Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100589

"elég sokat találtam ahol ki van írva 5-20kA."

 

Lehet, hogy a milliárdos árkategóriában hemzsegnek a szuper cuccok, amikre én emlékszem, hogy valóságban alkalmaztam is, azok csak 3-4 kiloampert tudtak viszont az áruk nem volt több 5-8e Ft-nál.

Mondanál pár terméket az általad említett  5-20kA-sok közül?

Előzmény: Törölt nick (100586)
C20NE Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100588

Ezért írtam, hogy becsípődés...

 

Nem csak a TV de a MODEM/Router mögött elég komoly cuccok is lehetnek amiken erőt vehet a rontás!

Előzmény: Törölt nick (100587)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100587

OBO-nak egyféle van 5kA van ráírva, 30e pénz, végülis olcsóbb mint a tévé.

Datec 20e pénzért dupláját tudja (10kA névleges, 20kA max).

Megjegyzem 5kA van írva a 2e forintosra is.

És itt jön a kinek higyjünk rész.

Előzmény: C20NE (100584)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100586

Hát az "igen ritkán" nem tudni mit jelent nálad, de elég sokat találtam ahol ki van írva 5-20kA.

Annál mondjuk se kisebbet, se nagyobbat nem találtam.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100582)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100585

Az emberek 99 százaléka nem is képes megfogalmazni, hogy mit várna el egy okosháztól: mindenki felsorolja ugyanazt a pár (részben nevetséges) szolgáltatást, amelyeket az okosház-szerelők beleültettek a fülükbe, melyeket könnyű technikailag kivitelezni (pl csillagpontos erősáram ;), a balekot anyagilag jól lehúzni olyan szolgáltatásokkal, amelyek egyrészt szarul működnek (pl automatikusan, de késve felkapcsolódó világítás), vagy  amire valóságban nincs is szükségük (pl a távkapcsolható dugaljak 90-100 százaléka).

A csillagpontos okos-kábelezés az nagyon megy, mert nem kell sok ész hozzá és jó sok plusz forinttal le lehet húzni a balekot. Hogyvan-e sok értelme, arról inkább ne beszéljünk.

Mint ahogy arra is ügyeljünk, nehogy az ügyfél olyan szolgáltatásokat kérjen, amihez komolyabb szaktudás kellene. Jobb, ha az ügyfél nem is sejti, hogy mi mindent tudhatna egy okosház, a végén még valami olyasmit kér amit csak nálunk komolyabb szakember képes megcsinálni.

Arra is ügyeljünk, hogy az ügyfél ne csak buta maradjon, hanem  igénytelen is:  pl hogy amikor tempósan járva belép egy szobába, az automata világítás csak akkor kapcsolódik fel, amikor már a harmadikat lépi a vaksötétben (és már átesett a fotelon), ez teljesen természetes dolog, magyarázzuk be neki, hogy a tudomány mai állása szerint lehetetlen megoldani, hogy már az első lépést is világosban tegye meg ;)

 

Nem mindegy, hogy az ügyfél azért elégedett, mert tudatlanságban + igénytelenségben van tartva,

vagy azért elégedett, mert tisztában van az összes lehetőséggel és ő maga döntött (pl anyagi okok miatt) egy egyszerűbb (butább) okosház mellett.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100583)
C20NE Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100584

Nekem becsípődött az OBO

Előzmény: Törölt nick (100581)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100583

"okos háznak  nevezett  megoldások is 1db elosztóba öszpontositanak mindent"

 

Nem tudják az emberek, hogy lehet csinálni okosházat akár egyetlen áramkörrel is (egyetlen 230V-os gerinc körbemegy a házon, ennyi az összes villanyszerelés)

 

Előzmény: Atis57 (100566)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100582

"Van 1500 és 15000 forintért is, laikusként azt gondolom: a drágább jobb,"

 

A koax túlfesz védőknél először azt nézem, hogy van-e rajta külső földelő csavar, majd "kiloamper" értéket keresek a műszaki adatai között (ez utóbbi igen ritkán szokott sikerülni).

Előzmény: Törölt nick (100581)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100581

De milyet?
Van 1500 és 15000 forintért is, laikusként azt gondolom: a drágább jobb, de ez korántsem biztos.

Előzmény: C20NE (100580)
C20NE Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100580

Én a UPC kábelre az első splitter elé mindig teszek és a splittert a levezetővel együtt védővezetővel összekötöm. Telitalálatra nem orvosság, de sokszor amikor a lépcsőházban arat a halál megvédi a cuccost.

 

Előzmény: ötfelezős (100579)
ötfelezős Creative Commons License 2019.06.17 0 0 100579

A tv upc-s bemenetére is tettél túlfeszlevezetőt?

 

Nekem csak 2016-os OBO katalógusom van, abban szó nincs A osztályú fúlfeszlevezetőről, csak a szokásos három fokozatról.

