Kapocska Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89956

Ha azt az ESBE szelepet padlóhoz készítették akkor biztosan nem

45 fokos vizet kever 3. állásban,hanem sokkal kevesebbet.

Mi a neve típusa?

Kondis kazánnal működik a rendszer?

Előzmény: nyírcsaholy (89947)
nyírcsaholy Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89955

Lézeressel mérve (alátettem egy vászon zsebkendőt, a pontosabb mérés érdekében)

 

Kazánt feltekertem 55 fokra, így: Hőcserélő előtt 55,1, utána 39,2, kimenő osztó 38,2, visszajövő osztó 31,2.

 

Csöpögést már megszüntették (elvileg).

Előzmény: PetiCsokvaomány (89952)
Teaway Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89954

Vmi ereszt jobb felül. Csöpög a víz a csőre.

Előzmény: nyírcsaholy (89947)


t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89953

inkább alul szokták méretezni, jellemzően , mert drága

aztán lesz az hogy 90-el mész bele de csak 60-at ad ki, jobbik esetben

Előzmény: PetiCsokvaomány (89952)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89952

A kazán előremenőt nem tudod megemelni? Mehet abba a hőcserélőbe akár 90 fokos víz is nyugodtan, ha nem emeli túl magasra a szekunder előremenőt. Ha hőcserélőprobléma van, akkor nem az a baja, hogy nagy, ellenkezőleg, kicsi. Nagyob felület nagyobb telljesítményt visz át. Egy kicsit túlzó példa, ha extrém nagy hőcserélőt teszel, 50 fok kazánelőremenőnél elérhetsz mondjuk 46 fok primer előremenőt.

 

 

Előzmény: nyírcsaholy (89943)
peterch Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89951

Megtudod merni a hocserelo kazan oldalat, ki-be lepohomerseklet? A padlo oldalon milyen a ki es belepo homerseklet a hocserelonel?

Előzmény: nyírcsaholy (89947)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89950

az igazi a merülőhüvelyben a HIGGANYOS ( szöcsi ) vagy alkoholos, vagy bármi de merülös.

vagy megpróbállod raksz egy darab csőhélyat és alá bedugod a mérőt, esetleg vékony lemezt ráhajtasz ( na nem az üvegre )

Előzmény: nyírcsaholy (89948)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89949

az becsapós , nem mindegy milyen a felület, olyan réz felőleten amin TE mértél, én is mértem 50akárhány fokot alatta a kazán hőmérő meg 95-öt mutatott

Előzmény: nyírcsaholy (89947)
nyírcsaholy Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89948

Közben rájöttem, miért kérded lézeres-e? A visszajövőn 22 és 28 között kb. minden szám megjelent rajta...

 

Milyen hőmérőt szerezzek be?

Előzmény: nyírcsaholy (89947)
nyírcsaholy Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89947

Igen, lézeressel mértem.

 

Házbővítés előtt csak a padlófűtés volt, a bővítményben radiátoros fűtés lett, ezért a rendezetlenség.

 

 

A fehér a termosztáttal vezérelt motoros szelep, azok kapcsolják igény szerint a megfelelő köröket.

 

A keverőszelepen 6 állás van, a 3.-on volt, azt én 45 foknak gondolom.

Előzmény: t.zsolti (89945)
peterch Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89946

Tobb kep is lehet, hogy segitene, ha latnank mi, hogyan van kotve.

Előzmény: nyírcsaholy (89943)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89945

mivel mérted , lézeressel?

Előzmény: nyírcsaholy (89943)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89944

Tehát 30fok megy a padlóba.

1. mennyire van állítva a keverőszelep?

2. mennyi jön vissza a padlóból?

3. mi az a fehér henger a dróttal?

 

Ha a keverőszelepet lehet melegebbre állítani, akkor kész vagyunk.

Ha a 30rajta a max, akkor ez van. Annyit lehet tenni, hogy a tömegáramot növelni. Ha van valami fojtás a padlókörön, akkor csökkenteni, meg a padló szivattyút nagyobb fokozatba tenni.

Ha a keverő 40re van állítva, de mégis csak 30 a padló előremenő, akkor kevés a kazán.

 

Igaziból azért nem nagyon értem. Minek keverőszelep is, meg hőcserélő is? Jó lenne ha le tudnád rajzolni hogy ki kivel van.

Előzmény: nyírcsaholy (89943)
nyírcsaholy Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89943

Sziasztok.

 

Ez a felállás van 4 éve. A padlót felszínét 23-24 fokra melegíti fel, mostani -10-20 fokokban kb. egész nap menne (cserépkályhával tüzelek többnyire) a 21 fok levegő hőmérsékletért.

 

 

Termosztatikus keverőszelep előtt 30 fok-ot mérek a rézcső felületén. A kazán 50 fokot ad. Lehetséges, hogy a lemezes hőcserélő túlságosan "nagy", túlhűti a vizet? 40 fokos víz úgy tudom mehetne a padlóba és úgy jobban felmelegítené a padlót.

 

Vagy a gázszerelő direkt szabályozta ennyire le a víz-hőmérsékletet? De akkor meg felesleges a keverőszelep... Vagy nem?

smith Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89942

Kérdés, hogy a szivattyú tekercselése meddig bírja a kvázi-színusz kimenetet...

Amúgy meg rá van írva a szivattyúra is, UPS-re is, hogy melyik mit tud, onnan matematika az egész.

Előzmény: zénó75 (89940)
bilek Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89941

Ez most komoly?

Előzmény: zénó75 (89940)
zénó75 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89940

üdv mindenkinek . lenne egy kérdésem : ha egy számítógéphez használt szünetmentes tápot rákötnék a kazán keringetőszivattyújára mennyi ideig bírná hajtani a szivattyút a táp?

BAndor81 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89939

Az itteni eszmefuttatásokat átgondolva és is valami ilyesmire gondoltam én is, mivel nekem szerintem bőven elég a 11 kW körüli teljesítmény. Mivel említi a gépkönyv, hogy 10,5 kilowattig vissza lehet venni a teljesítményt, gondolom ott a hatásfok sem romlik.

 

Egyébkény nem volt olyan vészes a hangja :-D Nem gondoltam volna, hogy ilyet tud ez a "kis" kazán.

 

Egyébként ebben a hidegben 11.8 köbméter gáz ment el ilyen teljesítménnyel, amikor annyira vissza volt véve, majd hajszálra pontosan ennyi csak akkor nem ment le csak -9 ig a kinti hőmérséklet, de akkor nagyon fújt a szél... A gazdaságosságot, majd csak közel azonos kint hőmérséklet mellett tudom majd kikísérletezni.

 

Előzmény: Sándor-68 (89937)
Kapocska Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89938

A kazán névleges hőterhelése 25kW

Földgáz fogy. 36MJ/m3      2.5m3/h (42l/perc)

Persze, ha ebben a hidegben is sok a fűtés lejjebb lehet venni.

Előzmény: Sándor-68 (89937)
Sándor-68 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89937

Megfelelő hőleadó méretezés, 24-26 l / perc-re redukáld a fogyasztást! 2-3 nap átlag fogyasztása, komfortérzeted eldönti, hogy jó-e! Általad említett mértéket soha nem állítottam még be, mert ez már közelítheti A Zsanai kitörés hangját:))!

Előzmény: BAndor81 (89930)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89936

persze más a rugalmassága , de pont nem ez az amivel kisérletezni kéne.

még a műanyag talán de az alu bélés biztosan nem kedveli

Előzmény: smith (89934)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89935

  A modern kazánok. De ez egy nem modern kazán !!

 

 Attól persze lehet még jó !!

Előzmény: bilek (89932)
smith Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89934

Az ötrétegűről több rugalmasságot tételezek fel, mint a betonról.

Előzmény: t.zsolti (89921)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89933

Ippen belefér még félterheléssel is , de lehet   2 /3 vagy  akár teljes   is.. Jöhet a hideg.

 De van egy másik kritérium. Ez a radiátor felület.

Előzmény: BAndor81 (89930)
bilek Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89932

Én ezt nem ismerem, de nem lehet, hogy magától állítja a teljesítmény a beállított vízhőmérséklethez képest? SZóval szépen visszaszabályoz és amiko az alsó 10,5-es értéket elérte, akkor kapcsol csak ki? Mondom nem tudom, nem ismerem, de a legtöbb így működik.

Előzmény: BAndor81 (89926)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89931

Akkor vegyed ! 

 

 "De mennyivel a gépkönyv szerint 10,5 KW -ig lecsökkenthető. Ha ki tudnám számolni, hogy nekem mennyi hőmennyiség kell, akkor perces méréssel beállítanám és a negyedórással finomítanám"

 

 

 Ne számold az  mérnöki privilégium. Egyszerű halandó  nem tud,  sőt nem is szabad nekie számolni... állította egy másik topik ban egy mérnök kolléga.

 

 Sőt az se mindegy, hogy milyen mérnök.

 Amúgy tényleg meghatároznak egy un. hőigényt... kW -ban. sokféleképpen  pl. számolással, méréssel becsléssel. most pont azok a napok vannak amikor lényeges a hőigény -  a meghatározott a beállított mivel most csúcs hideg van. 

 Sok sikert, majd jövök !

Előzmény: BAndor81 (89928)
BAndor81 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89930

Egyébként szűk 100 négyzetmétert fűtök nem olyan rossz nyílászárókkal 42 es kisméretű téglafal és 5 cm-es szigetelés...

Előzmény: Mezőföldi 2 (89927)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89929

Ha már itt van előttem, megnéztem a teljesítményét is.

 Azt írják hogy  :

 névleges gázterhelés  2700 liter / óra,

 csökkentett gázterhelés  1350 liter/ óra.

 Azaz a felére le lehet venni.

 kérdés ,hogy itt mennyi a hatásfok ?

 

 tehát  ha 42 liter/min.  x 60 min.  =  2520 liter / óra.

 Még jól is mért a topik társ.

BAndor81 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89928

Köszönöm a válaszokat!

 

Nem kastély :-) Igen percenként gondoltam. Akkor vegyem vissza valamennyivel? De mennyivel a gépkönyv szerint 10,5 KW -ig lecsökkenthető. Ha ki tudnám számolni, hogy nekem mennyi hőmennyiség kell, akkor perces méréssel beállítanám és a negyedórással finomítanám, hogy pontosabb legyen a mérés... Vagy nem kell ennyire túl misztifikálni?

Előzmény: Mezőföldi 2 (89922)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89927

Akkor valamit  ... nem  sokat ... tévedtem.

 

 

 

"be üzemelem a FÉG c21-3 as gázkazánomat."

 

 

 Az a fég 23 .... nyilván  23 Kw-os kazán.

 

 9x 2,52  =  22,6 kW

 

Ennyi el megy. tévedésnekT

Ezek a fég-ek nagyon túlméretezett készülékek.   Az a teljesítmény bőven elég még 150  200 nm -es ház fűtéséhez is.

Előzmény: Sándor-68 (89925)
BAndor81 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89926

Ezt a maximális teljesítmény leadására írja:

 

http://fegkazan.hu/r_termekek/c21-3_hasznalati_utmutato.pdf

 

Akkor gondolom a ház, vagy a fűtésrendszer méretéhet kellene optimalizálni, de akkor az már csak találgatás a részemről, mert fogalmam sincs hogyan fogjak hozzá annak a kiszámításához...

Előzmény: Sándor-68 (89925)
Sándor-68 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89925

A 42 liter/perc kicsit, nagyon sok! Egy újabb olvasást a gépkönyvben, csak ejts meg ismételten!

Előzmény: BAndor81 (89918)
Kapocska Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89924

Írták már itt több alkalommal a tágulási épségének vizsgálati módszerét,

ezek alapján végezd el az ellenőrzést.

Nézd meg a kazán gépkönyvében a nyomásigényt, ami kell az indulásához

és a tágulásiban állíts 0.2barral kevesebb nyomást a vízoldal nyomásmentesítése után

(lehetőleg alacsony víz hőmérsékleten állítsd a vízoldali nyomást).

Az,hogy nem megy a hőmérséklet 60 fok fölé az függ a ház hőigényétől a radiátorok

és a kazán teljesítmény összhangjától és a kazánon belüli bypass ág nyitottságától.

Nos ezekről semmit nem tudunk,csak azt ,hogy kint qurva hideg van mostanság. :-)

A víz 10-30fokra melegítve 0.43% térfogat növekedéssel jár míg 60 fokra melegítve

1.68% a térfogati tágulás ezért lehet nyomásingadozás simán.

Előzmény: asdf_ (89920)
bilek Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89923

Szerintem jól érted.

Ha én is jól értem akkor nálad az előremenő víz hőmérsékletét vezérli valami és a gond most jelentkezett amikor magasabb hőfokon ezért nagyobb víztágulással működik a rendszer.

Sajnos ez ilyen, amíg nem magas vízhőfokkal (40-50fok)dolgozik addig az user észre sem veszi, hogy gond van a csövek, radiátorok rugalmassága, a tartályban megrekedt levegő(akár a likasban is) felvesz annyit a táguló vízből, hogy nem jelentkezik probléma. Leng a nyomás, de nem beteg határok között. Majd forró vízre átállva annyi megnő a tágulás, hogy a hibás (nyomásvesztett tágulási, lukas tágulási) rendszer már nem tudja tolerálni és felmegy a biztonsági szelep, (rosszabb esetben egy rossz kötés, nagy nyomáson nyitó luk)  nyitónyomása fölé és melegen vizet ereszt el. Aztán lehűlve ez hiányzik és nyomáshiánnyal leáll a kazán. 

Tágulási megfelelő működése, jól tervezése, jó beszabályzása azért is fontos, mert lehet, hogy évekig működik úgy, hogy a rendszert megmelegedve a biztonsági szelep nyitásának határáig képes felengedni, de nem okoz nyomáselengedést viszont a 3bar környéki nyomásegyes hőcserélőknek nem használ. Pl. szerelő/telepítő mindent frankón belőtt 55fokos vízzel, de évek alatt valaki feltekeri 80-ra mert miért ne. Senki nem hibázott mégis lehet baj belőle.

Előzmény: asdf_ (89912)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89922

Helló !

 

 Tehát a kérdésed :

 "gáz fűtőértéke 36 MJ/köbméter akkor 42 litert gázt kell fogyasszon a kazánnak a maximális teljesítmény leadásához, elméletileg ekkor a legjobb a hatásfoka. "

 Annyi a fűtőértéke, nem variálnak .

 

 

 42 liter fogyasszon  ? Na de mennyi ideig ?

 

 Gondolom percenként !

 

 Az óránként 2520 liter. Stimmel,  az egy nagyon nagy teljesítmény.

 

 Az a fég 23 .... nyilván  23 Kw-os kazán.

 

 9x 2,52  =  22,6 kW.

 Ha csak nem kastély az, fűtésre nagyon nagy. 

  De ha jól vannak megválasztva a radiátorok nem probléma. Csak mindig az igényeknek megfelelő ideig fűt a kazán.

 Erről jut eszembe . Pont tegnap mértem egy  Sanuiel Du... valamilyen kazán teljesítményét,  1,15 m3 gáz/óra az úgy  10 kW.  Igaz a lángot nem láttam, de feltételezem jó.

 6 éve gond nélkül megy.

 És vissza a fég -re. Nekem egy C12  H  van. Ennek hogy kellene levenni a teljesítményét ?

 Ha az egész lakást fűtöm beáll az egyensúly úgy 65 foknál, de ha bizonyos részét kiiktatom, bizony megbolondul és állandóan kapcsolgat.

 

 Még valami : a fogyasztást nem célszerű percekben mérni, jobb azt negyedóránként  x  4 -el. A perces mérésnél nagy a hiba.

Előzmény: BAndor81 (89918)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89921

ha a betont szétrepeszti gondolog az 5 rétegűt kihagyja?

 

Előzmény: zöldeskékeks (89915)
asdf_ Creative Commons License 2017.01.10 0 0 89920

Kb. 20 perce nem megy a fűtés, a 60 fokos víznél 2 barból most 26 fokra esve 1,2 bar lett. A tágulásit azt hiszem kinevezem elsőszámú gyanúsítottá.

Előzmény: asdf_ (89916)
cucu Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89919

Szia!

Most nem azért, de gondolod, hogy jön egy szakember, aki beállítja neked fülre?

Szerintem amit írtál, ilyen alapon te is be tudod. Persze nem árt a gyakorlat, de majd bele jössz...

A gázóra adva van...

Előzmény: BAndor81 (89918)
BAndor81 Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89918

Sziasztok!

 

Eddig csak fával tüzeltem, de mivel nem tudtam gazdaságos áron beszerezni úgy döntöttem, hogy be üzemelem a FÉG c21-3 as gázkazánomat. A tisztítás és vízkőmentesítés után az üzemeltetés során vettem észre, hogy nem akar normálisan fűteni, mert kicsi a gázláng ereje. Ezért egy kis után olvasás után bátorkodtam a gázmennyiség szabályzón állítani. Nem tudom, hogy jól gondolom e, de ha arra van szükségem, hogy a megfelelő teljesítményt adja le akkor a gépkönyvben lévő adatok alapján kell ezt beállítani, az itteni gáz fűtőértékének megfelelően. Tehát ha a gáz fűtőértéke 36 MJ/köbméter akkor 42 litert gázt kell fogyasszon a kazánnak a maximális teljesítmény leadásához, elméletileg ekkor a legjobb a hatásfoka. 

 

Vagy ez nem ilyen egyszerű? Mindenféleképpen szakember kell a beállításhoz a legjobb és leggazdaságosabb hatásfok eléréséhez?

 

A segítséget előre is köszönöm!

peterch Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89917

Mivel mint mindig irom en laikus vagyok, csak talalgatok.:) Ha megbizonyosodol arrol, hogy a tagulasi rendben van es nincs sehol nyoma a viz csepegesenek  (kazan,radiator), akkor sajnos lehet komolyabb is a baj. A hocserelod lehet picit megrepedve es igy a kijuto viz a lang hatasara rogton elparolog, igy nem hagy nyomot.  Ezert irtam, hogy ha van szaki ismerosod, vele is beszeld meg. Vagy majd itt is kapsz valaszt idovel.

Előzmény: asdf_ (89916)
asdf_ Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89916

Kiegeszitve a jelenseget: tegnapelott reggel 5 korul leallt, 13 fokra ebredt az elso ember a hazban, nyomashiany led vilagitott, kapott vizet a futesi korbe, utana beindult ment egesz nap gond nelkul, 60 fokos viznel 2 bar korul volt a viznyomas (tudom, sok). Ma reggel 6-ra megint leallt, alacsony futeskori viznyomassal. Pisilni nem pisil sehol, tehat ket dolog ra tudok gondolni, vagy a tagulasin szokik a viz, vagy mivel amikor indul reggel (hajnalban) a futes, gondolom egy-ket oran keresztul megallas nelkul megy, aztan a kazan hulyeseget vezerel, a ki- es bemeno minimalis kulonbsege ellenere nem kapcsolja le a langot es csak keringet, hanem csak tolja, tolja neki minimal langon, aztan egyszeruen elforralja a viz egy reszet es igy tunik el a viznyomas (60 fokos eloremeno van beallitva, 100 m2 koruli valyoghaz, szoval szep nagy 180 meg 160-as 22DK radiatorok vannak). Volt ilyen jelenseg amugy napkozben, hogy megallas nelkul ment majdnem egy orat, az eloremeno megis csak 50 fok korul volt, nem ment fel 60-ra, ami be van szabalyozva.

Előzmény: peterch (89914)
zöldeskékeks Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89915

Sziasztok !

 

 Többrétegű  víz- csövem elfagyott.

 

Szétreped e ??

peterch Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89914

Szia !

 

Eleg zavarosan irod a hiba megjeleneset. Ha a tagulasibol elillan a levego, vagy kilyukad, akkor vagy nem indul a kazan,mert kiall hibakoddal, vagy van olyan eset amikor amint irod, ilyen nagy hidegben mukodik a kazan mondjuk huzamosabb ideig, de miutan a termosztat lekapcsolja es a kovetkezo felfutes ideje elerkezne, a rendszerben a nyomas lecsokken annyira (lehult a rendszerben a viz), hogy letilt a kazan. Abban az esetben kell ugy eljarni, ahogyan leirtad. Kazanhoz nyulas elott aramtalanitani a kazant es a gazt is elzarni, nehogy baj tortenjen!  Azt a 1,5bart a ket korre csak altalanossagban irtuk. Attol fugg ,mennyi viz van a rendszerben es jol-e van megvalasztva a tagulasi.  Ha van ismeros futeszerelo, azert inkabb vele is konzultald a dolgot, ne hogy meg tobb kart csinalj mint van!

Előzmény: asdf_ (89912)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89913

passzol.

Előzmény: asdf_ (89912)
asdf_ Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89912

Jol ertelmezem a par oldallal ezelott olvasottat (ereztem, hogy nem leszek egyedul), hogy a problemamra -reggel, amikor magasabb homersekletre kezd vezerelni a termosztat, igy sokaig megy a kazan leesik a futokori viznyomas, majd igy megall a kazan- a kovetkezo a megoldas:

kazan kikapcs, tagulasibol megnezni, hogy viz vagy levego vagy epp semmi sem jon (ha viz kuka, ha semmi pumpa, ha levego, akkor nyomasmeres), ha pumpa, akkor futesi korbol a kazan kizar, nyomasmentesites, pumpa masfelre, aztan kazan futesi kor visszanyit, es a futesi kor vissza masfelre?

fejes.i Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89911

Üdv,

hozzáértők felé lenne egy kérdésem.

Adott egy bpesti lakás, amiben 1 éves kondenz kazán van 8 radiátorral, egy pontra, osztó-gyűjtőbe vezetve. Eddig szelep nélküli osztó-gyűjtő volt fenn, de egy lakásrész leválasztása és albérletbe adása miatt felmerült a fűtés szétválasztása, 2 külön vezérelhető részre.

Feltettem egy szelepes osztó-gyűjőt, arra 7 db (a 8. az előtér, nem baj, ha mindenki fűti) Computherm DF-230 elektrotermikus szelepállítót, bekötöttem a vezérlését. Idáig minden jó, csakhogy a szelep nyitásnál hangos kattogás hallatszik, amennyiben megy a kazán keringető szivattyúja.

A zónavezérlésen be van állítva a késleltetés, tehát nem indul előbb a keringető, mint a zónaszelepek.

Ha azonban az egyik lakásrészből az egyik fűtése megy és akkor indul el a másik, jön a kattogás. Nem jövök rá, miért.

Valaki esetleg találkozott már ilyennel?

 

titttt Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89910

A víznyomást nem tudom mérni, nem vagyok vízszerelő, de egy perlátor van a hideg melegnek és a  hideg víz sokkal erősebb nyomású mint a meleg a fürdőszobában. A konyhában viszont ahol van a fali gázmelegítő (Junkers)  ott a hideg-meleg víz nyomása közel azonos . Lehet hogy az a rövid szakasz az a kb két méter amin a fürdőszobába ér a meleg víz a falban az lehet elvízkövesedve??  Megnéztem a csapot is-- nemrég lett cserélve a fürdőszobai csaptelep Mofém -- kicseréltem a  két csapbetétet de ugyanaz a helyzet , ugyanaz az oldal a meleg sokkal gyengébb.

