Keresés

Részletes keresés

SZ-B50 Creative Commons License 2019.05.14 0 0 99531

Az on/off kapcsoló a gyujtásé.

Előzmény: Permetelő (99525)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99530

"A gipszkarton felett a vezetékek össze-vissza mennek rögzítés nélkül. Erre nincs előírás?"

 

Az álmennyezet felett kettős szigetelésű KÁBELEK mehetnek össze-vissza, rögzítés nélkül.

Előzmény: szepesim (99528)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99529

A villanyóra utáni kábel szabványosan van-e vezetve, az elvileg a villanyszerelő felelőssége, de sokszor azok fektetik a kábelt, akinek van hozzá embere/gépe.

Lehet, hogy a villanyszerelő nem akart ásni, de megbeszélte a melósokkal, hogy ők leássák a kábelt 60 centi mélyre, ők elfogadták a pénzét, de csak 5 centire ásták le és megléptek a villanyszerelő pénzével.

Az is lehet, hogy a villanyszerelő nem is mondta meg a melósoknak, hogy hogyan kell szabályosan vezetni, a melósok nem értenek hozzá, a villanyszerelő meg azt hitte, hogy a kábel mélyre került.

A te szempontodból az a lényeg, hogy a villanyszerelő felelőssége, Nézd meg a papírjaidat, melyikben szerepel a kábelfektetés, mert lehet, hogy az összes földmunkát a kivitelező számlázta ki neked, a villanyszerelő nem is kért pénzt a kábelfektetésért ebben az esetben lehet egymásra mutogatni, hogy melyikük a hunyó: a villanyszerelő, aki nem felügyelte a kábelfektetést, vagy a kivitelező, aki nem tudta hogyan kell kábelt fektetni, de azért elvállalta.

Előzmény: szepesim (99528)
szepesim Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99528

Amiatt kérdeztem, mert tereprendezéskor derült ki, hogy a villanyórától jövő kábel nincs leásva, csak földel kicsit eltakarva. A villanyszerelő az mondta, hogy szólt a kivitelezőnek ássák le a kábelt. Ilyenkor kinél kell reklamálni? A gipszkarton felett a vezetékek össze-vissza mennek rögzítés nélkül. Erre nincs előírás?

Előzmény: Törölt nick (99492)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99527

NEM ennyire egyszerű... a helyzet.

 

Előzmény: Permetelő (99525)
ötfelezős Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99526

Mi lesz terhelhetőbb?

Előzmény: SZ-B50 (99524)
Permetelő Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99525

Köszönöm a segítséget. Fogok róla csinálni egy képet és berakom. Tehát ha egy fázist használok, akkor raktam delta (haromszog) ha 400-t akkor meg csillag állásba. Mivel ez egy 3 állású kapcsoló és van meg egy 0 akkor meg lekapcsol mindent, egy kicsit a motoron is hallani, hogy megkönnyebbül. De akkor minek van a kapcsoló táblán egy külön két állású on/off kapcsoló?

Előzmény: SZ-B50 (99524)
SZ-B50 Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99524

Ha háromfázisú fogyasztót használsz csillagba kapcsolod, igy lessz 3x 400 volt.

Ha egyfázist használsz csak, akkor jobb a delta mert 1,73 szor terhelhetöbb lessz.

Előzmény: Permetelő (99520)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99523

"3-4 havonta elmegy az utcaban piros lámpa vilagit a villanyórán"

 

Ez ellen van orvosság: a fontos dolgok automatikusan átkapcsolódhatnak a megmaradt fázisra (vagy akár az egész ház, ha van elég ampered). És amikor megjavítják az utcán, akkor automatikusan visszaáll az eredeti állappot.

 

"ezek mellett ugyanazt a fázist tavaly vagy kétszer de iden mar mostanaig vagy 4x lecsapja altalaban a suto hasznalat."

