_kip_ Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82274

Gyakorlati tapasztalattal mondom:

- Nagyon nagyon terület és ügyintéző függő (tigáz -meglepően- normális volt)

- Ha fizeted a számlákat mint a kisangyal, szebben szólnak hozzád.

- Szakszerű a kivitelezés, nem köcsögölnek annyira

 

Tigázos csávó mondta, hogy ne legyenek festetlen csövek, mert akkor egyből látják, hogy a rendszer piszkálva volt és előveszik a terveket, jön a macera. Egyébként meg csak szemrevételezéssel megnézik, hogy szakos vagy életveszélyes, átmenet nincs.

 

Kapocska Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82273

Ha a fogyasztó valamilyen címen ellenőrzést kap és szabálytalanságot

állapítanak meg,akkor a szabálytalanul vételező készülék főcsapját

elzárják plombázzák .Ha ebbe a tulaj nem egyezik bele leszerelik a mérőt.

Előzmény: halaloszto (82272)
halaloszto Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82272

melyik ügyintézésről? a swarcban cserélt készülék utólagos papírozásáról? olvasni én is olvastam sokmindent, de konkrétan hogy lezárták volna a gázt csak olyan esetben hallottam, ahol műszakilag indokolt volt. 

Előzmény: C20NE (82271)
C20NE Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82271

Nekem személyes tapasztalatom van az ügyintézésről, olvastam a GMBSZ-t! Neked?

Előzmény: Vernichter (82270)
Vernichter Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82270

Valóban ez bekövetkezhet. De ez nem szabálytalan vételezés, hanem polgárjogi szerződés szegés.

 

 

 Szabálytalan vételezés  : vétség, bűncselekmény,

 az átalakítás pedig csak szerződésszegés

Előzmény: C20NE (82268)
Vernichter Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82269

 "fel is szerelte a szerelő,'

 Nos akkor baj/ baleset esetén ő is felel a következményekért, rajtad kívül.

 Nyilván a kéménynek kifogástalannak kell lenni, kell az un. levegő utánpótlás /légbeejtők /

 és ami a legfontosabb gáztömör szerelés. Ha ezek rendben vannak akkor max. a szolgáltató és a közted lévő polgárjogi szerződést szegted meg.

 Egyszerűbb ilyenkor  bizonyos pénzösszeg  kiséretében azt mondani  : pótólom mester.

Előzmény: lapar (82251)
C20NE Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82268

Nem a matrica eltávolítása minősül ez esetben szabálytalan vételezésnek, hanem a gázcső illetéktelen átalakítása és a gázkészülék engedély nélküli cseréje. Ez a szolgáltatásból azonnali kizárással (is) járhat és kötelezik a jelenlegi állapot megterveztetésére és csak az elfogadott tervek utáni gázMEO sikeressége esetén kapja majd vissza az óráját.

Előzmény: Vernichter (82267)
Vernichter Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82267

Nem a gázmérő un. jogizár matricáit távolította el. A valóban szabálytalan vételezés lenne  - ez nem az .

Előzmény: C20NE (82252)
Yager001 Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82266

Hol laksz éld milyen rendszered, illetve házad van?

Előzmény: G.b.Reload (82265)
G.b.Reload Creative Commons License 2015.12.03 0 0 82265

Nincs fám, :) A Kályhát meg 2013 márciusában használtam (2012 decembertől) majd nemsokkal később eladtam, mert extrém felesleges volt, az árából pedig vettem egy xbox-ot az azóta NAV által szétrazziázot konzolszeviztől.

 

Ennyit a FÁ-ról. :)

Előzmény: dr.Stefan76 (82264)
dr.Stefan76 Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82264

es EZENKIVUL mennyi Fa ? ?

Előzmény: G.b.Reload (82260)
Törölt nick Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82263

Ráborult a zománcfestékes polc :)

 

Anno, a Windows hologramos cimkét előbb egy celluxra ragasztottuk, és a celluxot raktuk a gépházra. Így házcserekor könnyen át lehetett rakni.

Előzmény: lapar (82253)
Yager001 Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82262

Nem értem. Eddig automatában volt és volt fűtés. Most nem akart rendesen melegedni a radiátor és babráltam. Azt hittem az autó a normál állapot. Akkor most mi van ? :)

Előzmény: cucu (82261)
cucu Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82261

Ez a különbség, amit leírtál.

Előzmény: Yager001 (82259)
G.b.Reload Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82260

Szolgálati közlemény

 

Novemberben 133m3 gáz fogyott egy 100nm egyszintes ház állandó 23 fokos fűtésére. Csak fűtésre.