Előzmény: Teaway (89900)
Catman Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89909

Sziasztok, van ket ugyanolyan radiator a tetoterben, parhuzamosan kotve, a haz tobbi reszetol kulon koron. Termoszelep van rajtuk. Az egyik radiatornak van egy kis hangja, amikor megy a futes, a masik teljesen csendes. Legtelenitettem, torloszelepeket (ugy hivjak?) allitottam, de semmi hatasa. Mitol lehet vajon hangja?

zoli812 Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89908

Köszönöm a választ.

Előzmény: t.zsolti (89907)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89907

ami kívül belül horganyzott cső kapható ( ha jól tudom ) annál menetes kötés a szokásos megoldás, esetleg heggesztik/forrasztják .

a steel press acélcső belül nem horganyzott .

minden féle cső használható kondis kazánhoz , DE tartsd be a gyártó " vízminősségre " vonatkozó utasításait ( a te érdeked )

mindegy milyen anyagú a cső ( szerintem ) a szűrőt fel kell szerelni, mivel a szemét a kazánban fog megállni .

Előzmény: zoli812 (89906)
zoli812 Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89906

Ez igy nekem kicsit magas,akkor melyik az optimális cső?

Előzmény: t.zsolti (89905)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89905

a presszes acélcső belül nem horganyzott.

viszont nagyon jó fűtés oldali szűrő az kell, de lehet inhibitor is jó lenne, )

Előzmény: zoli812 (89903)
caliyoung Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89904

100 éves társasházban 3 napja befagyott a bejövő vizcső (nagy eséllyel az egyik külső, 60cm vastag falban fut). Azóta melegitik a falat, disznóperzselő, infra sugárzó, hőpisztoly, stb.... Semmi eredmény.

 

Kérdés: hallottam olyat, hogy hegesztőtrafóval melegitik meg a kritikus  csőszakaszt; erről a megoldásról tud valaki bármit mondani ?

zoli812 Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89903

Üdv mindenkinek.Kondenzációs kazánnal üzemelő radiátoros rendszerhez a szénacélcső horganyzásának kivül belül létének van jelentősége?Vagy a kivül lévő horganyzás is elég lehet fűtésre?

32nazak Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89902

Üdvözlet,

A gázkazán kéménytisztítójából fehéres lötty csordogál, olyan, mint a hígított tej... vagy a folyékony mosószer.
Szaga nincs, soha nem láttunk még ilyet. Mi ez és miért pont most jön? Nagyjából az a 3-4 centi megtelt az alu-cső (kémény) alján és most kicsordult. Van még benne valami hamuszerű salak, meg néhány kimúlt bogár.
Nem kondenzációs a kazán, de lehet, hogy megkondenzációsult ;)  szegény?

A minap még felfigyeltem arra, hogy az utcáról nézve vékonyka jégcsapok vannak a kémény tetején, valamint a másik kéményünk - amire a sparhelt van kötve és épp ment benne a tüzelés ezerrel - nem füstölt egyáltalán, de ez, a gázos meg igen.

frozen(friizer) Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89901

Üdv,

 

a -20 fokos Nórgádból :)

 

ma reggelre az 4 éves ariston genus kondenzációs kazán, nem indul 104-s(fűtés keringetés KO) hibát ír, talán szivattyú köri dugulásra utaló kóddal, nem tudom nem értek hozzá

 

 

viszont van kb 3-4 cső ami lakótéren kívül megy ahol 0-5 fok közelébe szokott hűlni a hőmérséklet,

de mivel most nálunk befagyott minden, és pont most állt a leghidegebb napon azt tippelném, hogy fagyás okozhatta azon a 3 méteren(nem volt időm megnézni reggel)

 

A kérdésem az, hogy szerintetek okozhat-e fútés körben fagyás ilyen hiba kódot?

És ha nem akkor még mi?

 

 

 

Teaway Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89900

Csapon a szűrő (perlátor) tiszta? Mekkora a víznyomás?

Előzmény: titttt (89899)
titttt Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89899

Fali gázos vízmelegítő adja a vizet a konyhában meg a fürdőszobában. Újabban egyre gyengébb a meleg víz sugara --- régebben égetett most meg max erősségen teljesen kinyitva a meleg csapot  - ha keverem -hozzáadom a  hideget akkor a kád-mosdó csapváltó alig marad kihúzott állapotban. Sokkal erősebb volt régebben a meleg víz nyomása.  Gondolom vízköves ?? Vagy a készülék vagy a vízvezeték ??  Megoldható e mindkettő víztelenítése bontás nélkül ?  Milyen költségek vannak ?

Qkorica Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89898

Szép napot!

 

Van valakinek tapasztalata a tesa®alumínium 56223 szalaggal?

bilek Creative Commons License 2017.01.09 0 0 89897

Én pedig ugyanezt csináltam ősszel. Megelőzendőn a bajt a hidegekben.

Régi lyukas marad, ment fel mégegy.

Előzmény: peterch (89860)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89896

Ha a sajat lenti padlokorodre gondolod, oda osszerakod magadnak pillanatokon belul. A szakuzletbe elviszed magaddal a padloeloszton levokupakot arrol a csaprol, ami a legtelenito alatt van. Gondolom az a feltolto - leeresztocsap .Az szolgal mintanak a menetes oldalaval 3/4-es vagy colos nalad. Olyan menettel veszel flexicsovet, annak az egyik vege megy az elosztocsapra. A masik vegebe egy kozcsavar,arra a T idom atmeno egyik vege. A masik vegebe csavarod a golyoscsapot. A leagazasba meg a tagulasit. A golyoscsapba meg a masik kozcsavart. Minden kotest  teflonzsinor segitsegevel illesztesz. Szerszamigeny alacsony. Egy villaskulcs, vagy szoritofogo, amit kilehet nyitni a hatszog megfogasara. Mint irtam, kb 1 ora mindenestol. Ha osszeszerelted,akkor megnyitod a padlokor eloszton a csapot a golyos meg marad zarva. A nyomast meg ahogyan mar irtam, egy csap nyitasaval es a kazan manometerje segitsegevel betudod allitani.

Előzmény: Applefa (89892)
kozovasut Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89895

A termosztát 30 fokra állítva, a lakásban 23-24 fok. Így volt előtte is mielőtt nem állt le? Remélem nem. :-)

-Most van így, mert próbálom visszanyerni az "elvesztett" radiátort és fűtök mint a barom...

 

Termosztátot kellene megnézni hogy kapcsol-e?

-Persze azzal minden ok.

 

20  fokra állítod a termosztátot akkor sem áll le a kazán?

-Igen, teljesen mindegy hogy milyen beállításban van. 

Előzmény: morgen66 (89893)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89894

Lehet vezérelni egy csőtermosztáttal,hogy ne menjen állandóan.

 

1 elég. Hány bárra van beállítva a tágulási tartály?

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89889)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89893

A termosztát 30 fokra állítva, a lakásban 23-24 fok. Így volt előtte is mielőtt nem állt le? Remélem nem. :-)

Termosztátot kellene megnézni hogy kapcsol-e?

20  fokra állítod a termosztátot akkor sem áll le a kazán?

Előzmény: kozovasut (89888)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89892

Azt én is szívesen látnék Fóton... hátha érdemes felrakni a tartályt lentre is.

Előzmény: morgen66 (89891)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89891

Megoldható,csak egy jól hegesztő fűtésszerelő kell.

Előzmény: quckyy (89890)
quckyy Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89890

Köszönöm a választ. Az szerinted megoldható, hogy most első körben csak a kazán lenne rákötve és utána valamikor a puffer? Igazából 5-600 ezret nem szánnék rá, így első körben. A puffer csak azért jutott eszembe, hogy délután/este jól befűtenék és ha minden jól megy reggelig onnan menne a fűtés. Kicsit utánanézegettem és maga a tartály is 100-150 ezerbe kerül és gondolom kell még hozzá legalább 50-100 ezer összegben alkatrész és munkadíj.

Saját kivitelezéssel azért nem bajlódnék, mert annyira profin nem tudok hegeszteni és ezzel nem jó játszani. Illetve a meglátásom szerint egy szerelőnek tudnia kell, milyen biztonsági dolgokat kell beépíteni a rendszerbe, hogy nem legyen gond, míg nekem nem sok fogalmam van ezekről. Így sajnos még rajzot se tudok készíteni.

Előzmény: morgen66 (89841)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89889

Tisztelt Forum,

 

adott egy csaladi haz padlofutessel. A padlofutest nem kozvetlenul jaratja a cirko, hanem hocserelon keresztul melegiti a padlofutes vizet. A padlofutes vizet egy direktbe kotott grundfos szivattyu 24 oraban keringeti.

 

Egeszseges dolog ez szerintetek?

 

Padlofutesbe hany bar nyomas kell?

 

Koszonom

kozovasut Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89888

Elnézést a késői válaszért.. (ilyen hidegben minden elromlik és lehet szerelni....) 

VAn az az érzékelő szenzor ami rá van fogatva a rézcsőre az cserélve lett már, hátha az a baj, de a régi is jó volt. 

A kazánon már mindent végignyomkodtam amit a használati ír, de semmi változás. (kézi ki-be kapcsolás mikor megunom, hogy 2 órája megy).

A termosztát nagyon fel van állítva. (30fok). Hogy folyamatosan menjen a fűtés, mert egy radiátor befagyott és próbálom kiolvasztani... :-S De ettől független a fűtés ki, be kapcsolása. Ez a nemleállós jelenség már a múlt évben is volt, csak úgy tünt mintha megjavult volna de nem. 

Lakásban 23-24 fok van.

 

Előzmény: morgen66 (89776)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89887

OK, köszönöm! Figyelek majd!

Előzmény: peterch (89886)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89886

OK remeljuk mostmar a megfagyas veszelye megszunt.:) Ha meg mindig picit a nyomas emelkedne, akkor a levegos oldalbol is vegyel vissza egy kicsit, ha meg onnan nem engedtel ki a nyomasbol.

Előzmény: Applefa (89884)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89885

Igen, azok a kupakok csak takarok, igy lazitsd meg oket, hagy tudjon a levego tavozni. Majd ha mar elul a levegos viz keltette zorej, utanna (akar par nap mulva) tekerd vissza oket. Viszont figyeld a lenti keringetok hangjat es neha kezzel is figyeld ,hogyan mukodnek (ha jol tudom kavitacio lephet fel, ami art nekik, majd a szakik megmondjak a tutit). Ha kicsit rezgos hangosabbra valtoznanak, akkor nyugalmi helyzetben, felfutes utan kikellene nyitni az egyik csapot a hocserelonel es a kazan nyomasmerojet figyelve a csap kinyitasa elotti nyomasra feltolteni a rendszert. Utanna ujra elzarni a csapot es elmeletileg minden a regi kerekvagasba kerul.:)

Koszonni nem kell semmit. En is orulok, ha gondom van es valaki segit. Szivesen tettem.

Előzmény: Applefa (89882)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89884

A kazán 50-en üzemelt, azt most a lekapcsolás után emeltem 60-ra, félva a hőcserélős, megoldástól. A lenti nagy szivattyú teljesítményét közepesre vettem a magasról, a kicsi maradt legkisebben ahogy volt. Maradt minden 40/30 lent. A fenti nyomás emelkedett 2,4re kb, azt visszavettem újra 2-re. Meglátjuk holnapra mennyire esik vissza. A buborékok lent enyhültek, de még vannak. A nagy szivattyút azért vettem visszább, hogy több ideje legyen a keringő víznek a hőcserélőben felmelegedni.

Előzmény: Applefa (89882)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89883

Igen, a fenti fürdőszoba is padlós, az is lentről jön vissza. A fenti a fürdőszobában van a kazán is. Már eleve padlós, mert onnan mennek a radiátor csövek is, de lentröl jön vissza neki padlófütés is.

Előzmény: peterch (89881)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89882

OK, épp ezt csináltam lent. A kazán 60fokon megy, lent eddig 40 ment be és vissza 30.

Most úgy látom leesett 38-ra a vissza ág még 30 fokon van. Ami változott, hogy most hallani ahogy buborékolnak lent a körök, csörög a víz, folyamatosan. A lenti elosztó végén a két elem, ugye automata légtelenítő? A piros kupakokkal. Azoknak ezt lassan fel kellene oldani, ugye? Lehet azokon állítani valamit? Kupakot lazítani, ilyesmi?

 

Kedves Petrech tényleg nem tudok elég hálás lenni a rengeteg tanácsért! Köszönöm! 

Előzmény: peterch (89880)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89881

Szerintem uzemelhet a padlokor a hocserelon keresztul, fog melegedni a padlo. A fenti kor is innen lentrol megy a kepen a feliraton egy kor van fentre. Gondolom fent a futest a radiatorok vegzik, azok vannak direktben a kazankoron, gondolom en es arra volt eleg a tagulasi a kazanban.

Előzmény: Applefa (89879)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89880

Probald meg azt amit elobb irtam. Ha levalasztod a padlokort, akkor a kazankorben befogod tudni allitani a nyomast, amennyiben nem lyukas a tagulasi. A padlokor meg fog uzemelni a hocserelon keresztul.  Ha lezarod a csapokat, par perc utan nezd meg, mennyire meleg a primer es a szekunder oldal a hocserelon. Ha eleg meleg a padlooldal, akkor  az mukodik jol igy is, ahogyan volt tervezve.

Előzmény: Applefa (89878)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89879

Ha teljesen elzárom a 2 csapot, fog valamit melegedni a víz a lenti körökben? Ez a hőcserélő győzheti azt? Illetve most, ha csak fent kell fűteni a radiátorokban, akkor lent nem indulnak el a szivattyúk, de kapnak egy kis áramló vizet fentről. Az ki fog maradni, így egy kicsit bele kell nyúlni a padlós programba, hogy ne hűljön le nagyon éjjel - gondolom.

Előzmény: peterch (89877)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89878

Sajnos, semmi. Meg sem tudtam nézni a padlóköröket, mielőtt lebetonozták. Fotókat ígertek, azt se kaptam végül soha.

Amit tudok mondani, hogy kb. 60m2 a padlófűtés 6 köre, van 3 nagyobb és 3 kicsi.

A radiátorok azt hiszem Hertz márkájuak - ausztriában dolgozott a "szaki" - és az ottani cuccokra esküdött.

Radiátorok 80x60x10, 100x60x10, 120x60x10 és a szárító 65x125 íves.

 

Előzmény: peterch (89875)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89877

Megegyszer megneztem a kepeket es az jutott az eszembe, hogy lezarhatnad a ket csapot, igy a padlokorokben lehul a viz es a nyomas lecsokken ,a kazankorben biztonsagos nyomasra visszaveszed a nyomast. Szerintem a szaki azert nem tett tagulasit a padlokorbe, mert elhanyagolhatonak tartotta a viz tagulasat 20°C toltohomerseklet es mondjuk 35°C uzemhomerseklet kozott. Viszont ti ranyitottatok a padlokort a kazanra es annyi vizre viszont kicsi a tagulasi a kazanban. 

Előzmény: Applefa (89873)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89876

Én sem értek hozzá, de természetesen tudom, hogy a visszacsapószelep csak az egyik irányba engedi a vizet. Ilyen tuti nincs a rendszerbe, tehát ez a hiba lehetőség kizárva.

A padlófűtés rendszere mivel már egy hőcserélőn keresztül engedi a vizet úgy gondolom nem bír 60-70 fokos víznél melegebbet átengedni, de ezt leszabályoztam  a thermoszeleppel pillanatnyilag 40 fokra.

A válaszokat köszönöm, ha valami segítségre lesz szükségem, majd jelentkezek.

Szép estét mindenkinek.

Előzmény: peterch (89874)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89875

Hocserelotok van, csak nem hasznaljatok. Azt sem tudod, hogy hany meteresek a korok a padloban? Mert ha igen es a radiatoraid merete is ismert, akkor eleg jol meglehetne saccolni a vizmennyiseget es ahhoz kivalasztani a megfelelo tagulasit.

Előzmény: Applefa (89873)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89874

Mivel en csak laikus vagyok, igy csak annyit tudok irni, hogy amennyiben nincs visszacsaposzelep a rendszerben, akkor talan mukodik ugyanugy. viszont a keringetoket altalaban a visszaterobe szokas szerelni, hogy ne legyenek kiteve a direkt magas homersekletnek, mert ugye a gyarto nem tudja, ki mire akarja hasznalni es azert ugy is irja szerintem a beszerelesi utmutatoban. A homerseklet ha jol tudom maximum 110°C, amire tervezik oket. Ha nalad igy van most, akkor ok.

Előzmény: gábor 321 (89871)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89873

Nincs. Gyarkorlatilag láttátok a teljes rendszert.

Van a kazán a bekötött csöveivel, a radiátorok, meg lennt ez az elosztó rész. Ilyen kókler volt a vízszerelőnk. A vizet is úgy kötötte be, hogy a gerinc meg a többi cső ugyanakorra méret.

 

Mi lenne a jó a mostani helyzetben? Míg nincs hőcserélő - amit feltehetőleg, csak a fehér csapok után valahová tudunk tenni. Zárjam szűkebbre a fehér csapokat?

Előzmény: peterch (89870)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89872

Azok a csapok vagy nyitva vannak es direktben futi a kazan a padlokort is, vagy zarva vannak es akkor kulon kor a padlokor a sajat keringetojevel. A vizkorok olyankor fuggetlenek egymastol. 

Előzmény: Applefa (89869)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89871

Konkrétan soha nem fáztunk, és érezhető volt elég egyértelműen a padlófűtés.

Viszont az a "hű de lefeküdnék a kőre mert baromi jó meleg" soha nem volt.

Ami tuti, hogy a délelőtt óta mióta megfordítottam a szivattyút és a hőfokot a thermo szelepen visszább vettem 10-fokkal, ugyanolyan meleg a padló.

Tehát azt mondanám, hogy valójában volt értelme megfordítani a keringetőszivattyút.

A kérdésem az lenne, hogy okozhat-e valami galibát a rendszerbe a szivattyú megfordítása?

Előzmény: peterch (89867)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89870

Jelenleg a hocserelod koron kivul van ,tehat nincs szerepe. A ket csap elzarasaval iktatod be a hocserelot. Ebben a mostani allapotban az egesz rendszerben melegedo viz tagulasat az az egy tagulasi ellensulyoza? Azt nem akarom elhinni. 8 literes tagulasira sok az a viz ami a koreidben van szerintem. A padlofutesnek is kell valahol lennie tagulasinak, ha hocserelon keresztul terveztek uzemeltetni.

Előzmény: Applefa (89866)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89869

Volt olyan. Régebben sokkal nagyobb hőt engedtünk bele, hogy melegebb legyen a padló, de túl lett fűtve a lakás. Aztán idővel állítgattuk, végül pedig azért lettek kinyitva azok a csapok, hogy bemenjen oda a melegvíz. Nem voltam tisztában azzal mi szerepe a réz doboznak. :(

 

Akkor gondolom a kis tartály fent úgy volt tervezve, hogy csak a radiátor körökkel foglalkozzon, lent meg picit volt nyitva a két fehér csap. Nem tudom mi lenne a jó most.

Előzmény: peterch (89867)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89868

Köszi a választ! Közben már kaptam elég sok tanácsot.

A lufival 1,5-röl indultunk. Nem volt mérhető, amikor rádugtam a kompresszort, de nem bízom nagyon annak nyomásmérőjében. Próbálok majd szerezni egy pontosabbat. Most 1,5 levegő, 1,5 vízzel indultunk.

Előzmény: krisztian98 (89865)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89867

Szia !

 

Semmi gond. Viszont azt nem irtad, hogy volt-e olyan idoszak, amikor megvoltal elegedve a padlo homersekletevel. Azert kerdeztem azt is, hogy az a kis hocserelo eleg nagy-e teljesitmenyileg es van-e megfelelo homerseklet a primer oldalon ahhoz, hogy a szekunderon tudjon eleg megfelelo homersekletu jutni a padlokorokbe.

 

Udv , Peter.

Előzmény: gábor 321 (89863)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89866

Most feljebb vettem a hőfokot, máris 3ig mentünk.

A padlókörnek nincs külön hőtágulási tartálya.

A két fehér csap pedig majdnem teljesen nyitva van. A befelé kör, az teljesen, a vissza egy fordulattal visszabb. Azt el kellene zárni?

Előzmény: peterch (89862)
krisztian98 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89865

 Szia,

 

A következőt csináld:

1) Hagy a rendszert lehűlni minél jobban.

2) Van valahol egy zárt tágulási tartály. Ebben van egy gumimembrános "lufi" mikor a fűtőköri víz melegedik, akkor nő a térfogata => A lufit a fűtéskör préseli össze.

Ezen van egy szelep 90%-ban ugyanolyan, mint, ami a kocsi kerekén van. Valószínű, hogy van rajta egy szelepsapka is. Vedd le. Ha víz folyna belőle rossz a szelep.

3) A szelep tetején nyomd meg: 

(Remélhetőleg a tágulási tartály úgy lett beépítve, hogy alul van a szelep benne.)

Ha viz folyik ki belőle, akkor a "lufi" kiszakadt. Lehet cserélni.

 

4) Ha nem folyik ki belőle víz, akkor hagyni a rendszer teljesen lehűlni. Víznyomást közel 0-ra csökkenteni. (nem kell a vizet leengedni 1m viz nyomása 0,1 Bar. Szerencsés esetben 1 szintes családi háznál 0,3Bar-ra tudod csökkenteni)  A tágulásiban a lufit felfújni 1,2Bar-ra. A rendszert feltölteni 1 Bar-ra.
 

Mivel a rendszer eddig is megvolt, így nem hinném, hogy el lenne bármi méretezve. Ökölszabály amennyi a viz térfogat, annak a 10% a tágulási tartály.

 

A 2,5 Bár nagyon sok!!! Lemez kazánnak az oldalát, varratait már szét tudja szedni!!

 

Most gyors megoldásnak a tágulási tartály lehetőleg úgy van a rendszerben, hogyha levegőt fújsz bele, akkor szakadt lufi esetén sem megy ki a levegő egyből a fűtési kör felé.

Előzmény: Applefa (89857)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89864

A padlófűtés szelepe max-on van( volt) most levettem 50-fokról 40-re.

Előzmény: t.zsolti (89783)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89863

Bocsánat, de közben 1000000 dolgom volt és most próbálok a kérdésekre válaszolni.

A hőcserélő neve SWEP.

Nem tudtam jó ötlet-e, hogy azon a szelepen ha zárok és több vizet engedek a hőcserélő felé és a radiátorok  irányába kevesebbet, akkor javít-e valamit a helyzetemen?

Előzmény: peterch (89782)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89862

Azert nalad a fenykepek alapjan nehez konkret valaszt adni, mert van egy hocserelod, de ha megnezed a bekotest jobban, akkor a ket csap megnyitasaval direktben is lehet uzemeltetni a padlofutest. Tehat amennyiben a csapok zarva vannak es a hocsrelon keresztul futenek a padloban a futeskorok, akkor barmelyik kilyukadasa sem okozhatna a kazankorben a nyomascsokkenest. Viszont, ha nincsen hasznalva a hocserelo, akkor akar azok is okozhatnak galibat, ha eresztenek valahol. Ezt megint igy tavolbol nehez orvosolni.:) de lehet, hogy en latom rosszul a fenykepeken a bekotest es akkor lehet barmi a valosag.

