Keresés

Részletes keresés

Sony Black Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90904

Teljesen jó az a szigetelés, mi bajod van vele? Ki lehet legózni a hiányos darabokat ollóval, és ragasztóval egymásba ragasztod.

 

Viszont az a dupla PVC könyök egymásba forgatva, na az durva.... még jó hogy a pincében két mozdulattal szétszedhető.

De amikor egy ilyen a beton alatt van, na akkor szoktam a rokonát szidni annak aki odarakta.... mert nem tanították meg neki a csatorna szerelést!

Előzmény: QQ (90901)
Sony Black Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90903

Csak falfűtés nem elég. Ezt kombinálni szokták padló vagy mennyezet fűtéssel, és akkor már a falat nyáron lehetne hűteni is, de az egy külön tészta. Neked egy épületgépész-mérnök segítségére lesz szükséged, aki megtervezi a ház fűtését, vezérlését, A-Z-ig.

Ez nem szakmunkás feladat, úgyhogy a rengeteg kérdésre ő ad majd választ első kézből.

Előzmény: Barrikold (90886)
Dunit2 Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90902

 Pont ilyen az én kazánom is . Nincs rajta a burkolat.

 

 Milyen szigetelést ?

 

Hát ami most is rajta van. Polifoam csőhéj.   A hézagokat pedig szigeteld  ásvány gyapottal, majd az egészet burkold  középvastag alu fóliával.

 pl. a golyónyomott alufóliával. Ha van kedved, tehetsz rá vastagabbat is. Sok jelentősége persze nincs !!

Előzmény: QQ (90901)
QQ Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90901

Sziasztok

 

Most vasarolt csaladi hazban a pinceben ilyen csoszigeteles fogadott. Annyit tudok hogy ebbol van vastagabb es hezagmentesen kene szigetelni. Mit ajanlotok erre?

t.zsolti Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90900

a fogpiszkáló sem annak készül, csak elfaragják a 120 éves tölgyet)))))))))))

Előzmény: Grossbau (90896)
halaloszto Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90899

mindegy hogy a fürdőbe vagy a lakásba engeded a kinti hideget. ha a fürdőbe, akkor megtakarítasz, de nem a jobb ablak által, hanem azáltal  hogy a fürdőd hideg.

 

Vajk

Előzmény: egonca (90898)
egonca Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90898

Az 1/a vagy 1/b és a 2/a miért ütné egymást?

Előzmény: halaloszto (90893)
cucu Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90897

Jártam olyan helyen, hogy 10 cm-es válaszfal téglával volt felhúzva az épület egy része amit fűtött, és panaszkodott a tulaj, hogy sokat fogyaszt a gázkazán.

Az ablakok meg 2-es üveggel (nagyon régi) voltak beüvegezve.

Előzmény: egonca (90890)
Grossbau Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90896

 Van aki  életében először akar  fűtést  tervezni  és azt nyomban egy falfűtéssel kezdi. 

MERÉSZSÉG.

Előzmény: halaloszto (90889)
halaloszto Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90895

nálam meg 5. de nincs értelme ennek, hiszen pl azt sem tudjuk  hogy egy 40m2 belvárosi lakásról van szó vagy egy 200m2 házról.

Előzmény: Korundos (90894)
Korundos Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90894

 Nálunk ugyan ez a hőmérséklet  3 m3 gázzal elérhető.

Előzmény: egonca (90890)
halaloszto Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90893

az 1 és a 2 üti egymást. hiába csökkented az ablak résén a szellőzést, mert muszáj frisslevegőt engedj a lakásba a kazán miatt. egyedül az ablak hőszigetelésének javítása marad, az viszont elkerülhetetlenül hozza a légzárás javulását is.

