Üdvözletem!

 

Segítséget szeretnék kérni, a tágulási tartalyom nyomását illetően.

Adott egy majdnem kész központifűtés rendszer. A napokban szeretnénk vízzel feltölteni, de a tágulási tartályt nem tudom mekkora nyomásra állítsam be. Nincs erre valami laikus ember számára egy érthető képlet, ami alapján tudnék számolni?

Vagy itt egy hozzá értő mester aki ebben tudna segíteni?

 

puffer 1500l 
kazán 400l
Tágulási tartály 200l
Rendszer megközelítőleg 50-55 l vizet tartalmaz (radiátor +  csövezés)
Így kb 2150-2155 l Az ami a rendszerben van.

 

tudna valaki segíteni?

 

tisztelettel: Gábor

Wattocsak Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93616

Érdekelt a téma és a vázlat alapján egy sémát összedobtam, hogy a tendenciát látni lehessen.

Először leméreteztem normál körülmények között. Itt látható, hogy az indító csőméret 40x3,5 azaz csak a kétszerese (négyszerese) a rendelkezésre állónak.

Aztán 20-s csőre. Na itt már látni, hogy a csőben a sebesség 2m/s ami már vizi orgonának kis megfelel. De ha ettől az apróságtól eltekintünk akkor mg jó is lehet, de legalább két szivattyú kell sorban és máris jó lesz a rendszer. De ha a hőfoklépcsőt nagyobbra vesszük akkor kedvező irányba lehet befolyásolni a rendszert. De ezt már meghagyom a kollégáknak.

 

Rendszer

 

 

Normál 

 

 

20-s csővel

 

 

Wattocsak Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93615

Ebben az a félelmetes, hogy ha tömegáramod a fele akkor is a radiátor teljesítménye a névlegesnek a 80-90%-a.

Elgondolkodtató, hogy mennyire kell elqrni egy rendszert, hogy ne működjön. Szerintem a kolléga 20 csöveivel sikerült elérni.

Előzmény: Kapocska (93614)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93614

Előzmény: BJaca (93613)
BJaca Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93613

Nekem van keresztbekötött és csak alul ellentétes oldalon kötött radiátorom is. Ha újra csinálnám, ez utóbbival kötném mind, nekem egyenletesebben melegszik.

http://signalsurveyors.co.uk/2014/08/04/117/

11K-s és 22-K-s radiátoraim vannak, mindenféle szélességben.

Egy kis nézelődnivaló:

https://www.google.hu/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&q=radiator+heat+up+thermal+imager&oq=radiator+heat+up+thermal+imager&gs_l=psy-ab.3...368824.370634.0.370954.8.8.0.0.0.0.98.701.8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.jJ-2A6hTtH4

Előzmény: nixon70 (93612)
nixon70 Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93612

Hali!

Egy kis segítség:

http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/

 

A 20*2 henco csőbe 0,201 L/m víz fér.

 

A kazánt és a puffert mindenféleképpen fémcsővel kösd össze, ne ötrétegűvel!!!!!!

 

Nem tudom, hogy van lehetőséged, de a nagyobb radiátorokat kösd keresztbe.(felül be, ellentétes oldalon alul ki)

 

A rendszert össze kell majd szabályozni a visszatérőben található torlók segítségével. 

Előzmény: asvald (93609)
BJaca Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93611

Első körben csináltass egy nyomáspróbát. Ha nem ereszt a rendszer, akkor már szerencsés vagy. A kazán köré építtesd/építsd ki a szükséges biztonsági elemeket, a tágulási tartály méretezésére van egy oldal, hamar meg lehet találni. A radiátorok katalóguslapján ott van, hogy hány liter víz fér beléjük, annak vedd a másfélszeresét a csövek miatt, add hozzá a kazán vízszükségletét, és az alapján számolj tágulásit. Itt már sok mindent nem lehet  tenni. Ha nagyon nem fog működni, akkor utólag falon réz vagy acélcsövekkel még lehet építeni egy jó rendszert.

Előzmény: asvald (93609)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.20 0 0 93610

Ha már ilyen készültségi szinten vagy menj át ide:

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9173884

Vagy készíts valami hasonlót:

 

Előzmény: asvald (93609)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93609

így van ! radiátort és a kazánt

Előzmény: BJaca (93605)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93608

részben --> nincsen a kazán helyén kiépítve a csövezés...... és igen 10 éve ebben az állapotában van a téma ,gerinc és a leállások ,szelepekkel megvannak , Én meg nem találgatok vagy ami vagy

Előzmény: Kapocska (93607)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.19 -1 0 93607

„Van egy elméletünk...........

10 éve be van csövezve (részben)

igen, ez kiépített rendszer amit linkeltem ,20mm-es henco-val van szerelve ,a le ágak is !

egy próbát megér ! "

Te egy vicces fiú vagy , v. egy -1.0-user v.  ……………..

 

Előzmény: asvald (93601)
Wattocsak Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93606

Ha a rendszer mát kiépítésre került, az nagy baj. Most kéne egy szakértőt szerezni, aki lemodellezi a meglévő állapotot, és megnézi, hogyan lehet ebből valamit kihozni, ez már tényleg nem a fórum kétsoros beírásával lehet orvosolni.  

Előzmény: asvald (93604)
BJaca Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93605

Bocs, lehet, félreértettem valami. Akkor már a csövek be is vannak betonozva, csak rá kellene kötni a radiátorokat, meg a kazánt?

Előzmény: asvald (93604)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93604

igen, ez kiépített rendszer amit linkeltem ,20mm-es henco-val van szerelve ,a le ágak is !

Előzmény: BJaca (93603)
BJaca Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93603

Ha a linkelt ábra szerint van megcsinálva, azt nagyon nem lehet elszúrni. Neki ugyanúgy körben lesznek a radiátorok.  Végülis az is gerincről leágaztatott rendszer.

Előzmény: Wattocsak (93602)
Wattocsak Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93602

Szerintem nem kéne egy 1.0-userrel egy tichelman rendszert kialakítani, szinte biztos, hogy elqrja.

Egy egyszerű gerincről leágaztatott rendszer tökéletesen megfelel, ha az méretezve van, amennyiben termosztatikus szelepeket építesz be, még fojtani sem kell a radiátorokat, tehát elkúrni nagyon nehéz!! De a csővezetéket méretezni kell, vagy ész nélkül nagyobb átmérőket kell beépíteni.

Előzmény: BJaca (93600)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93601

Rendben, köszönöm ! egy próbát megér ! közben vásároltam egy puffert igaz nem nagy ,de olyan áron volt 2 szivattyúval együtt , hogy kár lett volna kihagynom ,700l -es, szigeteléssel , és minden tartozékkal

Előzmény: BJaca (93600)
BJaca Creative Commons License 2017.08.19 0 1 93600

A radiátorokat az ablak alá tedd! A javasolt Tiechelmann elv csőigényesebb, de biztosan nem lesz hidegebb radiátorod.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Tichelmann_System.svg/2000px-Tichelmann_System.svg.png

 

Előzmény: asvald (93598)
buffybot Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93599

Sziasztok! Arra lennék kíváncsi, hogy a műszeres csőtörés bemérés milyen áron mozog? 

Arra gondolok, mikor hangok alapján próbálják lokalizálni a csőtörés helyét. 

Illetve mennyire biztos módszer? 

 

asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93598

Előzmény: BJaca (93591)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93597

Szia!

 

Megpróbáltam skiccelni ez lett belőle !

A másik .. A gerinctől egy radiátor csatlakozás sincsen 2 méteren túl inkább 1,50-et mondanék !

Valamint, a gerinc az  aljzatban szigetelésben megy !

 Ha 2 körre osztanám a rendszer az mennyire segítene? Minden megoldás érdekel , ha van rá

 

köszönöm mindenkinek

 

Előzmény: BJaca (93591)
Wattocsak Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93596

Ha kicsi a lyuk a csövön akkor a 3,5% tej vagy olyan anyagot amelyiknek nagy a kazein tartalma. A fajavító tapaszok között van ilyen.

Előzmény: PMBND (93595)
PMBND Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93595

Sziasztok!

 

 

Tudtok ajánlani valamilyen önfúzionáló csőjavító szalagot? Illetve azt, hogy honnan tudom beszerezni? Köszi előre is!

Wattocsak Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93594

Félek tőle, hogy a leírtak szerint a párával is gondok lehetnek. Tényleg keress meg egy szakembert mielőtt belevágsz.

Puffer nélkül egy ekkora kazán némi ügyeskedéssel még fel is robbanhat:-) 

Előzmény: asvald (93590)
István a kováts Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93593

Talán még annyit, hogy puffer,  azaz hőtároló se ártana a rendszerbe. Egy ekkor háznál gázfűtésnél  4 - 6 kW elegendő, de hát ez más. A 38 kW egy nagy  lökést ad az egészrendszernek. A cső anyaga passz én még a vascsöves világban gondolkodom.

 Tehát átgondolni szakemberrel !

 I.

Előzmény: asvald (93590)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93592

Szerintem a legszűkebb lyukak a mágnesszelepnél és a mosószer kimosó fúvókáknál vannak (persze ha az apácazárdákat nem vesszük figyelembe :-) ). Azok nem jó, ha szennyeződnek mondjuk egy kis spénnel.

Előzmény: totya4 (93584)
BJaca Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93591

Szia!

Próbáld meg leskiccelni úgy az alaprajzot, hogy rajta legyenek az ablakok, és a radiátorok tervezett helye. Ha a ház közepén megy a gerinc, az ablakok alatt lévő radiátorok messze lesznek.  Padlóban, falban, vagy látható szereléssel vinnéd a csöveket?

Előzmény: asvald (93580)
asvald Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93590

Szia!

 

 

Igen a rajz kicsit egyedi ,de a lényeg látható :)

Radiátor szelepek fent vannak/az elzárók   ,2 tagos radiátorok lesznek  , kazán is meg van már, 38kw-os totya (kicsit túlméretezve )

Radiátorok is túl lettek méretezve ,A ház 50cm-es vert salak falból  , vegyítve téglával, vályoggal !Nyílászárók részben cserélve ,de pl a folyosón 1 réteg üveges 160x180-as ablakok vannak ! Egyébként  hasznos alapterülete 90négyzetméter azaz 270 légköbméter

 

 

Előzmény: István a kováts (93588)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93589

Központi szűrő sokkal finomabb, mint ami a mosógépen van. 

Előzmény: totya4 (93584)
István a kováts Creative Commons License 2017.08.19 0 0 93588

 Szervusz !

Elsőnek itt mindenki/vagy majdnem mindenki tegeződik !

 Nos a rajz elsőnek mellbe vágó, /nem a rajztechnikai szabályi szerinti / de ha figyelmesen nézegeti az embert az elv végül is  jó.

 Mondjuk a főág és a mellékágak /leágazások  - csőátmérői/ azért mások lehetnének.

 Főág nagyobb a mellék ág kisebb.

 Természetesen a rendszert konplexen kell kezelni, pl a radiátorok 3 méretét is tudni kell.  1 - 2  vagy 3 soros.

 

 "Keringető  tágulási tartály, biztonsági szelep  nincsen felrajzolva ,de természetesen lesz !"

 

 meg még sok minden, pl a szabályozó szelepek a rad--ok előtt és elzáró csapok utána, szűrő stb.

 Jó sok radiátor  jó nagy lakás/ház lehet.

 A lényeg a hőtermelő/kazán/ a hőleadók - /radiátorok/ fedezzék a lakás hőigényét minden körülmények között, azaz extra hidegben is.

 Igen az egyik ajánlott út tervezőhöz fordulni,  a másik a kivitelőre bízni. mert azért ezt a rutinos mesteremberek is megoldhatják.

 

 

 István

Előzmény: asvald (93580)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.19 0 1 93587

A radiátorok méretei miatt alapból én két Tichelmann-elv szerinti kapcsolást

valósítanák meg.

 

Előzmény: asvald (93580)
Wattocsak Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93586

Szia!

Email címem nyilvános, ha tanácsot szeretnél keress meg az irodámban.

Előzmény: asvald (93585)
asvald Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93585

email címet és telefonszámot kérhetek ide?: Sxalex@rfreemail.hu

Előzmény: Wattocsak (93581)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93584

Szia, HA van szűrő a központi ágon. De ha van is, az szerintem durvább (nagyobb lyukú) lesz. A mosógép gyártó nem véletlenül rakott szűrőt a mosógép vízbevezetésére, bizonyára úgy gondolták, hogy a nagyobb szemcsék károsíthatják a mosógépet, amúgy tényleg mi értelme lenne?

Előzmény: nagykunsági (93582)
asvald Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93583

10 éve be van csövezve (részben)! Radiátorok még nincsenek megvéve , kazán megvan !

Amint látom ön épületgépész ! Írok egy emailt ez ügyben ! Ha nem probléma?!

Előzmény: Wattocsak (93581)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93582

Vagy folyik, vagy nem.

Ha nem folyik, akkor holnap sem fog, ha nyitva marad. 

 

A szűrőból minek kettő, még 1 is sok. Mi mehet tönkre a szűrőben? Max eldugul. Ha meg eldugult úgy se megy át rajta a víz. 

Mondjuk nálam az az első, hogy az ilyen szűrőket kidobom. 

Van a házon egy központi szűrő a bejövő ágon, minek még további szűrő?

 

Előzmény: totya4 (93575)
Wattocsak Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93581

Remélem még nem készült el. Ha igen akkor szívás. Ha még nem akkor, keress meg egy tervezőt.

Előzmény: asvald (93580)
asvald Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93580

Sziasztok !

 

Egyedi fűtés kialakításán dolgozunk ,de szakértelem szinte nulla !

Segítséget szeretnék kérni a radiátorok bekötéséhez a rendszerbe!

Van egy elméletünk ,de nem biztos hogy működni fog ilyen formában! Itt egy rajz

Keringető  tágulási tartály, biztonsági szelep  nincsen felrajzolva ,de természetesen lesz !

Ami fontos lehet: henco 20 -as csővel van szerelve a rendszer

Ha tudna valaki segíteni hogy jó -e az elképzelés esetleg jó tanáccsal ellátna azt nagyon  megköszönném !

Véletlen valamit kihagytam  akkor sorry

 

Előre is köszönöm

Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93579

Itt van egy ív két hollandival.

Látható,hogy az anya nem jön le a csatlakozóról mert az anyában van a menet

átmérőjétől  kisebb váll ami a csatlakozó felületeket összeszorítja.

Magyarul a meneten kívül van egy másik súrlódó felület,na oda kencézz valamit.

Előzmény: totya4 (93578)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93578

Nem én találtam ki hogy kettő legyen... gondolom biztonsági okból hogy ha az egyik szűrő felmondja a szolgálatot, legyen ott a másik. Olvastam amúgy amit írtál természetesen és próbálom értelmezni ha már vetted a fáradtságot hogy leírd, szóval a "hollander anya vállát kend meg" az azt jelenti hogy a hollander anyában levő gumit, ami ebben az esetben mivel szűrő lett beletéve, az kúpos szűrő gumipereme, jól értem? jano5691 is ezt írja "amit a hollandi pereme rászorit a csap ellendarabjára".

Vazelin helyett gondolom a vizesek által kerámiacsap kenéshez használt sima piros-fehér tubusos szilikonzsír is jó? Köszönöm!

Előzmény: Kapocska (93577)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93577

Az még érthető ,ha egy igényes kerámiabetétes csaphoz hálózati víz

esetén is kérnek a sarokszelephez szűrőt,de egy szar mosógéphez minek kettő?

Előzmény: totya4 (93576)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93576

Igen, két helyen szokott lenni szűrő, magán a mosógép vízbemenetén, amihez úgy lehet hozzáférni hogy a mosógépbe csatlakozó vízbekötő cső 90 fokban elfordított hollandiját lecsavarjuk, illetve a fali vízcsatlakozóhoz csatlakozó cső egyenes végén is, de én sem értem, minek kell két szűrő helyen is, mert duguláskor akkor mindkét helyen ki kell pucolni.

Előzmény: Kapocska (93574)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93575

Ezeket ahogy olvastam kézzel kell meghúzni, pont azért hogy ne legyen "agyonhúzva". Na most ha nekem kézzel meghúzva is csavarodik a cső, akkor annak mennyire csavarodik aki fogóval húzza? Azért a vizes dolgok nem viccek, mert ha nincs eléggé meghúzva a csatlakozás és nincs elzárva a fali csap mosás után (nem mindenhol divat elzárni) akkor szépen elönti a házat a víz. De felfogtam hogy szerinted ha már csavarodna a cső, akkor az már épp eléggé meg van húzva. Pedig én olyankor még kézzel is simán tudok rajta húzni. Köszi az infót!

Előzmény: nagykunsági (93572)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93574

Mosógép bemeneten szokott lenni szűrő.

Előzmény: Kapocska (93573)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93573

Ha a tömlő csavarodása előtt nem tömít rendesen akkor

meghúzás után a mosógép csatlakozásnál fordítsd vissza.

A hollander anya vállát kend meg.

Előzmény: totya4 (93569)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93572

Minek tovább húzni mikor csavarodik? 

 

Gumitömítést nem kell agyonhúzni.

Előzmény: totya4 (93568)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93571

Azt a részt kend meg, amit a hollandi pereme rászorit a csap ellendarabjára. Hogy csússzon és ne ragadjon meg!!

Különben meg egy sima kombinált fogóval is megfoghatod a tömlő végét. Esetleg tegyél rá valami védő izét, hogy nem nyomja össze a fogó. Mondjuk, ha már annyira fogni kellene, akkor valami nincs rendben azzal a hollandival.

Előzmény: totya4 (93568)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93570

...vagy az index, na de így mennie kell:

 

vízbekötő cső

 

fali vízcsatlakozó

 

Ha így se jelenik meg, tökönszúrom magam.

Előzmény: totya4 (93569)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93569

A képeket valamiért nem töltötte fel, de látom én bénáztam, szóval:

 

vízbekötő cső:

 

 

 

fali vízcsatlakozó:

 

 

Előzmény: totya4 (93568)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93568

Szia, nem egészen értem, bocs.

 

Hogy tényleg lehessen látni miről van szó, csatoltam két képet, az egyik egy sima mosógép vízbekötő cső egyenes vége, a másik meg egy fali vízcsatlakozó.

