Mar nagyon regen olvasgatok itt, es bar nem vagyok szakmabeli, de szamomra nagyon hasznos, es rengeteget tanultam innen, es ezert kulon koszonet! Egyik kedvenc topikom.
De ha mar 4. hete hiteget, hagyd ott a fenebe. Sajnos o sem gondolja komolyan, ha 8-10 napon belul nem kepes osszeutni egy hoigeny szamitast, ami azert nem akkora durranas lenne, bar egyebkent, ha normalisan tenne a dolgat, ez alap lenne, es "ingyert" kene mennie.
Hát ment a szivattyú :),ezek szerint ez hiba.Nyitott a rendszer gondolom elég a nyomás.Nagyon amatőr vagyok ezen a téren de próbálom magam megoldani,nem akarok fizetni érte.Köszi a segítséget előre is.
Az előzményben leírtakra esetleg tudnátok reagálni?
1-es pont ugye kilőve.
2. Mindenképpen kipróbálom, elvileg segíteni kell, hogy nem 1-2 liter vizet forgat a kazán, hanem 200-at. AKkor nem kapcsolgatna ilyen sűrűn.
3. Légtelenítés, azzal még gondban vagyok.
+
4. A padlófűtéshez milyen termosztátot ajánlanátok? A padlóba nem tettem érzékelőket, így valami levegős érzékelésű kell, de a rendszer lomhasága miatt valami öntanulós kellene. Ezek ugye az integrálós vagy milyen termosztátok jók? Külső hőmérséklet érzékelős még jobb lenne, de azok gondolom jóvl drágábbak. Illetve hogy illeszkedik egy ilyen rendszerbe a keverőszelep szabályozhatósága? Van olyan termosztát, ami pluszba egy motors szelepet tud vezéreni, vagy azt külön kell megoldani?
az egyszerű régi fég kazánban a termosztát 220V-t kapcsol, mert direktben indítja a szivattyút. aminek ilyen bonyi az elektronikája, abban szerintem gyengeáramot kapcsol, és ha arra a bemenetre fázist tettél, akkor annak annyi.
Jó lesz a kiosztás szerintem, viszont lehet, hogy a kontroller is meghibásodott, de ebbe ne menjünk be, csak akkor, ha analízist akarsz csinálni. Ha fűteni akarsz, akkor vedd meg azt a panelt...
A másik panelt pedig érdemes nem fűtési időszakban kipróbálnod egyszer...
Tekintve, hogy tegnap este még elindult a kazán a régi triakkal, (és meg sem állt, de ez lehet a szobatermosztát hiánya miatt!!) szóval előbb a termosztát hurkát vedd le, hogy akkor leáll-e. Persze a régi triakkal. Bár ez most már így, a panel árának tükrében értelmetlennek tűnik... Legrosszabb esetben lesz egy tartalék paneled.
Viszont nekem nem tetszik az a szobatermosztátos megoldásod!
Mennyi esély van rá, hogy fordított a lábkiosztása? Csak mert feleslegesen nem bajlódok vele, megyek veszek egy új panelt, ezt meg megpróbálom megcsinálni, ha lesz időm.
Az áramlást most nem tudom megnézni, tegnap megcsináltam zártra a rendszert, de a szivattyú biztos megy. Pont azért alakítottam át, mert a szivattyú a könnyebb ágba tolta a vizet (csak egy T elágazással felfelé raktam egy 2 méteres csövet, azt hittem az elég lesz "tágulásinak"), és állandóan fellevegősödött.
Ha áram alá helyezem az egészet, akkor a szivattyú megy, de nem gyújtja be az égőt. Én azt hittem, az csak a víz áramlásától függően kapcsol, de persze ez hülyeség, mert a termpsztát is beleszól, meg akkor utókeringetéskor is menne a kazán.
Megkérdeztem, van panel 6400-ért, lehet nem kínlódok az alkatrészek cserélgetésével. Esetleg lehet a panelen kívül más hiba? Nehogy mellényúljak...