Keresés

Részletes keresés

tfe_tng Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96622

De ezzel mit akarsz mondani ? Hogy bezzeg az milyen franko volt ?

Ja, meg teligumi se volt, meg egy csomo minden mas se. 

Előzmény: Atis57 (96613)
mxtptr1 Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96621

Akkor ha jól értem, bebizonyosodott a sejtésem, hogy ezt így elég veszélyes lenne használni, jobb, ha megnézetem valami hozzáértővel.

Köszi. :)

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96601)
ötfelezős Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96620

Hát, bocs, de akkor is voltak szabályok.

Ami a hálózatot illeti, a 2x110 V-os egyenáramú hálózat földelt volt. A váltakozóáramú egyfázisú hálózat a házankénti transzformátor mögött (tehát tulajdonképpen nem volt hálózat, a házbeli vezetékről beszélünk) valóban szigeteletlen volt. A háromfázisú hálózat közvetlenül földelt volt, már a 110/190-es is.

 

A második villamos biztonsági szabályzatot 1929-ben adták ki.

Eszerint:

Ami a földelést illeti, mint a XX. század nagy részében, a nedves, párás, stb helyiségekben, illetve ahol egyszerre megérinthetett földelt vasakat, akkor kellett vezetékes érintésvédelem.

Kapcsolóknak minden pólust meg kellett szakítani, kiéve kisebb világítási áramköröket, de: rendszerint földelt vezetéket vagy egyáltalán ne legyenek kikapcsolhatóak, vagy "kényszermozgásban".

Túláramvédelem: földelt vezetékeket általában nem szabad biztosítani. Többfázisú rendszerek nullavezetőjét sem.

Ennek a képnek az a címe, hogy mérő 44-ből:

Előzmény: Atis57 (96613)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96619

Egy ilyen lakásban ahol 3x35A  van , s kopig kihasználva .

...

A tulaj elgondolta , hogy a villanyszerelőivel "átépittesse " a lakását !

 

1x100A-re?

Előzmény: Atis57 (96596)
kisdugo Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96618

Sziasztok!

Tudna valaki nekem valaki segíteni normagyűjtemény ügyében.

Igen tudom,hogy a tercnek van. De most nincs rá kedvem, hogy megvegyem. Főleg nem azért mert én nem is tudom felhasználni a munkámhoz.

Előre is köszönöm!

Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 -1 1 96617

Sziasztok!

 

 A lényeget lefelejtettem; 

 Tavaly ősszel voltam olyan lakásban ahol 1955 óta nem volt villanyszerelés? !

 Persze házi gányolás azért annál is több,!

Előzmény: Atis57 (96613)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96616

Szia!

 90 előtt még volt ilyen ,

 De a mai vállalkozó , azzal végezteti el a munkát akit alkalmasnak talál.!

 

Ha 200 -n dolgoznak nála akkor is elég egy szakképzett  villanyszerelő !

Igazán ez az érdekes ......

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96614)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96615

"Nem minden hozzád tartozik"

 

A nutria tenyésztést és a magfúziót már lepasszotam.

Előzmény: Atis57 (96613)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96614

Látványosan sittre kell vágni néhány balesetet okozó "önjelölt villanyszerelőt" és akkor egyesek meg fogják gondolni, mielőtt pár forint megspórolása céljából életekkel játszanak. Mert amíg csak őt b@ssza meg a birkózógép, addig lehet azt mondani rá, hogy "a darwin nem alszik", de mi van akkor, ha a hülyesége miatt valaki mást ér baleset?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96612)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96613

Szia!

 Azért 1960 ig nem volt földelés.( hűtőnek esetleg maga csinált egyet , de másnak nem !)

 A kapcsoló és a biztik a Nullába voltak rakva (a fogy mérő is  )

A nulla vezető szine szürke volt

A teljes hálózat földeletlen volt.

 

Ma meg? 

 

Azért a 2-3-4  még ma is játszik nem is egy amcsi filmben.....

 

A föld vezetőbe Épitett dolgokat meg el kell olvasni a ; 

 Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzatban 

 

 

Amúgy meg ; Nem minden hozzád tartozik ,--mint a régi illetékes et?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96612)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96612

"Aztán továbbfejleszti és rak a védőföldbe is...."

 

Vagy CSAK a nullába tesz kismegszakítót és a fázist nem is biztosítja.

Vagy kád vízben ülve szárítja a haját.

Vagy konyhakéssel piszkálja ki a működő kenyérpirítóba beszorult kenyérdarabot.

Vagy ráhugyozik a bekapcsolt hősugárzóra.

Ezekért is én leszek a felelős, vagy csak a földvezetőbe beépített kismegszakítóért?

