Keresés

Részletes keresés

Barkas Farkas Creative Commons License 2019.12.14 0 0 105288

Köszönöm a választ!

 

A PEN, L1, L2, L3, N, Védőszonda vezetéke, EPH gerinc 10mm2 MKH.

Az 1 fázisú FI reléhez L1, N 6mm2 MKH.

 

A PEN vezetőt megjelöltem egy 2 cm hosszú zöld/sárga zsugorcsővel.

Ezen a képen bejelöltem:

 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (105285)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.12.14 0 0 105287

"elvileg a szondától 16mm2 Z/S kellene."

 

Én úgy tudom, hogy földelő szondánál a 16 mm2 csak arra a szakaszra előírás, ahol fokozottan fennáll a mechanikai sérülés veszélye. A védőcsőben vezetett szakasznál tudtommal már elég, ha a keresztmetszet megegyezik a fázisvezetőével.

Előzmény: Lacivill (105286)
Lacivill Creative Commons License 2019.12.14 0 0 105286

Szia! Ha megbizhatónak érzed a sint akkor legyen így. Szép, és jó szerelés.

Nem kekeckedés, de  elvileg a szondától 16mm2 Z/S kellene.

Az 1 fázisú fi betáp fázisát nem látom.

Ugye nem vezérelt áram?

Előzmény: Barkas Farkas (105284)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.12.14 0 0 105285

Szerintem így is szabályos a szétválasztás, egyetlen kivétellel: a kék színű PEN vezeték végét meg kell jelölni ződsárga szigzalaggal (ha a PEN vezeték zöldsárga lenne, akkor a végét kékkel kellene jelölni).

 

Egyébként milyen keresztmetszetű a PEN vezető?

Előzmény: Barkas Farkas (105284)
Barkas Farkas Creative Commons License 2019.12.14 0 0 105284

PEN bontás jó lesz így, hogy a kiselosztó PE sínén valósítottam meg, vagy mindenképpen egy HLAK fővezetéki soroló elemmel végezzem a bontást?

(Bár az olcsóbb kiselosztókban valóban "gyenge" a PE sín, az alkalmazott Legrand 601986 Plexo3 kiselosztó PE sínje számomra elég masszívnak tűnt.)

 

 

 

Ugyanez a kép nagy felbontásban:

 

https://drive.google.com/open?id=1vuVvDHCj23ChJxJkQJFQ1R_ILDPc9BaV

 

 

 

A PEN sín:

 

https://shopdelta.eu/ip2x-terminal-block-le-004835-legrand_l2_p12324.html

 

 

 

Legrand 601986 Plexo3 kiselosztó:

 

https://ksr.ru/catalog/Legrand/Plexo3/601986/

 

 

 

oregbeatsuhanc Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105283

"Egyik új épületnél "rendes rézművesek" a padló felett kb 5 cm re levágták a bejövő kábelt.

Ez NAY CWY 3X70/35 mm2 volt.

Ti hogyan toldanátok meg , s mivel , hogy beérjen a főelosztóba. kb 80cm hiányzik.

Kivül a járda le van betonozva ,tehát nem lehet rajta "húzni ", valahol volt hurok….."

Nálam kb. 70 m. 4 x 25 ös föld kábelen jön be a méretlen a házig.
Amikor az Elmű oszlopot cserélt a földben malacban oldotta meg a toldást.
Előzmény: Atis57 (105262)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105282

Szigetelő szalag  felhasználása másként :)

Előzmény: Pillanatragasz (105281)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105281
Előzmény: tfe_tng (105273)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105280

50 méter kábelnál  már az értéke miatt is mindkét végénél kéne legyen hurok  hagyva a földben . De mivel beton alatt van bontani kellene.

Másik lehetőség a toldás. Ahol elvágták a tolvajok oda egy dobozt vésni a falba és abba összekötni. 

Előzmény: Atis57 (105276)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105279

Bakker, legalább a lényeget írd már rendesen!!!

 

 

Akkor viszont a szolgáltatóhoz nem kell időt pazarolni, minden más amit az előbb írtam.