Előzmény: Atis57 (100574)
tfe_tng Creative Commons License 2019.06.17 -1 0 100578

> De mivel ez nem buszrendszerű igy nehezen hal be....kivéve a PLC hibát.

 

A buszrendszer a legritkabb esetben hal meg, altalaban valamelyik aktiv eszkoz szokta megadni magat. Busztol fuggoen ez vagy lerantja az egesz rendszert vagy nem. De pl a kocsidban is van par busz, nem az szokta megadni magat hanem az "elektronika" (az ECU)

Előzmény: Atis57 (100573)
tfe_tng Creative Commons License 2019.06.17 -1 0 100577

> Elvileg sokkal kevesebb drótból meg kell úsznod az okos otthont, természetesen a villany részét.

 

Ize, ez azert nem egeszen igy van, gondold vegig. Szobankenti gerinc helyett annyi kabel kell ahany fogyasztod ott van es ott fogsz rengeteg kabelt elhasznalni. Az hogy a kapcsolokon sporolsz egy keveset az csepp a tengerben.

Előzmény: Mutual Friend (100570)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.06.17 -1 0 100576

Ha plombát bontanál azt ne tedd a többihez nem kell.

Előzmény: lecskov007 (100575)
lecskov007 Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100575

Sziasztok.

 

Ahhoz kell engedély vagy eon regisztrált szerelő hogy az óra mellett megbontsam a mért ágat és leágaztassam a melléképületnek hogy ne a házon keresztül keljen mennie?

Atis57 Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100574

Sziasztok!

 

 Az esti vihar  villáma beletalált az épületbe --ahol  lakom.

A 12V-s világitásom jól vizsgázott ---működött végig.( amolyan hobbi, helységenként 1 led sorral.)

 

Az épület elosztóban szétment 2db 160A-s NOL betét+az aljzatuk, a Szikraköz (A fokozat )

Az OBO túlfeszvédelemből.

Az áramszolgáltató csak holnapra vállalta a munka megkezdését!

 

Nálam  a B fokozat durrant le, meg a mögé kötött 230V-s halogén izzó,a kapcsolójával 

 A C és D fokozatok megmaradtak.  

+ 1db Laptop töltő van a veszteség között. 

 A DIGI Kábel  opto-n jön be nem bántotta  a TV ket.+ mást sem .

 

A többi lakónál  van veszteség elég szépen -különösen a TV.k ben--- mert a UPC  koax kábelt használ.

S nem volt túlfeszvédelmük. 

 

Mert az előzőeket Én saját magamnak csináltam meg (senki nem fizetett bele )

Most már látom , hogy az öreg kollégám által tanácsolt halogén izzó remek sönt .

A belseje feldiffundált a külső üvegre ,az is pókhálós lett.deigy megérte ....! 

 

 

 

 

Atis57 Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100573

Szia!

 

Amivel eddig találkoztam;Központi PLC a főelosztóban N+1 jelfogó a kimeneten , a bemenete is szétválasztott n+1 riasztó kábellel......

A 230V-s kábelezés meg minden fogyasztóhoz külön kölün --azaz kb 2000m kábel és 500m riasztó kábel kb60db kismegszakitó  stb ,,stb 

 

De mivel ez nem buszrendszerű igy nehezen hal be....kivéve a PLC hibát.

Előzmény: Mutual Friend (100570)
ötfelezős Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100572

Szerintem meg két eset lehetséges, vagy elgondolkodik azon, mitől ütött ki a készülék, vagy nem.

Ha nincs készülék, nem tud elgondolkodni.

Előzmény: Törölt nick (100569)
Lacivill Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100571

Nem feltétlen. Lehet sima nyomógomb is, ahhoz meg csillagpont a jó.

Előzmény: Mutual Friend (100570)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100570

Okos otthon :

 

Igen csak ott a kapcsolók nyomógondok egy párhuzamos buszon vannak, és a központ eldönti program alapján hogy melyik eszközről jött mi és erre melyik kimenetére kell mit tenni. Elvileg sokkal kevesebb drótból meg kell úsznod az okos otthont, természetesen a villany részét.

Előzmény: Atis57 (100566)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.16 0 1 100569

Az ilyen hiba, amikor kiég a szigetelés a törött vezeték ívhúzása miatt 3 féle gondot is okozhat

 

- érintés védelmi hiba >> megráz, életveszély, ami ellen a FI relé véd (ha be van építve és műkődik)

 

- túláram(tűz) védelmi hiba, ha összezár a fázis és N/PE vezeték is >> felizzás, tűzveszély a gyulékony környezetben, ami ellen a kismegszakító/biztosíték véd (ha jól van méretezve és nem patkolt)

 

- tűzvédelmi hiba, ha KIJUT az ív a kábelből ÉS a gyulékony környezetben tüzet okoz >> gyújtóhatás, ami ellen a kábel távoltartása a gyulékony anyagoktól véd (ha odafigyelnek erre)
Elvben ez ellen véd ez az ívérzékelő, ha jól sejtem... csakhát akkorra egy gyulékonyabb cucc simán lángra kaphat mire az érzékelő végre dönt és lekapcsolja végre a táplálást.
Jobb esetben a nehezen gyulladó cuccok esetén persze megvéd a tűztől.

