

Előzmény: mjevsrsh (69147)
morgen66 2013. okt. 23. Creative Commons License 69156

120 magasat kötheted nyugodtan alulról.

Előzmény: milegyen.hu (69150)
morgen66 2013. okt. 23. Creative Commons License 69155

Egy hármjáratú szeleppel megoldható,meg egy kis vezérlés.

 

PL.

 

Google.................

Előzmény: dracke (69149)
KegMayer 2013. okt. 23. Creative Commons License 69154

Én amondó vagyok, hogy arra figyelj, hogy a kazántestnél ne legyen magasabban a teteje! (Nem vagyok szakember!)

Különben az átlós bekötést részesítem előnyben, ha erre mód van!

Előzmény: milegyen.hu (69150)
badus66 2013. okt. 23. Creative Commons License 69153

Köszönöm a válaszod! :)

Akkor a következő kérdésem az lenne hogy tudnál-e nekem konkrét kazánt+indirekt tárolót ajánlani?

Már csak azért is hogy lássam hogy ennek így mennyi az anyagi vonzata.

Köszönöm

 

Előzmény: mjevsrsh (69147)
5738g 2013. okt. 23. Creative Commons License 69152

Ha alul van bekötve mindkettő abból baj nem lesz! 

Nekem így tökéletesen működik.

Előzmény: milegyen.hu (69150)
halaloszto 2013. okt. 23. Creative Commons License 69151

most otleteket gyujtesz, vagy erdekel a megoldas?

 

jo ez a szelep is, de igy a ket haz csak felvaltva fog futeni. az egyiket ki kell nevezd fonoknek, ha a fonok futest ker, a masik nem kap semmit amig a fonok fel nem futott. tovabba igy a kazan egyszerre csak egy hazat fut, abban meg lehet hogy keves a radiator, es kapcsolgat a kazan, sokkal jobb ha minnel tobb holeado megy egyszerre.

 

Vajk

Előzmény: Laudat (69148)
milegyen.hu 2013. okt. 23. Creative Commons License 69150

Sziasztok!

Törölközőszárító radiátort hogyan ajánlatos bekötni?

120x75cm-es, kössem átlósan vagy mindkét vezeték mehet az alsó sarkaiba?

dracke 2013. okt. 23. Creative Commons License 69149

Valami ilyent szeretnék csinálni csak nem akarom hogy visszafelé működjön, hogyha kihül a rendszer a bojlettől vegye el a meleget.

Laudat 2013. okt. 23. Creative Commons License 69148

          Csak egy újabb ötlet, hogy egy darab ilyen szelep az előre, vagy visszatérőbe szerelve ?

Előzmény: halaloszto (69143)
mjevsrsh 2013. okt. 23. Creative Commons License 69147

Kazánt azt nem tudok javasolni neked, de inkább kazán+indirekt tárolót ajánlanám. Egyrészt mert nem kell hatalmas kazán, másrészt később akár a vegyestüzelésű kazánnal  is tudsz melegvizet készíteni.

A kazán szükséges teljesítménye pedig hőszükséglet számítással könnyen kideríthető.

 

Amelyiknek nincs kéménye az pl a hőszivattyú :) de gondolom a nyílt égésterűre gondoltál. Új ház esetén mindenképp a tető fölé kell vinned a "turbó csövet".

Előzmény: badus66 (69145)
blueye 2013. okt. 23. Creative Commons License 69146

Quadriga t2/23-as kazánhoz szeretnék digitális termosztátot venni (most egy Honeywell vezetékes, hagyományos "tekerős" kapcsolja). Dél-Budán venném meg vhol, megköszönném ha linkelnétek ilyet.

badus66 2013. okt. 22. Creative Commons License 69145

Sziasztok!

 

A segítségeteket és a véleményeteket szeretném kérni (mint hozzá nem értő).

Van egy új építéső kb. 120 m2-es lakásom amibe ternészetesen központi fűtést szeretnénk.

Egyenlőre csak tárolós gázkazánra van meg a pénzünk (a későbbiekben pedig vegyestüzelésüt is szeretnénk). Abban kérném a segítségeteket hogy ajánljatok nekem egy olyan fali turbós tárolós gázkazánt ami elbírja a  folyamatos melegvízellátást, a padlófűtést és 3 kis szobába a radiátoros fűtést és kb 280 ezer tf-tól nem sokkal kerül többe és természetes magbízható.

 Ja és ha lehet akkor ne kéményest.

A válszt előre is köszönöm

 

Donibcsi 2013. okt. 22. Creative Commons License 69144

Sziasztok!

 

Kondenzációs kazán hibával foglalkozik a topic?

 

halaloszto 2013. okt. 22. Creative Commons License 69143

ket tagulasi nem kell, hiszen a szelep boven eleg ha csak az eloremenot vagy visszaterot zarja/nyitja.

 

olyan motoros szelep kell, amin van vegallaskapcsolo. a termosztat kapcsolja a motort, a motor nyitja a szelepet, a vegallaskapcsolo inditja a kazant. a ket szelep vegallaskapcsoloi paralell vannak kotve, es ugy a kazan termosztat bemenetere.

 

 

Lehet eleg lenne a tulfutott hazba/helyisegekbe termofejeket tenni a radiatorokra.

 

Vajk

 

Előzmény: Laudat (69142)
Laudat 2013. okt. 22. Creative Commons License 69142

Na szóval, volt nálam egy kedves ismerős, és  átbeszéltük a fűtési  gondomat.

Adva van egy 100nm-es,és egy 56 nm-es ház,  egy közös kazánnal, és fűtési kőrrel

A termosztát a nagy házban van, (kazán lakótéren kívül, kazánházban, közel a másik házhoz)és amikor az bekapcsol, akkor fűti mind két házat, sokszor teljesen feleslegesen ( kis ház)

Abba maradtunk , hogy szétválasztjuk a két fűtési kőrre, két termosztáttal  !

A víz szereléssel nincs is gondom, a két termosztáttal már igen L(

Arra gondoltunk, hogy mind két kőrbe beépítünk, egy elektromos szelepet, és

amikor bekapcsol a termosztát, az nyitja a szelepet, majd termosztát zárásánál lezárja azt.

Ez mind két kőrnél így gondoljuk, hogy működne , két darab tágulásira is gondoltunk.

De mi van akkor, ha egyszerre nyit mind két termosztát ??

Minden véleményre nyitott  vagyok J)

Köszönöm.

Előzmény: Törölt nick (69119)
gombagyár 2013. okt. 22. Creative Commons License 69141

Köszönöm a rávezetést!

Megcsiszoltam+"forrasztóvíz" és sikerült!

Mégegyszer köszönöm!

gombagyár 2013. okt. 22. Creative Commons License 69140

Csak bekentem "forrasztóvízzel,meg nem csiszoltam.

Törölt nick 2013. okt. 22. Creative Commons License 69139

Mindkét felületet megpucoltad (megcsiszoltad)?

Használtál folyasztószert?

Nem volt vizes?

Előzmény: gombagyár (69138)
gombagyár 2013. okt. 22. Creative Commons License 69138

Üdvözletem!

 

Bocs ha off vagyok-de nem olvastam végig az eddigi hozzászólásokat.

Nem vagyok képzett szerelő.

Réz csővel akdt egy kis gondom. Nem sikerül a forrasztás- egyszerűen nem fut körbe a forrasztó ón-Kérlek segísetek mi lehet a gond?

Köszönöm előre is!

Törölt nick 2013. okt. 22. Creative Commons License 69137

Előfordulhat hogy rosszul gondoltam. Köszönöm a pontosítást (helyreigazítást).

Előzmény: smith (69120)
G.b.Reload 2013. okt. 22. Creative Commons License 69136

Manapság is lehet kapni RBC- t. Eladni max alkatrésznek...

Előzmény: zezoka3b (69135)
zezoka3b 2013. okt. 22. Creative Commons License 69135

Köszi! Neked is G.b.Reload! Akkor ezek szerint nem mai darab? Esetleg eladni használatan? Új ára 139k jelenleg, max nem veszik! :)

 

Most anyóséknál fogunk lakni, jövő nyáron tervezzük a beköltözést, addig gyatyába kell rázni a házat.

Előzmény: halaloszto (69134)
halaloszto 2013. okt. 22. Creative Commons License 69134

igy van. viszont keszenletben tartani egy koteg penzt meg par olajradiatort. mert ha februarban leheli ki a lelket, akkor nagy a szopacs. megjavitani alsohangon 50 rugo, az uj kazant megterveztetni, engedelyeztetni, felszereltetni meg 2-3 honap.

 

Vajk

Előzmény: G.b.Reload (69133)
G.b.Reload 2013. okt. 22. Creative Commons License 69133

Gazdaságilag racionálisabb megvárni míg kileheli a lelkét

Előzmény: zezoka3b (69131)
G.b.Reload 2013. okt. 22. Creative Commons License 69132

Üdv.

 

Nekem is ilyen kzánom van, csak zárt, 9méternyi termotechnic radiátorral, és ma reggel 30perc alatt érte el a 22,7 fokot 22,3 ról.(termosz 22,5re van állítva), 40 fokos vízzel. Méretezni kell(túl), és akkor mehet alacsony hőfokkal

Előzmény: zezoka3b (69130)
zezoka3b 2013. okt. 22. Creative Commons License 69131

Ja, és még valami: Házban jelenleg egy Radiant RBC24 kombi nyílt égésterű kazán van.  Mennyire elavult az (technikailag, fogyasztásilag, biztonságilag)? Nekem egy zárt égésterű, kondenzációs, lángmodulálós jobban tetszene, de ha azt mondjátok ,h annyira nem szar, akkor egy-két évig lehet megtartnám.

 

Köszi!

Előzmény: zezoka3b (69130)
zezoka3b 2013. okt. 21. Creative Commons License 69130

Köszönöm mindenkinek a válaszokat, meggyőztetek! Akkor marad asszem a radiátor (de valami alacsony hőfokú)... 

Előzmény: halaloszto (69124)
halaloszto 2013. okt. 21. Creative Commons License 69129

igazibol akarbarhova is rakhatod, ahol eler hozza a futes csove egyszeruen.

 

Vajk

Előzmény: Chesky (69128)
Chesky 2013. okt. 21. Creative Commons License 69128

Konyhában van a kazán, közvetlenül mellette nincs hely, és elég csúnyán festene egy tartály a helyiségben valahol :-/

Előzmény: C20NE (69126)
Schmidi 2013. okt. 21. Creative Commons License 69127

Sziasztok,

 

Nectra Top 2.18 CF típusú készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.

 

A jelenség: a fűtés önállóan szépen működik, a melegvíz önállóan szépen működik, azonban ha olyankor nyitom ki a (melegvíz) csapot, amikor megy a fűtés is (keringető szivattyú üzemel), akkor kinyit a szemből nézve jobb alsó sarkában levő szelep (túlnyomás szelep?) és elkezdi elárasztani a helyiséget. Ebben a pillanatban a keringető szivattyú azonnal lekapcsol és kb. fél perc alatt szépen visszazár a szelep is.

 

Az előlapon levő műszer szerint a nyomás valamivel 1 bar felett van, a beállított vízhőfok kb. 60 fok.

 

Az elmúlt két szezonban ugyanilyen értékekkel használtam a rendszert probléma nélkül, most az első beindításkor ez a meglepetés fogadott. Valami beállítási, karbantartási feladatom lenne vele, vagy ez hibajelenség, amihez szakember kell?

 

Használati útmutatóm nincs hozzá, így kérlek részletes leírással segítsetek, ha egyedül is tudnám orvosolni a problémát.

Ha valaki tudna útmutatót küldeni, vagy linket adni, azért is hálás lennék.

 

A segítséget előre is köszönöm!

üdv.

Schmidi

C20NE 2013. okt. 21. Creative Commons License 69126

Nincs hely mellette? Miért nem teszel mellé egyet és hagyod a fenébe ami benne van?

Előzmény: Chesky (69125)
Chesky 2013. okt. 21. Creative Commons License 69125

Tisztelt fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni egy Saunier Duval Renova Star kazánnal kapcsolatban! Döglik a tágulási tartály.
2005-ös kazánról van szó, 5 literes gyári kerek tartállyal. Rendre elengedi a nyomást, újra kell pumpálgatni.

Nem akarnék 38 ezret adni egy szintén gyári, de megnövelt űrtartalmú, 7 literes (téglalap alakú) tartályért.
Nincs infója véletlenül valakinek, hogy vajon a 2008-as évjáratú kazánba is ugyanazokat a viszonylag kicsi,
5 literes kerek tágulási tartályokat építették-e be, vagy már a nagyobbat?

Továbbá aki már cserélt vagy szerelt ilyen kazánt esetleg tudhatja, hogy legfeljebb milyen vastagságú tartály
fér be a kazán mögé a gyári helyett, ami így kiváltható lenne nem gyárival. Köszönöm!

halaloszto 2013. okt. 21. Creative Commons License 69124

Ha nekem nem hinnel:

 

http://www.zonatherm.hu/szalagradiator_muszaki_adatok.html

 

Ez egy komplett radiator, a kisebbik 13.5cm magas, ami azert nem keves. Es ez tud 230W-ot meterenkent 85 fokos vizzel!!! 55 fokos vizzel 93W per meter, ennel hidegebb vizre meg meg sem adnak adatot. 

 

Tehat 55 fokos vizzel a minta 16m2-es szobaba be tudsz tenni belole 1400W teljesitmenyt, ami kb eppen eleg, ha a haz rendesen szigetelt, nincs a szobanak extrem meretu ablaka, max ket fala kulso fal, es nem pakolod tele a falat szorosan butorokkal. (szekreny mogott lehet rest hagyni, de falraszerelt polc mogott pl nem.

 

Az arakat meg majd megnezed magadnak, szep szamok repkednek. Ha 93W/meter alapon be akarsz epiteni 10kW futoteljesitmenyt, az ugye 107meter ebbol a cuccbol.

 

Vajk

Előzmény: zezoka3b (69121)
Gyurco78 2013. okt. 21. Creative Commons License 69123

Ez nem csak arra jó, hogy a radiátorhoz esztétikusan lehessen a csövet falon kívül vezetni?

Előzmény: zezoka3b (69121)
halaloszto 2013. okt. 21. Creative Commons License 69122

Nem vagyok nagyon benne a temaban, de nekem gyanus hogy ez nem mukodik alacsony hofoku vizzel. 

 

Egy 4x4m szoba 16m2 es 16m a kerulete, ha az ajtokat nem vonom le. Ha 16m2-en eleg a padlofutes 40 fokos vizzel, akkor kizart hogy a hatod ekkora feluletu szegely eleg legyen 40 fokos vizzel.

 

Vajk

Előzmény: zezoka3b (69121)
zezoka3b 2013. okt. 21. Creative Commons License 69121

Sziasztok! Mi a véleményetek a szegélyfűtésről manapság? 2005ös, 2007es hsz-eket láttam, de azóta már csak fejlődött ez is, nem?

 

Melyik jobb? Mi számít márkásnak? Melyik jó márka, melyik pénztárcabarát, kiket ajánlotok? Fő fűtési forma lenne, és alacsony hőfokú vízzel lenne használva.

 

Két fajtát látok alapvetően: lemezes lamellás, alul-felül nyitott, vagy pedig a másik, mikor csak egy alu lapra a két csö fel van integrálva, és full zárt, nincs alul felül lyuk. Nekem ez utóbbi azért szimpibb, mert ha a porcicák megtelepednek a lamellákon, akkor romlik a hatásfok, ezen meg ugye nincs olyan:

 

Ti hogy látjátok?

 

Először padló és plafon (közös helyiségek) és fal+plafonfűtés (szobák - padlószőnyeget akarunk, ezért padlófűtés off) volt betervezve levegő-víz hőszivattyúval, hogy télen fűteni, nyáron hűteni is tudjak a rendszerrel (fal és plafon a hűtés miatt, h a padló ne legyen nyáron hűtve). CSak sjana be kell látnom, hogy nem az én pénztárcámhoz lett méretezve.

 

Plafont mindenképp be kell gipszkartonozni (sk fogom megcsinálni), és a fél házat (ikerház lesz összenyitva, összesen 128m2) mindenképp kell betonozni, de a meglevő beton alatt sincs szerintem szigetelés. Amúgy a házon (38as km tégla) ablakcsere és szigetelés (10-12cm grafit) lesz majd később, meg persze a padlás is le lesz szigetelve.  Egy hét múlva lesz kulcsátadás.

 

Előre is köszönöm az infókat!

smith 2013. okt. 21. Creative Commons License 69120

Csak az egyszerű logika szerint vagy a régi helyére (ha nem fér be fizikailag akkor a házon kívülre), vagy a meglévővel párhozamosan.

Sorba (a meglévő "mögé") semmiképp, hisz az új őrülten nyomna, a régi pedig veszettül dolgozna ennek csökkentésén...

 

Már miért csökkentené? Nem szembe köti be.

A szivattyúk tömegáram/emelőmagasság karakterisztikája erős egyszerűsítesben egy fordított arányosság. Változatlan rendszerellenállás mellett a régi szivattyúra kisebb emelőmagasság létrehozása hárul, így képes lesz a nagyobb által létrehaozott emelt tömegáramhoz igazodni.

Mellesleg ha párhuzamosan kötöd a nagyobb emelőmagasságút a kisebbel, akkor abba fog megőrülni a másik, hogy a kimenetén ott a nagyobb által előállított nagy nyomás.

Ld. eltérő feszültségű áramforrások párhuzamos kapcsolásakor fellépő kiegyenlítőáram...

 

Előzmény: Törölt nick (69119)
Törölt nick 2013. okt. 20. Creative Commons License 69119

Csak az egyszerű logika szerint vagy a régi helyére (ha nem fér be fizikailag akkor a házon kívülre), vagy a meglévővel párhozamosan.

Sorba (a meglévő "mögé") semmiképp, hisz az új őrülten nyomna, a régi pedig veszettül dolgozna ennek csökkentésén...

 

Bár nyilván az lenne a legszerencsésebb ha befér az új nagyobb teljesítményű.

Előzmény: Laudat (69113)
G.b.Reload 2013. okt. 20. Creative Commons License 69118

Akkor jól jártam a szelepcserével, kár hogy egy évet vártam vele :/

Előzmény: G.b.Reload (69117)
G.b.Reload 2013. okt. 20. Creative Commons License 69117

na, helyre tettem a nickem.

4,3? hmm az nem rossz. :)

Előzmény: joevagyok68 (69114)
joevagyok68 2013. okt. 20. Creative Commons License 69116

"Sajnos nincs kellő hely, nagyobb keringető szivattyúra."

Ezt nem értem..

Nem "fizikailag " kell nagyobb legyen a szivattyú !

Hanem teljesítményre/emelőmagasságra...Ami meg nagyobb az lehet ugyan akkora méretű mint a mostani..

 

"Oldalirányú terjeszkedés ."

De ez honnan lett "kivéve" ?

Nemlehet, hogy  az 1ik radiátorhoz menő "vékonyabb" csőből és nem a "gerincből" ?

Előzmény: Laudat (69113)
joevagyok68 2013. okt. 20. Creative Commons License 69115

Az meg 7,9 kw-nak felel meg..kb.

:-)

Előzmény: Galgabacsi (69106)
joevagyok68 2013. okt. 20. Creative Commons License 69114

"6.5kw minimumteljesítményű"

"7.5 liter/percel"

"NÓÓÓRMÁÁLIS??? :)"

 

Annyira nem...mert a 7,5 liter /perc az 4,3 kW-nak felel meg..kb.

Előzmény: Galgabacsi (69102)
Laudat 2013. okt. 20. Creative Commons License 69113

Sajnos nincs kellő hely, nagyobb keringető szivattyúra.

Oldalirányú terjeszkedés .

A gázszerelő beállította, kazánhoz közeli radiátorokat visszavette, de igy is kevés, az utolsó radiátorba jutó meleg víz !

Csak az a gondom, hogy hová építsem be , másik keringetőt , előre menő, vagy a visszatérőbe ?

Úgy gondoltam, hogy ha bekapcsolom, a termosztátot, akkor kap áramot a "plusz" keringető is , paraszt logikám szerint, meglévő keringető mögé

kellene beépíteni !

 

Köszi a válaszokat :-))

Előzmény: joevagyok68 (69086)
Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69112

Az lesz, de csak 10 után érek haza melóból :S majd informálok :)

Előzmény: Galgabacsi (69111)
Galgabacsi 2013. okt. 20. Creative Commons License 69111

Nézd meg, stopperrel mérd le

Előzmény: Rönótália (69110)
Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69110

Akkor örülök az örömötöknek, most nagyon kiváncsivá tettetek, hogy a quadriga t2esem mit fogyaszt. Ha hazamentem le is csekkolom bár én kandallóval fűtök mellette és csak rásegítésnek használom tehát fix 19 fokra van állítva a termosztát, hogy ha kialszik a tűz éjjel vagy távollétben akkor 19 alá ne engedje. De akkor is most nagyon kiváncsi lettem nekem elképesztőnek tűnt 7.5 liter fogyás percenként :D

Galgabacsi 2013. okt. 20. Creative Commons License 69109

Végülis elégedett vagyok. Az előremenő 40fokot szépen tartja. Az érdekes az, hogy ennek a kazánnak nem szabadna ilyen keveset fogyasztania.

Előzmény: KegMayer (69108)
KegMayer 2013. okt. 20. Creative Commons License 69108

Látod, milyen érdekes.... én 1-ből a megelégedettséget éreztem ki írásodból! Végül is miért lenne rosszabb, ha rendbe lett téve?

Látod, van mindenre magyarázat:)

Előzmény: Galgabacsi (69106)
Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69107

Szóval ha az még több volt akkor igazából ez javulás de én sokkal kevesebbnek gondoltam az ilyen fogyások mértékét -ismétlem hozzánemértő vagyok!- csak a kérdésedből itélve azt gondoltam, hogy soknak tartod a 7.5-öt

Előzmény: Galgabacsi (69106)
Galgabacsi 2013. okt. 20. Creative Commons License 69106

14liter

 

Előzmény: Rönótália (69105)
Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69105

Az alkatrész csere előtt mennyi volt?

Előzmény: Galgabacsi (69104)
Galgabacsi 2013. okt. 20. Creative Commons License 69104

 A kb 40 perces fűtési ciklusból 10 percet nagyobb fogyasztással megy, amikor elérte a beállított előremenőt, utána fogyaszt 7.5 liter/percet, onnantól kezdve ennyi.

 

Előzmény: Rönótália (69103)
Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69103

Szia

Hozzánemértőként is soknak gondolom, mivel 1perc 7.5 liter 100 perc 750 liter tehát két óránként nem tartom reálisnak a kb 1 köbméteres gázfogyást persze ha ez a 7.5 liter/perc tartós és nem pillanatnyi. 

Előzmény: Galgabacsi (69102)
Galgabacsi 2013. okt. 20. Creative Commons License 69102

ÜDV!

 

Múlt héten kicserélték a 6.5kw minimumteljesítményű radiant kazánomon a gázszelepet (tele volt eps -sel). Ma reggel , amikor már elérte a beállított előremenőt, ránéztem a gázórára, ami 7.5 liter/percel ment. 

 

NÓÓÓRMÁÁLIS??? :)

 

Rönótália 2013. okt. 20. Creative Commons License 69101

Tegnap este hazamentem, összeraktam a szétszedett kábeleket, visszaüzemeltem a fűtést.

Már a termosztát szétszedése következett volna mikor azt véltem felfedezni, hogy hibátlanul működik és akkor fűt csak amikor kell neki. Szóval most hosszútávú próba következik. Köszönöm a segítséget!

NLaslo 2013. okt. 19. Creative Commons License 69100

Sziasztok!

 

Tudja valaki hol javítanak rádiófrekvenciás termosztátokat. Egy Siemens rev23.03RF-ról van szó.

A hőmérsékletet mutatja rosszul. Hol a helyes értéket mutatja hol meg 2 fokkal többet kb 2 percenként váltogatva.

Reseteltem már párszor de hiába.

KegMayer 2013. okt. 19. Creative Commons License 69099

KegMayer 2013. okt. 19. Creative Commons License 69098

Na ja. Előltöltős! :)

Előzmény: joevagyok68 (69097)
joevagyok68 2013. okt. 19. Creative Commons License 69097

Látszik az, ha a forgódobban a beugró múanyag bizbaszon lévő kis bütyköt benyomod és eltolod valamelyik irányba, akkor kivehető ...

És akkor láthatod felülről is...

 

Most jut eszembe, hogy mivel a mienk felültöltős, azt feltételeztem, hogy a tietek is az... :-)

Milyen is a tietek?

Előzmény: KegMayer (69096)
KegMayer 2013. okt. 19. Creative Commons License 69096

Kösz, ettől félek...:) 

Bár a teteje könnyen leszedhető és innen szinte minden elérhető, csak a fűtőszál nem látszik sajnos.

Előzmény: joevagyok68 (69095)
joevagyok68 2013. okt. 19. Creative Commons License 69095

A mienket 1x szedtem szét...pár éve A mieng whirl....polar...

A burkolatot le kell hozzá szedned..szerintem. Először a hátulját, majd az oldalát (jobb-bal-eleje egybe van )

És oldalról van bégyugva..a "mosótérbe"..

Szemből nézve talán jobb oldalon...

Előzmény: KegMayer (69094)
KegMayer 2013. okt. 19. Creative Commons License 69094

Urak! Tudja valaki, hogy Whirlpool mosógépben hogyan lehet fűtőszálat cserélni? Hátulról nem, talán alulról? Csak, hogy ne szedjem szét feleslegesen.

Köszönöm előre is!

morgen66 2013. okt. 19. Creative Commons License 69093

16 os ötrétegűt szoktak mostanság rakni,kicsit drágább mint az eredeti padlófűtéscső,de sokkal könnyebb vele dolgozni.

Előzmény: beeex (69085)
qwer1234 2013. okt. 19. Creative Commons License 69092

----------------------

 

2009.02.02. - "Persze megírom, ha rájöttem mi a hiba.

Már összeszedtem a műszereket az esti méréshez. (toroid trafó - az ingadozó hálózati feszültség szimulálásához, oscilloszkóp, multiméter)"

 

----------------------

 

Akkor elfelejtettem leírni a megoldást, ezért, hogy nyoma legyen a megoldásnak is:

 

Saunier Duval - Renova mini C12

 

hiba leírása:

- A készülék begyújt (HMV melegvíz felfűtése vagy fűtésigény)

- 4-5 másodperc után kikapcsol a gázégő

- 2 másodperc szünet

- Az egész folyamat kezdődik elölről.

 

Hibaüzenet nincs ! Ha kikapcsolom (áramtalanítom) pár percre, akkor utána jó. A jelenség ritkán van, nem tudom reprodukálni.

 

A hiba megoldása:

A gázszelep vezérlő és gyújtó elektronikában ( 537 ABC ) a nagy sárga fólia kondenzátor volt hibás. (talán kapacitásvesztes ha jól emlékszem. Gondolom a dielektrikum "romlott meg") Ezt a kondenzátort kell cserélni egy ugyanolyan értékű kondenzátorra. (feszültség, kapacitás stimmeljen és legyen fóliakondi!)

 

----------------------

 

Előzmény: qwer1234 (35685)
Rönótália 2013. okt. 19. Creative Commons License 69091

Ez jó ezt mindenképp kipróbálom. Viszont az említett gázszerelő, kikötötte a fűtés részét h ne kapcsoljon be mert megkértem rá, hogy gondtalanul használhasusk a melegvizet. De nem akarok kiszállási dijat fizetni azért, hogy visszakösse, szóval neki leselkedek majd én. Nem volt bonyolult, kitekert 4 csavart, szédszedte, kibuktatta az elejét és kicsavart egy két eres kábelt a kibuktatott elemről, majd közölte, hogy ki van kötve és összerakta. Amint visszacsinálom a művét tesztelem is és közlöm az eredményeket.

Sajnálom, hogy egy gázszerelő nem ezzel az eljárással inditott, hanem a hatalmas összegek szavalásával... :S

Előzmény: joevagyok68 (69090)
joevagyok68 2013. okt. 19. Creative Commons License 69090

Nem tudom ennél a kazánnál hány volt "megy" a termosztátra..

De mi lenne ha kazán kikapcsol/kihúz, termosztát megbont és kikötöd a vezetéket...persze leszigeteled a végeit mielőtt visszakapcsolod a kazánt..

És megnézni , hogy úgy is csinálja-e...

Így kiderülhet esetleg, hogy a teremosztát okozza-é...

 

Előzmény: Rönótália (69089)
Rönótália 2013. okt. 19. Creative Commons License 69089

Igen ezt csinálja és nem csak melegvíz használat után, hanem bármikor amikor bekapcsolom.