Előzmény: Applefa (89859)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89861

Bocs eddig is így, csak 180 fokot el volt fordítva.

Előzmény: sjohn (89778)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89860

Szerintem egy sima oregedes okozta a tagulasi kilyukadasat, ha az lesz a baj okozoja. Hiszed vagy nem, en tegnap elott este vettem eszre, hogy szokik fel a nyomas a rendszerben. Termeszetesen tisztaban voltam vele, hogy a 18 eves kazanom tagulasija okozta. Igy ki sem nyitottam a kazant, inkabb szombaton delelott megvettem mindent ami kellett hozza es siman meg egy ora sem kellett a beszereleshez. Ugy ahogyan volt gyarilag 1,5 barra felnyomatva nitrogennal, ugy beszereltem, mert a rendszert is annyira szokom tolteni. Minden ugy uzemel, mint idaig.  

Előzmény: Applefa (89857)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89859

Más meghibásodás nem okozhat ilyet?

Például eldugult padlókör, hasonló?

Gondolom, ha eresztene valamelyik kör, akkor naponta tölthetném fel, vagy gyorsan lemenne 0-ra. Ezt azért bízom benne, hogy kizárhatjuk.

Előzmény: peterch (89858)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89858

Termeszetesen a vizet kiengeded, mert akarod csokkenteni a nyomast. Csak ugye elofordulhat, hogy mindig a vizet ereszted, aztan mikor lehul a viz, meg nem indul a kazan, mert a vizoldalon a nyomas 0,8 bar ala esett. Ezert irtam, hogy rad var a munka, a levego es a vizes oldal osszehangolasaban. A levegooldalt 0,8 bar ala ne vidd le.  Elmeletileg ha idaig ezzel a tagulasival jol uzemelt, akkor most is kellene ugyanugy. Viszont, ha lyukas a tagulasi, akkor siman hagyod a rendszerben es ugy ahogyan irtam az elejen, beszerelsz egy masikat.

Előzmény: Applefa (89855)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89857

Itt viszont az is bekavar, hogy mikor ez történt, akkor kezdődtek ezek a nagy hidegek, és előtte ennyire nem engedtük lehűlni a rendszert, sem mi sem a természet.

Előzmény: bilek (89854)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89856

Ha kap külső tartályt, akkor ugye a lyukas maradhat? Már nem fog számítani?

 

Egy ismerősöméknél hasonló szitu volt, kicserélték a kazánban a tartályt, de ugyanaz maradt. Majd mondták nekik, hogy 10 éves a kazán, cserélni kell, ennyi. Ez annyira nem szimpatikus.

Előzmény: bilek (89854)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89855

Az előbb mikor írtam, hogy levittük 2,5-röl akkor vizet engedtünk ki.

 

Egyébként így most tartja magát kb 2,1-en. Mikor leáll a láng, akkor van egy kis vissza/majd fel ugrás. Ezt akarom még pontosan megnézni. De most a hőfok 50fokra van állítva. Régebben 70-fokot is engedtem bele, azzal most tuti 3 felé mennénk.

Előzmény: peterch (89851)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89854

Itt jön be peterch elmélete, hogy csak úgy nem megy el onnan a nyomás. 90%, hogy lukas.

Előzmény: Applefa (89853)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89853

Az a fura, hogy évekig jó volt.

Előzmény: bilek (89849)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89852

A buborékolást kivéve jó.

Sajnos az azt jelenti, hogy mégis lukas az a tartály és átment levegő a víztérbe.

Több melegedés/hülés után annyi lavegőt fog elengedni, hogy majd megint nagy lesz a játék és ki fog nyomni vizet.

 

Előzmény: Applefa (89844)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89851

Ha ugy gondolod, akkor a levegot leviheted  par tizeddel, igy nyersz feltoltesi terfogatot a viznek. Azert irtam, hogy figyelni kell mig a rendszer fel nem fut rendesen. Mivel nem tudjuk mennyi viz van a rendszerben ,igy sajnos rad harul a munka, hogy belod a levego es viznyomast ugy, hogy jo legyen.

Előzmény: Applefa (89848)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89850

Amennyire töltöd a tágulásit levegővel annyira töltsd a vizet is majd utána. Mindezt hidegen.

Ekkor hidegen a tágulásiban nem lesz víz és ha szerencséd van akkor mire megmelegszik még lesz annyi, hogy nem megy 3,5 fölé amikor is leeresztene a biztonsági.

Előzmény: Applefa (89837)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89849

Fújj bele 1-1,5 körül és töltsd fel utána vízzel a rendszert.

Majd figyelgesd a hidegvizes és melegvizes nyomások közötti különbséget. Majd az alapján próbálgasd fújni vagy kiengedni belőle a levegőt.

Szerintem jó kis játék lesz, mert mivel nagyon szűken van méretezve a tágulási (magyarul kicsi) nagyon kis határok között lesz csak jó a nyomás. Nagyobb tágulásinál könnyebb belőni, mert tág határok között tud dolgozni a több levegő.

Előzmény: Applefa (89834)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89848

Most hoztuk vissza a pirosból 2-re. Csak félek, hogy mikor meg kihül, annyira lemegy, hogy nem indul el.

Előzmény: peterch (89846)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89847

Tedd azt , kicsit igénytelen de ha nem akarod a radiátort nagyobbra cserélni,akkor ez is megoldás.

Előzmény: Mrteo (89817)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89846

Ha lehet, azert 2 bar fole ne menjen folyamatos uzem kozben . Latom nalad meg a zold mezo tovabb is van mint a 2 bar. nem kotelezo kihasznalni a maximum lehetoseget.:) Ha felfuti az egesz rendszert, addig figyeld es ne engedd nagyon fel 2 bar fole. szerintem.

Előzmény: Applefa (89844)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89845

Most:

Előzmény: Applefa (89844)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89844

Megcsináltam. 1,5bar a balonba. Vizes nyomásmérő 0-ról felment 1-re. Engedtem hozzá 1,5-ig.

Ahogy elindult a fűtés hirtelen visszaesett a mutató 1,25-re kb. közben buborék hangok a törölközőszarítóból.

Eltelt 3 perc, most már kb. 1,8 bar.

 

Normális ez? 

Előzmény: peterch (89842)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89843

Fagymentesíteni úgy tudod ha kifuvatod belőle a vizet ,de ez nyitott rendszernél azért elég macerás,főleg ha vannak a rendszerben vízzsákok.

 

Fagyállót is tehetsz bele azt azért jól ki kell számolni.

250 m3 az nem semmi + 5 fokra állítva.

 

Előzmény: Csuklósbusz (89790)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89842

Ha hideg a viz, akkor azt is engedd fel 1,5 barig. Aztan hajra!

Előzmény: Applefa (89837)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89841

Elég nehéz így rá válaszolni,helyileg meg kell nézni, egy pufferes rendszert akarsz kiépíteni ami nem csak egy kazán rákötés.

Attól is függ milyen csövekkel akarod a szerelést,hegesztéshez a gáz-oxigén palackok elég drágák,már a bérlése vagy a cseréje.

 

Énszerintem kér árajánlatot két három szerelőtől,rajz alapján,vagy esetleg ha tudod te is összerakhatod , bizonyos szerszámokkal,meg egy kis segítséggel.

 

Az anyag és a munkadíjra számolhatsz  5-600 ezer forintot.

 

Itt is megkérdezheted

 

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9173884&la=142349946

Előzmény: quckyy (89787)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89840

eresztesz ki vizet, hogy nulla legyen a nyomás. felpumpálod 1.5 barra a lufit. autó kerék nyomásmérővel mérve. utánna feltöltöd a vizet hidegen 1.5 barra.

 

Vajk

Előzmény: Applefa (89837)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89839

Remelem a vegere nem zavartalak ossze nagyon, tehat a levegos oldalt 1,5 bar kornyekere es a vizest a rendszerben levo viz homerseklete szerint . Aztan uzemkozben meglatod, hogyan alakul.

Előzmény: Applefa (89836)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89838

Szerintem már hideg a víz.

Előzmény: Applefa (89837)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89837

Azaz, most annyi levegöt engedjünk bele, hogy 1,5 bar legyen? Utána mikor elindul a fütés, 2-nél engedjek ki vizet?

Előzmény: peterch (89835)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89836

Okés, megpróbálom. Köszönöm!

Előzmény: peterch (89833)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89835

Acsi hulyeseget irtam. A levego oldalt 1,5 barra es a vizes oldalt a leirtak alapjan. Mar en is keverem a szezont a fazonnal, bocsika!

Előzmény: peterch (89832)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89834

Nagyon köszönöm az eddig segítséget! Nem is számítottam rá, hogy még ma kapok választ!

 

Viszont, most már kezd itt hideg lenni, 4-kor indult volna a padlófütés. Fújhatok a kiegyenlítö tartályba? Ha igen, mennyit? Tudtok még erre válaszolni? Most már a 0 környékén vagyunk.

Előzmény: Applefa (89830)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89833

Jaj, de a levego oldalt, nem a viz oldalt. :) 

Előzmény: peterch (89832)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89832

Felkellene nyomatni 0,8 es 1,5 bar koze. Ha jol tudom,a kazanok 0,8 bar alatt letiltanak. Ha hideg a kazanban levo viz es a rendszerben levo is, akkor ugy 1,5 bar kornyekere, de ha meg meleg viz van a korben, akkor inkabb 1 bar kornyekere. Feltoltes es normal uzemeleskor megnezed, meddig emelkedik. 2bar fole ne menjen ! Szerintem.

Előzmény: Applefa (89830)
einohyl Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89831

 Mind a kettőtől kell félni, de inkább ismerni a tulajdonságaikat.

Előzmény: Applefa (89823)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89830

Semmit nem kellett volna szétszedni, mert a szelep fentről simán elérhető. Levettem a sapkát. Megnyitottam a szelepet. Levegő jött belőle. Engedtem egy picit, így már 0 alatt vagyunk. Töltsem fel 1 barig?

Előzmény: peterch (89828)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 1 89829

Orulok, hogy tudtam segiteni.:)  

Előzmény: Norella404 (89827)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89828

Ha aramtalanitottad a kazant akkor gondolom, hogy igen, esetleg meg a gazt is elzarhatnad. Biztos ami biztos!

Előzmény: Applefa (89825)
Norella404 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89827

Kedves peterch!

 

 

Köszönöm szépen a hasznos információkat, megtaláltam az alkatrészt! :)

 

Előzmény: peterch (89812)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89826

Azert jobb felni,mint megijedni!  A gazhoz valoban ne nyulj! Nincs is ra szukseg jelen esetben. Ha fogod ellenorizni, hogy mi van a tagulasiban, akkor azert védd le az elektromos alkatreszeket valami nedvszivo ronggyal, ne hogy kifreccseno viz keruljon rajuk, ha lyukas a tagulasi. 

Előzmény: Applefa (89823)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89825

Az a réz dobozka.

 

Szóval, le nyithatom a kazán felső takaró elemét?

Előzmény: Applefa (89824)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89824

Igen, arra gondoltam.

Előzmény: peterch (89822)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89823

Az elektromos dolgoktól nem félek annyira, mint a gáztól. Közben megtaláltam képeken, hogy a szelep az átlellenes oldalon lesz, azaz fent.

 

Előzmény: peterch (89820)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89822

Gondolom a hokiegyenlito alatt a hocserelot erted, ami a falbol kilepo csovekhez van kotve.

Előzmény: Applefa (89815)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89821

Kell rajta lennie. Csak ki tudja mennyire hozzaferheto helyen.

Előzmény: Applefa (89816)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89820

A kazant aramtalanitsd mielott nekiallsz barmit is szetszedni!  

Előzmény: Applefa (89819)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89819

Most leginkább az érdekelne, hogy leszerelhetem-e a kazánban a felsö borítást probléma nélkül?

Előzmény: Applefa (89818)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89818

Földszinti "megoldás":

 

 

Az egyik padlókör kb. meg is van nyomva, mert annó rakattam fel egy külön szivattyút, hogy egyformán melegedjen a többivel. Így a kazánéval együtt 3 szivattyú forgatja a vizet. Ráadásul korábban egy grundfos szivattyú volt itt, amit nagyobbra cserélt, de wilo-ra. Én valahogy a grundfosban jobban megbíztam. Hála Istennek ezekkel nem volt gond.

Előzmény: Applefa (89816)
Mrteo Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89817

Sziasztok, a nappaliban ebben a nagy hidegben kiderült, hogy alul lett méretezve a radiátor. Egy Silver beépített szelepes radiátorom van. Arra gondoltam, hogy nagyon eretnek gondolat mellé kötni egy 60-vagy 80 centis radiátort (nem beépített szelepest)az oldalsó egymás melletti szelepeknél? 

Anyagilag jobban megérné, mint egy nagyobbat venni.

 

Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89816

Ha az lenne az, amit írtok, az a furcsa, hogy nincs rajta itt szelep.

Előzmény: Applefa (89815)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89815

A műszaki rajz szerint jobb oldalt kellene lennie. Kinyithatom én azt a részt? Nem kell valami tömítő anyag a visszazárásához.

 

Sajnos nem tudom hány liter van a padlóban. Nagyon átvert annó aki csinálta. Nincs tartály lent, és nincs is szétválasztva. Csak egy hőkiegyenlítő vagy mi van a padlófűtésnél. Leeresztő csap is csak a padlókörök elosztójánál van. A hely, ami probléma mindenhol.

 

Egyelőre abban bíznék, hogy csak pumpálnom kell. Csak nem merem csak úgy lenyitni ezt a borítást.

 

Egyébként itt van minden a kazánról:

http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=164406

Előzmény: bilek (89810)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89814

Ha hocserelon keresztul vannak a padlokorok levalasztva, akkor termeszetesen ott is van egy, de abba a korbe ugye most nem kell cserelni.:) Eleg a kazankorit.

Előzmény: bilek (89810)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89813

A gyarto szerint igen, csak a kerdes az ,hogy mennyi viz van a rendszerben. mert ha nincs megegy beepitve, akkor eleg egy 12litereset venni es kesz.  Abban az arban gondolom a nagyobb is megkaphato, ha nincs mas.

Előzmény: bilek (89811)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 1 89812

Az szerintem nem gond, hogy nobol vagy.:) Ilyen az a valami, amit irtam: http://www.feg-junkers-alkatresz.com/FeG-C-40-23# Termoelem neven nezd meg. Mivel laikus vagyok, nem tudom, hogy a gyarto a Te esetedben mire es hogyan rogzitette ezt az alkatreszt.

Előzmény: Norella404 (89805)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89811

Első képén látszik az alja. 8literes lenne ami benne van?

Előzmény: peterch (89809)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89810

Szinte hihetetlennek tartom, hogy ne legyen máshol tágulási. 4 radiátor + egy csomó padlócső. Bár utóbbiak, ha normális a rendszer akkor le vannak választva. Bár akkor meg arra is kell tágulási.

Előzmény: peterch (89806)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89809

Egy ilyen nem lapul az egester mogott, vagy valahol? :http://www.ep-shop.hu/Tagulasi-tartaly-8L-5663880

Előzmény: Applefa (89804)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89808

A szivattyún elméletileg van automatikus levegő leeresztő szelep, ebből egy kis fekete "pöcök" áll ki. Ezzel tudok kezdeni valamit?

Előzmény: Applefa (89804)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89807

Az első képen ott a tartály alja, egy lapos "táska"szerű.

Az égéstér mögött van. Valahogy felülről hozzá kell tudni férni.

Ha van csappal nyitható menetes csatlakozási lehetőséged akkor nagyon ajánlott elmenni a bótba és venni egy tartályt. Teflonszalag idomok és egy flexibilis cső és tavaszig kihúzod szerelő/leengedés nélkül.

 

Előzmény: Applefa (89804)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89806

Az tisztara mind egy, csak ne olyan reszre, amelyik kizarhato a rendszerbol!  A kazanba esetleg hibafeltaras vegett nezz bele, de en nem jatszadoznek vele feleslegesen. Ha csak most vettetek eszre, hogy elment radikalisan a nyomas, akkor nagy szazalek esely van a tagulasi kilyukadasara. Uzletben veszel egy tagulasit, mondjuk azert jo lenne tudni, hogy mennyi viz van a rendszerben, hogy a kazanban levon kivul nincs-e valahol meg egy. Mert nem mindegy, mekkora kell a rendszerbe. Osszessegeben kell egy T idom, ket kozcsavar, egy flexibilis osszekotocso, egy golyoscsap, nemi teflonzsinor, ja meg a tagulasi. Ennek osszeszerelese es uzembehelyezese kb 1 ora. Sajat tapasztalatbol irom.:) Mivel pirosat vettem szolarisat, annak eleve 1,5 bar az elofeszitese es nitrogennal toltve volt. Arban 15000HUF-nak megfelelo euroert vettem.

Előzmény: Applefa (89803)
Norella404 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89805

Szia peterch!

 

Először is, köszönöm szépen a válaszod....

 

Szeretném még azt megkérdezni Tőled, hogy az ikerfém a vízcsőre van rápattintva?... mivel nőből vagyok! :D

 

Előzmény: peterch (89789)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89804

 

Itt nincs tartály. A fenti részt megnyithatom. Az még nem az égestér?

Előzmény: Applefa (89803)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89803

Van olyan hely a földszinten, ahová be lehetne tenni a tartályt, úgy, hogy ne kelljen leengedni a rendszert. Csak azt ugye én nem tudom megcsinálni. Most szedem szét a kazánt, aztán jelzek mire jutottam.

Egyébként melyik irányra érdemes szerelni, oda vagy vissza?

Előzmény: peterch (89802)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89802

Esetleg valami feltoltocsap, vagy ilyesmi ha van, akkor ahhoz egy T idommal csatlakoztatni az ujat es a T idom masik oldalara meg egy csapot, igy nem kell leengedni a vizet a rendszerbol, csak megnyitni az eredeti csapot.:)

Előzmény: bilek (89799)
sjohn Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89801

...nem...

Előzmény: Applefa (89800)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89800

Olyan előfordulhat, hogy megnyomom a szelepet, elindul a víz, és nem tudom majd elzárni? Mert akkor bajba leszünk.

Előzmény: bilek (89799)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89799

Kazánét biztos, hogy hagynám a francba, talán drágább, bonyolultabb is kicserélni, mint venni egy pirosat és feltenni valahová.

Előzmény: Applefa (89797)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89798

Ja, és mivel annyir nem brutális a nyomás lengése, könnyen lehet, hogy csak pumpálni kell bele. Nagyon ki van hegyezve egy ilyen 2liter körüli beépített kis vacak.

Előzmény: Applefa (89792)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89797

2009 óta működik így a rendszer, lehet, hogy kicserélni a kazánét is elég lenne, nem? 2 emelet van. Fent radiátorok (3 + 1 törölköző szaírító), illetve 1 padló kör fent és 5 lent.

Előzmény: bilek (89796)
bilek Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89796

Ahogy peterch írja. Ha csak a kazánban van egy pici tágulási tartály akkor én mindenképp feltennék egyet még valahová. Anyagáron csövekkel idomokkal nincs 15eFt.

Előzmény: Applefa (89791)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89795

Köszönöm a választ! A kazánban lévő beépített tartályon lesz ilyen leengedő szelep? Illetve mit értesz pumpa alatt? Ha van ilyen szelep, akkor gondolom azon keresztül kellene felfújni. Egy kis 12Vos pumpám van, nem vagyok benne biztos rá tudom-e majd csatlakoztatni.

Előzmény: peterch (89793)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89794

Ilyen magasra neengedd, mert ha jol tudom ennek kozeli maximalis nyomasokra vannak tervezve a kazanok!

Előzmény: Applefa (89792)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89793

Szia !

 

Laikus kent az elso amire gondolok, a tagulasi tartaly hibasodott meg. Magyarul kilyukadt a legzsak. Vagy "csak" elillant a levego belole. Letekered a tagulasirol a szelepsapkat es megnezed, jon-e belole levego. Ha nem es viz sem jott belole, akkor pumpaval fel kell fujni az eloirt elofeszito nyomasra. Ha viz folyik belole, akkor sajnos csere.

 

Udv , Peter.

Előzmény: Applefa (89791)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89792

Előzmény: Applefa (89791)
Applefa Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89791

Sziasztok!

 

Én is segítségért fordulnék hozzátok. Korábbi hozzászólásokból az derült ki számomra, hogy elég komoly szakértelemmel felvértezett tagok gyűltek itt össze.

 

Egy BAXI MAIN 24 Fi kazánunk van. Nemrég pár napot nem voltunk itthon hidegebb volt. A fűtés vezérlés úgy lett beállítva, hogy volt időszak, amikor 17 fokig eshetett a hőmérséklet. Ezért mire visszajöttünk jól le volt hűlve a lakás. A kazán nem indult el, mert alacsony volt a nyomás.

 

Vizet töltöttünk a rendszerbe, hogy elinduljon, persze mikor felmelegedett 2 bar fölő emelkedett a nyomás. Akkor vissza ki engedtük a vizet. Azóta működik a rendszer, de épphogy nem esek a minimális nyomás alá, sokszor pedig már 3 bar szintjén jár. A rendszer egy része padlófűtés, ott nem termosztát, hanem idő alapon vezérlünk.

 

Légtelenítettem a radiátorokat, de a kazán feljebb van, mint azok. A gyanúm, az, hogy benne van megrekedve a levegő. Nyomáskiegyenlítő is csak a kazánban van, a fűtésszerelő kimagyarázta, hogy minek az még oda is.

 

Neki álljak szerelni a kazánt? Van, amit meg tudok rajta vizsgálni? Állítólag van benne automata légtelenítő. Lehet azt ellenőrizni? Vagy a nyomáskiegyenlítőt lehet javítani, ellenőrizni? Lehet ezek a baj? Nem hinnem, hogy a műszer mutat rossz értéket. De azon is csodálkozom, hogy 2 meg 3 bar fölött nem kapcsol le. Attól félek eldurrannak a csövek vagy a padlóban valami.

 

Két kisgyerekkel izgulok, ne legyen baj. Sajnos nagyon rossz a tapasztalatom bármilyen szerelővel. Viszont szívesen fogadom, ha tudtok ajánlani megbízható, hozzáértő kazánszerelőt Fót környékén.

 

Előre köszönöm válaszaitokat!

Csuklósbusz Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89790

Régi kiépítésű, nyitott tágulási tartályos központi fűtéses rendszert hogyan kell fagymentesíteni? Több helyen a padló alatt futnak a csövek, akkor is szétfagy ha leengedjük. 

Tehát mit érdemes ( fagyálló, akármi) betölteni amitől nem fagy szét a rendszer de nem is megy tönkre. Van egy Éti gázkazán meg egy vegyestüzelésű kazán is a rendszerben.