Előzmény: kiggyo (96611)
kiggyo Creative Commons License 2019.02.12 -1 1 96611
Szerintem ezt a nullába rakott kismegszakítót nem kellene ennyit hangoztatni mert beugrik majd egy-két amatőrnek hogy mintha hallott volna ilyet többször egy fórumon, úgyhogy biztos így szokás. Aztán továbbfejleszti és rak a védőföldbe is....
Előzmény: Mekk Elek ezermester (96601)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96610

Lehet, hogy a képen kábel vagy vzeték mechanikus védőcsöveinek szerelése látható.

Pl köztudott, hogy az EPH vezető vastagsága legalább 4 mm2 kell lennie azokon a szakaszokon, ahol nem biztosítható számára a mechanikus védelem. A képen látható villanyszerelőnek azonban csak 2,5 mm2-es ződsárga színű vezetéke volt, ezért találta ki számára a képen látható védőcsövezést.

:) 

Előzmény: Atis57 (96608)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96609

Úgy rémlik, hogy: NINCS két fázisa ... csak 1x32 Ampere van.

 

A két fekete az csak megtévesztés egy bugyuta villanyszerelő agyatlansága (akit el is zavart).

 

Előzmény: schlumberger (96602)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 -1 1 96608

Szia!

 Az előbb elém tolakodott hirdetés;

a felirata villanyszerelés ,-telefonszám.

 

Szerintem is szakszerű? - villamosság vezetésére meg különösen.!

Előzmény: Docky_SD (96607)
Docky_SD Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96607

Koszi, ez a végső megoldás, kivancsi voltam ki mit használ 😊

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96603)
schlumberger Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96606

itt csak egy vektor van

 

Ez elkerülte a figyelmemet, bocsáss meg!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96604)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 -1 0 96605

Szia!

 

 erre gondoltak a kollégák; 

 

 

kevésbé tudományosan ;

 

 

tehát a 4x2,5mm2  azért 20A-ig  megfelelő !

Előzmény: schlumberger (96602)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96604

Jelen esetben a lakás betápja 1x32A, úgyhogy itt csak egy vektor van.

Előzmény: schlumberger (96602)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96603

"Sürgősen szükségem lenne kábeldob lecsévélőre"

 

Értelmes lakatos kitalálhat valami egyszerű helyettesítőt és egy-két nap alatt legyártja. Persze ennyire gyors munkánál ne számíts kis darabokra szétszedhető, könnyen szállítható dolgokra.

Ha a 6 dob mindig egymás mellett lesz, akkor még egyszerűbb a dolga, mert akkor csak egy nagy (6 személyes) állványnt kell barkácsolnia.

Előzmény: Docky_SD (96595)
schlumberger Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96602

A két fázis vektorosan jelenik meg a kék dróton!

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96601)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96601

"Ha rákötöm a tűzhely két fázisát erre a két fázisra, plusz a nullát és a földet is, akkor az működhet?"

 

Akkor az egy szem kék vezetékeden fog folyni mindkét fekete vezetéked árama.

Ha a tűzhelyeden mindent bekapcsolsz akkor 30 ampert eszik. Tehát ahogy kapcsolod be sorra a tűzhelyen a dolgokat, a kék vezeték kb 20 amperig jól fog viselkedni, ez felett a kék vezetéked elkezd egyre jobban forrósodni és vagy túléli a 30 ampert, vagy elolvad, vagy megpróbálja felgyújtani a házadat.

Persze ha a kék vezetékbe is beraknál egy 20 amperes kismegszakítót, az lecsapódna (és ha ez össze van kötve a két fekete vezeték kismegszakítójával, akkor azokat is lerántaná magával), ha túl sok dolgot kapcsolsz be a tűzhelyen, de ez egyrészt korlátozna téged a tűzhely gondtalan/teljes használatában, másrészt ez nem hivatalos megoldása a problémádnak :)

 

"A sütőt meg bedugom egy másik körön levő konnektorba"

 

Amíg nem tudod megmondani, hogy a két vezetékem hogyan oszlanak el a wattok/amperek, addig ebbe az irányban nem lehet haladni. Ha mindkettőn kb egyenlő arányban 16 amper a maximum, akkor működhet a dolog. De ahová bedugod a sütőt, azon az áramkörön sütés közben egy kávédarálót e kapcsolhatsz be, mert lecsapódik a kismegszakító :) tehát ez is csak varázsolás  a helyet szakszerű és megnyugtató megoldása (= vezetékcsere 3x6-ra, vagy még egy kék vezeték behúzása) helyett.

Előzmény: mxtptr1 (96598)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.12 0 1 96600

A kék vezeték nem oké így és a zöldsárga sem.

 

Plusz úgyis cserélni kel a  FI relét is. 

 

Hívj egy értelmes szakit.

Előzmény: mxtptr1 (96598)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 0 1 96599

Szia!