 

Az helyett a fázis helyett kérhetsz egy erősebbet. pl a jelenlegi 16+16+16 helyett  kérj pl 32+16+16-ot

 

Szereltess be egy három fázisú jelzőlámpát közvetlenül a villanyóra után. Ha a villanyóra alatt mind a három fő kismegszakító fel van kapcsolva ÉS nem világít mind a három fény, akkor az valószínűleg az áramszolgáltató hibája.

 

"Es a masik 2 fazison sem volt soha semmilyen probléma"

 

Az is lehet, hogy az a fő kismegszakító már annyiszor lecsapódott, hogy visszanyomáskor már nem mindig érintkezik, tehát fel van nyomva, de nem engedi át az áramot magán.

 

"Nem megy semmi fogyaszto de a kinti biztositek meg a FI relé es a benti biztositek összevissza levagodik"

 

Ehhez nem kell bekapcsolt fogyasztó. Lehet zárlat egy fázisvezeték és egy földvezeték között, vagy pl hozzáér a fázis egy leföldelt fémtárgyhoz (pl ahol bemegy a vezeték a tűhelybe)

 

"Miért csak ezzel az fazissal tortenik utcai aramszunet, sutos biztosíték leoldás"

 

Vagy véletlen, vagy a 16 amperes sütőd kiolvasztjai az utcai transzformátor 160 amperes biztosítékját :) Az utcai áramszünet is mindig akkor szokik lenni, amikor épen sütsz valamit?

Próbaképpen az elosztóban felcserélnék két bejövő fázist, és figyelném, hogy ettől az utcai hiba átköltözik-e egy másik kismegszakítóra :)

Előzmény: QQ (99516)
peppino Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99522

Ez is teljesen világos, minden tiszta, igyekszem követni mindenben a tanácsokat. Precíz munkát akarok, nem akarom elkapkodni. Megtervezem egyszer géppel a bekötési vázlatot. Van esetleg tudomásotok ilyen tervezőprogramról, ami a villamossági eszközöket ismeri? Mint amilyen az arduinohoz is van.

Előzmény: Törölt nick (99511)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99521

Mérd meg műszerrel, hogy mi változik az átkapcsoláskor.

 

A kapcsoló mindkét állásában van feszültség a három fázisú dugaljban? Nem lehet, hogy csak csillag állásban van ott 3x400V? (delta állásban pedig 3x230V)

 

Olyan képet készíts, amin láthatjuk az egész kapcsolótáblát, az összes kapcsolóval, bizgentyűvel és a magyarázó feliratokkal.

 

Minden kapcsolóhoz oda szokás írni, hogy mire való:

https://cdn02.plentymarkets.com/bl8cypz80juz/item/images/914772/full/Guede-Stromerzeuger---Notstromaggregat-GSE-5500-_1.jpg

 

Előzmény: Permetelő (99510)
Permetelő Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99520

Sajnos most nem vagyok a gepnél. vagy egy kulcs, amivel az oninditot lehet indítani, mint egy kocsin. van egy 3 allasú kapcsoló balra csillag piktogram, közepén 0 jobbra delta és van egy on/off kapcsoló. Egy 230 és egy 400 dugalj. 

Előzmény: Törölt nick (99517)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 -1 0 99519

Kezdésnek megcserélném a fázisokat.... hogy a hiba átmegy-e a másik fázisra.

Előzmény: QQ (99516)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 -1 0 99518

Épp csak a legfontosabb kép maradt le... a kapcsolók, kimenetek, felíratok képe.

Előzmény: Permetelő (99514)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 -1 0 99517

Esélyes azon a fázison valami eszköz/kötés/vezeték hiba.

