"A" típusú áramvédő kapcsoló: A váltakozó áramú körökben alkalmazott különböző, félvezető, egyenirányító elemeket tartalmazó szabályozó elektronikák, mint a fényerőszabályzó, szükségessé teszik az „A” típusú áramvédő kapcsoló alkalmazását. Az "A" típusú áramvédő kapcsoló váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra érzékeny. Az “A” típusú fi-reléket célszerű alkalmazni, ahol valamilyen gazdasági tevékenységet folytatnak. Sokkal kifinomultabb mint az “AC” típusú fi-relé. A pulzáló, illetve lüktető egyenáramú komponensek nem zavarják meg a működését. Gyakran írják elő az “A” típus alkalmazását készülék gyártók is egyes indukciós tűzhelyek, klímaberendezések és mosó vagy mosogató gépek esetében.
3 f lágyindítót használunk egy régebbi gépünkben, ott az egyik fázis simán át van kötve benne gyárilag, a másik kettőt szabályozza. Értelemszerűen a nulla nincs bekötve.
Hogy gyakorlatban nincs szükség rá? Nos mivel az álló motor sem feszültségmentes,azért megtévesztő lehet ha valaki úgy gondolja hogy az az. Az iparban nem is, de a háztartásokban jó ha van előtte és működik.
Megtörtént eset, igaz lágyindítóval, a lakatos felment egy motorhoz és mivel úgyis neki kell leszerelni, magára vállalta a kikötést,csinált már olyat.Lejött hogy ráz. A villanyász szerint mivel nem forog mi rázna biztosan egy kósza réz szál szúrta meg azt érezte annak. De az is szomorúan tapasztalta hogy tényleg ráz. A harmadik személy -miért nincs még leszerelve? Mert ráz állítják immár ketten. Miután a harmadik is tapasztalta hogy tényleg ráz, bementek a kapcsoló térbe ahol is megállapították az okát.
Természetesen nem FI relé lett volna a megoldás,(a három úr hibái mellett), aki leválasztó eszköz nélkül tervezte a motor áramkörét az a hibás.
Nem leválaszttottak galvanikusan, és ha a bemeneti fázis és a nulla árama nem egyenlő (mert a kimenő oldalról kerülő úton, a föld felé megy vissza) akkor le kell vernie.
Az itt tökmindegy hogy a kimenet szinuszos vagy sima DC ebből a szempontból.
Hát.... ugyan nem próbáltam, de szerintem NEM! Persze a gyakorlatban erre nincs is nagyon szükség, mert a frekvenciaváltók a hozzá kapcsolt berendezésekkel együtt fix telepítésű eszközök megfelelő EPH kialakítással.
Valószínűleg "AC" típús FI relé van nálad felszerelve. Ezt cseréltesd le "A" típúsra. Ez utóbbi jól kezeli az inverterek által hálózatra kerülő AC/DC komponenseket egyaránt.
A fogyasztók elemelik a nullát, minél messzebb van a szétválasztástól, annál jobban. Így lesz potenciálkülönbség a nullád és a földelésed között, lesz áram is a földelés irányába ha összekötöd a kettőt, arra meg leold az ÉV relé.
Új bekötés, dobozos villanyóraszekrény kerítésben, onnan főelosztó. Ide nem tudom hogy jött el a démász.
Utánna kellene ez a felvonulási dobozt bekötni. Mindkettőben FI, de a földkábel a kettő között csak 4 eres.
1 és 3 fázisú fogyasztók is lesznek.
Az első dobozban az biztos hogy a fi relé elé kell kötni, márcsak azért is mert a második dobozban a nullára kell kötni a földet. A veszély a nullaszakadás ugye, mert mindkét dobozban FI után vannak a dugaljak, a földkábelt meg csak nem taperolja senki.
Ha jol emlekszem arrol volt szo, hogy 4 eres kabel megy messze, viszont a PEN nem hozzaferheto (plombalt szakaszon van), szoval nullat vagy vedofoldet lehet vinni a negyedik vezeteken. Szoval max egy fuggetlen foldelest lehetne kialakitani, ami valoban nem jo, bar a kerdezo ezt ezek szerint felreertette.