Előzmény: Atis57 (105277)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105278

Rendőrségi feljelentés és szolgáltató megkeresése. Gányolás nem lehet.

 

Ha van "tartalék" akkor használják is fel, de ha nem használják most fel, akkor mégis mi a picsának rakták bele???

Előzmény: Atis57 (105276)
Atis57 Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105277

Javitás ; mért ---óra utáni.

Előzmény: Atis57 (105276)
Atis57 Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105276

Szia!

 Igen méretlen. 

 A telekhatáron van a mérőszekrény , onnan megy épületenként egy (össz 4db ) kábel .

Ez az egyik épületrész elosztójához ment. 

 

Kb 50m a teljes hossz . Van benne vhol tartalék is --de beton fedi .

Előzmény: Törölt nick (105275)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105275

"a padló felett kb 5 cm re levágták a bejövő kábelt"

Várjuk meg Ati pontosítását. Nekem ez méretlen szakasznak tűnik, nincs fent óra, az oszlopon se kötik be így ellopható, "a szakértő szem" kiszúrja messziről.

 

Ha viszont óra utáni, hát akkor egyértelműen nem gányolunk új háznál semmit, hanem kitépni teljesen (gyün vele aminek gyünnie kell) és újrarakni, újrabetonozni, Kerítést megcsinálni és minimum egy dobermant lízingelni.

Előzmény: tfe_tng (105272)
Jahno Creative Commons License 2019.12.13 -1 0 105274
Látod, benyomtam mobilt a vas szekrénybe, foglalkoztam vele és csak legyintett. Nem érdekli. Ezt is elő fogja még hozni és sok más hasonló hülyeséget.
Előzmény: tfe_tng (105273)
tfe_tng Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105273

Most miért mondod ? 

Kocsmában megmondta a pékinformatikus, tuti úgy van. 

(Tennék smájlit, de sajnos ez komoly)

Előzmény: kiggyo (105263)
tfe_tng Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105272

Ha jól értettem akkor ez már a mért szakasz, mert a "padló" felett vágták el. Szolgáltató max megvonja a vállát sajnos...

Előzmény: Törölt nick (105264)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105271

Vannak még főleg vidéken, mindenfélét lehet látni. Régi bekötés úgy van sok helyt hogy a póznáról a ház tetejéig .  Onnan egy csőben  a padláson keresztül le a szobába ott a mérőóra. Se földelés se fi relé se semmi . Sőt tovább megyek ,se főbiztosíték.   Nem egyet láttam hogy a túlterheléstől a póznán a kötés elégett

Na ennek vége , az utóbbi években teljes falvakak villamos  hálózatát felújították. 

Előzmény: Törölt nick (105269)
Jahno Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105270

Vagy kinek mi a tapasztalata. Kültéri kötésekkel melóztam, néha azért tekertem be, hogy ha eszközt kell cserélni, akkor ne legyen galambszaros a csatlakozó és virítson, működjön, mint egy új. Önhegedőből nem merem megtippelni hány kilométert használtam el erre-arra, de nem keveset. De az is lehet, hogy csak az enyém működik ilyen peciálisan :-D

 

Ez is érdekes: "de ha 1-2 évig a helyén van bolygatás nélkül, akkor már ott is marad az idők végezetéig."

 

Kínai olcsó szar szigszalag tipikusan ilyen, tart egy darabig, majd gyengül, foszlik,  szép lassan le is pöndörödig és pont az van, hogy 1-2 évig vagy valameddig tart, aztán megadja magát. Vagy kinek mi.

Előzmény: kiggyo (105263)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105269

És mi van, ha a kikínlódott bekötés előtt megrövidítik a drótot? Megfújják a zárt szekrényt?
És ha ennyire nem mindegy, akkor hogy a picsába vannak romániában gyakorlatilag ruhaszárítót megszégyenítő dróthalmazok a póznákon, totálisan összevissza? (10 éves aradi emlékek)

Előzmény: Pillanatragasz (105267)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105268

Emlékszem pár éve valami Lakodalom Lajos  bélajcsizta a villanyt a házába. Ott is valami olyan volt hogy nem ért el megtoldották. 

