Keresés

Részletes keresés

Rihi11 Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87365

Ha találnék mást, már küldeném is el az anyjába!

a másik tervező kerek perec megmondta hogy csak jövőre tudja elvállalni a fűtéstervezésem.

 úgy érzem ez  hiányszakma lett.

 

Előzmény: Törölt nick (87364)
Törölt nick Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87364

Mar nagyon regen olvasgatok itt, es bar nem vagyok szakmabeli, de szamomra nagyon hasznos, es rengeteget tanultam innen, es ezert kulon koszonet! Egyik kedvenc topikom.

 

De ha mar 4. hete hiteget, hagyd ott a fenebe. Sajnos o sem gondolja komolyan, ha 8-10 napon belul nem kepes osszeutni egy hoigeny szamitast, ami azert nem akkora durranas lenne, bar egyebkent, ha normalisan tenne a dolgat, ez alap lenne, es "ingyert" kene mennie.

Előzmény: Rihi11 (87363)
Rihi11 Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87363

igazából csak segítségként ajánlottam volna fel a hőigényszámítást.

akivel most tárgyalok gépész ő szerné számolni mert ez alapja az egésznek, az elmondása szerint.

 sajna 4 hete csak ígérget, és kezdem már unni.

Előzmény: Palási (87362)
Palási Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87362

Ha valaki   elvállal egy padlófűtés tervezést, annak a hőigény kiszámítása nem gond.

 Inkább a hőleadó felületek meghatározása a kritikus.

 

 Sok sikert !

Előzmény: Rihi11 (87354)
zenyka Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87361

Hát ment a szivattyú :),ezek szerint ez hiba.Nyitott a rendszer gondolom elég a nyomás.Nagyon amatőr vagyok ezen a téren de próbálom magam megoldani,nem akarok fizetni érte.Köszi a segítséget előre is.

Előzmény: nixon70 (87244)
zenyka Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87360

Előzmény: 5738g (87246)
halaloszto Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87359

szerintem lesz rajta ua723 tápegység ic

Előzmény: topikolos (87356)
Kapocska Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87358

Korábban beszéltük a vezérlést (két bimetál sorba :-) ) akkor én úgy gondoltam,

hogy a szoba termosztát a padlót indítja.

A kazán akkor kapcsoljon be,ha szoba term.. kér meleget és a tartály hőfok

alacsony.

Az elején milyen hőfokkal fűtött a kazán és milyen időközönként kapcsolt,

most milyen az állapot?

Előzmény: topikolos (87356)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87357

Elnézést, hogy most tele van velem a topik...

Az előzményben leírtakra esetleg tudnátok reagálni?

1-es pont ugye kilőve.

2. Mindenképpen kipróbálom, elvileg segíteni kell, hogy nem 1-2 liter vizet forgat a kazán, hanem 200-at. AKkor nem kapcsolgatna ilyen sűrűn.

3. Légtelenítés, azzal még gondban vagyok.

 

+

4. A padlófűtéshez milyen termosztátot ajánlanátok? A padlóba nem tettem érzékelőket, így valami levegős érzékelésű kell, de a rendszer lomhasága miatt valami öntanulós kellene. Ezek ugye az integrálós vagy milyen termosztátok jók? Külső hőmérséklet érzékelős még jobb lenne, de azok gondolom jóvl drágábbak. Illetve hogy illeszkedik egy ilyen rendszerbe a keverőszelep szabályozhatósága? Van olyan termosztát, ami pluszba egy motors szelepet tud vezéreni, vagy azt külön kell megoldani?

 

Köszi.

Előzmény: topikolos (87297)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87356

Biztos, de amit én láttam 230V-ról transzformáló áramkörök, azokon szép nagy kondik voltak. Ráadásul ez nem mai gyártmány.

 

Köszben sikerült kicserélni a panelt, szépen teszi a dolgát a kazán...

Előzmény: halaloszto (87355)
halaloszto Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87355

a kép amit betettél tele van műverősítőkkel meg cmos logikai áramkörökkel.

 

Vajk

Előzmény: topikolos (87353)
Rihi11 Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87354

Üdv hölgyek urak,

 

Gépész tervezőt keresek családi ház padlófűtés megtervezéséhez.

hőigény számításom van, ha azt elfogadja.

 

köszönöm.

topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87353

Ezt most nem tudom sem bizonyítani sem cáfolni, mert nem vagyok otthon. :)

Viszont a panelen nem nagyon van tápegységhez szükséges elektronika szerintem, de lehet, tévedek.

Előzmény: halaloszto (87352)
halaloszto Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87352

az egyszerű régi fég kazánban a termosztát 220V-t kapcsol, mert direktben indítja a szivattyút. aminek ilyen bonyi az elektronikája, abban szerintem gyengeáramot kapcsol, és ha arra a bemenetre fázist tettél, akkor annak annyi.

