Keresés

Részletes keresés

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.01 0 0 96164

Nem kell engedély, de nem árt egy átlagosnál okosabb villanyszerelő beszerzése :) Ha tisztességesen akarjuk megcsinálni, akkor némelyik háznál komoly munkát igényelhet, nem mindenütt lehetséges csak egyszerűen beszerelni gyorsan a helyükre a T1+T2+T3-as cuccokat és készisvagyunk.

Volt, hogy át kellett vezetékezni a villanyórát (ki kellett hozni a PEN bontási pontot a villanyórán kívülre) és egy plusz földelő szondát is csinálni, mert nem bíztam a meglévő ezer éves szondában.

Az összes anyag ára meghaladta a 80e Ft-ot, munkadíj nélkül.

Sokan csak T1-es, vagy csak T3-as védelmet alkalmaznak és azt hiszik, hogy az mindenre jó. Valójában ahol nincs megcsinálva (mégpedig helyesen!) mindhárom védelmi szint, ott bárikor tönkremehet valami pl egy zivatar idején. Olyan ez, mint a középkori lovag, aki nem vesz fel csatába sisakot, mert az előző csatákban mindig csak a hasát meg a lábát támadták :)

 

Egy kis olvasnivaló: http://image.schrack.com/produktkataloge/w_tulfeszultseg_vedelem_hu.pdf

Előzmény: kaposznyak (96157)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.01 0 1 96163

A túlfeszültség lökésektől szeretné megvédeni a készülékeit (villám másodlagos hatása),

nem a közvetlen villámcsapástól a házát.

Előzmény: Törölt nick (96159)
sámli_ Creative Commons License 2019.01.31 0 1 96162

Félreértette a kérdésed.

Előzmény: kaposznyak (96161)
kaposznyak Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96161

Van azért pár drága dolog, amit szívesen megvédenék. TV, Xbox, erősítő, hűtők, főzőlap, sütő...

Előzmény: Törölt nick (96159)
sámli_ Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96160

Valamit nagyon félreérthettél.

Előzmény: Törölt nick (96159)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.31 -2 0 96159

Családi házra oktalanság a villámvédelem kiépítése... az esetek 99%-ban.

 

Nem véletlenül nem kötelező, sőt nem is ajánlgatják.

Előzmény: kaposznyak (96157)
sámli_ Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96158

Aki ért hozzá, megoldja. Fontos, hogy értsen is hozzá. Hálózattól függ, de anyaggal 100 alatt nem nagyon úszod meg.

Előzmény: kaposznyak (96157)
kaposznyak Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96157

Sziasztok.

 

Egy családi ház villámvédelmének kiépítése (túlfeszültség ellen, nem villámhárító a direkt találatra) jár-e valami engedélyeztetéssel?

 

Vagy hívok egy villanyszerelőt és megoldja?

 

Ha igen, kb. mibe kerül?

 

Kösz!

oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96156

Hogyan kell kialakítani EPH hálózatokat 

 

Itt lehet talán rendesen megnézni, mert az előzőt nem lehetett megnyitni pdf-ben van.

Előzmény: oregbeatsuhanc (96155)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96155

http://www.mernokkamara-gyor.hu/uploads/files/2013/EpuletvillamossagiHogyan_kell_kialak_tani_EPH_h_l_zatot_ismeretek___eloadas/.pdf

 

Itt ebben a leírásban van egy ábra is ami mutatja, hogyan néz ki egy komplett EPH rendszer, hogyan van több obós csomópont közösítve a PE sínre.

Előzmény: tfe_tng (96153)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96154

Régen amig mechanikus önfelhúzós óra volt, az valamiért nem az "éjszakaira" volt kötve, viszont a mágneskapcsoló ami ahhoz az órához tartozott, így az órán keesztül ugyanonnan, tehát a "fő fázisról" kapta a delejt.

Így ha lecsaptad a "nappalit" elment az "éjszakai" is azonnal.

 

Ennek semmi köze a buherálásokhoz, evvel azt pont NEM lehet megcsinálni, hogy mikor az éjszakai lekapcsol, akor a nappaliról megtáplálódik magától.