Előzmény: joevagyok68 (69087)
Rönótália 2013. okt. 19. Creative Commons License 69088

Nekünk is ilyen problémánk volt, gázszerelő érkezett szakszerűen kitakaritotta a rendszert és hibátlan lett, akkor gyújtott amikor kellett és elsőre sikerült neki. Ezt emlitettem már a korábbi hozzászólásomban is, hogy probléma volt vele, hát ugyanilyen mint nálad. Az azóta keletkezett problémámban még sajnos nem tudok egyről a kettőre jutni, várom az itteni véleményeket is. (Aktuális probléma: néhány hozzászólással lentebb ki van fejtve)

 

 

Laudat, szerintem azt az egy keringtetőt kell nagyobb kapacitásúra cserélni, szüleim házában is hasonló dologra megoldás volt.

Előzmény: Andris8888 (69080)
joevagyok68 2013. okt. 19. Creative Commons License 69087

"Erre a kazán az elkövetkezendő két percen belül visszagyullad és nekiáll fűteni amit abba sem hagy."

minden melegvíz vétel után csinálja ezt ?

 

Előzmény: Rönótália (69084)
joevagyok68 2013. okt. 19. Creative Commons License 69086

Radiátorok visszatérőjén van torló ?

Mert akkor a kazánhoz közelebb lévőkön kéne zárni...

 

A bővítés miként valósult meg ?

Emeletre ment fel a "strang", vagy valahonnan le lett ágaztatva ?

Esetleg rajz róla és lehet egyből kiderül, hogy rossz..  :-)

 

Amúgy ki csinálta és az mit mond róla ?

Előzmény: Laudat (69083)
beeex 2013. okt. 19. Creative Commons License 69085

Üdvözlet, lenne egy kérdésem: padlófűtést fektetünk 1 hónap múlva, és kérdezném, van különbság a csövek között amit leraknak? Mi alapján kell választani? Régebben olvastam, hogy vannak fajták, amik pár év után szivárogni kezd mert gyorsan öregszik.

Rönótália 2013. okt. 19. Creative Commons License 69084

Sziasztok!

 

Tanácsra, tippre lenne szükségem.

Quadriga T2-es kazánunk van. Nem működött tökéletesen de kitisztitották és precizen dolgozik azóta. Viszont valami lelte két nappal ezelőtt és nem tudjuk kitalálni, hogy minek lehet baja.

 

 

A jelenség a következő:

Kandallóban befűtünk jó melegre, a termosztát 19 fokon áll és a szobában 24 fok van. (esélye sincs, hogy a hideg miatt kapcsol be)

Melegvíz használat után elzárom a vizet, az átfolyó víz melegítése megszűnik, a láng kialszik. Erre a kazán az elkövetkezendő két percen belül visszagyullad és nekiáll fűteni amit abba sem hagy. Ha kikapcsolom akkor persze abba hagyja, de ha visszanyomom egyből neki áll dolgozni.

 

Mi lehet a hibás alkatrész?

A szobatermosztát öregecske már de kijött egy gázszerelő, babrálta kicsit, azt mondta annak nincs baja. Kiiktatta a kazánban a fűtés opciót igy most melegvízzel szolgál csak. Állítása szerint komoly meghibásodása lehet a szerkezetnek  és hatalmas összegeket mondott amibe ezek az alkatrészek kerülnek, a panelt emlegette (jóformán egy uj kazán árának a fele összegeket mondott).

Egy munkatársam ugyanilyen jelenségről számolt be és egy termosztát csere volt a megoldás. (Lehet, hogy a gázszerelő félrevezetett?!)

Elsősorban a melegvíz miatt használjuk, ezen kívül annyi feladatot látott el, hogy 19 fok alá nem engedte csökkeni a ház hőmérsékletét távollétünkben amikoris nem tudtuk táplálni a tüzet. 

 

Előre is köszönöm szépen, ha valaki tud segíteni vagy bármilyen tippet adni. 

Laudat 2013. okt. 19. Creative Commons License 69083

Sziasztok.

Bővült a házunk lakótere, ezáltal több radiátor lett felszerelve.

Saunier Duval 30 KLZ kazánom van, és azt veszem észre, hogy az utolsó radiátor , már nem melegszik :-((

Hiába légtelenítem, azt olvastam, lehet , hogy a keringető szivattyú , már kevés hozzá.

Kérdés, hogy ha beépíttetnék még egy szivattyút, az segítene ?, és hová , az előre menőbe, vagy a visszatérőbe, ahol az eredeti keringető "dolgozik"

PDTimi 2013. okt. 19. Creative Commons License 69082
PDTimi 2013. okt. 19. Creative Commons License 69081

Sziasztok! Van egy régi Fég vízmelegítőnk, még a 80-as évekből. Lecserélésére nincs lehetőségünk, ezért igyekszünk rendszeresen karbantartani. Leggyakrabban az a hibája, hogy bár begyullad, melegvizet nem ad. Az utóbbi időben, kéthetente kell bele membránt venni. Maga a gumírozott rész nem szakad át, de az előtte lévő műanyag korong morzsalékosra törik. Valaki hozzáértő személy megtudná mondani miért csinálja ezt?  Az egyik a ma vásárolt membrán, a másikat két héttel ezelőtt szereltük be. 

A választ előre is köszönöm!

Andris8888 2013. okt. 18. Creative Commons License 69080

Sziasztok!

 

Van egy Immergas Nike Mini 24kW cirkónk, amivel meleg vizet állítunk elő és fűtünk is. Újabban olyan probléma lépett fel a készülékkel (6-8 éves kb., 1-2 évente takarítva), hogy a melegvíz megnyitásakor 8-10-szer próbálkozik begyújtani a lángot, kattog, olyan, mintha megnyitná a gázt, aztán kattanva leállítja. Aztán egy másodperccel később megint megpróbál begyújtani, ismét siekrtelenül, és ezt ismételgeti a 8-10. alkalomig, amikor végre sikerül neki, sokszor nem is sikerül. Sokszor egy perc is eltelik, mire belobban és akkor onnantól kezdve jön rendesen a melegvíz.

 

Arra gyanakodtam, hogy a szikraköze nem jó vagy az elektródák rosszul vannak beállítva, ezért leszedtem az elejét és az elektródákat megreszelgettem, hogy fényesebbek legyenek - feltételezve, hogy ettől jobb lesz a helyzet. Nem lett jobb sajnos.

 

Van más tippetek, mi okozhatja ezt a bosszantó hibát?

 

Még egy hozzáfűznivalóm van még a hibajelenséghez: Ha a termosztátot felcsavarva bekapcsolom a fűtést, akkor gond nélkül belobban; így megnyitva a melegvizet, már működik rendesen. Csak utána persze oda kell figyelni, hogy pl. a fürdés után a fűtést is letekerjem... Szóval nem az igazi megoldás, de hátha segít a hibefelderítésben :)

 

András

morgen66 2013. okt. 17. Creative Commons License 69079

Szedd le a perlátort a csaptelepről és úgy nézd meg hogy folyik a melegvíz.

 

Maximumon én nem üzemeltetném a boylert , és a vízkövet érdemes 5 évente kiszedni belőle.

Előzmény: vascso2 (69072)
morgen66 2013. okt. 17. Creative Commons License 69078

Hívj egy gáztervezőt vagy érdeklődj a gázszolgáltatódnál.

 

Vagy GMBSZ-t olvasd át.

 

 A parapet 15 méteres körzetbe semmi nem lehet,ha jól tudom.

Előzmény: fetya1 (69066)
5738g 2013. okt. 17. Creative Commons License 69077

A nyomásingadozás a kiegyenlítő tartály miatt lehet. Vagy lyukas a tartályban a membrán, vagy elszökött belöle a levegő. A szelepről le kell tekerni a sapkát, a tűszelepet picit nyomd be,  ha víz jön belőle lyukas, ha levegő , be kell állítani kb. 1 barra. (a rendszer nyomását előtte le kell engedni)

Előzmény: deVito Carlos (69068)
halaloszto 2013. okt. 17. Creative Commons License 69076

Bizz a gyartoban. Pont akkora hocserelot tett bele az egohoz, ami annyira huti le az egestermeket, hogy az meg eleg meleg legyen ahhoz hogy kimenjen a kemenyen.

 

A kemeny ugyanis hovel mukodik, a meleg gazok felfele szallnak. Ha tulhutod, nem megy ki.

 

--

 

A kazan ha minden kb ok, es nem szazeves, akkor ugy 80% hatasfoku. Tehat a ho 80%-a elmegy a vizbe most is. Az 20% meg megy ki. Valami kell a kemenynek, max 5%-ot vehetsz ki meg, az meg nem biztos hogy megeri a kuzdest.

 

Vajk

Előzmény: femiki (69075)
femiki 2013. okt. 17. Creative Commons License 69075

Üdv mindenkinek!

A hozzáértők véleményét szeretném kikérni az alábbiról:

Van egy fali kombi cirkó kazánom, valamint van egy 2-hőcserélős pufferom. Azon gondolkodtam, hogy ha tennék a kazánba egy plusz hőcserélőt a benne lévő fölé, (pont még egy beférne) és ezt rákötném a pufi felső hőcserélőjére, a használati melegviz előállitása céljára. Tehát a cirkó felesleges energiáját használnám fel, ami úgy is kimenne a kéménybe, és ezt csak ilyenkor a fűtési időszak alatt hasznositanám.

Tehát a lényeg, hogy a kazán ettől a plusz hőcserélőtől nem változik meg működéstanilag? Nem lesz problémája tőle?

Köszönöm a tanácsokat!

5738g 2013. okt. 17. Creative Commons License 69074

A csaptelep "vízdúsítóját" tisztítsd ki első kőrben. Ez úgy néz ki mint egy szűrő, könnyen letekerhető, ki kell mosni, vagy savazni.

Előzmény: vascso2 (69072)
Zöldár 2013. okt. 17. Creative Commons License 69073

 Hát ha nem  is  évente , de úgy 3 -5 évente ajánlatos vízkőmentesíteni a bojlereket. ( igaz én is 6 éve végeztettem utóljára ).

Na most az , hogy gyengén folyik,  vagy hogy kevés a melegvíz az két különálló fogalom. Ha kevés az azt jelenti , hogy a hasznos térfogatot elfoglalja a vízkő.

Ha meg gyengén folyik,  akkor valamelyik elzáró félig zárva van, vagy lerakódás van valahol.

Meg kell nézetni !!

 

 

 most látom : ,"de csak a kadnal."

 

 

 a csaptelep lehet a ludas.

 ha kinyiffan a bojlered,  vegyél 120 literest és akkor nem kell a maximumon tartani- Gazdaságosabb.

 

Kevesebb a hőveszteség és kevesebb a vízkő képződés.

 

Sőt már most is lejebb veheted a hőfokot főleg ha vezérelt áramod van.

Előzmény: vascso2 (69072)
vascso2 2013. okt. 17. Creative Commons License 69072

Hello!

 

80 literes villanyboilerem van es az elmult evekben egyre gyengebben folyik a meleg viz,de csak a kadnal.

Akkor ez nem boiler problema?

Vizvezetek- vagy villanyszerelot hivjak?

Ot eve volt ket olyan ev,mikor allandoan maximumon vagy annak kozeleben tartottam a  meleg viz hofokot.

10 -15 eves ,Hajdu,es 10-15 eve volt vizkotelenites eloszor es  utoljara.

 

Kosz szepen.

 

v.

C20NE 2013. okt. 17. Creative Commons License 69071

Nincs meg a szükséges nyomás a tágulásiban és / vagy kicsi a tágulási a rendszerben lévő vízmennyiséghez. Attól, hogy a tágulási víztömör, még az előfeszítési nyomása, a szelep rajta vagy maga a gumimembrán lehet rossz.

Előzmény: deVito Carlos (69068)
joevagyok68 2013. okt. 17. Creative Commons License 69070

"állta a nyomsápróbát."

Ez mit jelent ?

Ki "követte" el ? Hogyan ?

Előzmény: deVito Carlos (69068)
zozomax 2013. okt. 17. Creative Commons License 69069

Köszi, így lett és jó lett.

Előzmény: morgen66 (69060)
deVito Carlos 2013. okt. 17. Creative Commons License 69068

Sziasztok!

 

Mitől lehet az, hogy a fűtéskörben értelmezhetetlenül tág határok között mozog a nyomás? Hidegen leesik 0.2bar-ra, míg melegen felmegy 2-re. Ezzel együtt a kazán megy -bár nem nagyon merem üzemeltetni, nehogy szétmenjen a szivattyú-. A kazán egy nyílt égésterű, átfolyós rendszerű, 24kw-os fali cirkó, benne van a tágilási tartály, nincs több a rendszerbe építve. A tágulásit nézték de elvileg jó, állta a nyomsápróbát. Viszont a radiátorok csak kb. félig melegek, alul hidegek. Automata légtelenítők vannak, de szerintem rossz helyen, mert emeletes a ház és alul vannak a kazán körül. Próbáltam légteleníteni a radiátorokat, de csak víz jön belőlük. Mi a fene lehet ez? Normál esetben 1bar volt hidegen, és 1,6 melegen a nyomás.

PetiCsokvaomány 2013. okt. 16. Creative Commons License 69067

Helló!

Ha az észrevételed előtt is ezen a nyomáson működött, akkor telljesen normális! A minmális nyomást a gázkazán belső nyomáskapcsolója szabaj meg, (ha van) a maximálist a biztonsági szelp. Ezeken a határokon belül a "lengés" a telljes tartományt kihasználhatja! Még egy feltétel a minmális nyomáshoz, ne kavitáljon a szivatyú! de szerintem ez egy bár nyomásnál, gázkazán nyomott fűtési rendszerénél nem valósul meg.

 

Üdv

Előzmény: Elementes (69062)
fetya1 2013. okt. 16. Creative Commons License 69066

ez komoly? tavaly óta változott  törvény? mert tavaly még lehetett csinálni, és át is vették. milyen teljesíthetetlen feltételek?

morgen66 2013. okt. 16. Creative Commons License 69065

Szigorú feltételei vannak,szinte lehetetlen teljesíteni.

Előzmény: fetya1 (69063)
joevagyok68 2013. okt. 16. Creative Commons License 69064

Milyen "rendszer" ? gázos, vegyeskazános ?

Mennyi víz van benne ?

Korábban mennyi volt a nyomás hidegen, melegen ?

Előzmény: Elementes (69062)
fetya1 2013. okt. 16. Creative Commons License 69063

parapetkivezetésű kazánt még lehet telepíteni? új szerelés lenne egy régi házban. Vannak vmilyen feltételek, vagy már csak kémény jöhet szóba?

Elementes 2013. okt. 16. Creative Commons License 69062

Sziasztok,

 

rendszernyomásnak mindíg 1,5 barnak kell lennie vagy az normális jelenség hogy ha a kazán nem üzemel akkor leesik 1 barra és ha megy a kazán akkor 2 barra? Hőmérsékletváltozás miatt van, vagy a tágulási nem jól működik?

klaca500 2013. okt. 15. Creative Commons License 69061

Igen, közben én is gondolkodtam rajta és rájöttem, hogy hülyeséget írtam, mert ha a církóból érkező fázisról adok a magának Q7-nek áramot attól még a külön 0-val nem megy vissza a církóhoz és így nem is záródhat az áramkör csak ha kapcsol a termosztát.

Előzmény: Dolmar__fan (69057)
morgen66 2013. okt. 15. Creative Commons License 69060

Teflon és gázszivárgás jelző spray.

 

De óvatosan a gáz nem játék.

Előzmény: zozomax (69042)
morgen66 2013. okt. 15. Creative Commons License 69059

Nemtom nekem nincs.

 

Te döntesz , esetleg próbálj meg még máshol is érdeklődni.

Előzmény: klaca500 (69037)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69058

Neked is:

COM---- közös pont

NO ---Normaly open--alapban nyitott

NC---Normaly close ---alpban zárt

Előzmény: Törölt nick (69055)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69057

A O vezetöt a vevő részre értettem, (mármint a Q7-nél)

Annak a működéséhez kell fázis és nulla.

Amit kapcsol (COM-NO) azon keresztül ment volna a fázis.

Előzmény: klaca500 (69054)
Tízenhármaska 2013. okt. 15. Creative Commons License 69056

Azért mert 30°C-os a vízed :-))

Előzmény: Törölt nick (69055)
Törölt nick 2013. okt. 15. Creative Commons License 69055

Urak! A csőtermosztátot bekötöm: Fázis 1-es pont.    Nulla ,szivattyú,termosztát 3-as pont            ,be akarom állítani 60-fokra,de ez az útálat már 30-nál bekapcsolja a szivattyút!!! Mit csesztem el? 

klaca500 2013. okt. 15. Creative Commons License 69054

De ha csak a 0-át viszem oda, akkor olyan lenne mint ha sorba kötöttem volna a církó szivattyúját és a termosztátot, a 0-án pedig záródok az áramkör, ergó állandóan menni fog a szivattyú! A termosztátban más a 230V-os saját áramkör és más a církótól kapott 230V-os áramkör. Ha a církó áramkörétől "lopom" e,l és kötöm át a termosztát saját áramkörébe akkor ha jól gondolom a szivattyú állandóan menni fog, függetlenül attol, hogy kapcsolási pozícióban van-e a termosztát. Legalább is, ha jól gondolkodom. De végül is mindegy, mert a frissen festett falakat se a 0 vezetékért, se a fázisért nem szeretném szétverni. Bár a vezetékes megoldásra esküszöm én is. Talán 1-2 év múlva megcsinálom, de addig marad a rádiós megoldás.

Előzmény: Dolmar__fan (69051)
ja nyugi 2013. okt. 15. Creative Commons License 69053

Hali!  

Hasonló gondnál, azt hallottam, hogy végy egy fazék vizet, rakj bele szódabikarbonát forral fel, és a forró oldatot havonta egyszer öntsdbele a lefolyóba.

Üdv:

Józsi

 

 

Előzmény: golfdva (69046)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69052

Sajnos a többi kérdésedhez nem tudok  hozzászólni, sem segíteni.

A csatorna az valószínű levegö van valahol valami szellőző, a napokban volt erről szó.

Előzmény: golfdva (69046)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69051

O csak egy van a házban.

Bárhonnan vihetsz oda.

Előzmény: klaca500 (69048)
Mariusi 2013. okt. 15. Creative Commons License 69050

" Mi erre a legjobb, szabályos megoldás?"

 az hogy főleg elsőnek gázszerelővel készíteted !

 Ettől függetlenül nem árt ismerni a felhasznált anyagokat és megoldásokat !!

 

A  csatlakozó csövek mindkét vége  hollandis - neked pechedre pont olyan van aminek az egyik vége nem ilyen. Azon a párezer forinton szerintem kár spórólni !

Előzmény: zozomax (69042)
klaca500 2013. okt. 15. Creative Commons License 69049

Nekem akkor csinál a mosogató ilyeneket, amikor kezdi a lerakódás eltömíteni. Elég hosszú a lefolyó csöve, és valahol egy picit kontrában lehet, ahol meg ál a szmötyi. 1-2 évente neki ál bugyborékoló hangot adni. Ha nem csinálok vele semmit akkor egy idő után egyik napról a másikra teljesen eldugul. Ilyenkor egy csőgörénynek kikiáltott slagot szoktam a tisztító nyíláson át beletolni, amin folyamatosan nyomatom a vizet. Ez nekem általában segíteni szokott!

Előzmény: golfdva (69046)
klaca500 2013. okt. 15. Creative Commons License 69048

Igen, erre már én is gondoltam, de akkor megint csak szét kellene verni a falat a 230V miatt. A mostani termosztáthoz csak a kazánból jön a 230V fázisa. A 0-ás vezetéket is kellene valahonnan oda vinni.

Előzmény: molcajete (69040)
Chuck Taylor 2013. okt. 15. Creative Commons License 69047

Köszönöm, végigmegyek ezeken. Remélem nem a panel adta meg magát.

Ettől a hibától eltekintve működik rendesen. Egyébként ha kiütöm a szervíz gombbal, akkor utána minden rendben, egy pár begyújtásig. Van amikor egy után adja megint a hibakódot, van amikor párszor megy, és aztán áll meg.

Előzmény: sjohn (69045)
golfdva 2013. okt. 15. Creative Commons License 69046

Ok.Vettem az adást és köszönöm!

 

Azért lenne még egy kérdésem, a központi lefolyó olyan hangokat ad ki magából mint amikor bugyborékolna de a víz normális gyorsasággal tűnik el,és csak a hangja olyan gurgulázós,nincs dugulás.Igaz,hoigy csatornarendszerbe vagyunk kötve ettől függetlenül heti rendszerességgel  használom a kis baktériumokat a különböző helyeken.Drága gyermekeim mellett ez nem is olyan rossz dolog mert néha nem ott köt ki a tökfőzelék ahová szántam:))

Nah' szóval ez a gurgula valami kóros elváltozás jele is lehet? 

 

pontosabban kettő;

Ilyenkor a fűtésszerelők maximális kapacitással dolgoznak gondolom nem lehet őket egy vegyestüzeléses kazán bekötésével zavarni?:))

Labancországból hoztam egy http://www.jofogas.hu/veszprem/Hoval_kazan_bojleres_olajegos_9450141.htm ilyen kazánt csak tip-top állapotban,ezt kellene majd bejátszani,esetleg egy önként jelentkező akinek megéri Hajdúnánáson szerelgetni.

 

köszönöm.

Előzmény: Dolmar__fan (69038)
sjohn 2013. okt. 15. Creative Commons License 69045

Először is nézd meg, hogy mit csinál, ha fordítva dugod be a villásdugót!

Ha nem javul, akkor próbáld meg megtisztítani a lángőrelektródát, ha ekkor sem, akkor repedt az elektróda, vagy meghalt a vezérlőpanel.

 

Előzmény: Chuck Taylor (69044)
Chuck Taylor 2013. okt. 15. Creative Commons License 69044

Köszönöm. Tudok ezzel házilag kezdeni valamit vagy szerelő kell hozzá mindenképpen?

Előzmény: sjohn (69043)
sjohn 2013. okt. 15. Creative Commons License 69043

Nincs lángőrzés.

Előzmény: Chuck Taylor (69041)
zozomax 2013. okt. 15. Creative Commons License 69042

Köszi. Hanem...? :-)


Az a helyzet, hogy van egy tűzhelyem, amelyikhez fél collos külső menettel érkezik a vas gázcső. Eddig flexi gumicsővel volt bekötve, de így 13 év után gondoltam kicserélem... Na őt szeretném bekötni ezúttal egy acél flexicsővel, de abból pont egy vadi új olyanom van, amelyiknek a fogadó vége éppen ugyanolyan félcollos külső menet, mint amihez kötni kéne. Manapság már 5 ezer körül van egy ilyen másfél méteresre húzható cső, így szeretném ezt a meglévőt elhasználni inkább, mint hogy másikat vegyek.


Szóval, bár gáz esetén jobban szeretnék lapostömítéses megoldást látni, de ez esetben valószínűleg csak karmanytúval tudom összekötni a kettőt.
Mi erre a legjobb, szabályos megoldás? Neofermit+kóc...? Teflon....? vagy vegyek valami Loctite pasztát...? ez lehet drágább mint egy pont odavaló fémcső, viszont nagy része megmarad... Első kettő van itthon, vízre használtam is már számtalanszor, tudom hogyan kell, de ez nem víz.... 

Előzmény: morgen66 (69035)
Chuck Taylor 2013. okt. 15. Creative Commons License 69041

Üdv,

Meg tudja valaki mondani, hogy egy Junkers Eurostar (ZWE 24-4 MFK) kazán esetében mit jelent az F7 hibakód? És ha igen, az is érdekelne, hogy mit lehet tenni ellene azon kívül, hogy kiütöm a szervíz gombbal.

Előre is köszönöm!

molcajete 2013. okt. 15. Creative Commons License 69040

A vevőrészt rakd a mostani termosztát helyére, addig a pontig vezetékezve van.

Előzmény: klaca500 (69037)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69039

Ha nem működik, hozd közelebb a vevőt.

Igaz akkor a vevőrész 240V részén vezetékezni kell.

Előzmény: klaca500 (69037)
Dolmar__fan 2013. okt. 15. Creative Commons License 69038

Évekig laktam maszek gyártású hidroforos víz rendszerrel ellátott házban.

Nem most volt.

Akkor még nem voltak gumibelsővel (ellen nyomással) működő rendszerek.(tartályok).

A 80-100 l tartályból min egy vödör víznek kellett kifolynia anélkül hogy a szivattyú újra kapcsolna.

Ha jó a rendszered (nem csöpög, nem szív falsot) akkor kb évente egyszer kell ezt eljátszani.

Előzmény: golfdva (69031)
klaca500 2013. okt. 15. Creative Commons License 69037

Én is a Computherm valamelyikére gondoltam.

Egyébként mennyire viszi át megbízhatóan a falakat egy rádiós termosztát jele?

Nálam 4 falon kellene átmennie, ami nem is valami vékonyak, kb. 12-13m-en belül. a szoba elől, míg a kazánház pont a lakás túlsó felén van. Azért kérdem, mert az ilyen rádiós kapucsengők nem igazán akartak működni. Vagy pl, a vonalas telefonomra is azt mondták, hogy nyugodtan még a szomszédba is átvihetem, aztán ha hátra viszem apám szobályába, akkor már szakadozik a jel.

Előzmény: morgen66 (69034)
morgen66 2013. okt. 14. Creative Commons License 69036

Van.

Igen.

Fog működni,csak be kell szabályozni.

Előbeállítású visszatérőről még nem hallottam.Visszatérőbe minden féleképp kell a torló,azzal tudsz szabályozni,

golyóscsappal nem.

Előzmény: szigma1 (69022)
morgen66 2013. okt. 14. Creative Commons License 69035

Nem.

Előzmény: zozomax (69029)
morgen66 2013. okt. 14. Creative Commons License 69034

Vegyél egy rádiós termosztátot , nem kell szétbombázni a falakat.

 

Computherm elég jó minőség,és van magyar szervize ha valamit nem tudnál beállítani telefonon is segítenek.

Előzmény: klaca500 (69020)
halaloszto 2013. okt. 14. Creative Commons License 69033

el kell donteni milyen kazan lesz, es annak a rajza alapjan kiallni.

 

Vajk

Előzmény: fetya1 (69032)
fetya1 2013. okt. 14. Creative Commons License 69032

lehet, h nagyon amatőr a kérdés, kéretik nem nevetni: hogyan készítsem elő a meleg, és hideg víz vezetékét egy kazánhoz, amiről még nem tudom, h milyen típusú lesz? Egy villanybojlernél egyszerű a helyzet, kb 10 cm-re kiáll egymás mellett a 2 cső, amelyek szereléskor még össze vannak kötve, így a nyomáspróba is megcsinálható, aztán ha felkerül a bojler, akkor van tovább alakítva a végleges méretre. Hogy mért kérdem ezt? Hétvégén kezdődik egy fürdőszobprojekt - bátyámnál, és be lenne csövezve minden, h mehessen a vakolás, csempézés, majd utána felkerülhessen egyszer egy kazán - kb 5 hónap múlva. Van ilyen univerzális dolog, gondolok olyanre, h pl. padlószinttől 100 cm, egymástól 10-vagy 15? Tudom, kevés az infó, radiátoros fűtés a terv, melegvízelőállítással + egyszer majd egy kazánház vegyeskályhával, gondolom oda is elő kellene készíteni vmi csövet.

golfdva 2013. okt. 14. Creative Commons License 69031

Láss csodát....az insrukcióid alapján újból műxik,ezer hála meg egy Gösser:))

 

 

 

A gumilabdás megoldás is érdekel csak az a bajom vele,hogy mostanában nem találni olyan lasztit ami nem enged le belátható időn belül/mint gyakorló szülő mondom/ ezért gondolkodom azon,hogy egy autógumi belső is megtenné?!Vagy ezt inkább hanyagoljam?

 

Köszönöm.

Előzmény: Dolmar__fan (69023)
Elementes 2013. okt. 14. Creative Commons License 69030

Tipp csöpögő vízre a kazánból: Tágulási tartály rossz és az engedi át a vizet. Lehet a kazán is ezért áll le.

Szerintem elég nehéz a leírtak alapján megállapítani, hogy mennyibe kerülne. Mindenképpen vizsgáltasd meg, max előtte kérdezd meg mennyi a kiszállás...

Előzmény: korcsillio (69026)
zozomax 2013. okt. 14. Creative Commons License 69029

Sziasztok,

 

Neofermit nevű szürke anyag önmagában alkalmas menetes gázkötés tömítésére? Mennyi idő múlva vehető használatba?

 

golfdva 2013. okt. 14. Creative Commons License 69028

Szép estét!

 

Köszönöm a jó tanácsokat,megyek és mindent megnézek.