 

Szóval van a mosógép vízbekötő cső, ami a fali vízcsatlakozásra csavarozható (a csavarozható részt te hollandi anyának hívod). Ebbe raktam egy kúpos fémhálós szűrőt is gumiperemmel, mivel mosógéphez ez ajánlott. Persze időnként ez szépen el is dugul. Na most ha elkezdem tekerni a mosógép vízbekötő cső hollandi anyáját a fali vízcsatlakozóra, akkor egy ideig a képen látható fémszorítást kézzel megfogva meg tudom fogni annyira hogy ne tekerje a csövet is, de egy idő után annyira szorul, hogy nem fog menni, és a cső tekeredik ahogy a hollandi anyát tekerem. Visszatekergetni a csövet a fémes leszorításnál fogva nem tartom egészségesnek. Szóval mit ajánlasz te itt kenni?

Előzmény: zöldeskékek (93567)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93567

 Másik csövet.   A sima menetes csatlakozó az egy hollandi anya  , jellemzője hogy rá lehet csavarni az ellendarabra, úgy hogy a csövet nem csavarja meg. Valószínűleg beszáradt. 

Előzmény: totya4 (93566)
totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93566

Próbáltam szabatosan leírni mit szeretnék, és most újra olvasva lehet nem hangsúlyoztam hogy sima menetes csatlakozóról van szó, ami a sima mosógép vízbekötő csövön van. Te mit ajánlasz ezen kenni pontosan?

Előzmény: zöldeskékek (93565)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93565

Meg kell vazelínozni a csövet és azt is amire rámegy.

Valamivel könnyebb !!

Előzmény: totya4 (93563)
Atis Bagi Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93564

Sziasztok. 

Központi fűtést szeretnék kiépíteni a következő képpen. 

Rendszer ezekből épúlne fel. Vegyes kazán, 500as puffer, 2 körös osztógyüjtő és 1db hőcserélő (konyha, fürdő padló fütése miatt itt 16os 5rétegűcső 10cm es osztásba tekerve) továbbá cső rendszer főág 25mm szénacél cső pess idommal leág 16mm vagy 18mm szénacél 

A rendszerbe padlófűtést leszámítva 4 db 180cm es radiátor és 1 db 120cm radiátor lenne. 

Ház nem emeletes. Kb. 96nm alapterület. Falak 60cm vályog.

Szerintetek evvel az elképzeléssel kivitelezhető lenne? Üdv. Ati

totya4 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93563

Sziasztok, a mosógép szabvány vízbevezető flexi csövének a csatlakozóját hogyan lehet felcsavarni a fali hidegvíz cső csatlakozójára úgy, hogy ne tekeredjen meg a flexi cső (azaz ne feszüljön)? Gondolom ellen kéne tartani a tekerés ideje alatt, de ezt egy fémfogóval nem tartanám egészségesnek, egyéb javaslat? Köszönöm!

BJaca Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93562

Ok, így már értem, miért jó a mágneses. Köszi!

Előzmény: Kapocska (93561)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93561

A mágneses iszapleválasztó-szűrő a szivattyút védi, tehát elé (új szabvány energiatakarékos sziv. állandómágnesű).

 

Előzmény: BJaca (93560)
BJaca Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93560

Ha a szivattyú az előremenő ágban van egy hőcserélő után, akkor is?

Vagy itt inkább a visszatérőbe a hőcserélő és a radiátor közé? (A jobb oldali kocka a radiátor, és tekintsünk el attól, hogy ez így életképtelen lehet).

Előzmény: Kapocska (93559)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93559

A mágneses iszapleválasztó-szűrő a szivattyú elé a mikrobuborék leválasztót a kazán után.

 

Előzmény: BJaca (93557)
spee981 Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93558

Visszatérő. A kazánt védi, így közvetlenül előtte van a legjobb helyen.

Előzmény: BJaca (93557)
BJaca Creative Commons License 2017.08.18 0 0 93557

Az iszapleválasztót a rendszer melyik pontjára építsem be? Előremenő, visszatérő?

Kapocska Creative Commons License 2017.08.16 0 0 93556

A webáruház átmeneti időre szünetel, szíves megértésüket kérjük.

 

Már több mint 1 hete.

Előzmény: BJaca (93555)
BJaca Creative Commons License 2017.08.16 0 0 93555
Előzmény: ferixa (93549)
sjohn Creative Commons License 2017.08.16 -2 2 93554

...meg az apád f@szát...

Előzmény: Varek1 (93550)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.16 0 0 93553

Nem jól válaszottam illusztrációt: az én csaptelepem EGYKAROS, nem két tekerős.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93552)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.16 0 0 93552

Sziasztok,

 

van egy mosdócsapom, gombos zuhanyzó elválasztóval, ilyesmi:

 

 

Ha a csapon engedem a vizet, van nagy nyomással hideg is, meleg is, hibátlan.

Ha viszont zuhanyzóra kapcsolom, csak meleg van.

 

Mi baja lehet ennek? Gondolnám, hogy a víz keveredése a csap tövében történik, nem a gombos elosztóban.... akkor viszont csap módban se lenne jó. Valaki tapasztalt már ilyet?

 

Köszönöm az eddigi segítségeket is

superb1983 Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93551

Erre gondoltam:Henco standard 0.4 aluminium vastagsàg + szigetelés vagy Henco rixc szigetelt csökkent al 0.2!

Előzmény: superb1983 (93545)
Varek1 Creative Commons License 2017.08.14 -2 0 93550

A jó gázszerelő hoz magával !

Előzmény: ferixa (93549)
ferixa Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93549

Sziasztok!

 

Pelgrim Avantgarde gáztűzhelyhez hol tudnék PB - hez való fúvókakészletet rendelni. Néhány webáruházban már néztem, de nem találtam.

 

Előre is köszi!

 

ferixa

jano5691 Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93548

Találtam egy rajzot. Az 58-asra irja, hogy 'kompenzációs edény', a 60-ra meg, hogy dugó, mágnessel. Valszeg ott kell tölteni, visszanyomott dugattyú állásban. A mennyi az tényleg kérdés, de abban az állásban szerintem tele lehet nyomni, mert munka közben csak elvesz belőle a szivattyúja.

Előzmény: t.zsolti (93547)
t.zsolti Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93547

Es mennyi olaj kell bele?

A csavar helyen ami rogziti, csak talalgatok.

Előzmény: jano5691 (93546)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93546

Van egy ilyen Rems PowerPress ACC préselő gép, ami szétesett. Nem nálam, csak stréberkedek, hogy esetleg össze birom rakni.

Meglátásom szerint a forgó pofatartót biztositó hernyócsavarok jöttek ki (elvesztek) és a felhasználó szépen letekerte az egészet. Az olaj elfolyt. A menetes rész nem sérült, simán össze lehetne tekerni és biztositani, majd fel kéne tölteni

Ha esetleg csinált már ilyet valaki, hogy lehet ezt feltölteni és milyen olajat kell bele használni? (AGIP OSO 68 van itthon.)

superb1983 Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93545

Igen a lépésàllo alatt.

Előzmény: pupákdézi (93536)
BJaca Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93544

Pontosan. Szakmabéli vagyok (villanyhoz közeli, csak gyengeáram), de még én sem szoktam át a kettőharmincra. Ahogy a szolgáltatóm is Pannon, és nem Telenor. De ezt így szoktuk meg. A műanyag fakanál is fakanál marad :D

Előzmény: nagykunsági (93543)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.14 0 0 93543

Az pedig már csak 220 marad a 3 fázis meg 380-an. :)

 

A Rákóczi híd is lágymányosi híd marad, hiába adnak neki más nevet :)

Előzmény: cucu (93541)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93542

Bocsánat, jogos. Szóval, nálam most pont 236 V-ot adna ki a terhelésre :-)

Előzmény: cucu (93541)
cucu Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93541

Csak szólok, mert folyamatosan tévesen írod, hogy immár kb. 25 éve nincs 220 V-t... Helyette van a 230 V

Előzmény: jano5691 (93540)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93540

Igen, a bekötést ábrázoló kép alapján nekem is úgy tűnik, hogy a 220-as saját tápját adja ki a terhelésre. (Lehet a nulla össze van kötve benne és csak egy egyutas relé, vagy SSR van benne a fázis kapcsolására.)

Előzmény: Kapocska (93539)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93539

Szerintem azt adja ki amit belevezetnek (terhelhetőség Load Current: 12A/16A(Electric Heating)   )

Előzmény: jano5691 (93538)
jano5691 Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93538

Ilyen wifi termoakármivel van esetleg valakinek tapasztalata?

Meglévő termoszt kéne kiváltani és ránézni a hőmérsékletre akárhonnan. (Úgy tűnik ez pl. villanyfűtésre tud kiadni 220-at, amire igy egy relét kéne tenni, hogy a termosztátot kiváltsa.)

rnagy8 Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93537

Köszi.

Előzmény: Kapocska (93534)
pupákdézi Creative Commons License 2017.08.13 0 0 93536

Padlóban megy majd a cső?

Előzmény: superb1983 (93535)
superb1983 Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93535

Sziasztok! Radiàtorhoz milyen ötrétegü alu csővet vegyek màrkàra?

Kapocska Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93534

A termosztátok vezéreljenek 1-1 olyan relét aminek 2db záró érintkezője van.

A egyik érintkező kapcsolja a motort a másik a kazánt.

Ha a szelep olyan,hogy van végállása akkor a kazánvezérlés azon keresztül

legyen,ha nincs akkor a futásidő legalább feléig meg kéne késleltetni az indító jelet.

Előzmény: rnagy8 (93532)
nixon70 Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93533

:-)

Ha leszerelted volna a kézmosót...........

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93531)
rnagy8 Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93532

Sziasztok!

 

Frissen elkészült tetőtéri fűtéshez kész van a fűtőkör a radiátorokkal és adott egy gázkazán, ami eddig az alsó szintet fűtötte. A teljesítménye elég. Az alsó rész fűtését egy Computherm Q7 RF szabályozta és tulajdonképpen egy másik ugyanilyent szeretnék a tetőtérbe is, hogy a két kör függetlenül, külön és egyszerre is üzemelhessen. A fűtésszerelőm addig megcsinálja, hogy beteszi a két ágba a zónaszelepeket de a motorok és a kazán vezérlése neki már nem megy. 

 

A kérdésem az, hogy milyen szelepet/motort és elektromos alkatrészeket (relé?) javasoltok, hogy a 2 termosztát jele mozgassa a motorokat és indítsa a kazánt. Zónaszelepre a Honeywell-t javasolták.

Van esetleg erre egy kapcsolási rajz, konkrét alkatrészekkel?

 

Köszi előre is.

ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93531

Megerte megirni a hsz-t... ismet befekudtem ala, ugy tizenkettedszer, es odafert a fogo....

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93530)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.12 0 0 93530

Ki kene szerelnem a furdoszobai csaptelepet... igy nez ki alulrol:

Letezik ehhez vmi spec szerszam? Semmilyen kulccsal nem ferek hozza. Mondjatok legyszi vmi otletet.

 

Koszonom

Péter Tunner Creative Commons License 2017.08.10 0 0 93529

Köszi a segítséget.

Előzmény: BJaca (93528)
BJaca Creative Commons License 2017.08.10 0 0 93528

Igen, én is ilyesmit vettem ki. Tehát 1-es szelep az őrlángé, 2-es szelep a fő gázégő, és a 3-assal lehet szabályozni a fő gázégő nyomását.

Előzmény: Péter Tunner (93527)
Péter Tunner Creative Commons License 2017.08.10 0 0 93527

Szia.

 

Akkor a 3. oldalon a 2-es "Gas outlet pressure modulator" csatlakozás bemenetén állítható a kimenő gáznyomás és az EV2-vel pedig nyitható?

 

Köszönöm a segítséged.

Előzmény: BJaca (93526)
BJaca Creative Commons License 2017.08.09 0 0 93526

http://www.comtherm.hu/files/Letoltesek/SIT/Katal%C3%B3gus/836%20-%20837%20TANDEM%20GB.pdf

Szia!

Gondolom erről van szó. Nekem az jött le, hogy az egyik az őrláng, a másik pedig a 837-nél szabályozható, a ráadott árammal arányos gáznyomást ad (5.oldal). EV1-et pilot burnernek, vagyis őrlángnak hívja, az EV kettő meg a fő láng, de ahhoz nyitva kell lennie az EV1-nek is.

Előzmény: Péter Tunner (93525)
Péter Tunner Creative Commons License 2017.08.09 0 0 93525

Sziasztok.

 

Az alábbi szelepről szeretnék egy kis tájékoztatást kérni:SIT 837 TANDEM

 

Legfőképpen a bekötése érdekelne.

Magyar leírást nem találtam róla, az angolból meg sajnos nem teljesen tudom kibogozni hogy hogyan is van ez.

Jól gondolom hogy a 3 tekercs közül az egyik az őrlángot tartsa a másik kettő pedig a főláng 2 beállított lángmagasság között tud váltani?

 

Üdvözlettel: Tunner Péter

kisp113 Creative Commons License 2017.08.08 0 0 93524

Üdvözlet,

 

Házunk fűtési rendszerét szeretném korszerűsíteni és költséghatékonyabbá tenni azáltal, hogy programozható többzónásvezérléssel toldanám meg. 

Két szinten padlófűtés két osztó-gyűjtővel, melyeken 4+1 zónát szeretnék elkülöníteni amiből az első 4-et szeretném önállóan vezérelni.

 

Ezt eddig pont meg lehetne oldani egy Computherm Q8RF rendszerrel, azonban a korábbi Q7RF tapasztalatok alapján inkább biztosan túllövésmentes megoldást favorizálnék. 

 

Kérdésem:

Létezik olyan termék a megfizethető kategóriában ami pontosan azt tudja mint a Computherm Q8RF (4 rf termosztát + zóna és kazánvezérlő) de nem hiszterézises hanem PID verzérlős?

 

Köszönöm!

ppke.jak.bp Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93523

https://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/

 

a lakás tulajdonosa tud pályázni

lehet meghatalmazást adni annak, akinek van ügyfélkapu regisztrációja

 

a pályázati felhívás, útmutató fenti linken megtalálható

konkrét tapasztalatról nem tudok, én is csak ismerkedem az anyaggal

 

energetikust kell hívni, aki rögzíti mostani és jövőbeli tervezett állapotot stb.

Előzmény: _istvan_ (93518)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93522

Persze max.

Előzmény: Kapocska (93521)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93521

Szerintem jó a 2.5-ös mert a szerkezetkárosító nyomást nem engedi kialakulni.

Tervezni,méretezni a tágulásit 1.5-1.8-ra.

Előzmény: BJaca (93517)
BJaca Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93520

Ha kész lenne a rendszerem, meg tudnám mondani. Zárt rendszer lesz tágulásival, a kazán aljához képest a legmagasabb helyen radiátor teteje 3,2m. A legtöbb helyen csak 1,5 és 2,5-öst kapni.

Előzmény: nagykunsági (93519)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93519

Azt a rendszernyomás határozza meg. 

 

Mennyi az induló és mennyi a záró nyomásod?

Előzmény: BJaca (93517)
_istvan_ Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93518

Sziasztok! 

 

Nem találtam konkrét fórumot az otthon melege 2017 -es fűtéskorszerűsítési pályázatról, ezért itt kérdeznék. Elvileg a pályázat még nyitva van. Kondenzációs gázkazánt szeretnék vásárolni, illetve magát a gáz fűtést kiépíteni. Jelenleg fával fűtünk, padlófűtést használunk, de a rendszer elő van készítve gázkazán beépítésére is.

Kérdés, hogy én pályázhatok e ilyen esetben támogatásért, illetve hogy mik a tapasztalatok egy ilyen pályázattal? (nem kerül e többe a leves mint a hús?)

 

Köszi előre is!

BJaca Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93517

Ha a vegyeskazán üzemi nyomása 2 bar (próbanyomás 4 bar), akkor oda milyen biztonsági szelepet célszerűbb tenni? 1,5 vagy 2,5 barosat?

andyman Creative Commons License 2017.08.07 0 0 93515

Sziasztok!

 

Tudnátok ajánlani egy szerelőt aki a CONCEPT KWADRO 120 literes indirekt tárolómat karbantartaná, illetve anódot cserélne benne.

 

 

 

Köszi: andyman

ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.05 0 0 93514

Koszonom a csattano wc temaban a segitseget

Kapocska Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93513

A magas víznyomással arányosan nő az áramlás sebessége.

Ha a nagy sebességű áramlás  „hirtelen”  nullára esik, akkor van ez a jelenség.

Első körben az öblítő szelep körében fojtással addig csökkentsd a  nyomást

(áramlást) amíg hallható és látható a jelenség és persze a funkciót is ellátja.

 

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93508)
BJaca Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93512

Nemá! Most voltam a koncertjén, teljesen más hangja van!
https://www.youtube.com/watch?v=EaqG31DDodw

Előzmény: lala1961 (93511)
lala1961 Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93511

Vízütés !:-)Én annak hívnám !:-)A hangja az kalapács !:-)

Előzmény: nixon70 (93510)
nixon70 Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93510

Kalapácsütés.

Egy kis(4l-es) vízre való tágtartállyal kiküszöbölhető.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93508)
cucu Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93509

Bármi.

 

Talán nagy a nyomás. 

 

Lehet valahol állítani rajta, keress egy csavart. A tetejével kezd.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (93508)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.08.04 0 0 93508

Tisztelt Forum,

 

Csaladi hazban lenyomos wc csapom van, tartaly nelkuli.

 

Nehez lenyomni, amikor pedig elzar, akkor egy b...tt nagyot csattan, de ugy, hogy a lejjebbi szinten a gumi mosogepcso ugrik egyet.

 

Mi okozhatja ezt? 

 

Koszonom

 

lala1961 Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93507

Üdv ! Én a jobb érthetőség végett 1,2,3 soros radiátornak hívnám a radiátorokat !:-) És az sem lenne baj ha a helyiség légm3-re lenne véve a radiátor ,persze figyelembe véve a radiátor elhelyezési lehetőségeit (magasság,hossz,sor)!.-)

Előzmény: a nagy kékesség (93505)
lala1961 Creative Commons License 2017.08.02 0 1 93506

Üdv ! Annyival egészíteném ki tanult olvtársaink hozzászólását,hogy a 160 c fok füstgáz hőfok a tűz leégésének vége felé szokott  ennyi lenni,vagy ha a leégési ciklus nagy részén lenne ennyi, az fojtott tüzelés lenne, jó sok kátránnyal/korommal !

