Aki valami lomha, nagy, régen állami, stb vállalatnál dolgozott, az kénytelen volt ismerni az előírásokat, volt szakember főnök, volt munkavédelmes, járatták a szabványügyi értesítőt, mág a szakszervezet is állást foglalt, stb. Aki meg képzés után szabadúszó lett, az csak annyit tudott, mit az iskolában előadtak neki.
A már megszűnt, utoljára 79-es szabványban is le volt írva, hogy:
20 mA alatti jelző vagy ellenőrző erősáramú villamos berendezés biztonságos üzemének ellenőrzésére nem alkalmas
Ezt a 20-60 mA közötti értéket aztán az MSZ 1585 átvette, mikor más nem volt, de az érintésvédelmi felülvizsgálóknak ismerni illet szabványokban is többször előfordult (védővezető folytonosság ellenőrzés). Ma meg a szép mutatós készülékeken általában van is egy gomb erre a funkcióra.
Ez igazából nem arról szólt, hogy majd holnapra kisül...
Te tényleg elmeháborodott vagy. Te raksz be egy képet a hozzászólásodba, amiről látszik hogy LCD-s. 20mp googlizás után megtaláltam a gyártót, ott az adatlapja milyen elem kell bele.
Te meg még mindig "ha" -val kezded a mondatot. Ha LCD-s, ha elemes. Persze hogy az, látszik a képen. Meg se nézed mit linkelsz, mit írsz?
Én ezt nem bírom felfogni ép ésszel mi bánatod lehet odabenn. Részemről rá is hagytam, ennek semmi értelme. Nyitok neked egy topicot tényleg mert mindenkinek tele van a töke veled, csak nem vagy képes felfogni.
"Ha valóban tudod, vagy és utánajársz alaposan az információknak és azután azt megosztod a közösséggel annak van értelme."
Egy fórumban nem csak a válaszoknak van helye, hanem a kérdéseknek is. Sőt az érthetetlen (könnyen meg nem válaszolható) jelenségeken való együtt-gondolkodásnak is, a lehetséges válaszok közös keresésének.
Persze az nem "együtt-gondolkodás", amikor egyvalaki hangosan gondolkodik, eközben meg akik nem értik egyetlen szavát sem, azok kórusban fikázzák/hülyézik :)
Ha saját energiaellátása van, akkor valóban mérhet akár hülyeséget is.
Ezért megbízhatóbbak ilyen mérésekre
- a butább teszterek, amelyek néhány milliamperrel mindig terhelik a mért pontot
- vagy a még okosabbak (olykor csak pár fillérrel drágábban), amelyeken néhány milliampernyi mesterséges terhelést lehet bekapcsolni ilyen méréseknél. Persze ezek többnyire FI relé tesztelésére készülnek, ezért az a "néhány" az 30 milliamper szokott lenni,
ezért szerintem általános mérésre legjobb a butább/olcsóbb (5-15 millamperes) teszter, mert azzal véletlenül nem csapjuk le a FI relét :) egy egyszerű föld-fázis feszültség mérésekor.
A legjobb talán az olyan feszültségteszter ami
- nem-elemes energiaellátású
- mérés közben legalább 5 milliampert fogyaszt
- egy gombbal át lehet kapcsolni 30 milliamperesre, ha FI relét szeretnénk tesztelni.
De lehet, hogy megint feltaláltam egy olyan műszert, amit nem gyártanak sehol :)
"engem nem érdekel, hogy az aggregátor kimenetén miért mér egészen mást a kétféle műszer és azt akarom, hogy ez senki mást se érdekeljen, ezért fogd be pofádat Mekkelek"
Ehelyett kár volt ennyire bonyolultan megfogalmazni ugyanezt :)
Ezek kis áramok mérésekor nem túl megbízhatók, de rohadt hasznos lehet pl egy konyhában, ahol a háziasszony rápillantva megállapíthatja, hogy az éppen működő villanytűzhely kapcsolója most éppen olyan állásban van-e, hogy a biztosíték lecsapódása nélkül bekapcsolhatja-e még-e a sütőt is.
Persze ahol van energia bőven, ott nincs szükség a konyhai amperek folyamatos kidekázására, de ahol a konyhának jut összesen mondjuk 1x16 amper, ott igen hasznos lehet egy ilyen műszer, hogy azt a kevés ampert minél jobban ki lehessen használni.
A képen látható ketyerék többsége a működéséhez szükséges energiát az éppen mért pontból vételezi. Mivel energiafelhasználásuk minimum néhány tized watt, ezért belső ellenállásuk nem magasabb kb 50-100 kiloohm-nál, ezért ezek nem hajlamosak arra a hülyeségre, hogy magas feszültséget jelezzenek ott is, ahol valójában semmi veszély (mint a millió ohmos nagyságrendű digitális mérőműszerek és fáziskeresők).
Ha a képen látható ketyere nem LED-es kijelzésű lenne, hanem LCD-s és/vagy elemes táplálású lenne, akkor valóban könnyen előfordulhatna fals feszültség kijelzés, mint a fáziskeresőknél.
Az a hangszóró vezeték + csatlakozó nem alkalmas 50V feletti üzemre !
A voltmérő bemeneti ellenállása MOhm nagyságrendű --azaz a be nem kötött vezeték is áram alatti lessz ! S egyébb "ugyanolyan finomságok " mint a fázisceruza esetében.
Szétszedtem egy villgép ak 22es köszörűt, felújítás céljából, viszont hanyagul fényképeztem és sajnos a vissza bekötésnél problémába ütköztem. Tudnátok segíteni? Az álló részből jön 4 vezeték/ utolsó kép hátul/ , két piros két barna, a kondenzátorból egy szürke és egy zöld. a kapcsoló egyik felére megy a konnektorból a fázis és a nulla, ezzel a felével nincs is gond :) A másik felét hogy kössem? A kondit összekötöm a fénykép alapján, ezt fényképeztem szétszedéskor, a kapcsoló így néz ki, de ha bekötöm a tekercs másik két vezetékét a kapcsolóba, nincs több vezeték amit be tudok kötni :D hol hibázok? építő jelllegű kommenteket köszönöm
Én már többször javasoltam, hogy hagyd ott azt az intézményt, ahol elhallgatják a villanyszerelés tudományát.
Mert a próbalámpa a maga 2 db E14-es foglalatot összeszigetelőszalagozok és betekerek kéd db 15 W-os izzót formájában ugyan valóban primitívségében idejétmúlta eszköz, csak éppen alkalmas volt a feszültség hiányának biztonsági szempontból való megállapítására.
A kulcsszó a terhelőáram.
Van ez az MSZ 1585 (gondolom, arról sem esett szó), abban írják:
6.2.4.101. A feszültségmentesítendő részek üzemi vezetőinek feszültség nélküli állapotát kisfeszültség esetén vagy próbalámpával, vagy 20 mA-nél nagyobb fogyasztású, szabványos, kétsarkú feszültségvizsgálóval kell ellenőrizni.
Most ez lehet, hogy többeknek meglepetés, de mióta két amerikai 1935-ben megjelentetett egy cikket róla, azóta tudjuk, hogy az aszinkron motor hálózat nélkül is tud generátorkodni.
Csak kondenzátorokat kell kötni a kapcsaira, azok biztosítják a meddőt a gerjesztéshez.