 

Köszönöm.

Elementes 2013. okt. 14. Creative Commons License 69027

Sziasztok,

 

használ valaki Baxi novula platinum 24 kondi kazánt külső hőmérsékletérzékelővel?

 

Az a bajom, hogy nem tudom beállítani a külső hőm. érzékelőnél a környezeti hatás értékét.

Felhasználóibanle van írva, de nem tudom előhozni a menüben (750 programsor).

korcsillio 2013. okt. 14. Creative Commons License 69026

Üdv.Gázkazánnal foglalkozó emberke segítségét kérném.Adott egy kombi cirkó(Semia c/f 23e).Vízmelegítésnél megáll és a led pirosan villog,újraindítom 1percig jó aztán újra hibát jelez.Egy zuhanyzás kb.5 újraindítás.Fűtésnél eddig nem volt gond de most már ott is csinál olyat hogy elindul magától(pl. be van állítva a termosztát 18,5fokra de van a lakásban 22fok és mégis elkezd fűteni)felnegy a víznyomás 1,5 bar-ról 3bar-ra és elkezd csöpögni a víz a kazánból.Nagy baj lehet?Egy átlagos átvizsgálás kb. mennyibe kerül?

ja nyugi 2013. okt. 14. Creative Commons License 69025

Szerintem, rakj a bojlerbe egy gumilabdát. Amig ki nem lyukad, addig jó lehet.

Üdv:

Józsi

Előzmény: golfdva (69013)
Dolmar__fan 2013. okt. 14. Creative Commons License 69024

3/4-es egyenes (új) radiátor szelepem van egy pár db.

Előzmény: szigma1 (69022)
Dolmar__fan 2013. okt. 14. Creative Commons License 69023

Elfogyott a levegő a tartályból. (csak víz van).

Mivel a vizet nem tudod összenyomni (csak a levegőt).

Ezért van az hogy néhány liter víz leeresztésekor már kapcsol.

Engedd le a vizet a tartályból, töltsd fel újra.

Ha nincs visszacsapó építs be egyet a szivattyú szívó ágába (szivattyú felé nyitva).

Ezzel a szivattyú mindíg víz alatt marad könnyebben kapja fel a vizet.

Bár a lábszelep ugyanezt tesz, de oda beszorulhat homok, stb,ezért jobb a dupla megoldás.

Előzmény: golfdva (69013)
szigma1 2013. okt. 14. Creative Commons License 69022

Régi gravitációs öntöttvas radiátoros fűtési rendszerbe (3/4”-5/4” fő csőmérettel) termosztatikus szelep került elhelyezésre. A rendszerben voltak ¾”-os csatlakozású radiátorok és ½” csatlakozású radiátorok is, mely ugyanilyen méretű termosztatikus szelepre került kicserélésre, sajnos előbeállítás nélküli kivitelben. Most a ½” csatlakozású radiátoros helységekben nincs meg a kellő hőmérséklet, pedig ezek vannak legközelebb - vagy legalább is nem messzebb a másikakhoz képest - a kazánhoz. A kazán szivattyú fordulatszámának megemelése nem segít a helyzeten. Korábban minden radiátor teljesen nyitva volt, 2 db 1/2"-os kivételével (!).

Kérdéseim a következők lennének:

-          Van-e gyakorlati jelentősége az előremenő illetve visszatérő szelepen keresztül történő előbeállításnak esetemben? (Mivel az előremenő szelepek már megvannak, visszatérő még nincs, - mivel régen nem volt rá szükség.

-          Ennyire megváltoztak a hidraulikai viszonyok a termosztatikus szelep és a kényszerkeringetés miatt? (Régen a 1/2"-os szelep nem is volt teljesen nyitva, most meg teljesen nyitva sem elég)   

-          Látom, hogy a Herz gyártónak van kifejezetten gravitációs rendszerre ajánlott kisebb ellenállású szelepe. Ez azt jelenti, ha nem ilyenre hanem hagyományos termosztatikus szelepre cseréltem a szelepeket akkor a fűtési rendszerem gravitációsan már nem is működne? (gondolkodom kiegészítő fatüzelésű kazánon)

-          Ha rakok be előbeállításra képes visszatérő szelepet és később csak gravitációs is szeretném használni akkor ha a termo szelep nem olyan van-e értelme a visszatérőből ilyen csökkentet ellenállásút rakni? (4 db 3/4” és 3 db 1/2" csatlakozású öntöttvas radiátorról lenne szó)

tzoltan78 2013. okt. 13. Creative Commons License 69021

Sajnos semmi változás, ugyanúgy egyenletlen hőmérsékletű víz megy a padlóba. Hiába a hőpaszta, a szigetelés. Ejjh...

Holnap beszélek a vaillantos beüzemelővel.

 

Egyébként még egy dolog jutott eszembe. Nézegettem a számlát, és látom hogy az ESBE ARA651-es motort adták keverőszelephez, 60 sec-es futásidővel,  miközben az ESBE a az ARA671-est ajánlja a padlóra, 240 sec-el. Ez befolyásolhatja a dolgokat? A gyári vaillant is 240 sec-es... Egyébként meg tényleg az az érzése az embernek, hogy a keverő saját magát szivatja, mert percenként oda vissza jár..

Előzmény: tzoltan78 (68999)
klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69020

Valahogy még is meg kellene oldanom az idei télre a kazán ki/be kapcsolását, még akkor is ha esetleg jövőre bebukom azt. A mostani a nappali lassabb lehűlése miatt egyszerűen nem kapcsol, pedig 21,5 fokra van állítva. Átszerelni nem tudom, mert eléggé szét kellene vernem a falakat a kábel miatt. Bár lehet, hogy ha bejönnek a mínuszok, akkor ez is megoldódik.

Előzmény: morgen66 (69017)
GeriSoft07 2013. okt. 13. Creative Commons License 69019

Vagy a szivattyuba van epitve, vagy a szivattyu es a tartaly kozott kellene lennie

Előzmény: golfdva (69015)
morgen66 2013. okt. 13. Creative Commons License 69018

De az nagyon sok.

Te is kitudod számolni ha egy kicsit kutakodsz a neten,elég sok adat kellene hozzá,ha nagyon pontosan kiakarod számolni.

 

De nm x 30 és 50 wattot szoktak számolni,szigetelés nyílászárótó is függ.

Előzmény: szeja76 (69010)
morgen66 2013. okt. 13. Creative Commons License 69017

Jól csináltad,első a szigetelés.

 

Jöhet a kondis kazán,azzal még spórolhatsz.

 

És egy kis olvasnivalóhttp://ezermester.hu/cikk-5389/Idojaraskoveto_futesszabalyozas

 

Kazáncsere nem olcsó,én nem vennék új termosztátot és szelepeket ha jövöre a kazáncserén gondolkozol.

 

Akkor érdemes lesz átnézni a fűtésrendszered,hogy mit érdemes még kicserélni.

 

 

Előzmény: klaca500 (69005)
morgen66 2013. okt. 13. Creative Commons License 69016

Hát igen ezt jól el baltázták.

Folyékony szigetelővel le kellet volna kenni a falat.

 

Mást nem tudsz csinálni csak a fugát szilóval kihúzni,vagy bontasz.

Előzmény: Elar (69006)
golfdva 2013. okt. 13. Creative Commons License 69015

Köszönöm,de az hol is van benne a rendszerben?

Előzmény: GeriSoft07 (69014)
GeriSoft07 2013. okt. 13. Creative Commons License 69014

Visszacsapo szelep mehetett tonkre

Előzmény: golfdva (69013)
golfdva 2013. okt. 13. Creative Commons License 69013

Szép estét!

 

Lehetne egy kérdéssel több?! a kerti"vízművem"ami egy szivattyúből és egy 120 literes bojlerből áll azt játsza velem,hogy egy ideje elég sűrűn kapcsolgatott ma meg beleerősített és 1 percenként bekapcsolt.Hurrá,előbányásztam a lábszelepet a kútból szétszedtem,pumpával leellenőriztem de esemmi baj,visszaszerelve is jól funkcionál...viszont a nyomás azonnal visszaesik a semmire a tartályon lévő óra szerint és a szivattyú is bekapcsol 1-1.2 barnál de amint 3 baron leáll azonnal esni kezd a nyyomás.

Mi lehet a gond?Nyomáskapcsoló?Tartály vagy valami lyukas lenne?Nem látok sehol sem vizet vagy nem hallom a 3 baros levegőt elszökni....

 

köszönöm.

klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69012

Nincs semmi baj, csak azt hittem bolondozol vele. :)

Előzmény: Elar (69011)
Elar 2013. okt. 13. Creative Commons License 69011

Bocsánat. Csak átfutottam :)

 

Előzmény: klaca500 (69008)
szeja76 2013. okt. 13. Creative Commons License 69010

53 nm-es lakásomba fűtést szereltetnék. A lakás 2,6m belmagasságú földszinti, alatta pincék, garázsok. A szerelő összesen 16 kw teljesítményű radiátort számolt össze, ha az 1 kw-os törölközőszárítót is beleszámoljuk. Nincs ez nagyon  túlméretezve?

Arra is gondoltam, hogy szegélyradiátorokkal körbehúzom a lakás külső falait és felrakatok1-2 keskenyebb radiátort rásegítésnek.

Ötletek, javaslatok?

klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69009

Szerintem először szigetel!  :)

Apámnál hasonló volt a helyzet, csak neki fém zuhanytálcája volt. Azon egy apró tűhegynyi lukacskával, és a 40-45cm vastag salakblokk ugyan így átázott.

Előzmény: Elar (69006)
klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69008

Bocsi, tudom, hogy kicsit hosszú lett az írásom, de végig olvastad?

Írtam, hogy a nyár elején 12cm küső poliészter ment a falakra, a mennyezretre meg 20cm üveggyapot. Az ablakokat is kicseréltük az egyik legjobb hőszigetelésű üveggel ellátott nyillászárókra!

Előzmény: Elar (69007)
Elar 2013. okt. 13. Creative Commons License 69007

Szerintem először szigetelj :)

Előzmény: klaca500 (69005)
Elar 2013. okt. 13. Creative Commons License 69006

Sziasztok.

Van egy zuhanyzóm :)

A padló és fal találkozásánál nem volt kifugázva-szilózva.

 

Kint ezt látom egyre inkább. A padló vonala kb a "kéményfedő" kocka felső vonalánál van.

 

 A sziló (nyáron próbáltam) mintha használa, de az bepenészedik, feketedik - így kibányásztam. Pár hete kifugáztam, de az nem használt.

 

Létezik, hogy ott (ettől) ázik át ennyire a 40 centi vályog?

 

 

klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69005

Az alábbi dolgon kívűl kellene még a segítségetek.

Szóval a helyzet az, hogy tavaj télen majd befagyot a hátsónk és a gatyánk is majd rá ment a gázszámlára. Ezért február környékétől átáltunk fatüzelésre a meglévő vegyestüzelésű kazánnal. Ez valamelyest enyhített a költségeken, de inkább azért mert ha nem voltunk otthon nem volt aki megrakja a kazánt és így persze, a kevesebb fa kevesebbe is került. A vissza ütője az lett, hogy mindíg baromi hideg lakásba kellett haza menni, és másfél 2 óra azzal ment el, hogy begyújtás, majd a rendszer vizének felmelegítése és 2-2 és fél óránként kimenni megpakolni a kazánt. Egy idő után persze meleg lett, de a falak tolták, sugározták magukból a hideget és amikor kialudt a tűz, persze pillanatok alatt újra jelentősen csökkent a benti hőmérséklet. Beláttuk, hogy "sajnos" nincs más megoldás szigetelni kell a lakást. A május-június ezzel ment el. Tervezgetés, utánajárás (mit, hol, menyiért), kivitelezés. Kivűlre 12cm poliészter, a mennyezetre 20cm üveggyapot került pára áteresztő fóliával letakarva. A nyilászárókat 4-16-4-16-4 Low-e K=0,6 szigetelt üvegezésűre cseréltük. "Már alig" vártam a hideg időt, hogy megtudjuk mit is alkottunk a szigeteléssel. Mit mondjak. Baromira be jött a dolog. Eddig kétszer kellett a církót bekeapcsolni, de akkor is csak azért, mert a szobában kicsit hűvösebb van mint pl. a nappaliban. És itt kellene a segítségetek. A szigetelés előtt a nappaliban, ami egy légtérbe van a konyhával, 2-3 fokkal kevesebb volt mint a szobákban, épp ezért ide lett felszerelve a vezetékes termosztát. Itt tökre ki kellett nyitni minden radiátort, hogy kellemes meleg legyen, viszont a szobában majdnem teljesen el kellet zárni. Elég volt, hogy a radiátor felső része éppen csak, hogy langyos legyen. Most a szigetelés után megfordult a helyzet. Most a nappaliban van 1-2 fokkal melegebb. Eddig 20,5 foknál nem ment lejebb a hőmérséklet, még a múltkori -2-3 külső hőmérsékletnél sem. Persze, azért nem, mert az asszony minden nap főz vagy melegít valamit a gáztűzhelyen, este itt nézzük a tévét és ugye itt ég a világítás is a legtöbbet. Szóval ezek a hőforrások adnak annyi fűtést magukból, hogy álltatában 21-21,5 fokra fel megy a hőmérő, ami nekünk kb. elég is szokott lenni. A baj csak az, hogy így nem kapcsol be a termosztát. Tudom, át kellene tenni a szobába, de mivel vezetékes nem olyan egyszerű. Szét kellene ismét bombázni a nappali és a szoba fálát, és persze megint lehetne festeni is. Ezt szeretnénk elkerülni. Ezért gondoltuk, hogy a radiátoroknál lecserélnénk a sima szelepeket termoszelepekre és a szobába pedig vennénk egy rádiós szobatermosztátot. Ezekben kellene a tanácsotok , hogy mégis milyen termoszelepet, arra milyen termofejet (eggyenlőre valamelyik digitális érdekelne), illetve milyen rádiós szobatermosztátot ajánlanátok. Azt kellene, előre gondolkodva, figyelembe venni, hogy ha jelentősen csökkenne a szigetelés hatására a gázszámlánk, akkor jövöre beruháznánk és lecserélnénk a meglévő FÉG církót (kb. 20 éves) egy még nem eldöntött tipusú kondenzációs kazánra. Szóval olyan termosztát kellene ami a jövőbeni kazánt is tudja vezérelni. Olvasok itt mindenféle okos és hasznos kütyükről pl. külső hőmérséklet érzékelő meg hasonlók, de fogalmam sincs, hogy ezek miként befolyásolják magát a fűtést. Nem tudom, hogy melyik is vezérli. A szobatermosztát, a külső hőmérséklet érzékelő, vagy valahogy eggyütt a kettő? A lényeg, tanácstalan vagyok, hogy az idén mivel vezéreljem a régi církót, de jővőre a csere után, ne keljen ismét sok-sok ezer forintért megint venni valamit.

Húúú. Bocsi ez picit hosszú lett.

klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69004

Hát igen. Régóta keresgélek, denem igazán találtam.

A megoldásod nem lenne rossz, csak az a baj, hogy 1-2 radiátor átfolyós bekötéssel lett bekötve, így a radiátor nem csúsztatható egyik irányba sem. Illetve csak abban az esetben, ha a torlószelepet kiveszem és annak a helyére felteszek simán egy hollandert valami hosszabbító biktatásával. Lehet ez lesz, ha nincs jobb ötletetek. Ezzel csak az a baj, hogy a víz leeresztése nélkül nem lehet a radiátorokat pl. festésnél leszerelni.

Előzmény: lójusz (69002)
golfdva 2013. okt. 13. Creative Commons License 69003

Szép napot!

 

Köszönöm:))

Most számolok,hogy a száraz vagy a hagyományos legyen a rendszer....

 

Köszönöm!

Előzmény: morgen66 (68997)
lójusz 2013. okt. 13. Creative Commons License 69002

Sajna nem fogsz találni egyenes 40mm es szelepet, (nekem nem sikerült).Vegyél 20mm es csaptoldó idomot,és rakd a torló hollander és a radiátor közé, igy már nyertél 20 milimétert, és be tudod rakni a thermosztatikus szelep testet az előremenő cső és a radiátor közé. Persze a radiátorod ennyivel hátrább kerül.

Előzmény: klaca500 (69001)
klaca500 2013. okt. 13. Creative Commons License 69001

Sziasztok!

Egy kis tanácsra lenne szükségem.

Régi rendszerű gravitációs lakásfűtésem van, ami egy régi FÉG církóval van fűtve.

A radiátorok comap radiátorszelepekkel lettek bekötve. Ezeket a régi szelepeket szeretném lecserélni termosztatikus szelepekre.

A bajom az, hogy ezek a comap szelepek valami abnormális méretekkel rendelkeznek és nem találok megfelelőt a sima cseréhez.

Maga a 1/2"-os szelep 40mm, a hollander résszel együtt pedig kb. 70mm hosszú.

Tudnátok valamit ajánlani ilyen méretben, amire esetleg még egy ilyen, vagy hasonló termosztátfely rászerelhető lenne?

http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=559559

joevagyok68 2013. okt. 13. Creative Commons License 69000

Vagy hívd vissza a reszelőt , hogy "építsen" be egy merülőhüvelyt az érzékelőnek.

Előzmény: tzoltan78 (68999)
tzoltan78 2013. okt. 12. Creative Commons License 68999

A keverőmotor és a keverőszelep ESBE, minden más Vaillant gyártmány (a termomax szívás után már nem akartam kockáztatni silány termékekkel). A szabályozó Caloramtic 470-es, a keverőmodul VR61, a kazán egy ecotec pro kondenz kombi, a leírások alapján ezeknek működniük kell egymással.

 

Megfogadtam a topiktárs "Csavarhúzós" és "molcajete" tanácsát (köszönöm!), leszereltem az érzékelőt, hőpasztával visszaraktam, és leszigeteltem fűtéscső szigeteléssel. Egy-két napot várok, és utána megosztom a tapasztalatokat.

Előzmény: morgen66 (68995)
Csavarhúzós 2013. okt. 12. Creative Commons License 68998

Persze a hőpaszta is jó, csak gyors és olcsó - hibakeresési célú - beavatkozásnak javasoltam, amivel nem veszít sokat, ha nem jön be.

Előzmény: molcajete (68993)
morgen66 2013. okt. 12. Creative Commons License 68997

Esetleg ez  http://www.austrotherm.hu/termekek/formahabositott-termekek/padlofutes-rendszerlemez.html

 

Elég egy kör, csak ne legyen 80 méternél hosszab, és 16-os ötrétegű csövet tennék,nem pattan ki a rendszerlemezből.

Előzmény: golfdva (68996)
golfdva 2013. okt. 12. Creative Commons License 68996

Szép estét!

 

Adott volt egy "télikert" de ezt megunván áttelepíttem a konyhát és padlófűtést szeretnék lefektetni,kérdésem az lenne,hogy a következő módon megfelelő lesz vagy nem; mivel régi 10x10 mozaiklap alatt csak némi beton van gondoltam,hogy teszek rá 5 cm EPS lépésállót /kétrétegben eltolva/arra acélhálót amihez fogatom a 20-as csöveket majd az egészre 5-6 cm esztrichbetont,majd a kő-gres padlólapokat .15 nm az egész gondolom 2 kör elég lesz 15 cm-s távval.

Szivesen fogadok minden tanácsot.

 

Kerestem olyan táblákat amibe csak belepattintanám a csöveket de egyszerűen nem találom,ezzel szivesen kiváltanám az acélhálót.

 

Köszönöm.

morgen66 2013. okt. 12. Creative Commons License 68995

Szerintem jó helyen van,a szabályzó egységedbe lehet valami állítási probléma.

 

Milyen a szabályzó egységed?

 Nem mind tudja vezérelni a háromjáratút.

 

http://www.vaillant.hu/upload/docs/Arlista_Szabalyozok.pdf

Előzmény: tzoltan78 (68989)
Spigi73 2013. okt. 12. Creative Commons License 68994

Az az igazság,hogy szinte minden szobában egyforma a hőmérséklet, mivel az összes beltéri ajtó nyitva van (2-en lakják a házat). Ha belepiszkálok valamelyik radiátorba, felborul a keringési egyensúly és a kazántól legtávolabbi radiátor mát nem is melegít rendesen. Tehát a legtávolabbi radiátor miatt nem nyithatok az előtte lévőkön, max zárhatok, mert különben hamarabb leforog a rendszer, minthogy elérne a legutolsó hőleadóhoz.

Az új kazán belső szivattyú nélküli kivitel, így a meglévő régi keringtetőket használjuk, csak pont a ház felé keringőt nem tudom beazonosítani, hogy mekkora, ugyanis nincs plakettje. Ígértem, hogy töltök fel róla képet, hátha valaki látott már ilyen tipust, de még nem jutottam el odáig.

Mindegy, abból indulok ki, hogy "eddig minden jó volt", úgyhogy egyenlőre nem piszkálom a szivattyút. Próbálom kitapasztalni az új rendszert, mennyit fogyaszt, milyen a hőérzet, stb., aztán még finomítunk rakta ha köll:-)

 

molcajete 2013. okt. 12. Creative Commons License 68993

A lekvár is jó. :)

Viccet félretéve: minden számtech botban lehet kapni hőpasztát.

Előzmény: Csavarhúzós (68992)
Csavarhúzós 2013. okt. 11. Creative Commons License 68992

Nem az a baj, hogy túl későn reagál, hanem hogy túlreagál :)

 

Amikor az érzékelő "Most jó" jelet küld, akkor az ÁTLAG hőfoka tényleg jó, de az a cső felöli oldal és a fedetlen hátoldal átlaga.

 

Próbáld ki, hogy bekened az érzékelő széleit hajzselével (felteszem nem érzékeny az ilyesmire), majd alufóliacsíkkal körbeteker, majd valami hőszigetelővel. (Pl. rossz termopulcsiból kivágot szalag)

Előzmény: tzoltan78 (68989)
Törölt nick 2013. okt. 11. Creative Commons License 68991

Ahol kevesebb hőt (hidegebbet) szeretnél azt kicsit lezárod, vagy a többit kinyitod. Valószínűleg azért nem kaptál választ, mert mindenki úgy értelmezte a érdést, hogy melyiket kellene kicsit elzárni hogy a fürdőben melegebb legyen. Miután nem ismerjük a rendszered, így azt sem tudjuk melyik "csap" melyik körhöz tartozik, illetve a szükséges tömegáramhoz sem tudunk hozzászólni (ott a csövek hosszától, átmérőjétől, anyagától a radiátor méretén át a könyökök számáig sok minden beleszól).

Ez tipikusan a próbágatós feladatnak látszik elsőre.

Előzmény: szupertitkos (68967)
Törölt nick 2013. okt. 11. Creative Commons License 68990

Csak mint laikus érdeklődő...

 

A kondenzációs alapvetően a hidegebb vizet kedveli. Amíg megvan a kívánt hőmérséklet a lakásban addig a lehető legalacsonyabban illik tartani a vízhőfokot, hisz ezzel (is) energiát takarít meg. Igen, a vékonyabb csövek miatt változik a keringés, de inkább az szokott előfordulni hogy az újabb kazánokban már kisebb teljesítményű a szivattyú is (100-150W helyett 45-60-90W). Ami még elegendő egyébként, de villanyszámlában azért jelentkezik.

A torlókat pedig inkább a helység hőmérsékletéhez szabályozd, ne a radiátor hőmérsékletéhez (tapasztalatom szerint még manapság is ritka -sajnos teszem hozzá- hogy méretezik a radiátorokat, holott egész jó programok vannak rá.

Előzmény: Spigi73 (68961)
tzoltan78 2013. okt. 11. Creative Commons License 68989

Sziasztok, egy kis tanácsot szeretnék kérni Tőletek. A fűtési rendszerem februárban lett telepítve,  2 körös (padló+radiátor), 2 külön szivattyúval, Vaillant kombi kondenzációs kazánnal + vaillant 2 körös vezérléssel,  hidraulikus váltóval, ESBE motoros  keverővel

 

A problémám az, hogy a padlóba nem egyenletes hőmérséklet megy be, gyakorlatilag szinte percenként 25-48 fok közötti ugrál a padló kimenő vizét mérő hőmérő, a motoros keverő pedig oda-vissza jár, próbálja lekövetni az eseményeket. A meglátásom szerint a vaillant padló hőmérsékletérzékelő rossz helyre, a fűtési osztóra van rögzíve egy gyorskötözővel, az osztó pedig vastagsága és anyaga miatt nem tudja azonnal "átadni" a hőt az érzékelőnek, és ezért reagál későn a keverő is... Kérdésem az lenne: gyorsabban reagálna  keverő, ha inkább a hőmérő helyére raknám be a hőmérsékletérzékelőt, egy merülőhüvelybe? A hőmérőt átrakhatom a fűtési osztóra (pirossal jelöltem)?

 

Mellékelem a képet is, minden tanácsot szívesen veszek, köszönöm!

morgen66 2013. okt. 11. Creative Commons License 68988

Lehet úgy is ahogy a szerelőd akarja,de 8000 ezer ft/nm azt sok.

Egy nm padlófűtés szerelése 1500-2500 ft mozog+ anyag,(16-os ötrétegű cső 150-300 ft/m),padlófűtés cső még olcsóbb.

 

RTL szeleppel külön megoldható a padlófűtés.

 

http://www.oventrop.hu/download/getfile?id=206

 

8000 ezer ft a padlófűtés akkor a radiátorokat mennyiért köti?

Előzmény: Andrew1981 (68978)
ANONYMOUS 2013. okt. 11. Creative Commons License 68987

düvál semia,igen tud nem kapcsolgat.

1 radiátornál van különbség és ott1fokkal van hüvösebb,de direkt lett igy zárva a torlo.

Előzmény: halaloszto (68986)
halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68986

gazkazanod van? tud folyamatosan menni benne a lang? ha igen, akkor semmit.

 

ha emellett mas radiatorokon meg van jelentos homersekletkulonbseg, es azokban a helyisegekben tul hideg is van, akkor neki kell allni beszabalyozni.

 

Vajk

Előzmény: ANONYMOUS (68981)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68985

Pedig te nem érted hogyan működik...

Előzmény: halaloszto (68980)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68984

Fórummotor! Mindent kétszer kell leírni, vagy háromszor, vagy négyszer, hogy egyszer megjelenjen!!!! Már egy hete ilyen, halihó, valaki karban is tartja ezt a szutykot?

Előzmény: halaloszto (68980)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68983

Kicsi a képzelő erőd...

Előzmény: halaloszto (68980)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68982

Attól függ, hogy mekkora a hőigénye a szobának és mekkora a hőáram a radiátorban, ami részben az átáramló víz mennyiségétől, azaz sebességétől függ. Ha kicsi a rendszered ellenállása, akkor a szivattyú sok vizet tud átáramoltatni, amitől az előremenő és a visszatérő közel azonos hőfokú is lehet. Ha van VTC a rendszeredben és külön körön megy a radiátorkör a kazán kiskörtől, akkor is ez a helyzet állhat fel, ami egyáltalán nem rossz. Ezeket a rendszereken szigetelni szokták az előre és a visszatérő vezetékeken egyaránt, így kicsi a veszteség (kivéve ha a csövek a fűtött térrészben haladnak, mert akkor nem érdemes.).

Előzmény: ANONYMOUS (68979)
ANONYMOUS 2013. okt. 10. Creative Commons License 68981

akkor mos én mit tegyek?:)

Előzmény: halaloszto (68980)
halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68980

Te valamit nagyon felreertesz. Nem en kerdeztem, es nem en nem ertem hogyan mukodik. 

 

Lehet futeni ugy hogy a visszatero 3 fokkal hidegebb mint az eloremeno, csak jo nagy tomegaram tartozik hozza, ahhoz meg szep villanyszamla a szivattyunal. Vagy ami megjobb, ki-be kapcsolgatos gazkazan.

 

Te a gozfutesre gondolsz, csak olyat radiatorral epeszu helyen nem hasznalnak.

 

Vajk

Előzmény: Totya3 (68974)
ANONYMOUS 2013. okt. 10. Creative Commons License 68979

ok,akkor nem torlozom.

szivattyun sajnos nem lehet állitani.

egyébként ez,hogy nem tud lehülni(nem ad le annyi höt) nem azért van mert kicsi a radiátor?

Előzmény: Totya3 (68976)
Andrew1981 2013. okt. 10. Creative Commons License 68978

Sziasztok!

Szeretnék tanácsot kérni tőletek.

Teljesen laikus vagyok a témában.

Épül leendő kis családi fészkünk,amibe a kivitelező temperáló padlófütést rakna bele a fürdőszobába illetve valamennyire érintené a nappalit is.