 

Ui: Többek között ezért IS nehéz vegyestüzelésű kazánnal gazdaságosan fűteni !:-)

Előzmény: sjohn (93498)
a nagy kékesség Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93505

 Mi az hogy szimpla radiátor ?

 Nálunk az acéllemez radiátorok  3 féle vastagságban készülne. Úgymint 5 cm vastagok, 10 cm vastagok és 15 cm vastagok   1k , 2k és 3 k vagy valami ilyen, / 1 kk 2 kk és 33 kk./ Változik a hosszméretük és a magassági méretük is.

 A tied  tegyük fel hogy 1k azaz  5cm.

 Picinek tűnnek azok a radiátorok.

Előzmény: Whoisdaddy (93458)
Téli nap Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93504

 Azért akadnak olyan fűtő készülékek ahol lehet  600 fok.

 pl. a kandalló kályhácskáknál.

 Nálam nem egyszer előfordult, hogy alaposan megpakolva a kilépő szakaszon vörösen izzott a cső.   

 a vörösizzás 550 fokon kezdődik.

 Az más hogy ez csak egy 10 -12 cm -es szakaszon volt. Azután a füstgáz hőmérséklete  gyorsan esik. Mire a szabadba ér nem több 100 foknál.

Előzmény: sjohn (93498)
Norbbika Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93503

Igen, az.

Előzmény: Kapocska (93502)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93502

És szerelt kémény?

Előzmény: Norbbika (93501)
Norbbika Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93501

Álló gázkazán kéménye, nem vegyes tüzelésű kazáné.  A vegyes tüzelésűnek tégla kéménye van. Az hogy a gázkazán milyen égésterű azt nem tudom. Bekapcsolni tudom csak. :) :)

Előzmény: t.zsolti (93497)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93500

Nem sok olyan vegyestüzelésű kazán van, ahol a kazánból kilépő hőfok 160 fok. 

Nálam is 3-400 fok közt van. 

Előzmény: sjohn (93498)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.02 0 0 93499

Annyinak nagyon sokan örülnének,de sokszor nem annyi.

Előzmény: sjohn (93498)
sjohn Creative Commons License 2017.08.01 0 1 93498

főleg ha a kazánból kilépő füstgáz 600 fokos.

 

bammeg, ez nem atomreaktor....160-at akartál írni, nemde?...

Előzmény: nagykunsági (93495)
t.zsolti Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93497

de ha nyílt égésterű akkor sem szabadna a külső részen 90 foknak lenni, a termotékából ami régen volt a házamban abból 150 fok lépett a deflektorba, ott tovább hűlt.

Előzmény: Norbbika (93490)
t.zsolti Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93496

és a kazán milyen????????????

nyilt égésterű???

kondis???

Előzmény: Norbbika (93490)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93495

Gondolom az a kémény nem gázkémény, hanem elvileg vegyestüzelésű berendezés köthető rá. 

Ott azért melegebbek vannak, főleg ha a kazánból kilépő füstgáz 600 fokos.

 

Előzmény: Petya79 (93494)
Petya79 Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93494

Nálunk anno a padlástérbe vezető Schiedel SR-20-as kémény átvételekor hisztiztek a hatóságok. Azért kellett elvágni az egyik állószéket tartó gerendát, mert az a kémény védőtávolságán belül esett 3 cm-re. Azon felül a cellulóz szigetelést is el kellett távolítani körülötte, kizárólag kőzetgyapottal volt szabad körbe szigetelni. Ja: és a normál gipszkartonnal szerelt válaszfalat is tűzgátlósra kellett cserélni...mindezt egy olyan samottcsővel bélelt, könnyűbeton köpenyes kéménynél, amit eddig a 4 év alatt egyáltalán nem használtunk, és valószínűleg később sem fogunk. :-)

Előzmény: smith (93493)
smith Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93493

A szerelt kémény hőszigetelt, meglepne, ha kívül a PS olvadáspontja körül lenne...

Előzmény: Norbbika (93492)
Norbbika Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93492

Hát hogy őszinte legyek az első telünk volt a házban, és nem fogtam meg egyszer sem, hogy mennyire meleg... Szóval akkor gondolom jó lesz a nikecell is?

Előzmény: nagykunsági (93491)
nagykunsági Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93491

Az már elég nagy baj, ha a gázkazán kéménye mellett megolvad a nikecel. 

Előzmény: Norbbika (93490)
Norbbika Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93490

Sziasztok!

 

Dryvitozom a házam egyik oldalát. Ezzel még nem is lenne baj, csak ezen az oldalon van a gázkazánom kéménye. Elképzelésem szerint annyit elhagynék mellette a szigetelésből, hogy a csavarjaihoz hozzá lehessen férni, ha esetleg gond adódna ne kelljen a szigetelést megbontani. Milyen szigetelést rakják köré, mert gondolom a sima nikecell megolvadhat. Kőzetgyapot esetleg? Az építő jellegű segítséget szívesen fogadnám. Előre is köszönöm

Törölt nick Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93489

Próbáltam ésszel pont emiatt...akna lett volna jó de má untam hogy lukas a föld.

Előzmény: halaloszto (93487)
Törölt nick Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93488

Szuper, köszönöm! :)

Előzmény: Kapocska (93485)
halaloszto Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93487

ha gyári fagycsapot teszel be, akkor az a lényeg hogy úgy csináld, hogy könnyű legyen kiásni. pár év alatt mind tönkremegy és ereszti a vizet.

Előzmény: Törölt nick (93482)
Petya79 Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93486

Utána érdeklődtem a Caleffi 525130 vízütés csillapítónak, amit Németországban 18-22 Euro körüli áron lehet beszerezni. Gondoltam, nálunk biztosan nem lesz ettől drágább, mivel szomszédos országa vagyunk Szlovéniának (a gyártó szlovén). Hát, tévedtem: 7450 Ft-ba kerül darabja. Kár érte, mert amúgy jópofa kis kütyünek nézett ki...bár őszintén szólva, amikor az élettartama felől érdeklődtem, a forgalmazó csak annyit írt, hogy erre vonatkozó adatuk nincs. Ilyen alapon viszont inkább megveszem a majd' fele annyiba kerülő (4100 Ft), 0,16 literes, gumimembrános EXTRAVAREM LC-t...

Kapocska Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93485

Jó a 63-as is (abban is lemegy az elzáró cső,csak rögzítsd a f.csaphoz nehogy a kettő elmásszon

egymástól) és lehet kapni kupakot,dugót hozzá.

Így ,ha nem lesz a csapon az elzáró még galvánelem sem lesz belőle. :-)

Előzmény: Törölt nick (93484)
Törölt nick Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93484

Jó ötlet! Illetve van itthon 63-as csövem az is megfelel a célnak vagy 110-est kéne? Nem spórolásiból csak ha már van... diszkrétebb is lenne a kilógó rész. 

Előzmény: Kapocska (93483)
Kapocska Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93483

Tedd sóderágyba.

Előzmény: Törölt nick (93482)
Törölt nick Creative Commons License 2017.08.01 0 0 93482

Sziasztok

Fagycsap alá feltétlen "légbuborék" kell vagy a földben is elszivárog a víz? Nyilván pvc cső lesz körülötte de be lesz vágva alul, biztos benyomul a föld előbb-utóbb. 

Kösz kösz

t.zsolti Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93481

igazad van, 

de osztónak kell valahol lennie. valahol álfal mögött.

A mult nyáron csináltunk a kollegámmal uponor 10es csőből padlófűtést ,vagy8 kör lett, max 60m-es körök.

jól működik.

Előzmény: BJaca (93480)
BJaca Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93480

Azt írta, 22-es gerinc megy a kazánból, szerintem csak a leállások 10-esek. A dupla radiátor pedig legalább másfélszereset tudni fog, ami pont elég lesz oda.

Előzmény: t.zsolti (93475)
cucu Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93479

Nem. 

Ahol én szoktam vásárolni, ott adnak méterre is! De ez -tudom- nem általános.

Így ez csak akkor éri meg neked, ha a közeledben meg tudod venni valakitől. És mivel nem tudjuk, hogy merre vagy, és te sem tudod, hogy mi merre vagyunk, ezért írtam amit írtam.

Előzmény: Törölt nick (93472)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93478

Üdv szakik!

Héra cserépkályhás gázégővel kapcsolatosan van valakinek tapasztalata.(lehet javítani,ha esetleg rossz,vagy mire kell figyelni a cserépkályhánál)

Egy ismerősöm most vett egy ilyen lakást , ahol ilyen a fűtőalkalmatosság , az egész lakást ez fűti  40nm.

Valamint van egy hévíz vízmelegítő,lehet még ezt javítani,mert nem valami bizalomgerjesztő.

 

Ilyen a kicsike:

https://www.jofogas.hu/pest/Hera_cserepkalyha_68655497.htm

 

Kapocska Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93477

Így  két hőcserélő volt bent a rendszerben

 

 1  Víz-füst hcs.

 2  HMV hőcserélő primer oldala

   A HMV hcs. szekunder oldala (hálózati víz )nem volt a körben

Előzmény: Lavina of Gotu (93474)
t.zsolti Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93476

Felteteletem flexi csovel van bekotve, elzarod a hideget ami megy a bojlerbe lekotod a kilepo csovet es vissza nyitsz, teszel a kifolyo ala vodrot, igy is csokkent a nyomas?

Előzmény: Kisfiatal (93459)
t.zsolti Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93475

Ha 10 es a gerinc  a radiator csere nem old meg semmit. 

Előzmény: BJaca (93435)
Lavina of Gotu Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93474

Hello,

 

Baxi Luna Duo-Tec C24 kazánom van, öt éve megy. Gondoltam ideje kisavazni, ezt ajánlották többen is, mert pár évet ment régebbi radiátorokkal is, továbbá műanyag csöves a padlófűtés, és hiába rá van írva, oxigén diffúziótól azért nem teljesen mentes. Nem volt berakva mágneses iszapoló sem, csak sima, ezt most kicseréltettem.

 

A savazó kollega üzemi hőfokra hevítette a savat egy kis melegvízkészítési üzemmóddal, majd közben kihúzta a kazánt a konnektorból, hogy úgy maradjon a szelep.

 

A terv az volt, hogy mindkét hőcserélőt (fűtés - használati melegvíz) egyszerre letudja. Az a kérdésem, hogy ez így megvalósult-e. Nem csak a kis hőcserélő lett így kisavazva?

 

A szelepnek nem pont az a működési elve, hogy vagy az egyik, vagy a másik hőcserélő dolgozzon?

 

A keringtető szivattyú helyére csatlakozott rá a sav pumpáláshoz. Apropó szivattyú, Grundfos van benne, tökéletes állapotú 5 év után, köszönető a kerámia tengelynek.

 

Köszönöm a válaszokat!

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93473

Szuper! Nagyon köszönöm!

Előzmény: Kapocska (93468)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93472

Biztos jobban járok, ha megveszek 5 métert 1 méter helyett...

Előzmény: cucu (93469)
stevemegane Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93471

Én tudnék adni, de kérdés, hogy elutazol-e érte?

 

Ha érdekel keress privátban.

Előzmény: Törölt nick (93465)
pajaci Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93470

Attól függ mennyi a ház hőigénye, milyen a szigetelés. Azt írja "50cm kozetgyapot a padlason"

Az azért nagyon brutális!

Előzmény: BJaca (93467)
cucu Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93469

Ha szerencséd van, akkor a szomszédod tud adni...

Ha nincs, akkor nem éri meg az egyéb, járulékos költségek miatt. 

Jobban jársz, ha megveszed a boltban.

Előzmény: Törölt nick (93465)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93468
Előzmény: Törölt nick (93465)
BJaca Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93467

30W/légköbmétert láttam több oldalon is ajánlásnak, az a 6-700W-os radiátor szerintem tényleg kevés oda.

Előzmény: pajaci (93464)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93466

....félkemény is jó lenne.

Előzmény: Törölt nick (93465)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93465

Hol tudok venni csak 1 fm 28-as kemény rézcsövet? Van esetleg valaki, akinek van és eladna 1 métert (vagy ha esetleg kisebb maradék van), mert csak ennyire lenne szükségem, nem szeretnék megvenni egy 5 méteres szálat.

pajaci Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93464

Nem ara kér segítséget, hogy miként lehetne jó működésre fogni a rendszert. Megerősítést vár a szilárd elhatározására, hogy tesz még fel radiátorokat. Alapvető beszabályzás nélkül, úgy sem lesz Doxa belőle.

 

pupákdézi Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93463

Hurrá! Én is erre gondoltam.

Előzmény: Törölt nick (93456)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93462

Jobb helyeken (pl. magyaréknál) a szoba termosztátot a személyek által használt

leghidegebb helyiségbe teszik a többibe termosztatikus radiátor szelepet.

A kazán akkor kapcsol ki ha a szoba termosztát mondja neki.

Előzmény: Whoisdaddy (93458)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93461

És legalább angolosan  alsó-alsó bekötésű?

Előzmény: Whoisdaddy (93458)
BJaca Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93460

A nagyobbik szobákba kb 1000W radiátor kellene, ha kellő hőmérsékletűek a radiátorok, és lekapcsol a kazán, akkor szimplán kicsik. A kazán bírni fogja.

Előzmény: Whoisdaddy (93458)
Kisfiatal Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93459

Tegnap felraktuk a bojlert(fal vakolás miatt volt levéve), felmelegedve sincs rendes nyomás a meleg ágon. Annyi változás történt, hogy a meleg befolyóra felraktam egy új sarokszelepet, előtte közcsavar volt( vízszereléskor a vizes rakta be mert nem volt kéznél jó sarokszelep).

Szar lenne az új (Mofém) sarokszelep?? Esetleg más probléma?

Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.31 0 0 93458

gondoltam legkobmetert fűtök  nem alapteruletet 

a kis szoba 220*350 es egy 70*60 szimpla lapradiator futi

 ket nagyobbik 450*300 es ugyanaz a radiator :(

 

a helyi mesterek vedelmeben szolva kuulonleges a helyzetunk, nem volt eleg penzunk igy az állammal vettuk tarsberletbe a hazat (szep csenben kivasaroljuk oket de egyelore o is tulajdonos)

mivel az egesz lakopark ilyen "help to buy" konstrukcio es a szerelo meg nem teljesen hulye igy mintent csak szabalyosan 100x tulbiztositva stb...

Előzmény: zöldeskékek (93443)
Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93457

a radiatorok termosztatosak

az eloszto az sajnos passz piros

ket 22es cso eltunik a falban a cirko mogott es legkozelebb mar 10mm muanyag jon elo

annyit lehet tudni h a fodemben van elvezetve foldszinten a plafon felol emeleten a padlo felol erkezik a falban a cso

 

probaltuk mindenhol mashol minimumra levenni, de igy is hamarabb lekapcsol a cirko minthogy a ket emlitett szobat kifutene

ok nem veszesen hidegebbek de egy 20fokos lakasban a 18 eleg idegesito

 

a radiatorok homerselete amugy meresi hiba hataron belul azonos, szerintem full gazon duborognek

igazabol nem is az volt a kerdes h cserelni kell-e oket hanem h elbirja-e a cirko a tobbletet

 

 

na meg hat a toldott variacio

 

Előzmény: BJaca (93442)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93456

Kösz mindenkinek!

 

A fekete pöcköt kellett pár másodpercig kihúzva tartani, feltöltötte a csövet a kazánig (gondolom), sikeresen beindult.

 

Kösz!

Előzmény: Törölt nick (93453)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93455

Ha tudod és mered, meg kéne bontani a kazán gázcsatlakozás hollanderét és ellenőrizni jön-e a gáz. Ha igen, akkor valszeg a kazán gázbelépő szűrője tömődött el. (egyszer szoptam ilyet egy FÉG-vel)

Előzmény: Törölt nick (93447)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93454

A hideg szobákban egyébként a radiátorok döngetnek? Úgy értem melegek eléggé? Ha esetleg nem, akkor érdemes a radiátor kiállást megelemezni (vagyis tudni kéne, hogy milyen). Ha ui. nincs teljesen nyitva a hogyishivják szelep a bekötésben, akkor az fojtást okozhat.

Előzmény: Whoisdaddy (93441)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93453

 

Baloldali fekete, piros közepű kerek dolgot kissé ki tudtam húzni, jött a gáz.

Előzmény: BJaca (93452)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93452

Nézd meg a gázórát, van rajt egy biztonsági retesz, nyomva kell tartani, hogy meginduljon a gáz. Vélhetőleg az oldott ki. Ha nem találod, csinálj egy jó fényképet az óráról és a környezetéről.

Előzmény: Törölt nick (93445)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93451

Milyen szabályzót kocogtassak?

Előzmény: sjohn (93449)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93450

Megnyitottam. Nyomáscsökkentőt hogyan lehet bekapcsolni?

Előzmény: nagykunsági (93448)
sjohn Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93449

...kifogyott a csőből a gáz vagy nem nyitott ki a nyomásszabályzó az óránál...próbáld meg 2 -3 szor újraindítani...ha nem gyújt be, akkor leragadt a szabályzó...óvatosan kocogtasd meg kiskalapáccsal...

 

Előzmény: Törölt nick (93447)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93448

Gázcsapot gondolom megnyitottad. Nyomáscsökkentőt is bekapcsoltad?

Előzmény: Törölt nick (93445)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93447

Nincs más gázos eszköz.

Előzmény: pupákdézi (93446)
pupákdézi Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93446

Gáztűzhely működik?

Előzmény: Törölt nick (93445)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93445

Üdv.

 

Ariston Clas B 24 FF.

 

501-es hibakód, nincs gyújtás, nincs láng.

 

Egyik nap a gázszolgáltató vezetéket tisztított, ajánlásukra elzártam a gázóránál a gázcsapot, de előtte már kikapcsoltam a kazánt. Így maradt egy hétig, nyaralás miatt.