Előzmény: Törölt nick (105264)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105267

Itt dughatod az igazgató feleségét úgyse lesz hamarább, erősen nagy a bűrokrácia.  Kellett tulajdonjogot igazoló pappír , telekről rajz  házról villamos rajz,  tanácstól építési engedély kétszer hisz az első lejárt   akkor földelés azt hivatalosan kiméretni  . Ezek amikor megvoltak  kellett vigyem mindet az áramszolgáltatóhoz ahol egy hónap múlva kaptam választ hogy a vonal terhelhetőség rendben engedély megadva. Ekkor kellett válasszák ég céget aki megcsinálja. Utána kötöttek velem egy előszerződést és fizetettek 800 eurót.  Akkor kötöttek egy másik szerződést az általam választott céggel a munkálatokra. Amit ők fizetnek ki az általam befizetett összegből. Ezek a munkát megcsinálták . Itt tartok most. Még két számítógépes rendszeren át kell menjen a dolog S akkor már az áramszolgáltató emberei jönnek kötik össze a póznán a vezetékeket és hozzák a mérőórát. És akkor lesz megcsinálja a végleges szerződés.

Előzmény: Jahno (105248)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105266

Itt Romániában méretlen vezetéket semmilyen esetben nem szabad toldani.

Előzmény: Atis57 (105262)
Pillanatragasz Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105265

Igazad van , és tényleg egyik földbe ásható mérőóra doboznak sincs szellőző nyilása.

Megkérdeztem az áramszolgáltatót, azt mondták hogy a doboz az övék mérőórástól mindenestől , leplombálják és ha gond van vele telefonálni kell a jönnek kicserélni ami esetleg  meghibásodott.

Szóval semmi közöm a dobozhoz. 

Előzmény: Zs:) (105255)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105264

Első körben rendőrségi feljelentés. Ha jól értem amit írsz, akkor ellopták a még nem áram alatt lévő kábelt, ami a villanyóra előtt volt, tehát a szolgáltatói oldalról.

 

Utána szolgáltatót megkérdezni, hogyan tovább.

Előzmény: Atis57 (105262)
kiggyo Creative Commons License 2019.12.13 0 1 105263
Innen látszik ki az aki gyakorlatban és ki az aki elméletben látott ilyet...
Előzmény: Jahno (105260)
Atis57 Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105262

Szia!

 

Egy új épületnél  "rendes rézművesek" a padló felett kb 5 cm re levágták a bejövő kábelt.

 Ez    NAY CWY 3X70/35 mm2  volt.  

 Ti hogyan toldanátok meg , s mivel , hogy beérjen a főelosztóba. kb 80cm hiányzik.

Kivül a járda le van betonozva ,tehát nem lehet rajta "húzni ", valahol volt hurok pluszban 

Házas Ember Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105261

Fene tudja, ez az alis fekete trutyi elég jó, már a nyáron felraktam pár helyre, ott nem keményedett meg, nem vulkanizálódott, kb. úgy gyúrható, mint új korában. Elég jól tapad, de önmagával gyúrogatva szépen lejön a dolgok felületéről.

 

Ha nem is olyan jó, mint az itthon kapható, akkor is csak 1-2 év múlva derülhet majd ez ki (ennyi idő alatt lehet, hogy szív magába annyi ként, hogy kivulkanizálódik), de ha 1-2 évig a helyén van bolygatás nélkül, akkor már ott is marad az idők végezetéig.

Előzmény: Jahno (105258)
Jahno Creative Commons License 2019.12.13 0 1 105260

Pedig de. Évekkel később is alig bírod lefejteni. Tudom, akkor meg az évekbe fogsz belekötni. Aznap is fog rendesen, el lehet hinni.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (105259)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.12.13 0 0 105259

Önvulkanizáló szalagról úgy tudom, hogy kizárólag önmagához tapad tökéletesen, tehát hiába tekered rá a toldásra tíz rétegben, mivel a vezeték külső felületéhez nem tapad hozzá, ezért ott víz tud beszivárogni. Tehát a végeredmény olyan, mint pl a belső ragacs nélküli zsugorcső, azt sem tekinthetjük  vízzárónak.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!