Köszönöm! Ez normális jelenség? 2005 óta még egyszer sem találkoztam vele. Lehet köze a mostani hideghez, vagy az ebből fakadó huzamosabb fűtéshez? Feltételezem, hogy keletkezik/lecsapódik némi pára a kémény falán, de meglepett a mennyiség és az állaga.
Durvan szamolva, ha 60m2 a padlofutes es a leosztas 12,5cm, a csomeret meg 16-os, akkor boven szamolva 140 liter, amit ha 100°C-ra szamolunk, igenyel megint boven szamolva 8 litert. Gondolom ez megfelel. De olvass es szamolj utanna, ne hogy ket tagulasit kelljen szerelni egy korre.: :)
- Amikor egy rendszert kiépítesz az egy engedélyezett terv alapján történik amelyik mindegyik engedélyező hatóságnál tárolásra kerül.
- A Gázszolgáltató szakembereit köteles vagy beengedni a gázóra ellenőrzése céljából. Ha nem engeded be, akkor kizárhat a gázszolgáltatásból és a visszakötésnél az aktuális szabályok szerint kell aktualizálni/újratervezni a rendszered. Rendőrrel akkor jöhet ha végigjárja a hivatalos utat, de ha bűncselekmény gyanúja felmerül, pl. gázlopás, akkor bizony rendőrrel fog visszajönni.
- A szabálytalan (értsd.: engedély nélküli ) átalakításnál felmerülhet közveszély okozástól kezdve bármi, így pl. a katasztrófavédők akikhez a kéményseprés került, ha nem jut be az ingatlanodba, a gázszolgáltatót kötelezi arra, hogy szüntesse be a szolgáltatást.
- Amit a szolgáltató kiszab az nem büntetés az kötbér. Ha bíróságra kerül az ügyed és vesztesz ott szabhatnak ki bírságot. A kötbér mértékét a szolgáltató és közted lévő szerződés szabályozza, de meg kell feleljen a hatályos törvényeknek és rendeleteknek is. Ha vitatod a mértékét bíróságra lehet menni és ha jó ügyvéded van nagyon nagy eséllyel nyersz ha tényleg nincs vaj a füled mögött.
Jo otlet, igen az segitene a rendszer karbantartasaban. Az meg plusz egy T idom es egy kozcsavar, valamint egy redukcio a nyomasmero illesztesehez a T idomhoz. De majd az uzletben osszerakod az asztalon, hogy mi is kell.:)
Igen a légtelenítést lezárt padlókörrel tervezem, söt a 2 fehér csap után még van 2 kék golyós is. ;)
Hát lehet, hogy berakok egy tartályt, de elég lesz a 15l-es? a 60m2 padlókörhöz? fehér standard műanyagcsó van, nem tudom milyen sürün. Ha már berakok egy tartályt raknék nyomásmérőt is, akkor nem kell a két kört csak a legvégén összeereszteni. Nem jó ötlet?
Érdeklődni szeretnék hogy van e olcsóbb megoldás fűtés vezérlős rendszerre :
5-6 zónás 5-6 termosztátos 2 osztógyüjtős (7 és 3 osztású,elvileg akkor 10 motor kell rá)Találtam wifis vezérlésű komplett rendszert 300 ért:(Van e sokkal olcsóbb megoldás vezetékes rendszerben?Előre is köszi
Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok!
-Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva.
A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott.
-A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás
már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c.
Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást????
Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott.
Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...)
Valoban az hozna a leggyorsabb valtozast, ha a padlokorre tennel egy tagulasit es egybenyithatnad a ket kort, igy kizarva a hocserelot. Ha ugy szerelned be a tagulasit, ahogyan leirtam, akkor a koronkenti legtelenites is mukodne, a ket legtelenito alatti csapok segitsegevel. Olyankor viszont szerintem az volna a korrekt, hogy megint elzarnad a ket feher csapot, hogy csak a padlokorrel dolgozz. Utanna ujra egybenyitnad es a nyomast beallitanad a rendszerben.
A fürdőszobai csaptelepem a meleg víz ha kinyitom sokkal gyengébb a vízsugár mint a hideg . A fali gáz vízmelegítő (Junkers )ami a konyhában van ott jó a melegvíz nyomása. A kb kétméteres szakaszon ami vezet a konyhából a fürdőszobába az lehet elvízkövesedve ?? Bontás nélkül van aki ezt meg tudja oldani ? Már nézegettem oldalakat de ott inkább fűtésrendszereket szoktak vízkőteleníteni nem ilyen kis munkákat végeznek. Régi horganyzott csövek vannak a falban
"nem rég egy éve járt a Gázkommandó és sok embert nagyon megbüntettek"
Ez miféle büntetés? Ki szabta ki, és milyen jogcímen?