 Persze érthető  a két rivális cég egymás alá igérget----meg csak csepegteti a szolgáltatásait.

 

Nálam is ilyen árcsökkentés miatt  volt UPC-- Digi--UPC váltás.

 

 Ha az idegességet + szerelési anyagokat ,a beépitéssel  hozzáadom? 

 Nem lett olcsóbb !

 

 

Előzmény: GeriSoft07 (96597)
mxtptr1 Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96598

Jelen állapotban ez kb. mire elég? 

 

Ha rákötöm a tűzhely két fázisát erre a két fázisra, plusz a nullát és a földet is, akkor az működhet? Mert akkor nem kellene semmit beavatkozni... Vagy a tűzhely 2 fázisvezetéke nem erre van kitalálva?

A sütőt meg bedugom egy másik körön levő konnektorba és remélem elmegy az egyebek mellett.

 

Az biztos, hogy én max. annyit tudok szerelni, hogy összekötöm a vezetékeket, ha be kell húzni a csőbe pluszban (vagy helyette) az már mindenképp szakemberes feladat.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (96593)
GeriSoft07 Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96597

maradna a DIGI-nél, és nem lenne baja.

Míg UPC-nk volt, itt is volt "ground-breaker" fent

Előzmény: Atis57 (96596)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.12 -1 0 96596

Szia!

 Kb 1-2 hónapja  volt téma ; miért legyen a lakás 1 fázisú ? Ehhez a mai  hiba;

 

 Egy ilyen lakásban ahol 3x35A  van , s kopig kihasználva .

konyha ; 4db vill sütő, 4db főzőlap ,mosogatógép

Háztartási helység; 2db mosógép, 2db száritógép

pincében ; szauna , jakuzzi, fitnes gépek (bár ezek jelentéktelenek )

A fürdőkben ; 3db átfolyós vizmelegitő.

 

Az eddigi Digi előfizetés  (fénykábeles !) Tv, internet , megváltoztatva ; UPC  kábeles előfizetésre.

 

A beüzemeléstől nézhetetlen , használhatatlan  a tv s az internet is.Ez sajna az épületvezérlésen , biztonsági kamerákon is látszik. 

 A UPC" háritott"-semmi köze a hálózati zavarhoz.....!Bár tett be Galvanikus leválasztót.

 

Miután a N vezető néhány végpontja között 3-5V feszültség emelkedést találtam , Ha valami meghatározó terhelést bekapcsoltunk !

Rajzoltam néhány ilyen ábrát------ezt a skicc gyengesége miatt mellőzném a közreadását.

Mivel az épület kábelezése /huzalozása miatt  nem tudtam a;

TV-ket , Projektort , 8db szám gépet , 3db DVD lejátszót ,

Kamera rendszert, riasztót, 

1fázisra átterhelni , igy bevittünk 3db hosszabb+8db  rövidebb hosszabbitót.

ezekbe átdugdostuk az előbbi fogyasztókat . 

Amikor minden ugyanazon fázison volt --Megszünt a hiba ! ! !

 

Röviden ennyit a brumm, zaj, moarés stb hibáról.

 

A tulaj elgondolta , hogy a villanyszerelőivel "átépittesse " a lakását !

 

 

Előzmény: ötfelezős (96594)
Docky_SD Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96595

Sziasztok,

 

Sürgősen szükségem lenne kábeldob lecsévélőre 500m fadobos CAT6 hoz. 6-7db kellene, meg is venném, ha van emberi áron van raktáron valahol.

Sajna mindenütt rendelésre van csak es 1 hónap minimum.

Van valakinek ötlete/megoldása ?

 

Előre is köszönöm a segítséget

Üdv

Zoli

 

ötfelezős Creative Commons License 2019.02.12 0 0 96594

Most volt egy kis időm kattogtatni, a 2015-ös lapszámokat lehet látni előfizetés nélkül.

Jó nagy ugrás az utolsó három hónapról az utolsó 3 évre. :D

Előzmény: Atis57 (96436)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.11 -2 0 96593

Ez kb 1,8 mm átmérő, tehát 2,5-ös vezeték:

https://img.index.hu/imgfrm/6/4/3/6/BIG_0015476436.jpg

 

Ilyen vezetékből

- vagy kellene még egy kék az elosztószekrény és tűzhelyed közé és akkor lehetne két db (kék+fekete) 16 amperes áramköröd,

- de még jobb lenne ezt a 4x2,5-ös csokrot kicserélni 3x6 mm2 vezetékre és az elosztóban rátenni egy 32 amperes (gyors működésű) kismegszakítót

 

Egyébként a lakás 32A lenne, csak valamiért 25A-es Fi relé van beépítve

 

Itt az ideje venni egy (legalább) 40 amperest.

Előzmény: mxtptr1 (96590)