 

250m3 fogyott el a múlt hónapban, 5 fokra állítva a termosztátot. Reális ez egy vastagfalú vályogházban? Ilyen fogyasztással olcsóbb ha leengedem aztán szétfagy ami a szétfagy... 

peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 1 89789

Esetleg az ikerfem elvalt , vagy eltavolodott a langtol es a magnes nem kap aramot. Mint laikus gondolom, hogy ez lehet a hiba.:)

Előzmény: Norella404 (89788)
Norella404 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89788

Kedves Fórumozók!

 

Tanácsot szeretnék kérni Tőletek.

C40-es gázcirkóm van. Begyújtáskor ha benyomom a gombot, az őrlángot meg tudom gyújtani, viszont ha elengedem, az őrláng elalszik és nem gyullad be az égősor.

Szerintetek mi lehet a hibája?

Köszönöm szépen a segítséget!

quckyy Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89787

Sziasztok,

 

egy olyan kérdésem, lenne, hogy hozzávetőleg egy vegyes tüzelésű kazán bekötése mennyibe kerülhet, meglévő gáz kazán mellé. A mostani kazántól kb. 6-8m-re lenne egy melléképületben a vegyes kazán és 2”-os vas csövek jönnek ki a gázkazánból. A kémény elméletileg megvan, régen is ebbe volt bekötve a kazán. A régi kazánunk is megvan, bár már 10-15 éve üzemen kívül van, szóval egy alapos átnézés azért ráfér. Én arra gondoltam, hogy beépíttetnék egy kb. 500 literes puffertárolót. Azért csak ekkorát, mert nagyobb nem fér el sajnos. Én úgy képzelem el, hogy ha megoldható akkor legyen automata a rendszer, szóval ha nem fűtűnk fával akkor automatikusan induljon el a gáz a termosztát kapcsolására. Azért merült fel bennünk, hogy visszaraknánk a kazánt, mert van egy halom fánk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Kidobni nem akarjuk, mert még nekünk kellene fizetni az elszállításért. Odaadni nincs kinek, illetve lenne csak vele már korábban is megjártuk mikor segíteni szerettünk volna neki, szóval inkább nem erőltetnénk. Illetve utánpótlás is lenne, mert a munkahelyemről elég sok fahulladékot tudnék elhozni.

 

Előre is köszönöm a segítségeteket.

morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89786

"Ma megfordítottam, de kérdezném, hogy valóban jó-e így?"

 

Hogy érzed jobb lett ?

 

A szelepek jó irányba vannak bekötve?

 

A szivattyút megfordítod és a szelepek nem úgy állnak ahogy kell, akkor nembiztos hogy javulni fog.

A folyásiránynak jónak kell lennie a szelepeken.

Előzmény: gábor 321 (89777)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89785

Szia !

 

Pedig vagyok es most is tobb topikba irogatok.:)  

 

Udv  Peter.

Előzmény: krisztian987 (89784)
krisztian987 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89784

Szia Péter,

 

1000 éve nem olvastam tőled semmit.

 

Üdv.:

K

Előzmény: peterch (89782)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89783

a szivattyú elején rajta van a forgásirány , és többnyire jól van felíratozva.

 ha a padló szelepét magasabb hőfokra állítanád?  én keverő szelepet használtam volna.

Előzmény: gábor 321 (89777)
peterch Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89782

Szia !

 

Ha hulyeseget irok, akkor elore is elnezest kerek mindenkitol! Ha jol sejtem a kazanbol a hocserelore jonnek a csovek es ott gondolom ket szintre oszlik a rendszer. Ha igy van, az a kerdesem, hogy a hocserelo eleg nagy -e, teljesitmenyileg. Valamint a kazan oldalon latok szerintem egy keveroszelepet az eloremeno es a visszatero kozott. Ha az az, akkor miert nem probalod azon keresztul novelni ( elzarni a keverest)az eloremeno homersekletet a hocserelo fele. Valamint egy kerdes, milyen holepcsovel mukodik a hocserelod. 

 

Udv , Peter.

Előzmény: gábor 321 (89777)
krisztian98 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89781

Sziasztok,

Motor Groundfos UPS 25-60-as, 3-as fokozatú állító tárcsával

A csatolt kép alapján van a szivattyú működése.
Ha a kapcsoló:
1-es fokozatban van, akkor a 2-es és 4-es láb van összekötve.
2-es fokozatban van, akkor a 2-es láb az 5-6-os lábbal van összekötve.
3-as fokozatban van, akkor a 2-es láb az 7-es lábbal van összekötve

Az a kérdésem, hogy 1-es fokozatból mehetek-e 2-es fokozatba, úgy, hogy nem bontom a 2-es 4-es kontaktust? A szabályzó tárcsa bontja.

Úgy szeretném megcsinálni, hogy:
1-es fokozat indul, ha a kazán védőszelep utáni vízhőmérséklettől a kazántest melegebb pl: 8C-nál. (Ewelly EW-801)
Indul a 2-es fokozat 75C-nál.
3-as fokozat 80C-nál. Viszont + reléket nem szeretnék berakni az előző fokozatok bontásához. Az eszköz rá egy willhi WH7016J-lesz (Nem REX vagy seatos).
+ lenne egy riasztós-rész ami 90C-nál a motor 2-es lábára kapcsolja a fázist. (stc-2000-es)

Csinálhatom azt, hogy a fázist rakom a 4-es lábra, 5-6, és 2-es lábra (úgy hogy nem bontom a lentebbi fokozatot? Ebben az estben a gyári csatlakozó helyre nem is kell beraknom a fázist?

 

Meg tudom csinálni, hogy válság esetén az 1-es és 2-es lábat bontom és a 2-esbe direktbe fázist kötök? (ekkor igaz a szabályzó tárcsát felülbírálja.)


Sajnos a motorokhoz nem értek.

Köszi:K

t.zsolti Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89780

egy idő után nem fér a tartályba több víz, hol ereszti el?  a biztonsági szelep elfolyó csöve látható helyen van , nézd meg ha hidegről felfűt és előtte feltöltötted ereszt esetleg a lefúvatási nyomáson? nert akkor a tartálya hibás, a legközelebbi lehetősségre fel kell szerelni egy hasonló űrtartalmút és .

Előzmény: Zolika83 (89765)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89779

az én véleményem- rozsdamentes legyen a hőcserélő, nagy modulációs tartományal bírjon, a márka?? sok gari legyen megkötések nélkül ha lehet.

a feláras dolgok / időjárás követő szab, nem feltétlen kell mert némelyik márka elég erős felárral honorálja , a másikhoz megveszed annyiért mint egy közepes szobatermosztát ára.

arra számolj , hogy ha a kazán max 450 , ezzel nincs vége mert még sok minden kell hozzá 200-400e körüli értékben.

Előzmény: dddstudio (89759)
sjohn Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89778

Pillanatnyilag a keringetőszivattyú az óramutató járásával ellentétes irányba forog.

 

...miért, eddig merre forgott?...

Előzmény: gábor 321 (89777)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89777

Sziasztok.

Ismét itt vagyok egy kis információért.

Mint írtam a kazánszerelő itt volt és megoldotta a fűtés problémát, viszont egy kérdésre nem vagyok benne biztos, hogy kielégítő választ adott, ezért kérdezném Tőletek is.

Az alap problémám az, hogy a fűtés kezdete óta, ( cirka 16 év) soha nem éreztem olyan intenzívnek a padló melegségét, mint másoknál. Tudom sok tényezőtől függ, viszont a szerelőnek említettem, végignézte a rendszert és azt mondta, hogy a padlófűtés keringető szivattyúja fordított irányba megy. Azt mondta fordítsam meg a szivattyút, így akár 30 %-kal is intenzívebb meleg vizet tud a padlófűtésbe engedni.

Ma megfordítottam, de kérdezném, hogy valóban jó-e így?Pillanatnyilag a keringetőszivattyú az óramutató járásával ellentétes irányba forog.

A válaszokat előre is köszönöm.

morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89776

Lehet hogy nem pontos a hőmérőd,egy pár fok lehet a beállított és a kikapcsolási érték között.

 

A kazánon állítod a hőmérsékletet, hova van állítva a termosztát?

 

A lakásban hány fok van? 

Előzmény: kozovasut (89772)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89775

Nem tudom milyen a kazánod ,de valószinű ha lebontod az elejét , alul felül foghatja csavar,akkor a kazánba találsz egy tágulási tartályt,ha megnyomod a szelepet és víz folyik belőle akkor lukas a tágulási. Megoldás a kazánban lévő tágulási kicserélése, vagy ha ez nagyon drága lenne,akkor a fűtési rendszerbe valahova egy tágulási beépítése.

 

Nézd át a fűtési rendszert nem-e észlelsz valahol folyást.

 

Honnan jön a víz a kazánból?

Előzmény: Zolika83 (89771)
80huszar Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89774

Üdv Mindekinek!

 

Problémám a következő: bekapcsolás után iszonyúan sípol a lemezes(pp-s) gázkonvektorom. Van rá esély,hogy ez a jelenség elmúljon? 

Köszönettel:Laci

astraturbod Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89773

nekem a legtetején van egy autó szelep. hozza ferhetö. ott kell felpumpálni.

Előzmény: Zolika83 (89770)
kozovasut Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89772

dv 

Segítséget kérnék hátha van itt hozzáértő. 

Van egy Saniuer Dúval F25e falikazánom. Olyan jelenséget csinál, hogy nem áll le. Fűtököri hőmérsékletník beállítok pl 70 fokot és nem megy fel annyira a vízhőmérséklet hogy lekapcsoljon. Sőt eléri a 72 fokot, ott még nem kapcsolna le és elkezd visszaesni a hőmérséklet. De ha beállítom mondjuk 76 fokra akkor felmegy 77 ig és ugyanezt csinálja. Menüben próbáltam állítgatni amit a használati ír de semmi eredménye. 

Valakinek valami ötlet?

Zolika83 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89771

Azt hol tudom megbezni?Nehez lebontani az elejet?Most is 0van a nyomas pedig fel volt toltve de par ora alatt elmegy belole,viz egy keves valahonnan jon tettunk ala egy kis edenyt abba csopog,csopogott.  Az is fura hogy a kazan nem kapcsol be amikor a szobai termoszatatot bekapcsolom akattanasi hang sem hallatszik amit elotte szoktam hallani. 

Előzmény: morgen66 (89768)
Zolika83 Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89770

Van alul egy kis lavor abba csopog egy minimalis viz miutan fel van toltve kb 1-2dcl menyiseg. Hol lehet azt megnezni?Nehez lebontani a boritast rola?

Előzmény: astraturbod (89767)
halmoore Creative Commons License 2017.01.08 0 0 89769

Persze, természetesen. A radiátor keresztbe van bekötve, mind a két helyre a csomagolásában adott dugó van berakva. A felsőbe az van amelyikkel légteleníteni is lehet!!

Előzmény: cucu (89730)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89768

Meg kellene nézni, hogy a tágulási szelepén jőn -e víz, ha igen akkor tágulási tartály kilukadt.

 

A rendszerben a nyomást 1,5 bárra állítani , és indítania kazánt.

Előzmény: Zolika83 (89765)
astraturbod Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89767

Nekem egyszer fent a szelep engedett a tartály tetején...2 szer volt kint a szakszervíz...de nem találták meg a hibát..

Előzmény: Zolika83 (89765)
ZSOXMTD Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89766

Köszi, megpróbálom!

Előzmény: morgen66 (89761)
Zolika83 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89765

Sziasztok. Segitsegeteket kerem aki tudo irjon. Koszonom. Van egy Veissmann falikazanunk. A problema a kovetkezo volt. Kb 1-2 honapja rendszeresen visszaesett a nyomas hivtunk szerelot aki egy pumpaval felpumpalta.Mukodott minden ideaig jol aztan kb 1hete megint elmegy a nyomas 0-ra,mindig ujra toltottuk majd tegnap a szobatermosztattal nem tudtuk bekapcsolni a futest hiaba allitottuk be 25 fokra a kazan nem indult elnerdekes modon melegviz meg jon. Mi lehet az ok ki tudna ebben segiteni?Tartaly csere megoldja mind ket problemat vagy mas baj is van?Kb osszeg?Kellemetlenul erint most igy -25 fok erkezeskor :(

astraturbod Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89764

Sziasztok

 

A kazánom tud 40 liter készenléti melegvizet  tárolni.

 

de a multkor vacakolt, nem akart meleg lenni a víz.

 

azt vettem észre, hogy olyan mintha ki be kapcsolgatna, plus párszor küldött meleget a fűtés előremenőbe is.

gondolom ez nem noormális..

hanem valami vész megoldás, hogy ne melegedjen túl, 

tavaly kapott tiszta( savazozot hőcserélőt)

 

de mintha a meleget nem tudná átadni a víznek...nem ? vagy a 3 utas szelep szaraxik megint?

 

 egyéb 5let?

morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89763

Én a Viessmann-t javasolnám,a Remeha is jó , szereltünk fel több Viessmannt nem tudok róla, hogy lenne gond vele.

 

A konyhába a piros x-hez tudod tenni a kazánt,ha bele lehet tenni a kondis kazán kéményét, ha másik lakónak is van benne füstelvezetés akkor abba nem teheted.

 

Most hol van a cirkó? (gondolom azzal fűtenek)

 

Esetleg a zöld x-hez is lehet,ha abba a kis beugrásba bele tudják tenni a kipufogó csövet,a friss levegőt pedig kintről megoldják.(szétválasztott rendszer) 

Előzmény: dddstudio (89755)
lustice Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89762

Érdekes rajz. Ez a mostani állapot ? vagy egy jövőbeli terv?  Számomra érdekes az 5 db kifelé nyíló ablak? a konyhába való bejárat ? és valahogy  az egész..a zöld x az a WC ben van?

Előzmény: dddstudio (89760)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89761

Próbáld meg itt megkérdezni, igaz a tied nem ez a tipus de hátha adnak egy darabot külön.

 

A méretére figyelni kell , lehet hogy nem egyforma.

 

http://www.csollak.hu/padlofutes-oszto-gyujto

 

Régi tipusát nem tudod?

Előzmény: ZSOXMTD (89756)
dddstudio Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89760

 

Kb ez lenne a terv: KATT

A piros jelek jelölik az általam egyenlőre ismert kémény nyílásokat. A zold helyre tenném a kazánt legszívesebben, de még nem tudom, hogy ott van-e kémény. Kedden fog talán kiderülni. Az alsó piros iksz a konyha/étkező. Talán itt lehetne elhelyezni majd valahogy. De ez esetben jó lenne minél kisebbet és halkabbat választani.

Előzmény: lustice (89758)
dddstudio Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89759

Hmmm... ebbe még nem is igazán gondoltam bele. De az egyszerűség kedvéért legyen mondjuk csak a kazán. Szeretném ha valami megbízható/minőségibb darab lenne.

Előzmény: t.zsolti (89757)
lustice Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89758

Nem volna hülyeség legalább egy sematikus -- vagy igazi -- alaprajz.

Előzmény: dddstudio (89755)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89757

az említett összeg csak a kazánra ,vagy a kazán és tartozékai felszerelve.?

Előzmény: dddstudio (89755)
ZSOXMTD Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89756

Sziasztok! Tudna valaki segíteni hogy hol tudok ilyen átfolyásmérőt külön venni? 

 

dddstudio Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89755

 

Sziasztok!

 

Teljes lakásfelújítás előtt állok, melynek része lenne egy kombi kondenzációs kazán beépítése is. Sajnos úgy néz ki, hogy kémény hozzáférések csak ott vannak kialakítva, ahol a kazán nagyon szem és fül előtt lenne... a csövet meg kívül ferdén vezetgetni nem szeretném a fél lakáson keresztül esztétikai okok miatt. Tudnátok esetleg ajánlani olyan típust ami a lehető leghalkabb és nem is túl csúnya? (bár ez utóbbi nyilván szubjektív)

A lakás 100 m2, 3.8 m belmagassággal. Alul, felül van szomszéd és nem vagyok fázós :) Nyílászárók újra lesznek cserélve és valószínűleg radiátoros fűtés lesz kialakítva (drágább/vastagabb parkettát szeretnék lerakni, ami nem lenne a legideálisabb padlófűtéshez sem hatékonyság, sem pedig parketta élettartam szempontjából).

A kazánra max 450e forintot szánnék. Próbáltam utánaolvasgatni, de túl sok a lehetőség és szokás szerint mindenki a magáét mondja a legjobbnak. Még a zajról is mindenki mást és mást mond.  

 

Egyenlőre ezeket néztem komolyabban, de szívesen veszek bármi egyéb ötletet is:

  • Remeha Tzerra Plus 24C
  • Viessmann Vitodens 100-W

Nagyon örülnék ha tudnátok segíteni a döntésben. 

koveg Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89754

Köszönöm szépen

Előzmény: morgen66 (89752)
lustice Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89753

Szuper válasz. De ebből a te témádra semmi nem vonatkozik. ! emeletes gyüjtőkéményes lakás , vizmelegítő kazán azonos paraméterű kazán cseréhez semmilyen engedélyre nincs szükség csak egy épkézláb szerelőre , beszerzésre segiteni és átcserélni 2-3 óra max.

Asszem decemberi rendelet módosítás !

Előzmény: laferi (89737)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89752

A baloldali flexicső a hideg víz betáp, gondolom van előtte egy sarokszelep?

 

A másik flexi a meleg ami megy a fogyasztók felé,azt le kellene szerelni mielőtt bemegy a falba , ne a kazánról.

 

Először zárd el a sarokszelepet,ha leszerelted tegyél egy vödröt a meleg flexicsöve alá és nyisd ki a hideg vizet,ha átfolyik rajta a víz akkor a kazán jó.

Előzmény: koveg (89751)
koveg Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89751

Előzmény: koveg (89750)
koveg Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89750

Kazán tisztítás is megvolt ősszel, "savazott" is a mester.

Előzmény: morgen66 (89749)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89749

A kazán alatti bekötésről tudnál egy képet felrakni?

 

A kazánra rákötött hideg víz flexi csővel van kötve,vagy fixen? (ezért kéne a kép)

 

Volt az elmúlt időben a hideg víz elzárva?

Előzmény: koveg (89748)
koveg Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89748

Sehol nincs sajnos. Kazánban lévő víznyomás is rendben, töltöttem bele kicsit, oda is megy a hideg víz. Viszont egyik meleg víz csapból sem jön víz egyáltalán.  

Előzmény: morgen66 (89747)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89747

Csak egy csapnál vagy sehol sincs meleg víz?

 

"A meleg víz csapot megnyitom és egyáltalán nem jön víz, sem hideg sem meleg"  ?????

Előzmény: koveg (89746)
koveg Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89746

Sziasztok,

Kombi gázkazán hibám van.

A meleg víz csapot megnyitom és egyáltalán nem jön víz, sem hideg sem meleg (a hideget megnyitom jön víz, tehát víz az van). Fűtés működik. Reset megvolt. Mi lehet a probléma?

Gázkazán: Saunier duval semia c/f 23 e

Köszönöm

laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89745

Köszönöm szépen

Előzmény: morgen66 (89743)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89744
morgen66 Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89743

http://www.gaz-szerviz.hu/index.php?id=454

 

Itt leírnak mindent,és ha az ár megfelel akkor csináltathatod vele is.

 

A kéményen van a lényeg , ha az megfelel akkor egy nap alatt szerintem megoldható a csere.

Előzmény: laferi (89741)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89742

A fűtés, minden szobában falra szerelt konvektor van aminek kimegy az égésterméke.

Előzmény: Zöldár (89740)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89741

Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendesek vagytok. 

Rendben keresek valakit.

Még egy utolsó kérdés.

Szerintetek körülbelül mennyi idő alatt fut ez az egész át ezen a sok engedélyeztetésen, mert elég sürgős lett hirtelen a dolog sajnos.

Azért kérdezem, mert csepeg a bojler hőcserélőjéből a víz és nem tudom meddig bírja, már minden nap zárom a vizet, nehogy baj legyen mikor nem vagyok otthon. Javíttatni már nem akarom ezt a 20 éves bojlert.  

Előzmény: Zöldár (89739)
Zöldár Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89740

Mintha valaki már érdeklődött volna a kéményekről. Igen az  az egyik leglényegesebb feltétel, ennek megfelelősége.

 Igen körül kell járni  és kezd  közösképviselővel.  A kémény állapota,  mérete, a bélelés stb. De mintha írtad volna , hogy vannak gázfűtő készülékek is . Nálad a fűtés   mivel megy??

Előzmény: laferi (89738)
Zöldár Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89739

 Nem is kell érteni, de tájékozottnak lenni nem árt.

 

 Minek kell a villanyszerelő ?

 Nem tudom mikor telepítették magát a gázrendszert  és mikor a most éppen már javítást se érdemlő vízmelegítőt, de...

 De már  úgy 15 -20 éve is feltétel volt készülék cserénél az un. EPH.

 Ez nem más mint  a gázvezetékek egyenpotenciálra hozása. Nagyon egy szerű munka, de valami mérés miatt az igazolást mezei villanyszerelő nem adhatja ki, hanem csak az erre jogosult  villanyszerelő. Ára nagyjából 25 eft.

 

 Aztán ha a készülék a fürdőszobában van , ráadásul közel a kádhoz akkor megfelelő védettségű készülék kell... ipv  ... valami, Néha kell  az un. fi relés áramkör is. De lehet a te készüléked egyszerűbb... ezek csak kazánokra vonatkoznak... ismerni kellene a körülményeket.

 

 

 "Ha felkeresek egy korrekt engedéllyel rendelkező gázszerelőt akkor az végigcsinálja nekem ezeket az ügyintézéseket ?"

 Igen ha megbízod elvégzi.

 Tárgyal mindenkivel, időre hív mindenkit.... de a számlát végül te állod.

 Csak azért írtam ezeket, hogy képben legyél  és ne a készülékeket nézd.

 Lehet viszont, hogy az un. egyszerűsített készülék cserénél  bizonyos műveletektől eltekintenek, de ezt majd eldönti az, aki erre megbízást kap.

 

Előzmény: laferi (89737)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89738

A kéményről a méretéről nem tudok semmit. 4 emeletes ház. Mindenkinek a fürdőszobában van a gázbojler. Egy kéményen 5 lakás van, amibe lakásonként be van kötve a konyhai, fürdőszobai gázfűtőkészülék és a gázbojler.

Azt észrevettem a bojlerek adatlapjain, hogy a kisebb készülékek 110mm-es, a nagyobbak 130 mm-es kéményt igényelnek.

Ha lebontom a bojler kémény bekötő csövét meg tudok valamit mérni ?

Ez eredetileg egy szögletes téglakémény amin pár éve az előírások miatt valamit csinálni kellett azt tudom. Majd felhívom a közös képviselőt hátha tudja mi a mérete. 

Előzmény: Zöldár (89735)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89737

Nagyon szépen köszönöm a segítséget.

 

Atyaisten, ezt nem gondoltam.

"gáztervező,  gázszerelő, kéménybélelő , kéményseprő,  gázszolgáltató, villanyszerelő és még a készülék üzembehelyező."

 

Villanyszerelő minek kell ? Most nincs semmi ami az elektromos hálózatra van kötve. Vagy már a modern készülékekhez az is kell. 

