Nem kell engedély, de nem árt egy átlagosnál okosabb villanyszerelő beszerzése :) Ha tisztességesen akarjuk megcsinálni, akkor némelyik háznál komoly munkát igényelhet, nem mindenütt lehetséges csak egyszerűen beszerelni gyorsan a helyükre a T1+T2+T3-as cuccokat és készisvagyunk.
Volt, hogy át kellett vezetékezni a villanyórát (ki kellett hozni a PEN bontási pontot a villanyórán kívülre) és egy plusz földelő szondát is csinálni, mert nem bíztam a meglévő ezer éves szondában.
Az összes anyag ára meghaladta a 80e Ft-ot, munkadíj nélkül.
Sokan csak T1-es, vagy csak T3-as védelmet alkalmaznak és azt hiszik, hogy az mindenre jó. Valójában ahol nincs megcsinálva (mégpedig helyesen!) mindhárom védelmi szint, ott bárikor tönkremehet valami pl egy zivatar idején. Olyan ez, mint a középkori lovag, aki nem vesz fel csatába sisakot, mert az előző csatákban mindig csak a hasát meg a lábát támadták :)
Régen amig mechanikus önfelhúzós óra volt, az valamiért nem az "éjszakaira" volt kötve, viszont a mágneskapcsoló ami ahhoz az órához tartozott, így az órán keesztül ugyanonnan, tehát a "fő fázisról" kapta a delejt.
Így ha lecsaptad a "nappalit" elment az "éjszakai" is azonnal.
Ennek semmi köze a buherálásokhoz, evvel azt pont NEM lehet megcsinálni, hogy mikor az éjszakai lekapcsol, akor a nappaliról megtáplálódik magától.
EPH kotesnek mik a pontos feltetelei ? Napelemeket telepitenek a tetore szombaton, es elvileg a tartoszerkezetet EPH-zni kellene, ezert a kerdes.
Napelemek a teton, minden villamossag a gepeszeti helyisegben a pinceben. Adott egy direkt EPH sin nagyjabol a kazan alatt (OBO gyartmany) amibe a gepeszet be van kotve, majd az egesz ra van kotve a foldsinre az elosztoban. A tavolsag nagyjabol 2m. Az inverterhez megy egy 5x6-os MT kabel (kb 8m, a fal tuloldalan van ugyanabban a helyisegben) az elosztobol, ennek a vedofold vezeteke lesz tovabbitva a napelemekhez. Praktikus okokbol ezt csak a szekrenyen beluli vedofold sinre tudjuk kotni. Jo ez igy vagy az OBO EPH sinbe kellene kotni ? (potencial szinten nyilvan ugyanaz a ketto de nem tudom hogy a szabvany pontosan mit ir elo)
(konyorgom elek, nehogy elkezd a "mit titkolok el", illetve a "hogy lehetne okosba' megoldani" lemezt, mert 'bizisten agyhugykovet kapok :)
"Kérdés, milyen vezérlés volt ott, lehet, hogy mágneskapcsolós, és egyszerűen a nappali mértről ment a működtetés."
Ez valóban így lehetett, hiszen a szolgáltatónak az az érdeke, hogy a mágneskapcsoló, vezérlő fogyasztása már ne az övé legyen, hanem inkább a mért körben.
Utána elágazott, az egyik ág ment a 10A-es biztire, B tarifás mérőre, vezérelt kapcsolóra, bojlerre, a másik ág ment az A tarifás mérőre, majd minden más helyre."
Ezek szerint a 16-s bizti, amit "fővillanynak" írtál az még a mérők előtti főbiztosító volt? Mert úgy érthető.
Utána elágazott, az egyik ág ment a 10A-es biztire, B tarifás mérőre, vezérelt kapcsolóra, bojlerre, a másik ág ment az A tarifás mérőre, majd minden más helyre.
Az egész házban nem volt több kismegszakító, sem olvadóbizti.
"Tavaly vettünk egy 60 éves házat, amiben volt már B-tarifás mérő, de úgy volt kötve, hogy ha lekapcsoltam a 16A-es fővillanyt, akkor a bojlerből is elment az áram. Ha a 10A-est kapcsoltam le, akkor csak a bojlerből ment el."
Ez érdekes, bár lehet, hogy valamikor csak így tudtak a korlátozott kapacitás miatt kedvezményes B tarifával mért áramot a bojlerhez adni.
Általában azt az energiát amit nappalra adnak, azt + ban is megadják, ha adottak a feltételek. ( hálózati kapacitás, vezeték keresztmetszet, ill. hálózat fejlesztési hozzájárulás.)
Tavaly vettünk egy 60 éves házat, amiben volt már B-tarifás mérő, de úgy volt kötve, hogy ha lekapcsoltam a 16A-es fővillanyt, akkor a bojlerből is elment az áram. Ha a 10A-est kapcsoltam le, akkor csak a bojlerből ment el.
Köszönöm az igaz. Külön óráról is megy. Elnézést, csak kapkodtam és bekeveredtem.
Általában egy hónapból két hetet nem vagyunk itthon. Heti váltásba megyünk el. Ezért, nem szeretném, ha valami rejtett hiba miatt áramtalanítva lenne a lakás. A hűtőszekrény miatt.
"Arra felé van még a vill bojlerem, ami akkor kapcsol, amikor a központ akarja.
Amikor a mosógép fűt és a bojler is bekapcsol hirtelen, az nem csaphatja le?"
A bojlered B tarifás vezérelt áramról megy, annak alapján, ahogy írod tehát nem okozhat túláramot az A tarifás áramkör kismegszakítójánál amiről a mosógép megy.
"Néztem a kismegszakítómat, de nem látom, hogy mekkora van ráírva. A kis cimke az kék és 28-as szám van.
A másik szürke és 22 szám van"
A kék címkés kismegszakító, ami valószínűleg az A tarifás nappali óráé 20 A-es, a szürke, ez lehet a B tarifásé az 16 A-es.
A magasabb szám azt a megemelkedett áram értéket jelzi, amit még rövid ideig képes a kismegszakító elviselni.