Ha jól értettem akkor a kondenzációs kazánhoz visszatérő ágat csavargatná meg.Megkérdeztem hogy be lehetne-e ilyen módon építeni az egész konyha+nappalit is,a válasza az volt hogy persze kb. 8000Ft/m2 áron.

Kicsit szkeptikus vagyok mert a konyha+nappali kb. 40m2-es.

Lenne ennek így értelme?Nem hűlne le túlságosan a víz?

Vagy inkább normál padlófűtésben kellene gondolkodom ?

Esetleg tudnátok árat mondani hogy mennyibe jöhet ki ekkora területre ha fogalmazhatok így hogy egy normál padlófűtés?

Köszönöm előre is a tanácsokat!

Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68977

Valaki csináljon már valamit ezzel a fórummotorral!!!!

Előzmény: ANONYMOUS (68975)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68976

Nem kell tenni semmit. Energia takarékosságból lejjebb lehetne kapcsolni a szivattyú fokozatán, ha van neki ilyen és ha nem a legkisebben van már most is. Egyébként no problem. Szűkítéssel terhelni a szivattyút hülyeség lenne...

Előzmény: ANONYMOUS (68975)
ANONYMOUS 2013. okt. 10. Creative Commons License 68975

miért baj és mit kell tenni,hogy ne igy legyen?

nálunk 1-2fok a különbség,kivéve ahol nem fütünk annyira és ezért a torlo nincs teljesen nyitva.

ezzel válaszoltam is a mit kell tenni kérdésemre?:) torlokon zárni?de akkor nem kinozza a szivattyut?

Előzmény: halaloszto (68966)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68974

Nyílván, de ha nem hőmérővel mérjük, akkor nem biztos, hogy meg tudnád mondani tapintással, hogy a kilépő hidegebb, ha olyan a rendszer. De mivel olyan magabiztos vagy, hagyom had törd a fejed, vajon miről beszélek...

Előzmény: halaloszto (68973)
halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68973

A radiator futi a szobat? Remelem igen, azert van.

 

Honnan veszi a hot, amit a szobanak atad? Mivel nem villanyradiatorrol beszelunk, hat a vizbol.

 

A vizbol hot veszunk ki az meg koznyelven ugy van hogy lehutjuk. 

 

Muszaj a radiatorban lehuljon a viz, mert ez a mukodesenek az esszenciaja.

 

Vajk

Előzmény: Totya3 (68972)
Totya3 2013. okt. 10. Creative Commons License 68972

Azért ez nem igaz. Van olyan rendszer, ahol nem baj, ha egyenletes meleg, sőt az a jó. De nem ez az általános...

Előzmény: halaloszto (68966)
Spigi73 2013. okt. 10. Creative Commons License 68971

A kazántól a radiátor felé az átmérő : 22-es réz (25cm hossz),22-28 szűkítő, 28-as réz (40cm hossz) , szivattyú, 28-as réz (30cm hossz), 26-os 5rétegű indító, 26-os 5rétegű radiátor gerinc. Tehát, ha visszafelé haladunk akkor a kazán felé 22-re szűkül...

Előzmény: nixon70 (68963)
Spigi73 2013. okt. 10. Creative Commons License 68970

A kazántól a radiátor felé az átmérő : 22-es réz (25cm hossz),22-28 szűkítő, 28-as réz (40cm hossz) , szivattyú, 28-as réz (30cm hossz), 26-os 5rétegű indító, 26-os 5rétegű radiátor gerinc. Tehát, ha visszafelé haladunk akkor a kazán felé 22-re szűkül.

Előzmény: nixon70 (68963)
Spigi73 2013. okt. 10. Creative Commons License 68969

Köszönöm a válaszokat, azt hiszem értem a problémát. 

A probléma oka valszeg én vagyok:-)...nem tudok jól érvelni.

Elvállaltam, hogy a kollégám terciáján a legolcsóbban megpróbálom megoldani a fűtéskorszerűsítést. Az eredmény viszont más lett "érzetre", mint a régi rendszer és a tulaj kicsit puffog, hogy szerinte ez így rossz, meg úgy rossz. Tök nem értenek hozzá, csak azt látják ami szó szerint a kézzel fogható különbség. Én meg nem tudtam nekik logikusan elmagyarázni a jelenség miértjét, mert a saját tudásom hiányosságát is mèrlegelve nem akartam belemenni felesleges okoskodásba. Kifűti a szobákat, csak az alacsonyabb előremenő miatt tovább tart a felfűtés, többet megy a kazán és a régi rossz berögződés miatt azt hiszik, hogy többet fog fogyasztani így az új kazán mint a régi.

Azt éreztették velem, hogy (Halálosztó fórumtárs hasonlatával élve) eladtam a bálnamercijüket, és kaptak helyette egy zsigulit:-)

A fogyasztáskülönbségtöl várok még sokat, remélem nem lesz csalódás, mert akkor talán megbékélnek a zsigulival.

Nem volt radiátoros fűtésben tapasztalatom ilyen téren, de megerősítettétek bennem, hogy nem rossz a rendszer, csak másképp működik mint eddig. Már csak azt kell elérnem, hogy ez a tulajnak is "átjöjjön". 

Mégegyszer Köszönöm és bocs a hosszúságért!

sjohn 2013. okt. 10. Creative Commons License 68968

Esküszöm nem az én művem, így találtam.

Állítólag "szerelő" csinálta.

szupertitkos 2013. okt. 10. Creative Commons License 68967

Sziasztok!

 

Van nékünk egy ilyen:

http://www.futesuzlethaz.hu/shop/icma-szerelt-oszto-gyujto-aramlasmerovel-1-3-4/4688-icma-10-koros-szerelt-oszto-gyujto-aramlasmerovel-1-3-4.html

 

Hogyan kell ezt szabályozni? Azt értem, hogy alul kell tekergetni a kis csöveket, csak azt nem tudom mit-merre. Egy l/min van rajt, most mindegyik a 3-as osztásnál van. Konkrétan azt szeretném, hogy a nappaliban-étkezőben (ahol az a tömegkályha is van, amelyik a meleg vizet gyártja a padlófűtésnek) ne nyomja annyira a meleg vizet, de a szobákba (amik északi oldalon, messzebb vannak) és a fürdőbe több meleg jusson.

 

Köszi előre is!

halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68966

altalanos hogy a laikusok azt hiszik baj ha a radiator alja hideg. pedig pont az a baj, ha alul-felul azonos a radiator homerseklete...

 

Vajk

Előzmény: mjevsrsh (68965)
mjevsrsh 2013. okt. 10. Creative Commons License 68965

Ha nincs hideg a helyiségekben, akkor mi a gond? Egy jól működő radiátornak amúgyis kb a közepéig kell melegnek lennie lefele meg hidegebbnek. Sőt a kazán is jobban örül a hidegebb visszatérőnek.

Majd ha hidegebb lesz kint, lehet kicsit feljebb kell állítani az előremenőt.

Tényleg nem értem mi a probléma:)

Előzmény: Spigi73 (68961)
molcajete 2013. okt. 10. Creative Commons License 68964

Így látatlanul elég nehéz valamit mondani. Hova van helyezve a termosztát? Ajtó, ablak mellett, hideg falon? Az előző fűtési szezonban is így működött?

Egyelőre próbáld meg a kazán előremenő hőmérsékletét csökkenteni, ha mondjuk eddig 60 fok volt, akkor vedd le 50 fokra, akkor biztos tovább fog folyamatosan fűteni, mire lekapcsol. Aztán meglátod, hogy változik a jelenség.

Előzmény: dlina (68958)
nixon70 2013. okt. 10. Creative Commons License 68963

"míg az új kazit 28-as rézcsővel illesztettük a radiátorokhoz, viszont a kazán felé közeledve 22-re szűkül"

 

Akkor hogy is?

Előzmény: Spigi73 (68961)
halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68962

A regi kazan 60-70 fokos vizzel futott. Ha az ujon feltekerned ennyire a hofokot, akkor most is meleg lenne a radiator alja is. Raadasul a regi kazan visszateroje 50-60 fokos volt, igy a radiator alja is ilyen forro volt. Most meg 45 fok az eloremenod, 30 a visszaterod, igy a radiator alja nem tud nem 30 fokos lenni.

 

De ez nem baj. A cel az hogy a lakasban megfelelo legyen a hofok, nem? Az megvan? Akkor mi a problema? 

Mar megbocsass, de kb olyan vagy mint aki a zsigabol beult a balnamercibe, es panaszkodik hogy fulre nem tudja megmondani hogy megy-e a motor.

 

Vajk

Előzmény: Spigi73 (68961)
Spigi73 2013. okt. 10. Creative Commons License 68961

Sziasztok!

 

Lenne egy kérdésem hozzátok.

Egy régebbi öntöttvas gázkazánt (Termomax ÖV 47)lecseréltünk Immergas Victrix 24R kondenzációsra, és azóta nem melegszenek egyenletesen a radiátorok. Felül meg van a megfelelő hőfok, de középtől lefelé csak langyi.

A tulaj szerint a régi rendszerrel nem volt semmi gond. (ettől mászok mindig falra)

Tapasztalataim a következők: A régi kazán colos vascsövekkel és idomokkal volt illesztve a radiátoros rendszerhez (26-os 5rétegű gerinc, 16-os radiátorleágokkal), 60-C-os előremenő, míg az új kazit 28-as rézcsővel illesztettük a radiátorokhoz, viszont a kazán felé közeledve 22-re szűkül (kazán belsejében már csak 18-as a keresztmetszet) és  45C-os az előremenő. Lehetséges, hogy az új kazán kisebb belső csőkeresztmetszete miatt a szivattyú nem tud annyi melegvizet szállítani a radiátorokhoz, mint a régi böhöm belsejű? Valami régebbi Grundfos van a rendszerben, de hiányzik a plakettje, nem tudom mit tud. Megpróbálom majd este lefotózni, ide feltölteni és hátha valaki felismeri.

Eddig a 6 db radiátornak mind full nyitva volt az alsó torlója, nem is értem hogy "nem volt semmi gond a rendszerrel" eddig. A torlók szabályzásával odáig jutottam, hogy az összes radiátor közel egyformán és egyszerre melegszik, de még mindig hűvösebb az aljuk, mint a tetejük.

45 C-os előremenővel az egész radiátornak át kellene melegednie, vagy valamelyest hidegebb lehet az alja? Ha igen, mennyivel. Mekkorára kéne belőnöm a visszatérőt, mikor jó?

joevagyok68 2013. okt. 10. Creative Commons License 68960

" mind leengedtek nem is fél fokokat, hanem akár 1-2 fokot,"

Az azért lehetett, mert

- vagy annyi volt a hiszterézisük még akkor

- vagy azért volt annyi, mert a "fűtő" ellenállást nem kötötték be !

 

A mostaniaknak minimum +-0,5 fok, de inkább kevesebb a hiszterézise.

 

"sokszor még nem is indul be újra, mert még olyan meleg a víz, csak a szivattyúja megy."

Hány fok a kazán előremenője ?

Nem lehet, hogy nem a szobatermosztát kapcsolgatja ki-be a kazánt, hanem a "belső " termosztátja kapcsolgatja csak a gázégőt ??

Előzmény: dlina (68958)
halaloszto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68959

Ugyanonnan egy masik elolvasni valo ismerteto a temaban: http://www.termomax.hu/index.php?stilus=lhir&hiv=5

 

Vajk

Előzmény: Csabipici (68957)
dlina 2013. okt. 10. Creative Commons License 68958

szia,

 

igen, mi sem találtuk meg benne, de azért gondoltam, hogy rákérdezek.

csak azért "újdonság" nekünk, mert a szüleinknél lévő régebbi termosztátok, mind leengedtek nem is fél fokokat, hanem akár 1-2 fokot, mi ilyen több fokos leesését nem szeretnénk a kisbabánk miatt, de így meg nagyon sokat megy a kazán, sokszor még nem is indul be újra, mert még olyan meleg a víz, csak a szivattyúja megy.

Amúgy így nem fogyaszt többet a kazán?

 

Előre is köszönöm.

 

Edina

Előzmény: molcajete (68926)
Csabipici 2013. okt. 10. Creative Commons License 68957

Sziasztok!

 

Fűtés korszerűsítés miatt érdeklődöm.

Adott egy 54 nm-es 2 szobás, plusz konyha és fürdő, társasházi lakás.

Jelenleg gázkonvektorral van fűtve, de ez nem nyerte el a tetszésemet, mert eléggé ingadozik a szoba hőmérséklete és a lemez konvektorok ki- be kapcsolgatásnál pattognak. Ez csendben pl. éjszaka elég zavaró…

Egy ilyesmi megoldásra gondoltam:

 

Termomax Classic, Aqua konvektorok 

 http://www.termomax.hu/index.php?stilus=lap&hiv=173&forr=18

 

Ismeri ezt valaki?

Van ezzel valakinek tapasztalata?

Van esetleg valakinek jobb ötlete a konvektorok kiváltására?

Cirkot nem tetethetek fel, mert nem lehet bekötni a közös kéménybe.

Csabipici 2013. okt. 10. Creative Commons License 68956

Sziasztok!

 

Fűtés korszerűsítés miatt érdeklődöm.

Adott egy 54 nm-es 2 szobás + konyha + fürdő társasházi lakás.

Jelenleg gázkonvektorral van fűtve, de ez nem nyerte el a tetszésemet, mert eléggé ingadozik a szoba hőmérséklete és a lemez konvektorok ki- be kapcsolgatásnál pattognak. Ez csendben pl. éjszaka elég zavaró…

Egy ilyesmi megoldásra gondoltam:

Termomax Classic, Aqua konvektorok  http://www.termomax.hu/index.php?stilus=lap&hiv=173&forr=18

Ismeri ezt valaki?

Van ezzel valakinek tapasztalata?

Van esetleg valakinek jobb ötlete a konvektorok kiváltására?

Cirkot nem tetethetek fel, mert nem lehet bekötni a közös kéménybe… 

molcajete 2013. okt. 10. Creative Commons License 68955

Fene tudja, talán 3-4 A lehet, a 1,5 biztos kevés.

Előzmény: szicsu1007 (68953)
molcajete 2013. okt. 10. Creative Commons License 68954

Nekem is van melléképület fűtésem, de két zónaszeleppel szétválasztva és azokat vezérli a két termosztát. A zónaszelepek a kazán alatt vannak. Így tényleg független a két fűtési kör. Én nem kisérleteznék az egykörös megoldással, mert a termofejek lomhán működnek, nagy lenne a hőmérsékletváltozás a főépületben.

Előzmény: Sörösló - Roberto (68948)
szicsu1007 2013. okt. 10. Creative Commons License 68953

Asszem adott már le az akkutöltőm 4 A-t. Ez mennyit vesz fel? (Van egy 12V stabil 1,5 A-es tápom is)

 

 

Előzmény: molcajete (68950)
szicsu1007 2013. okt. 10. Creative Commons License 68952

Eztnem bírom kézzel - talán lecsökkentem a rugó erejét.

 

 

Előzmény: sjohn (68947)
szicsu1007 2013. okt. 10. Creative Commons License 68951

Azt a bringával együtt lopták el:-))

 

 

Előzmény: halaloszto (68946)
molcajete 2013. okt. 10. Creative Commons License 68950

Ha van megfelelő tápegységed (nagyobb teljesítményű akkutöltőd), akkor ez is számításba jöhet:

http://www.speciautosbolt.hu/12v_kompresszor_elektromos_pumpa_16993?utm_source=argep&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link

 

Én becipelem a kompresszoromat és azzal csinálom, mert a pumpálás elég macerás.

Előzmény: szicsu1007 (68945)
Mekk Meister 2013. okt. 10. Creative Commons License 68949

Szervusztok!

 

FÉG ZCK-24HE típusú, új kazánom "fűtés" üzemmódban, láng be- és kikapcsolásnál pukkan egyet, amitől kicsit a borítás is rezonál. LEhet ilyen hangos egy szelep? Melegvíz előállításnál (az égő belobbanásánál) nem tapasztalható semmi hasonló.

Köszönöm, ha tud valaki mondani valamit.

Sörösló - Roberto 2013. okt. 10. Creative Commons License 68948

Sziasztok!

 

Amit itt írtam: 68924 szerintetek az működőképes lehet? (thermofejes szelepek és két vezérlő)

sjohn 2013. okt. 9. Creative Commons License 68947

Nekitámasztod a falnak és a lábad helyett a kezeddel nyomod.

Előzmény: szicsu1007 (68945)
halaloszto 2013. okt. 9. Creative Commons License 68946

Ugy erted, hogy rovid a slag rajta? Pekk. Elo kell vedd a bringas pumpadat.

 

Vajk

Előzmény: szicsu1007 (68945)
szicsu1007 2013. okt. 9. Creative Commons License 68945

Annyiszor olvasgatlak benneteket, h már el tudnám mondani valaki másnak (is), h mit tegyen. De arra még nem jöttem rá, hogy az autós pumpámat, ami csak a 85 kilós súlyommal működik, hogyan használhatnám odafönt:-)

Tipp?

 

 

Előzmény: molcajete (68936)
PetiCsokvaomány 2013. okt. 9. Creative Commons License 68944

Heló! 

nem tartom valószinünek, hogy olyan hőcserélőt tudnál alkotni a kémyén köré ami ilyen nagy telljesítményt elő tud állítani....ettől persze még sikerülhet is akár...De, ha tegyükfel összehozod, figyelni kéne arra , hogy ne nagyon hűtsd le a fűstöt, mert alacsonyabb fűstgázhőmérsékletnél nem biztos, hogy el tud rendesen távozni az égéstermék a kéményből. Ugye nem hiába van az, hogy a kondis kazánoknál is ventilátor viszi ki a fűstöt.

Előzmény: 605srdt (68918)
szicsu1007 2013. okt. 9. Creative Commons License 68943

ha víz jön belőle, akkor egyértelmüen lyukas a membránja

 

Ha van benne víz és levegő is, a szelepnél mi van? Víz vagy levegő?

 

Szombatra várjuk a társasházi kazánellenőrzést (karbantartás), mert feliratkoztunk. Ezt ugye "nem illik" lemondani. Úgy gondoltuk, hogy ismertetjük a szerelővel a sorozatos problémánkat, és meglátjuk, hogyan tovább.

Súgjatok, ha van még mit:-)))

 

 

Előzmény: molcajete (68936)
morgen66 2013. okt. 9. Creative Commons License 68942

Ha bírja a kazán akkor ráteheted a radiátort,de én szigetelném az épületet is.

Előzmény: Sörösló - Roberto (68923)
morgen66 2013. okt. 9. Creative Commons License 68941

Egy tágulási cseréje kevesebbe kerülne mint egy új kazán,de gondolom ezt te is tudod.

 

Cseréltesd ki a tágulásit szerintem az a hibás,vagy rosszul van beállítva.

 

A szerelő ha nem jön rá hogy mi a kazán hibája, akkor küld el és ne fizess neki.

Előzmény: szicsu1007 (68920)
morgen66 2013. okt. 9. Creative Commons License 68940

Kérjél be több árajánlatot,nézz körül a neten az árak után,így képben leszel az árakról.

 

Hol lenne a meló?

Előzmény: T4R (68919)
István a kováts 2013. okt. 9. Creative Commons License 68939

 Valami automnata csinálja ezt a mókát vagy 3-5 napja.

Előzmény: molcajete (68938)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68938

Ha küldök egy másik hsz-t, akkor megjelenik. Ez valami új ficsőr?

Előzmény: molcajete (68937)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68937

nem egy át a hsz.

molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68936

Elsőként azt javaslom, hogy a tágulási tartály szelepét nyomd be egy rövid időre és ha víz jön belőle, akkor egyértelmüen lyukas a membránja.

Ha levegő jön, akkor zárd el a kazán alatt az előre és visszatérő fűtéscső csapját ( a két szélső az ábra szerint), aztán a robbantott rajzon a 24-es leeresztő csappal leengeded a rendszernyomást, azt hagyd is nyitva addig, amig a levegőt pumpálod a tágulásiba. Felpumpálod 0,8 bar nyomásra.

Elzárod a leeresztő csapot, kinyitod az előre és visszatérő csapját és feltöltöd 1-1,1 bar nyomásra. Nem többre, mert 0,2-03 bar különbségnek kell lennie.

Nekem más gázkazánom van, de ott is ez a procedúra.

Előzmény: szicsu1007 (68935)
szicsu1007 2013. okt. 9. Creative Commons License 68935

Mint smith írja, tartályba 0,5 bar kéne (víznyomásmentes állapotban). Nevess ki, de én még sosem álltam fel létrára megnézni, hogy melyik az a tágulási (meg jó-e hozzá az autóspumpám nyomásmérője, meg hol melyik csapot zárjam el a műveletek előtt-közben).

 

joevagyok68-nak: le fogom olvasni a túlnyomás-szelepet. Szerintem is normális a 0,5 bar tartalék. De igen, lehet, h likas a tágulási. Igen, okt nov márc ápr hónapokban kéthetente fel kell töltenem. December és januárban sosem hűl le annyira a fűtővíz, hogy 0,8 alá menjen a nyomás (hamarabb újraindul a kazán). De ha két napra elutazunk, levesszük 18 fokra és besüt a nap, akkor megintcsak lemegy 0,7-re.

 

smith-nek: Kösz a manualt, a kedvesem gépére már régen letöltöttem (most "itthon" vagyok éppen). Meglepődtem (már akkor is), h 0,7-1,5 bar között kell lennie. Amikor a kazán nem indul el (ez rendszerint hajnalban van), akkor mindig 0,7-et mutat. Hogy 0,8-on elindulna-e, azt vagy ki kéne "lesnem", amikor csökken a nyomás, vagy mesterségesen kikényszeríteni (ehhez mély levegőt kellene vennem:-)).

 

Más: ha jól emlékszem a PV=állandó gáztörvényre, akkor feltételezhetem-e azt, hogy a tágulásiban a levegő térfogata (mondjuk Vaillant nálam) 1,4/1,5 arányban csökken, amikor nő a nyomás. Ez 7%. Ennyit nőtt meg a melegedő víz térfogata??? Hány liter víz lehet egy 5 radiátoros lakásban? Bocs, ez a 8 liternek a 7%-a, durván fél liter. Vizes oldalon ez más érték lehet százalékban.

Elképzelhető-e a tágulásin olyan lik, ami csak nagyobb nyomásnál nyílik ki?

Hol lyukas egy tágulási? Szökik-e el a levegő (akár rossz szelepen át), avagy átnyomul a víz a levegős oldalra (már ha jól képzelem a tágulási működését?:-( )

 

Előzmény: molcajete (68932)
smith 2013. okt. 9. Creative Commons License 68934

Ld. manual :-)

http://www.webgaz.hu/media/catalog/cat_354.pdf

min: 0,7 és 1,5 ba rközött

max:3 bar

Tágulási tartály nyomás: 0,5 bar

Tágulási tartály űrtartalmal: 8liter

 

Elsőre próbáld az induló (hideg) nyomást 0,7 barra, előtte a tágulásit nyomásmentes állapotban 0,5 barra beállítani.

Ha innen is eléri a 2,3 bar-t, akkor egyértelműen kicsi a tágulási a rendszer vízmennyiségéhez.

 

Előzmény: szicsu1007 (68931)
joevagyok68 2013. okt. 9. Creative Commons License 68933

"No most megnéztem, 2,3-nál kezd el csöpögni"

Esetleg akkor azt is megnézhetnéd, hogy milyen érték van ráírva a biztonsági szelepre !  :-)

És akkor tudnád...

 

A "végnyomásnak" meg a biztonsági szelep nyitási érték - 0,5 bar illik lenni max !

 

A tágulási biztos jó nyomásra van feltöltve vagy nem lehet, hogy likas ?

 

"én is erre szoktam feltölteni)"

Volt hogy rákellett tölteni a rendszerre ? Többször ??

Előzmény: szicsu1007 (68931)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68932

Az rendben van, hogy 1,5-re töltöd fel, de mennyi a tágulási tartály levegő nyomása?

Mert annak függvénye, hogy mennyire kell feltölteni a rendszert.

8 literes tartálya van, az elégnek tűnik egy lakáshoz.

 

Előzmény: szicsu1007 (68931)
szicsu1007 2013. okt. 9. Creative Commons License 68931

Azt tudja-e itt valaki, hogy Baxi Main 24 Fi esetén mekkora nyomásnál illik kinyitnia a túlnyomás szelepnek?

Egy másik topicban azt olvastam, hogy a hideg állapot nyomása 1,5 (én is erre szoktam feltölteni), de melegedés közben megnőhet 0,5-0,8 bárral (tehát felmehet 2,3-ra is). No most megnéztem, 2,3-nál kezd el csöpögni a víz és 2,5 fölé nem megy a nyomás, mert addigra intenzíven sok víz folyt ki.

Ismételten furcsának tartom ezt a 0,5-0,8 bár lélegzést. Egy ilyen társasházat sztem gépészek terveznek fűtésileg, talá nem szabadna azt hinnem, hogy alulméretezték a tágulási tartályt (ill. olyan kazánt választottak, aminek kicsi a tágulási tartálya).

Így most nem is tudom, hogy a 0,8 báros növekedés adja-e a rendelenes működést, vagy pedig a 2,3-nál már kinyíló túlnyomásszelep.

Júj! Jön a tél:-)

Előzmény: smith (68924)
halaloszto 2013. okt. 9. Creative Commons License 68930

Suru kapcsolgatas ellen meg egyszeruen tavolabb kell tenni a radiatortol.

 

Vajk

Előzmény: molcajete (68928)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68929

Mi van a fórummal, hogy nem jelenik meg a hsz, csak jóval később?

Előzmény: halaloszto (68927)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68928

A sűrű kapcsolgatás a gondja, attól nem fog változni.

Előzmény: halaloszto (68927)
halaloszto 2013. okt. 9. Creative Commons License 68927

allitsd fel fokkal alacsonyabbra.

 

Vajk

Előzmény: dlina (68925)
molcajete 2013. okt. 9. Creative Commons License 68926

Beleolvastam a kezelési útmutatójába, de nincs benne hiszterézis állítási lehetőség.

Előzmény: dlina (68925)
dlina 2013. okt. 9. Creative Commons License 68925

sziasztok,

 

a segítságeteket szeretnénk kérni, a fűtésünket egy grassin 8E szobatermosztát szabályozza, viszonylag egyszerű a kezelése, arra azonban még nem jöttünk rá, hogy hogyan lehet azt beállítni rajta, hogy hagyjon egy kis hőmérséklet esést a beállításhoz képest, azaz ha a beállítotthoz képest egytizeddel csökken a hőmérséklet, azonnal indítja a kazánt, mi azt szeretnénk, hogy a beállított hőmérséklet alá essen mondjuk három tizeddel a hőmérséklet és csak akkor kapcsoljon a termosztát.

 

Valaki tudna esetleg segíteni?

 

előre is köszönöm:

 

edina

smith 2013. okt. 9. Creative Commons License 68924

A kazáncserénél valószínűleg olcsóbb a lefúvó és a tágtartály cseréje együtt is. Mert kb. erre mutat a hiba.

Ha utána is mutatja a tüneteket, akkor kicsi a kazán beépített tágulásija, kell akasztani mellé egy külsőt.

Előzmény: szicsu1007 (68920)
Sörösló - Roberto 2013. okt. 9. Creative Commons License 68923

Sziasztok!

 

Adott egy br. 90nm-es magánház radiátoros, kond.gázkazán fűtéssel.

A magánház mellett van egy kis bicikli tároló, mellete pedig egy kb. 16nm-es melléképület.

(a két épület lett összefalazva a bicikli tárolóval)

 

Szeretném megoldani "gazdaságosan" a 16nm-es melléképület fűtését (B30-as falazat, 1 szint, cseréptető, 3,2m belmagaság, szig. nincs)

 

Szerintetek ha a fő épület fűtését kötöm rá a melléképületre és term. a bicikli tárolón áthaladó (az fűtetlen marad) csöveket leszigetelem, majd egy 1600-os vagy 1800-as radiátort beállítok megfelelő lehet?

 

Továbbá arra gondoltam, mivel 1 körös a mostani fűtésrendszer, a főépületben a mért (kazánvezérlő termosztátos) helyiséget leszámítva minden radiátorra tennék termosztátos szelepeket és a melléképületbe is kerülne egy második kazánvezérlő termosztát, ami a kívánt hőfoknál kapcsolná csak be a fűtést.

 

Járható lehet ez így vagy egyszerűbb és olcsóbb javaslatotok van a meléképület állandó fűtésére?

szicsu1007 2013. okt. 8. Creative Commons License 68922

Bocsánat, hogy többször elküldtem, de elsőre látszólag nem ment el (aztán Ctrl+V) és aztán többször elment.

szicsu1007 2013. okt. 8. Creative Commons License 68921

A kedvesemnél van egy Baxi main 24 Fi. Három-négy éve kínlódunk vele. Szerelők jönnek-mennek, mi fizetünk, pumpálnak, leengednek, feltöltenek - és három hét múlva minden a régi.