 

Bocsánat, de tényleg nem értek hozzá. Ha felkeresek egy korrekt engedéllyel rendelkező gázszerelőt akkor az végigcsinálja nekem ezeket az ügyintézéseket ?

 

Ez sokkal bonyolultabb mint gondoltam.  

Előzmény: Zöldár (89734)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89736

Kösszi a segítséget.

 

Ez egy 1973-ban épült 4 emeletes ház első emelete.

Ez már a második bojler amit elhasználtunk.

Kémény van hiszen most is ilyen rendszerű bojler működik csak már 20 éves Elektrolux és már 4 éve is hatalmas gond volt a javítása és nem akarok már tovább rá költeni.

 

Minden évben jönnek kéményt ellenőrizni.

 

KW igény, hát ezzel vagyok nagy bajban. Fogalmam sincs elég e a 18-19 KW-os ami elvileg 10-11 litert tud, vagy érdemes feljebb menni a következő lépcső 21-23 KW-os készülékek ami már 13-14 litert tud. 

Előzmény: lustice (89733)
Zöldár Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89735

Már megengeded , de egy lakás  vízmelegítője nagyjából 20 kW -ot igényel. Azt meg minden gázrendszer tudja, mivel a legpicikébb is úgy  40 - 50 kW energiát enged a rendszerbe.

 A kéményről már tényleg több info kellene.

Előzmény: lustice (89733)
Zöldár Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89734

 Nem cégek  csinálják az ilyen cseréket, hanem  jártas és engedélyes gázszerelők. De a cserének több feltétele is van.

 

 Így a biztonságos égéstermék elvezetés, a biztonságos levegő utánpótlás aztán a gáztömör szerelés és a villamos hálózat megfelelősége.

 A legegyszerűbb  ha egy gázszerelőhöz fordulsz.

 De a közreműködő sok lesz  és ezek egymástól nagyjából függetlenek.

 A közreműködők :

 gáztervező,  gázszerelő, kéménybélelő , kéményseprő,  gázszolgáltató, villanyszerelő és még a készülék üzembehelyező.

 

 

 "javaslatok milyet érdemes venni, hatalmas a kínálat."

 

  Hát olyant ami nektek szimpatikus, de vegyél olyant ami régen volt. Vegyél FÉG- készüléket.

 

 Amúgy  nincs millió engedély, csak pár feltétel, amit teljesíteni kell  és a teljesítést természetesen igazolni kell... na kinek ? Hát a gázszolgáltatónak.

 

 Különben nem ád gázt.

 

 Ha véletlen találsz egy céget, nagyjából ezt csinálja,  így jobb ha képben vagy.

Előzmény: laferi (89732)
lustice Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89733

Egy két +információ elkelne     HOL?   családi ház?  társasház ?  földszint     emelet tehát kémény ?  esetleg kW igény.

Előzmény: laferi (89732)
laferi Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89732

Sziasztok ! Egy kis szakmai tanácsot kérnék. Van egy már nagyon öreg átfolyós gázbojlerem és most már nem javíttatnám tovább. Mit javasoltok ? Nézegettem a Bosch és a FÉG készülékeit. Inkább legyen mint most őrlángos vagy inkább már ne. Kellenénk a tapasztalatok, javaslatok milyet érdemes venni, hatalmas a kínálat. Teljesítményben is van különbség. Ha túljutunk a készülékválasztáson, hogy érdemes ezt kiviteleztetni, hogy minél gyorsabb legyen ? Nem ismerem ezeket a millió ilyen engedély olyan jóváhagyás stb... Ismertek olyan megbízható céget akik ezt normálisan, gyorsan, átverés nélkül végigcsinálja ? 

Nagyon köszönöm a segítséget.

Zöldár Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89731

 Tehát  6 éve nem megoldott a probléma.

 

 3 brigádból  valamelyik azt mondta  ennyit tud a rendszer és most ez az újabb állítja megoldja.... 150 ért.

 

 Meg kell oldatni velük,  ki kell fizetni a kért munkadíjat, de csak akkor ha működik  és   dokumentálják a hibát. Majd az eredeti    felelősöket perelni ( de előtte felszólítani a számla  állására. )

Előzmény: Csaba Kindernay (89713)
cucu Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89730

Nem. Az a légtelenítő, amit te mondasz.

 

A vakdugó az, ami nincs használatban. Általában két cső megy egy radiátorhoz, a másik két luka (mert 4 van) be van csavarozva "vakdugóval".

Előzmény: halmoore (89728)
halmoore Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89729

Így már világos, köszi!

Előzmény: t.zsolti (89726)
halmoore Creative Commons License 2017.01.07 0 0 89728

Hát kézzel húztam meg. Azt nem tom megmondani, hogy mennyire. Azt tudom, hogy ami van hozzá az a kis műanyag kulcs már ki van kotyogósodva.  

Előzmény: cucu (89727)
cucu Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89727

Az kevés a boldogsághoz!

Meg van húzva rendesen, vagy sem?

Előzmény: halmoore (89724)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89726

Ha a tartaly a szivott oldalra kerult akkor ugye a szivott oldalon csokken a nyomas , a masik oldalon no.

Előzmény: halmoore (89725)
halmoore Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89725

Köszi a választ, ma nagyobbra állítottam! Holnap megnézem a légtelenítőnél is!! Az tűnt fel ha a szivattyú elindul a nyomásmérő óra mondjuk 1,4 ről leugrik 1,2 re és ott marad amíg meg nem áll. Ez normális?? A szivattyúnak mindegy, hogy függő v. vízszintes??

Előzmény: morgen66 (89716)
halmoore Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89724

Igen nem csöpög efyik sem!

Előzmény: cucu (89709)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89723

a legolcsóbb számára a szivattyún állítani

Előzmény: peterch (89722)
peterch Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89722

En is azt irtam, ha jol meretezett a cso es a tomegaram, akkor lenyegeben kellene futenie a radiatoroknak. Viszont, ha alulmeretezett , vagy a szivattyu gyenge , akkor hiaba kotik barhogyan is a radiatorokat.

Előzmény: t.zsolti (89720)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89721

de azért tájékozódni kell, ne vegyenek rögtön palira.

Előzmény: King_of_Giants (89719)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 1 89720

elvileg ( állítólag ) működni kéne ennek a bekötésnek is , levegős nem hiszem , hogy kéne legyen hiszen a tetején megy ki a víz a levegővel együtt, ha ŐK a végpont inkább arra gondolnék hogy kevés a mennyiség ami kering ,és ha a legvégén laknak a rendszernek az áramlás megforgatása sem fog segíteni rajta.

ha az egész lépcsőházat keringteti 1 szivattyú akkor máshol is kéne jelentkezni problémának, de feljebb kell venni a teljesítményét a szivattyúnak 1-2 napra és kiderül .

vagy csak simán beszabályzási probléma, túl sok víz forog le a többi lakó lakásában hozzá már nem jut ( megint mennyiség )

sajna előfordul máshol is .

ha nincs rá már gari akkor a mostani szerzödött karbantartó céget/magánszemélyt kell zaklatni , közös képviselőt mivel az Ő feladata.

és megint a végére hagyom a lehúzásos lehetősséget , lehet, megcserélik a csöveket, közben lemennek a hőelosztóba/kazánházba/hőközpontba és feljebb tekerik a szivattyú teljesítményét................... biztos jó lessz

Előzmény: peterch (89714)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89719

Köszi!

Kezdem kissé jobban érteni ennek a szerkezetnek a működését

Hozzányúlni nem fogok, mert bár műszaki vagyok, de egy cirkót szétszedni és méricskélni, nem az én profilom.

Előzmény: t.zsolti (89691)
lustice Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89718

A lakásokat le tudod szakaszolni a központi csőről - csövekről?

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89717

két három óráért sok a 150. Ebből mennyi az anyag ár?

 

Kép?

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89716

Valahol szivárog a fűtési rendszerből a viz.

Lehet a szelepeknél, vagy az automata légtelenítőnél ellenőrizd le.

Legyen nagyobb a nyomásod 1,5-1,6 , ha jó az óra. :-)

Próbáld ki így, vagy még esetleg a zárt tágulásit is ellenőrizd le nincs-e kilukadva.

 

Előzmény: halmoore (89706)
lustice Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89715

előremenőt és a visszatérőt. (kép csatolva  ??

peterch Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89714

Nem tudjuk, milyen messzirol jottek, meddig tartott a hibat feltarni, plusz a helyreallitas, amihez ujra kikell jonni.  Tehat sok tenyezos az arkepzes. Valamint a lakonak a 3 szezonon keresztul okozott gond. Ezert irtam, hogy fizesse ki a generalkivitelezo, ha olyan bena szakemberei vannak, hogy mar probafuteskor nem jottek ra ,hogy valami galiba van. Aztan mint laikus kerdezem, ha ok az utolso lakok a legfelso szinten, egy probat nem erne meg a radiatorokon levo torlokat teljesen kinyitni? Mert azert ha jol van megtervezve a csomeret a tomegaramhoz, akkor azert szerintem a radiatornak meg igy megforditott helyzetben is nagyobb reszben kellene melegnek lennie mint az egy harmad. Elvegre naluk fordul meg a rendszerben a viz. Azert szokott sokszor problema lenni a tobbi lakonal is, ha nincs legtelenitve jol a fenti lakoknal a rendszer. Megegyszer mondom, laikus vagyok a radiatoros futesben, igy lehet, hogy hulyeseg amit irok.:)

Előzmény: t.zsolti (89711)
Csaba Kindernay Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89713

Azt elfelejtettem írni , hogy 6 éve nem sikerült rájönni mi a baj, 3 brigád nézegette és azt mondták ez ennyit tud a rendszer. Már a kellékszavatosság is lejárt róla, de azért ki fogok valamit találni mert ez botrány hogyan tudnak ennyire eltolni valamit aztán ennyi ideig értetlenül állni a helyzet előtt.

 

Sajna nem tudom mi az a "Vakdugó"!?

 

Igen sokallom az árát. OLYAN "húzzuk le a srácot ha már eddig szívott legalább elégedett lesz mert megcsináltuk" SZAGA VAN.

Előzmény: peterch (89710)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 1 89712

Irasban reklamaltal?

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89711

Csak ez a 9db nem fut?

Ha egesz nap csinalnak akkor nem lenne sok?

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
peterch Creative Commons License 2017.01.06 0 1 89710

Miert nem fordulsz a kapott arajanlattal a generalkivitelezohoz? Vagy oldjak meg ok a sajat koltsegukon es fizessek ki a masik cegnek a hibafeltaras koltseget, vagy fizessek ki ok helyetted a szamlat, miutan a masik ceg valoban elharitja a hibat a Te megelegedesedre. 

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
cucu Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89709

Radiátorok vakdugói meg vannak húzva?

Előzmény: halmoore (89706)
cucu Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89708

Valami azt súgja, hogy sokallod...

Előzmény: Csaba Kindernay (89707)
Csaba Kindernay Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89707

Sziasztok!

 

Egy Budapesti új építésű 62 lakásos társasház 2 db kisebb (55m2 es) lakásáról lenne szó. Házközponti fűtésünk van. A 8. emeleten a fűtéskör végén vagyunk mi.

A general kivitelező évek óta nem tudja megoldani a problémánkat , miszerint a radiátorok felső 1/3 része melegszik fel. A fűtésrendszer kétcsöves és osztókörről van kiépítve.Elhatároztam hogy másik fűtésszerelő szakembert hívok és megállapították hogy az összes radiátor (9db) fordítva van bekötve.

 

Az előremenő és a visszatérő fel van cserélve. Először lepróbálták 1 db radiátornál és ott derült ki hogy fel vannak cserélve.

A hiba kijavítására 150.000 ft os árajánlatot kaptam. Kicsit túlzónak érzem egy 2-3 órás munkáért. Elmondásuk szerint az osztónál cserélik fel az előremenőt és a visszatérőt. (kép csatolva)

Mivel a munkájukra garanciát vállalnak csak akkor kell fizetnem ha már jól működik a fűtésrendszer. 

 

 

Az kérdésem az lenne, hogy ezért a munkáért reális az ár?

 

Esetleg van olyan szakember aki ezt olvassa, és reális áron megoldja ezt nekem?

 

Előre is Köszönöm a válaszokat!

halmoore Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89706

Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni???? Még mindig a rendszerem be levőgősödésével sz..pok!! :-(( Nem bírok rájönni miért levegősödik be??

 

Zárt rendszerem van osztókörös, 18-as henkócső, pufferrel, vegyes és gázkazánnal. A két kazán visszacsapóval van egymástól elválasztva. A puffer tetején és a kazán fölött közvetlenül az előre menőben a függőleges részen egy-egy autómata légtelenítő szelep van. A tágulási tartály a pincében. A tartály és a rendszerem legmagasabb pontja közötti magasság különbség 4 m. Úgy állítottam be a rendszer nyomást, hogy a tágulásira nem a 4 m vettem alapul, hanem 5 m /gondolom ez nem baj/ így (0,5+ 0,3=0,8 bar) töltöttem fel plusz még töltöttem bele utólag 0,2 bar-t ez így már 1,0 bar. A víz oldali nyomást pedig 1,2 m-re töltöttem. össze nyitva hallottam ahogy a tartályba megy be a víz majd meg áll kb.: 8-10 l víz lehet benne amire még mindig töltöttem egy kicsit, hogy biztosan legyen tartalékom! Így a rendszer nyomás 1,3 bar (ha jó az órám).

 

Na most miért lehet az, hogy két-három naponta légtelenítenem kell a rendszert ???? Mindig ugyan abban a két radiátorban áll meg a levegő amelyik a legmagasabban van!! Mondjuk ez értem miért!? :-) A mai nap pedig azt vettem észre, hogy a fűtésem nem megy és így is hallottam, hogy a radiátorban a levegő "klüntyög" vagy mi majd elhallgat (ezt még csak most hallottam először így állva)! :-((( Odakint fúj a szél ezerrel lehet hozzá köze a légköri viszonyoknak is??? Dehát zárt vagy mi !!!  Vagy még mindig kevés lenne a nyomás ??? Mi a jelenség oka???? Előre is köszi!!

gábor 321 Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89705

Ez pont így történt.

Előzmény: halaloszto (89704)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89704

nem. a kondi lassan veszti a kapacitasat. egyre nehezebben indul a szivattyu, es egyre gyengebb. ha pihen es megszorul, utanna nem indul, mert mar gyenge. megmozgatod, latszolag jo a szezonra, de mar nem az igazi.

Előzmény: gábor 321 (89703)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89703

Hát igen.

Az érdekesség számomra, hogy a szivattyú (aminek a kollégák elmondása szerint a kondenzátora mehetett tönkre) nem egyik napról a másikra állt meg, hanem tulajdonképpen már 2 éve is jelentkezett  ami után kb a következő szezonig nem  ismétlődött meg. Nem értek az elektromossághoz igazán, de egy kondi úgy tudom vagy jó vagy nem.

Lényeg, hogy a fűtés üzemel, a régit meg behoztam  javításra. Jó lesz tartalék szivattyúnak.

cucu Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89702

...Meg C20NE kívül...

Előzmény: cucu (89701)
cucu Creative Commons License 2017.01.06 0 0 89701

...Meg Kapocskán kívül...

Előzmény: cucu (89700)
cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89700

...meg Rajtad kívül...

Előzmény: cucu (89699)
cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89699

Na ja.

Már úgy tetszik érteni, hogy szivattyú nélkül is illene lennie melegvíznek.

 

Ki emlékszik már rá, hogy mi volt az alap probléma... Rajtam kívül...

Előzmény: halaloszto (89698)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89698

kurvajó! mármint örülök hogy van fűtés, és problémamegoldás metodológiailag nagyon érdekes a történet. eljutottunk oda, hogy bitermikus, nincs váltószelep. de az senkinek nem esett le, hogy emiatt melegvizet tud adni szivattyú nélkül!

 

Vajk

Előzmény: gábor 321 (89686)
cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89697

Mostmár nem mindegy? :( :)

Előzmény: 5738g (89695)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89696

igazad van, lehet az is

Előzmény: C20NE (89694)
5738g Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89695

A szivattyúnak lehet hogy csak a kondenzátora purcant ki.

Öregebb szivattyúknál gyakori hiba.

Előzmény: gábor 321 (89686)
C20NE Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89694

Az egy indirekt tároló.

Előzmény: t.zsolti (89693)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89693

van egy villany bojlered ,

az nem látszik minek megy a használati melegvíz a bojlerbe ( kép szemből?? )

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89677)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89692

a két piros gömb a tágulási tartály  ( 1 kazánkör, ha van radiátorod akkor azoknak is , 2 mintha padlófűtést is emlegettél volna , a másik meg annak a körnek a tartálya ) a két rendszert szétválasztották ( nagyon helyesen ) hőcserélővel ,

puffer tartály nincs.

mind a két rendszeren kéne lennie nyomás mérő órának .

rendszernyomás??? az az épület magasságától függ.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89677)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89691

látod azt elfelejtettem mondani , hogy olyan hibája is lehet a tartálynak , hogy letapad az egyik oldalra a membrán ( elszivárog a levegő  ) és nem lehet előfeszítési nyomást csinálni , odaragad a tartály lemezhez , ( volt olyan , hogy a 8 bar nem szedte le )

amit linkeltem abban benne van hogy kell beállítani a nyomást, ha sok a levegő az sem jó, ha kevés az sem.

a max 3 bar a készülékben lévő biztonsági szelep lefúvó nyomását jelentheti.

hogy miért cserélné a tartályt????????????????? kiindulok a pénzből , tartálycseréért lehet kérni , a nyomás beállításáért  mit kérjen? aztán lehet hibás a szelep , ereszthet a membrán, 

de ez majd kiderül, leveszed a szelep kupakját és ellenörzöd a szelep szivárgását, ha ne ereszt  OK.

Előzmény: King_of_Giants (89680)
Zotya111 Creative Commons License 2017.01.05 0 1 89690

Ha valaki komfortos meleg vizet, akar cirkó kazán mellé, akkor egy 80 literes bojlert kössön sorba vele. A kazánon kicsit legyen melegebb, mint ahogy a bojleré van beállítva.

Nálam a kazánon  45 fokra a bojleren kb: 42 fokra van állítva, a vízkő miatt. Korlátlan melegvíz áll rendelkezésre, bőven elég meleg. Havi 1500 ft + a villanyszámlán, ennél még télen sem volt több.  

Aki tud olcsóbb, jobb megoldást kérem írjon. A tisztításról még nem is beszéltem, nálam 8 hónapja így üzemel és a bojlernek semmi hangja, szinte alig kell neki ráfűteni neki.

Lacika2000 Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89689

Igen, méghozzá egy 120L-es Ariston és az elején felül az a hőmérője.

Előzmény: C20NE (89688)
C20NE Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89688

Az a fehér egy HMV tartály, leánykori nevén Bojler.

 

-Szerintem!-

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89684)
Lacika2000 Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89687

Szia! Nekem A Fondital Antea kazánt ajánlották és végül ezt is vettem meg, amit nem bánok. Amikor a szervizes kijött beüzemelni, kérdeztem tőle, hogy mi a véleménye ezekről a kazánokról, a válasza csak annyi volt, hogy nem abból él, hogy a Fondital kazánokat jár javítani, mert nem szoktak elromlani.

Előzmény: sinci01 (89683)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89686

Tiszteletem mindenkinek!

 

NA.

Volt a fűtésszerelő és a váltószelep meg a bimetál hőcserélő vagy micsoda helyett, a szivattyú (eredeti grundfos szivattyúja még) volt a hibás. Megszorulva nem volt, viszont valami elektromos gubanc miatt nem ment.

Most, hogy kicserélte, hibátlanul működik és FŰT.

Remélem megoldódott a probléma véglegesen.

Azért köszönöm a tanácsokat.

Probléma mentes napokat mindenkinek.

Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89685

Szerintem igen. Akkor kell valami jelzés dolognak menni a pufferből hogy kevés a melegviz benne és a kazán felmelegíti amikor épp nem füt.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89684)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89684

Köszi!

 

"Minek puffertartály egy cirkó mellé?

A falira gondolsz? Az nem egy villanybojler?"

 

Igen, a falira gondolok, ami nem egy villanybojler. Nem megy rá elektromos kábel, és a cirkó felől meleg vizet kap. Mi lehet a funkciója?

 

Még arra gondolnék, hogy akkor tesznek ilyen puffertartályt valahova a házba cirkófűtés mellett,

a) ha a meleg vizet közel akarják tudni a zuhanyzóhoz, hogy ne kelljen órákat várni, mire a meleg odaér a csaphoz (nálam jó messze van a puffertartály a zuhanyzótól, cserébe közvetlenül mellette a cirkónak, szóval valszeg nem ez volt a szándék)

b) arra tartogatnak benne meleg vizet, hogy ha egyszerre többen használnak folyó meleg vizet, ami a cirkó teljesítményét meghaladná, akkor van egy melegvíztöbblet, amíg az el nem fogy

 

Helyes a feltételezésem?

Előzmény: Mutual Friend (89682)
sinci01 Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89683

Üdv. Gázkazán vásárlás előtt állok és nem tudom milyen márkát válasszak. A szerelőm ajánlotta a Duval Vailant, és Bosch márkákat. Szerintetek ezek közül melyiket érdemes megvenni? Vagy esetleg más megbízható, nem sűrűn meghibásodó márkát tudtok javasolni?  (Ariston, Beretta, Westen, stb...) Kombi fali kazánban gondolkodom, 120 nm egyszintes családi ház fűtésére kellene. Köszönöm.

HA tudtok konkrét típust és számot annak örülnék. :)

Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89682

Mi a két piros gömböc?

 

Tágulási tartály.

 

Minek puffertartály egy cirkó mellé?

 

A falira gondolsz? Az nem egy villanybojler? 

 

A piros óra mit mérhet?

 

Hol? A képen akkor lehet hőmérő vagy nyomásmérő.

 

A hőcserélő mire lehet itt jó? (Van padlófűtés, talán ahhoz?)

 

A padlófűtésbe nem menet 35-40C magasabb hőfokú viz.

 

Mekkora víznyomás kell legyen radiátorokban?

 

1.5-2 bár köbö.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (89677)
C20NE Creative Commons License 2017.01.05 0 1 89681

Mert ha elmegy a nyomás és ezáltal eltűnik a tágulási tér akkor fölé fog menni a nyomás felfűtéskor és durván le fog esni lehűléskor. Ez a nagy ingadozás az egyik csalhatatlan jele a tágulási meghibásodásának.

Előzmény: King_of_Giants (89680)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89680

Elolvastam, köszönöm

Szerelő ott volt, állitólag többször átfújták/?/ a tartályt és most jó, 2bar van

Ha 3bar-ra megy a nyomás a fűtőkörben akkor cserélni kell, mondta a szerelő

Amit még mindig nem értek:

a telepitési könyv max nyomásnak 3bar-t ír 90fokon

Miért akarná akkor lecserélni a szerelő?

Előzmény: t.zsolti (89651)
cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89679
Előzmény: cucu (89678)
cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89678

Ez a verzió is elhangzott Kapocska részéről, hogy esetleg biotermikus is lehet benne...

