Törölt nick Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82152

jó a szivattyus is de 50 fok alatt ne menjen

Előzmény: erga45 (82151)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82151

Van a rendszerben keringetőszivattyú is, időnként használom, időnként nem. A szivattyú egy külön ágban van, a használatakor a főág elzárható/elterelhető a szivattyú felé. Ha gravitációsan használom, indulás után kicsit recseg a csőhálózat, mert magas hőfokú vizet kap hirtelen. Szivattyúval sokkal egyenletesebben, lassabban melegszenek a csövek, ilyenkor csend van. Akkor ha jól értem, a kazán szempontjából jobb lenne gravitációsan használni, mert az biztosít hamar magas kazánhőfokot?

Előzmény: sjohn (82135)
Törölt nick Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82150

igen! ez akkor jó ha dübörög

 

Előzmény: erga45 (82148)
sjohn Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82149

Ott "H" gáz van és akkor 3.2 köbméter per óra.

Állítsd legalább 2.5-re!

Előzmény: erga45 (82143)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82148

De ne tegyetek már tönkre, ha felnyomnám 3 m3/h fölé a csavart, akkor olyan hangja és lángja lenne, hogy félnék a közelébe menni. :-) Ez komoly, hogy valahol ott van a munkapontja?

Előzmény: Törölt nick (82145)
Törölt nick Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82147

aszem én is neki írtam :D

Előzmény: C20NE (82146)
C20NE Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82146

Stimmel de a 25-ös 29 kW!

 

(Nem Neked írtam, tudom, hogy tudod, hanem a kérdezőnek! )

Előzmény: Törölt nick (82145)
Törölt nick Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82145

Éti re az ököl szabály. ahány kw-s anyi liter / fél perc a gáz fogyasztás.

ha alattaa járatod rengeteget zabál.

Előzmény: erga45 (82131)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82144

Láttam a Kapocska által linkelt doksiban, hogy van S és H is, ezek között mi a különbség?

Előzmény: sjohn (82142)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82143

Pest megye északi részén.

Előzmény: sjohn (82142)
sjohn Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82142

Az az "S" gáz!

Pécs környékén laksz?

Előzmény: erga45 (82140)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82141

Megvolt mindkettő, ezek következtében nagyjából felére csökkent a fűtésszámla. De valahogy a többi gázkészülékhez képest még mindig aránytalanul soknak tartom a kazán fogyasztását, pl. a jelenlegi, fagymentes, nem túlzottan hideg hétvégén elfogyott 20 m3. 80 nm-es családi ház, a födém is szigetelve van.

Előzmény: morgen66 (82136)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82140

Nah, megtaláltam a táblát. "Gázterhelés: 3,8 m3/h". Jelen pillanatban úgy van állítva, hogy 1,2-t fogyaszt. Tekerjem akkor fel 2 köré?

Előzmény: sjohn (82135)
c-stahl Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82139

Azt is kérdezhetted volna, hogy hány éves a kapitány :-)

Előzmény: Törölt nick (82138)
Törölt nick Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82138

Van valahol számítás, vagy ökölszabály ötrétegű cső méretezéséhez?

Google nem segített.

Kb. 40 méteres vízszintes gerinc, 12db 1000-1200-as lapradiátorokkal, amikhez egyesével 16-os csövek mennek, T idommal leágazva a gerincről.

Tichelman kör, szóval végig egyforma cső, Alpha2 25-60 L, ehhez a 26-os passzolna átmérőben, de a kb. 15db press idom belső átmérője kissebb, szóval biztosan fojtják a rendszert.

Lehet inkább 32-es kéne?

Kapocska Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82137
Előzmény: erga45 (82133)
morgen66 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82136

Szigetelés és ablakcsere megvolt már?

Én először arra költenék.

Előzmény: erga45 (82131)
sjohn Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82135

Nem lesz mindig annyi, mert ha eléri a hőmérséklet a szobatermosztáton beállítottat, lehet, hogy 40 foknál lekapcsol.