Én nem értek hozzá, de nekem úgy tűnik, hogy forró fűtővíz esetén talán a kelleténél alacsonyabb nyomáson kinyit a túlnyomásszelep (látom, ahogy kúszik felfelé a nyomás, de még nem csíptem nyakon, hogy két egész hány tizednél nyit), és csöpög ki a víz az alátett tálba. Aztán amikor lehül a fűtővíz (ez különösen ősszel és tavasszal van), a nyomás lemegy 0,7 alá, ott meg már nem kapcsol be a kazán. Akkor megint feltöltöm 1,5-re. Azt persze nem tudom megállapítani, hogy a kiegyenlítő tartály jól funkcionál-e, de az én Vaillant turbomnál a nyomás minden körülmények között 1,3-1,4 között van (szinte nem mozdul).

Szombaton jönnek hozzá karbantartani. Felmerült a gondolat, hogy beruházzon-e egy új zárt égésterű kazánba.

Egy reklámújságban 201900 Ft az alábbi kazán:

Vaillant VUW 242-3 PRO

 

Az a csodálatos, hogy ebben az alakban hiába googlizok rá, pontosan ilyen nem létezik (esetleg elírták?).

Kérek szépen javaslatot tőletek, hogy mit tegyünk:

 

1. Szigorú jogi és műszaki útra terelve a kérdést, hozzák rendbe a 7 éves Baxit (és persze arra miféle garancia várható el?).

2. Kazáncsere (egy 55 nm-es társasház lakása, körbefütve két oldal kivételével)

    És annak a vaillantnak mi lehet a pontos (fellelhető) tipusa. Netán más kazánt javasoltok? (ez jó ár/értéknek tűnik).

A kedvesemnél van egy Baxi main 24 Fi. Három-négy éve kínlódunk vele. Szerelők jönnek-mennek, mi fizetünk, pumpálnak, leengednek, feltöltenek - és három hét múlva minden a régi.

Én nem értek hozzá, de nekem úgy tűnik, hogy forró fűtővíz esetén talán a kelleténél alacsonyabb nyomáson kinyit a túlnyomásszelep (látom, ahogy kúszik felfelé a nyomás, de még nem csíptem nyakon, hogy két egész hány tizednél nyit), és csöpög ki a víz az alátett tálba. Aztán amikor lehül a fűtővíz (ez különösen ősszel és tavasszal van), a nyomás lemegy 0,7 alá, ott meg már nem kapcsol be a kazán. Akkor megint feltöltöm 1,5-re. Azt persze nem tudom megállapítani, hogy a kiegyenlítő tartály jól funkcionál-e, de az én Vaillant turbomnál a nyomás minden körülmények között 1,3-1,4 között van (szinte nem mozdul).

Szombaton jönnek hozzá karbantartani. Felmerült a gondolat, hogy beruházzon-e egy új zárt égésterű kazánba.

Egy reklámújságban 201900 Ft az alábbi kazán:

Vaillant VUW 242-3 PRO

 

Az a csodálatos, hogy ebben az alakban hiába googlizok rá, pontosan ilyen nem létezik (esetleg elírták?).

Kérek szépen javaslatot tőletek, hogy mit tegyünk:

 

1. Szigorú jogi és műszaki útra terelve a kérdést, hozzák rendbe a 7 éves Baxit (és persze arra miféle garancia várható el?).

2. Kazáncsere (egy 55 nm-es társasház lakása, körbefütve két oldal kivételével)

    És annak a vaillantnak mi lehet a pontos (fellelhető) tipusa. Netán más kazánt javasoltok? (ez jó ár/értéknek tűnik).

szicsu1007 2013. okt. 8. Creative Commons License 68920

Hali!

A kedvesemnél van egy Baxi main 24 Fi. Három-négy éve kínlódunk vele. Szerelők jönnek-mennek, mi fizetünk, pumpálnak, leengednek, feltöltenek - és három hét múlva minden a régi.

Én nem értek hozzá, de nekem úgy tűnik, hogy forró fűtővíz esetén talán a kelleténél alacsonyabb nyomáson kinyit a túlnyomásszelep (látom, ahogy kúszik felfelé a nyomás, de még nem csíptem nyakon, hogy két egész hány tizednél nyit), és csöpög ki a víz az alátett tálba. Aztán amikor lehül a fűtővíz (ez különösen ősszel és tavasszal van), a nyomás lemegy 0,7 alá, ott meg már nem kapcsol be a kazán. Akkor megint feltöltöm 1,5-re. Azt persze nem tudom megállapítani, hogy a kiegyenlítő tartály jól funkcionál-e, de az én Vaillant turbomnál a nyomás minden körülmények között 1,3-1,4 között van (szinte nem mozdul).

Szombaton jönnek hozzá karbantartani. Felmerült a gondolat, hogy beruházzon-e egy új zárt égésterű kazánba.

Egy reklámújságban 201900 Ft az alábbi kazán:

Vaillant VUW 242-3 PRO

 

Az a csodálatos, hogy ebben az alakban hiába googlizok rá, pontosan ilyen nem létezik (esetleg elírták?).

Kérek szépen javaslatot tőletek, hogy mit tegyünk:

 

1. Szigorú jogi és műszaki útra terelve a kérdést, hozzák rendbe a 7 éves Baxit (és persze arra miféle garancia várható el?).

2. Kazáncsere (egy 55 nm-es társasház lakása, körbefütve két oldal kivételével)

    És annak a vaillantnak mi lehet a pontos (fellelhető) tipusa. Netán más kazánt javasoltok? (ez jó ár/értéknek tűnik).

T4R 2013. okt. 8. Creative Commons License 68919

Kérem, hogy adjatok tanácsot!

 

Meglévő központi fűtéses rendszerbe kötött meglévő 19kw-os vegyes tüzelésű kazánhoz szeretnék puffertárolót (1500l), illetve  fűtésrásegítésnek napkollektort amit a nyári medence fűtésére is tudunk használni.
A lehető legolcsóbb de jó minőségű termékekkel.

Vákumcsöves? Heat pipe? síkkollektor?

Hőcserélős puffer? Milyen vezérlőegység?

 

Egyszóval mire figyeljek, hogy a Tisztelt vállalkozó ne kopasszon meg túlzottan :-)

605srdt 2013. okt. 8. Creative Commons License 68918

Sziasztok !

 

Azzal kezdeném, hogy nem vagyok a fűtésszerelés nagy tudósa, de imádok barkácsolni.

A felállás a következő: Van egy nem egészen 70 m2 -es lakásom, amit jelenleg egy C20-as kandallóval fűtök. Ezzel nincs is semmi gondom, soha nem fáztunk még, mármint amikor égett a kandalóban a tűz :-D. A gondot a reggelek okozzák mikor már nem ég és hát hőszigetelés ide, hőszigetelés oda, reggelre azért hűl a lakás. 

Úgy alakult az élet, hogy egy bontásból a Jóisten hozzám vágott egy pár darab fan coilt, pár kisebb radiátort, egy Vaillant gázkazánhoz tartozó 150 literes használati melegvíz tartályt és néhány szelepet meg szivattyút.

Az elképzelés a következő: A kandalló 180 mm es füst csöve köré egy hőcserélő spirál, melyel fűteném a melegvíztartály hőcserélőjét, így az elképzeléseim szerint tudnék némi melegvizet előállítani a tartályban amit amolyan puffer tartályként használnék a rendszerben. Erről a tartályról üzemeltetnék 3 fan coilt a szobákban és konyhában és két kisebb radiátort wc-ben és fürdőben. Ha ugy jobb akkor a fürdőbe is jut fan  coil. Nos szóval az elképzelés ennyi. 

A kérdés: Működhet ilymódon a rendszer vagy felejtős.

 

Ja és hát azt tudni kell pénz az kevés van, lelkesedés annál több.

 

Előre is köszönöm az építőjellegű hozzászólásokat. 

 

Pisti

 

morgen66 2013. okt. 8. Creative Commons License 68917

Nem a legolcsóbb 

 

http://www.homor.hu/unical_kazanok

Előzmény: motorolaj (68910)
ja nyugi 2013. okt. 8. Creative Commons License 68916

Úgy látom, egy picit átnézik a beírást a censorok, mielött a honlapra kerülhet.

Üdv:

Józsi

ja nyugi 2013. okt. 8. Creative Commons License 68915

Szia!

Elsőre nézd, hogy légmentes e, légtelenitsed. Ha nincs külön légtelenitő, akkor a felső záródugó, esetleg a felső hollandi.

Üdv:

Józsi 

Előzmény: Antal Norbi (68902)
ja nyugi 2013. okt. 8. Creative Commons License 68914

Nézd meg elsőre, nem e levegősödött le. Ha nincs légtelenitő, akkor az utsó fenti dugó, esetleg a hollander meglazítása, és visszahuzása.

Üdv:

Józsi

Előzmény: Antal Norbi (68902)
Palási 2013. okt. 8. Creative Commons License 68913

 Így igaz !

 Csakhogy korai az öröm, mivel a felülvizsgálat fillérekbe kerül, viszont annak megállapításai által végzegzendő teendők súlyos százezrekbe  és azt már a fogyasztó fogja fizetni !

 Egy gázóra csere alkalmából történő ellenőrzéskor a jó szemű gázos akár 5 perc alatt is kiszúrja a hiányosságokat, leírja, jegyzőkönyvezi ennek költsége majd semmi, de ajavítások amit elrendel naa zt már ti fizetitek.

 

Tény egy társaház  gáz  rendszerének vizsgálata kissé bonyolultabb, de nem egetverő,  főleg ha a javításokkak vetjük össze.

Előzmény: molcajete (68912)
molcajete 2013. okt. 8. Creative Commons License 68912

A szolgáltató fizetheti a kazánok felülvizsgálati díját

 

Az egyetemes földgázszolgáltatóra terhelné a csatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések, például a gázkazánok műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét az Országgyűlés fogyasztóvédelmi bizottságának a rezsicsökkentést tartalmazó törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványa, amelyet a gazdasági és informatikai bizottság is támogatott hétfői ülésén.

 

http://www.penzcentrum.hu/energia/a_szolgaltato_fizetheti_a_kazanok_felulvizsgalati_dijat.1037894.html

mjevsrsh 2013. okt. 7. Creative Commons License 68911

12kw nál kisebb nagyon nincs, nagyobbat nem érdemes venned sokat fog kapcsolgatni. Melegvíznek pedig indirekt tároló.

Előzmény: motorolaj (68910)
motorolaj 2013. okt. 7. Creative Commons License 68910

Értem!

Sértődés ne essék, azt hittem itt tudtok segíteni egy kis útbaigazítással, mivel tök értelmes hozzászólások voltak végig.

De valaki kiszámolta pl. az űrhajók és tengeralattjárók szükséges adatait is és láss csodát, nem volt leírva a könyvekbe és     volt benne sok mi lesz,ha és főleg sok teszemfel :-) 

 

Ok!

Előbb leírtatok mindent, de a válasz  még nem született meg.

Max. 6kW-al kel pótolni a ház hőveszteségét, -15Co külső hőfok esetén.

2-3 kW-al, +4 Co hőm. mellett. 

Jobban teszem fel a kérdést:

3 és 24 kW közötti teljesítményű kombikazánt kell beszereznem. 

Ajánljatok valamit kondenzációs megoldásból, több embernek több a tapasztalata és a megoldás mindig abból jön.

 

Köszi :-)

 

Előzmény: joevagyok68 (68895)
Totya3 2013. okt. 7. Creative Commons License 68909

Nem tudtam, hogy ennek van hivatalos hőfoka, de logikusnak tűnik. Viszont nekem jobban tetszene, ha max., min. és átlag teljesítményt is számolnának(jó kérdés hogyan, de biztosan lehetne).

Pl. nekem min. 1kW, max. 4,6kW, átlag 2,96kW volt a teljesítmény igényem a múlt idényben(ezeket mértem).

Épp most írtam az apríték égetős topicban, hogy mára 24óra alatt 8,87kg fűrészpor fogyott folyamatos égés mellett. Ez 106MJ/24óra(12MJ/kg-al számolva(nem teljesen száraz fa)), azaz 1,23kWh.

Fontosnak látnám, hogy ne csak a max, hanem a minimum igényt is tudnia kellene kiszolgálnia a készüléknek. A fejem 15..20kW-ig elmegy és 500W körülire tud visszaszabályozni...

 

Előzmény: joevagyok68 (68895)
nixon70 2013. okt. 7. Creative Commons License 68908

Hali!

Az automata légtelenítőket zárd le,lehet ott szív be levegőt.

A radiátornál: zárd el az alsó elzárót,nyitott előremenő szelepnél lazítsd fel a csavarzatot(rongy,vödör,feltörlő legyen!)járó szivattyú mellett ki fog jönni a levegő a csőből.Ha kell, a visszatérővel is csináld meg.(zárod az előremenő szelepet,nyitod a visszát,ugyanúgy a szelepcsavarzatnál engedd ki a levegőt)

A vízutánpótlásról folyamatosan gondoskodj.

Ha így nem megy,hívj szakembert.

Előzmény: ihi007 (68907)
ihi007 2013. okt. 7. Creative Commons License 68907

Sziasztok!

Nyitott fütés rendszerem van. 2 évig probléma mentes volt.A minap a 2 utolsó radiátor nem melegedett.5 rétegű 16-os műanyag csővel vannak a radiátorok bekötve.A csövek felül futnak és ugy álltak le a radiátorokhoz.Ugy gondoltam,hogy valószínüleg levegős lehetett a rendszer megbontottam és beiktattam két automata légtelenítő szelepet/a kazánnál is van kettő /. Ám azóta  feltöltés után rosszabodott a helyzet ugyanis most már az egész házban nincs fütés.A kiegyenlítő tartályon tele van, de mégsem kezd el keringeni a rendszer a szivattyú szörcsögve müködik gondolm levegős és ez miatt nem fordul át a víz.Egyszerűen nem tudom légteleníteni a csöveket.Gyanítom /mivel felül futnak a falba/ nincsenek megfelelöen lejtetve. Ma azt próbáltam ,hogy leszedtem a visszatérőről a szivattyú egyik csatlakozóját és a kazán töltőről hálózati vizzel megnyomattam a rendszert bízva abban,hogy az talán kiviszi a levegőt,de nem sikerült.

KÉRLEK BENNETEKET SEGITSETEK !

Már elég hidegek vannak füteni kellene de....

Lacivill 2013. okt. 7. Creative Commons License 68906

Kezd azal, hogy a közelieknél zársz az alsó torlón.

Előzmény: Antal Norbi (68904)
t.zsolti 2013. okt. 7. Creative Commons License 68905

immergas victrix 12 ,  1,9-12kw

Előzmény: motorolaj (68890)
Antal Norbi 2013. okt. 7. Creative Commons License 68904

köszi 

 

sokat segítettél::))

 

Előzmény: gmkiev (68903)
gmkiev 2013. okt. 7. Creative Commons License 68903

Ettől kicsit összetettebb egy ilyen baki!

Első körben vágd nyakon aki csinálta!

Utána hívj olyat aki érti is amit csinál.

 

Előzmény: Antal Norbi (68902)
Antal Norbi 2013. okt. 7. Creative Commons License 68902

sziasztok,

 

segítséget szeretnék kérni.

családi házban plusz ráadiátorok lettek bekötve, azóta az utolsó pár radiátor nem fordul meg rendesen.

 

ha plusz keringető szivattyút akarok bekötni azt az előre vagy a visszatéröbe kössem be?

 

 

Köszi a válaszokat 

 

norbi

 

Elementes 2013. okt. 7. Creative Commons License 68901

Sziasztok!

 

Adott egy feltöltött radiátoros rendszer 1,6 b nyomáson de az érték lecsökken 1,1 b nyomásra.

Se csöpögés se szivárgás. Kazán(kondenzáviós fali) nem üzemel jelenleg....

Ez rendben van, vagy gond van a rendszerrel?

Elementes 2013. okt. 7. Creative Commons License 68900

Sziasztok,

 

adott egy feltöltött radiátoros rendszer 1,6 b nyomáson. Miért van az, hogy a nyomás lecsökken 1,1 b-ra?

Se csöpögés se szivárgás. Kazán nem üzemel (gáz kondenzációs)....

Ez normális jelenség vagy valami hiba van a rendszerben?

G.b.Reload 2013. okt. 7. Creative Commons License 68899

Ma találtak a kazánom gázszelepébe fél marék eps-t.Mostmár tényleg tudom mi az a moduláció... :))))))))

mjevsrsh 2013. okt. 7. Creative Commons License 68898

Akkor éjjel nappal megy a kazán és a ház lassan elkezd kihűlni. Azért lassan mert van pár tonna felmelegített fala, födéme (hőtároló tömege). Kétlem hogy itt túl sokáig lenne -30 -40°C .

Előzmény: joevagyok68 (68896)
mjevsrsh 2013. okt. 7. Creative Commons License 68897

Ha hozzáértő számolta ki akkor MSZ-04.140-3/87 szerint számolta :) Földrajzi elhelyezkedés szerint vagy -11 vagy -15 re.

Előzmény: Totya3 (68891)
joevagyok68 2013. okt. 7. Creative Commons License 68896

És ha 1x bejön egy -30...-40 fokos hideg..

Mármint a -15(-20) fokra számolthoz képest....

Akkor mikor max ?

:-))

Előzmény: gabrielke (68892)
joevagyok68 2013. okt. 7. Creative Commons License 68895

" max. 6kw hőigényű ház."

"hivatalosan" ezt/azt -15  ( vagy  -20 ??? ) fokon/ra/nál számolják !

Tehát akkor...

Előzmény: Totya3 (68891)
muskotály küvé 2013. okt. 7. Creative Commons License 68894

Sziasztok,

 

Egy FÉG Unical Bea nevű kombi gázkazánunk van 2001 óta. Folyamatosan növekszik benne a víz nyomása, a szerelő szerint a töltőcsap rossz, de lehet, hogy a váltószelep - mindenesetre nem tud hozzá alkatrészt szerezni. Mindenesetre ha meg tudná javítani, ki kéne savval tisztítani.

Szerintetek

- Lehet valahonnan alkatrészt szerezni hozzá, érdemes még ezt a készüléket javítani? Eddig csak egyszer volt vele gond, néhány éve a tágulási tartályt kellett cserélni. Én elégedett vagyok vele, a beépített melegvíztartály kényelmessé teszi.

- Ha érdemes inkább újat venni, milyet javasoltok? A szerelő szerint a mostani átfolyós melegítő készülékek olyan gyorsan melegítik a vizet, hogy nem érzékelhetően várni, amíg melegvíz folyik a csapból. Bosch 4000es szériát javasol. 120 m2-es, egyszintes házunk van, szokásos acélradiátorokkal.

 

Előre is kösz, ha tudtok segíteni.

Palási 2013. okt. 7. Creative Commons License 68893

Számolással bármit ki lehet hozni, főleg egy ilyen hőtechnikailag változó rendszernél. Magyarul egy ház nem stabil, van vagy  10 változó, ha nem több.

 Amúgy a 6 kW bőven elég még a csúcs hidegekre is. Azért lehet kivétel pl. egy lehült háznál megnézném az első 8 órát amikor vacognak.

 A múgy a  6 kW az egy teljesítmény , viszont  a háznak hőmennyiségre van szüksége, aminek a mértékegysége kWóra.

 

Anno régen amikor még hőtározós kályhaim voltak,  volt egy 18 kW rendelkezésre álló teljesítményem és volt egy  16 kWórás tároló kapacitásom / 3db kályha / - legyen akkumulátor _  ezt töltögettem - így napi  16 x 8 =  144 kWóra állt 24 óra alatt rendelkezésemre,  ezzel gazdálkodtam még a csúcshidegben is.  Általában elég volt, nagyritkán nem.

 Egyébként elviekben  bőven elég lett volna , mivel 200 nappal számolva kinyerhettem volna  majd 29 000 kWóra energiát, viszont a gyakorlatban mindig elég volt a 12 - 13 000 kWóra energia fűtésre.

 Mióta gázom van már pont 25 éve,  sajnos egy  állandó teljesítményü kazánom van ami  pont 9 kW-ra van beállítva. De kijövök, mivel még ott van az idő - hidegben többet megy,  kevésbé hidegben kevesebbet.

 

 

 A számolásról  : egyszer amikor hőszigeteltem jön egy mester , hogy ő elvállalná a munkát. És hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának, mondta "majd a mérnök úr kiszamoja hogy mennyi kell oda ". Vastagságban.

 Mi mennyi ? Utána néztem, mindenütt csak 5 cm vastagot tett fel.  Igaz én is ennyit,  lehetett volna több is. Ez van, ezt kell szeretni.

Előzmény: Totya3 (68891)
gabrielke 2013. okt. 7. Creative Commons License 68892

Ott van, hogy max.

 

Előzmény: Totya3 (68891)
Totya3 2013. okt. 7. Creative Commons License 68891

Mikor 6kW? Bírom ezeket a semmitmondó adatokat. Az is érdekes lehet, hogyan számolja ki ezt valaki? pl. tavasszal a 2-3kW modulációs sok lehet, ha -20fokban kell  6kW, vagy ha ez az átlag energiaigény, akkor az átlag számolásakor milyen arányban vették figyelembe az enyhe időszakokat és mennyi lenne a csúcs teljesítményigény, stb... Ha van kitől, kérdezd meg ezeket.

Előzmény: motorolaj (68890)
motorolaj 2013. okt. 6. Creative Commons License 68890

Sziasztok!

 

Adott egy max. 6kw hőigényű ház. Hozzáértő kiszámolta. 

Kondenzációs kombi kazánt keresek bele. Cserélnem kell.

Ajánljatok valamit, konkrét típust is.

Gondolom a 2-3 kW-ra lemoduláló lehet befutó.

 

Köszi.

 

Maisbitte 2013. okt. 6. Creative Commons License 68889

Köszönjük az infót,

megnézzük a Westen gázkazánokat is.

Előzmény: gmkiev (68886)
Maisbitte 2013. okt. 6. Creative Commons License 68888

Köszönöm az infót.

 

Megnézzük a Westen 24 kW-os gázkazánokat is.

Előzmény: gmkiev (68886)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68887

A gondolat jó!

 

Előzmény: Gyurco78 (68885)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68886

WESTEN 24 kW 60l-es tartállyal. Kb.  270 ef. Olasz, de ez legalább nincs tele kínai alkatrészekkel.

Előzmény: Maisbitte (68884)
Gyurco78 2013. okt. 6. Creative Commons License 68885

Nem is veszek új autót, nekem megteszi egy használt is, ha jól működik :)

De most tényleg, ha az ember:

- nem tervez lakásfelújítást

- a régi kazán még üzembiztos

Akkor dobja ki a régit, és költsön fél milliót legalább egy újra (kéménnyel, papírokkal)?

 

Persze, ha mindenképp vennem kellene, akkor a listában nagyon elöl szerepelne egy zárt égésterű, turbós vagy kondenzációs.

Előzmény: gmkiev (68879)
Maisbitte 2013. okt. 6. Creative Commons License 68884

Igen, gázzal akarunk fűteni, meg vizet melegíteni.

Azt megtudtam, hogy a kombi gázkazánt kell választani,

az a legalkalmasabb erre a két feladatra.

 

Van egy Ciao-Beretta típusú 24 kW-os gázkazánunk,

csak már több, mint 10 éves és kezd haldokolni,

meleg vizet éppen, hogy ad, viszont a fűtést már nem

képes ellátni.

 

Ezért le kell cserélnünk egy új készülékre, még a hidegebb idők

beállta előtt 1-2 héten belül.

 

A Bosch gázkazán a legszimpatikusabb, bár sajnos nem értek

hozzá, hogy melyik márka a legjobb/legmegbízhatóbb.

 

Ezeket a márkákat néztem eddig:

 

Immergas Nike Mythos, Bosch, Vaillant, Radiant, Unical Eve.

 

Előzmény: gmkiev (68850)
Varek1 2013. okt. 6. Creative Commons License 68883

 Mekkora az a ház , hogy hosszú cső kell a levegőnek ?

 Legyen 12 x 12 m, azaz 144 m2 alapterületű ,  igaz ebbe a területbe csak egy kb.120 m2 -es lakás fér bele (vagy annyi sem ). Szóval ha a közepén van az a kazán akkor kell 6 m hosszú levegő cső. Csak megoldható műszaki feladat ez. Ha nem megy, akkor van még a tetőn és  a födémen  való bevezetés. Ez az utóbbi a cső a csőben, az első ami nálad problémás,  az az un. szétválasztott rendszer.

 Át kell gondolni a megoldásokat !!

Előzmény: Keno1982 (68867)
Varek1 2013. okt. 6. Creative Commons License 68882

 Mekkora az a ház , hogy hosszú cső kell a levegőnek ?

 Legyen 12 x 12 m, azaz 144 m2 alapterületű ,  igaz ebbe a területbe csak egy kb.120 m2 -es lakás fér bele (vagy annyi sem ). Szóval ha a közepén van az a kazán akkor kell 6 m hosszú levegő cső. Csak megoldható műszaki feladat ez. Ha nem megy, akkor van még a tetőn és  a födémen  való bevezetés. Ez az utóbbi a cső a csőben, az első ami nálad problémás,  az az un. szétválasztott rendszer.

Előzmény: Keno1982 (68867)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68881

Mellébeszéltél, de nem csalódtam! :)))

 

Előzmény: Varek1 (68880)
Varek1 2013. okt. 6. Creative Commons License 68880

 Azért azt tudni illik más a csere és más az új vétel. Főleg az autómobiloknál. Anno régen a' szépidőkben' volt még olyan szituáció is amikor a használt autó az új árán kelt el. Mivel akkoriban az autókat nem árulták,  hanem kiutalták -    az arra 'érdemeseknek'.

A használt autót el lehet még adni (igaz ma már nyomott áron) , egy használt fűtésirendszert általában csak ócskavasnak. Volt ugyan itt a napokban egy méltatlankodó,  aki keveselte a használt kazánért a 30  % -os árat, ahelyett hogy örült volna.

 

 Itt is vannak olyan esetek,  amikor a 'fűtéskorszerűsítés'  büvös szavára hallgatva valaki pl. egy 37 - 41  m2 -es lakásánál, ahol van 1db. esetleg 2 konvektor,  azon elmélkednek, hogy mikor térül meg egy  akármilyen modern kazánra való átállás. Kapásból lehet mondani, hogy soha sem.

 Annak ellenére hogy a konvektorok hatásfoka nem valami jó. ( egzakt fizikai meghatározás )

gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68879

Mikor új autót veszel? Akkor is azt számolgatod, mikorra jön be az ára?????

Előzmény: Gyurco78 (68878)
Gyurco78 2013. okt. 6. Creative Commons License 68878

Kémény csak van? A zárt égésterűhöz valóhoz úgyis bele kell húzni a "kipuffogócsövet", ha cseréltetsz, szóval a bélelést nem úszod meg, és akkor már lehet cső-a-csőben rendszer. Viszont valószínűleg az életben nem fogja behozni az árát még a kondenzációs sem, szóval legfeljebb akkor érdemes meglépni, ha a régi végleg kilehelli a lelkét.

Előzmény: Keno1982 (68867)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68877

Vitatkozz! :)))

Ebben a vonatkozásban nincs különbség, mivel mindkettő ugyan az az atmoszférikus égő, mely csak az égési levegő helyre juttatásában különbözik.

Ha lemodulál, mindegyiknek ugyn olyan satnya a hatásfoka, ergo, többet fogyaszt egységnyi melegvíz elkészítéséhez, legyen az fűtés, vagy HMV.

Előzmény: mjevsrsh (68875)
mjevsrsh 2013. okt. 6. Creative Commons License 68876

Én is azt tanácsolnám, hogy kikellene deríteni a ki-bekapcsolgatás okát, de az általában az amit már leírtam.

 

http://hajduker.hu/unicalgepkonyv.pdf  

20. oldal.  A legtöbb zártégésterű kazánnál ezek a füstgázelvezetési lehetőségek  vannak. "C" jelűek függetlenek a helyiségtől, az egy db "B" jelű pedig a helyiségből veszi az égéslevegőt. Viszont kell mindegyikhez gázterv szóval ezt is bele kell venni a számításba. Kondenzációssal komolyabb spórolást lehet elérni, egy sima turbós kazánhoz képest.

 

 

Előzmény: Keno1982 (68867)
mjevsrsh 2013. okt. 6. Creative Commons License 68875

Azért ezzel vitatkoznék. Modulációs égő+zárt égéstér rendes fordulatszámszabályzott ventilátorral biztos hogy kevesebbet fogyaszt.