 

Tudok valamit tenni? Meleg víz jól jönne fürdéshez.

zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93444

Erről a vékony csövekről jut eszembe, hogy valamikor régen úgy 40 éve évente  sok sok ezer folyóméter acélcsövet terveztünk be különféle rendszerekbe. Egyszer  kiszámoltam, hogy egy helyre  NÁ 60 -as cső kell, nézi a főnök, mondja hogy te saját magad  és ami ellenségünk vagy ?   Minket  tonnára fizetnek.

 Értettem, kijavítottam  NÁ 100 -asra. Akkor még a vas és acél országa voltunk.

 Aztán nagy sejtelmesen mesélik a jól értesült kollégák, hogy nyugaton az egyedi házak / lakások fűtését nem böhöm vastag acélcsövekkel oldják meg, hanem vékonyka rézcsövekkel.

 Volt acél bőven vélték egyesek, de meddig ?

zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93443

A szobák paramétereit általában nm -ben mérik... igaz végül a térfogat is számít valamit, de nem sokat.

 Nos igaz nem  Britaniában, hanem csak a közeli Svájcban történt, hogy a lányoméknál elromlott a  mosógép, ami a ház/lakás tartozéka. Kijött a mester megcsinálta a ház számlájára. Közben megkérte lányom, hogy nem világít a hűtő. Megjavítaná e ? Kicserélte a szaki az izzót  és ott nyomban 80 eft-os számlát (átszámova ) nyújtott be. Nem kellett külön kimennie... igaz számlát csak adott.

 Mondtam egyszerűbb lett volna ha hazulról viszel izzót.

 Ja  mondta  még hogy a színesek seggét viszont nyalják. Ilyen jóemberek !  Még !!

  A csöveidről : több lakásomban is  általában a cirkóból jövő  fő vezeték   20 -22 mm , az egyes radiátorokhoz már csak 15 mm -es megy  - rézből. Jól működik minden rendszer.

Előzmény: Whoisdaddy (93440)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93442

Azt még írd meg, milyen szabályzók vannak a radiátorokon. Termosztatikus, vagy csak sima tekerős? Az elosztás központi elosztó, vagy két cső végigfut gerincként, és abból ágaznak le a radiátorok?
Első lépésként elzárnám teljesen az összes meleg szobában lévő radiátort, a hideg szobákban meg kinyitnám. Aztán a többi radiátort épp csak annyira nyitnám meg (fél fordulatonként), hogy átmelegedjen a teljes felületük.

Előzmény: Whoisdaddy (93441)
Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93441

huhh ez mar tisztesseges valasz koszonom

 

a haz 92m2 ket szint ikerhaz

40cm kavitacos falak, 50cm kozetgyapot a padlason

a szigetelese eleg jo lehet 20fokrol 48 ora alatt esett le a homerseklet 13.5re 4-6fok kulso homerseklet melett

 

a cirko termosztatja fel fok ingadozast enged utana kapcsol,

uto keringetes 5 percen tul (pontosat nem mertem)

a (szerinte) gazdasagos allasban 68fokos (30-80 kozt allithato)

az eloszobai radiatoron nincs termosztat ott mer a cirko

 

a csohossz 9m nel sehol nem hosszabb van ahol csak a fele

 

na most a ket hideg szoba pont emeleti az kisse sokaig tartana megvarni mig alura is fut, de igazabol nincs mit tenni mert az eloszobai szabalyozhatatlan, viszont a tobbi helyessel egyensulyban van

 

lenyegeben akkor a 24kw cirko mindent el kell birjon? nekem is kicsit soknak tunik az a kozel 4x teljesitmennyel ide, de zek szerint akkor plusz radiator felulet mehet batran?

 

 

 

Előzmény: zöldeskékek (93437)
Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93440

koszonom, 

 

hat ez van, nem hazai a rendszer es a szakmunka amugy sem olcso de mivel ez viszonylag kis munka igy nagysagrendekkel dragul az oraber, plusz eloadjak h ezt ujra kell tervezteteni stb stb... (egesz biztos tollas a hatam h madarnak neznek)

 

sajnos a keringeto szivattyu nagyon benne lakik a cirko melyen csak garanca plomba megbontassal lehetne hozzaferni.

 

az emlitett szobakban radiatorok homersekletre fel fok elteresen belul van, egyeszeruen lekapcsol a cirko mert a lakas tobbi reszeben eleg meleg van hiaba allitom be a termosztatot mashol a legalacsonyabbra es hagyom nyitva ebben a ket szobaban akkor is hamarab lesz eleg meleg az eloszobaban ahol a cirkot vezerlo termosztat van

 

egyebkent meg az egyik szoba 19m3 a masik ketto 33m3 es mindben ugyanaz a radiator van a kissebiket kifuti... a nagyobbakat nem nem tudom hogy gondoltak h ugyanaz jo lesz mindenhova

 

a toldast csak agyari toldoval tudom megoldani

 


 

ez szukit kisse a keresztmetszeten a cso vegeknel hasznalt betet miatt, de a radiator szerelvenynel levo vegeben is van ilyen betet

 

a toldas azert elgondolkodtato mert semmilyen leiras nincs a rendszerhez

2db 22es rezcso a falban azt jonapot, hogy hol es hogyan osztja fel 10mmre az rejtely :(

igazan ciki lenne ha a nagyobb ellenalas miatt erre az agra nem jonne melegviz (vagy ez hulyeseg?)

 

Előzmény: BJaca (93435)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93439

Szoval a lakas nem Magyarorszagon van. Igy kb lehetetlen segiteni. Rengeteg az apro reszlet, amit nem irsz le mert nem is ismersz, mi meg ha behelyettesitjuk az itthon szokasossal, hulyeseg jon ki.

 

 

Előzmény: Whoisdaddy (93433)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93438

  Mint előttem is írták szivattyú teljesítmény, radiátor felület növeléssel és finomabb szabályozással csak javítható a rendszer.

 Ólcsóbb egy - két új radiátor és szivattyú váltás mint újra csövezés.

Előzmény: Whoisdaddy (93430)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93437

Azért több vizsgálatot is érdemel ez a rendszer.

 

 Elsőnek az a 10 mm valóban nagyon vékonynak tűnik . Nagyon nagy az ellenállása. Az adatok szerint 2,5 liter /perc a vízáram. Egy ilyen vízvezeték cső  is min 5 -6 liter / percet tud. De lehet ennyit tud a szivattyu.

 Az áramlási ellenállással sokra nem megyünk mivel nem tudjuk a csövek hosszát.

 Elsőre a kazán meglehetősen nagynak tűnik. Nekem 9 kW-os  kazánhoz van nagyjából 9 kW radiátor teljesítmény  olyan  62 - 65 fokon. Ekkor beáll az egyensúly - nem kapcsolgat a kazán.

 Tehát elsőnek  ha nem is 24 kW on megy ( meg lehet mérni - stopper  + gázóra, némi számolás ). Tegyük fel  20 kW,  az majd 3 x annyi mint a radiátor leadó teljesítmény. Elvileg kapcsolgatni kellene.

 Az első kísérlet  : kizárni fokozatosan a  szaunás radiátorokat. Ekkora hideg szobákban  melegednek a radiátorok addig amig a kazán le nem kapcsol.

 Ha bejön ,  azaz melegebb lesz, akkor lehet a radiátorok cserélgetésével tovább menni - a forró/szaunás  helyiségből áttelepíteni a nem kellően fűtött helyiségbe. 

 Vagy eleve növelni   a radiátor felületeket. + radiátorok.

   A nappaliban sajnos a falra tették a radiátort. .(Az egyetlen olyan hely ahol a kanapé elférne.)

 Nekem mindegyik radiátor a falon van,   nem ablakok alatt és semmi baj.  1 m magasak,  így jött ki a  9 kW, ha zavarja a kanapét, akkor valóban át kell helyezni, de amúgy nem különősebben baj

 Két út van  !  Az egyik a csőcsere vastagabbra, ami elég drága, főleg ha falban van.

 

A másik növelni a radiátor felületeket, azaz      plusban beállítani még néhányat-

 Ez  a mostani állapot nagyjából olyan mintha minden radiátor szabályozót kicsit - nagyon fojtanák.

 Nem tudhatjuk annak a cs. háznak sem az alapterületét sem a hőtechnikai jellemzőit.

 

 Így setétben tapogatózunk.

 Akkor hogy összehasonlíthatsad  .  Nálam  9 kw -ot ad a kazán  nagyjából ennyi a hőleadó felület  is  ..   7  db radiátor 92 nm -re közepesen szigetelt háznál.

 Az a titokzatos hőigény ennél kevesebb  - olyan 4 -6 kW, ezért a rendszer néha áll, néha megy.

 Modern leszabályozós kazánnál ez nyilván nem lenne, de 500 -700 forintot erre csak ezért nem költök.

 Ja anno nekem is mondta nagyon magas lóról a tervező , hogy nekem ide 24 kW -os kazán kell. Mondtam rosszul tudja,  írja csak rá a tervre ,hogy C12 , ami már  25 éve 9 kw -tal megy,  jól.  Ok a második!

Előzmény: Whoisdaddy (93430)
pajaci Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93436

"2szoba ugyanis hideg, bármennyire is játszunk a radiátor-termosztátokkal nem lehet őket normálisan kifűteni csak ha szauna van a lakás többi részében."

 

Ezek szerint képes az a két radiátor kifűteni a két szobát, a beállítással van baj. Felül termosztatikus szelepek vannak a leírásod alapján. A visszatérőn is kellene lennie szelepnek (torló szelep) amivel el kell végezni az alapvető beállításokat. Van ilyen rajtuk?

Előzmény: Whoisdaddy (93430)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 1 93435

Szerintem nem rád gondolt, hanem arra, aki ezt így megcsinálta.
A nagyobb radiátor meg fogja oldani a gondod, kérdés, a keringető szivattyú nem-e kevés a rendszerhez? Lehet, érdemesebb lenne nagyobb fokozatra állítani, vagy ha lehet, betenni nagyobb teljesítményűt. Nekem is volt olyan helységem, ahová kicsinek bizonyult a szimpla radiátor, míg a többi helységben elég meleg volt. Cseréltem duplára, és megoldódott. Ha toldani akarod a rendszert, úgy csináld, hogy a toldó belseje ne legyen szűkebb, mint a cső belső átmérője.

Előzmény: Whoisdaddy (93433)
lala1961 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93434

Üdv ! Váltsd át a fontot forintra és lehet  már minden Ok is lenne,ha már a tudomásunka hoztad hogy milyen nehézségekbe botlottál  !:-) 

Előzmény: Whoisdaddy (93433)
Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93433

Ezt szepen kernem h magyarazd el miert?

 

A lakast igy kaptam, nem en kertem. Nincs ra pilanatnyilag 1500-2000 angol fontom h atalakittassam, ezert esnek neki en. Ez akkora arcatlansag a reszemrol h egy taliga majom kene h intim kapcsolatba keruljon velem?

Előzmény: Kapocska (93432)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93432

Na, én meg ezt ajánlom arra amire szokták ,annak a 10mm-es tervezőnek és kivitelezőnek!!!!!!!!!!!!!!

Előzmény: Whoisdaddy (93430)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93431

Belegondolva: magára a vízütés megszüntetésére, egy távolabbi helyre felszerelt csillapító is hatékony lehet. Viszont a vízvételezési pontoknál elhelyezett csillapítók talán annyiban előnyösebbek, hogy azok közvetlenül elnyelik a lökéshullámot.

Megnéztem a német szerelvényboltok árait: ott olyan 25 euro körüli áron mozognak a Caleffi vízütés csillapítók. Talán itthon is hasonló lehet az áruk, már csak amiatt is, mert Szlovénia (a Caleffi gyártója) szomszédos országunk.

A házunkban nincs olyan őrült sok csaptelep és készülék, 9 csillapító elég is lenne.

Előzmény: morgen66 (93416)
Whoisdaddy Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93430

Szép napot mindenkinek.

A segítségeteket szeretném kérni.

 

A lentiekhez szükséges munkát elvégezni el tudnám, de sajnos finom nincs a tervezésről.

 

Adott egy családi ház 24KW kombi cirkóval. (Ideal Logic ESP1 24) A fűtés 10mm műanyag csöves.

A gyártó szerint a 10mm cső

Max kapacitás KW 1.948

Max átfolyás liter/sec 0.042

Áramlási veszteség m/m 0.283

9db radiátort szolgál ki összesen 6720W teljesítménnyel.

 

Az első kérdés az lenne h lehetne-e emelni ezen az értéken 2szoba ugyanis hideg, bármennyire is játszunk a radiátor-termosztátokkal nem lehet őket normálisan kifűteni csak ha szauna van a lakás többi részében. Konkrétan a jelenlegi szimpla radiátor helyett mondjuk duplát.

Ez úgy +650w jelentene. Ami ugye +10% el tudná viselni tartósan ezt ez a rendszer?

 

A másik kérdés ennél kicsit összetettebb. A nappaliban sajnos a falra tették a radiátort. (Az egyetlen olyan hely ahol a kanapé elférne.) Jó lenne áthelyezni az ablak alá, már a Hő érzet szempontból is. (Jelenleg a radiátor 6m-re van a cirkótól.) Az áthelyezés nyomó ágon 260cm, visszafolyó 370cm toldást jelentene. Egy 90° kanyarral. A kanyart meg tudom oldani cső hajlító idommal nem kell könyök, (gondolom ez kissebb ellenállású) viszont egy-egy toldó mindenképp kell majd. A kérdés hogy elvisel-e egy ekkora átalakítást ez a 10mm-es rendszer? Ha nem van-e rá mód "csalni" (pl lehet h ez full hülyeség, sajnos nem értem a fizikáját, de mondjuk ha a toldást 15mm-ből csinálni?)

cucu Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93429

Nézd, a tiéd... Ha neked javítja a közérzetedet, akkor tedd oda. 

Azt viszont javaslom, hogy a tekerőjét vedd le és tedd el, (persze nyitott állapotában) hogy csak akkor legyen elzárva, ha tényleg egyszer szükség lesz rá!

Előzmény: Kisfiatal (93424)
lala1961 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93428

Üdv ! Ugyan rég volt bojlerem,de egy fürdőbe pár csepp víz nem lehet gond ami alatt ez cserélhető !:-)

Előzmény: BJaca (93427)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93427

Annyira nem logikátlan az elgondolás, mert a biztonsági szelep cseréjéhez le kell engedni a bojlert. Bár ha el van zárva a meleg ág, akkor némi pacsálással ugyan, de cserélhető. A víz nem indul meg azonnal, csak ahogy levegőt kap. Viszont az ördög nem alszik, biztonsági elemet nem szabad kizárni.

Előzmény: lala1961 (93425)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93426

Isazpleválasztót mindenképp tegyek, ha lesz a rendszerben hőcserélő?

lala1961 Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93425

Üdv ! Ha elzárod a csapot ,akkor milyen szerepet szánsz a szelepnek !:-)

Előzmény: Kisfiatal (93424)
Kisfiatal Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93424

Ja, bojler. A bojlerre menne a csap, és a csapra a szelep.

Akkor azt mondjátok inkább ne?

Előzmény: BJaca (93421)
BJaca Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93423

Hja, bojler. Ete volt :)

Előzmény: Kapocska (93422)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.30 0 0 93422

Már este van/volt?

Előzmény: BJaca (93421)
BJaca Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93421

Tehát a golyós csappal ki tudnád zárni a biztonsági szelepet, amit észre sem vennél, csak mikor pukkan a kazán.  Jobb, ha eleve ki van zárva a lehetősége. Tedd olyan magasra a biztonsági szelepet, hogy  ha a keringetőnél elzárod, akkor ne tudjon kifolyni a víz.

Előzmény: Kisfiatal (93419)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93420

"Maradt ki szerelésből"

Add el.

Előzmény: Kisfiatal (93419)
Kisfiatal Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93419

Szakik, olyat lehet csinálni h a bojler és a biztonsági szelep közé egy golyóscsapot betenni? Maradt ki szerelésből. Egyszerűbb lenne leengedni a vizet, szelepet cserélni ha kell.. Hajdu Z-120as.

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93418

Lenne két rendhagyó kérdésem:

Melyek a legjobb minőségű rézcsövek (márka/név/beszerzési forrás vagy hasonló, ha ez meghatározható)?

Illetve mivel lehet felpolírozni makulátlan fényesre ezeket a csöveket (anyag, szerszám)?

 

cucu Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93417

Hogy?

Ja, hogy a kazán kondenzációs...

Előzmény: Petya79 (93415)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93416

A gumimebrán nem örökéletű, de szerintem észreveszed ha probléma lesz vele.

Nem ismerem annyira ezeket a tartályokat,nem biztos hogy a drágább a legjobb.

Mint látod a rajzokon a csapok elé szerelnek egyet-egyet ez azért nem olcsó.

 

Én tágulásit javaslom.

 

Én úgy értelmezem,hogy akkor lehet gond ha a vízvezeték végpontjára van beszerelve.

 

A zajforrás (csaptelep,szelep) közelébe érdemes beszerelni,így írja.

 

De úgy gondolom,hogy egy 10-15 méter csőszakaszba belehet tenni bárhova. Igaz tapasztalatom nincs vele.

 

Itt se közvetlen a mosdó alá szereli a szerelő.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cu9LUx79w4

Előzmény: Petya79 (93412)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93415

A kazán a WC-ben van, és eleve kondenzációs.

Előzmény: cucu (93414)
cucu Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93414

Hát, ha külön helységben van a kazán, az más...

Előzmény: Petya79 (93413)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93413

Mivel nincs CO riasztónk, nálunk emiatt nincs riasztás sem. :-)

Előzmény: cucu (93411)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93412

Köszi! Néztem én is ezeket a kis tágulási tartályokat. A gumimembrán élettartamáról lehet tudni valamit? Illetve hová kell őket bekötni? Elég 1 is, vagy a vízvételezési helyek elé célszerű bekötni őket? Árban elég nagy a szórás köztük (a 4e Ft-os Ertaverem LC-től a 11e Ft-os Gitral AB016-ig). A drágább annyival jobb is?

