Kapocska
2015.12.07
0 0
82519
Ezek a típusú szelepek (radiátor visszatérő) bírják talán a legtovább
az áramlást.
Amit ennél látok ¾”-os és a kv értéke 0.2-2.6m3-ig terjed, ez is elég volna.
Ezek védettek a véletlen elállítás ellen,mert egy kupakkal védett belső
kulcsnyílással állítható(imbuszkulcs).
Amikor az írást megfogalmaztam nem figyeltem eléggé a sorrendre és azért
szúrtam be oda(termo szelep).
Tehát a kiépítés utáni műveletek sorrendje:
Készre szerelés után feltöltés vízzel
Termo szelepet lezárod
Beépített szelepet kb.fél állásba
Ha van a szivattyúnak légtelenítési funkciója akkor abban a módban bekapcsolni
10 -20 perc után a beépített szeleppel beállítani pl. az 500 litert
A termo szelepen a korábban megszokott értéket beállítod(rányitod a rendszerre)
Ezután a leírtak szerint szabályozol az új szeleppel.
Ezen a képen követheted az (elvi úton) áramlást
Előzmény: Yager001 (82518)
Yager001
2015.12.07
0 0
82518
"...másik oldalról 1” szelepen keresztül bekötni a szivattyúba a felszabadult helyre ." - Tudsz adni egy linket, hogy pontosan milyen szelepet vegyek?
" A jelenlegi beállított 900l körüli mennyiséget az új szeleppel korlátozd le kezdetben 500l-re." Gondolom ha látom pontosan, hogy milyen szelepről van szó akkor az is kiderül, hogy hogyan tudom szabályozni. Ez ha jól sejtem arra szolgál, hogy eddig tódult a hideg osztón befelé a víz. Most is a hideg oldalról fog érkezni a vízmennyiség csak éppen lefoly tva.
"Majd állíts a termo szelepen ,hogy nyisson(mert eddig zárva volt" A tekergetős kapilláris szelep miért volt zárva?
Előzmény: Kapocska (82515)
Fazer1
2015.12.07
0 0
82517
Sziasztok!
A héten kazán kell vennem... a régi már nem működik!
Idáig néztem
Ariston Genus Prem.evo system 24
Duval Thema Condens AS25
Immergas exa 24
és valamilyen Baxi...
Melyik érdemes megvenni? Megbízhatóság szempontjából is...
Csak a radiátorok és az indirekt taroló lenne rákötve.
Előre is köszönöm!
Kapocska
2015.12.07
0 0
82516
Ha ez egy álló kazán 2” csövekkel akkor jobb,ha nem a termosztát indítja a szivattyút,hanem
egy merülő hüvelyes v. csőtermosztát a PT-102-es betápjáról megtáplálva.
Így legalább az elején a kazán harmatpont felett üzemel.
Előzmény: Bosanova (82506)
Kapocska
2015.12.07
0 0
82515
Yager001!
Nem tudom egyezik e titusz99 olvtársal a véleményünk de az utóbb felvázolt kapcsolást javaslom.
Tehát: a jelenlegi hideg osztóról leválasztani a szivattyút(osztó vége lezár) majd a másik oldalról
1” szelepen keresztül bekötni a szivattyúba a felszabadult helyre.
A jelenlegi beállított 900l körüli mennyiséget az új szeleppel korlátozd le kezdetben 500l-re.
Majd állíts a termo szelepen ,hogy nyisson(mert eddig zárva volt,legyen)figyeld a hőmérsékletet
és ha többet kívánsz akkor fojts a szelepen és nyilván az ellenkezőjét ha nem.
Ha nem válik be küld el utánvéttel a szelepet (privátban megadom a címet amikor kell).
Előzmény: Yager001 (82509)
Kapocska
2015.12.07
0 0
82511
Tudom hogy a kettő egyforma a felsőt javasoltam neki még szombaton ,de
mivel nem láttam ott hollandert ezért egy fojtó tárcsát nem tudott volna beépíteni.
Az alatta lévő azért ajánlott mert egy szelepet nem tud beépíteni az osztó és a szivattyú közé mert nincs hely.
„nem gazdaságos, túlzottan terheli a szivattyút.” a szivattyú akkor fogyaszt több energiát ha
nagyobb munkát végez ,tehát max. tömegáram esetén.
Előzmény: titusz99 (82510)
titusz99
2015.12.07
0 0
82508
"Az én verzióm a rajzolt képen az az,hogy a jobbról jövő vezetékben visszacsapó helyére szabályozót
tenni és a termó szelep marad az eredeti helyén a sziv. alatt."
Ez ok.
Kép:
A két variáció egyforma!
A felsőn szivattyú balra tolva, alsón a túloldalról áthozva.