Viszont mondulációs égő+nyílt égéstér, na az még többet is fogyaszt mint egy sima egyfokozatú FÉG.

Előzmény: gmkiev (68868)
janman 2013. okt. 6. Creative Commons License 68874

Sziasztok! Renova Mini C12-m van. Mostanában, fűtés közben többször előfordult, hogy F1-es hibajelzéssel megállt. Csak a RESET gombbal tudom törölni a hibajelzést, már ha engedi, többnyire csak pár perccel később tudom újra működésre bírni. A szervizes szerint a füstgáz érzékelő tilt le. Viszont ha leveszem a gép előlapját, akkor már nem jön elő a hibajelenség, viszont így meg hülyén néz ki a kazán. Találkozott már valaki valami hasonlóval a saját kazánjánál?

pavarotti 2013. okt. 6. Creative Commons License 68873

köszi, ha meglesz ludas beszámolok majd.

Előzmény: sjohn (68864)
Elar 2013. okt. 6. Creative Commons License 68872

Sőt 1600

Előzmény: Elar (68871)
Elar 2013. okt. 6. Creative Commons License 68871

Köszi. Drukkoltam, hogy ilyesmi jöjjön ki :)

Most 1500 van fent :)

Előzmény: gmkiev (68870)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68870

600x1400/22

Előzmény: Elar (68869)
Elar 2013. okt. 6. Creative Commons License 68869

sziasztok

 

Radiátor méretezéssel kapcsolatban kérdeznék. :)

Kiváncsi lennék, hogy elég-e a gyerekszobában a radiátor?

 

Az adatok: 42 centi vályogfal, új nyilászáró (1.5x1.4), a fafödémen 20 centi gyapot. Két oldal az utcára néz)

4,6 x 4 .    2,7 a belmagasság.

 

Idén beüzemeltünk egy kond kazán, amin most 50-58 víz jön előre általában

 

Szóval mekkora radiátor lenne ide ideális?

 

gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68868

Elsősorban azt vizsgáltasd meg, miért kapcsol ilyen sűrűn?

Ez bizonyára nagyon egyszerűen orvosolható.

A modulációs égős berendezések egy csepp gázzal sem fogyasztanak kevesebbet mint ami neked most van!!!!

Csak a kondenzációssal lehet kevesebb fogyasztást elérni!

Előzmény: Keno1982 (68853)
Keno1982 2013. okt. 6. Creative Commons License 68867

Kicsit olvasgattam....

A kazán, ami most van, a lakás "közepén" van felszerelve. Belső falra van szerelve. Ide nam tudok zárt égésterűt rakni, mert nincs lehetőségem friss levegőnek lyukat vágni a szabadba. Ezeknek mindenképp kell külső légellátás?

A mostani csak a lakásból veszi a levegőt.

Előzmény: mjevsrsh (68865)
nixon70 2013. okt. 6. Creative Commons License 68866

Az a csavar lesz a hidegvíz és a visszatérő között.

Előzmény: Biri01 (68858)
mjevsrsh 2013. okt. 6. Creative Commons License 68865

Ha ez egy régi Fég kazán akkor az valószínűleg csak "egyfokozatú". Ami annyit jelent, hogy nem tudja modulálni a lángot csak ki-bekapcsolni.

Valóban van ennél hatékonyabb kazán, turbós készüléknek hívják, valamint az ennél még hatékonyabb a kondenzációs kazán.

Ezek zárt égésterűek ezért biztonságosabbak is valamint az égéslevegőt is úgy adagolják, hogy minél tökéletesebb legyen az égés. Az áruk is ennek megfelelően növekszik.

Ami még előfordulhat, hogy a kazán túl nagy a lakásba szóval ha esetleg újat veszel, akkor a teljesítményét is le kell ellenőrizni.

 

Amilyet NE vegyél semmikép az a modulálni tudó nyílt égésterű készülék. Amit NE csinálj semmiképp: kazán égő állítgatása kisebb teljesítményre.

 

Előzmény: Keno1982 (68853)
sjohn 2013. okt. 6. Creative Commons License 68864

Gyújtóláng nagysága. / éri-e a termoelemet ?/

Nincs-e kilazulva a termoelem?

Nem lötyög-e a saru a sztemkón?

Ha mindez jó, akkor rossz a termoelem, mágnes, sztemkó.

Nem feltétlenül ebben a sorrendben.

Előzmény: pavarotti (68859)
mjevsrsh 2013. okt. 6. Creative Commons License 68863

Hát akkor eltér a tudásunk ebben a témában. Szerintem kimerült gázmezőkbe nyomják vissza az orosz gázt, nem szénbányába.

Nem értek hozzá de ezek az elhagyott bányák nem túl biztonságosak egy embernek sem, akkor nem hiszem hogy oda hatalmas nyomáson földgázt préselnek be. Rákerestem: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/ch07s04.html

ezt jött ki.

A másik pedig az, hogy ha túlságosan eltér a fűtőérték akkor a kazánodban kifog aludni az égő, ugyan azért amiért nem lehet átállítás nélkül egy földgázos készüléket PB gázzal üzemeltetni átállítás nélkül.

Előzmény: ja nyugi (68854)
sjohn 2013. okt. 6. Creative Commons License 68862

Én szeretem, mert egyszerű, mint a faék.

Előzmény: gmkiev (68845)
joevagyok68 2013. okt. 6. Creative Commons License 68861

A kazánotok egy kombi kazán..

Valószínú, hogy valahol a "hidegvízbemenet" környékén kéne keresgetni a csapot, mert csak onnan lehet feltölteni..

Úgy lenne logikus.

Vagy nem..  :-)

Előzmény: Biri01 (68858)
Gyurco78 2013. okt. 6. Creative Commons License 68860

Ezek a lángmodulációs kazánok mostanában pont ilyenek, csak vannak az olcsóbb fajták, amik kevésbé tudják visszavenni a teljesítményüket (1/3-ra a maximálisnak), és a drágábbak, amik jobban.

Előzmény: Keno1982 (68853)
pavarotti 2013. okt. 6. Creative Commons License 68859

Sziasztok!

régi fég kazán (leánykori: SC18A), (őr)lángja egyszer csak valamikor tegnap/éjszaka elaludt, egyébként öt éve hiba nélkül üzemelt.

Gyújtani tudom, de akármennyit várok amikor áttekerném a gyújtásról (kicsit ki kell engedni a benyomott gombot) nem marad meg.

Mit érdemes nézni?

Biri01 2013. okt. 6. Creative Commons License 68858

Köszi az infót, de ezt én is megtaláltam. Az elöző hozzászolásomnál lefotóztam a kazánunkat alulról de ilyet nem találok :(

 

Előzmény: joevagyok68 (68816)
fede94 2013. okt. 6. Creative Commons License 68857

olvastam a vízkalapácsról. nekem az ellenkezője történik: több csap hirtelen nyitásakor ad ki félelmetes döbörgő hangot a csővezeték kazánházban lévő szakasza. van kiegyenlítő tágulási tartály. mit tegyek, azon kívűl, hogy nem nyitok ki több csapot hirtelen egyszerre. mi lehet a baj a rendszerben? 

fede94 2013. okt. 6. Creative Commons License 68856

olvastam a vízkalapácsról. nekem az ellenkezője történik: több csap hirtelen nyitásakor ad ki félelmetes döbörgő hangot a csővezeték kazánházban lévő szakasza. van kiegyenlítő tágulási tartály. mit tegyek, azon kívűl, hogy nem nyitok ki több csapot hirtelen egyszerre. mi lehet a baj a rendszerben? 

ja nyugi 2013. okt. 6. Creative Commons License 68855

Kösz. a napi 0,8- max 1,2 köbméteres fogyasztásnál, az ilyen gondolatnak, még az árnyéka sem merül fel. Csak boszankodási szinten merül fel, mosogatás közben, hogy szegény gázzal fütő honfitársaim vajon, hogy fogják tudni kifizetni a borsos számlákat. 

Üdv:

Józsi 

Előzmény: citcat 18-16v (68848)
ja nyugi 2013. okt. 6. Creative Commons License 68854

Ezek a gáztározok régi elhagyott mélyművelésű szénbányák, esetleg olajbányák. A bányalég a közetek réseibe lenyomott gázt feldúsitja. Fűtöértéke jóval alacsonyabb az oroszoktól vásárolt gáznál. Emiatt megértem, hogy még túlzottnak minősithető áron is hosszabb távon gazdaságos volt vissza vásárolni ezeket. A szolgáltató, mostmár a Magyar állam, mint tulajdonos által közölt  adatok nyílván teljes mértékben hitelesek. Csak az a fránya gáz nem hajlandó engedelmeskedni.

Üdv:

Józsi

Előzmény: mjevsrsh (68842)
Keno1982 2013. okt. 6. Creative Commons License 68853

Sziasztok!

 

Előre hagyom, abszolút 0 a tudásom a gázkazánokról...

 

Gázkazános lakásba költöztem. Egy régi FÉG kazán van a rendszerben. Mérnöki szemmel nem így képzelek el egy hatékony fűtést, ezért kérnék kis segítséget.

Úgy gondolom létezhet olyan kazán, amin beállítom, hogy hány fokos vizet szeretnék a fűtésrendszerben (pl 65°C), majd a kazán ezt nem úgy kezeli le, mint az enyém, hogy ki be kapcsolgat percenként, hanem ha eléri, vagy megközelíti a kívánt hőfokot, akkor a gázlángot kezdi el szabályozni. (leveszi takarékra, mint a gáztűzhelyen) Amíg a termosztát azt ne mmondja, hogy elértük a hőmérsékletet, addig tartja nekem a beállított vízhőmérsékletet.

 

Lehet, hogy rosszul látom, de szerintem ez jobb megoldás lehet a gázmennyiség csökkentésére. Esetleg ha létezik ilyen kazán, akkor egy típust megköszönnék, hogy utána olvashassak kicsit.

 

Vagy ha az ötlet teljesen elvetemült, akkor azt is mondjátok meg légyszives!

 

Köszi,

 

András

ArpiCBR 2013. okt. 6. Creative Commons License 68852

Igen, így képzelem, meg ezt mondta az egyik szerelő is. Ha beszagolok érződik hogy az a cső az a cső....

Arra gondoltam még hogy a sok kis szorgos pókocska esetleg jól beszőtte és ezért nem áramlik kellően befele a levegő, de ezt elvetette a szaki.

 

Passz.

Előzmény: szigma1 (68846)
ArpiCBR 2013. okt. 6. Creative Commons License 68851

Azt nem tudom nekem hol csatlakozhat be és nem is tudom hogyan tudnám megnézni....

A 110es teljes keresztmetszeté gondolatom szerint akár a víz is kitöltheti amikor nekizúdul az öblítővíz. Nem?

Viszont ami  legérdekesebb hogy többnyire csak úgy van ez a gond, hogy reggelre megy le. Este pedig nincs használatban semmi. Gondoltam ezért hogy valami városi szennyvízvezeték malőr lehet, és ez generál vákumot, dehát erre meg ott lenne a vasfedlapos akna a kertben, ami ugye nem zár tökéletesen, és ott is kaphat némi levegőt, meg ugye ott a padlásra kivezetett 110es szellőző. Amúgy a cseréphez nincs közel, van még függőlegesen vagy 4-5 méter, meg vízszintesen is:)

Azt nem nagyon hinném hogy leszükül valahol, legalábbis direkt tuti nem. Max lehet valami lerakódás itt-ott, amit mondtam is a szakiknak, mikor próbálták megfejteni a dolgot, de azzal lett elvetve ez, hogy akkor gyakrabban és rendszeresen jelentkezne ez a gond, nem csak úgy össze vissza időpontokban.

Azért köszönöm a tippeket.

Előzmény: latolgato (68836)
gmkiev 2013. okt. 6. Creative Commons License 68850

A feladat meghatározása nélkül, bármelyiket választhatod!

Biztosan gázzal akarsz fűteni, vizet melegíteni????

Előzmény: Maisbitte (68849)
Maisbitte 2013. okt. 6. Creative Commons License 68849

Sziasztok,

 

A segítségeteket kérem gázkazán választással kapcsolatban:

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Immergas Nike Mythos 24 kW kéményes kombi gázkazán

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bosch ZS 24-2 KE 24 kW kéményes fűtő gázkazán

 

st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Bosch ZW 24-2 KE 24 kW kéményes kombi gázkazán

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 XE 24 kW kéményes kombi gázkazán

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Radiant R20 E Elite 24 kW kéményes fűtő gázkazán

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Unical Eve 05 CTN 24 F MET 24 kW kéményes kombi gázkazán

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Unical Eve 05 CTN 24 F GPL 24 kW kéményes kombi gázkazán

 

Ezek közül melyiket válasszuk, melyiket ajánljátok?

 

Illetve, kombi vagy fűtő gázkazánt vegyünk?

 

 

 

citcat 18-16v 2013. okt. 5. Creative Commons License 68848

A gázok hőtágulása miatt minél hidegebb annál jobban jársz mert te köbmétert után fizetsz, de inkább a bejövő nyomás miatt érdemesebb aggódni mert az szinte sosem éri el a 20mbar-t és ugye 1köbméter 18mbar-os nyomású gázban kevesebb gázmolekula van.(ezért lehet megcsinálni azt az okosságot,hogy a nyomás csökkentőt túlnyomásos dobozba teszik, vagy csak a légköri nyomás belépő pontjára csővel és valamilyen kicsi akvárium pumpával megnyomatják és máris spóróltak 25-60%-ot a számlán)DE EZT NE PRÓBÁLD KI mert ha túl jól sikerül akkor min. kinyílik a gázora max . repül a kégli!

Előzmény: ja nyugi (68840)
cat5409 2013. okt. 5. Creative Commons License 68847

van egy a padláson, 23 évet ment, csak azért cseréltem le, mert már snasssssz volt - egyébként ma is működőképes.....

Előzmény: gmkiev (68845)
szigma1 2013. okt. 5. Creative Commons License 68846

A padlástérbe vezetet csövön keresztül tudna beáramlani levegő ha vákum lenne a szenynvíz csőbe?

Előzmény: ArpiCBR (68826)
gmkiev 2013. okt. 5. Creative Commons License 68845

Érdekes, az A'§ nekem kimaradt az életemből.

40 év alatt 3 db.-ot ha javítottam!

(nem hiányzik)   :)))))

Előzmény: sjohn (68844)
sjohn 2013. okt. 5. Creative Commons License 68844

Múzeumban jártál?

Nem is olyan retro, mert tegnap előtt A10-est javítottam.

Előzmény: gmkiev (68843)
gmkiev 2013. okt. 5. Creative Commons License 68843

 

Mai retro!

 

mjevsrsh 2013. okt. 5. Creative Commons License 68842

A gázcső szigetelése nem hiszem, hogy befolyásolná a fogyasztást(mérhető szinten). A bányalég pedig szintén metán mint a földgáz, a fűtőértékét nem tudom, de igazából "gázbányában" sem voltam még..

De amúgy változik a szolgáltatott gáz fűtőértéke amit elvileg a szolgáltató közöl is. De nem akkora mértékben hogy az észelhető lenne.

Előzmény: ja nyugi (68840)
G.b.Reload 2013. okt. 5. Creative Commons License 68841

akkor nem sok a 15m3. ZÉRÓT csak akkor fog ha kikapcsolod... :D 

Előzmény: fehér lászló89 (68839)
ja nyugi 2013. okt. 5. Creative Commons License 68840

De biztos, hogy hidegebb lett.

Éppen ezen filozom, hogy vajjon a két méter magasban menő szigetelés nélküli (tudom, hogy nem szabad szígetelni.) gázcső hossza, átmérője, hőmérséklete vajon milyen irányba befolyásolja a mindenkori gázfogyasztást?

Az előbb ellenőriztem a számításaim eredményét.

El írtam két dátumot, ezért fals lett az eredmény.
Két dátumot is más hónapnak írtam be. 
Nem tudom egzakt módon bizonyitani.
Sok változós tételekből áll össze a fogyasztásunk, bárcsak melegviz, és sütés- főzés.

 

Az összeseküvés elmélet a mindenkori hatalom bélyege.

Minden esetre, arra nincs garancia, hogy a bányába lenyomott gáz feldúsulva  a bányaléggel az ugyanolyan fűtöértékü legyen, mint, amit lenyomtak. A bányalég, alacsonyabb fűtöértékű. 

 

Üdv:

Józsi

Előzmény: mjevsrsh (68832)
fehér lászló89 2013. okt. 5. Creative Commons License 68839

Hello !!

Köszönöm a válaszod 20.á-tól fogyott el mai napig és ketten alkotunk csak családot még eddig.

Teljesen nyitva vannak a radiátorok most az előre menő viz 45o de igy sokszor be kapcsol rövid időre és sokára fűti fel a lakást 22ora.

 

Előzmény: G.b.Reload (68835)
gmkiev 2013. okt. 5. Creative Commons License 68838

"Kvázi" lehet olcsóbban úszod meg az ajándékozást, mert úgy nem kell hat hónap szavatosságot adnod rá!

Bár ezt is úgy rendeli a törvény, hogy ebben az esetben is jár az ajándékozottnak.

A többit a fantáziádra bízom.

Előzmény: Crystalheart (68837)
Crystalheart 2013. okt. 5. Creative Commons License 68837

Hát nem tudom, szerintem elég nyomós indok, hogy a gáz ára számunkra megfizethetetlen magasságokba emelkedett, elég nagy a kontraszt az ingyen fához képest. Még a fólia is rajta van a gépen, legföljebb a pókhálókat szedem ki belőle, mielőtt eladásra kínálom, három év kikapcsolva állás után biztos van benne egy-kettő. De hát ha olyan alacsony áron adnám el, akkor annyi erővel akár el is ajándékozhatnám, csak hogy ne foglalja a helyet... De komolyan, kvázi eladhatatlanak a használt cirkók?

Előzmény: gmkiev (68834)
latolgato 2013. okt. 5. Creative Commons License 68836

 Arra gondolok, biztos kiszellőző, az a cső és honnan inditotta aki beépítette? Szóval megy le az anyag, mennyiségtől függően ekkor vákum keletkezik-het, erre szoktak beszellőzőt beépíteni, magyarul 1 kis visszacsapó szeleppel ellátott pvc. idom. Nekem ez van a padláson a 32-es pvc csőre helyezve. ha nincs ez a szellőző akkor ki-be jár a levegő. De lehet üresen is hagyni, ekkor ha közel a cserép, télen, arra csapódik a pára és idővel széthullik a pld. cserép. Az enyém a csésze alatt lett egyből ágaztatva  a padlás felé. Azon is el kell gondolkodni, hogy mi az ami a 110-es pvc cső teljes méretét kitölti, mert ekkor keletkezhet a vákum. Esetleg leszűkül valahol?

Előzmény: ArpiCBR (68826)
G.b.Reload 2013. okt. 5. Creative Commons License 68835

Üdv.

 

Pár nap=2-3 nap ? Melegvízet is ad több személynek?

Nekem 15m3 szept 28.-a és pont ma között fogyott, (100nm jól szigetelt).

Lehet rajta állítani visszavenni a teljesítményéből, akkor lassabban fűt fel. (p7)

 

Előzmény: fehér lászló89 (68828)
gmkiev 2013. okt. 5. Creative Commons License 68834

De! Csak senki sem hiszi, hogy meg voltak vele elégedve és mégis eladják.

Előzmény: Crystalheart (68827)
5738g 2013. okt. 5. Creative Commons License 68833

Az is lehet, hogy a vízmelegítő  hőcserélőjét ki kellene savazni!

Előzmény: ja nyugi (68830)
mjevsrsh 2013. okt. 5. Creative Commons License 68832

Az nem lehet, hogy közben hidegebb lett kint? Ebből adódóan a vezetékes víz is hidegebb lett?

Előzmény: ja nyugi (68830)
mjevsrsh 2013. okt. 5. Creative Commons License 68831

Önnek pedig ezt a fórumot ajánlanám:

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9211057

 

Előzmény: ja nyugi (68830)
ja nyugi 2013. okt. 5. Creative Commons License 68830

Uram, szerintem  a szolgáltatott gáz fütőértékénél kellene a probléma gyökerét keresni.

Én ugyan csak egy fogyasztó vagyok, ebből a szempontból, de észre kellett vennem, hogy a ZV4-ből kiengegedett maximális hőfokra feltolt hőmérséklet mellett, az eddigi forróviz helyett csak langyos viz folyik 10-15 liter kiengedése után is.

Megnézve az átlagfogyasztás emlkedését, az eddigi 0,9 napi átlag helyett 1,297 köbméter napi fogyasztás jelentkezett, az utolsó 47 napban.

Üdv:

Józsi

Előzmény: fehér lászló89 (68828)
mjevsrsh 2013. okt. 5. Creative Commons License 68829

3 radiátorra 24kW...

 

Állítsd alacsonyra az előremenőt. A szivattyút ha lehet akkor magas fordulatszámra úgy talán nem kapcsol annyit, vagy ha ezt nem lehet akkor a radiátorokra engedj több vizet(nyiss a beszabályzószelepeken). Ha így is ki be kapcsol akkor marad a 60°C os előremenő.

 

Hosszútávon ha nagyon zavar akkor kisebb kazán indirekt tárolóval. Sajnos igazából csak ennyit tudsz tenni. Majd ha már hidegebbek lesznek akkor kevesebbet kapcsol.

Előzmény: fehér lászló89 (68828)
fehér lászló89 2013. okt. 5. Creative Commons License 68828

Jó napot uraim !!!

 

Azt szeretném önöktől kérdezni hogy Radiant Elite RBS 24 kazánnál mi a megfelelő előremenő víznek a hőmérséklete hogy ne fogyaszon sokat.Budapest társasházban van műanyag nyilászárókkal felszerelt lakásban 3 db lemez radiátorral.Ha azt akarom hogy gyorsan meleg legyen akkor 60 fokon szoktam fűteni de elvileg ezeknek a kazánoknak 40-45 fok  a jó csak nekem akkor ki be kapcsol.Tippeket tanácsokat nagyon várom pár nap alatt 15 köbméter gáz ment el.

 

Válaszokat előre is köszönöm !!!

 

üdv laci

Crystalheart 2013. okt. 5. Creative Commons License 68827

25-40? Nem túl nagy értékcsökkenés az egy újszerű állapotban lévő kombi cirkóért, amit 151-ért vettünk? Amikor mi még hat éve használt 28 KW-osat kerestünk, 30-ért csak pusztulatokat találtunk, azóta meg volt még egy kis infláció is.

Előzmény: gmkiev (68818)
ArpiCBR 2013. okt. 5. Creative Commons License 68826

Sziasztok!

Nekem egy szennyvízelvezetési gondom akadt. Nem újkeletű már, tapasztaltuk már korábban de most már eléggé idegesít és a környezetemben eddig senki sem tudta a megoldást.

Családi házról van szó, 2 szintes. A gond pedig, hogy teljesen rendszertelenül eltűnik a wc bűzzárójából a víz, és ugye nagyon büdös lesz. Van amikor 2 hónapig semmi, van amikor hetente 2x is megtörténik. Dugulás nincs, szépen lefolyik a cucc mindig, nincs olyan feltorlódik, és szépen lassan szivárog el.  Van amikor az emeleti wc-ben van ilyen, van amikor a földszintiben. A padlástérbe ki van vezetve egy 110-es pvc, ami egy kiszellőztető cső a szennyvízvezetékbe, mert amikor beleszagolok hát érződik. Az udvaron egy beton aknába megy ki a szennyvíz, megnéztem, ott sincs semmi gond.

Van valakinek ötlete?

 

Előre is köszönöm!

Misland 2013. okt. 4. Creative Commons License 68825

Így már érthető, mert zavarszűrésre, szikrázás ellen 4,7 µ túl sok is lenne, arra kisebbet szokás alkalmazni. Ezért azt a részét rögtön utána már legszívesebben töröltem volna a hozzászólásomból.

Előzmény: molcajete (68823)
Totya3 2013. okt. 4. Creative Commons License 68824

Szia! Amit írtál az rendben van. Én úgy értettem a történtek után, hogy olyan funkciót hiányoltak, ami nem is létezett soha. Az utókerigetés csak a cirko termosztát lekapcsolásakor van(vízhőfok túllendülés), a szoba termosztát lekapcsolásakor nincs. Tehát valószínű nem ment tönkre semmi, csak félre érés volt.

Előzmény: Misland (68821)
molcajete 2013. okt. 4. Creative Commons License 68823

Erre utaltam, amikor a kiszáradást kérdőjelztem meg.

A kondi szerepe meg az, hogy kb. félfordulaton üzemeltesse a szivattyút, mert sorba kötődik vele, amikor a kazántermosztát kikapcsol, ez a kiszellőztetés. Ha zárlatossá válna a kondi, akkor nem tudna a gázszelep kikapcsolni és folyamatosan égne.

Előzmény: Misland (68821)
Misland 2013. okt. 4. Creative Commons License 68822

Ez a hozzászólás sem volt feleslegesebb, mint az előzményben szereplő illető felesleges kötekedései.

Privát --> ne röhögtess, majd pont leállok egy ilyennel sz*rakodni.

Előzmény: sjohn (68765)
Misland 2013. okt. 4. Creative Commons License 68821

Egy dolgot azért nem kellene elfelejteni. Az előzményben szereplő fotón elektrolit kondenzátor nem szerepel, így nincs minek kiszáradni.

A narancsszínű alkatrész valóban egy műgyantával kiöntött styroflex kondenzátor. Teljesen száraz alkatrész, bifilárisan feltekercselt fólia van benne. Nem mondom, hogy nem szokott néha meghibásodni, főleg TV-kben, folyamatos impulzusterhelés alatt, sorvégfokban stb., amikor a belsejében kiolvad a hozzávezetés például.

Itt azonban csak egy szinuszos, 50 Hz-es körben szereplő, 4,7 µF kapacitású kondenzátorról van szó, talán az életben soha nem fog tönkremenni. Ha mégis, az kizárt dolog, hogy próbálgatás útján kellene cserélni, fizikai képtelenség. Ami rá van írva, olyan kell helyette. Nyilván gyárilag sem próbálgatják.

Nem tudom pontosan kivenni a bekötését, de elvileg zavarszűrő, kontaktusvédő szerepe van. Késleltetésben itt nem játszhat szerepet, váltakozóáramú körről beszéltünk.

Elképzelhető, hogy a C-18.1 a C-18 olyan verziója, amiből az utókeringető elektronika egyszerűen hiányzik, de ezt a kazános szakik talán jobban tudják, csak találgatok.

 

 

Előzmény: citcat 18-16v (68820)
citcat 18-16v 2013. okt. 4. Creative Commons License 68820

Régen olyan kondik voltak amiket szalmiák szesszel kellett feltölteni(a telefon központokban erre kulön ember volt) ha kevés volt benne akkor először kapacitás vesztés majd robbanás következett. Ma már csak a régi NDK-s mosógépekben szoktam még ilyet találni.Az újabb kondikba jobb elektrolitot tesznek de ez sem tart örökké,egyszerűen elbomlik.Erre szokták mondani,hogy kiszárad,holott csak egyszerüen ennyit bírt. Erre a alapozzák a gyártók a "tervezett elavulást"(mert a számláló chippel nagyot dőltek) így ha veszel valamit amit 8 évre terveztek akkor jobb ha 4 éves korában megnézed milyen alkatrészek vannak az elektronikájában és neki állsz cserélgetni.A tervezett elavulás elektronikai nagymestere a Hon....ell ők szinte napra pontosan be tudják lőni mikor dögöljön meg a cucc.

Előzmény: molcajete (68814)
citcat 18-16v 2013. okt. 4. Creative Commons License 68819

A kondikat régen szalmiák szesszel kellett töltögetni ( anno külön melós volt aki a telefon központban ezt csinálta ) ha kevesebb volt benne akkor először kapacitás vesztése volt,ha kiszáradt akkor néha igen nagydurranással felrobbant. A most kapható kondikba már kissé jobb elektrolitot tesznek de ez is idővel elbomlik, erre mondjuk,hogy "kiszárad". Ezt a jelenséget használják ki a gyártók a "tervezett elavuláshoz"avagy meddig éljen egy elektronika.

Előzmény: molcajete (68814)
gmkiev 2013. okt. 4. Creative Commons License 68818

25-40 ef-Ft. között.

Előzmény: Crystalheart (68817)
Crystalheart 2013. okt. 4. Creative Commons License 68817

Sziasztok, át lettem ide irányítva. A cirkónkat kellene beárazni, nekem fogalmam sincs, mennyit érhet, talán valaki jobban képben van.

