""de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása."
A "ház" hol helyezkedik el a "láncban" ?
Mind ugyan annyi m2, légm3 ??
Hol hány fokot tartottak ???
Ennek mennyi (volt) és a többinek mennyi(volt) a fogyasztása ?
Mennyi a "sok" pontosan ?
Csak azért kérdem, mert ugye már lassan fűteni kell.
Ha ez eddig jó volt, akkor lehet nem kéne babrálni... :-)
A folyamatos padló szivattyú miatt buksz mondjuk ( 24 óra x 200 nap x 46W =>220 kwh > ez kb 9000 ft. ) 4500 ft-ot, mert mondjuk fele időben feleslegesen megy a szivattyú ! bár az is a vized melegíti ! :-))
+ bukod a kapcsolgatás miatti + gázfogyasztást...
Ami amúgy IS lenne, ha mondjuk csak az emeleti radiátorok kérik a meleget !
No szóval...Egy telet lehet megérné "próbálkozni", hogy mi merre...és aztán lépni.
"Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett."
Igen valahogy így..
Mondjuk ha csak a radiátorok "kapták" a meleget (amikor a padló éppen nem lkért ) akkor a kazán igencsak sűrűn kapcsolgathatott, ami eredményezheti a magas gázfogyasztást..
2. igen
"Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat..."
Az "egészet" nem biztos, mert ha a padló tehetetlensége miatt, az a rész pont akkor nem kér majd fűtést (kapcsol a termosztátja) , amikor a radiátoros meg igen (tehát fűt a kazán ), akkor a padló nem kap majd "meleget".
A rendszer építésénél nem lehet, hogy az volt az alap logika, hogy...
Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett.
Ettől teljesen függetlenül a földszinti padló fűtés rendszer pedig csak akkor kapott meleg vizet az előbb említett állandóan üzem alatt lévő radiátors rendszerből keverve ha a rajzon jelölt lenti helységben elhelyezett termoszát értéke megkívánta. Így kvázi az emelet és a földszint egymástól függetlenül szabályozható, de hátrány, hogy a fenti részre folyamatosan rádolgozik a kazán.
Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat...
Igen..valahogy így működhet a dolog. Ez lesz az első telem, úgyhogy az előző gazda nem tudom, hogy csinálta, de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása. Egyébként alul padló fűtés van mindenhol, összesen 8 kör. A 9. kör az emeleti fürdő szoba. Az emeleten pedig radiátorok, összesen 3 körre osztva.
Tegnap csináltam egy próba fűtést úgy, hogy a kazánon átkapcsoltam értelem szerűen amit kellett. A radiátoroknál azoknál is ami el volt zárva a felmenő cső amiben a víznek kell jönnie meleg volt. Ezért gondolom, hogy a kazán folyamatosan figyel erre és melegen tartja az összes feltöltött kört. Annyi, hogy ha a radiátor szelepet a radiátor termosztát nyitja mert a szobában a hőmérséklet lecsökken akkor feltölti magát a fűtőtestet is...
A mellékelt képen van a kezelési füzet a kazán pontos típusszámával...
Rajz alapján tényleg nincs....Ezért is kérdeztem/kérdeztük... :-)
Tehát akkor, mikortól "indul" a fűtési szezon ÉS a kazán (valahogy de, hogy ? Átváltasz rajta nyáriból téli állásba ??) onnantól kezdve a kazán folyamatosan "üzemel", a radiátorokHOZ menő cső folyamatosan meleg/langyos és a radiátorON lévő termofejjel/fejekkel állíthatsz hőfokot , ha akarsz ?
Amúgy, hogyan van ? Földszinten padló, emeleten meg csak radiátoros a fűtés ?
"Mi indítja és állítja le a kazánt?" Jó kérdés. Szerintem semmi. Beállítóm rajta , hogy meleg vizet és a fűtést is kiszolgálja és és dolgozik, hogy a potméterrel beállított hőfokot tartsa. De lehet hülyeséget beszélek. Panelban nőttem fel, így ez az egész új számomra. Nekem is az lenne a logikus, hogy a termosztát nem a padló fűtés kör előtt lenne, hanem a kazánt vezérelné. Beraknám akárhová a házban és mikor a beállított hőfok alá esik a hőmérséklet akkor indul a kazán és dolgozik addig amíg kell. Most ha jól gondolom folyamatosan megy....
"Vagy venni egy Gr alpha2-t szivattyút a padlóhoz !"Melyik típus ajánlod?
Ha a termosztát fejek lezárnak nem lesz meleg a radiátor,de ennek
akkor van értelme,ha az érzékelő(termosztát) átkerül a padlófűtéses helyiségbe .