Előzmény: gábor 321 (89675)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89677

Tisztelt Fórum,

 

kicsit debil dolog ilyet kérdezni, de jobbat hirtelen nem tudok.

 

Segítene valaki fotó alapján azonosítani, hogy mi micsoda a fűtésemben? Addig megy, hogy ez nem kondenzációs cirkó, meg van mellette egy puffer.

 

Mi a két piros gömböc?

Minek puffertartály egy cirkó mellé?

A piros óra mit mérhet?

A hőcserélő mire lehet itt jó? (Van padlófűtés, talán ahhoz?)

Mekkora víznyomás kell legyen radiátorokban?

 

Köszönöm

 

caliyoung Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89676

Nos, elvitte egy szimpatikus muki a vatykoson 17e-ért.

Ez akkor normális árnak számít ?

 

 

Előzmény: caliyoung (89447)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89675

A szerelőt várva érdekes információknak jutottam a birtokába.

Azt mondják a márka szervizekbe, hogy ebbe a típusba nincs váltószelep, hanem egy bimetál hőcserélő.

Nem vitatkozom mert hát Ők a szakemberek.

13 órára mondta a szerelő az érkezést, kíváncsian várom. 

Remélem sikerül a kazánt megjavítania, mert a kollégák már a kocsiba ülnek, hogy szétbombázhassák a kazánomat.
Mindenféle képen beszámolok a fejleményekről utána.

 

cucu Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89674

Üdv

Az elzárót meg kell javítani, utána lehet tovább lépni.

 

Érdekesek ezek az elzárók. Tegnap anyukámnál javítottam a mosogató szelepeket, de le kellett másznom az aknába, mert a lakásban lévő elzárót hiába tekertem el 90 fokkal, nem zárt.

 

Kicseréltem a két szelepet a mosogatónál (hideg-meleg) de végül vissza kellett tennem a régieket, mert a tekerő gomb elfordult rajta és nem volt más tekerőm hozzá. 

Ezzel kapcsolatban kérdezem a szakikat, hogy létezik, hogy vékonyabb recés csonkkal gyártják a szelepeket? Bár mintha az 5 Literes villany vízmelegítőnél is ilyen vékonyabb lenne. Nem értem, a boltban miért nem hívták fel erre a figyelmemet, amikor megvettem.

Előzmény: Fekete szurok (89673)
Fekete szurok Creative Commons License 2017.01.05 0 0 89673

Jó reggelt mindenkinek! A probléma ott kezdődött, hogy ha a zuhanyváltót benyomtam, csak langyos volt az addig meleg víz. Leszedtem a zuhanyfejet, de ugyanaz. Leszedtem a gégecsövet, semmi változás. Felhívtam a MOFÉM mintaboltot, ahol Márkus Úr türelmesen elmagyarázta, hogyan szedjem szét és mivel tisztítsam ki az egykaros csaptelepet (Inka). Ezután még rosszabb lett, akkor is langyos volt a víz ha nem a zuhany ment, hanem a kádtöltés. Aztán leszedtem az egész  csaptelepet a falról...aztán vissza. Aztán az éjszakai pihenés alatt megjavult, most melegebb a víz, de nem elég erős.
Na és akkor most jön a hab a tortán: megnézem már a főelzárót (a lakásban) talán nem csavartam teljesen ki? Hát akármerre tekerem; akár jobbra akár balra, a vége az, hogy elzárom a vizet!

a vízszerelőmnek is elmeséltem, majd jön, de egyelőre ő sem érti...dugulásra gondol...

Köszönöm, hogy végigolvastad, de nem tudtam rövidebben... 

Varek1 Creative Commons License 2017.01.05 0 1 89672

Bizony bizony ! Egy lehűlt házat intenzíven kell fűteni.

 

"A cserépkályha termosztátja 45 fokra van állítva és az előremenő ágban van a szivattyú. A cserépkályhásunk egyszer már kicserélte a víztartályt. Először kb. 15 literes... "

 45 fokkal egyébként se adja le a radiátort azt a teljesítményt amit várna tőle.

 Azt se írta , hogy reggeltől estig mennyitüzelőanyag ment el.  Lehet hogy csak pislákol a kályha és gyártódik a kátrány.

Előzmény: cucu (89667)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89671

Egy képet tudnál dobni a kályháról?

Ablakok milyen állapotban vannak?

Az épület milyen falazatú,szigetelés?

 

 

Előzmény: kdb89 (89662)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89670

A két kazán között hogyan van megoldva az átváltás ?

Előzmény: TamásTab (89644)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89669

Nemsokára -20 te is fogsz fázni ... :)

Előzmény: King_of_Giants (89643)
sjohn Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89668

...szedd ki, fényképezd le és a Lángőrtől kérj ajánlatot!...postáznak is!

Előzmény: gábor 321 (89666)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89667

Hát, most mondok valamit....

Szerintem először a falakat kéne átfűteni, azaz alaposan befűteni, és azt a hőfokot tartani. Azért mondom, mert nekem úgy tűnik, hogy először fűtötök be így az idén. Jól gondolom?

Előzmény: kdb89 (89662)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89666

Én is erre gondoltam, hogy egy elektromágneses kapcsoló, ezért kattog.

Szerintem a fényképek alapján meg fogom találni és ha a szerelő nem tud jönni, akkor magam szedem ki és veszem a hónom alá a várost.

Egyébként Szeged mellett lakom így sajnos a lángőr és egyéb budapesti címekkel amiket én is találtam, nem vagyok előrébb, de köszönöm a segítséget.

Addig marad a kandalló.

Előzmény: cucu (89664)
sjohn Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89665

...szereld ki és akkor látom melyik a jó...a legtöbb készüléknél időnként változtatnak az alkatrészeken...hiába mondaná bárki, hogy a kettest vedd meg, ha a tiedben már a hármas vagy netán még az egyes van...

Előzmény: gábor 321 (89661)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89664

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=142188553&t=9054448

 

Nekem Kolibrim van, az a Beretta magyar változata. (D-ég) vagy mi.

Azért írtam, mert segíteni akartam. De képet nem merek betenni, mert nem vagyok biztos abban, hogy ugyan úgy néz ki a kettő. (Meg nem is arról a gépről írok, ahol a képek vannak.):)

Az biztos, hogy vezetékek mennek rá, mert egy elektromágnesről van szó. Nem nehéz észre venni.

(Legalább is nálam.)

Úgyhogy nem okoskodni akarok, csak ha tudok segíteni, akkor miért ne írjam le? Nem vagyok szerelő mester, csak egy lelkes amatőr.

 

Előzmény: gábor 321 (89661)
gábor 321 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89663

Igen most már elég egyértelmű, de ma még a szerelő is elsőre a keringetőszivattyút említette.

Előzmény: cucu (89660)
kdb89 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89662

Sziasztok!

 

Van egy vízteres cserépkályhánk. Egy kb. 90 m2-es tömésház kifűtésére szeretnénk használni. 5 radiátor van a cserépkályhán kívül:

  • 500*1400
  • 600*1200
  • 900*500
  • kb. 1 méteres törölközőszárítós radiátor+6 m2 padlófűtés 
  • 900*900 mm-es régebbi fajta lemezradiátor

A problémánk az, hogy nem igazán akarja felfűteni a teret a kályha. A napokban is begyújtottunk, a kezdeti 8 fokról estére lett 12,5 fok, másnap 9ről indultunk és 14 fok lett. A cserépkályha termosztátja 45 fokra van állítva és az előremenő ágban van a szivattyú. A cserépkályhásunk egyszer már kicserélte a víztartályt. Először kb. 15 literes volt a tartály, és a tűztér aljától 60 cm magasan volt. Ez a tartály olyan volt mint két ha két nagyobb cső lenne összekötve három kisebbel. Most egy L alakú tartály került be, térfogata ennek is 15 liter körül van, ezt már jobban fűti, de úgy gondoljuk, hogy ez még mindig nem elég. Ha egész nap rakjuk a tüzet és nyitva van a hamuzónál és az ajtónál is a kályha, akkor sikerül kb. 70 fokos vizet csinálni. Amint félig elzárjuk, a hőmérséklet elkezd csökkenni. Mit gondoltok mi lehet a probléma?

 

Előre is nagyon köszönöm!

gábor 321 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89661

Egy szóval nem emlékszem, hogy írtam volna, hogy nézzetek már utána, vajon hogyan is néz ez ki, mert én lusta vagyok hozzá.

Arra gondoltam valaki belinkel egy képet, hogy ez az a szelep, aminek elég a betétjét is kicserélnem, mert így gazdaságosabb. Vagy ne cserélgesd a szelep betétéjét, mert egybe érdemes cserélni.

Nem tudom milyen alkatrészt keressek.

http://kazanalkatresz.hu/termek/beretta-super-exclusive-valtoszelep/

vagy konkrétan ezt?

https://www.google.hu/search?q=beretta+v%C3%A1lt%C3%B3szelep&newwindow=1&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj1sP_VmqnRAhUTkRQKHT3GADUQsAQIKQ&biw=1280&bih=913#imgrc=BInTzicl-iYLRM%3A

Esetleg csak ezt?

https://www.inone.hu/3_jaratu_szelep_betet_7126

Nem igazán szeretnék valamilyen olyan alkatrészt megvásárolni, ami itthon kiderül, hogy nem bele való. Ehhez kértem volna tanácsot.

Sok mindent mondtak már rám, de még azzal, hogy lusta vagyok nem jellemeztek.

Azért várom a válaszokat.

Előzmény: cucu (89654)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89660

Pár hete amikor kérdezted, én mondtam, hogy a váltószelep a gyanús...

Előzmény: gábor 321 (89652)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89659

...és akkor is győzünk, ha...

Előzmény: sjohn (89657)
walther1 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89658

Na ez gyors válasz volt. nem épp olyan amit vártam, de megteszi. Igaz, hogy az őrláng.hu nem jó, de találtam olyat, hogy lángőr, ha esetleg erre gondoltál.

A kérdést, pedig azért tettem fel, mert csak 60 C szelepet találtam. Bocs, hogy nem egy hét keresés után tettem fel ezt a kérdést.

 Esetleg, ha már egy fórumon ahol elvileg lehet segítséget kérni, zavar amit feltesznek kérdést, ha nem akarsz, vagy tudsz ne válaszolj rá. A stílusodra most nem vagyok vevő.

sjohn Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89657

...ott vagyok minden kilóméterkőnél...

Előzmény: cucu (89656)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89656

Tudom, csak kíváncsi voltam, hogy figyelsz-e...:)

Előzmény: sjohn (89655)
sjohn Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89655

lángőr!

Előzmény: cucu (89654)
cucu Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89654

Neten miért nem nézel körül, hol kapható. Van sok felé szaküzlet, itt a fórumon hetente beteszik az Őrláng.hu weboldalát. Mire vársz, mi nézzünk utána?

Előzmény: gábor 321 (89652)
walther1 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89653

A melóhelyen megkérdeztem az illetékest.

Azt javasolta, a hordó aljára csatlakoztassam a szivattyút, és ha tudom emeljem is meg a hordót.

A lényeg, hogy szerinte a szivattyú szívó oldalán emelnie kéne de nem tud eleget emelni a vízen.

 Ha alulra  teszem, a ráfolyás lesz és akkor nem fog lelevegősödni a rendszer.

Most majd 60 fok a kimenőm és 45 a bejövőm.

Esetleg csinálok egy megkerülőt, hogy csak a radiátorokba lévő vizet melegítse.

Van esetleg olyan keverő szelep ami 80-90 fokos vizet is kezelni tud?

gábor 321 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89652

Sziasztok!

Pár hete írtam, hogy valami nem igazán van rendbe a kazánnal, mert fűtés bekapcsolás előtt ki-be kapcsol hangosan. Most már szerencsére nem kapcsolgat össze-vissza, hanem be se kapcsol.

De hát nem vészes, mert ugyebár a hétvégére csak -15C-ot mond.

Tuti, hogy a váltószelep nem működik, mert meleg vizet ad és gondolom úgy maradt a szelep abba  az állásába.

Szerelővel beszéltem, de nem tudom mikor tud jönni ( olyan aki nem csak ugatja a holdat, hanem tudja is mit kell csinálni).

Az lenne a kérésem, (mielőtt szétszedném a kazánt) valaki be tudná-e linkelni, hogyan is néz ennek a típusnak konkrétan ki ez az alkatrésze?

A kazán egy Beretta Ciao 24 Kw kombi természetesen őrláng nélküli.

Nyakamba venném a várost holnap, hátha találok valahol.

Előre is köszönöm.

Gábor

t.zsolti Creative Commons License 2017.01.04 0 1 89651
Előzmény: King_of_Giants (89642)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89650

Tegnap megnéztem a szűrőt is,nem volt piszkos...minimális kosz volt benn,szinte észrevehetetlen

Előzmény: bilek (89645)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89649

1,2 bar a gázkazánnál...nincs semmilyen nagyobb észrevehető kibillenés

Előzmény: lala1961 (89647)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89648

A vegyes kazán is új, a gázkazánt cseréltük.

A csövezés és a radiátorok megvoltak,de mindent leszereltem és átmosattam magasnyomásúval még nyár végén.

Előzmény: bilek (89646)
lala1961 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89647

Rendszer nyomás Ok?:-)

Előzmény: TamásTab (89644)
bilek Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89646

Most olvasom, hogy "minden új" akkor tárgytalan, új radiátorból, új csőből nem lesz mocsok. Gondolom a vegyeskazán is új.

Akkor hívni kell aki telelepítette és keresse meg, hol hibázott.

Előzmény: bilek (89645)
bilek Creative Commons License 2017.01.04 0 1 89645

Vegyestüzelésű kazánnal fűtünk

Ezek szerint egy régi rendszerre került egy új kazán?

Simán lehet, hogy a mocskot szépen belehordta a visszatérő ágban lévő szűrőbe és ott van ellenállás és ezért megforr a víz a hőcserélőben.

Előzmény: TamásTab (89644)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89644

Igen,mindegyik nyitva van teljesen.

Vegyestüzelésű kazánnal fűtünk...a gázkazánnal csak beköltözés előtt melegítettük fel a házat kb. 2 héttel,napi 1-2 órát ment.

Azóta csak néha kapcsol be hajnalban,amikor már annyira alacsony a hőmérséklet.

Eddig semmi gond nem volt vele,normálisan csendesen működött...most meg rotyog,ha eléri az 58-60 fokot. Semmin nem változtattunk a beüzemelés óta.

Előzmény: Mutual Friend (89630)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89643

Minden dobozolva néhány napi cuccon kívül, fuvaros meg kiszállitja az uj lakásba, ő fázik nem én

Lakás költözhetően rendbetéve. Persze lesz mit alaktani majd rajta:)

Előzmény: Teaway (89640)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89642

Mit értesz ezen?

Előzmény: t.zsolti (89641)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89641

vagy nincs meg a kellő előnyomás

Előzmény: King_of_Giants (89624)
Teaway Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89640

Költözni télvíz idején nem a legideálisabb állapot :)

Előzmény: King_of_Giants (89639)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89639

Még a motoromhoz is kölcsön kell kérnem pumpát, mert az is valamelyik csomagban. Költözés közben vagyok :)

Előzmény: bilek (89637)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89638

Köszi, kezdem érteni

Biztos hogy nem macerálom, mert az összes szerszámom el van csomagolva, a készülék tőlem 15km-re

A szerelő majd ellenőriz, szabályoz, vagy simán cseréli a tágulásit

 

Az milyen hibára utal ha a fürdővíz csak langyosra melegszik, az is vagy pár perces folyatás után?

Vagy 1,5m-re van a kádcsap a cirkótol és a használati víz hőszabályzó fel van tekerve

Előzmény: Mutual Friend (89634)
bilek Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89637

Amit Te biztonsági szelepnek gondolsz az egy sima autó szelep, amin fel kell pumpálni a tartályt, sima autópumpával. Ez lesz az előfeszítés. Ha ez alul van akkor megnyomva ha víz jön belőle akkor kuka. Ha felül van akkor jöhet még levegő belőle ha lukas, de idővel ott is víz jön majd.

Előzmény: King_of_Giants (89631)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89636

Nem biztos hogy lyukas, lehet hogy csak elengedte a levegőt. Viz leenged, gk. nyomásméróvel nyomás megmér hogy mennyi is van benne.

Előzmény: King_of_Giants (89631)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89635

A nyomás valamennyit emelkedni fog nem drasztikusan csak annyit amennyit présel a lufin a beáramló víz.

Előzmény: King_of_Giants (89632)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89634

A képen alul van az előfeszitett 1 bár. 

 

Üresen beszereletlenül, bolti állapotban felnyomják egyszerü kompresszorral egy bárra a lufit a tagulásiban.

 

Hideg vizzel fel van töltve a rendszer es ha melegszik a viz és tágul mert üsszenyomhatatlan akkor az alsó levegővel teli lufit préseli össze a folyanék. Igy nő a nyomás a rendszerben normális forgatókönyv szerint.

 

De ha kicsi vagy nincs a lufiban alul nyomás akkor is fel tudod tölteni a rendszert de taguláskor kevés vagy nincs hely a folyadéknak. Igy melegedéskor ha elfogy a levegő akkor rohamosan fog emelkedi a nyomás.

 

Előzmény: King_of_Giants (89632)
nixon70 Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89633

Próbáld meg felemelni minèl magasabbra a mosogatógèp kifolyóját(felső hurkot kèpezve).

Előzmény: grobi26 (89609)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89632

A tágulási

 

Szoval azt mondod, ha 1 bar nyomás és elindul a fűtés akkor a membrán elmozdul és a nyomás ugyanannyi marad a fűtéskörben?

Előzmény: Mutual Friend (89629)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89631

Tényleg nem értem

 

Töltéskor pár sec. alatt felment erős 1 bar-ra. Azt irja, a tágulási tartály előfeszitése 1 bar

Ha feltöltöm 1 barra és fűtéskor ide oda mozog a feszmérő erős 2 és 0,8 bar között, akkor mi a gond, miért lenne lyukas a kiegyenlitő tartály

Ha lyukas lenne, nem lenne semmi nyomás, addig tölthetném amíg a membrán feletti biztonsági szelepen ki nem folyik a víz, vagy a víz részen ugyanigy

Előzmény: Mutual Friend (89629)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89630

... és minden csap tökig nyitva van ?

Előzmény: TamásTab (89628)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89629

Képzeld el azt hogy vagy 1.5 bar előfeszités a tartály egyik oldalán. Erre engedsz rá egy 1.5 bar nyomásu vizet. Mondjuk 6 liter a tartály igy 3l "erre" 3l "arra". Ez szépen lassan megy fel töltéskor es alig leng táguláskor.

 

No ha lyukas a "levegőkör" akkor nehezen akar emelkedni töltéskor de ha kiszoritod vizzel az utolsó szuszt is a levegőoldalon akkor hirtelen emelkedik a nyomás és ha erre meg be is gyujtassz akkor vagy felrobban de jellemzően van egy 3 báros vészszelep a vizközben ami kinyit és összacsapod vizzel az egész kazánházat. Jóesetben.

Előzmény: King_of_Giants (89626)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89628

Termofejek nincsenek.

Egyébként minden új,pár üzemóra van csak benn.

Előzmény: Mutual Friend (89621)
bilek Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89627

Már miért ne? Ha "kilyukad a tágulási" az nem a külvilágba megy el, hanem a tartály két oldala (víz/levegő) között lyukad ki a gumimenbrán. Levegőt eldolgozza, szép lassan csökken a hasznos, működö térfogat benne. Néha felkúszik addig, hogy elnyomja a vizet a biztonságin, onnan meg begyorsul a folyamat. Nincs ott brutális különbség, csak annyi amennyit a bentrekedt (tartály poziciojától függ) levegő már nem tud eldolgozni.

Előzmény: King_of_Giants (89624)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89626

Nem nagyon értem mit irsz.

0,45-3 bar közti nyomást ir fűtéstöl függően a szervízkönyv.

A használati melegvizet majd megoldja a szerelő, abba nem akarok belepiszkálni

Előzmény: Mutual Friend (89625)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89625

Feltudna csak brutálisan töltés/melegedéskor. Nem "félbár" lenne hideg meleg állapot között hanem 5.

Előzmény: King_of_Giants (89624)
King_of_Giants Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89624

Üdvözlet!

Beretta Smart CSI cirkó

Barátnőm telefonál, nincs fűtés ég a piros led . Fűtéskör viznyomás nullán

Elugrottam hozzá, feltöltöttem, öröm bódottság :)

 

Korábbi hibája  a készüléknek hogy még 5perc után is csak erősen langyos használati melegviz jön

Már régen mondtam neki hogy hívjon szerelőt

 

Tegnap beszélt a szerelővel és többek közt mondta neki, hogy a fűtés viznyomás 0,8 és 2bar között mozog fűtéstöl függően

Kilyukadt a tágulási , mondta a szerelő a telefonba

Én meg azt mondtam hogy ez hülyeség, mert nem tudna felmenni a nyomás, se töltéskor, se fűtéskor

 

Ma megy a szerelő hozzá. Akkormost kinek van igaza?

 

 

mynames Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89623

A korábban említett SD Renova Star probléma tegnap megoldódott. Gázszelep volt a hibás. Kapott áramot de nem húzta be , csak rezegtette.Viszont nem elég csak kicserélni, hanem fel is kell programozni. Aki csinálta egyébként hivatalos SD és Vailant szerelő, szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, maximálisan ajánlom.

 

üdv: mynames

C20NE Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89622

Lefotózzam a 3,6kW-os hősugárzóm, 3kW-os olaj radiátorom, és a 3,1kW-os Philips vízmelegítőm? 16A-ig készítenek ilyen cuccokat.

Előzmény: Palási (89618)
Mutual Friend Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89621

Termofejek ?

 

Szerelt termosztát állapota ?

Előzmény: TamásTab (89605)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89620

Nagyon köszönöm a választ!

A nyomással szerintem nincs gond, 1,2 bar körül van.

A keringető szivattyút is nagyobb fokozatra kapcsoltam,úgy is megpróbáltam,így nem rotyog annyira,de még mindig jelentkezik,ahogy a víz hőfoka eléri az 58-60 fokot.

Levettem a burkolatot és a hőcserélőtől jön a hang fentről.

Fogalmam sincs mi baja lehet,hiszen szinte teljesen új...186 m3 gázt fogyasztottunk összesen és ebből inkább a főzésre,meleg vízre ment több.

Előzmény: CuriousaboutGas (89617)
nézek Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89619

Ideiglenes temperálásra ventillátoros hősugárzót vásárolj. Ezer Wattra állítod, és hadd fújja a meleget. Napokig magára hagyhatod.

Előzmény: Andrav33 (89612)
Palási Creative Commons License 2017.01.04 0 0 89618

Tud bizony !  Igaz  3 kW-os hősugárzók nincsenek. Nem is írt ilyent az aggódó, de mint írtam felesleges nem hül ki az a lakás  már mint annyira  hogy szerkezeti károsodás lenne.

 

 2,5 kW nál minden teljesítményt limitált.