 

 

 

Persze van egy megelőző szerepe is, ha kiszúrja a még csak kezdődő hibát >> ívhúzás.

Ezért abból estleg nem lesz végleges hiba (kábel kiégés), mert ekkor ugye lekapcsolja a tápláló áramkört.

Amire a felhasználó kis szerencsével HIBA KERESÉSBE kezd majd és nem az áram visszakapcsolásába.... 
Azonban vannak kétségeim, mert a zöm aligha a hibakeresésbe kezd ilyenkor elsőként.
Márpedig, ha visszakapcsolja inkáb az áramot, akkor azzal kb. ki is lőtte a védelmet gyakorlatilag a második körre.

Előzmény: ötfelezős (100567)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100568

Ahol ilyet láttam, ott a padlóban ment minden.

Nem hülyeség szerintem.

Sehol egy doboz, sehol egy kötés, kevés a hibalehetőség.

Előzmény: Atis57 (100566)
ötfelezős Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100567

Mitől? Az áramütéstől? Attól nem is. Hanem a hajszárító működtetésekor kapcsolt volna le.

Előzmény: Törölt nick (100564)
Atis57 Creative Commons License 2019.06.16 0 1 100566

Szia!

 

Ehhez;

 olyan kollégám aki minden egyes eszközt azaz kapcsolót konnektort lámpát és minden egyebet kivezetett csillagpon szerűen egy elosztóba.....

 

Ezt nagyon sok helyen látni.......

Meg a nagyon magyarosan okos háznak  nevezett  megoldások is 1db elosztóba öszpontositanak mindent .......

 Van is értelme meg nincs is. Általában kevés helyen történik teljes átrendezés --1 szoba ,konyhából nem lessz 3 szoba ? illetve 230V helyett átálnak 12V ra ? 

 

De kinek kinek szive joga , hogy miféle világmegváltó ötletért fizet.

 

Viszont amire szükség lenne --Na azt lespórolják ! FI relé !

Pl kapunyitás, garázsnyitás, Tv, internet, elosztás ......stb . Mert drága a sok cső !

 

 

S sajna van a másik variáció ; sok faluban csak a tehetőseknél van villany ....

  De ez a trend fejlődik a legjobban !

Előzmény: Mutual Friend (100563)
Atis57 Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100565

Szia!

 Ezt is olvasd el a  gáz/villany fűtés témakörben.....

 

https://kiszamolo.hu/erdemes-klimaval-futeni/

Előzmény: a.andras12 (100550)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100564

Ettől aligha védené meg ez az ív figyelés...  

 

Előzmény: ötfelezős (100560)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100563

Akinek van rá pénze, hely a villanyóra szekrényben, ugyan miért ne tegyen ilyen dolgot fel. Teljesen elfogadom azt hogy ki mire  bassza el a pénzét. Ha 4-es dróttal akarja behuzni az egész házat ám legyen.

 

Van olyan kollégám aki minden egyes eszközt azaz kapcsolót konnektort lámpát és minden egyebet kivezetett csillagpon szerűen egy elosztóba és ott kötötte össze, olyan célzattal hogy ha később akar variálgatni akkor csak az elosztóban kelljen.

Előzmény: Törölt nick (100562)
Törölt nick Creative Commons License 2019.06.16 0 1 100562

Régen a biztonsági öv, a gyerekülés, meg a bukósisak se volt kötelező mégis felnőttünk.

De ezzel a magyarázattal lebeszélni bárkit a használatukról elég nagy ostobaság lenne nem?

Előzmény: Mutual Friend (100561)
Mutual Friend Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100561

A házak felében még 2-3 diazed van a villanyóra után most meg azon rettegünk hogy ha nem lesz AFDD akkor félis sírban van a tulaj ... :)

Előzmény: ötfelezős (100560)
ötfelezős Creative Commons License 2019.06.16 0 0 100560

A "nyugiban szikrázgatunk, sercegünk" más miatt is veszélyes lehet, mint a tűzgyújtás, szomszéd hozott egyszer egy hajszárítót, aminek a markolat alatt összedurrant a vezetéke. Szemlátomást az egyik ér eltört egy ideje, és addig olvasztgatta  a szigetelést, míg aztán okozhatott zárlatot. De ha előtte rámarkol a vezetékre a jó kis hajmosás utáni átázott kezecskéjével a tinilányka, akinél történt, lehet, hogy megrázó élményben lett volna része.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!