Keresés

Részletes keresés

Mutual Friend Creative Commons License 2019.05.08 0 0 99366

szerinted az x > 15 mit jelent ? :)

Előzmény: Lacivill (99349)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99365

Köszönöm holnap megnézem

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99364)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99364

"miért írják, és mondják azt a szaküzletben hogy egyszerűen a régi kapcsoló helyére beszerelhető"

 

Mert valóban egyszerű, hiszen ugyanannyi vezetékre van szükség, mint egy hagyományos váltókapcsoláshoz. Mindössze annyi a változás, hogy ami a váltó kapcsolásnál a két "játszószál" volt, abból az egyik szál mostantól a fázist viszi át a másik kapcsolóhoz is, a másik szál pedig a két kapcsoló közötti  tápfeszültség+kommunikáció összeköttetés (a rajzon sárga). 

Előzmény: cedesz (99363)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99363

Azt nem értem akkor miért írják, és mondják azt a szaküzletben hogy egyszerűen a régi kapcsoló helyére beszerelhető....

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99362)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99362

Soronként ellenőrizd a szobádban a következő állításaimat és szólj, hogy melyik nem valósult meg:

- a nullát megkapja a lámpa

- ebben a rendszerben kizárólag a lámpa kap nullát, más nem

- a lámpa másik vezetéke az egyik (bármelyik) kapcsoló "L1" pontjára van kötve

- mindkét kapcsoló "L" pontján folyamatosan fázis van

- a két kapcsoló "COM" pontja össze van kötve egymással, ez a vezeték semmi mással nincs összekötve

- a lámpa legalább 40 wattos.

 

kép itt: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1bHX9XXzsK1Rjy1Xbq6xOaFXad.jpg

Előzmény: cedesz (99351)
ötfelezős Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99361

Már épp kezdtem írni... 

Előzmény: Törölt nick (99359)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99360

Köszi, holnap megnézzük....

Előzmény: Törölt nick (99356)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99359

stop, storno

Előzmény: Törölt nick (99358)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99358

com - nulla (kék)

L - fázis (fekete)

 

L1 - 1. lámpához menő kapcsolózott (legyen mondjuk szürke)

L2 - 2. lámpához menő kapcsolózott (legyen ez egy másik szürke)

 

A nullvezetéket azért kell bekötni, mert ez egy aktív cucc, a sima villanykapcsoló passzív, ott nem kell nullvezeték. Az ide bekötött nullt nem kell továbbvinned. Ha MMfalis a dolog, akkor sok sikert kívánok a véséshez, ha csöves akkor egyszerű, csak le kell húzni 1 nullt (kéket) is a kapcsolónak

Előzmény: cedesz (99351)
PETYUS Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99357

Arra tippelek, hogy az a bekötési rajz nem jó.

Előzmény: cedesz (99355)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.07 0 1 99356

Más a bekötése mint a hagyományos váltókapcsolónak.

 

Hagyományos kapcsolásnál egyik kapcsolónál van az állandó fázis, két összekötő szál a másik kapcsolóhoz, és a másik kapcsolónál a kapcsolt fázis ami a lámpához megy.
Itt egy összekötő van és két táp a kapcsolók elektronikájának.

Keresd meg melyik kapcsolónál van az állandó fázis az kösd L-be, ugyanebbe a lyukba az egyik összekötő szálat is, a COM -ba a másik összekötő szálat.
A másik kapcsolónál lehetőleg ne keverd össze, COM a COM-ba L az L-be, L1 LOAD mehet a lámpához.

 

 

Szerintem mivel nincs N ezért kikapcsolt állapotban ugyanúgy villogni fog a led vagy az energiatakarékos körte, mint a korábban taglalt glimlámpásnál.

Előzmény: cedesz (99353)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99355

Igen mind a két végponton 3 szál vezeték van. Viszont ha megnézed a kapcsoló bekötési rajzát akkor az egyik kapcsolóba csak 2 szál megy......ez az amit nem értünk

Előzmény: még1MbR (99354)
még1MbR Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99354

Én először összeraknám a műhely asztalon az áramkört. Ha így szépen működik, jöhet a végponton.

De ugyebár alternatív kapcsolókat akarsz cserélni erre, tehát a végponton minden kapcsolónál 3db vezetéket fogsz találni. Ezeket be kell azonosítani, melyik mit csinál.

Előzmény: cedesz (99351)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99353
Előzmény: Alpári Gnác (99352)
Alpári Gnác Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99352

Pontosan milyen kapcsolók ezek?

Előzmény: cedesz (99351)
cedesz Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99351

Sziasztok!

 

Segítsetek:

 

Adott egy étkező ahol hagyományos alternatív kapcsolók vannak. Szerettük volna üveg érintő kapcsolókra lecserélni, de az istenért nem tudjuk bekötni őket.

Magyar kereskedőtől vásároltuk, biztos hogy jók, illetve a hibát hogy kizárjuk cseréltük is őket.

 

A kapcsolók hátoldalán az alábbi kötési pontok vannak: L, L1, L2, com

 

Valamiért nem működik a két kapcsoló együtt. Valaki esetleg tudja mit hová kössünk? Nem kapcsolási rajzra gondolok azon már túl vagyunk......

Normál billenős kapcsolóval minden ok.

 

 

Szirty__ Creative Commons License 2019.05.07 0 1 99350

A pofon egyszerű.