Szimpatikusak az egyszerűbb, rugós változatok is. Ezek vajon vannak olyan hatékonyak, mint a gumimembránosak?
Amivel én szemezgettem:
Caleffi 525
Sioux Chief Mini Rester

A Caleffi elvileg itthon is beszerezhető, utóbbi viszont valószínűleg nem. A Caleffi esetében van egy dolog, amit nem tudtam értelmezni. Ezt írják:

 

"A vízütés csillapítók telepítésének hagyományos megközelítése a bemeneti ág végén van, ez a legionárius betegséggel kapcsolatos szabályozások áttekintését igényli. Bár ez a megoldás hatékony a vízkalapács csillapítására, kontraproduktív a fertőtlenítési folyamatok során (mind termikus és kémiai), mivel kétféle holtteret hoz létre:

- csőrészek, amelyek a melegvíz emelkedő ágát és a csillapítót kötik össze, a recirkulációs kapcsolódás felett

- a csillapítón belüli pangó víztömegek"

 

Ez most akkor azt jelenti, hogy a legionella baktérium miatt nem épp a legbiztonságosabb?

Előzmény: morgen66 (93404)
cucu Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93411

...és a CO riasztó nem szokott megszólalni? Mert nálunk igen.:)

Előzmény: Petya79 (93410)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.29 0 0 93410

Nálam minden helyiségben padlófűtés van (a kamrát leszámítva). Viszont a nejem fázós, és télen kevesli a szobahőmérsékletű fürdőt. Emiatt van egy olyan hülye szokása, hogy forró víz kiengedésével "gőzfürdőt" csinál, hogy növelje a hőérzetét. Na, én kizárólag ennek a kivédésre szoktam a hősugárzóval picit előfűteni a fürdőt. Penész problémánk egyébként nem szokott lenni, mert van páramentesítő gépünk, plusz a padlófűtés is alapból "szárítja" a levegőt.

Előzmény: BJaca (93398)
BJaca Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93409

Nézz szét itt:

https://www.be-shop.eu/Torolkozo-szaritos-radiator-c1_84_2.htm

Van náluk fűtőpatron is:

https://www.be-shop.eu/Futopatronok-c1_89_2.htm

Aztán feltöltheted akár olajjal is.
Nemrég találtam rá a honlapra, sok olcsó termék van náluk, de hogy a BRH milyen minőséget takar, azt nem tudom. Elvileg ők az importőrük:
http://www.be4heat.com/hu

 

Ha bárkinek van tapasztalata BRH-s cuccokkal, kérem írjon!

Előzmény: tomato8607 (93408)
tomato8607 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93408

Köszönöm mindenkinek a segítséget! Végül úgy döntöttem, megpróbálom az elektromos törölköző szárítót, aztán meglátjuk :)

pajaci Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93407

Szerintem azért nem használható párás helyen, mert nincs védve ellene a vezérlő elektronika, így bedögölhet hamarabb.

Előzmény: zöldeskékek (93400)
pajaci Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93406

Anyámnál ugyanolyan meleg a fürdőben mint a lakás többi részében. Fürdéskor viszont ha nem elég neki 20-22fok, akkor tud rajta emelni pillanatok alatt, anélkül hogy az egész házat felfűtené öt fokkal.

Előzmény: zöldeskékek (93402)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93405

Nekem zuhanyzás közben is be van kapcsolva,igaz az ajtó felé van felszerelve,víz nem érheti,a család nagyon szereti.Öt perc és elég meleg van,persze aki félóráig zuhanyozik...

Nem ez a legjobb megoldás,de egy kis odafigyeléssel biztonságosan üzemeltethető.

Esetleg egy infrapanelt lehetne még feltenni,de nem tudom fürdőben jó ötlet-e.

 

De ha nagyon akarja valaki van külön fürdőbe való is.

http://jomeleg.hu/stiebel_cnsse_500w

Előzmény: Petya79 (93395)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93404
Előzmény: Petya79 (93396)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93403

Meg bemegyek csak pössenteni és ráfagy a mosoly a képemre :-)

Rásegitésnek viszont tuti jó az ilyen. Egy szállodában reflektoros infralámpák voltak a mennyezetbe épitve. Nagyon finom volt.

Előzmény: zöldeskékek (93402)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93402

 És van egy elmélet amely szerint a fürdőszobákat csak zuhanyzás előtt kell fűteni.

Érdekes.

 Aztán jön a csodálkozás, hogy az állandóan hideg falakra lecsapódik a pára és a penész  bőtermést ad !

zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93401

 Megtesz ez is ! Minek oda a ventilátor !

Előzmény: pajaci (93397)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93400

Ez a   Ventilátoros hősugárzó LCD-s fali. FKF 2000D LCD HOME miért nem használható a párás helyiségekben ?

  Szerintem igen, de nem a padlón, hanem min 2, 3 m magasan  úgy hogy ne lehessen megérinteni.

 Ettől függetlenül kicsi fürdőszabákban megteszi az ennél ólcsóbb készülék is.

Előzmény: Zozzantoz (93392)
BJaca Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93399

Nálunk ugyanez a helyzet az egykarossal. A hagyományos tekerős nem okoz ilyet, de akkor még ott marad a mosógép. Lehet, hülyeséget írok, de csökkenthetné egy vízvezetékre való tágulási tartály, ami rugalmasabban nyelné el a vízlökést.

Előzmény: Petya79 (93396)
BJaca Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93398

Ha a pára előtt bekapcsolod, akkor a körülötte levő meleg levegő miatt magasabb lesz a harmatpont, így nem fog kicsapódni rá a nedvesség. Utána meg szerintem nem érdekes, mekkora a pára, csak később hűljön le, mint a magas páratartalom megszűnése.

Előzmény: Petya79 (93395)
pajaci Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93397

Ez olcsóbb, direkt fürdőbe való, kvarc csöves. Anyámhoz ilyet szereltem be, mindenben tökéletes.

 

https://www.arukereso.hu/hosugarzo-c4176/heller/qs-180-p40708360/#termek-leiras

Előzmény: Zozzantoz (93392)
Petya79 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93396

Hozzáértőktől kérdezném: vízvételezés után a kazánnál mindig hallatszik egy kis utórezonáció. Főleg akkor, amikor a nejem hirtelen zárja el az egykaros csaptelepeket, vagy épp a mosógép vízbetöltése után. Ez a hirtelen nyomáslökés miatt alakul ki? Ha a mosógép elé beszereltetek egy nyomáscsökkentőt, és az egykaros, kerámiabetétes csaptelepeket lecserélem "hagyományosra", az segíthet? Vagy milyen megoldás lehetséges még?

Petya79 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93395

Ez is még csak IP20-as védettségű készülék. Persze a klasszikus, asztali hősugárzók is azok, az emberek többsége mégis fürdőszobában használja...mint ahogyan én is (annyi különbséggel, hogy mi csak zuhanyzás előtt szoktuk vele felfűteni a helyiséget, nem pedig páraterhelés alatt).

Előzmény: morgen66 (93394)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93394

Nekem nem ez a tipus van,bocs ezt nem néztem.

De semmi gond nincs az enyémmel.

 

https://www.toparuk.hu/HOME-FKF-2000-PTC-Fali-futotest-2000-W

Előzmény: Zozzantoz (93392)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93393

15-20 centis közetgyapotot érdemes leteríteni a padlás födémre,rengeteget számít.

Van több féle megoldás is a padlás szigetelésére.

Előzmény: SZLreka (93382)
Zozzantoz Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93392

"Nedves, párás helységben (fürdőszoba) NEM használható."

Előzmény: morgen66 (93391)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93391

Vegyél egy ilyet , két perc alatt felfűti a fürdőt,nem kell állandóan mennie,csak akkor amikor fürdesz.

Nekem is ilyen van igaz csak átmeneti időben használja a család, villanyszámlán nem nagyon veszem észre.

 

https://www.flexiobt.hu/webaruhaz/ventilatoros-hosugarzo-lcd-s-fali-fkf-2000d-lcd-home.html

Előzmény: tomato8607 (93378)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93390

Kell egy gáztervező  és el kell döntened milyen kazánt akarsz(csak kondenzációs lehet).

Kéményes és egy szerelő akinek fényképes gázszerelői igazolványa van,így hivatalos minden.

Kell még villanyszerelő aki az EPH-t megcsinálja,másképp nem üzemelik be a kazánt.

 

Legjobb megoldásnak tartom ha olyan vállalkozót keresel aki az egészet lebonyolítja,de ha van szabadidőd te is összefoghatod a dolgokat.

 

A gáztervező szokott gázkazán tipusokat ajánlani,de hatalmas a szórás az árakban.

 

Én hajdú kazánt szoktam javasolni,egy gázszerelő ajánlása alapján.

Előzmény: SZLreka (93372)
BJaca Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93389

Szia!

Az is megoldás, ha leterítesz 10 centi gyapotot, és amivel kevesebb lesz a fűtési költség, azt szigorúan félrerakod, és egy év múlva veszel újabb 10 centi gyapotot.  Ha csak a nikecell hőszigetelésből indulok ki, mindenhol a 8-15 centit ajánlják, nekem az 5 centiméter is nagyon meglátszott a fűtési költségemben.

Előzmény: SZLreka (93387)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93388

Elég 10 cm is ... amennyiben csak annyival akarod javitani a hőszigetelést a 30-hoz képest :-).

Ki kell számolni, hogy a fűtési megtakaritás mennyi idő alatt hozza vissza a vékonyabb és a vastagabb szigetelés költségét, meg megnézni, hogy mennyi pénzed van rá és úgy dönteni. Bár a megtérülési időben különbség szerintem csak a szigetelés fix költsége miatt van, ezért érdemes vastagabbat rakni.

Előzmény: SZLreka (93387)
SZLreka Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93387

Köszönöm, 25-30 centit?

Azt gondolná az ember, hogy 10 centi elég.

Előzmény: zöldeskékek (93384)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93386

Ez biztos azért van, mert a villanyt egyes tájszólásokban 'delej'-nek hivják :-)

Előzmény: zöldeskékek (93376)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93385

Arra számits, hogy ugyanolyan teljesitmény (energiafelhasználás) mellett villannyal 3-4 szeres áron tudsz fűteni a gázhoz képest. Az, hogy folyamatosan megy (csúcs hidegben) még nem lenne baj, az csak méretezési kérdés. A fogyasztás a fűtött helyiségtől függ.

Nekem egy 900W-os száritó van, de az nem lenne elég magában. Viszont elég nagy a fürdőszoba és szigetelés sincs.

Előzmény: tomato8607 (93378)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93384

 Na kérlek az az egyik legnagyobb hőleadó szerkezeti elem. És ennek a korrigálása viszonylag a legkönnyebb - lególcsóbb.

 Rá kell tenni min.  25 cm megfelelő szigetelő anyagot, amit egy laikus is elvégezhet. De azért némi szakmai ismeret ehhez is kell.

 De ha hozzákezdtek inkább tegyétek 30 cm vastagon.

 

 

"Ebben az esetben a mennyezet deszka és a padlás aljzat közötti légréteg nem elég szigetelésnek?  "

eleink úgy vélték elég, meghát ez a technológia állt a rendelkezésűkre.

 

 Nem elég, de könnyen  a jelenlegi követelményeknek megfelelővé lehet tenni.

 

Előzmény: SZLreka (93382)
nemethla Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93383

Tisztelt szak-urak, olyan kérdést teszek fel, ami már tuti sokszor volt itt. DE: azért szeretnék egy rövid, lényegretörő választ kérni, mert túl sok é sokféle vélemény volt eddig itt és a víztisztító c topikban is elérhető. A kérdés: mosó és mosogatógéphez, valamint a fűtésrendszer esetleges utántöltéséhez, vagy akár teljes cseréjéhez ( ez utóbbit még szezon előtt meg tudom oldani ) keresek ár-érték arányban értelmes, és valóban hasznos, lehetőleg cserélhető tartályos szűrési megoldást. Hangsúlyozom: nem ivóvízre kell, hanem lágyítani az egyébként kemény gödöllői vizet, és az esetleges eltömődést, iszaposodást meggátló részecskeszűrés lenne a cél. Hogy e három eszköz az eddigieknél kevesebb nyűggel működjön.
segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Ui: csak a vízlágyítás polifoszfáttal valszeg nem elég, de bennem még annak a hatékonysága is kérdőjeles. Ezért a kérdésem hozzátok.

SZLreka Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93382

Köszönöm a kimerítő válaszokat.

Viszont, ha már itt tartunk a padlás szigetelése mennyire fontos?

kb.  25 centis gerendák vannak, rajta  5-6 centi hagyományos agyag réteg.

Ebben az esetben a mennyezet deszka és a padlás aljzat közötti légréteg nem elég szigetelésnek?

üdv

Laci

Előzmény: zöldeskékek (93380)
BJaca Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93381

Szia!
Többnyire 50W/m3-el számolnak, ami egy hőszigeteletlen házra vonatkozik, az alapján 450W jön ki, tehát elégnek kell lennie. Azt lenne jó tudni, hogy fűtés nélkül milyen hideg van a fürdőben. Mert ha csak fürdés előtt kell megfűteni, akkor nem megy rá a nadrágod, de meg fog bőven látszani a villanyszámlán.

Előzmény: tomato8607 (93378)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93380

László !

Az a C24 -es majd  kétszer ekkora ház kifűtéséhez is elegendő.

 Ettől függetlenül a hőszigetelést nem árt tervbe venni, ha nincs. Kezdeni a padlással kellene.

 

 Ez a konyhában tartózkodik egy örök probléma.  Az ilyen kazánok teljesítménye nem nagyon változtatható, így az egész lakást kényszerű fűteni.

 Van egy olyan megoldás, hogy lecsavarjuk a nem kívánt helyiségek radiátorait. Csakhogy ilyenkor a kazán saját védelmében lekapcsol.

 Marad a ház teljes fűtése ... szakaszosan   mérsékelt hőfokra és a kitűntetett helyiség  pót fűtése néha mással. pl. egy olajradiátorral.

 De mint írtam a jövő egy új kazán, ami márcsak kondis lehet ,  melegvizet is termel. Azaz kombi.

 Ha majd erre kerül a sor egy olyan készülék kell ami lemodulálja magát akar  4 kW-ig is.

 maga a C24 egy ősi konstrukció. Strapabíró, de nem szabályozható le.

 úgy  19 - 20 kW -on megy ez pedig ekkora házhoz bőven elég.... hacsak nem gyatrák hőtechnikailag a határoló szerkezetek, azaz a falak, a födém, az ablakok.

 Netán ha van egy  szigeteletlen pince födém, az még rátesz egy lapáttal.

 Egy ház felújítása kezdődik a  tetővel, hogy beázás ne legyen. Ha ez rendben jöhet az energetikai, majd a fűtésrendszer, aminek a kazán csak egy része.  Annak is összhangban kell lenni a radiátor hőleadásával. Ha ez is rendben, jöhet az esztétikai felújítás. 

Előzmény: SZLreka (93379)
SZLreka Creative Commons License 2017.07.28 0 0 93379

Kedves Zöldeskékek!

Köszönöm a választ, elemzem.

Viszont a fő kérdés, hogy tényleg kell-e cserélni?

A lakás kb. 60 négyzetméter.

Eddig volt vegyes tüzelés és gáz, ja és villanybojler (éjszakai áram nélkül).

A két tüzelési mód kiegészítette egymást.

Most beköltözik a 73 éves édesanyám aki nem akar már a vegyessel tüzelni, sőt a kazán megszüntetését szeretné, mert a konyhában van.

A villany bojler nem igazán gazdaságos, kérdés elég-e a ház kifűtésére a C24-es kazán?

Vagy egy kombi gázkazán nagyobb teljesítménnyel energia takarékosan?

 

Még egy ok talán a cserére, hogy a felújítás alatt mindent megtudnánk hosszabb távra oldani. 

 

üdv

Laci

Előzmény: zöldeskékek (93375)
tomato8607 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93378

Köszönöm mindenkinek a választ.

A jelenlegi konvektor csúnya is, be sem gyullad. 

Igazából továbbra is teljesen bizonytalan vagyok, mindig ezzel a két véleménnyel találkozok. Attól félek, hogy 1200-300 W-os elektromos törölköző szárító kicsi lesz és mindig menni fog és le eszi majd a fejem!

Előzmény: Palási (93370)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93377

„ha kihivják egy membrán cseréhez azt is megtagadja,” abban az esetben

nem kell vizsgálni a kémény megfelelőségét,szerintem.

„akkor a szerelő hogyan birálhatja azt felül?” nem Ő bírálta felül!

És egy egyszerűsített csere esetén is kell a kéményesek rábólintása.

„nem egy kéményseprő látogatásnak is kellett történnie”   így van csak most

ez a helyzet!

Előzmény: jano5691 (93374)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93376

 "legtöbb helyen nincs elég cufla, mégis delejesen vonzódnak a villanyfűtéshez"

Előzmény: jano5691 (93366)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93375

T . Topiktárs  - t. kérdező  !

 először is mi az a  T. Lista ??

   Az első kérdésedre :

  "ezt a kazánt milyenre lehet lecserélni úgy, hogy a jelenlegi kéményes bekötés megmaradjon." Ugyan olyanra mint a jelenlegi C24 -es, ha az a kémény megfelelő.

 Tehát bélelt és megvan a megfelelő szelvénye.

 de ha működik a C24 minek lecserélni ?

 "Az új szabályozás szerint csak dupla kémény és kondenzációs lehet az új kazán, de nem nincs más megoldás?"

 Mondjuk pontatlan mert az un. dupla kémény azaz két cső egymásban. A kintin jön lefelé az égéshez szükséges levegő a közepén meg  felfelé az égéstermék. Mondják cső a csőben - nek is. Amúgy gyári szet. Cs házaknál az a fekete műa mind ilyen.

 aztán van az u. szétválasztott rendszer - külön csövön be a  levegő és egy másikon ki  az égéstermék.

 Jobb helyeken  mind a két megoldást lehet az oldalfalon is kivezetni, de nálunk ez a jobb hely nem érvényes mivel olyan feltételei vannak, ami ritkán teljesülhet.

   Használt kazánt nem érdemes venni, arra ott a mostani   falon lévő C24, ami majd örök életű.

 ha tényleg új kazánt szerelnél arra ott a kondenzációs kazán olyan ami melegvizet is termel azaz .... kombi. a kényt természetesen újra kell bélelni úgy ahogy a jogszabályok elő írják,de arra minden valószínűséggel a jelenlegikémény alkalmas. Ha van bennem, bélés az kiszedhető.