 

Előzmény: oregbeatsuhanc (96143)
tfe_tng Creative Commons License 2019.01.31 0 1 96153

EPH kotesnek mik a pontos feltetelei ? Napelemeket telepitenek a tetore szombaton, es elvileg a tartoszerkezetet EPH-zni kellene, ezert a kerdes.

 

Napelemek a teton, minden villamossag a gepeszeti helyisegben a pinceben. Adott egy direkt EPH sin nagyjabol a kazan alatt (OBO gyartmany) amibe a gepeszet be van kotve, majd az egesz ra van kotve a foldsinre az elosztoban. A tavolsag nagyjabol 2m. Az inverterhez megy egy 5x6-os MT kabel (kb 8m, a fal tuloldalan van ugyanabban a helyisegben) az elosztobol, ennek a vedofold vezeteke lesz tovabbitva a napelemekhez. Praktikus okokbol ezt csak a szekrenyen beluli vedofold sinre tudjuk kotni. Jo ez igy vagy az OBO EPH sinbe kellene kotni ? (potencial szinten nyilvan ugyanaz a ketto de nem tudom hogy a szabvany pontosan mit ir elo)

 

(konyorgom elek, nehogy elkezd a "mit titkolok el", illetve a "hogy lehetne okosba' megoldani" lemezt, mert 'bizisten agyhugykovet kapok :)

 

Koszi elore is a segitseget !

oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 -1 0 96152

"Kérdés, milyen vezérlés volt ott, lehet, hogy mágneskapcsolós, és egyszerűen a nappali mértről ment a működtetés."

 

Ez valóban így lehetett, hiszen a szolgáltatónak az az érdeke, hogy a mágneskapcsoló, vezérlő  fogyasztása már ne az övé legyen, hanem inkább a mért körben. 

Előzmény: ötfelezős (96148)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96151

"Nem volt.

Bejött a fővezeték a 16A-es biztire.

Utána elágazott, az egyik ág ment a 10A-es biztire, B tarifás mérőre, vezérelt kapcsolóra, bojlerre, a másik ág ment az A tarifás mérőre, majd minden más helyre."

 

Ezek szerint a 16-s bizti, amit "fővillanynak" írtál az még a mérők előtti főbiztosító volt?  Mert úgy érthető.

 

Előzmény: PETYUS (96149)
PETYUS Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96150

A vezérlő kapcsoló már valami új cucc volt. Meg az egyik fogyasztásmérő is.

Előzmény: ötfelezős (96148)
PETYUS Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96149

> Akkor nappaliról is meg volt táplálva a bojler,

 

Nem volt.

Bejött a fővezeték a 16A-es biztire.

Utána elágazott, az egyik ág ment a 10A-es biztire, B tarifás mérőre, vezérelt kapcsolóra, bojlerre, a másik ág ment az A tarifás mérőre, majd minden más helyre.

Az egész házban nem volt több kismegszakító, sem olvadóbizti.

Előzmény: oregbeatsuhanc (96147)
ötfelezős Creative Commons License 2019.01.31 0 1 96148

Kérdés, milyen vezérlés volt ott, lehet, hogy mágneskapcsolós, és egyszerűen a nappali mértről ment a működtetés.

Előzmény: Törölt nick (96145)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96147

"Ügyeskedtek egy kicsit (szabálytalanul eljárva), hogy mindig legyen melegvíz... de zömében az olcsóbb éjszakairól."

 

Akkor nappaliról is meg volt táplálva a bojler, nem csak az éjszakairól. 

(valószínűleg ugyan arról a fázisról mehet)

 

Előzmény: Törölt nick (96145)
PETYUS Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96146

Ügyeskedésnek nem volt nyoma. A bojlerben nem tudott villany lenni a vezérlőkapcsoló lekapcsolt állapotában. 

A valamikori szűkös szolgáltatói kapacitás miatt lehetett így kötve. Nyilván az áramszolgáltató kötötte így, plomba sértetlen volt.

Most újra lett építve a teljes hálózat, a szolgáltatói becsatlakozás és a mérőhely is.

Előzmény: Törölt nick (96145)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.31 -1 0 96145

Ügyeskedtek egy kicsit (szabálytalanul eljárva), hogy mindig legyen melegvíz... de zömében az olcsóbb éjszakairól.