Bírság, mert szabálysértés történt? Nem láttam a szabálysértési törvényben ilyen tényállást, hogy engedély nélküli készülékcsere.
Másik, gázkommandó. Az mi? Rendőrrel jön a gászerelő? És a rendőr mire fel lép magánlakásba? Halaszthattlan nyomozati cselekmény, bűncselekmény gyanújával?
Oké, és lesz bűncselekmény? A gázkészülék csere az bűncselekmény (ha már az, bűntett vagy vétség?), vagy hogy?
Btw...kinél és hol van meg az a közhiteles nyilvántartás, kinek milyen átvett, engedélyezett rendszere, készüléke van? Ha nem közhiteles, akkor hogyan keletkeztet jogalapot bármire?
De akkor a 8L kazán tágulásija, hogy bírta 7 éven át?
Az éjszaka 20 fokra esett vissza a földszint. Most reggel bevetettem a klímát is, hogy legalább a levegő gyorsan meleg legyen, stb.
Épp most állt le az alsó kör, 70 a kazánból, a hőcserélő túloldalán, az induló ágon 40 fok, a visszán 30. Az a tippem, hogy sok a levegő, az meg nem igazán melegszik, melegít.
Fent a nyomás 1,6 most leállás után. Valahogy légteleníteni fogom a padlóköröket egyenként, csak nem nagyon vagyok itthon. :( A feleségem van illetve a gyerekek ovi után, néha egész nap.
Viszont azt számoltam, hogy 6 órát megy naponta a padlófütés, 70es kazánfütéssel, 3 szivattyúval.
5:30-8:30, 11:30-12:30 és 16:00-18:00 között. Plusz az emeleten éjszaka mindig kapcsol a fűtés ha 22 fok alá esik. Ez elég durva lesz mind gáz számla mind villanyszámla tekintetében. Valami nem stimmel még itt. Épphogy felmelegszik a padló. Régen, kifejezetten meleg volt, egy kicsit pazarlóan is, de túlmelegítettük. Most ilyet csak akkor tudnék produkálni, ha direktbe belenyomom a 70 fokot.
Hali! Én úgy tudom, hogy a Gázszolgáltató álltal átvett rendszeren, a fogysztó elemeket is beleértve (modell tipus szerint ), sem változtathatsz. Ha a rendszert megbontod azt úra át kell vetetni, engedélyeztetni kell, természetesen csak szakember végezheti a szerelést is. Ha észerveszik, hogy engedély nélküli bővítések cserék zajlottak, keményen büntetnek. Persze vannak kiskapuk. Ha egy ugyanolyat teszel fel azt a kutya nem veszi észre. Ezt onnan tudom, hogy felénk nem rég egy éve járt a Gázkommandó és sok embert nagyon megbüntettek. Azthiszem, hogy pont egy vízmelegítő és egy konvektor eggedély nélküli bekötéséért ( ami nem azt jelentette, hogy barkácsolva volt) a csávót valami 400 000-re büntették. A gázlopásért 600- milcsi között osztogattak. Nem érdemes vacakolni ezekkel a szemétládákkal.
Sziasztok! Egy nyaraloban (fahaz) van egy regi FEG vizmelegito meg gaztuzhely. A FEG bojler egy a fahaz kulso falan teglabol felepitett kemenyen keresztul megy ki oldaliranyba. Ott all egy kemeny a fahaz fala mellett kozvetlen kozelben.
Kemenysepre sose jar, gaz anno engedelyezve lett, amikor bekotottek ugy 20 eve.
Kerdesem, hogy egy MIKA felszerelese a meglevo FEG helyere tenyleg engedely nelkul megoldhato-e vagy van valami jobb megoldas. A nyaralo szigetelve lesz hamarosan.
Szerintem alapból úgy csinálta a szerelőember, hogy az egyik csappal kicsit nyitva összekötötte nyomásilag a két kört. Csak picit nyitva, épp, hogy átmenjen a nyomás, de áramlás semmi.
Elképzelhetetlen, hogy egy teljesen zárt ág tágulási nélkül rendesen működjön hosszabb távon.
Ha a padlókör 40/22 volt akkor jól tetted, hogy emelted a szivattyút. Elég kevés az a 22, lassan keringett a víz, ezért is lehet alacsonyabb a hőmérséklet a szobában.
Szinuszos legyen a kimenete, az a lenyeg, kvazi szinuszos nem jo! Vagy ugy is lehet nezni, hogy ha 30 ezer alatt vetted a szunetmenteseted, akkor kb. 99%, hogy nem lesz jo erre.