Előzmény: QQ (99516)
QQ Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99516

Sziasztok. Ket eve felujitaskor kapcsolókat konnektorokat csereltunk. Meg konyhat furdoszabat rendberaktak a biztositektablakat. A pincebe biztosíték táblát raktak kb 10 biztositekkal a kert fele es a földszintre is ugyanilyet. Ket fi rele is van. Harom fazis jon be 3x16 amper. ebbol az egyik fazis mondjuk 3-4 havonta elmegy az utcaban piros lámpa vilagit a villanyórán. Ilyenkor hivjuk EONt tudnak róla par ora alatt megcsinálják. ezek mellett ugyanazt a fázist tavaly vagy kétszer de iden mar mostanaig vagy 4x lecsapja altalaban a suto hasznalat. Suto, fozolap, bojler kulon van vezetékelve. Benti biztositekot meg sose csapta le csak a bejovot. Ilyenkor kimegyek felkapcsolom es minden megy tovabb, de ilyenkor is eg a piros lampa mint amikor kintről nem jon aram ami felkapcsoláskor kialszik.

 

Most legutobb elment a fazis, piros lampa eg, felkapcsolom piros lampa tovabbra is eg. EON kijon, bejön es felkapcsolja lekapcsolja, aram nem jon vissza piros lámpa eg. Kimennek utcaban szétszedik a trafóházat majd visszajonnek es azt mondjak ott nincs baj biztos nalam van. kapcsolgatják parszor a bejovo biztosítékot egyszer csak visszajön az áram. Azt mondjak a hiba nalam volt 7 ezer forint a kiszalas. Megreklamáltam mondvan hogy hogy lehet nalam a baj ha a biztosítékot felkapcsolva nem jon be az aram.

 

Meg választ nem kaptam, de azota tortent egy x akta. Elment megint a fazis de mar okulva az elozobol en is kapcsolgatom a kinti biztosítékot, es nem jon vissza viszont bent lemegy egy biztosíték vagy fent marad es lemegy a fi relé majd ossze visza kapcsolgatásra egyszer csak visszajön minden. Ilyen meg sose volt ezelott. Es a masik 2 fazison sem volt soha semmilyen probléma

 

1. Hogy lehet az hogy minden biztositek felkapcsolva marad es megsem jon be aram kintrol majd egyszer csak bejön úgy hogy EON szerint náluk nincs baj

2. Nem megy semmi fogyaszto de a kinti biztositek meg a FI relé es a benti biztositek összevissza levagodik aztán egyszer csak minden bekapcsolva marad

3. Miért csak ezzel az fazissal tortenik utcai aramszunet, sutos biztosíték leoldás es most legutóbb ez az anomália

 

A villanyszerelo azt mondja hogy bővíteni kene 3x16 rol 3x27 re amit en kicsit túlzásnak erzek. Lehet a problemas fazison kene csak bővíteni , de jó lenne tisztábban látni a fenti kérdésekben.

Permetelő Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99515

A kép lemaradt az előbb. Ez gyári cucc. Teljesen új, bár régi gyártás. 

Permetelő Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99514

Ilyen. 

Előzmény: C20NE (99513)
C20NE Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99513

Írd meg a típusát!

Előzmény: Permetelő (99510)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99512

Nem lehet egyszerűen, ha annnyira nem vagy képben, hogy ezek kérdések a számodra.

 

Plusz nem is ismerjük a KONKRÉT gépet és lehetnek variációk (merugye egy-két képet lusta voltál berakni ide róla).

Ezért aztán nem húzza magára az ember a tanácsadás terhét... amikor a földelés/életvédelem téma is játszik.

 

Keress egy értelmes villanyszerelő ismerőst/szakit és elmondja a KONKRÉT esetedre-gépedre.

Előzmény: Permetelő (99510)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99511

Annak pedig, hogy a PE és az N külön-külön van éppen az ÉLETVÉDELEM a fontos oka

Mivel a FI relé (ÁVK) csak akkor tud müködni, ha mindenhol totál külön van-marad utána a két vezeték.

Persze elektromosan jól működik akkor is a FI előtti rész, ha nem külön-külön sínről/kapcsról indunak ki az N és PE vezetékek.
Csak akkor

- szemre-ránézésre nem egyértelmű a helyzet 

és

- nem is szabványos a kinézet-kivitelezés

 

--------------------

 

Egy magyarázó ábra a netről.