Előzmény: C20NE (89616)
CuriousaboutGas Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89617

remélhetőleg nem nagy ügy, meg kellene nézned a víznyomást, nálam volt ilyen és csak utána kellett tölteni. ha más gondod lenne, ahhoz ajánlom: http://fegtherm.hu/ mert olcsók és előre egyeztess telefonon, lehet már onnan megtudod mit ellenőrizz magatól...

 

 

Előzmény: TamásTab (89605)
C20NE Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89616

Elég egyetlen rossz kötés vagy gyenge minőségű konnektor és a folyamatos 3kW pillanatok alatt tud tüzet okozni! Én nem hagynám ott!

Előzmény: Palási (89614)
Palási Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89615

 

 ja látom :

 "Most viszont az alattam levo lako panaszkodott, hogy a legkondi elegge zorog ejszaka, igy azt nem annyira hasznalhatom mostmar"

 

 

  emeletes házakban megáll a hőmérséklet esés az említett hőfoknál  ..... hacsak minden lakó  fűtetlenségi fogadalmat nem tesz.

Akkor viszont nagy baj lehet.

Előzmény: Andrav33 (89612)
Palási Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89614

"egy elektromos radiatort, ami jo esellyel azert nem fog kigyulladni akkor se ha estere otthagyom?"

 

 Ha megfelelő óvatossággal jársz el, akkor nem.

 Éghetetlen lemezre teszed  és minimum egy méterre semmi sincs a közelében.

 

 Az éghetetlen anyag pl. egy bádog lemez vagy az építkezésből kimaradt kerámia lapok. Olyan biztos akad.

 

 

 

 "- Ha megmarad 5-9 fok kozott a homerseklet a lakasban akkor lehet barminek baja, hany fok alatt lehet gond?"

 

 , Semminek se lesz baja.  És ilyen tartományban a hőmérséklet esés mar nagyon lassú.  2  -3 hét  mínuszus hideg kell ahhoz, hogy egy fűtetlen lakás annyira kihűljön, hogy fagykár legyen.

 

 

 

Előzmény: Andrav33 (89612)
C20NE Creative Commons License 2017.01.03 0 1 89613

Ha körülötted fűtenek kicsi az esélye, hogy megfagy bármi. Én megmondanám a szomszédnak, hogy vagy jéghideg falakat fog méregdrágán fűteni vagy elvisel egy kis zörgést.

 

Klímással megnézetném, lehet, hogy csak valami hozzáér valamihez és ezért zörög, vagy le van a kültéri fagyva.

Előzmény: Andrav33 (89612)
Andrav33 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89612

Sziasztok,

 

temperalas kerdese:

lakasfelujitas vegen jarok, de sajnos a gazt nem sikerult a hideg elott megoldani, ezert jelenleg csak legkondival lehet futeni (nem is koltoztem be meg).
Eddig a legkondit beallitottam 18 majd 15 fokra, hogy ne huljon le nagyon a lakas, foleg miutan befejeztek a festest es a laminalt parketta lerakasat. Most viszont az alattam levo lako panaszkodott, hogy a legkondi elegge zorog ejszaka, igy azt nem annyira hasznalhatom mostmar, ilyen kis elektromos hosugarzokat pedig nem tudom merjek-e ejszakara otthagyni.


Most igy hogy nem megy a legkondi, legutobb 9 fok volt a lakasban, de a kozelgo hidegek miatt most jo esellyel ezala akar joval lecsokkenhet.

A kerdesem az, hogy, mit tennetek? A falban levo vezetekeknek gondolom akkor lenne nagyobb baja, ha 0 fok ala csokkene a homerseklet, en inkabb a laminalttol es a festestol felek hogy azokban ne tegyen kart. A festes utan mondjuk 2-3 hetig ment a futes legkondival, tehat az mar jo ideje volt.

- Ha megmarad 5-9 fok kozott a homerseklet a lakasban akkor lehet barminek baja, hany fok alatt lehet gond?
- Ha megis valahogy futenem kellene, akkor vegyek egy elektromos radiatort, ami jo esellyel azert nem fog kigyulladni akkor se ha estere otthagyom?

Koszi!

Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89611

Ámen.köszi

 

Előzmény: halaloszto (89610)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89610

legyen meg a helye a modulnak, legyen elég cső a falban mindenre. utánna lehet kísérletezni.

 

Előzmény: Ricsipii (89607)
grobi26 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89609

Ja a kép:

Előzmény: grobi26 (89608)
grobi26 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89608

Kicsit sötét  a kép de azért kivehető hogy van a bekötés

Előzmény: grobi26 (89606)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89607

Értelek. Csak példának a radiátorokhoz: 13nm szoba 700 W hőigény és 2 db 600/900 dk dunaferr lett tervezve. Vogel-noot (valószínű ez lesz inkább) honlapja szerint ez 40/35-re 327 W/db 22 fokra . Eléggé necces... A többi szoba is ilyen határeset. Lehet kipróbáljuk az első évben simán ahogy nálad van, max jövőre írunk a Jézuskának..

Csak kérdés az, hogy elég e a kazán saját szivattyúja a két szinthez?

 

 

Előzmény: halaloszto (89604)
grobi26 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89606

Van ott ! csak lehet hogy rossz helyen?A falba bemenő cső tetején van! 

Előzmény: nixon70 (89603)
TamásTab Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89605

Sziasztok!

 

Immergas Eolo Star 24 fali turbós kombi gázkazánom van.

Igazából még nem is nagyon volt használatban,2 hete költöztünk be a felújított házba,ahol kiegészítő fűtésre és meleg víz készítésre,főzésre szántuk a készüléket.

A fő fűtés vegyestüzelésű kazánnal van megoldva.

Pár napja kezdődött egy olyan probléma,hogy hajnalban arra ébredtünk,hogy nagyon hangosan csattog a gázkazán.Azóta ez minden alkalommal így van,ha fűtésre használnánk.Meleg víz használatnál nem jelentkezett a probléma,csak fűtésnél.

A kazán bekapcsolása után kb. 5-8 perc után kezdődik, a kazán belsejéből jön a hang.Olyan,mint ha forrna bent a víz...A radiátorokat felfűti,azzal nincs gond,de így nem merjük használni.

Tapasztalt már valaki ilyet,mi lehet az oka és mi a megoldás?

Pár hónapja van csak felszerelve,nagyon keveset használtuk.

Előre is köszönöm a válaszokat!

Üdv.: Tamás

halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89604

ha a radiátorok elég nagyok hogy a padló előremenőjével menjenek akkor nem kell semmilyen kevert kör. akkor csak a kétzónás szabályzás kell. vagy ha bátor vagy, akkor az sem. nekem simán úgy megy, hogy a radiátoros szoba termosztátja kapcsolja a kazánt, a padló meg mindig megy a radiátorhoz. nem stabil tizedfokra a nappali, de teljesen megfelel. mivel a radiátoros szoba jó sűrűn kér fűtést, a padló szuper egyenletesen meleg.

 

Vajk

Előzmény: Ricsipii (89602)
nixon70 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89603

Lègbeszívó kell a mosogatószifon ès a mosogatógèp bekötèse közè.

Keress rá a guglival.

Előzmény: grobi26 (89601)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89602

No problem. Akkor jó lesz az Rp RTD termosztát a padlóba, a radiátorokhoz meg egy egyszerű compuertm Q4-7 z. Vagy van értelme a buszos Amiconak? 

Egyébként beszéltem egy immeressel, és Ő azt mondta, hogyha a radiátorok kellően nagyok ahhoz, hogy a padló előremenőjével fűtsenek, akkor felesleges az ABT, elég a sima dim 2 is. Van kb 60 ropi különbség.

 

Előzmény: halaloszto (89600)
grobi26 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89601

Sziasztok! Mennyire normális dolog az, hogy amikor a mosogatógép engedi ki a vizet nagy hörög a mosogató? Ha nem normális ez jelenség miként lehetne kiküszöbölni?

Előre is köszönöm a segítséget!

halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89600

jabocs. az hogy a padlóban van a termosztát, az teljesen ok. csak arra ugrok, hogy egyesek azt hiszik a padlófűtés csak arra kell, hogy ne legyen hideg a padló, és majd mellette radiátorral fűtenek. ők szokták mondani, hogy nekik nem padlófűtés van, mert radiátor fűt, a padló csak temperálva van, hogy ne legyen hideg.

 

Előzmény: Ricsipii (89594)
peterch Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89599

A kazan kezikonyveben talalod ezeket az adatokat. Mivel a HMV-re akarod epiteni a tarolot, igy azt az adatot kellfigyelembe venni. Ott a gyarto leirja, hogy milyen belepo vizhomerseklet mellett milyen homersekletemelesre kepes a kazan. Egy kerdes, hany kW-os a kazan? Nalam a felfutes 80°C-os eloremenovel tortenik egy 16kW-os turboskazannal es zuhanyozas kozben, ha beindul a felfutes ,a zuhany alatt semmi valtozast nem veszek eszre. Gyozi a felfutest. Igaz, nalam 55°C-ig fut, majd 45°C-nal kapcsol be es van egy keveroszelepem a kilepo melegvizes korben, ami 42°C-ra van allitva, ez a napkoli vegett van, mert az kepes akar 95°C-os vizet is eloallitani. Igy a forrazasveszelyt igyekszem elkerulni.

Előzmény: Misa345 (89598)
Misa345 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89598

Ezeket tervezem nemsoká megmérni.

A delta T alatt a bejövő hideg víz és a kilépő meleg HMV-t érted, vagy a fűtéskör előremenő/visszatérőt?

Előzmény: peterch (89597)
peterch Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89597

Igen, olvastam. Azert erdekelne, hogy a kazanod parametereinel mekkora a HMV keszites mennyisege es a delta T, mert ugye azert az is szamit, hogy az intenzivebb HMV vetelezes eseteben gyozi-e majd az utanfutest. Tudom, mindenki a sajat lovat dicseri, de ez mar csak igy van. :)    En ezert kotom az ebet a karohoz es kitartok a futeskor felhasznalasaban erre a celra. Nalam mukodik, biztosan nem fogom atepiteni, pedig a HMV keszito resze is uzemkepes a kazanomnak.:)

Csak rajtad es azon az ugyes szakin mulik, aki atepiti nalad a rendszert, hogy meg-e fog felelni az elvarasaidnak. Sok sikert!

Előzmény: Misa345 (89596)
Misa345 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89596

Szia!

A kazán HMV része is működik, csak:

- nagyon messze van az emeleti fürdőszobától a kazán és a csövek rosszul vannak hőszigetelve

- meleg csövek esetén is előfordul hőmérséklet ingadozás +/- ban.

 

Ezért szeretnék tartályos rendszert, ami új csövezéssel (+ hőszigetelés) készülne és közelebb is lenne a fogyasztókhoz.

Előzmény: peterch (89580)
Misa345 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89595

Sziasztok,

 

köszi a válaszokat, most már kicsit tisztábban látok. A kazánunk egy Bosch turbós kombi, kb. 1 éves, az előző tulaj valószínűleg még a határidő előtt rakta fel, szóval még nem kondenzációs. (az elődjébe belecsapott a villám).

 

Ha jól értem, akkor két opciót javasoltatok mint lehetséges megoldás:

1: indirekt tároló, amire a fűtés dolgozna rá, a kombi HMV-je így nem lenne használva. Hátránya hogy a fűtés előremenő nem elég meleg hogy fűtse a tárolót, bonyolult lenne vezérelni a kazánt 2 féle hőfokra. Váltószelep, szivattyú, visszacsapók kellenek.

 

2: fali rétegtároló, amit a kombi HMV része fűtene fel. Itt – ha jól értem - nem probléma a cirkóba visszatérő víz hőfoka. Bronzházas szivattyú kell.

 

A kommentekből nekem az jön le, hogy a 2-es opció lenne a jobb, mert azt direkt a kombi cirkós HMV-re szabták? Jól értem?

 

Köszönöm!

Előzmény: peterch (89590)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89594

Itt a fórumon olvastam, hogy ez pf-hez jól bevált, hagytunk is helyet neki a betonozáskor. Többen javasoltátok itt ,hogy pf-hez gazdaságos, ha folyamatosan 1 hőfokon van tartva a beton. A hőigényszámítást egy itt is jól ismert kollega csinálta. A radiátorok mérete jó lesz, ellenőriztem. Igaz a terveken 55-45- re van méretezve, de gondolom az már mindegy. Tehát a dim modulhoz akkor milyen termosztát kellene?

Előzmény: halaloszto (89593)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89593

ezt a temperálós faszságot ki mondta neked?

 

a földszinten a normális helyiségeket ki fogod fűteni 26 fokos padlóval, ami zokniban már éppen elviselhető. 

 

a dim modul megoldja azt is, hogy lesz külön termosztátod a földszintre meg az emeletre, ami baromi kényelmes. 

 

ha van hőigényszámításod, meg tudod nézni mekkora radiátorok kellenének az emeletre 40fokos vízhez.

 

Vajk

Előzmény: Ricsipii (89592)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89592

Egyébként a ház elég jól hőszigetelt. Falon 14 cm grafios ept, tetőtérben 30-35 cm kőzetgy, padlóban sajna csak 10 cm ( tervezőm csak 5-tel számolt),igy is csak 260 a belmagasság. Lent temperálni szeretnénk a pf, fent pedig eldolgoznának a radiátorok termofejjel.

Előzmény: Ricsipii (89591)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89591

Több gépésszel beszélgettem,szinte mindegyik megoldaná vta 3.. szeleppel és abból keverné ki a pf-nek a vizet. Persze külön szivattyúval. De számolgatva majdnem ott vagyok, mint a dimmel. Olvastam valahol,hogy radiátorra ráküldenék a pf vizét,ha megfelelően nagyok. Ez nem működhetne esetleg?

Egyébként a lenti 57 nm pf-t a dim-nél szabályozhatnám pf termosztáttal (beton és levegőt is néz)?

 

Előzmény: halaloszto (89588)
peterch Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89590

Jelen esetben adott volt a kombi cirko, tehat arrol megy az eszmecsere. Valamiert valamit. Ha nincs penz uj kazanra, akkor kompromisszumra van szukseg.:)

Előzmény: halaloszto (89589)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89589

működni működik, de 80fokon járatni a kazánt azért, hogy utánna 30 fokos vizet keverjek belőle, nekem értelmetlenül hangzik. nekem fontos a kondenzáció, az meg nem megy ha a hidrováltóra 80/60 dolgozik a kazán.

 

Vajk

Előzmény: peterch (89587)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89588

muszájból ástam bele magam. 

én a helyedben összeszorítanám a fogam, utánnanéznék hol lehet jó áron megvenni azt a modult, és megcsinálnám a terv szerint. tudom hogy ilyenkor minden pénz kevés, és nagyon vágyik az ember hogy megspóroljon pár százezret valahol.

 

a tervezőnek nem kerül pénzbe baromi drága dolgokat rajzolni, és sajnos nálunk sem az nem szokás hogy a terv alapján készüljön költségvetés az elején, sem az hogy a tervre úgy néznének hogy tényleg teljesen olyanra lesz megépítve. 

 

Vajk

Előzmény: Ricsipii (89586)
peterch Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89587

Azert en lentebb konkretan leirtam, hogy hidrovalto ket kor ,stb , tehat a kazan mehet 80°C-on . Nalad is van kevero ami a padloba csak 40°C-os vizet enged. Tehat felvazoltam a legegyszerubb megoldast, amennyiben nem akar kazant cserelni. 

Előzmény: halaloszto (89582)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89586

Szia!

Sajnos már a finisben vagyunk, kazán fent, fenti radiátor kiállások megvannak,vakolva is van belül, llassan jön a gk.

Van helyiségenkénti hőigényszámításunk, volt fűtési tervünk is, azon szerepelt a dim modul. Azóta beszéltem még 2 gépész-tervezővel, mindegyik ugyanezt javasolta, látva a kazánhelyiségünket. Az kb 1 nm a  fsz-i közepén.

Most már én is inkább mennyezetet csinálnék,csak mikor kezdtünk k..va drága volt + feleségem is szeret odabújni a meleghez.. . Most ebből próbálom kihozni a legjobbat. Van esetleg javaslatod, látom már régóta, hogy értesz valamelyest hozzá.

 

Előzmény: halaloszto (89584)
C20NE Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89585

Jogos! Bele sem gondoltam ebe a verzióba!

Előzmény: halaloszto (89578)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89584

én konkrétan egy másik gyártó kazánját, és ahhoz a bazidrága kiegészítő modult vettem meg. és amikor a kazán meghalt, értelemszerűen nem akartam ugyanolyat venni, így viszont a kieg. modult is dobhattam ki.

 

 

ezért kezdtem az egész threadot azzal, hogy új építésnél erőssen megfontolandó elkerülni a radiátor+padló hibridet. mert bonyolult, komplex rendszer. 100m2 fűtésére aránytalan egy ilyen sok komponensből álló, összetett rendszer. tetőtérben csinálj falfűtést a plafonba meg a ferde részekre, és készen is vagy. olcsóbb nem lesz, de egyszerű, kis karbantartási igényű.

 

Vajk

Előzmény: Ricsipii (89583)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89583

Lehet, hogy jó, csak eléggé sokallom az árát. Pláne ,hogy nekem össz kb 100 nm-t kell fűtenem. És mi van, ha mondjuk behal valami a dim-ben.Csak a gyári cuccokra cserélhető vagy csereszabatosak a cuccok benne és kérdés, hogy milyen áron? Ezekre tudsz gyakorlati példát?

 

Előzmény: budiruski (89576)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89582

C20NE dupla hőcserélőről írt, arra írtam hogy nem kell dupla.

 

egy nemműködő hmv részű kombi cirkó az tkp egy mezei fűtő kazán. perszehogy tud 80fokot, de ha oda feltekered, akkor a radiátorba is 80fokot küld. jó lenne ha hmv üzemmődban 80fokkal menne, fűtés módban meg 50-60fokkal. aminek a szoftvere gyárilag tudja a külső boylert, az magától váltja a hőfokot. de amihez én szereltem hozzá a váltószelepet meg a boylert, az honnan fogja tudni hogy most milyen előremenőt csináljon?

 

(onnan,  hogy rendesen beállítom rajta a külső hőmérséklet függő előremenő hőfokot, a hőmérő helyére meg fix ellenállásokat teszek, amiket a váltószeleppel együtt kapcsolok egy relével)

Előzmény: peterch (89580)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89581

Köszi.  Utána nézek

Előzmény: morgen66 (89571)
peterch Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89580

Nem atfolyossal kell felfuteni a HMV-t, hanem kombicirkoval, amelyiknek a HMV resze nem mukodik. Azert az kulonbseg . Mint irtam, nalam siman mukodik, a kazan barmilyen atalakitasa nelkul. Milyen futokazan az, amelyik nem tud 80°C-os eloremenot ?  Itt konkret kazanrol es nem elmeletrol volt szo. 

Előzmény: halaloszto (89578)
Csuti_E30 Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89579

Szervusztok,

 

Tetőtéri fűtés kialakítással kapcsolatban szeretném véleményetek kérni.

A földszinten padlófűtés és radiátor van, a tetőtérbe radiátorokat terveztünk helyiségenkénti szabályzással és egy kondenzációs kazán fűt.

 

Két szobában erkélyajtó lesz, mindkét ajtó mellett van egy-egy 90-es ablak is, ami alatt lesz a radiátor.

Felmerült az a kérdés bennem, hogy a radiátor mellett lenne-e értelme az erkélyajtó elé padlóradiátort tenni ~1M hosszban. Nem az a cél, hogy plusz fűtés legyen, inkább üvegfelület párásodás mentesítés (az ajtó és ablak is 3rétegű így nem tudom lesz-e egyálltalán) illetve hőfüggöny kialakítás.

 

Most még beépíthető lenne egy 110-130-as magasságú, mit gondoltok van értelme?

 

üdv,

csuti

halaloszto Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89578

ha mindenáron átfolyóssal kell tartályt fűteni, akkor nem kell a tartályba hőcserélő, hiszen van a kazánban. egyszerűen egy szivattyúval át kell forgatni a tartály vizét a kazánon. van irodalma, rétegtárolónak hívják. elvileg bronzházaas szivattyú kell a frissvíz miatt.

 

Vajk

Előzmény: C20NE (89577)
C20NE Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89577

Igen, ezért kell az átfolyós rendszerű HMV készítésre kitalált résszel fűteni a tárolót. Ha elegendő áramlás van beindul és a kívánt hőfokra fűti a keringő vízet. A gond kettő lehet:

 

- Ha kicsi a hőcserélő a tartályban

- Ha a tartály már felmelegedett és a visszatérő ami a hideg bemenetre csatlakozik már túl meleg.

 

( valójában a két fenti az egy és ugyanazon problémára vezet )

Előzmény: halaloszto (89575)
budiruski Creative Commons License 2017.01.03 0 0 89576

victrix és a dim együtt az nagyon jó megoldás ! hosszútávon mindenképp megéri.

a dim kommunikál a kazánnal annak teljesítményére is hat!

Gazdaságos üzemet érsz el vele

Előzmény: Ricsipii (89546)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89575

régen egyszerű volt, egy váltószelep volt az egész. de mára az történik, hogy fűteni max 50 fokos vízzel fűtes, a hmv készítéshez meg kellene a 60-70fokos előremenő az indirektnek. és hozzábarkácsolni olyan vezérlést, ami a hpfokot is váltja, nem egyszerű

Előzmény: C20NE (89573)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89574

A mi gépészeti... = A mai gépészeti...

Előzmény: C20NE (89573)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89573

Nézd, én azt gondolom, hogy valamiért két féle kazánt gyártanak ugyanabból a kivitelből, az egyik átfolyós rendszerben készíti a HMV-t a másik meg egy tárolót fűt. A mi gépészeti dolgok LEGO-k, bármiből bármit ki lehet alakítani, de én azt gondolom, valamiért a gyáriak kitalálták a fent említett két típust. És a kombival is lehet tárolót fűteni meg a fűtőkazánnal is lehet HMV-t készíteni átfolyós rendszerben de nem így praktikus.

 

A fűtőkazánban benne van a váltószelep, a vezérlés, minden ami egy indirekt tároló használatához kell a kombi-ban meg van egy profi hőcserélő ami az átfolyós meleg víz készítéshez kell. (pont!)

 

 

Lentebb leírtam, hogyan lehet a tárolót felfűteni egy kombi kazánnal, láttam már működni is ilyet mégis azt gondolom, hogy nem erre lettek kitalálva...

 

 

-szerintem!-

Előzmény: peterch (89570)
t.zsolti Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89572

a szívóágat ezzel a szűk keresztmetszettel meg a visszacsapóval vákumolod??

kb 0.5bar-on hány fokon forr a víz?? annyi lehet a szívócsőben.

Előzmény: walther1 (89554)
morgen66 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89571

Szia!  Persze hogy van , csak hát így qva egyszerű megcsinálni.

 

Sok rendszerrajz létezik a neten ,kiválasztod és a szerelőnek szólsz hogy ezt kéred, vagy keresel egy jó épületgépész tervezőt aki megcsinálja a rajzot külön neked.

