De a nagy saktáblában gondolkodsz ? Egy -két rossz /rosszabb kötés -az ottani áram hány párhuzamos úton haladhat ? A két végpont között mekkora feszültség különbség lessz? Mert vékonyak a vezetékek ?
Erre irtam a 2000V-t , sajna gyakori -bár időleges . néha 60 percet is várhatsz mig újra előkerül.
"Én azért már mértem párszor 20A-es méréshatárban hálózati feszültséget, na azt nem szokták annyira komálni :-)"
Az jó nagyot szólhatott!
Egy kolléga felkapta a mellettem lévő multimétert,már futtában kérdezte hogy elviheti-e. Mire odafordultam hogy persze, de mA mértem az előbb, már nem is volt a kapcsoló térben. Nem soká visszahozta fekete füst nyomokkal a tárcsa körül, sötét kijelzővel. Két késes betéten mért vele feszültséget... vagy mit.
Nem, teljesen jó állapotban vannak a mérőzsinórjaim. Igaz, nem 0,25-öst használok. De áramban ritkán mérek AC 10A felett. DC-ben is igyekszem tartani 20A alatt. A 2A-es biztosítékot, ami a műszerben van, talán ha 3-4-szer lóttem ki a huszonakárhány év alatt.
"Azért mert rá van irva a 10-20A Azt meddig birja?"
Mintha a használati útmutatóban írva lenne,hogy korlátozott a mérés időtartama ebben a méréshatárban. A sönt igencsak melegszik ki is olvadhat a nyák lapból.
Faterom szeretett full A mérni, igen sokszor javítgattam a multiméterén a nyák elillant vezetőfóliáit.
Na igen, ha nem tanulja meg az emberfia a mérések mikéntjét, akkor hamar hazavágja a drága műszereket. (de ezzel nem dicsekedni szoktak, hanem titkolni :-)
Már egy néhány éve mini szkóppal mérek áramot is. Ilyennel: DSO112.
Kell egy nagy áramú sönt, meg rendes mérőkábel. Így az időbeli folyamatokat, és mindenféle galádságot is lát az ember.