Látható, hogy elektromosan éppenséggel lehetne egy "öözös sín" is.
De az áttekinthetőség és a működés váltás miatt ésszerű a szemmel látható megoldás.
Ezért a szabvány is a "szemmel látható" feliemerhető megoldást várja el.

 

Előzmény: peppino (99507)
Permetelő Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99510

Jó nagy a pörgés itt, valószínűleg emiatt nem kaptam választ. Remelem azért valaki tudja. Berakom a kérdést megint. 

 

Van egy Diesel aramfejlesztőm, ami tud 230 és 400v-t. van rajta egy kapcsoló, 0, csillag, delta államokkal. Valaki elmagyarázza nekem ( egyszerűen) hogy ez miért van és mikor kell használni? 0-n nem jön áram a 230 on sem. Egy hajszaritoval működik a csillag és a deltában is. Köszönöm. 

peppino Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99509

világos. Köszönöm még egyszer!

Előzmény: Törölt nick (99508)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99508

Mivel a PEN >> PE és N szétválasztás (az eredeti rajzod szerint) MÁR megtörtént és ezért a mérőóra után már 3 vezetéket kaptál (L N PE) azt nem illik újra közössé tenni.
(létezhet indokolt eset erre is, de akkor azt is jól láthatóan, azonnal feilsmerhetően kell szerelni-jelezni)


A szabványosság jegyében a 3 érkező vezetékvég 3 külön sínre kerül és a sínekről indulnak tovább a saját áramkörök.

A sín persze lehet egy kellő színű kapocs is... vagy más megfelelő megoldás.

 

A lényeg, hogy: az N és PE vezetékeid szemmel láthatón külön-külön sínről induljanak el, hisz külön IS érkeztek MÁR.

 

Előzmény: peppino (99507)
peppino Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99507

Köszönöm, csak hogy értsem, a szabvány szerinti, az a felső három osztósor megléte? Ilyesmit terveztem én is egyébént, ezért is vettem az alsó sorba is berakható síneket még vagy hármat.

A tiéd valóban átláthatóbb, majd ha sikerül beépítenem (kell hozzá egy kis időkapu), akkor lefotózom az eredményt.

Előzmény: Törölt nick (99502)
bankoz Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99506

A local itt nem azt jelenti, hogy helyileg mellette, hanem hogy a mains isolator switch (angol cégről van szó, ott ezek vannak a lakáselosztó előtt/benne) mellett kell egy másik. Tipikusan a fürdőn kívülre az ajtó fölé rakják ők.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (99499)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 1 99505

AH eddig ne mvolt rajat plomba akkor nem könyörögnék érte... csakhogy aztán vigyázhassak rá.

 

Lefesteném a fal színére a fedelét osztjóvanaz. 

A plomba csak csúnyálkodna és sérülne.

Előzmény: peppino (99500)
peppino Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99504

Hát szemre, a vakolattól szennyezett fedélen és a csavarokon az látszik, hogy eredetiek lehetnek, márpedig ez a ház 95-97 körül épült. A csavarok sima 13-as átmenő furat nélküliek, de most majd megnézem megint, mert ezt csak felületesen néztem. Eddig eszembe sem jutott bekukkantani, majd ha erre jár egy hivatásos, leplombáltatom.

Előzmény: ksanci (99501)
ötfelezős Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99503

Az a bajom, hogy ha eddig fent nem volt összekötve, akkor most a fenti PEN sínnel nevezed ki azt a vezetéket, ami idáig a mérőn átmenve nulla volt, PEN vezetővé. Ezt meg, kérdés, hogy az adott szolgáltató kedveli-e.

Előzmény: peppino (99497)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.13 0 0 99502

Szerintem így átlátható-felismerhető és szabványos a csomóponti szerelés.

 

 

Áramkörileg a tiéd is jól működik csak nem szabványos (szerintem) és nem is látszik első ránézésre a PE és N szétválasztottsága illetve az áramkörök kezdete.

Előzmény: peppino (99497)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!