Adott egy 2008-ban vásárolt 28KW-os kombi gázkazán, pontos típusa Westen Energy 280i. 2008 óta csak valami 2 évben használtuk, a többiben csak kikapcsolva állt, kikapcsolás előtt kb. két héttel volt felülvizsgálva. (Amikor kikapcsoltuk, természetesen nem volt vele gond, de itt már nem tudjuk kipróbálni, meg felülvizsgálni sem nagyon, mert már nincs gáz. Sparhelt rulz. ) A kérdésem az lenne, vajon mennyit érhet reálisan, mennyiért volna értelme eladásra kínálni? 5 éve 151 ezerért vásároltuk. Gondolom, ma már korszerűbb gázkazánok is vannak, mint akkor, de ahhoz képest alig használt.

Kösz előre is a választ, remélem, van itt valaki, aki konyít hozzá.

joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68816

Gug Lee első találat.."junkers euroline feltöltése vízzel" keresésre...

 

"Nekünk is Junkers euroline kázánunk van .

A kazán alján jobb oldalon alul a biztonsági lefújó szelep mellett van egy lefelé függőlegesen álló fekete fentről -lefelé csökkenő méretű négyszögletes csavarható csapocska.(Jobbra zár Ballra nyit)"

http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=169662&reply=4

Előzmény: Biri01 (68815)
Biri01 2013. okt. 3. Creative Commons License 68815

Help!

 

23kw -s junkers euroline kazánt szeretnék vizzel feltölteni, mert már nem éri el a nyomásmérő műszer mutatója a zöld mezőt.

 

Tud valaki tanácsot adni, hogy hol keressem a feltöltőjét?

 

Köszönöm!

 

molcajete 2013. okt. 3. Creative Commons License 68814

Aztán hogy szárad ki, amikor műgyantával van kiöntve?

Előzmény: j-e-l-a-d-ó (68813)
j-e-l-a-d-ó 2013. okt. 3. Creative Commons License 68813

Ezek a kondik egy idő után kiszáradnak. Sajna csak próbálgatással lehet helyes értéket kapni, (hiába van ráirva ugyanaz....).  Ez vezérli az utókeringtetést. (konditól függ az idő )

Előzmény: rexbp (68715)
Budai Szabolcs 2013. okt. 3. Creative Commons License 68812

Sajnos nem tudom hogyan alakították ki a fűtésrendszert , a kazán egy vaaiilant atmovit VK INT 424/8-E , van hozzá egy vrc 420 termosztát, A gépen szoktam állítani az előremenőt az előző tulaj mondta hogy 45 vagy 55 fölé ne rakjam a padlófűtés miatt,  Tegnap kint 3 fok, a feleségem gondja hogy nagyon hamar kikapcsol a kazán ( tehát felfűt az adott hőmérségletre), gondolom csdak úgy tudnám növelni  afűtési időt ha csőkkentem az előremenőt, ???

 

A nmásik problémám, hogy a termosztát mindig több fokot mutat mint a többi hőmérő  aházban így sokkal hamarabb lekapcsol..

sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68811

Igen, abban az esetben az én variációm nem működik.

Az nem is annyira jó magyar szokás, inkább a Mekk Elek variáció.

Hasonló, mint amikor a parasz csöves kispórolja a cirkó alól a csapot és egy esetleges 20 perces javításból így lesz 2 órás.

Előzmény: joevagyok68 (68810)
joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68810

No akkor nem 1ről beszéltünk ám !  :-)

"mert "jómagyarszokásszerint" úgyszokják, hogy a radiátorból visszatérőt vezetik EGYBŐL a padlóba, és AZON "keresztül" megy vissza a víz a kazánba/gyüjtőbe .

Úgy már azért nehezebb csap(okk)al kiszakaszolni..nem ?  :-))

Előzmény: sjohn (68809)
sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68809

Előzmény: joevagyok68 (68808)
joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68808

"Speciel nekem is így van, igaz mostanság már kondis kazánnal, de két mozdulattal megoldom, hogy vagy a padló menjen vagy a radiátor vagy mindkettő."

Ha tényleg úgy van /lenne, hogy a radiátorból kilépő visszatérő van bevezetve/letekerve a padlóba, - mint ami említve lett - akkor azt hogyan oldod meg két mozdulattal ?

Előzmény: sjohn (68804)
halaloszto 2013. okt. 3. Creative Commons License 68807

Hova? Ha a radiator visszateroje a padlo, akkor hova kell tenni a csapot hogy csak a padlo futson, a  radiator ne?

 

Vajk

Előzmény: sjohn (68805)
sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68806

Egyébiránt a vegyes kazán amúgyis elcseszi a padlófűtés rendszert, mert telehordja dzsuvával.

Az ötrétegű csövet meg megfűtheted akár 90 fokkal is, kutya baja nem lesz.

Végszükségben beteszel egy oventrop szelepet és azzal szabályozod a padló vízhőfokát.

Előzmény: sjohn (68804)
sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68805

Tegyen be csapokat!

Előzmény: halaloszto (68803)
sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68804

Az élt csak te érezted, nem volt benne.

Bocsánat ha belédgázoltam!

 

Ha nem kondenzációs a kazán...

 

Akkor beállítja 50 fokra az előremenőt és a radiátor visszatérőjén jövő víz elég lesz a padlónak is.

Speciel nekem is így van, igaz mostanság már kondis kazánnal, de két mozdulattal megoldom, hogy vagy a padló menjen vagy a radiátor vagy mindkettő.

Amikor még Fég cirkóval fűtöttem, akkor sem lett semmi baja a padlófütésnek.

 

 

 

 

Előzmény: joevagyok68 (68802)
halaloszto 2013. okt. 3. Creative Commons License 68803

Mert a kerdezo celja hogy a padlo ugy futson, hogy a radiatorok mar nem futenek. Ezert.

 

Vajk

Előzmény: sjohn (68800)
joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68802

Némi élt éreztem a kérdésedben...kedves "mester"...

Hááát...nem is tudom...

- mondjuk ha nem kondenzációs a kazán..

- és ha mondjuk később eszmél, hogy neki drága a gáz és átáll vegyeskazánra...És mondjuk jól megnyomatja 70-80 fokos előremenővel..mennyi megy/mehet majd a padlóba ?

De lehet ekkor se baj...

Kedves "mester"  

Előzmény: sjohn (68800)
GabikA 2013. okt. 3. Creative Commons License 68801

termofej kell a radiatorokra

Előzmény: Budai Szabolcs (68794)
sjohn 2013. okt. 3. Creative Commons License 68800

Még az is lehet, hogy a radiátor vissszatérő van letekerve a padlóba....jó magyar szokás szerint...

 

Ez miért is baj, kedves "mester"?

Előzmény: joevagyok68 (68796)
G.b.Reload 2013. okt. 3. Creative Commons License 68799

tudtam h megkérdezed majd :D

 

sima turbós radiant 100ezres kategória.

 

Előzmény: joevagyok68 (68798)
joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68798

Milyen kazánod van ?

Mert azért az se mind1, milyen kazánod van..."sima" vagy kondenzációs...

Előzmény: G.b.Reload (68797)
G.b.Reload 2013. okt. 3. Creative Commons License 68797

üdv!

 

Ezt innen nehéz megmondani. Ki kell tapasztalni. Nekem radiátor van kb 10 méter 100nm-es házhoz. Az esti hidegben 40 fokkal ment 2x1 órát. Kellemesebb mint magas előremenővel, mert tovább meleg a radiátor, nincs túllendülés stb..

Előzmény: Budai Szabolcs (68794)
joevagyok68 2013. okt. 3. Creative Commons License 68796

"A padló kikeveri magának amire szüksége van,"

Honnan tudod ??  Írta ?  :-)

 

Még az is lehet, hogy a radiátor vissszatérő van letekerve a padlóba....jó magyar szokás szerint...

 

"Ennyi adatból többet csak szakember tudna mondani."

AZ SE...

Inkább csak Gyurcsok József...vagy egy halottlátó...

Előzmény: C20NE (68795)
C20NE 2013. okt. 3. Creative Commons License 68795

Én annyira szoktam, hogy a házban kellemes meleg legyen. A padló kikeveri magának amire szüksége van, a radiátorokhoz meg megy amit a kazán kitol. Ha nincs időjáráskövető szabályozód, akkor, mikor jönnek majd a nagy mínuszok, tekerj rajta felfelé annyit, hogy megint ne fázz.

 

- Ennyi adatból többet csak szakember tudna mondani. Szerintem!-

Előzmény: Budai Szabolcs (68794)
Budai Szabolcs 2013. okt. 3. Creative Commons License 68794

Üdv valaki meg tudja mondani, hogy kombinált radiátor és padlófűtés esetén menniyre kell állítani a kazánon az előremenő fűtővíz hőmérségletét? Elindul a fűtés és rövid időn belül lekapcsol, talán le kellene zárni a radiátorokat és csak padlófűtést működtetni, vagy alacsonyabbra venni  a fűtővíz hőmérségletét? Egyáltalán hogyan fogyaszt kevesebbet, folyamatos üzemben vagy ki be kapcsolgatva?

5738g 2013. okt. 2. Creative Commons License 68793

Létezik kézi légtelenítő, a radiátort lezárva könnyű beszerelni. Arra kell figyelni, hogy a levegő helyére vizet kell tölteni. A rendszer legfelső részén kellene lennie automata légtelenítőknek, lehet hogy le van zárva, vagy "döglött"

Előzmény: hfield21 (68792)
hfield21 2013. okt. 2. Creative Commons License 68792

Köszönöm a hozzázólásokat.

Ez egy központi fűtéses panellakás. Felső emelet.  A radiátorok egy évesek. Sajnos nincs rajtuk légtelenítőszelep. Alul-felül kizárhatóak. Biztosan levegős a rendszer, de nincs aki légtelenítse. Aki lenne, az passzív a témában. Nem érdekli. Próbálom holnap a radiátorszelepet megbontani. Kóc van, vissza tudom tömíteni. Igazából azzal nem voltam tisztában, hogy az ellenkező oldalt, a lezáróanyát meg lehet-e bontani. De ezek szerint inkább ne.

Bandus99 2013. okt. 2. Creative Commons License 68791

Szia

Termeszetesen hivatalosan lett beuzemelve a megfelelo szakemberrel. Sot 1 eves kazanhoz is kijott fellulvizsgalni jo penzert, mert ez az 1+1 eves garancia feltetele. Most is Ot hivtam, de most semmifele papirt nem kaptam tole, igaz penzt sem kert egy fillert sem, jott szerelt elvitte a kazan belsejebol a matricak egy reszet, mondta majd jelentkezik, de  utana mar csak telefonon beszeltunk.

Szoval csak az az egyeduli jarhato ut, hogy elkezd az ember veszekedni fenyegetozni? Vicc az egesz.

 

Előzmény: gmkiev (68782)
Totya3 2013. okt. 2. Creative Commons License 68790

A szelepes fele a radiátornak magasabban kellene legyen, hogy a levegő kijusson.

Ekkora csavart a meneten szoktak tömíteni. Ha megnyitod, félő, hogy nem lehet visszahúzni. Ha kóccal van tömítve, akkor addig, amíg ki nem tekered, nem sok levegő fog kijönni, már ha van benne és nem mástól meleg az egyik oldala csak.

Előzmény: hfield21 (68787)
5738g 2013. okt. 2. Creative Commons License 68789

Egyedi fűtésed van?

Előzmény: hfield21 (68785)
citcat 18-16v 2013. okt. 2. Creative Commons License 68788

Ha van a radiátoron alul is elzáró akkor  van esélyed  kiereszteni a levegőt  nagy árvíz nélkül (elzárod a felsőt és megnyitod a felső hollandit amíg kijön a levegő) ha nincs akkor menj fel a tető közelében találsz egy pár csapot  amin ki lehet engedni a levegőt ha az sem megy akkor keresd meg a hőközpontot a lépcsőházadnál és kapcsold le az áramot róla úgy 5 percre (már ha megtalálod). De a legjobb ha beszólsz a távfűtőknek és azok tavaszra biztos megcsinálják...

Előzmény: hfield21 (68787)
hfield21 2013. okt. 2. Creative Commons License 68787

Köszönöm a választ,

Van radiátorszelep, de az a tag a forró, ami a szelep felé eső bejövő oldal. Az nem levegős. A szemben lévő tagok a hidegek, ahol a lezáróanya van. Ennyire veszélyes a lezáróanya megbontása?

Előzmény: Totya3 (68786)
Totya3 2013. okt. 2. Creative Commons License 68786

Hát, ha nem félsz egy árvíztől, akkor igen. De nincsen hollandis csatlakoztatás a radiátorszelepnél? Ott talán le lehet a nagyját.

Előzmény: hfield21 (68785)
hfield21 2013. okt. 2. Creative Commons License 68785

Üdvözletem mindenkinek,

 

Ferroli alumínium tagos radiátorom van központi fűtéses lakásban. Tegnap indult a fűtésszezon, sajnos a "szokottnál" is levegősebb a rendszer, bugyborékol stb. A radiátortagok fele nem fűt, annyira levegős. Légtelenítő szelep nincs, kérdésem, hogy a radiátor végén lévő lezáró alkalmas-e erre. A válaszokat előre is köszönöm!

 

 

sjohn 2013. okt. 2. Creative Commons License 68784

Ez a Lencsés féle gázégő.

 

Én is javítok, karbantartok még pár darabot.

 

 

Előzmény: gmkiev (68783)
gmkiev 2013. okt. 2. Creative Commons License 68783

 

A tulajdonos háza szolgálatában 40 esztendeje!

gmkiev 2013. okt. 2. Creative Commons License 68782

Elsősorban, ha hivatalosan volt üzembe helyezve és akkor az ott lévő víz, (valószínűleg minden mérés bizonygatás nélkül) megfelelőnek találtatott akkor most sem lehet az elutasítás oka.

Másodsorban, ha a szerelő nem vett fel jkv.-et az esetedről (nem munkalapot) máris nyert ügyed van a NFH.-nál!

Ezt csicseregd el a szerelődnek és azt a pici szösszenetet, hogy ezér még őt is előkapják!

Előzmény: Bandus99 (68779)
521478963 2013. okt. 2. Creative Commons License 68781

Üdv!

Keresek egy megbízható cirkókarbantartót, (jó árérték aránnyal:) Budára, és Vaillanthoz, mert sajnos aki eddig jött link lett. Megígéri, és nem jön...

A mélem publikus...

 

köszönöm.

Totya3 2013. okt. 2. Creative Commons License 68780

A cirkóban biztosan hatékonyabb és-vagy nagyobb teljesítményű szivattyú van. A motor melegedik, 70fok nem árt neki, ha azon megáll. Főleg, ha a víz is 50..60fokos.

Előzmény: Zoltán Tótok (68777)
Bandus99 2013. okt. 2. Creative Commons License 68779

Sziasztok

A kovetlezo problemaban szeretnem a segitsegeteket kerni.


Van egy majdnem 2 eves Ariston Clas 24FF kazanom. A jelenseg az volt, hogy kivagta a biztositekot. Szerelot kihivtam aki megallapitotta, hogy egy 3 jaratu szelepnel a tomitesnel szivargott a viz, ez belekerult a motorba, ami zarlatos lett. Mivel a kazan oktober elejeig meg garancialis, elment, hogy bejelenti hibara az Aristonhoz.

Miutan a kazannal jelenleg csak a radiatoros kort hasznalom es nem keszitek vele melegvizet, ezert miutan a szerelo  kiszedte a motort es szerencsere ebben az allasban pont a futesi resz uzemel, nekem igy is megfelelo a rendszer.

A szerelo azt mondta, hogy miutan nem lesz mozgatva az a szelep ezek utan mar nem fog szivarogni a viz. 

Par napra ra jelentkezett telefonon a szerelo, hogy visszajott a valasz az Aristontol es azt mondtak, hgy ez vzminoseg miatti hiba igy ez nem garancialis. Ha ez nekunk nem jo, akkor kuldjunk vizmintat.

Miutan elviekben nekem igy is megfeleloen mukodik a kazan es a szerelo azt mondta, hogy hiaba is kuldunk mintat, biztos lehetek benne, hogy azt hozzak ki, hogy a vizzel van a baj, igy hagytuk az egeszet ugy ahogy van.

Par napja viszont eszrevettem, hogy meg mindig szivarog, igy kiszedett motorral is. Felhivtam a szerelot, hogy mit lehetne tenni, a valasz az volt, hogy valami anyaggal tomitsem le azt a reszt es akkor nem fog szivarogni.

A kerdesem az egyreszt jol latom, hogy a gyari bellul levo tomitogyuru csereje az nem kis munka, a fel kazan belsejet le kellene bontani, hogy a muanyag reszhez hozzaferjen bellulrol az ember.
Masreszt mit javasoltok mifele anyaggal tomitsem le kivulrol a motor eredeti helyenek kitoltesevel?

Egy kepen bejeloltem a kerdeses reszt

t.zsolti 2013. okt. 2. Creative Commons License 68778

? KW-os volt? 

a hőcserélőt hogy adod?

Előzmény: gmkiev (68776)
Zoltán Tótok 2013. okt. 2. Creative Commons License 68777

Köszönöm válaszát,

 

gondoltam hogy az áranlással ezzel lehet a baj, tegnap kipróbáltam egy erősebb szivattyúval... 3mas fokozaton 85W ugy melegedett a motorrésznél, hogy csak na kb 60-70 fokra ment az üzemi hőmérséklete.

 

viszont a cikoval meg sokkal jobb a helyzet az miért lehet? (a cirko vaillant 24 kw.)

 

hogyan tudnám jobbá tenni az áranlást? vgyem minimális teljesítményre a szivattyút?

 

ahogy írtam 50% szelepek vannak a radiátoroknál, egy csöves rendszen ....ha nincsenek jól beállítva a szelepek (jobb oldal ----- bal oldal imbusz csavarokkal ) nem lehet hogy pl a visszatérő ágam ellen dolgozik a rendszernek...???

Előzmény: Totya3 (68759)
gmkiev 2013. okt. 2. Creative Commons License 68776

 

OCEAN cuccok, ha valakinek van még affinitása a javításához.

nixon70 2013. okt. 1. Creative Commons License 68775

Jobboldal,hsz-szám melletti piros X-es fej ikont javaslom.

Előzmény: Robi911 (68772)
vascóó 2013. okt. 1. Creative Commons License 68774

Itt még nem bonyolították akkor meg a dolgot.Egy szabadkézi rajzot elfogadtak.

Előzmény: a végtelen (68757)
Djapor96 2013. okt. 1. Creative Commons License 68773

Köszi, már meleg is van.... :)

Előzmény: sjohn (68771)
Robi911 2013. okt. 1. Creative Commons License 68772

Nagyon nem tetszik már, amit művelsz...

Előzmény: Misland (68764)
sjohn 2013. okt. 1. Creative Commons License 68771

Baloldalon az alulemez alatt van a vezérlődoboz.

Azon van egy tekerentyű, na ott.

Előzmény: Djapor96 (68769)
C20NE 2013. okt. 1. Creative Commons License 68770

Nálunk is ilyen van!

Előzmény: w.ullrichfun (68752)
Djapor96 2013. okt. 1. Creative Commons License 68769

itt egy közelebbi:

 

Djapor96 2013. okt. 1. Creative Commons License 68768

Sziasztok, FÉG C40.3-as kazánon hol tekerem fel a vízhőfokot? Tavasszal le lett véve, és aki levette vasárnapig Svájcban van... Megfagyunk.... :)

 

mjevsrsh 2013. okt. 1. Creative Commons License 68767

Azért nyisd fel azt a csővéget ami a telkeden van. Nem lepődnék meg ha egy olyan tisztítóidom van ott amilyet morgen66 mutatott.

Az hogy mi kell a szolgáltatónak(üzemeltetőnek) az mindenhol más. Van akit nem érdekel, van akinek kell az hogy megcsinálod kijön és átveszi még mielőtt betemeted.

Előzmény: w.ullrichfun (68752)
Totya3 2013. okt. 1. Creative Commons License 68766

Ja! :)

Előzmény: sjohn (68765)
sjohn 2013. okt. 1. Creative Commons License 68765

Figyu srácok!

Nem lehetne ezt inkább privátban? , ki a faszt érdekel a nyüglődésetek?

Előzmény: Misland (68764)
Misland 2013. okt. 1. Creative Commons License 68764

Mekkora nagyítóval kerested a hibát, szánalom netovábbja...

Előzmény: Robi911 (68762)
Misland 2013. okt. 1. Creative Commons License 68763

Előző hozzászólásomnál nem jó az előzmény linkje, eggyel mellé ment. Ez akart lenni:

Előzmény: Robi911 (68755)
Robi911 2013. okt. 1. Creative Commons License 68762

Azt hiszem rossz embernek írtad a választ és nekem szántad. Csak annyit fűznék még hozzá, hogy egy egyszerű kérdésre te válaszoltál fikázással. Mint már írtam, a gázszerelés nem a szakmám és azért kértem itt tanácsot, mert az ún. szakember megfeküdt a problémán. Pedig ő is sokra tartja magát és elég nagyon magabiztos volt.

A foglalkozzál helyesen: foglalkozz. ;-)

Amúgy meg nem érdekel tovább a hülyeséged.

Előzmény: Misland (68761)
Misland 2013. okt. 1. Creative Commons License 68761

Ne fárassz, normális szakembernél ez lelkiismereti kérdés is, hogy figyelmeztesse a másik fórumozót, aki ennyire amatőr szöveggel nyilvánul meg, plusz én láttam már érdekes dolgokat, hogy mire képesek egyesek. Az pedig, hogy én mindent szétszedek, még gyerekkoromban volt, azóta már össze is szoktam rakni, ne az én fikázásommal foglalkozzál itt...

 

Figyelmeztetés megvolt, én szóltam, kvázi kötelességem is. Ehhez képest azt csinálsz, amit akarsz...

Előzmény: a végtelen (68756)
citcat 18-16v 2013. okt. 1. Creative Commons License 68760

Mielőtt elkezdenéd belerakni a fagyállót mosd át a rendszert és a radiátorokat külön leszerelve! Amikor  kimostad töltsd fel egy vízórán keresztül és nézd meg mennyi víz ment bele mert akkor könnyebben ki lehet számolni a kellő fagyálló mennyiséget, ezután leereszted a vízet,  belöltöd a kellő mennyiségű tömény fagyállót de jobb ha -25fokra veszed a számítást ,majd jöhet a víz. Egy nap múlva mérd meg hogy mennyire sikerült eltalálni.

Előzmény: sebesguszti (68754)
Totya3 2013. okt. 1. Creative Commons License 68759

Ha nem levegős a rendszered, akkor túl nagy a csövek ellenállása, nem áramlik a megfelelő sebességgel a víz(ezt gondolom eddig is gondoltad).

Érdekes megoldások vannak manapság, hogy inkább nagyobb teljesítményű szivettyút tesznek, mint vastagabb csövet. (Nekem 18W-al kering a víz, igaz előtte atmoszférikus volt a renszer...)

A szivattyúk emelőmagasságra vonatkoztatott adatai is téves következtetésre vezethetnek, mert valójában nem kell a szivattyúnak emelnie, miután "ugyanannyi" víz jön lefelé, mint felfelé(közlekedő edény elve). Csak a csövek ellenállását kell legyőznie a szivattyúnak, mást nem (Ha egy slagon akarnád az emeletre feljuttatni a vizet, aminek a végén kifolyna az, akkor már értelmezhető lenne az emelőmagasság, így megtévesztő, mert ha nagyobb a rendszer ellenállása, mint kéne, akkor az ember csak áll és értetlenkedik, hogy hiszen alig 2m az egész rendszerem magassága, miért nem jó a 6m-es szivattyú? Ettől rosszabb, ha a "szakértő" csak ezzel a magassággal tervez! Na mindegy!).

A 6m magasság 0,6bar nyományképességnek felel meg (ez elég kicsi nyomás), kérdés milyen szállítási mennyiség tartozik ehhez az értékhez, mert ez "nem mindig" van ott a szivattyún. Nem egyértelmű, hogy ekkora nyomás mellett értendő a névleges szállítási kapacitása, mert ha igen, akkor kisebb terhelésen jóval többet visz. Akkor mennyi az annyi?

 

A te esetedben próbálnám szűkíteni a többi radiátort, vagy egyéb renszert, hogy több jusson a Dégekbe és imátkoznék, hogy ezzel nem terhelem túl a szivattyút a rendszer adódó ellenállásával. 

Előzmény: Zoltán Tótok (68753)
a végtelen 2013. okt. 1. Creative Commons License 68758

 Megjegyezném, hogy a tisztító akna és a fogadó akna nem teljesen azonos. Az itt bemutatott szerkezeteknél minden rácsatlakozás azonos magasságban van. A fogadónál pedig általában van jelentős különbség, mivel nem mindegy hogy 3 vagy  27  m hosszú a telkenbelüli csatorana hossz. Nálunk   kb. 1 m mély a fogadó,  ott megy az utcai csatornába  a csonk , az én rendszerem meg kb. 0,6 m mélyen  csatlakozik be ebbe.  25  - 27 m hosszú a belső udvari csatorna hálózat.

 Tisztítónak anno egy szerű   Y idomokat tettem kb. 10 m -enként. Az  Y fektetve, az egyik szára majd a talaj felszinig jön, ott rá egy sapka, az beföldelve. Amikor tisztítás kell, ebbe be a slag, vagy a csőgörény. 

Előzmény: morgen66 (68750)
a végtelen 2013. okt. 1. Creative Commons License 68757

 Ja hogy Tőled is kértek rajzot !!!

 Anno én amikor 17 éve rákötöttem,  direkte rákérdeztem, mondták nem kell nem érdekli őket. Úgy fogalmaztak az én érdekem, hogy a szarlé kitaláljon, tehát jó legyen a rendszer.

 Aztán amikor  a konkrét dologra került a sor , kérdik, hol a megvalósulási terv. Az apátok f ... át. Csak ez kell nektek, csinálok civilben acélszerkezeti tervező voltam. Mint írtam ráment egy A3-as ra. Az aláírással volt egy kis baj, de az öcsém bt. pőcsétje pont rá illet. Volt a 14  tevékenységi körükben egy olyan  " műszaki szolgáltatás ", pont rá illett.

 Aztán vagy 2 hónapja olvasom  egy szórólapon, hogy egy fiatalember  úgy hirderti magát  , hogy csatornázási megvalósulási terveket csinál egy huszasért.

Előzmény: vascóó (68746)
a végtelen 2013. okt. 1. Creative Commons License 68756

Ők nem jönnek már, csak a pízt szedik.

 Elviekben a kerítésen belül kell lenni egy un. fogadó aknának. Ez lehet betonból vagy műanyagból. Amikor építik a z utcai csatorna vezetéket minden telekhez ezt is kiépítik, természetesen díjazás fejében.

 Ebbe a fogadó aknába kell a saját csatornádat bekötni.

 Ja és a rákötéskor természetesen tervet kérnek. Hogy minek ? Hát a bürokrata márcsak ilyen- Lerakják a tervtárba , aztán az egerek megrágják.

 Ha tudsz rajzolni sk. is megcsinálod ha nem pénzért más elkészíti.

 Ráfér egy   A3 lapra. . A ház alaprajza, rá a csatona nyomvonala,  egy anyagkimutatás és egy aláírás.

Előzmény: w.ullrichfun (68744)
Robi911 2013. okt. 1. Creative Commons License 68755

Komolyan mondom, hihetetlen. Felteszek egy kérdést és kezdesz itt cseszegetni, meg osztod az eszet. Mindezek mellett persze nem válaszoltad meg, csak ne beszéljünk rólad. Szerintem aki ide ír, tanácsot akar kapni, nem pedig azt ahogy a magas lóról pökhendien kiosszák.

Amúgy nem nagy kunszt darabokra szedni valamit - atomokra nem nagyon sikerül egy szervíztulajdonosnak - összerakni, hogy működjön is, az már komolyabb. Még a Lada/Trabant korszakban sem. Azért valami azt súgja, hogy mégiscsak meg lehetne fogni téged is. Aki mindenhez ért, az semmihez sem ért igazán.

Tipikus, hogy akinek érvei nincsenek, az az érvelőt támadja.

Megkérnélek, hogy a jövőben hagyj engem békén, ha ennyire telik tőled!

Ja és köszönöm hogy felhívtad a figyelmemet a google-ra, - mondhattad volna a spanyolviasz elkészítésének receptjét is - megvan a letöltött használati utasítás, de az nem visz előrébb. Viszont ez ne legyen a te dolgod.

