Én úgy okoskodom,hogy az 5kW hőigényhez 5fokos dT-vel kell (ami a kígyóvonalas fektetéssel
nem biztos,hogy tartható) 860l/h mennyiséget keringetni.
Tehát a körökben egyenként 45.26 l/h mennyiség szükséges, ami méterenként kb.25Pa
nyomásveszteségnek felel meg.
Ha az 58m hosszú körre számolom, akkor az 1450Pa.
Ha azt akarom ,hogy a körök egyforma ellenállásúak legyenek akkor ilyen értékre kell beszabályozni egyenként a többit is ami összesen 27550Pa. .(2,81 vízoszlop méter)
Ebben az ellenállásban nincs benne a kazán, kazántól az osztóig,osztó szelepek,és mivel a körök 15cm-es osztásúak ezért (kanyarok/ívek 20cm alattiak) az iránytörésekre is kell hagyni valamennyi veszteséget.
Szerintem kell egy 3m-en 860l/h mennyiséget tudó szivattyú.
A kazán modulációról már volt szó.
A kiválasztásnál figyelni kell arra is,hogy az elméletileg lehetséges maximum (140 g/kWh kondenzátum) és a nulla között nagy szórás fordult elő.
A kazán előre vizének max. hőmérsékletét bekorlátoznám egy FTC szeleppel.
Azt nem tudom,hogy a kazán bypass ága beszabályozható e a szelephez,ha nem
nem érted. a mostani állapot szabálytalan és életveszélyes. nem fogja aláírni, nem fogja beüzemelni. ha genyó, akkor már ugrott is a gari, hiszen nem rendeltetésszerűen használva lett.
Akár azt is! Ha a beállításaid ellenére fölé megy a vízhőfok a beállítottnak akkor ott valami gebasz van amúgy is. De az On/Off termosztát helyére is kötheted. Meg kell nézni, mivel lehet az adott kazánt tiltani.
Az előzőnél nem látom a képeket. próbálkozom újra, bocsi!
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem...panel távfűtés, letört a Rossweiner márkájú hőfokszabályzó, állítólag ilyet már nem lehet kapni. Mit lehet vele tenni, ki lehet szedni a kis bentmaradt részeket, hogy megragasszam? Leszedhetem azt a nagy csavart (mellékelt kép) ilyenkor, vagy meg kell várni a fűtésszezon végét? Köszönöm a segítéget előre is!
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem...panel távfűtés, letört a Rossweiner márkájú hőfokszabályzó, állítólag ilyet már nem lehet kapni. Mit lehet vele tenni, ki lehet szedni a kis bentmaradt részeket, hogy megragasszam? Leszedhetem azt a nagy csavart (mellékelt kép) ilyenkor, vagy meg kell várni a fűtésszezon végét? Köszönöm a segítéget előre is!
Padláson van benne egy S, szóval el van tolva. Áttört betonfödémem van, nem volt egyszerű berakni - én ezt elismerem. De ez így akkor is szar munka....ha megdöglik emiatta kazánom (más trehánysága miatt) akkor még én baszok rá.
Beözemeltethetem mással is ezt a kazánt ? Mit kérnek beüzemelésnél ?
akkor most a füst a külső csőbe megy. a kazánnak is rossz, mert visszaszívja a füstöt, meg mindenszempontból nemjó ez így. pl a beüzemelésen is megbukik, meg a kéményes ellenőrzésen is. még kicsit életveszélyes is. azt a belső csövet le lehet húzni, csak valaki elbénázta. Ha ki tudsz menni a tetőre, legegyszerűbb lenne onnan letolni, és lent figyelni hogy a tömítés szépen egybe megy-e.
normálisan úgy rakják össze, hogy először a kazánra, aztán arra nyomják rá a folytatást elemenként, ezért minden tuti jól egyben van.
Gázkonvektor csere előtt állok, de nem szeretném átalakítani a parapetet és mindent szétvésni.
Tudnátok segíteni, hogy F8.9-es FÉG parapetes gázkonvektor parapetje kompatibilis-e más típussal? Egyszerűen nem találok már ilyen régi készüléket, de nagyon sok F8.5 készüléket lehet még kapni. Lehet hogy jó lenne nekem valamelyik?