 és kérdezed a publikumtól, hogy  

 "hogy kell elkezdeni a cserét?

Kazán vétel, csere, kémény, terv, mi a sorrend?

A meglévő kémény cseréje lehetséges, egy kb. 6 téglás kéményben van az alumínium cső, ezt kilehet venni "

A sorrend : terv, a kazán tipusának eldöntése ... megjegyzendő, hogy majdminden kazán tudja  a szokásos házakhoz a  teljesítményt, kéménybélelő  - kémény ellenőr  gáz és fűtésszerelő.

 

 

 : egy  6 téglás kéményből kivehető a régi alu bélés, de kérdé hogy minek :

  Nálam   egy  vízmelegítő helyére ment a kombi kazán, a 120 -as alú bélésbe vígan behúzták a  80 -as flexi csövet.

 viszont  talán el kéne dönteni hogy érdemes e egy működő kazánt likvidálni !

 A felújítás ettől függetlenül mehet.

Előzmény: SZLreka (93354)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93374

Igazad van, de ennyi erővel, ha kihivják egy membrán cseréhez azt is megtagadja, mert a kémény nem jó? A lelkiismerete egyébként akkor is sáros kell legyen, mert mi van, ha két szinttel feljebb fog valaki megnyekkenni?

Az se teljesen kerek, hogy ha a közös képviselőnek volt elfogadási bizonylata, akkor a szerelő hogyan birálhatja azt felül? De tudom, nem ilyen egyszerű az eset csak stikkes nagyon a helyzet.

 

2011 óta nem egy kéményseprő látogatásnak is kellett történnie, egy ideig jó pénzért. Nyilván még annál is kevesebbet dolgoztak, mint nálam szoktak. (Igaz, újabban már igényesebb a szolgáltatás.)

 

 

Előzmény: Kapocska (93369)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93373

Az olyan nem meghaláshoz elég egy turbós (zárt égésterű) kazán is :-)

Előzmény: morgen66 (93371)
SZLreka Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93372

Köszönöm a választ.

Tudom számtalan típus van, de mit javasolsz, hogy kell elkezdeni a cserét?

Kazán vétel, csere, kémény, terv, mi a sorrend?

A meglévő kémény cseréje lehetséges, egy kb. 6 téglás kéményben van az alumínium cső, ezt kilehet venni?

Köszönöm a választ

Laci 

Előzmény: morgen66 (93362)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93371

A kondis kazánnál nem lehet szénmonoxid mérgezést kapni,az élet többet ér mint 3-400 ezer forint.

 

A kéményt is cserélni kell,de ez egy családi háznál nem akkora költség mint egy társasháznál.

 

Előzmény: jano5691 (93368)
Palási Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93370

 " ami erősen csere érett."

 Vajon ez mit takar ?

 Nem gyullad be ?   Nem megfelelő a lángkép ? Kormol  ?

 

 Meg kellene nézetni azt egy szerelővel és lehet semmi baja sincs.

 

Csak csúnya !

 

 Maga az hogy tégla lakás sokat nem mond, meg az se ,hogy 9m3  térfogatú az a fürdőszoba. Az lehet egy 3   - 3,5 nm es helyiség. Tényleg nem nagy. De ha olyanok az energetikai kondíciói - vékony fala, rossz északi fekvés stb - akkor előfordulhat, hogy az a villanyfűtés kész ráfizetés lesz. az az  nagy teljesítmény kell , a konvektorok a legkisebbek is  3 kW -körüliek. Egy szokásos háztartásban pedig  3  és  7 kW közötti az elektromos teljesítmény. 10 Amp - 25 Amp - 32  Amp.

 Ha csak  2 kW kell egy elektromos kütyűnek ... nevezzük fűtő berendezésnek,   már az egész lakás elektromos  kapacitásának 40 - 50 % -át erre használjuk. Az meg kell 15 egyéb készülékhez.

 pl.  világítás,

  elektronika, / tv, számítógép /

melegvíz készítés,

mosógép,

 vasalás,

hűtőgép,

hajszárító, meg sok más.

 Majd minden háztartás rendelkezik 40 - 50 kW gázenergia vételezési lehetőséggel  és mellé max.  7 kW elektromos energiával, ennek ellenére  akiket elcsábítanak azok  abba a 7 kW-ba  /ha van egyáltalán annyi / zsúfolnának be mindent.

 Arról nem beszélve ,hogy az elektromos energia   kb. 3 x annyi forint mint a gázenergia.

 A 'nagy gondolkodó'  hatása még mindig fertőz. Az mondta vala hogy az tanácsok hatalma és az ország villamosítás az a kommunizmus.

 Az egyik elmúlt- megbukott,  a másik meg nem jött bé !!

Előzmény: tomato8607 (93357)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93369

"....felújitása esetére vonatkoznak."

Na a kéményt "felújították " de nem szakszerűen az előírásoknak megfelelően.

Most ez kiderült (ki mikor hibázott az most lényegtelen).

Pótmunkában ki kell javíttatni a hibát.

 

"nem a gázszerelőnek kének kicseszni a klienssel"

A gázszerelő az állásához megszerzett egy minősítést(bizalmat) és van két gyermeke meg némi

kölcsöne a bank felé és még némi felelősségérzete is .

Most ezek után mások hibáját palástolva szerelje be a készüléket?

A kémény nem hozzá tartozik(még).

A katasztrófás aki adta a nemleges választ annak kellett volna tovább lépni(meg a közös kép.-nek).

Előzmény: jano5691 (93367)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93368

Ez esetben viszont a kémény upgrade-jét is be kell kalkulálnia.

Ennek a 'mindenhová kondenzációs kazánt' (EU?) szabálynak van egyébként biztonsági indittatása is, vagy csak környezettudatossági?

Előzmény: morgen66 (93362)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93367

A hivatkozott klauzák csak a kémény (valamilyen okból történő) felújitása esetére vonatkoznak. Viszont ő nem akar kéményt 'felújitani', hanem csak készüléket cserélni.

Van egy szabványnak, előirásoknak nem megfelelő állapot. Ilyenkor nem a gázszerelőnek kének kicseszni a klienssel (ráadásul úgy hogy nem is a szabályokban emlitett, kvázi tiltott készülékről van szó), hanem kezdeményezni kellene a nem megfelelőség megszüntetését, nem? A katasztrófavédelmes kéményseprőségnek (is) ez lenne a feladata. Ha a szabályok a biztonságot/életet védik, akkor inkább előbb, mint utóbb meg kell és érdemes is nekik felelni.

 

Előzmény: Kapocska (93350)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93366

Csak legyen hozzá elég cufla az adott fázison :-)

Előzmény: zöldeskékek (93363)
BJaca Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93365

Az iszapleválasztó mindenképp ajánlott, ha hőcserélő van a rendszerben? Acél lapradiátorok, réz és 5 rétegű műanyag csövek, vegyeskazán és hagyományos álló gázkazán van a rendszerben.

morgen66 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93364

Nyugodtan felszerelhetsz egy törölközőszárítós radiátort,igaz villannyal nem a legolcsóbb fűteni de esztétikusabb és biztonságosabb mint egy kéményes konvektor.

 

Azért lehet vele fűteni is,ha jól van méretezve.

 

Ezzel biztos nem tudsz fűteni.

https://torolkozoszarito-radiator.arukereso.hu/adax/hkt-163-ws-p327982839/

 

Ez a patron,meg egy törölközős radiátor biztos elég lesz.

 

http://www.ventil-team.hu/volux-torolkozoszarito-radiator-futopatron-1200w.34721.phtml

 

http://www.ventil-team.hu/silver-600x1400-mm-egyenes-torolkozoszarito-radiator-feher.24422.phtml

Előzmény: tomato8607 (93357)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93363

Kifűti ha a teljesítménye nagyjából a mostani  konvektoréval azonos.

Előzmény: tomato8607 (93357)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93362

Hivatalosan nincs más megoldás.

De már bocsánat , ha már felújítod , nem éri meg úgy megcsinálni , hogy feltenni egy kondis kazánt és nem kell hozzá nyúlni évekig.

 

Most felteszel egy olyan használt kazánt, ami két három év múlva beadja a kulcsot ,kezdheted az egész mókát előröl.

 

Azt nem adhatja át nekünk és mi nem szereltethetjük fel és itt a szabályos tervvel együtt történő felszerelésre gondolok?

Tervel biztos nem.

 

Véletlenül megcsináltatod "okosban" , kimegy a szolgáltató ellenőrizni, vagy a katasztrófa védelem,biztos nem fognak neki örülni,piros plomba.

 

Én egy új kondis kazán felszerelését javaslom,igen most ki kell szorítani valaminek a rovására,de nyugodtan alszol egy pár évig.

Szerintem.

 

 

Előzmény: SZLreka (93354)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93361

Biztos így van ahogy bemásoltad,de a közös költséget is a lakó fizeti,amennyiben az épületnek nincs megtakarítása így a lakóknak kell összedobni rá a pénzt.

 

Egy ismerősöm zuglóban így járt,nem volt pénz a kémény felújítására ,ledobta a vízmelegítőt és felszerelt egy villanyboylert.

Előzmény: Kapocska (93359)
I.POLY Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93360

A törölközőket megszárítja, de fűtésre nem igazán alkalmas az elektromos törölközőszárító.

Előzmény: tomato8607 (93357)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93359

Úgy tudom,hogy ezek a kémények közös tulajdonúak,tehát , ha nem felel meg az

előírásoknak,szabványnak akkor azt közös költségen kell orvosolni.

 

2363/2011. számú közigazgatási elvi határozat

 

A kéményben, mint a társasház közös tulajdonában álló építményrészben található bélelés helyreállítására, a kémény szabályossá tételére a társasház és nem a kéménybe kötött gázüzemű berendezést használó lakás tulajdonosa köteles (1997. évi LXXVIII. tv. 47. §, 51. §, 2003. évi CXXXII. tv. 1. §)

 

(Legf. Bír. Kfv. VI. 37.714/2010.).

Előzmény: wildflower. (93355)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93358

Csak v. nem csak?

Előzmény: stevemegane (93353)
tomato8607 Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93357

Sziasztok!

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni a nálam tapasztaltabbaktól. Nemrég vettem egy tégla építésű lakást, aminek a fürdőszobáját fel kell újítanom. Egy kéménybe kötött konvektor fűti jelenleg, ami erősen csere érett. A kérdésem az lenne, hogy vajon önmagában elég lenne-e egy termosztátos elektromos törölköző szárító a helység fűtésére? Ez egy össz-vissz kb. 9 m3-es fürdő, ami teljesen körbefűtött.

Mennyire gazdaságos egy ilyen törölköző szárító? Árban kb. annyi, mint egy új konvektor, viszont praktikusabb, esztétikusabb lenne!

 

Előre is köszönöm a segítséget!

 

wildflower. Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93356

igen, csak a kéményre kötött berendezések valószínű nem egyszerre mennek tönkre, és ha az első készülék  felmondja a szolgálatot, akkor merül fel ez a probléma.Sajnos a lakásszövetkezetünkben meg iszonyat lassan történik bármilyen döntéshozatal :(

A villanybojlert javasolták a kéményesek, csak az egy kisebb átalakítással és nagyobb költséggel járna vszínű, + a hely is szűkös sajnos...

A fekete bekötésre gondoltam még én is, csak akkor meg a garanciát bukom, nemigaz?

Ugyanolyan készüléket gondolom nem kapok már, ez 9,5 éves már.

Előzmény: PetiCsokvaomány (93351)
wildflower. Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93355

egész biztos van ugyanebbe a kéménybe folyamatos üzemű még bekötve, hisz nálam a fürdő fűtése és a melegvíz is a kéménybe csatlakozik, és gondolom így van az alsóbb szinteken is. Tehát változás a korábbi állapothoz képest nem lesz ilyen szempontból. Csak szemétség, hogy most emiatt szívok....

Előzmény: Kapocska (93350)
SZLreka Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93354

T.Lista!

 

Vettünk egy családi házat ahol egy FÉG 24kw-os falikazán van, a lakást felújítjuk.

Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a kazánt milyenre lehet lecserélni úgy, hogy a jelenlegi kéményes bekötés megmaradjon.

Az új szabályozás szerint csak dupla kémény és kondenzációs lehet az új kazán, de nem nincs más megoldás?

Például használt kazán felszerelése esetén mi a helyzet, valaki vett két-három éve egy hagyományos kazánt de a teljesítménye mondjuk kicsi volt, nekünk pedig pont elég lenne.

Azt nem adhatja át nekünk és mi nem szereltethetjük fel és itt a szabályos tervvel együtt történő felszerelésre gondolok?

 Az új kazán esetében a meleg vizet is innen szeretnénk biztosítani, tehát kétfunkciós kazán kellene.  

Mit tanácsoltok?

 

üdv

Laci

stevemegane Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93353

28-30 fokos mennyezetfűtéssel fűtöttem idé ntélen a felső szinten a szobákat. -10-20 fok közötti küldö hőmérséklet esetén is elég volt, szépen kifűtötte a szobákat.

Előzmény: Kapocska (93340)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93352

már a 70-es években felismerték, és ezért 1986-ban betiltották az effajta füstelvezetők gyártását.

Előzmény: Kapocska (93350)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93351

Nem titkolt szándéka az EU-nak, hogy szépen lassan eltünjenek a nyílt rendszerű gyűjtőkémények. Mivel nem tilthatják be egyik napról a másikra, ezért hoztak egy rendeletet, hogy a már meglévő készülékek az élettartamuk végéig üzemelhet ezeken a kéményeken, ha meghal a készülék, vagy le tudod cserélne telljesen ugyanolyanra , mint amilyen volt, vagy villanybojler...ez a hivatalos eljárás....vagy lecserélteted feketén.

Előzmény: wildflower. (93349)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93350

"Amennyiben a gyűjtőkéményre akár csak egy folyamatos üzemű gázfogyasztó van kötve, a felújítás során a gáztömörtelenséget megszüntető bélelés után a kürtő tetejére huzatfokozó ventillátort kell telepíteni,"

 

De nálatok szerintem a második bekezdés érvényesül (közös megbeszélés,közös ventilátor).

Előzmény: wildflower. (93349)
wildflower. Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93349

nekem ez nem fűtőberendezés, csak a melegvizet biztosítja. Nem vagyok műszaki szakember, de ez szerintem nem is folyamatos üzemű, pláne, hogy az új készülék nem is őrlángos lenne, csak akkor működik, ha épp vizet melegítünk.

A kémény 2011 körül lett felújítva, bélelve, csak épp ventilátor nem került beszerelésre.

A közös képviselő azzal takarózik, hogy a kéményseprők anno így átvették felújított kéményt. Szóval fogalmam sincs mitévő legyek :(

Előzmény: Kapocska (93348)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93348

A folytonos működésű lakásfűtő berendezések (cirkó, gázégős cserépkályha) gyűjtőkéménybe kötése tilos. Amennyiben a gyűjtőkéményre akár csak egy folyamatos üzemű gázfogyasztó van kötve, a felújítás során a gáztömörtelenséget megszüntető bélelés után a kürtő tetejére huzatfokozó ventillátort kell telepíteni, amely a folyamatos üzemű készülék(ek) működésekor bekapcsol, és biztosítja az égéstermékek biztonságos eltávozásához szükséges mesterséges huzatot.

 

A 2010. december 1. óta hatályos MSZ845:2010-es szabvány szerint „… meglévő egycsatornás, nyitott égésterű tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető berendezés felújítása esetén a gyűjtő jelleget fenntartani csak mesterséges szívás biztosításával szabad. A tömörség kizárólag az e célra szolgáló megfelelőség igazolással bíró technológiával és anyaggal biztosítható…”

Előzmény: wildflower. (93347)
wildflower. Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93347

igen.

Előzmény: Kapocska (93346)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93346

Gyűjtő kémény?

Előzmény: wildflower. (93345)
wildflower. Creative Commons License 2017.07.27 0 0 93345

sziasztok,

 

társasházi lakásomban gázüzemű átfolyásos vízmelegítő van, melyet szeretnék lecserélni őrláng nélkülire. Első lépésként a gázszerelő azt mondta, kérjek a kéményseprőktől egy szakvéleményt. Ki is jöttek, de azt mondták nem lehet új berendezést beszerelni, mert nincs a kéménybe elszívó ventillátor beszerelve. A kémény 6 éve lett bélelve és felújítva, viszont ezek szerint ventilátor nem került beépítésre.

Ez tényleg így van, volt valakinek ilyen tapasztalata, mi tudok tenni? Nem szerel be senki nekem egy vízmelegítőt enélkül?

BJaca Creative Commons License 2017.07.26 0 0 93344

Egyre több BRH márkajelű cuccot látok. Van valakinek tapasztalata? Ez a gagyi kategória, vagy átlagos, csak olcsón?

 

oksim Creative Commons License 2017.07.26 0 0 93343

Köszi! És hátha nem is kell majd bonyolítani!

Előzmény: Kapocska (93340)
Henk a briganti Creative Commons License 2017.07.26 0 0 93342

Üdv,

 

Eurotherm 24 KTE kazánhoz vadászok alkatrészre. Nincs esetleg köztetek az ismerősök között akinél leszereltek ilyet, vagy egyszerűen csak tud hozzá "valahonnan" intézni dolgokat. 

E3 hibakóddal megáll a melegvíz "gyártás", majd újraindul. Az E3 hibakód a könyve szerint a levegő visszaáramlás kapcsoló hibája lenne. A szerelő alkatrészt nem tud, úgyhogy vegyek új kazánt. 

A vége lehet tényleg ez lesz, de "egy kört még futok".

 

A segítséget előre is köszönöm

ChrisRudi Creative Commons License 2017.07.26 0 0 93341

Jó napot!

 

Utolsó reményként írok!

Van egy Sanica(adarad) márkájú konvektorom gázszelep vagy termomágnes hibvával(eurosit 630).

Ennek szervizelésében szeretnék segítséget kérni illetve legrosszabb esetben csere is szóba jöhet hasonló parapettel vagy kisebb munkával járó készülékre!