Előzmény: Mutual Friend (99348)
Lacivill Creative Commons License 2019.05.07 0 2 99349

Tévedés. 15mA alatt nem szabad lekapcsolnia. 29mA még megfelelő érték. Jellemzően 22mA körül oldanak.

Előzmény: Mutual Friend (99345)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99348

Mert mindig az kapja a sallert aki a legközelebb van ... :D

Előzmény: ksanci (99346)
cucu Creative Commons License 2019.05.07 0 1 99347

Nincs azzal ott, a 30 cm-en semmi probléma.

Csak ne legyen bekötve.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99331)
ksanci Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99346

Egen..

De ezt miért nekem? :)

Előzmény: Törölt nick (99344)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99345

Baromság.

 

30 mA FI relének x > 15 mA felett le kell csapódni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99337)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99344

És mi van a kismillió felültöltősről amit a kád felé raknak seggével, rajta jó sok lyukkal pont azon a felén ahol a tápegység, vezérlőelektronika is van? És berakják, mert arra van a kifolyó, elöltöltős, aminek a csempe felé esne a hátulja nem fér el a panelfürdőben. Bezzeg az energomat legalább tisztességesen körbe volt dobozolva. (leszámítva, hogy szétrohadt, elugrált)

Előzmény: ksanci (99341)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 0 0 99343

"29 mA-től nem fog a földön rángatózni."

 

Ezt úgy kel érteni, hogy szerinted 29 milliampertől nem rángatózhat egy ember?

 

"A vizes padlón állva hogyan záródik az emberen át az áramkör?"

 

Pl fém padlóösszefolyó, EPH-ba bekötve, szilóval körbenyomva.

 

"IP44-es dugaljt zuhanyoztathatsz napestig nem fog rázni."

 

Ha az előírásoknak megfelelően felszerelek egy süllyesztett IP44-es dugaljat, majd ezután másfél méter távolságból egy zuhany segítségével a belsejét színültig feltöltőm vízzel, akkor elismered, hogy ha buta ember szereli, akkor akár életveszélyes is lehet?

Előzmény: Törölt nick (99340)
vitorla123 Creative Commons License 2019.05.07 0 1 99342

Én pont ilyet vettem, gumi tömítésbe megy a süllyesztett kapcsoló, ami rányomja becsavaráskor körbe a falra a gumi tömítést. Ezért is idegesít, ha átnyomnak sok pénzzel, és nem használhatom arra amire terveztem. Az meg, hogy 8 ezerért egy kapcsoló, és még a szakit hívjam ki 10-ért felteszi, előtte 5-ért köszön, hát köszi szépen :) Így már nem poén a kapcsoló vásárlás.

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99339)
ksanci Creative Commons License 2019.05.07 0 1 99341

Megint nem figyeltél :)

Senki, sehol nem írt a jelenlegi témával kapcsolatban DIREKT, minden szabályt lesz**ó szerelésről, ergo a zuhanytól 30 cm távolságban lévő dugalj nem ide tartozik.

Ha a fürdőző rángatódzik a fürdőszoba padlóján, akkor epilepsziás rohama van, nem áramütése. Ha a témát nézzük.

Hm, máskor meg pont azért ekézed akár a FI reléket is, mert tökmindegy, mi van rájuk írva, úgysem ott oldanak le, most bezzeg 29 mA-nél rezzenéstelenül állni fog a 30mA-s ÁVK.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99337)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.07 -1 0 99340

29 mA-től nem fog a földön rángatózni.

A vizes padlón állva hogyan záródik az emberen át az áramkör?

IP44-es dugaljt zuhanyoztathatsz napestig nem fog rázni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99337)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 -1 0 99339

A lényeg: a szokásos csapfedeles dugaljak csupán 4-es védelmi fokozatúak (pl IP44), ráadásul a süllyesztett kivitelűek hátulja nyitott szokik lenni, tehát a falon lefelé csorgó víz ellen többnyire erősen védtelenek (mert a felszerelésük rosszul történik).

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99338)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 -1 0 99338

"Vízsugaras tisztítást figyelembe véve IPX5 kell."

 

Ha jók nézem az IP védettségi fokozatokat, az 5-ös fokozat csak zuhany-spricc ellen elég, magasnyomású mosóhoz inkább már 6-os fokozat illene.

Előzmény: ötfelezős (99334)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.07 -1 0 99337

"az ÁVK-t se felejtsük el,"

 

Egyrészt internetes tanácsadáskor ne vegyük készpénznek, hogy mindenütt van FI relé,

másrészt előfordulhat, hogy a vizes dugaljból csupán 29 milliamper a szivárgó áram, ezért a 30-as FI relé nem csapódik le, a fürdőző viszont ott rángatózik anyázva a fürdőszoba padlóján, amíg ki nem szárad a konnektor, vagy amíg haza nem ér valaki más a családból, hogy megmentse :)

 

"nem az öngyilkosokról van szó."

 

Nem kell ahhoz öngyilkos, hogy vízsugár érje a fürdőkádtól mondjuk 30 ceti távolságban, 30 centivel a padló felett lévő dugaljat.  Elég valaki, aki a kézi zuhannyal figyelmetlenül mossa a haját (vagy pl részegen a fejét hűti :).

Előzmény: ksanci (99335)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!