Előzmény: topikolos (87349)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87351

Milyen csipesz? :)

Egy vagóval zártam rövidre.

Előzmény: cucu (87350)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87350

Elvileg nem, de gyakorlatilag ha lecsúszik a csipesz, akkor lehet, hogy bőgés lesz a vége...:)

Előzmény: topikolos (87348)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87349

Az lesz, köszi az eddigi segtséget mindenkinek. Visszajelzek még, hogy mi lett...

Előzmény: cucu (87347)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87348

Dehát a termosztát is csak egy relé, ha kel fűtés, összeköti a két vezetéket. Akkor ezzel nem tettem semmi rosszat...(?)

Előzmény: cucu (87346)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87347

Jó lesz a kiosztás szerintem, viszont lehet, hogy a kontroller is meghibásodott, de ebbe ne menjünk be, csak akkor, ha analízist akarsz csinálni. Ha fűteni akarsz, akkor vedd meg azt a panelt...

 

A másik panelt pedig érdemes nem fűtési időszakban kipróbálnod egyszer...

Előzmény: topikolos (87345)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87346

Tekintve, hogy tegnap este még elindult a kazán a régi triakkal, (és meg sem állt, de ez lehet a szobatermosztát hiánya miatt!!) szóval előbb a termosztát hurkát vedd le, hogy akkor leáll-e. Persze a régi triakkal. Bár ez most már így, a panel árának tükrében értelmetlennek tűnik... Legrosszabb esetben lesz egy tartalék paneled.

Viszont nekem nem tetszik az a szobatermosztátos megoldásod!

Előzmény: topikolos (87341)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87345

Mennyi esély van rá, hogy fordított a lábkiosztása? Csak mert feleslegesen nem bajlódok vele, megyek veszek egy új panelt, ezt meg megpróbálom megcsinálni, ha lesz időm.

Előzmény: cucu (87340)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87344

Az áramlást most nem tudom megnézni, tegnap megcsináltam zártra a rendszert, de a szivattyú biztos megy. Pont azért alakítottam át, mert a szivattyú a könnyebb ágba tolta a vizet (csak egy T elágazással felfelé raktam egy 2 méteres csövet, azt hittem az elég lesz "tágulásinak"), és állandóan fellevegősödött.

A műszer délutánra működik. :)

Előzmény: Kapocska (87343)
Kapocska Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87343

Van áramlás nincs zárva valamelyik csap?Levegős?

Műszer nélkül rázós mérni.:-)

Előzmény: topikolos (87333)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87342

Zúg, remeg, ahogy szokott.  A csavart levettem, megnéztem azért, és forog a tengely megfelelő irányba.

Előzmény: cucu (87340)
topikolos Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87341

Ugyanaz a típus, méret, de más a gyártó.

 

A termosztát vezetéke rövidzáras.

 

Ha áram alá helyezem az egészet, akkor a szivattyú megy, de nem gyújtja be az égőt. Én azt hittem, az csak a víz áramlásától függően kapcsol, de persze ez hülyeség, mert a termpsztát is beleszól, meg akkor utókeringetéskor is menne a kazán.

 

Megkérdeztem, van panel 6400-ért, lehet nem kínlódok az alkatrészek cserélgetésével. Esetleg lehet a panelen kívül más hiba? Nehogy mellényúljak...

Előzmény: cucu (87339)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87340

Biztos vagy abban, hogy megy a szivattyú?

 

Érdemes lesz vissza tenni a régi triakot, hogy most mit csinál azzal. De ne forraszd agyon se a panelt, se az alkatrészt! 

 

A kazán termosztáton inkább ellenállást (hurkot) vizsgálj, miközben le-fel állítod! Egyszer már megjártad a rövidre zárással...! :)

Előzmény: topikolos (87335)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87339

A szobatermosztáttal mi a helyzet? Tegnap nem válaszoltál rá. 

Hurok van a helyén, (rövidzár) vagy mi?

cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87338

Ha ugyan olyat tettél bele, akkor ugyan az a lábkiosztása is.

 

Előzmény: cucu (87336)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87337

Akkor lehet, hogy kettős a hiba!

Hiszen a szivattyú megy, azaz az elektronika engedi menni. De a szivattyú nem emeli meg a membránt.

 

Egyelőre ne forgasd a triakot, hanem a mostani helyzetben próbáld elindítani a kazánt.

Előzmény: topikolos (87333)
cucu Creative Commons License 2016.10.14 0 0 87336

Nem kizárt, hogy fordítva van a lábkiosztása!

Előzmény: topikolos (87333)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!