 

ki lehetne számolni, hogy az üveg felületek szigetelésének javulása mit hozna, de elenyésző. jelenleg a légcsere is egy komoly veszteség neked, és az össz veszteséged is nagyon nagy. nem tudom mekkora lakás vagy ház, de napi 10m3 az 4kW veszteség nulla fokban, a szabvány -15ben akkor ez van 7-8kW. Ezen az ablak cseréje pár száz wattot hozna.

 

(ha van 10m2 ablakod és K=3ról 1-re cserélsz, 0fokban az 400watt megtakarítás, azaz napi 1m3 gáz)

 

Vajk

Előzmény: egonca (90890)
cucu Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90892

Miért? Hát nem esett le? 

Hiszen azért kértél segítséget a fórumon...

Tehát ott valamiért idővel esik a nyomás. Akár a tágulási tartály is lehet ludas, ha külső jelei nincsenek.

Előzmény: TarcDnB (90885)
cucu Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90891

Azt hittem azt fogod a végén kérdezni, hogy hány éves a kapitány...? :)

Előzmény: egonca (90890)
egonca Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90890

Sziasztok!

Régóta érlelődik bennem két kérdés a fűtés-hatékonysággal kapcsolatban. Kíváncsi lennék a véleményetekre.

1) Pl.: külső hőmérséklet 0°C, szobában 20°C van. Ezt a kazán 10m3 felhasználásával éri el. A szoba ablaka régi típusú, dupla, (azt hiszem gerébtokos ablaknak hívják), redőnytokos.

  • a) ha a fenti ablak helyett modern, hőszigetelt ablak lenne, mennyi lenne a szoba hőmérséklete ugyanannyi gáz felhasználása mellet?
  • b) ha a fenti ablak un. svéd nútmarásos szegeteléssel ellátott lenne, mennyi lenne a szoba hőmérséklete ugyanannyi gáz felhasználása mellet?


2) A cirkóm nyílt égésterű gázkazán és a fürdőszobában van elhelyezve. Az égéshez két módon tudok levegőt biztosítani:

  • a) kültérből a fürdőszoba ablaka által, ekkor a fürdőszobában elég hűvös van, de a lakótérben jó a komfort érzet
  • b) a lakótérből, ekkor a fürdőszobában kellemes idő van, de a lakótérben rosszabb a komfort érzetem

    Szerintetek melyik a jobb megoldás?

 

halaloszto Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90889

nagyon sok házifeladatod lesz.

1. az új épület hőigényszámítása. az sem mindegy, hogy fix hőfokon tartod, vagy gyors felfűtést akarsz igény szerint. nemkicsi, szabadon álló, szigeteléstől függően akár egész nagy is lehet a hőigény.

 

2. a fentiből tippelhető az éves fűtési igény és költség. csak hogy ne érjen majd meglepetésként

 

3. ebből tervezhető hogy mekkora felületet kell becsövezni, milyen hőfokú vízből mennyi liter/perc kell hozzá. ebből jön a csőátmérő az átvezetéshez.

 

4. a teljesítmény és a vízhőfok összevethető a meglevő ház fűtési rendszerével. van-e abban a kazánban ennyi tartalék? ha a házban radiátoros fűtés van 80fokos vízzel, az nem lesz jó a falfűtésbe...

Előzmény: Barrikold (90886)
a tömeg az tömeg Creative Commons License 2017.02.13 -1 0 90888

 Megvan a módszer erre a  melléképület fűtés kialakításra , annak helyes méreteinek meghatározására.

  Egy padlófűtést kell kiépíteni /az is az épület fala, konkrétan az alsó fala /.. fel kell kutatni egy  éppen épülő padlófűtéses rendszert, abban a fázisban a mikor a lefektetett csövek  még nincsenek takarva  és azt lemásolni.

 

  Úgy nevezik hogy másolás, szleng nyelven ,hogy koppintás.

 

 Így csinálták anno az ázsiaiak is / Japánok, koreaiak kinaiak /. És nagyok lettek senki sem vitatja.