 

Vagy ebből kikeresed ami neked kell, én nem sok jót hallottam az Immergasról , inkább hanyagolnám.

 

http://www.bosch-climate.hu/files/201104271140100.kapcsolasi_bosch_2011_minta.pdf

 

Előzmény: Ricsipii (89563)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89570

Az enyemen semmi atalakitast nem kellett elvegezni ugy megy, ahogyan megvettem, csak a HMV keszites mellozve, mert tarolot is fut.

Előzmény: C20NE (89569)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89569

Szerintem is, ezt írtam  le ;-)

 

De a legjobb ha átalakítja fűtősre!

 

-szerintem!-

Előzmény: peterch (89568)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89568

Kombi cirkot ir, igy szerintem siman megoldhato a problema.

Előzmény: C20NE (89567)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89567

Ha van belőle fűtő kivitel, akkor többnyire át lehet alakítani. Ebay-ről be lehet szerezni a fűtő cuccait a vezérlőt meg át lehet programozni. 

 

Ha ezzel nem akarsz foglalkozni akkor ki lehet alakítani egy hidraulikus kört ami átmegy a hmv hőcserélőn és a visszatérőt kötöd a hideg bemenetre, dobsz rá egy tágulásit és kész is vagy. A vezérlését lesz nehéz megoldanod, mert kell egy termosztát ami indítja ennek a körnek a szivattyúját ami generál akkora áramlást ami beindítja a fűtését. A 2 hőcserélő miatt persze rosszabb lesz a hatásfok de menni fog.

Előzmény: Misa345 (89564)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89566

Bocsi!

 

sziszamolva = kiszamolva

Előzmény: peterch (89565)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89565

Szerintem megoldhato. Futokore teszel egy hidrovaltot a kazanra, amibol bekotod a futest es a tarolot kulon-kulon koron, sajat keringetoszivattyuval. Valamint sajat termosztattal, amit a kazanban paralel rakotsz a vezerlokimenetre. A korokbe beszerelsz rugos visszacsaposzelepet, hogy egymast ne zavarjak.Gondolom csokigyos hocserelosre gondolsz, mert ha olyan tarolora, amibol egy csokigyon keresztul vetelezed a HMV-t, akkor pluszba kell egy tagulasi is az indirekt tarolo melle, annak meretebol sziszamolva!

Előzmény: Misa345 (89564)
Misa345 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89564

A gondom az, hogy nem fér be plusz kazán (nincs több kémény, meg ugye az nagy beruházás.)

Milyen lehetőségek vannak, ha egyenletes hőfokot szeretnék mindig, amire egy átfolyós cirkó alapból nem alkalmas?

Cirkulációs vezetéket javasoltak, de ez nem küszöböli ki ezt a problémát.

Köszi!

Előzmény: C20NE (89542)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89563

Erre esetleg tudna valaki válaszolni?

Köszi

Előzmény: Ricsipii (89546)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89562

Tatramat 300-as szolar tarolo, amirol megy a futes es  belole vetelezzuk a HMV-t is.

Előzmény: PetiCsokvaomány (89561)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89561

Akkor ez egy HMV tároló?

 

Előzmény: peterch (89558)
-ikszipszilonze- Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89560

Sziasztok,

 

Köszönöm a tanácsokat mindenkinek!

Előzmény: Lacivill (89528)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89559

Ezert van egy ESBE bent nálam. Amikor 40 fok alatti az előremenő akkor a radiátorok ugyanazt a vizet kapják mint a padló, és ilyenkor a a termoszelepek zárva vannak, ahogy hűl az idő és 40 fok fölé megy az előremenő a padló ESBE-je elkezd keverni és a radiátorok közül azok amik olyan helyiségben vannak ahol a padló már kevés elkezdenek nyitni a termofejek. A padlóban így folyamatosan kering a víz, a kazán kis teljesítményen kapcsolgat ugyan, azzal majd még kezdeni kell valamit de nincs benne szinte semmilyen "okos" elem és mégis működik.

Előzmény: halaloszto (89555)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89558

Szia !

 

Nalam 300literes ket csokigyos a tarolo. Alson a napkoli, felson a kazan es a futeskor. Nyaron a nap melegiti az also csokigyon a tarolot. Amennyiben ilyenkor nincs eleg napsutes, akkor a kazan futi fel a felso csokigyoval a tarolo felso reszet. Telen, amikor a klima nagy hidegben (-5°C alatt) le van kapcsolva, akkor egy masik kapcsolo beiktatja a vezerlesbe a rovidzarba beepitett keringetoszivattyut. Szerepe a felfutesi ciklusban  van . A kazan futi a felso csokigyon keresztul a tarolot es a hidegviz lenti, melegviz fenti csonkja koze van beepitve a rovidrezaras a keringetoszivattyuval. Ilyenkor az is forgatja a tarolo vizet es igy folyamatosan felmelegszik az egesz taroloban levo vizmennyiseg. 

 

Udv , Peter.

Előzmény: PetiCsokvaomány (89556)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89557

Ertem, igy mar valamivel hosszabb ideig lesz langyosabb a padlo. 

Előzmény: halaloszto (89555)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89556

Egy szivattyú a rövidzáron a tárolón? Csinálsz nekünk egy skiccet hogy néz ki, mert ezt nem értem.

 

Előzmény: peterch (89550)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89555

ha -15ben kell mondjuk 40 fokos viz a padloba, hogy kifutse a hazat. 0 fokban a 40 fokos viz mar olyan sok, hogy napi 1x2ora futws eleg. igy viszont a padlo hol hideg, hol meleg. ha 0fokban lemesz 30 fokra, akkor meglesz a napi 2x2ora futes, egyenletesebb lesz a padlo hofoka napkozben.

 

vajk

Előzmény: peterch (89553)
walther1 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89554

Csak alacsony teljesítménynél van gond, igaz a legnagyobb teljesítménynél is bubisodik.

peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89553

Mondjuk ezt azert nem ertem, mikoze az idojarasnak a padlom homersekletehez? Ha kint +10°C van, akkor a padlom elveszti azt az erzeskeltest, amiert megepitem.:(   Ebben nem segit semmilyen csodaszer. Egy alacsonyenergias hazban meg duplan, akkor inkabb feluletfutes (fal,mennyezet). Azt a par szaz Wattot, ha beviszem a padloba, attol nem lesz kellemes langyos az atmeneti idoben, igy nem lehet mezitlab jarkalni rajta.:(

Előzmény: halaloszto (89551)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89552

Ha rám gondoltál, a dim modul cirka 280000

 

Előzmény: halaloszto (89551)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89551

nem azt mondom hogy nem lehet megoldani, hanem hogy a mezei fűtésszerelőt meghaladja a probléma, és gyakran otthagy úgy, hogy "ide meg majd kell egy villanyász aki beköti". rendszeresen érkeznek ilyen emberek ide a topikra, nemműködő, befejezetlen rendszerekkel. 

 

az előbb említettimmergas modul pl 140ezerért nem biztos hogy drága. nem ismerem konkrétan, de a gyári megoldásoknál a kevertköri cucc kommunikál a kazánnal, ezért sokmindent tudhat, amit egy barkács megoldás nem. pl időjárás függő padló előremenő hőmérsékletet. ami nem hülyeség.

 

Vajk

Előzmény: peterch (89550)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89550

Jogos a felvetes, de tudod, csak okoskodom es tanulok a hozzaszolasokbol. Nalam keringetobol van egy a kazanban, egy a rovidzarban a tarolon, egy a futeskoron, egy a napkolin es egy a fan-coilon. Tehat semmi szornyu bonyolult rendszer.:)))  De idaig minden mukodik ugy, ahogyan elkepzeltem . Ja es klimaval futok ,hiszen tudod.:)

Előzmény: halaloszto (89549)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89549

nemrossz, de akkor az már három szivattyú, hiszen a kazánban is van egy. és akkor kell egy hidrováltó is. és marad a probléma, hogy ha csak a radiátoros kör kér fűtést, akkor esélyes hogy a kazán kapcsolgat. 

 

Vajk

Előzmény: peterch (89547)
Kapocska Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89548

A rendszerről egy rajz segítene.

De a szivattyúnak szüksége van szívóági nyomásra (hozzáfolyási nyomás)

Ha még azt a kicsit, ami lenne azt is elveszed a visszacsapóval akkor kakukk.

Legfeljebb a nyomóágba.

Ha nem tudod a megfelelő körülményeket (min. 1” cső,hozzáfolyási

nyomás emelés) biztosítani a szivattyúnak akkor tegyél egy összekötő

reci ágat szabályozható szeleppel a nyomó és a szívóág közé.

Attól függ hol vannak az aut. légtelenítők mert v. szükséges v.

kisméretű szeleppel kiváltható.

Előzmény: walther1 (89543)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89547

Ket korrol es ket keringetoszivattyurol irtam, ami a keveroszelep mogott helyezkedik el. Vagy igy rossz a gondolatmenet?

Előzmény: halaloszto (89545)
Ricsipii Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89546

Sziasztok!

BÚÉK mindenkinek!

Nálam is megy a fejvakarás (egyszerűsítés) a fűtést illetően. Lent padló(+ 2 radiátor) fent csak radiátor lesz 57+40 nm. Külön szabályoznám a szinteket. Lentre padlótemperálást  szeretnénk padlóérzékelős termosztáttal, fentre termosztatikus szelepeket. Immergas vitcrix tt 12x erp lesz +hmv. A gépészem berakna egy immergas dim abt egységet + külső érzékelővel vezérelne. Elég drága megoldás. Azt mondják össze lehet ezt állítani külön-külön is, nem sokkal jön ki olcsóbban. Van esetleg más egyszerűbb alternativa?

 

 

halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89545

egész jó úton jársz. ha minden ki van számolva, és rászánja a tulaj azt a pár napot a padlófűtés körök beszabályozására (a mester tuti nem szánja rá), akkor alapnak jó is. marad az a rész, hogy "padlofutest meg a sajat hoerzekeloje kapcsolja". mit kapcsol? mondjuk a padló szivattyúját, meg a kazánt. ekkor a padlóhoz mindig fűteni fog a radiátor,  túltolja a termofej nélküli radiátoros helyiséget. plusz gyakran lesz olyan hogy külön megy a radiátoros kör magában, amikor meg túl kicsi lesz a leadott teljesítmény, és a kazán kapcsolgat. 

 

Vajk

Előzmény: peterch (89539)
kazanvalaszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89544

Ez nekem is eszembe jutott, nekem sem tetszene ha külön hőmérsékletű vizet kellene előállítani.

Mivel jól szigetelt a ház (közel passzív), akkor talán a normál radiátor méret max 1,5x elég lehet, persze ki kell pontosan számolni. A radiátor a levegőt melegíti, vagyis gyorsabban leadja a hőt és persze én is termo szelepekkel gondoltam. Ráadásul csak az emeleten lesznek (kivéve a fürdőt és az előszobát). Ha a két szint külön kerül vezérlésre, akkor fent többször forgatja meg a rendszer a vizet, mint lent.

Rosszul gondolom?

Előzmény: halaloszto (89535)
walther1 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89543

Üdvözlök mindenkit.

Szeretnék segítséget kérni.

A problémám a következő.

200 literes hordóból félméteres 1/2" csővel szívja a vizet egy BRH 25/60 E 180 keringető szivattyú. Vízszintesen van beszerelve , a szívó cső végén egy vissza csapó szelep , a szivattyú után egy hurok fölfele, hogy leállás után is vízben legyen a szivattyú.

 Hármas fokozaton is hallom, hogy a szivattyú serceg a buborékoktól de nem okoz keringési problémát, a vissza térő a hordóba szintén 1/2" fél méteres csővel küldi bele a vizet, a hordó nyitott.

Ellenben amint kettesre leveszem a teljesítményt 5 percen belül levegősödik a rendszer és ugyan úgy hallom, hogy buborékos a szivattyú.

Ahelyett hogy csak lassabban keringetne a rendszer fele levegővel lesz tele. Az automata légtelenítő nem segít, ha meg kézzel lelégtelenítem kettesen akkor is tele nyomja levegővel.

Víz szivárgás sehol sincs a rendszervben.

A vissza térőben nincs buborék nincs pezsgés a felszínen.

Így sajnos csak 50 fokos vizet tudok kivenni a vízteres kandallóból, pedig 2 fokozaton 60-70 fok is kijöhetne.

Így össze foglalva ez lenne a problémám. Teflon szalaggal van tömítve az illesztés, kívül le szilikonoztam.

Lehet, hogy a szivattyú tömítése a ludas? esetleg növeljem meg a szívó oldali sző méretét?

Létezik, hogy kavitáció lép fel?

A segítséget előre is köszönöm. Nagyon fontos lenne épp a fűtés szezon közepén.

C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89542

Rá lehet csak nem erre lett kitalálva! Jobban járnál egy fűtő kazánnal.

Előzmény: Misa345 (89541)
Misa345 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89541

Sziasztok,

egy bolti eladó szerint nem lehet a kombi cirkóra rákötni hmv indirekt tárolót, igaz ez? (nem kondenzációs a kazánunk, csak turbós).

A fűtéskörről leágaztatva sem lehet??

Előzmény: Misa345 (89366)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89540

Én is úgy csináltam. A termofejek szépen kiegyenlítik a padló tehetetlenségéből adódó lengéseket, a padló szivattyúja mindig megy a kazán modulál és ha egy helyiségbe kevés akkor ott kinyit a termofej a radiátoron. Szépen együtt dolgoznak, még akkor sem volt gond amikor termosztátom sem volt csak egy külső hőmérőm.

 

A plusz szivattyúban halalosztonak igaza van, de azt én nem érzem gondnak.

Előzmény: peterch (89539)
peterch Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89539

" Okoskodom" megint egy kicsi, szabad?

 Ha jol van kiszamolva a hoigeny minden helyisegre, akkor miert nem lehet bizonyos eloremeno hofokra kiszamolni a futofeluletet ugy padlofutesre, mint radiatorra? Peldaul 40°C-os eloremenore szamolva, igy siman mukodhet minden egy keveroszeleprol, sajat keringetoszivattyuval . A radiatorokon lehet termofej, csak a termosztatos helyisegben nem, ugy ahogy illik, a padlofutest meg a sajat hoerzekeloje kapcsolja.   Velemeny?

Előzmény: halaloszto (89538)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89538

érzésre nem is bonyolult. csak a gyakorlatban. igaziból a gyakorlatban sem nagyon, de az alap csőszerelőnek meghaladja a képességeit, az összeg meg meghaladja amit a megrendelő elképzelt.

 

a keverőszelepen kívül kell még egy szivattyú, hogy valamitől forogjon a víz a padlóban. utánna kell valami ami azt a szivattyút kapcsolgatja. aztán valami ami a kazánt. ha egy termosztátod van, azt muszáj a radiátoros helyre tenni, mert ha a padlósra teszed, akkor naponta egyszer lesz fűtés, ami a radiátornak nem az igazi. viszont ha a radiátoros helyiség alapján megy a kazán, akkor eléggé esetleges hogy hány fokra állnak be a padlós helyiségek. tehát kell egy okos vezérlő is. létezik, meg lehet venni, utoljára 50-60ezertől indult. 

 

Vajk

Előzmény: C20NE (89537)
C20NE Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89537

A radiátoroknak készülő előremenőből egyetlen keverőszeleppel el lehet készíteni a padlónak a vizet. Én nem érzem bonyolultnak.

Előzmény: halaloszto (89535)
Pinyo. Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89536

Köszi!  Akkor bontás lesz sajnos.

Előzmény: sjohn (89533)
halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89535

ha új ház, komolyan fontold meg hogy ne legyen padló is és radiátor is. vagy ha muszáj, akkor nagyon nagy radiátorok, és ugyanaz a víz a padlóba és a radiátorba. egy olyan fűtési rendszer, amiben kétféle hőmérsékletű víz kell, az meglehetősen bonyolult.

 

Vajk

Előzmény: kazanvalaszto (89534)
kazanvalaszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89534

Köszi! Pozitív! Nálam közel ugyanez lesz a helyzet. Padló és radiátor kombináció. A hőszigetelés miatt nem kellenek nagy radiátorok sem. 

 

Előzmény: halaloszto (89531)
sjohn Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89533

...ki kell szedni a régi parapettet, mert a fég másmilyen...

Előzmény: Pinyo. (89532)
Pinyo. Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89532

Sziasztok! Boldog Új Évet Mindenkinek! Lampart LB50 konvektort szeretnék lecserélni FÉG öntöttvas konvektorra. 

Szerintetek egyezik a parapett cső vagy le kell cserélni azt is ? Ha igen akkor milyen munkával jár ? Falbontás kívül belül?

halaloszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89531

nekem kondenzációs gázkazán, indirekt tároló, padlófűtés földszinten, tetőtérben radiátor.

 

Vajk

Előzmény: kazanvalaszto (89530)
kazanvalaszto Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89530

Köszönöm a gyors választ. Nem szeretnék feleslegesen horribilis összegeket kiadni, de hosszú távra tervezek.

Nálad milyen megoldással jön ki ez a fogyasztás? Ezt nem tudtam leszűrni.

 

Előzmény: halaloszto (89498)
Kapocska Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89529

Ha nem találsz rá fejet akkor próbáld ezekkel megoldani

http://www.olcso.hu/arak/radi%C3%A1torszelep%20he

De lehet olcsóbb a szelep csere.

Előzmény: -ikszipszilonze- (89523)
Lacivill Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89528

Bocs még kávé előtt írtam, hallgass a másik tanácsra.

Előzmény: -ikszipszilonze- (89523)
Sándor-68 Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89527

Nem biztos, hogy 100%, de valami hasonló körmös csatlakozásúnak jónak kellene lennie! Recés rész megmérése után járd a szakboltokat!

http://termosztatfej.arukereso.hu/buderus/zarhato-termofej-82721124-p340641822/

Előzmény: -ikszipszilonze- (89523)
Lacivill Creative Commons License 2017.01.02 0 0 89526

Erre bizony nem lehet, ez tekerős szelep.

Előzmény: -ikszipszilonze- (89523)
lukacs0519 Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89525

Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem!Buderus u104 kombi gázkazán megnyitom a használati meleg vizet kb 3-4 percig folyik a meleg víz,és utána hibát jelezve le áll a kazán.Fűtésnél nem csinálja.Ha újra indítom vagy reset, akkor ismét van meleg víz.Legyetek szívesek segíteni ha valaki tudja ,vagy van valami ötlete ,hogy mi lehet a hiba oka! Köszi előre is!

cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89524

BUÉK!

Előzmény: Maory (89522)
-ikszipszilonze- Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89523

Sziasztok,

 

Kérlek segítsetek beazonosítani a képen látható szelepet. Szeretnék rá automata radiátor termosztátot tenni, de amiket eddig néztem nem voltak jók rá.

Lehet egyáltalán?

 

Köszi!

Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89522

Ja nem gond, inkább legyen komolyabb szóban mint ebből valami nagyobb komolyabb baj:)

És köszönöm a gyors segítséget. BÚÉK mindenkinek.

 

üdv,

Roland

Előzmény: cucu (89521)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89521

A képen látni valami vízkő maradékokat a dugón is.

 

Igen, ez simán a tömítések elöregedése miatt volt.

Végül is ennyire egyszerű problémára nem gondoltam...:) Bocs, hogy mindjárt komolyabbra fordítottam a szót.

Előzmény: Maory (89520)
Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89520

akkor tömítés probléma a csöpögés? A dugó a 2. alkatrész a tömszelence csak utána jön. A vízkő az a fém, mentes bekötő rész alatt jelent meg, ahol csöpögött, majd teflon után nem.

Majd a dugó csöpögött az feletti rész meg száraz volt, ezért gondoltam mindkét esetnél a tömítésre. De ha van még valami ötlet,tanács azt elfogadom :)

Előzmény: cucu (89519)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89519

Nem, jól érted. Ha ott gyárilag van víznyomás, akkor tömítsd el, ahogyan eddig, és kész. Én hamarkodtam el, de a képen vízkövet látok, ez utal a tömszelence hibájára, és ezért hoztam szóba.

Végül is jól működik a készülék, nincs rá más panasz.

Előzmény: Maory (89518)
Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89518

amit először küldtem 3db képet és abból a 3. ott van egy dugó egy fém klipsszel felfogatva. az lesz a rendszer leeresztője, ha jól sejtem. Ha a csap nyitva és azt kiszedem akkor teljes nyomással jön onnan a víz. Ez ha jól értelek még a tömszelence előtt van. A dugó előtt meg a 2képen szereplő csatlakozók vannak amiben semmilyen vízelzáró mechanika nem volt. Szóval, ha a csap nyitva és a dugót leszedem abból úgy fog jönni amilyen nyomás van vízvezetékben:)

Ezért nem értem, ha ez a 2 alkatrész csöpög és tömítés után nem, akkor mi köze lehet a mögöttes alkatrésznek a csöpögéshez :D tudom velem van a baj, de nem tudom a tömszelence működését, de ha azt mondjátok, hogy ha azt lecserélem és utána nem fog csöpögni úgy, hogy nincs teflon a meneteken akkor elhiszem és megyek a boltba :):)

Előzmény: cucu (89516)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89517

A hibás tömszelencén keresztül kerülhet oda víz, de az nem jön nagy nyomással. 

 

Viszont közvetlenül nem hinném, hogy ott lenne létjogosultsága víznyomásnak.

Előzmény: Maory (89514)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89516

De hogyan jön? Nyomással, vagyis erősen, vagy csak úgy jön? 

Mert a tömszelence ha átereszt, akkor is folydogál ott a víz. 

Előzmény: Maory (89514)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89515

Igazából nem tudom, milyen dugóról van szó, csak azt látom, hogy vízköves a képen ott alul. Ez utal a tömszelence hibájára. 

De ha nincs vele más gond, illetve, ha a dugódat kivéve és óvatosan megnyitva a vizet nem kezd el erősen ömleni a víz, akkor marad a tömszelence.

Előzmény: Maory (89511)
Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89514

ha nem zárom el a vizet és kiszedem a dugót akkor jön a víz. 

Előzmény: cucu (89513)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89513

Hát éppen, hogy erre lennék kíváncsi.

Előzmény: Maory (89511)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89512

Ha a tömszelencén kerül oda a víz, (mi másért) akkor utána nem lehet ott víz.

Előzmény: Maory (89509)
Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89511

persze, még a gázt is elzártam így a biztos :) gondolom ha nem zártam volna el akkor jött volna a víz onnan.

Előzmény: cucu (89510)
cucu Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89510

Barkóbázzunk!

Amikor kiszedted azt a dugót, akkor előtte elzártad a vizet?

Előzmény: Maory (89509)
Maory Creative Commons License 2017.01.01 0 0 89509

persze segítség, köszi.:)  közben a dugóról leszedtem a teflont picit nedves is gondolom hamarosan csöpögni is fog:) 

amúgy ha kicserélem akkor a csöpögés megszűnik? amit nem értek mármint a működését, mert víz akkor is lesz ott és ugyan úgy csöpöghet vagy lehet , hogy valamit rosszul gondolok :)

Előzmény: cucu (89507)
cucu Creative Commons License 2017.01.01