Előzmény: G.b.Reload (81756)
Yager001 Creative Commons License 2015.12.02 0 0 82259

Meg tudjátok mondani, hogy mi az a képen illetve mi az Auto és a Manual állás között a különbség (szürke doboz a kép közepén)? Azt vettem észre, hogy a kazánom dolgozik és fűti a vizet de az előre menő cső meg hideg. A vízhőfok 60 felett mozgott. A Kazán szivattyút hallom zúgni, úgyhogy azt kizártam! Átkapcsoltam ezt a valamit (talán valami útváltó szelep) és akkor kezdett el melegedni az előre menő ág is. A kazán kezelésiben nem találok róla semmit. Vaillant kazán Thermotop vu/vuw 180/1 vagy 260/1 XE 

 

 

Kapocska Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82258

http://www.baxi.it/docs/MN_IT_Luna_Super_240Fi.pdf

http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=221790

 

Ha ilyen kazánod van akkor az a manométer (14-es a 17.oldalon) az elég

szerencsétlen helyen van.

Ha az időjárás engedi válaszd le a kazánt a rendszerről és nézd meg akkor csökken e.

Ha rendben akkor menj a körök külön-külön vizsgálatára kizárásokkal.

Ha meg van a ludas akkor kellene alaposan körbejárni azt a kört.

Járólapok fugái nem árulkodnak?

Előzmény: Zoleezozo85 (82235)
nixon70 Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82257

A Sentinelnek és a Fernoxnak is van ilyen tömítő folyadékja, nagy valószínűséggel az egyik  leágazásod szivárog hideg állapotban a betonban.

 

Egy próbát megér szvsz.

Előzmény: Zoleezozo85 (82235)
Kapocska Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82256

Retrósítsd a Bosch-t tedd át az egész lemezburkolatot.:-)

Előzmény: lapar (82255)
lapar Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82255

Hát, próbálkozok még. Hővel nem jön, den. szesszel sem, a nitrohigító meg oldja a vonalkódot is. Az biztos, hogy hibátlanul nem fog menni, sérülten, meg nem tudom, van-e értelme az egész procedúrának.

Előzmény: C20NE (82254)
C20NE Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82254

A szélvédősök is átrakják a hologramos matricát, ennek is mennie kellene, de ha nem jön le akkor nincs más, mint adni a meglepettet és reménykedni, hogy van akkora káosz, hogy nem tudják ellenőrizni.

Előzmény: lapar (82253)
lapar Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82253

Nem jön le, már próbáltam. A régi fajta könnyen levehető, de ez az új papírból van, és még be is van vagdosva, hogy szakadjon.

Előzmény: C20NE (82252)
C20NE Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82252

Hőlégfúvóval/hajszárítóval lemelegíted és átragasztod és reménykedsz, hogy nem tűnik fel senkinek. Ha feltűnik az szabálytalan vételezés sok pénz és idő....

Előzmény: lapar (82251)
lapar Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82251

A fég vízmelegítőnk már annyi sebből vérzett, hogy nem érte meg javítani (több szerelő szerint)

Vettünk helyette egyet (más tipus, Bosch), fel is szerelte a szerelő, a hivatalos kéményseprő gázművek stb. procedúra nélkül.

Azt hiszem tavalytól már valami vonalkódos cimkét raktak a kéményellenőrök, az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mennyire figyelnek erre, és mi a legjobb taktika?

1., Asszony lesúrolta takarításkor, mert tisztaság mániás.

2., Milyen cimke? Ezen nem is volt, én, mióta itt lakom (az eszemet tudom), ez a készülék volt itt.

3., Gázszerelő ad egy írást arról, hogy leégett a festék, meg a cimke a burkolatról, cserélni kellett.

4., Gáz szerelő ad egy papírt arról, hogy a péntek du. elromlott készüléket sürgően cserélni kellett.

Mrteo Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82250

H idom megvan, erre csatlakozik egy eurokónuszos cuccal az 5 rétegű cső, ilyen van 20-as és 16-os csőhöz is.

 

Azt vontam le a leírtakból, hogy ne fix a bekötő csőbe gondolkozzak, hanem 16-os csővel oldjam meg azt a 10-15 centit.

Ez pénzben is kevesebb lesz. 

Előzmény: halaloszto (82248)
Mrteo Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82249

Igen, tőlük vásároltam az eddigi idomokat is, csak rájöttem, hogy 20-as csővel nem tudok olyan kis ívet hajlítani.

A radiátor bekötőik közül csak a linkelt cuccuk van 16-osban, más nincs és nem is rendelhető.

Előzmény: Kapocska (82246)
halaloszto Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82248

akkor alulra neked egy H idom kell. az meg szerintem mindig 16-os, de lehet nincs igazam. arra a 15 centire jó a 16-os cső.

 

Vajk

Előzmény: Mrteo (82247)
Mrteo Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82247

Beépített szelepes

Előzmény: halaloszto (82245)
Kapocska Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82246
Előzmény: Mrteo (82244)
halaloszto Creative Commons License 2015.11.30 0 0 82245

milyen radjátorod van? beépített szelepes alső bekötésű?

Előzmény: Mrteo (82244)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!