A *-al jelölt szelep a fojtó.
A gond, hogy ez csak ideglenes megoldás, nem gazdaságos, túlzottan terheli a szivattyút.
Ezért amit lehet véglegesen meg kellen csinálni. A többit csak annyira, hogy működjön.
Ha a radiátor kört átalakítja, az lehet végleges, padlókörnél szerintem az átkötő visszahelyezése a legegyszerűbb+dugó beépítése.
Előzmény: Kapocska (82505)
Bosanova
2015.12.07
0 0
82506
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy nem rég vásároltunk egy családi házat.A fűtését egy termotéka 25-ös gázkazán látja el. MMG PT102 termosztát vezérli. de a keringető szivattyút semmi sem vezérli. Vagy állandóan megy, vagy áll. Hogy lehetne ezt is vezérelni, akr a termosztát által is.
Előre is koszi a válaszokat.
Kapocska
2015.12.07
0 0
82505
Most két különbözőről beszélünk.:-)
Az én verzióm a rajzolt képen az az,hogy a jobbról jövő vezetékben visszacsapó helyére szabályozót
tenni és a termó szelep marad az eredeti helyén a sziv. alatt.
A másik színes átvariált lényegében ugyan az csak a termó a hidegágban van.
Előzmény: Kapocska (82504)
Kapocska
2015.12.07
0 0
82504
igazad van!
Még annyi korrekciót,hogy a nyomóági szabályozó szelepet a visszacsapó helyére kellene tenni.:-)
Az én verziómban az előremenőben(szívóágon) van a termo szelep.
Előzmény: titusz99 (82502)
titusz99
2015.12.07
0 0
82502
Ha kiveszed belőle a visszacsapókat, akkor jól látsz, hogy megegyezik a jelenlegi helyzettel.
Az mindegy, hogy előremenőben vagy visszatérőben van a szabályzó.
Az, hogy az osztó melyik oldaláról viszed a szivattyú felé, csak hely (szerelés) kérdése.
Előzmény: Kapocska (82500)
titusz99
2015.12.07
0 0
82499
Ezen a képen a visszacsapó szelep ellenállásának megfelelően enged be vizet.
A visszacsapó nem szabályzószelep.
Ha az osztótól a szivattyú egységet balra eltolná, alul fojtószelep, felül összekötő, akkor el tudná érni amit szeretnél.
De ehhez több szivattyú munka kell.
Előzmény: Kapocska (82497)
titusz99
2015.12.07
0 0
82498
Dehogynem! A hidrováltón keresztűl lesz szívott a paló!
Csak ugye így 3 szivattyú megy egyszerre! De ideglenesen rendbe teszi a padlókört.
Később ha már van keverőszelep, akkor az átkötésre már nincs szükség.
És végre külön-külön lehet a két szintet szabályozni, de legalább működne most is.
Előzmény: Kapocska (82496)
Kapocska
2015.12.07
0 0
82496
„A szivattyút (radiátorkör) áttenném a radiátoros kör előremenőjébe.”
akkor nem lenne szívott ágon a padló sziv. szívóága?
Amúgy szerintem is jobb lenne de nem ebből az indokból,hanem
azért,hogy a nyomóága nem terhelné annyira a padló vissztérőt.
Előzmény: titusz99 (82494)
titusz99
2015.12.07
0 0
82495
Ha arra gondolsz, hogy az osztó alá berajzolt visszacsapó helyére fojtószelepet teszel, akkor azzal némileg lehet javítani.
De az átalakítás nem jár minőségi változással.
Előzmény: Kapocska (82493)
titusz99
2015.12.07
0 0
82494
OK! Ez elegendő indok a hidrováltó beépítésére.
De nyilván senki sem gondolta, hogy a padlófűtés keverő egységének a működését megzavarja.
Akkor kell a keverőszelep.
De olyan kell amelyet a mostani termosztátfejjel tudsz üzemeltetni.
A szivattyút (radiátorkör) áttenném a radiátoros kör előremenőjébe.
Ekkor a régi átkötéssel a padlót is tudnád üzemeltetni amíg meg nem lesz a keverőszelep.
Szerintem!
Előzmény: Yager001 (82492)
Kapocska
2015.12.07
0 0
82493
Vizsgáld meg légyszi ezt a lehetőséget:
„A jelenlegi rendszer akkor lenne valamennyire működőképes(már írtam korábban a hétvégére),
ha megvalósítod az utóbbi rajznak azt a részét amikor jobbról szív és ebbe a vezeték szakaszba
beépítel egy fojtó szelepet.
A fojtószelep zárásával elérheted,hogy a szivattyú szívjon a termosztatikus szelep felől.”
Előzmény: titusz99 (82489)
Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!