 

Köszönettel G. Krisztián

06308433308

Kapocska Creative Commons License 2017.07.26 0 0 93340

Építsd meg a hidrováltós három szivattyús három termosztátos rendszert

(1 a földszintre a padló miatt ,1 a földszintre a mennyezet miatt eltolva 1-2 tized fokkal a padlóhoz képest ,1 az emeletre).

Nem volt még mennyezetfűtésem ,de nem nagy hatékonyságot látok egy 28 fokos sugárzó mennyezetfűtésben.

Talán ez a legegyszerűbb változat amit később lehet bonyolítani szinte a végtelenségig.

 

Előzmény: oksim (93339)
oksim Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93339

Nem azt mondtam, hogy ez már megoldja a szabályzást, csak azt, hogy a kazán már eleve alacsony hőmérsékleten fog dolgozni, szabályzás természetesen kelleni fog hozzá. 

 

Ha tudnám hogy kellene összehozni, nem kérdeznék Tőletek!

 

"Pont egy ilyen számításból jött ki nekem, hogy a tetőtérben a szélső két szobába kellett még betekerni a padló mellé némi falfelületet. Ez egy osztóra is került a padlóval. (Ha akarnám se nagyon tudnám szétválasztani, de nem is akarom)

Ami megbonyolítja a dolgot az, hogy a földszinten van még két osztó (padló, mennyezet)

 

Semmi extra igényem nem lenne, csak, hogy a két szint külön szabályozható legyen. Esetleg a földszinten a padlónak legyen prioritása, és csak szükség esetén indulnának  a mennyezeti körök.

 

szóval ehhez keresek egy lehető legegyszerűbb kazánköri kapcsolást.   

 

Zónaszelepes, keverőszelepes megoldások nem igazán szimpatikusak, a 3 szivattyús talán...

 

Mi lehet a megoldás, mert az utóbbi néhány napi padlófűtés vitátok enyhén szólva elbizonytalanított, hogy lesz-e valaha jól működő rendszerem?"

Előzmény: Kapocska (93324)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93338

90 fokos ívet rakjál ne könyököt.

Előzmény: BJaca (93335)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93337

Csak ne sokszor kerülje meg vele a kéményt :-)

 

Én is most hegesztem át a fűtésem. Nekiestem, hogy majd fejből összerakom a kibontott cuccokból az új koncepciót. Aztán csak az lett a vége, hogy le kellett rajzolni.

Előzmény: morgen66 (93336)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93336

Nyugodtan kerülhetsz vele.

Előzmény: BJaca (93335)
BJaca Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93335

22-es rézcsőnél mennyire kell kerülni a 90 fokos idomokat? Egy kéményt kellene megkerülnöm, 90 fokosokkal esztétikusabb lenne.

morgen66 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93334

Nem egy elterjedt tipus,azt hiszem Chaffoteaux

Próbáld meg Őket

http://futesszerelo-budapest.hu/chaffoteaux-javitas/

 

Esetleg ha nem éri megjavítani használtan ennyiért lehet kapni.(ha ez a tipus)

 

https://www.jofogas.hu/pest/Hasznalt_fali_kombi_gazkazan__Elixia_Comfort__65936533.htm

Előzmény: cyr45 (93332)
[tamkov] Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93333

Úgy döntöttem nem keresgélek a közelebbi pra*tikerben inkább szakboltba bementem, vittem a rossz darabot.

Tudtak adni ugyanolyant. (Igaz csak otthon kibontva lehetett látni hogy a tömítés nem tartozék, de szerencsére a régiből át tudom rakni.)

Az első linkeden lévő alkatrészek tartozékok voltak a csaphoz. Elvileg 35-ös a csap és a mosdófurat is. Viszont a csap tömítése épp csak a furat széléhez ér ráadásul a mosdón lévő furat széle meg van kicsit süllyesztve, így a csap előbb felül a mosdóra mint a tömítés.

A második linkeden lévő alkatrész az ami nekem kellett a csomagolásán "mosdó takaró gyűrű" a megnevezése.

 

Köszönöm szépen.

 

Üdv,

Tamás

 

Előzmény: morgen66 (93328)
cyr45 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93332

Üdv Mindenkinek!

 

Először járok itt, és nem olvastam vissza, de remélem, tud valaki tanáccsal segíteni:

 

Van egy Elexia comfort fali gázkazán (Bp. VIII. ker. Baross u.) amit javíttatni szeretnék mielőbb!

Az a baj vele, hogy apránként "elfogy" belőle a nyomás, a mutató lemegy a piros mezőbe.

És leáll a melegvíz, télen a fűtés is! Ilyenkor  a szeleppel után kell töltenem, akkor ismét működik.

Ez előbb ritkábban, de most már sűrűn (pár naponta) szükséges, és ez nem igazán jó! Csöpög is.

 

Egy szerelő megnézte, azt mondta, hogy valami műanyag ház van elrepedve, azt kéne cserélni,

a készülék amúgy megfelelő állapotú. Ígérte, hogy majd beszerzi az alkatrészt, és jelentkezik (ez

még az ősszel volt) de azóta sem láttam, és én sem tudom elérni, úgy, hogy már lemondtam róla.

Úgy érzem, lehet, hogy túl komplikáltnak ítélhette a munkát?  Megmondhatta volna már akkor!

 

Kérem, hogy aki tud, segítsen a problémám megoldásában!

Akár úgy, hogy (hozzáértő szakember lévén) elvégezné számomra ezt a javítást?...

Vagy pedig tudna ajánlani olyan megbízható, közeli szakit, aki ezzel a típussal foglalkozik?...

 

A válaszokat várom, és előre is köszönöm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cfoto Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93331

Egyébként azt, hogy mit mennyiért számláznak nem a szolgáltatók határozzák meg, hanem van erre egy rendelet (13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet).

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600013.MEK&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

Keress rá: külön díjas szolgáltatások normaideje.

 

Az MEKH pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ami nem mellékesen a szolgáltatók felügyeleti szerve.

Előzmény: cfoto (93330)
cfoto Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93330

Nagyon baráti ár volt ez, hidd el nekem.

Ha nem hiszed, keresd vissza a konkrét esetem. Igaz akkor még nem volt ingyenes...

Előzmény: pro55 (93303)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93329

A sarokkádhoz azért kell meleg víz, a beépített tárolós szerintem elég drága 400-500 ezer forint.

Én a tárolós megoldást javasolnám,abból is a Hajdút.

 

http://www.hajdurt.hu/products/199-ajanlott-bekotesi-rajzok.html

 

http://www.kazanwebaruhaz.hu/hgk-smart-24-fali-kondenzacios-kombi-gazkazan

 

De ha nem akarsz külön tárolót akkor átfolyósat is vehetsz.

 

Egy  Baxi szervizes véleménye alapján írom ezt neked.

 

 

Előzmény: CHI Blackhawks (93327)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93328

Nem tudom mit nevezel te szűkítő gyűrűnek,de a csapok lefogatásához ezt a készletet szokták adni.

A gumi gyűrű szolgál a tömítésre.

 

http://hajduker.net/spd/1112/egykaros-csaptelep-lefogato-keszlet-2-atmenetes

 

Van takaró rózsa ,de nem biztos hogy a te csapodhoz jó.

http://www.szerelvenyhaz.hu/csaptelep_tomitesek_egykaros_csaptelep_takaro_rozsa_40es__krom_t11942.html

 

A csaptelep központosan van betéve, nem esetleg a gumigyűrű nem ül fel rendesen a mosdóra?

 

 

Előzmény: [tamkov] (93325)
CHI Blackhawks Creative Commons License 2017.07.25 0 0 93327

Kedves Fórumozók!

Egy 100 m2-es házat újítok fel, most húzzuk be a gázt, fűtést, tulajdonképpen minden cserére szorul. Tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen gázkazánt vegyek? Javasoltak átfolyóst, javasoltak beépített tárolóst, Westent, Biasit, Riello-t stb. Annyit tudni kell, hogy lesz a fürdőszobában egy 150x100-as sarokkád, illetve egy épített zuhanyozó is. Mit javasoltok? Köszönöm előre is!

jano5691 Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93326

Hátha valakinek új és hasznos; az oldott oxigént nátrium-szulfit hozzáadással lehet csökkenteni, illetve reagáltatni. (5 dkg/1500 liter)

Előzmény: erga45 (93318)
[tamkov] Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93325

Sziasztok,

egy kis segítségre lenne szükségem.

Mosdón csapot cseréltünk. A régi csap alatti műanyag szűkítőgyűrű is tönkrement, de az újhoz nincsen. Így az új csap tömítése nem tömít rendesen, befolyik a víz a szekrénybe.

Mi a neve ennek az alkatrészek, hogyan tudnék rákeresni? Lehet kapni külön egyáltalán?

 

Tamás

 

Kapocska Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93324

Az árban foglalt tartozékok

•  szerelősablon és tartócsavarokkal a falra történő telepítéshez

•  alsó takaróelem a hidraulikus csatlakozások elfedéséhez

Na,ha ezek kiszámolják neked,hogy a hidraulikus váltón keresztül

két különböző helyiségben két különböző hőmérséklet legyen akkor

emelem kalapom.

Okos szivattyú ,ha okosba van kapcsolva akkor igazodik a hidraulikus körhöz.

Te is okosat terveztél (amúgy az egy elvi szabályozási ábra)?

Előzmény: oksim (93323)
oksim Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93323

Köszi, de az osztóra már a kondi kazán kiszámolja a megfelelő hőmérsékletű vizet, ha rakok kapillárcsöves szabályzót azt legfeljebb védelmi célokból (vagy esetleg egy ESBE szelepet), hogy ha beragad a HMV váltószelep a kazánban ne tudja kiküldeni a 70 fokot a padlóba.

Ahogy olvastam a túláram szelepet pedig egyenesen nem is javasolják modernebb szivattyúk mellé...(yonos, stratos)

 

 

Előzmény: Kapocska (93277)
zöldikovács Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93322

Logikusan hangzik! Annyi a zavaró a dologban, hogy nem mindig csinálja, de megtakarítom megint!! 

Előzmény: zöldeskékek (93321)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93321

 Mint K. is mondta  dugult az égő, méghozzá bizonyos mezője.   A gyújtólánghoz közelebbi zóna a dugult,  ezért   a begyújtás késletetett és ez a lobbanás oka.

 Az égőrózsa tisztítása mégsem volt alapos !

Előzmény: zöldikovács (93313)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93320

 Nálam  Bp.-en  6 éve ennyire nem részletezték ki, de 21 000 ft volt a leszerelés, majd  3 hónap múlva ugyan ennyi a visszaszerelés.

 Sőt kettő helyre kellett menni, mivel az egyiken a megrendelés  volt , majd egy másikon a befizetés.

Előzmény: pro55 (93303)
zöldikovács Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93319

Kössz a választ, ha lesz időm nyugodtan átnézem az egészet!  Közben még az is eszembe jutott, hogy az égő fölötti cső, tulajdonképpen a kémény lehet valamiért beszűkülve.

Előzmény: Kapocska (93317)
erga45 Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93318

Világos, köszi!

Előzmény: Kapocska (93316)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93317

Szerintem a gáz áramlás nem visz magával elég levegőt v./és

a gyújtólángnál nem megfelelő a keverék v./és dugult az égő.

Előzmény: zöldikovács (93313)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93316

A lényeg,hogy ne vigyél be fölöslegesen oxigént a csapvízzel.

Előzmény: erga45 (93310)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93315

Nyilván Te ismered a helyszínt és a helyi szokásokat !

Kiszámolhatod,hogy ha van igény rad. fűtésre akkor mennyi a visszatérő,

de végül is ÖN DÖNT.

Előzmény: jano5691 (93301)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.24 0 0 93314

Na,hátha nem Te csinálod a gázt és a fűtést akkor a villanyt sem

muszáj neked csinálni,máris nem lesz olyan bonyolult.:-)

Előzmény: László Kecső (93300)
zöldikovács Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93313

Helló mindenki!  Van egy hőtárolós magyar gázbojlerunk. Az a gond, hogy mondjuk úgy minden 50 - ből 35 ször durranva gyújtja be a lángot és ebből a 35 - ből 10 szer el is alszik az őrláng. Kitakarítottam mindenét és az őrlángot közelebb vittem az

égőrózsához. Ez utóbbi lényegesen lecsökkentette az ilyen esetek számát! Amit írtam az a "maradék" esetek száma. Azt kell tudni róla, hogy kémény nélküli eszköz, de mivel nagyon nagy penészt csinált, ráraktam kéményre. Azóta ilyen gondom nincs. Ezek a durrogások már akkor is megvoltak, amikor nem volt kéményen, a kéményre rakás nem szaporította és nem csökkentette a durrogások számát!! Nem tudom miért csinálja, valaki esetleg???Nem találok összefüggést sem a hőmérséklet, sem a nyitott ablak között, hogy befolyásolná ezt! Előre is köszönöm.

pro55 Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93312

Nem tudom, de félek az is meglepetést fog okozni. De ami most jobban izgat, hogy mikor lesz visszaszerelve. (villany, ablakcsere is folyik, utána burkolások)

Előzmény: nagykunsági (93304)
cucu Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93311

Pontosan.

Előzmény: erga45 (93310)
erga45 Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93310

Köszönöm!

 

Szerintem amúgy nem vas-szulfid (nem látom, honnan kerülhetne kén a rendszerbe bármilyen vegyület formájában), esetleg talán vas-hidroxid, vagy vas-karbonát, de ez persze lényegtelen. A lényeg, hogy nem érdemes foglalkozonom vele.

Előzmény: cucu (93308)
stevemegane Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93309

Tisztelt fórumozók!

 

Túl vagyunk a családi házunk fűtés és vízszerelési munkáin és maradtak meg különböző szerelési anyagok, illetve szerelvények, melyektől a bolti ár alatti összegért szívesen megválnék.

Néhány ízelítő:

- Press idomok

- Ötrétegű csövek

- KG/PVC idomok és csövek

- Réz csövek és idomok

- Csaptelep, sarokszelep

- Mofém 1" golyóscsapok

- Eurokónuszos csatlakozó 16x2 - 3/4"

- Grundfos Alpha 2 25-60 180-as keringtető szivattyú

- Grundfos 25-50 keringtető szivattyú

 

Amennyiben valakinek felkelti az érdeklődését, akkor privátban tudok konkrét listát is küldeni.

 

 

Szép napot!.

cucu Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93308

Sőt, lehet, hogy ha megmozgatod ide-oda, az is segít rajta. Nem kell rögtön nekiesni. Azért mondom, mert jobban jársz, ha nem ereszted le a vizet. A friss víz árt  a rendszernek, mert eszi a vasat. A régi víz már telítődött -azt hiszem vas szulfiddal- ekkor már megáll a folyamat, úgy kell hagyni.

Előzmény: erga45 (93302)
hogyvanaz Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93307

Szép napot!

 

Egy kazánt szeretnék kicseréltetni , azaz a régi vinyisztó mellé egy régebbi hovalt beállíttatni.Sajnos két hónapja csak az igérgetéseket sikerült beseperni . Ez van.

Szóval, Hajdúnánásra keresek valakit aki egy kazán bekötését elvállalja...tudom nem egy "nagy" munka és ilyenkor nyáron vannak ennél zsírosabb melók is.

Köszönöm.

cucu Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93306

Vidd magaddal. Amúgy Mofém és nyilván 2 coll-os ahogy írod.

De előtte kérdezgesd körbe a boltokat, mert nincs mindenhol.

De az is lehet, hogy egy karbantartás után (tisztítás, zsírzás) jó lesz. Esetleg a kis gumi karikát kéne cserélned, ahol most ereszt.

Előzmény: erga45 (93302)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93305

Cserélni??? Minek?

 

Minél sűrűbben cseréled, annál jobban rohad. 

Előzmény: erga45 (93302)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.23 -1 0 93304

Ez a leszedés??

 

És mennyi lesz a visszarakás?

Előzmény: pro55 (93303)
pro55 Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93303

Leszedték a gázórámat a kazánra való áttérés/szerelés kapcsán.

 

Egy kissé meglepett, hogy ebben a nagy "ingyenességben"

a gázmérő leszedése                1900 Ft

utiköltség           79km            10000 Ft

kiszállási idő alatti személyi díj 11500 Ft

össz                                       23500 Ft

 

Igaz kisváros vagyunk, de itt is voltak dé-gázosok, de ha távolabbról jönnek, akkor is nyilván felfűznek egy csomó munkát egy útra, ez a leszedés is kb 10 perc volt. Aki a költségeket tervezgeti.....

erga45 Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93302

Sziasztok!

 

Nyitott tágulási tartályú vascsöves fűtésrendszerben hány évente illik vizet cserélni? ÉTI gázkazán, 2 collos előremenő, szóval régi cucc. Ha lecserélem a vizet, milyen anyagot javasoltok a mosásra? Úgy tudom, azt néhány nap múlva ismét le kell ereszteni, majd vízzel újra feltölteni. A végső feltöltés után mivel kellene kezelnem a csapvizet?

 

Pótkérdés: az előremenő csonkja után nem sokkal van ez a golyós elzáró. Megmozdítottam, folyni kezdett belőle a víz, úgyhogy gyorsan visszaállítottam az eredeti helyzetébe, ekkor elállt. Gondolom, betétet kellene benne cserélnem, és ha már amúgy is leeresztem a vizet, megcsinálom ezt is. Mit kell pontosan kérnem a boltban, hogy hívják ezt a fajta szelepet?

 

Köszi szépen!

 

jano5691 Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93301

Ezt akartam alapvetően megcsinálni, de az itt meg a Danfoss cikkben olvasottak, illetve a meglévő alkatrészek miatt hajlok jobban az injektoros átalakitása felé. A radiátoros fűtésem egy katyvasz. Vannak termoszelepek, de vannak bypass-os felállások is. A család is tekerget. Valszeg mindig lenne valamennyi visszatérő, ami vagy elég, vagy nem.

Előzmény: Kapocska (93299)
László Kecső Creative Commons License 2017.07.23 0 0 93300

Nem én. A bátyám. Csak én próbálok infókat szerezni. :-) Olyan magánakció féle.  :-)

Előzmény: Kapocska (93289)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93299

Ez a baloldali hasznosabb lehet pufival és kazánnal is,ha nincs sok termoszelep

a radiátorokon.