Előzmény: Misland (68742)
sebesguszti 2013. szept. 30. Creative Commons License 68754
Tudom sajnos nem lesz olcsó de egy ismerösöm autószerelö és olcsóban tud rendelni fagyállot -70 fokosat szerintem -10-15 re elég higitanom de igy se lesz olcsó vagy 30-40 ezer biztos lesz de még mindig jobb mint ha szétrozsdásodik.Mi nap az egyik vizes bolti elado azt mondta hogy ne tegyek bele sima fagyálot mert az nem jo bele de szerintem csak rá akart beszélni a fütéshez valohoz akkor nyugotan bele tehetem a rendes fagyállot?Köszönöm az infókat
Zoltán Tótok 2013. szept. 30. Creative Commons License 68753

Sziasztok,

 

kérdésem a fűtési rendszeremmel kapcsolatos.


adott egy 12 radiátorokból álló zárt rendszer 24kw-os vegyes tüzelésű kazán halm hup 25 5.0 keringtető szivattyú, kb 105 m2 családi ház.


a radiátorok 7 körre vannak elosztva, 50%-os bekötési szeleppel.

 

van 2 külön kör ahol körönként 1 db dég 2000 lapradiátor van szerelve….itt nincs 50%os szelep, a radiátor az elosztótol kapja a hideget-meleget.


problem:
a radiátor alja nem melegszik fel “teljesen”—tehát a visszatérő víz sokkal hüvösebb mint a radiátorba bejövő. ugy tűnik nem forog a víz rendesen..

ez a jelenség mid 2 dég 2000 radiátornál jelentkezik.

a radiátorok 16-os 5rétegü csövel csatlakoznak az elosztóhoz.

 

1. kérdés: mi lehet a probléma? ez természetes? a 2 leghidegebb szobában van a radátor, és télen nem tudja felfűteni a szobát (kb 25-30m2)

a radiátor bekötése: egy oldalon felül bejövő alul elmenő.


2. kérdés elég a 16-os cső a tápláláshoz? nem szükséges ilyen ekkora hossznál keresztbekötni??

 

3. kérdés: a keringtető szivattyú teljesítménye megfelelő?? (van egy 6m elelőmagasságú hupa 25 6.0 de nem érzek változást..)

 

köszömöm előre is a választ… nem vagyok szakember remélem érthetően fogalmaztam..

w.ullrichfun 2013. szept. 30. Creative Commons License 68752

Köszi.

Hát ezt nem mondanám olcsó dolognak, de ha így kell, hát megvesszük - betonozás sem lenne sokkal kevesebb asszem. (?) Ez egyszerűbbnek és praktikusabbnak tűnik (nekem)

Előzmény: morgen66 (68750)
citcat 18-16v 2013. szept. 30. Creative Commons License 68751

Jó bele az egyszerű fagyálló(etilén glycol) is de az nem bíja 5-8 évnél tovább, az épületekbe propilén glycolt szokás tenni ,nem drágább mint a másik csak kétszer tovább bírja és ha valahol kicsöpög belőle és felnyalja a gyereked, kutyád ,macskád akkor nem lesz tőle baja.

Előzmény: sebesguszti (68747)
morgen66 2013. szept. 30. Creative Commons License 68750
Előzmény: w.ullrichfun (68744)
mjevsrsh 2013. szept. 30. Creative Commons License 68749

A fűtésre értettem. A gázterven meg mindegy hogy 3x vagy akár 10x akkora kazán van mint kellene.

Előzmény: gmkiev (68743)
vascóó 2013. szept. 30. Creative Commons License 68748

Nincs az a fagyáló ami megenné a rézcsövet.Amugy nem lesz olcsó mulatság.

Előzmény: sebesguszti (68747)
sebesguszti 2013. szept. 30. Creative Commons License 68747

Egy kis segítséget kérnék van egy lakásom amit nem lakunk idén téltöl a fütés központi fütés vegyestüzelésü.Az volna a kérdésem nem akarom a rendszert szárazon hagyni ne menjenek tönkre a kazán radiátorok szeretném fagyálloval feltölteni de ebbe jó e az a fagyálló ami az autóba kell vagy van valami spéci.Réz csövek vannak és ezt kárositsa e vagy nem lesz semmi baja elvileg az autóknak sincs.Köszönöm a segítséget

vascóó 2013. szept. 30. Creative Commons License 68746

Nállunk úgy volt hogy,rákötöttem magamnak,utánna bementem a szolgáltatóhoz és bejelentettem.Ők csak egy kézzel firkált rajzot kértek hogy hogy van bekötve.De ez szolgáltató válogatja.

Előzmény: w.ullrichfun (68744)
Hans70 2013. szept. 30. Creative Commons License 68745

Nálunk 2008-óta az van és nem panaszkodok

Előzmény: gmkiev (68724)
w.ullrichfun 2013. szept. 30. Creative Commons License 68744

Sziasztok!

Mivel "csatornás" azaz szennyvízelvezető topikot nem találtam csak 5 évvel ezelőtti bejegyzéssel, had kérdezzem meg itt:

Új ház, csatornacsonk kerítésen belül, vízvezeték szerelés és csatornázás(rákötés?) most ősszel aktuális, szükséges nekem aknát betonozni oda a kerítés mellé, vagy sem?

 Egyik szomszédnál sincs, egy műanyag "kupak" áll ki a földből,(kb 20 cm átmérő) ez lenne az ún. tisztító idom?

A szolgáltató felé(FCSM) még a szerelés(bekötés) előtt kell jeleznem, vagy ők jönnek rákötni, avagy utána ...(?) - kicsit sok nagyon különböző infó zúdult ránk most pár nap alatt, bocsánat ha zavaromban sokat kérdezek - az építési engedélyben a műszaki leírás, helyszínrajz/amivel már futottunk egy nem is olcsó kört a szolgáltatóhoz/ elvileg elegendő a rákötéshez, nem?

 Előre is köszönöm a válaszokat!

gmkiev 2013. szept. 30. Creative Commons License 68743

Gázkazán csere beszerelés nem játék. Itt nem lehet úgy csinálni mint a művészetben! (lásd: naiv festészet)

Itt úgy kivarrnak pár százezer büntit, hogy csak úgy pislogsz!

Előzmény: mjevsrsh (68740)
Misland 2013. szept. 30. Creative Commons License 68742

Csak arra gondoltam, hogy egy egyszerű gáztűzhely működéséhez simán csak a fizikával kell tisztában lenni.

Rólam ne beszéljünk, kicsit más léptékkel nézem a dolgokat. Elektronikától mechanikáig, TV, video, audió, vagy akár régen a Lada vagy a Trabant atomokra szedése, szerintem nem nagyon tudsz megfogni. Ezt talán a szervizvállalkozásom ügyfelei is már évtizedek óta bizonyíthatják.

Megmondom őszintén, én úgy gondoltam, hogy aki nem bír el egy egyszerű gáztűzhellyel, annak talán nem is kellene belenyúlni.

Gépkönyv hiánya sem érv. Nem a levegőbe beszéltem, én hol néztem bele? Itt: http://www.google.hu

Előzmény: Robi911 (68741)
Robi911 2013. szept. 30. Creative Commons License 68741

A tűzhely van vagy 10 éves eddig rendesen működött a kezelési utasítás már régen nincs meg. A hőérzékelő beleér a lángba.

Mi a problémád a kérdéssel? Ha gázszerelő lennek nem kérdezném meg, hogy mitől alszik el a láng.

Nem vagyok szakmabeli, de nem vagyok teljesen műszaki analfabéta. Tudom, hogy a kérdéses elemet emlegetík termoelem sőt termosztát néven is. A nagytudású gázszerelő nevezte termosztátnak, a boltban ahol vettem, termoszálnak. Sőt még így is volt ráírva, nem kézzel, hanem gyárilag nyomtatva.

A szakemberhez visszatérve: szétszedte a tűzhely tetejét, meghúzott egy anyát ahol a termoelem csatlakozik a szelephez, mondván, most már jó lesz, majd zsebretette a "munkadíjat" és elment. Nem azért írtam ide a kérdést, mert spórolni akarok a szerelőn, hanem azért mert balfaszok és szinte minden szaki megbízhatatlan.

Van olyan műszaki téma amúgy, amiben neked már nem szükséges kérdezned?

Előzmény: Misland (68739)
mjevsrsh 2013. szept. 30. Creative Commons License 68740

Mert tervező nem lesz, számítás a netes kalkulátor alapján + az index fórum. Így én is jobban belefolynék a kazán működésének megértésébe, mivel itt a fogyasztó és a tervező ugyan az a személy :)

Előzmény: gmkiev (68734)
Misland 2013. szept. 30. Creative Commons License 68739

A kezelési utasítás végén pontosan le van írva a sütő beállítása is, levegő, láng, takarékláng stb.

 

A takaréklángnak akkorának kell lenni, hogy a hőérzékelő a láng szélébe beleérjen, így nem lenne szabad kialudnia.

 

A max. lánggal nekem annyi gondom volt (más típus), hogy a gyári beállításban túl erősen fújta a gázt, vagyis szinte elfújta a lángot az égőtől (talán azért is égett szét túl hamar a sütőajtó üvegének gumija), míg ezt korrigáltam a megfelelő beállítócsavarral, hogy szemre normálisan égjen.

 

De nem tudom, mennyire vagy műszaki ember, mert akkor elvileg nem kérdeznél ilyeneket, nem neveznéd "termoszálnak" sem, célszerűbb lenne szakemberhez fordulni.

Előzmény: Robi911 (68733)
t.zsolti 2013. szept. 30. Creative Commons License 68738

hmmmm-))

igen

Előzmény: sjohn (68737)
sjohn 2013. szept. 30. Creative Commons License 68737

Vess rá még egy pillantást!

Előzmény: t.zsolti (68731)
Totya3 2013. szept. 30. Creative Commons License 68736

Ha csak ez a tűzhely csinálja, akkor rosszul szerelték, van egy rés, ahol az ajtó nyitásakor beáramlik a levegő elfújva a lángot. Ha nem csak a tied csinálja, akkor gyárilag szar. Ez utóbbit nehezebb elképzelni, de nem lehetetlen! :)

Előzmény: Robi911 (68733)
Totya3 2013. szept. 30. Creative Commons License 68735

Ez nem az, ez egy termoelem(hőelem), mint a gáztűzhelyeknél.

Előzmény: t.zsolti (68731)
gmkiev 2013. szept. 30. Creative Commons License 68734

Ugye kondenzációs kazánt fogsz venni!

Tehát akkor szereltetsz hozzá egy külső hőmérséklet követőt és a többi az "Ő" dolga. Soha nem értettem, hogy mi a szarnak kell egy berendezéstől többetvárni, róla többet tudni, mint ami a fogyasztóra tartozik?

No, "ennyit az esőről" mondta az egyszeri gazda és elment vagy a kocsmába, vagy hunyni! :))))))

Előzmény: motorolaj (68729)
Robi911 2013. szept. 29. Creative Commons License 68733

Sziasztok!

Gáztűzhely témában kérnék segítséget. A tünetek: a gázsütő begyújtás után ha felmelegszik, ha akár csak egy kis résnyire is kinyitom a sütő ajtaját lobban egy nagyot, aztán elalszik. A gáz egy ideig még jön. A termoszál ki lett cserélve benne, de az nem segített. Igaz előtte, ha felmelegedett teljesen, akkor is kialudt. 

A tűzhely tipusa: Zanussi ZCG 5051. Van valakinek elképzeláse?

A segítséget előre is köszönöm.

Andris8888 2013. szept. 29. Creative Commons License 68732

Sziasztok!

 

Van egy Immergas Nike Mini 24kW cirkónk, amivel meleg vizet állítunk elő és fűtünk is. Újabban olyan probléma lépett fel a készülékkel (6-8 éves kb., 1-2 évente takarítva), hogy a melegvíz megnyitásakor 8-10-szer próbálkozik begyújtani a lángot, kattog, olyan, mintha megnyitná a gázt, aztán kattanva leállítja. Aztán egy másodperccel később megint megpróbál begyújtani, ismét siekrtelenül, és ezt ismételgeti a 8-10. alkalomig, amikor végre sikerül neki. Sokszor egy perc is eltelik, mire belobban és akkor onnantól kezdve jön rendesen a melegvíz.

 

Arra gyanakodtam, hogy a szikraköze nem jó vagy az elektródák rosszul vannak beállítva, ezért leszedtem az elejét és az elektródákat megreszelgettem, hogy fényesebbek legyenek - feltételezve, hogy ettől jobb lesz a helyzet. Nem lett jobb sajnos.

 

Van más tippetek, mi okozhatja ezt a bosszantó hibát?

 

Még egy hozzáfűznivalóm van még a hibajelenséghez: Ha a termosztátot felcsavarva bekapcsolom a fűtést, akkor úgy megnyitva a melegvizet, már működik rendesen. Csak utána persze oda kell figyelni, hogy pl. a fürdés után a fűtést is letekerjem... Szóval nem az igazi megoldás, de hátha segít a hibefelderítésben :)

 

András

t.zsolti 2013. szept. 29. Creative Commons License 68731

ionizációs lángőr, bele kell érnie a lángba .

Előzmény: rexbp (68715)
t.zsolti 2013. szept. 29. Creative Commons License 68730

de keresgélni kell jó ár miatt,

kép nélkül nehéz megmondani mi van felszerelve.

Előzmény: Hans70 (68709)
motorolaj 2013. szept. 29. Creative Commons License 68729

Frankó, akkormost mi lesz a jó. :-)Tételezzünk fel egy 9 kW-os max hőigényt.

Ha egy max. kb. 9 kW hőigényhez veszek egy 2-4 kW teljesítményig modulálni képes készüléket vagy jó egy 8-9 Kw ig lemoduláló is?

 Utóbbit nem tartom jó ötletnek, akkor fogom kapni a ki-be kapcsolgatós rendszert.

Az nem sok jót ígér. 

 

Előzmény: gmkiev (68727)
t.zsolti 2013. szept. 29. Creative Commons License 68728
Előzmény: Hans70 (68708)
gmkiev 2013. szept. 29. Creative Commons License 68727

Mint tudvalévő, minnél kissebb a modulációval elért min. teljesítmény annál gyengébb a hatásfok. No ez nem bizonyított a kondenzációsnál, de bizony az atmoszférikus égőknél sem dicsekedtek vele eleinte.

Ha nem modulás alá, akkor lekapcsol!

Előzmény: motorolaj (68726)
motorolaj 2013. szept. 29. Creative Commons License 68726

Naja!

Nagyobb gépekkel foglalkozunk, rettenetes kimondani, de van amit átadás (2005) óta nem láttunk, de működik jól!!! Ez öröm, de éhenhalás is egyben. :-)

Hőigényt több kalkulátorral is számoltam, nem tudom mi az igaz, de 9kW és 15 kW közötti értéket is kihoztak már.

A Westen-ből melyik az a kondenzációs kombi ami, ami bőven 9 kW alá modulál?

Van olyan vagy csak én nem vettem észre?

Előzmény: gmkiev (68724)
Elar 2013. szept. 29. Creative Commons License 68725

Sziasztok

Kondenzációs kazánhoz feltettünk egy gyári, külső hőérzékelőt a házfal északi oldalára.

Feltünt, hogy általában 4 fokkal többet mutat, mint a valós hőmérséklet.

Ma este 16C van a kazán kijelzőjén az erkélyen meg 9C

 

Most akkor mi lehet a bibi? Nem a házfalra (mert melegíti?) kellene tenni, hanem mondjuk az eresz alá a fára?

 

gmkiev 2013. szept. 29. Creative Commons License 68724

Tizenéve szerelek be Westen készülékeket és senki sem akarja javíttatni.

Tehát szolgáltatói, szervizes szemmel egy "szar"! :)

Előzmény: motorolaj (68723)
motorolaj 2013. szept. 29. Creative Commons License 68723

Hello Mindenki!

 

Légyszi igazítsátok el a fejemet kicsit. Sürget az idő!

Nem kevés olvasás után lenne pár kérdésem.

Kazáncsere témában. 

Kicsi ház, 2 szint 100 m2( fele tetőtér), vékony rézcsöves rendszer, gondolom 80Co-os előremenőre tervezve, nyílt égéstér, (Electrolux GCB350 HUN kazán). 30-as porotherm fal, 10cm "hungarocell" szigetelés a falon, de a tető (még) nem a legjobb.

Mindenképp zárt égéstérben gondolkozom ,inkább kondenzációs kombi-ban.

Mennyi lehet a hőigény és mi legyen a max és min tudása a kazánnak.

Nem nevet, de jót szeretenék venni, Baxi és Westenről nem hallottam "annyi rosszat".

Vélemény? Hideget-meleget is dobjatok!!!

 

Segítsetek legyetek szívesek!!! Köszönöm szépen.

Cytroom 2013. szept. 29. Creative Commons License 68722

Köszönöm mindenkinek sikerült

Misland 2013. szept. 29. Creative Commons License 68721

Közelébe nem jó, bele kell érni a lángba, noha a gyakorlatban elég kevesebb is, de úgy sem vészes.

 

Ez egyrészt tapasztalat, másrészt olvastam is valahol, noha csak Interneten, de valami gyári leírás volt.

Előzmény: rexbp (68715)
Totya3 2013. szept. 29. Creative Commons License 68720

A kapcsolási rajzból következően ha a szobatermosztát kapcsol ki, akkor nem foroghat a szivattyú.

A hőfok felugrik igen, ez egy ilyen egyszerű szerkezet.

Ahhoz, hogy úgy működjön, ahogy szeretnéd, időzítőt kellett volna beszerelniük, ami növelte volna az árát és szerintem akkoriban nem voltak erre felkészülve szakmailag sem...

Előzmény: rexbp (68719)
rexbp 2013. szept. 29. Creative Commons License 68719

Szia! Köszi az infót.

Nálunk a vízhőfok termosztát csak elég hideg időjárás esetén kapcsol le, egyébként mindig a szobatermosztát vezérel, ezért így nem tudom (eddig ezt nem figyeltem), hogy ilyenkor keringtet-e még.

 

Érdekes, hogy úgy tervezték, hogy a szobatermosztát lekapcsolásakor nincs utókeringtetés, pedig ekkor is kellene: mert ha a szobatermosztát lekapcsolja a rendszert, akkor kb. 13 fokkal felugrik a hőmérséklet és csak percek múlva megy vissza.

Ez másoknál is így van?

 

Egyszer feltekerem annyira, hogy a vízhőmérséklet jeladó kapcsoljon le és megfigyelem, hogy berreg-e a szivattyú. Köszi.

Előzmény: Totya3 (68716)
halaloszto 2013. szept. 29. Creative Commons License 68718

ez pontosan igy lesz. egyelore ott tart, hogy nem ketutemu csak katalizatorral lehet az utcan, akkor is ha katalizator nelkul kerult eloszor forgalomba. eloszor csak uzleti elra volt tilos atalakitas nelkul hasznalni, aztan mar magancelra is az. 

 

Vajk

Előzmény: gmkiev (68712)
Totya3 2013. szept. 29. Creative Commons License 68717

Ja a hőelem nekem is belelóg az őrlángba, de nem emlékszem, hogy ennyire izzana(már rég nem gázzal fűtök). A hőelem a jobb oldali a képen, mint ha lerakódás izzana rajta. Próbáld meg óvatosan megtörölgetni, lejön-e róla. Egyébként ezek bírják a lángot nagyon sokáig.

Előzmény: rexbp (68715)
Totya3 2013. szept. 29. Creative Commons License 68716

Szia!

Igen kell lennie utókeringetésnek. Pontosan akkor keringeti a vizet, ha a církóban meghaladja a hőfok a rajozon baloldalt lévő termosztáton beállított hőfokot(tehát nem a szoba termosztátról van szó, hanem ami a církó alján van). Ha a szoba termosztát kapcsol le, akkor leáll a motor.

Ha jól tudom a szivattyún nem szabad teljesítményt kapcsolni, mert kisebb teljesítményen a kondin nem jut kellő áram a rotor forgatására. Nekem 90W-on állt, neked is a legnagyobbon 80W-on kéne lenni. Ha ehhez nem nyúlt senki, akkor ott, ahol a gyár hagyta!

Előzmény: rexbp (68715)
rexbp 2013. szept. 29. Creative Commons License 68715

Leszedtem a vezérlődoboz tetejét.

Mivel ott a kondi, akkor kellene benne lenni utókeringtetésnek?

A doboz tetején lévő bekötési rajz.

Szivattyú

 

 

Még egy kérdés:

Az őrláng úgy van beállítva, hogy a höérzékelőt égeti folyamatosan.

Ez megfelelő beállítás? Nem lenne elég, ha csak a közelébe érne a láng?

Előzmény: Totya3 (68674)
rudee64 2013. szept. 29. Creative Commons License 68714

Sziasztok,segítséget keresek concept neptun 120l indirekt tároló bekötéséhez.Hova lehet tenni a vezérlés érzékelőjét?Van rajta egy érzékelő csonk de az elég különlegessen van dugózva így nem merem feszegetni.Valaki meg tudná mondani mire van ez a csonk?A válaszokat előre is kösz.

Jena307 2013. szept. 29. Creative Commons License 68713

Nekem vegyeshez kell, keresgélek majd milyen lehetőségek vannak

Előzmény: Zöldár (68711)
gmkiev 2013. szept. 29. Creative Commons License 68712

Most már!

De évtizedig nem volt!

Ez olyan mintha ma már csak katalizátoros autó lehetne az utcán!

 

Előzmény: Zöldár (68711)
Zöldár 2013. szept. 29. Creative Commons License 68711

 Gázkészülékhez már nem szabad fémszövetes flexit használni.

 

Van helyette másik flexi, az un. inox cső - minden méretben.

Előzmény: Jena307 (68710)
Jena307 2013. szept. 28. Creative Commons License 68710

Sziasztok, tudja valaki, a 1collos fémszövetes csőnek, mekkora a tényleges átmérője, már meguntam a fémcső heggeszgetést, mikor egy évben 3szor is cserélek kazánt, az jutott eszembe inkább bekötöm flexivel, így a következőhöz is jó :D de kellene a coll méret, nemtudom van e ekkora.

A mostani egy fhg2000turbo, ki kéne már próbálni mit tud mielőtt elviszik, 

Hans70 2013. szept. 28. Creative Commons License 68709

Az osztón lévő csap is zónaszelep vagy nem ?

Előzmény: Hans70 (68708)
Hans70 2013. szept. 28. Creative Commons License 68708

Milyen árú egy zónaszelep?

 

Előzmény: t.zsolti (68707)
t.zsolti 2013. szept. 28. Creative Commons License 68707

erre is lehet zónaszelepeket alkalmazni.

Előzmény: Hans70 (68704)
Hans70 2013. szept. 28. Creative Commons License 68706

Köszi! Tehát akkor mind a hét kört el kell zárnom ha csak a radiátorokkal akarok gyors meleget csinálni ezeken az estéken!

Előzmény: gmkiev (68705)
gmkiev 2013. szept. 28. Creative Commons License 68705

Nem kizárt, hogy igen

Ártani nem fog.

Előzmény: Hans70 (68704)
Hans70 2013. szept. 28. Creative Commons License 68704

Üdv! Ha a padlófűtésnek külön keringetőszivattyúja van és én azt kikapcsolom akkor a kazán keringetőszivattyúja át tudja e nyomni a vizet az álló szivattyún? Árthat e ez a kazánnak. A padlót nem tudom egy csappal elzárni sajnos.

NeomatiK 2013. szept. 28. Creative Commons License 68703

Radiátorhoz elég a 16-os cső, ami belül 12mm átmérőjű? Osztógyűjtőtől menne egyenként 7-8 radiátorhoz kis hővesztéeségű épületben. Helyiségenként 1 kW alatti igény van télen.

Ez csak pótvezetékezés lenne, mert alapból padlófűtés lesz. De berakom a radiátoroknak is a csöveket.

t.zsolti 2013. szept. 28. Creative Commons License 68702

az esetek nagy részében a víz ismeri a fizikát , és arra megy amerre könnyebb ( a padlástérre vezető út hosszú és göcsörtös , inkább a közelebbi radiátorokon keresztűl megfordúl és vissza a kazánba.

Ahogy írták előttem , a lentieket szűkíteni mivel a lenti körnek kisebb az ellenállása , fel kell kényszeríteni a vizet, vagy lehet ez is kevés lessz akkor emelni kell a szivattyú fokozatán ( már ha van még lehetősség )

Előzmény: Cytroom (68700)
joevagyok68 2013. szept. 28. Creative Commons License 68701

"van keringetö szivattyú"

milyen ? mekkora méreetú ? Hányas fokozaton megy ?

Azt nem próbáltad, hogy azokat, ahonnan nincs "továbbvezetve" emeleti radiátor elzárod vagy csak zársz rajtuk ?

Torló van a radiátorokon ?

Előzmény: Cytroom (68700)
Cytroom 2013. szept. 27. Creative Commons License 68700

Sziasztok!Kellene egy kis segítség.Van egy kis parasztház a pincében egy vegyestüzelésű kazán.Minden radiátorhoz a pincéből van felálva és bekötve ,a padlástér meg lett csinálva és az egyik radiátornál továbvittük a padlástérre a csövet és kilett kötve belölle 3db ezres radiátor ez egy nyitott rendszer van keringetö szivattyú a házban működik a fűttés de a padlástérbe nem melegszenek a radiátorok nem tudom miért minden nyitva kilégtelenítve.A kiegyenlítötartály alatt kb 1m-re mennek a csövek a tartály 10l-es lehet hogy ez a baj nagyobb tartályt kellene felrakni?

 

köszönöm a segítséget

ilias 2013. szept. 27. Creative Commons License 68699
Sziasztok!
Nemrégiben beépítettem egy iszapleválasztót a rendszerbe (sajna csak nemrég tudtam meg, hogy kell/illik, hogy legyen ilyen).
Van olyan tisztítószer, amit elég belenyomni a rendszerbe, hogy oldja a lerakódott szmötyit, anélkül hogy utána ki kelljen mosni az egész rendszert (Fernoxból csak kimosásost találtam), csak az iszapleválasztón keresztül kiengedni az összeszedett szmötyit? Vagy az mindenféleképpen elkerülhetetlen?
Köszi előre is a válaszokat.
morgen66 2013. szept. 27. Creative Commons License 68698

Nem ha keresztbe van kötve.

 

1800 mm hosszú a radiátor?

Előzmény: Dreamer (68697)
Dreamer 2013. szept. 27. Creative Commons License 68697

Lemértem. 22-es jön a plafonon, a kanyar után 18-as csővel jön le, a szelephez pedig 15mm-es rézzel csatlakozik. Ez egy zárt rendszer, kombikazánnal az elején.

 

Dreamer

Előzmény: Dreamer (68681)
C20NE 2013. szept. 27. Creative Commons License 68696

Rakj le egy olcsó 4-es vashálót és kötözd ahhoz.

Előzmény: NeomatiK (68692)
halaloszto 2013. szept. 27. Creative Commons License 68695

cserebe hangos, es kenyelmetlen a hasznalata. ujba nem tennem semmikepp.

 

 Vajk

Előzmény: cat5409 (68694)
cat5409 2013. szept. 27. Creative Commons License 68694

és a Schell-szelep ? - az nem sok helyet foglal....

Előzmény: NeomatiK (68691)
halaloszto 2013. szept. 27. Creative Commons License 68693

hulyen nez ki hogy csak a wc mogott van egy kiugras? Es a falon a tartaly nem nez ki hulyen? Azert egy normalisan lecsempezett ki-be ugras a falban sokkal esztetikusabb latvany mint a tartaly a logo lanccal meg alatta a hattyunyak csovel.

 

Vajk

Előzmény: NeomatiK (68691)
NeomatiK 2013. szept. 27. Creative Commons License 68692

Jaja, mondjuk én nem akarom kilukasztani a taljnedv elleni szigetelést. Megpróbálom ragasztószalaggal rögzíteni a csöveket, amíg nem kerül rá a beton.

Meg aztán a hajlítási sugár is megfelelő ha lejjebbről van indítva fel a falra.

Előzmény: C20NE (68690)
NeomatiK 2013. szept. 27. Creative Commons License 68691

Ez az ékezet nélküliség megtévesztő. Először nem értettem, miért kellett szarra elemezni, mint valami vonatkoztatási, méretezési alap. Aztán rájöttem, hogy az szarrá elemzés :D

De így kiderült, hogy nem véletlen az én dilemmám sem.

 

Az igaz, hogy kell a hely a felsőtartályosnak, hogy ráforduljon a cső. Így összességében tényleg nicns sok spórolás mélységet illetően. De ezt az előtétfalat nem szeretném, mert akkor azon a falsíkon hülyén nézne ki, hogy csak a wc mögött van. Ha meg végig van vezetve, akkor már ott is elvesz a térből, ahol nincs szerelvény.

 

Megnézem a rajzokat, biztos okulok belőle. Ha nem jutok vele dűlőre, lehet, inkább csinálok egy kerti budit! :D

Előzmény: halaloszto (68687)