Másfelől ha alacsony hőfokkal fűtesz, kondenzál a kazán és szétrohad.

cca. 2.2 köbméter per óra.

Előzmény: erga45 (82133)
C20NE Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82134

Nem szereti az alacsony fűtővizet, kondenzálódik a füstgáz és hamar kilukad. Nekünk van vele tapasztalat az eredeti és a később cserélt új típusú égővel is sokat fogyaszt akkor ha nem tud folyamatosan maxon menni. Tehát ha nagy a kazán a házhoz akkor cserélném.

Előzmény: erga45 (82133)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82133

Egyelőre nem látok semmit a hátulján, de megnézem alaposabban.

 

De akkor 60 fokosak lesznek a radiátorok, nem sok az egy kicsit?

Előzmény: sjohn (82132)
sjohn Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82132

A hátulján van az adattábla, ott nézd meg mennyi a névleges fogyasztása.

A kazántermosztátot pedig minimum 60 fokra állítsd!

Előzmény: erga45 (82131)
erga45 Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82131

Sziasztok!

 

Egy kis ÉTI (Termotéka ES 25) gázkazán biztosítja itthon a fűtést, nagyobbacska Dunaferr-lemezradiátorok vannak hozzá, olyan vastag csövekkel, hogy gravitációsan is megy a rendszer. Van egy kis csavar, amivel állítani tudom a főégő lángját, ezzel játszottam a napokban. Ugye ha túl nagyra állítom, akkor csomó hő megy ki a kéménybe, mert túl gyors az áramlás, nem is tudja átadni a hőt víznek, valamint a kazántermosztát is rendszeresen lekapcsol. Ha meg túl kicsi, akkor lassan fűt fel, akkor meg azért pazarló. Úgy sejtem, a két véglet között valahol van egy optimum, a kérdésem: hol? Van valami ökölszabály arra, hogy mi az ideális lángmagasság a főégőnél? Hány fokra célszerű állítani a kazántermosztátot? Jelenleg 45-ön van.

 

A különböző gépész fórumokban azt írják, hogy ennek a típusnak igen magas a fogyasztása. Szerintetek érdemes lenne cserélni?

 

Köszi!

Prefetto Creative Commons License 2015.11.22 0 0 82130

Sziasztok! vásárolnék 5/4 vagy nagyobb 

 

INOX GÉGECSÖVET kisebb darabokat, hollandit hozzá, vagy összesen kb másfél méter bőven elég. 

 

Állandóan maszok a kazánommal és most meguntam, valahogy kissé flexire akarom tenni. Írjatok bátran!

Kapocska Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82129

Ok!

Reméljük nem hibás és az ár is baráti.:-)

Előzmény: muranyi85 (82126)
Kapocska Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82128

Mehet! :-)

Na de most visszakaptam,mert legutóbb Te előztél meg!

(hidrováltó ügy)

Előzmény: nixon70 (82127)
nixon70 Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82127

Beüzemelès előtt okè,sőt kell is, utána mehet az oxigènpalack, hamár dúsítunk, legyen kövèr! :-)

Előzmény: Kapocska (82125)
muranyi85 Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82126

Köszönöm szépen!

Akkor megveszem.

Előzmény: Kapocska (82120)
Kapocska Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82125

„szezon előtt és után alaposan átmosni”

Trehányak voltak ,mert a köztes időben az oxigéndúsításról megfeledkeztek.:-)

Előzmény: nixon70 (82123)
Kapocska Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82124

Kinek?Ilyen McDonald's-os szerelőknek?

Te meg messze vagy ,amúgy egy pufi lesz váltóként idővel.:-)

Előzmény: PetiCsokvaomány (82121)
nixon70 Creative Commons License 2015.11.21 0 0 82123

 "Monjuk a szakim azt monta, hogy ezek a szűrők nem sokat érnek, inkább érdemes szezon előtt és után alaposan átmosni a rendszert..."

 

A kazánt be sem üzemelik enélkül.........

Előzmény: Colonel666 (82116)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!