"Ha a nulla megszakad (mert leverődik a kismegszakítója) akkor tudod-e mi lesz a 3 fázisú fogyasztóval a túlvégén?"
Ne hagyd magad félre vezetni, nem fog történni semmi!!! Ha lekapcsolják a kismegszakítót, akkor nem lesz áramkör! A kollégák erősen keverik a nulla szakadás és a kismegszakító általi áramkör bontást!
"A hurok törvény miatt mindkét ellenálláson azonos I áram folyik. "
Úgy emlékszem, hogy a régi univerzális tápegységek is hasonló elv szerint működtek a csöves rádiókban, TV-k ben, ahol a fűtőáram pl. 300 mA volt, de a fűtőfeszültségük különbözőek voltak a csövek teljesítményének függvényében.
Sajnos a rendszernek mégis volt annyi hátránya, ha időként csőcserére került sor az új cső már nagyobb áramot hajthatott át a régi, - hosszabb használat során - elvékonyodott fűtőszálakon, akkor azok is hamarabb tönkrementek, tehát ilyenkor érdemes volt kicserélni az egész csőkészletet.
"Én meg azt hittem, hogy valahogy fázis került a 0 vezetőbe, és ezért."
Ha már ezt így írtad, arra is nagyon vigyázni kell, ha a 0 vezető egy áramkörben megszakad, vagy kikötöd ott már a fogyasztón keresztül a vezeték végén a fázissal találkozol!
Egy áramköri hibakereséskor pont ez jelenség utal a 0 szakadásra.
Egyszerűsítsük le, vegyünk két sorba kapcsolt ellenállás. Az ellenállások végpontján a két fázis között mérhető vonali feszültség van (400V). Az ellenállások közös pontjára kötött nulla vezető miatt mindkét ellenálláson 200V mérhető. Amennyiben a nulla megszakad, a két ellenállás sorba kapcsolódik. A hurok törvény miatt mindkét ellenálláson azonos I áram folyik. Az egyes ellenállások végpontjain Ohm törvénye alapján U1=IxR1 ill. U2=IxR2 feszültség mérhető. U1+U2=Uo-val. Amennyiben nem azonosak az ellenállások értékei könnyen belátható, hogy az ellenállásokon nem egyforma feszültség mérhető. Ez a megemelkedett feszültség teszi tönkre a fogyasztót (ellenállást). Persze egy három fázisú rendszerben nem ezeket az értékeket mérnéd, az érthetőség kedvéért egyszerűsítettem le.
Ha most egy sör mellett ülnénk egy papírral-ceruzával akkor pikk-pakk el tudnám magyarázni, de így baromi nehéz. Az alábbi ábrán gondold azt hogy az a 3 tekercs 3 rugó, és a hosszuk a fázisfeszültségeket jelenti. Ha elhúzod a középső pöttyöt felfelé akkor az Ub és Uc rugó (feszültség) nagyobb lesz.
Lehet, hogy sejtem:Ha pl egy főzőlap egyik végén kap fázist (a másikon lenne 0, ami épp nincs), tehát a 0 vezetőben fázis van. Ez a fázis máshol (mint 0 vezető) találkozhat egy másik fázissal, ami már nem 230.
"Na, ez engem tényleg érdekel, mert szerintem semmi. (illetve lekapcsol a főzőlap)"
Ha megszakad a nulla vezető akkor a fogyasztók terhelésének alapján létrejön egy lebegő nullapont. Ha a terhelés szimmetrikus (pl 3 fázisú motor, fűtőbetét) akkor nagyjából ugyanott lesz a nullapont mint eredetileg, azaz minden fogyasztóra ugyanaz a kb 230V fázis feszültség jut.
Ha asszimetrikus a terhelés akkor viszont jön a baj. A nagyobb terhelés elhúzza a nullapontot maga felé (ott kisebb fázisfeszültség lesz, a többi fogyasztón még nagyobb.
Pl ha a sütőt bekapcsolod akkor a kikapcsolt (készenlétben lévő) indukciós főzőlapon megjelenik a 230V helyett 350, és már durrognak is a kondik a tápjában.
Szemét dolog, főleg ha a villanyóránál, a PEN után szakad meg, megy minden a levesbe a házban.
Valószínűleg fogalomzavar van, egy fázist akar vinni 3 körön (illetve valami olyasmin).
Hát, nem tudom, én hasonló felállásban (indukciós főzőlap max. 4+3kW, sütő max. 1.9 kW) 3 külön körön (tehát 9db vezeték) 2,5-es vezetéken vittem oda az egy fázist, és ezt sem éreztem akkor tutinak. Már másfél éve működik tökéletesen, időnként ránézek a csatlakozásokra, vezetékekre. Persze nekem könnyű volt, akkor lett vezetékezve az egész ház.