Előzmény: PETYUS (96142)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96144

"Bocs, pontosabban: amit hosszú ideig képes elviselni (a vizsgálat egy órás terhelés, azalatt nem szabad kiugrania)."

 

Értem, akkor ezt nem jól tudtam. 

 

A hétvégi házunkban 3 x 10 A nappali áramunk van, amiből 2 x 10 A a két fázisú reteszelt villanytűzhelyé, így a 3. 10 A- ről megy a többi fogyasztó.

El tudunk ezzel is boldogulni, de előfordult, hogy elfelejtettem, hogy megy a fürdőszobai hősugárzó és közben bedugtam a fritőzt.

Ezt a 4 kW-os terhelést kb. 10 percig elviselte a rendszer és utána oldott le. 

Előzmény: ötfelezős (96139)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96143

"Tavaly vettünk egy 60 éves házat, amiben volt már B-tarifás mérő, de úgy volt kötve, hogy ha lekapcsoltam a 16A-es fővillanyt, akkor a bojlerből is elment az áram. Ha a 10A-est kapcsoltam le, akkor csak a bojlerből ment el."

 

Ez érdekes, bár lehet, hogy valamikor csak így tudtak a korlátozott kapacitás miatt kedvezményes B tarifával mért áramot a bojlerhez adni.

Általában azt az energiát amit nappalra adnak, azt + ban is megadják, ha adottak a feltételek. ( hálózati kapacitás, vezeték keresztmetszet, ill. hálózat fejlesztési hozzájárulás.)

Előzmény: PETYUS (96142)
PETYUS Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96142

Tavaly vettünk egy 60 éves házat, amiben volt már B-tarifás mérő, de úgy volt kötve, hogy ha lekapcsoltam a 16A-es fővillanyt, akkor a bojlerből is elment az áram. Ha a 10A-est kapcsoltam le, akkor csak a bojlerből ment el.

Előzmény: oregbeatsuhanc (96137)
remete004 Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96141

Köszönöm az igaz. Külön óráról is megy. Elnézést, csak kapkodtam és bekeveredtem. 

Általában egy hónapból két hetet nem vagyunk itthon. Heti váltásba megyünk el. Ezért, nem szeretném, ha valami rejtett hiba miatt áramtalanítva lenne a lakás. A hűtőszekrény miatt.

Előzmény: oregbeatsuhanc (96137)
remete004 Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96140

Köszönöm! Már kinyomoztam, hogy az enyém 20 A-s. Ez a táblázat egyértelműen mutatja. 

Előzmény: Törölt nick (96138)
ötfelezős Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96139

A magasabb szám azt a megemelkedett áram értéket jelzi, amit még rövid ideig képes a kismegszakító elviselni.

Bocs, pontosabban: amit hosszú ideig képes elviselni (a vizsgálat egy órás terhelés, azalatt nem szabad kiugrania).

Előzmény: oregbeatsuhanc (96137)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.31 -1 0 96138

Kismegszakítók színkódja, manapság.

 

Előzmény: remete004 (96130)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.01.31 0 0 96137

"Arra felé van még a vill bojlerem, ami akkor kapcsol, amikor a központ  akarja.

Amikor a mosógép fűt és a bojler is bekapcsol hirtelen, az nem csaphatja le?"

 

A bojlered B tarifás vezérelt áramról megy, annak alapján, ahogy írod tehát nem okozhat túláramot az A tarifás áramkör kismegszakítójánál amiről a mosógép megy.

 

"Néztem a kismegszakítómat, de nem látom, hogy mekkora van ráírva. A kis cimke az kék és 28-as szám van.

A másik szürke és 22 szám van"

 

A kék címkés kismegszakító, ami valószínűleg az A tarifás nappali óráé 20 A-es, a szürke, ez lehet a B tarifásé az 16 A-es.

A magasabb szám azt a megemelkedett áram értéket jelzi, amit még rövid ideig képes a kismegszakító elviselni.

 

 

Előzmény: remete004 (96130)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.30 -1 1 96136

Alakul a filament-sima led összehasonlítás. Érdekes lesz.

Előzmény: majkel (96134)
Szirty__ Creative Commons License 2019.01.30 0 1 96135

"Talán"

 

"Persze lehet, hogy"

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96128)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!