Csak kérdés,hogy melyik módszerrel fűtött helyiségeknek nagyobb a hőingadozása.
Ezt most nem értem. Gondolom nem a radiátoron lévő tekergetős termosztátra gondolsz, hanem a hőközpontban a padlófűtés elé bekötött termosztátra. Nyilván a radiátoron lévőt nem helyezhetem át a földszintre ahol a padlófűtés van.
Van egy üzlethelyiségem,több helységgel,konyhai részben van egy konvektor,a középső részben van egy konvektor,a külső részen meg nincs semmi,és ott meg kéne oldani a fűtést nos most néztem az újságban egy új fajta gázfűtési megoldást mégpedig turbóégős gázkonvektor.A kérdésem a következő lenne,ha pl a középső termi konvektort ki akarnám cserélni egy ilyen új fajtára,akkor azt is engedélyeztetni kell meg hasonlók,és ha igen akkor annak mennyi lehet a költsége?Nos ha pl a külső részbe ki akarom vezetni a gázcsövet és felszerelni egy ilyen gázkonvektort,gondolom terveztetés meg minden kell,és ennek is pl mennyi lenne a költsége?
Egy részét értem. "a radiátor akkor is fűtene (padló vezérlés) amikor nem kér a szoba termosztát." Ezek szerint hiába rakok fel programozható termosztét fejet a szobába online meleg lesz a radiátor?
AMúgy már itt is, és máshol is lehetett olvasni, hogy úgy oldották meg, hogy a padló szivattyúja állandóan megy. Mondjuk, ha elfelejtik kihúzni a szezon végén, akkor egész évben... :-)
"A padlófűtésünket meghajtó szivattyú állandóan megy (természetesen a fűtési szezon végén kihúzzuk:). A kérdésem: kell-e ennek állandóan menni a fűtési szezon alatt vagy van valamilyen lehetőség a villamosenergia megtakarításra? Szabad rákötni a kazán vezérlésére vagy érdemes egy időkapcsolót rátenni (1 órát menjen, 1 órát pihenjen) vagy valamilyen termosztát relé beépítésének van-e értelme? A szivattyú 100W-os ha jól tudom, és így ez adja a tetemes részét a villanyszámlánknak. Tanácsát előre is köszönöm. Tisztelettel, Gyuri
Van vezerles ami annak fuggvenyeben inditja el a szivattyut hogy szukseg van futesre vagy nincs, illetve lehet egy termosztat vagy tobb."
Legutóbb nem volt érdemi reagálás a kérdésemre, ezért megpróbálkozom újra.
A nappaliban szeretnék csinálni az építendő gipszkarton álmennyezetbe mennyezet fűtést-hűtést 10x1,3-as csővel könnyűszerkezetes fém rendszerlemezbe bepattintva.
A nappali felett padlástéri szobák vannak, melyek padlója alatt van lépésálló hőszigetelés.
1. A nappali mennyezet építésekor kell tennem a fém rendszerlemez fölé hőszigetelést és párazáró fóliát vagy anélkül is fog rendesen hűteni-fűteni a rendszer?
2. Két cég kisosztói keltették fel a figyelmem. Az egyik a Qualitherm, a másik a TU-BA Trade.
A kérdésem az lenne, hogy az oldalukon lévő kisosztók közül a felhúzógyűrűs réz vagy a műanyag a megbízhatóbb?
Nem szokott ezekkel a kisosztókkal gond lenni, pl szivárgás?
A kötés tekintetében azt tanultam ki, hogy 3 módszer lehetséges.
- A 10x1-es csöveket kisosztókba kötni (pl. Qualitherm) és 18-as gerincvezetékkel csatlakozni a nagy osztókba.
- A 10x1-es csöveket Tichelmann kötéssel kötni a 18-as gerincvezetékbe.
- 14x1-es csöveket alkalmazva egyből beköthető a nagy osztóba a kör. 80m-es körök alakíthatók ki és nincs elburkolt kötés. Ezért nekem ez lenne a szimpatikusabb, de állítólag nagyon körülményes a 80 m-es csöveket feltekerni a plafonra.
Szerintetek melyik módszer az optimális (üzembiztos, és költséghatékony is)?
Valaki el tudná magyarázni a rendszer logikáját ? Pl. a padlófűtésbe bekötött helység termosztát miért nem a kazánt vezérli ? A radiátos kör után és a padló előtt van. A padló kör végén van egy keringető szivattyú ami olyan mintha állandóan működne. Igaz van ott is valami termosztát. Jó ez az egész így szerintetek?