 

 Természetesen a másoláshoz is érteni kell. !

a tömeg az tömeg Creative Commons License 2017.02.13 0 0 90887

 Fel kell tenni az összes kérdést, aztán apránként választ kapsz rá. Vagy jót vagy rosszat.

 Amúgy roppant érdekes kérdések vannak így vasárnap este.

 

 Tehát van  egy   meglévő ház, annak egy fűtési rendszere. Most erre még rácsatlakoztatnánk   2x  56 nm - es  azaz   114  nm es   épületet, ami majd lesz /  Épülőfélben van egy melléképületem / aminek a falszerkezetét nem ismerjük  és a legnagyobb probléma  az hogy mekkora legyen az induló cső átmérője.

 Én ha már ilyet csinálnák, radiátorokat tennék be / annak  csőszerelési szabályai szerint / aztán várnám a hatást.

 A meglévő rendszer vagy elbírná vagy nem. Nyilván többet kellen tüzelni. 

Előzmény: Barrikold (90886)
Barrikold Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90886

Sziasztok!

A segitségeteket szeretném kérni egy központi fűtés tervezéssel kapcsolatban,Vannak elképzelésemi de a magam "eszétől" nem merem kivitelezni!Épülőfélben van egy melléképületem amiben falfűtést szeretnék csinálni és a már meglévő családi ház hálózatára szeretnék csatlakoztatni ami nyitott rendszerű!

A helyiségek 8mx7m a magassága 3m kettő ekkora méretű helyiségem van!

Milyen csővel kell indulni a kazántól?

Hogy kell kiszámolni,hogy milyen vastag és hány méter csövet rögzitsek a falakra?

És rengeteg kérdésem lenne még!

 

TarcDnB Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90885

Akkor azért megnézetem egy szerelővel ha leesne a nyomás

Előzmény: nixon70 (90882)
nixon70 Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90884

Én is, sőt a lufi is megérne egy misét.........

Előzmény: cucu (90883)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90883

Lehet? Biztos!

 

Én ezek után átjáratnám rajta a vizet egyszer.

Előzmény: nixon70 (90882)
nixon70 Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90882

Lehet, le volt ragadva, vagy elrakódva, mivel nem sűrűn használod.

Örülök, hogy megoldottad. :-)

 

Előzmény: TarcDnB (90879)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90881

Ezek után minden este nézd meg a nyomást lefekvés előtt!

Előzmény: TarcDnB (90879)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90880

Örülök!

Előzmény: TarcDnB (90879)
TarcDnB Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90879

Köszönöm mindenkinek a választ!

Valahogy most megoldódott, ki-be kapcsolgattam, tövig megnyitottam és csak a vége felé érve csak elkezdte lassan tölteni (pedig előtte is maxig tekertem), most már felment, 1.5nél elzártam és bekapcsol.

 

Szép estét!! :)

Előzmény: nixon70 (90878)
nixon70 Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90878

Hidegvízoldali nyomás rendben van?

Ha okés, akkor beragadt a töltőcsapod.

Próbáld nyitott állapotban megkocogtatni valamivel.

Ha így sem tölt, van-e lehetöséged a fütési rendszer valamelyik pontján slaggal utánatölteni a rendszernek?

Előzmény: TarcDnB (90874)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90877

Gondolom a radiátorok nincsenek lezárva...

Előzmény: TarcDnB (90874)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90876

Nincs előtte beépítve egy másik csap, amit a vízszerelő épített be?

Előzmény: TarcDnB (90874)
cucu Creative Commons License 2017.02.12 0 0 90875

Akkor:

zárd el alatta a gázcsapot, hogy ne kapjon gázt.

 

Nyisd meg a vízcsapot pl. félig és kapcsold úgy, ahogy gondolod vagy  ahogyan a gépkönyv írja. Persze konnektorba legyen bedugva. A lényeg, hogy kapcsolgasd.

Nem hinném, hogy a vízcsapja el lenne tömődve.

Előzmény: TarcDnB (90873)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!