Előzmény: jano5691 (93296)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93298

Te tudod, de ha van vcs és mondtad, hogy időnként nem fog menni a padló szivattyú, addig rá fog dolgozni a puffer előremenő keverés nélkül a padlókörökre és mivel zárva a vcs nem fog keveredni semmivel, a primer oldali szelep előbb utóbb lezár persze, de én akkor sem preferálom ezt a megoldást és a legtöbb gyártó se.

 

Előzmény: jano5691 (93296)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93297

ez egy szakmai fórum....nem beszéltél még a visszacsapóról....okoska

Előzmény: Kapocska (93295)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93296

Most momentán kifogytam itthon a popcorn-ból, ezért nem akarnék vitát generálni :-) Alapvetően szerintem se kéne, de az én rendszerem olyan, hogy néha nem akarom járatni a padlófűtést (a radiátoros rész mellett). Ha nincs ott a vcs és nem jár a padlószivattyú, akkor az előremenő direktbe rájut a visszatérőre. Igy néz ki, amiből a padlófűtés vcs. (meg a HMV rész) most még nincs benn. Pont olyan mint a második linkeden van.

 

Ez pufferrel nem olyan nagy tagédia, de mikor a gázkazán megy, akkor igen.

Ha van vcs., akkor a fűtőköri szivattyú az érzékelő felé nyomja az előremenőt, ami lezárja a temoszelepet. (Ami persze időnként kinyit majd kicsit, ahogy az érzékelő hűl.)

Előzmény: PetiCsokvaomány (93293)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 -2 0 93295

Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal,hogy nem nézek fel rád.

Már csak azért sem mert nem tudsz olvasni v. ha tudsz akkor meg nem tudod

értelmezni(nem egyedül van).

Előzmény: PetiCsokvaomány (93292)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93294

Kösz megpróbálom.

Előzmény: Kapocska (93291)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93293

Írta egy ember, hogy jól van úgy az a rajz ahogy van. Pedig a visszacsapó elhagyható...továbba ha fordulatszámválltós a szivattyú, akkor nagy butaság lenne berakni a túláramszelepet is...főleg ha nincsennek termofejek a padlókörök szelepein...ésszel éljen az ember.

Előzmény: jano5691 (93274)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93292

Mit csinál ott az a visszacsapó szelep? Meg tudod mondani, miért kell oda? 

Ha oda kell az a visszacsapó, ide miért nem kell? https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2016/majus/4017-padlofutes-egyszerubb-szabalyozasa

de itt sincs: http://www.csollak.hu/padlofutes-oszto-gyujtok/bs-300-padlofutes-oszto-gyujto

És ebben a készletben is egy kézi szelep van helyette: http://www2.imi-hydronic.com/hu/termekek-es-megoldasok/heimeier-thermostatic-control/padloftes/padloftes-szabalyozok/padlovezerlesi-rendszer/

Ez mind befecskendező kapcsolású, ugye? Tudod mi az a befecskendező kapcsolás? 

 

Előzmény: Kapocska (93278)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93291

POLINVENT
Fejlesztö, Kivitelezö és Értékesitö Kft.
Irhás köz 9
1112 BUDAPEST

 

?(1) 424 6560

Előzmény: morgen66 (93290)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93290

Kollégák tud valaki ilyet valahol Budapesten?

 

http://www.airfit.eu/airfit_D/assets/007_d_winkel-steckmuffe_d.pdf

Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93289

A fűtés Te csinálod?

Előzmény: László Kecső (93284)
smith Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93288


A kazán kimenőkörére egy csőtermosztátot kell tenni, és azzal kapcsoltatni a szivattyút.

 

A csőtermosztát pontatlansága és tehetetlensége kiszámíthatatlan lengéseket idézne elő a kazánkörben.

Előzmény: BJaca (93285)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93287

Meddő dolog terhelés nélkül járatni az amúgy is lágy indítású kazánt.

Előzmény: BJaca (93285)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93286

Van azért más megoldás is,igaz egy "picit" drágább,igaz amit javasoltál ez a legegyszerűbb.

 

http://www.hotransz.hu/termekek/danfoss/pdf/CF2_VBUHU147.pdf

Előzmény: BJaca (93285)
BJaca Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93285

Szia!

A kazán kimenőkörére egy csőtermosztátot kell tenni, és azzal kapcsoltatni a szivattyút.
A kézikönyvében nem láttam más opciót:

http://www.immergas.hu/sites/www.immergas.hu/files/ST001061-base-HU.pdf

A másik opció, hogy a szobatermosztáttal egy kétáramkörös relét kapcsoltatsz, aminek egyik fele a kazánt, a másik fele a szivattyút kapcsolja.

Előzmény: László Kecső (93279)
László Kecső Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93284

A hőérzékelős megoldásra gondoltam én is. A relés dolog kicsit komplikáltabb.

Előzmény: nagykunsági (93282)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93283

Kell a relé,mert a kazán potenciálmentes bemenetet kér,

így nem lehet összekötni a két különböző (pot.mentes + 230V) dolgot

csak galvanikus leválasztással.

Előzmény: László Kecső (93281)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93282

Vagy összekötöd a 2 szivattyút, vagy hőérzékelővel indítod a szekunder oldali szivattyút. 

Előzmény: László Kecső (93279)
László Kecső Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93281

Ne haragudj ,hogy értetlenkedek ,de jól értem ,hogy akkor kell egy plusz relé még ? Vagy köthető a kazán és a szivattyú a termosztátra? 

Előzmény: Kapocska (93280)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93280

Szoba termosztát indító jelére meghúz egy relé aminek

2 munkaérintkezője közül az egyik indítja a kazánt (term. bemenet)

a másik indítja a fűtés szivattyút.

Előzmény: László Kecső (93279)
László Kecső Creative Commons License 2017.07.22 0 0 93279

Sziasztok!

 

Nálam épp most készül a gázrendszer. A kazán egy Immergas Victrix TT 20 fűtő kazán lesz,ami egy 30lemezes hőcserélőn keresztül adja át a hőt a fűtéskörnek. 

Az lenne a kérdésem ,hogy hogyan tudom azt megcsinálni ,hogy a fűtéskörben lévő keringető szivattyú egyszerre induljon a kazánnal? Valahogy nem tudok erre rájönni.

 

Előre is köszi a segítséget.

Kapocska Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93278

Nálad jó az a Danfoss rajz úgy ahogy van.

Előzmény: jano5691 (93274)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.21 -1 0 93277

93180 hsz kapcsolással olyan vizet engedsz az osztóra amilyet

akarsz (p+f hőfok) termosztáttal.

Előzmény: oksim (93275)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93276

Szia. 

Igen az egy visszacsapó szelep, aminek nincs ott létjogosultsága, nyugodtan elhagyható. Aki nem hiszi, járjon utána ;)

Ez egy áteresztőszelepes befecskendező kapcsolás, vannak ilyenek előregyártott padlófűtés keverőmodulokba is....azokba sincs ott a visszacsapó, még a Danfosba se.

A másik pedig egy túláramszelep a szivattyú védelmére.

Előzmény: jano5691 (93274)
oksim Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93275

Csak annyit, hogy a tetőtérben jó lenne egy külön termosztát, ami a fenti köröket szabályozná (nem helyiségenként, bőven elég, hogy a földszinttől külön van)

Előzmény: pajaci (93270)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93274

Itt van egy Danfoss leirás a radiátor+padlófűtés szabályozhatóságáról.

A cikkben van egy ábra, ami első ránézésre jobban tetszik, mint a most meglévő rendszerem. (Abban is egyutas termoszelep van, de az előremenőben és ha nem üzemel a padlószivattyú, akkor átengedi a melegvizet a visszatérőbe.) Ez a séma a radiátorokkal párhuzamosan van kötve.

 

A szivattyútól balra lévő szelep az visszacsapó szelep? Illetve a nyillal jelölt szelepnek mi a funkciója?

Előzmény: smith (93268)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93273

Nekem a földszinten van egy osztó, meg a tetőtérben. Csak padlófűtés van.

 

1 szivattyúval megy a 2 szint beszabályzást elvégzi egy 3/4-es golyóscsap. Szobatermosztát a földszinten van. 

 

Így alul felül ugyanaz a hőfok van. 

Előzmény: oksim (93269)
öcsiboy Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93272

A kép természetesen lemaradt! :D

 

Előzmény: öcsiboy (93271)
öcsiboy Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93271

Üdvözletem mindenkinek!

 

Vaillant GEYSER MAG 275/9 TZW típusú vízmelegítőnél a képen jelölt helyen szivárog a víz.

Jól gondolom, hogy a membrán adta meg magát?

Házilag kicserélhető, ha egyáltalán kapható?

Egyéb buktatók?

 

A válaszokat előre is köszönöm! :)

 

 

pajaci Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93270

"a két szint külön szabályozható legyen"

 

Kifejthetnéd részletesen, hogy mit értesz ezalatt.

Előzmény: oksim (93269)
oksim Creative Commons License 2017.07.21 0 0 93269

"kell szobánként a -15 fokra vonatkoztatott hőigény. abból tudod tervezni, hogy az egyes szobákba hány wattnyi fűtés kell. utánna veszed a padlófelületet meg a burkolatot, és kijön hogy a padlófűtés magában képes-e kifűteni az adott szobát. ha az jön ki hogy nem, akkor agyalhatsz hogy plusz fal vagy plafon, vagy esetleg plusz hőszigetelés."

 

szia!

 

Pont egy ilyen számításból jött ki nekem, hogy a tetőtérben a szélső két szobába kell még betekerni a padló mellé némi falfelületet. Ez egy osztóra is került a padlóval. (Ha akarnám se nagyon tudnám szétválasztani, de nem is akarom)

Ami megbonyolítja a dolgot az, hogy a földszinten van még két osztó (padló, mennyezet)

 

Semmi extra igényem nem lenne, csak, hogy a két szint külön szabályozható legyen. Esetleg a földszinten a padlónak legyen prioritása, és csak szükség esetén indulnának  a mennyezeti körök.

 

szóval ehhez keresek egy lehető legegyszerűbb kazánköri kapcsolást.   

 

Zónaszelepes, keverőszelepes megoldások nem igazán szimpatikusak, a 3 szivattyús talán...

 

Mi lehet a megoldás, mert az utóbbi néhány napi padlófűtés vitátok enyhén szólva elbizonytalanított, hogy lesz-e valaha jól működő rendszerem?

 

 

 

 

 

Előzmény: halaloszto (93227)
smith Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93268

Elsődlegesen azért, mert nálam a padlófűtéses és radiátoros szint így nem függetleníthető egymástól, márpedig a kettő hőigénye erősen eltérő. Másrészt, amikor a radiátorokra termoszelepek kerültek, onnantól ez nem működött volna.

Előzmény: jano5691 (93267)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93267

'radiátor visszatérő és a saját visszatérőből keverve a padló előremenő, de nem ám ESBE meg ilyenek, nem volt egyszerű az üzeme'

Pont most akarom az enyém átreszelni ilyesmire:

Mi volt nem jó benne?

Előzmény: smith (93264)
BJaca Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93266

Akkor oda kell a termosztáttal vezérelt redőny :)

Előzmény: halaloszto (93265)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93265

kihagytad, hogy nem vízszintesen süt a nap, mert akkor nem menne be az ablakon. de amúgy kb ez a helyzet. 

néha ilyen előfordul, mondjuk a 28 fok az tényleg szélsőérték. de ez ellen nem segített volna a helyiségenkénti zónaszabályozás. sőt, a tisztán radiátoros fűtés sem. hiszen abban az állapotban sokkal kevesebb volt a veszteség mint a bejövő teljesítmény. 

 

Vajk

Előzmény: pajaci (93263)
smith Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93264

Jajj, dehogy. Az enyém eleve trükkösen kezdte a pályát. 2 évig vegyeskazán, radiátor visszatérő és a saját visszatérőből keverve a padló előremenő, de nem ám ESBE meg ilyenek, nem volt egyszerű az üzeme. Aztán lett gázkazán, hőcserélővel leválasztott, kapillárcsöves termoszeleppel szabályzott előremenővel, na onnantól szintet lépett az üzemeltetés és a komfort. A homlokzat szigetelésével egy időben kondenzkazán került fel, gyakorlatilag a hőcserélő az alacsonyabb kazán előremenővel nem is tudja túllépni a megengedett hőfokot a padló oldalon, így most inkább biztonsági elem, mint szabályzó.

Az egyes körök belövése sem volt egyszerű, mert elsőre jóféle piros olasz gömbcsapok kerültek az osztóra, aztán amikor a hőcserélős átalakítás volt, akkor oda jobb híján torlókat tettem, na azokkal megy egy multiméteres hőmérővel már szépen be lehetett játszani az egyes köröket.

Szerintem egy mai padlófűtést hőleadás szempontjából nem valószínű, hogy zavarni tudna a bútorozás.

Előzmény: spee981 (93262)
pajaci Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93263

"egy normálisan szigetelt 100m2 ház hőigénye nulla fokban 4kW"

 

"Felszinen a napsutes tuti esetben 1000w/m2. Telen laposan sut, sok levegon at mondjuk700. Hoszigetelt uvegen mire atmegy kb500."

 

Ezekből az adataidból számolva, sógorom házára.

98m2, 15cm szigetelés a falakon,12 az alapon. 20cm az aljzatban, 30cm a födémen.

 

Nappali 6.5x4.5m, 4db 150x150-es ablak, (csak egy külső fala van, 20fok van becélozva). Ezekben 120x120cm az üvegfelület azaz 1.44m2.

4x1.44=5.76m2 x 500W = 2.88KW

Ha +10fokban 20W/m2 a hőigény, az 30m2-re 600W.

Ebben a helyiségben, 4.8-szor több az ablakon bejutó hőenergia, mint amire szükség volna.

 

Be is figyelt nála a 28fok néha, nyitogatták az ablakokat amíg nem készült el a központi szellőztetése.

 

 

 

Előzmény: halaloszto (93258)
spee981 Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93262

Na ez korrekt, és halalosztó kifejtős leírása is. Kösz!

 

Azt mondjátok még meg hogy nálatok, padlófűtést régóta használóknál rögtön elsőre tökéletes lett a padlófűtés?

 

Ti. én speciel azért berzenkedtem a dologtól olyan hevesen pár poszttal lejjebb, mert ez igencsak véglegesnek tűnik, ha már elkészült. Ha elrontja egy slendrián tervező/kivitelező akibe esetleg belefutok, milyen korrekciós lehetőségek vannak?

 

Illetve még egy dolog, lehet ez is alaptalan: ha padlófűtést épettet az ember, az mennyire rugalmas a bebútorozhatóság szempontjából? Konkrét példa: van egy 10nm-es háló, 4nm-es franciaágyat tennék be, ruhásszekrény, komódok, jó ha a felület 40%-a szabadon marad. Ha fel kell kúszni a falra is, vagy radiátort kell betenni, az már nem szerencsés.

Előzmény: smith (93261)
smith Creative Commons License 2017.07.20 0 0 93261
Előzmény: pajaci (93256)
smith Creative Commons License 2017.07.20 0 1 93260

A hitéleti megközelítés ingoványa helyett én egyszerűen csak élvezem évtizedek óta a padlófűtésem. Ennyike.

Előzmény: pajaci (93257)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.19 0 1 93259

Szeretem , mikor olyan emberek osztják az észt, akik csak hallottak padlófűtésről :)

halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93258

Ez tenyszeruen nem igaz. Felszinen a napsutes tuti esetben 1000w/m2. Telen laposan sut, sok levegon at mondjuk700. Hoszigetelt uvegen mire atmegy kb500.

Előzmény: pajaci (93256)
pajaci Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93257

Aki meg azt hiszi, hogy a napsugárzás tesz különbséget padlófűtés és más fűtés között, az meg nyilván még annyira se érti.

Előzmény: smith (93255)
pajaci Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93256

Ha van néhány 150x150-es ablak a nappalin, és jól szigetelt a ház, akkor egy szép verőfényes téli napon több meleg árad be abba az egy helyiségbe, mint amit az egész ház megkívánna.

Előzmény: halaloszto (93254)
smith Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93255

Sokezerrel lejjebb éppen ezt fejtegettem, de aki nem él padlófűtésen, az úgyse érti. :-)

Előzmény: halaloszto (93254)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 1 93254

az ablakon pár száz watt jön be. az átmenetileg feltolja pár fokkal a hőmérsékletet, de amint elmegy a nap, minden visszaáll. az a hiper szuper szabályozott padlófűtés csak az álmokban létezik, mert az álmokért jó pénzeket lehet kérni.

 

a padlófűtésben pont az a jó, hogy ha jól van méretezve, be van szabályozva, akkor kb magától jól működik. pl a hőleadása ugye a padló-szoba hőmérsékletkülönbséggel arányos. 22 fokos szobában a 26 fokos padló az kb 40W/m2 lenne ha nem lenne bútor meg szőnyeg. Ha a szoba felmegy 23 fokra, a hőleadás automatikusan 30W/m2-re esik.

 

 

Előzmény: pajaci (93253)
pajaci Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93253

Nekem nem úgy tűnik, hogy erre gyúrnának, a hiperszuper szabályozott padlófűtéssel.

Előzmény: halaloszto (93252)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93252

úristen mi lesz, abban a helyiségben felmegy két fokot a hőmérséklet. akit zavar kinyitja az ablakot. 

Előzmény: pajaci (93249)
BJaca Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93251

Na pont ezért vetettem fel, hogy a padlófűtés mellé kellene dinamikusabb szabályzású fűtés is, ha a helységek közt némi különbséget akar az ember. Főleg azért, mert ha bizonyos helységekbe nagyobb hőfokot szeretnénk, akkor sem kell 24 órában a magasabb hőmérséklet. Én úgy tudnám elképzelni, hogy a padlófűtés temperálásához ki kellene választani egy helységet (pl hálószoba), ahol meg annál magasabb hőmérséklet kellene, akkor ott falfűtést szabályozni a helységben lévő termosztáttal, zónaszeleppel. Ezzel a módszerrel szerintem max 3-4 helységet kellene ellátni falfűtéssel.

Előzmény: halaloszto (93246)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93250

Zónaszabalyozással a padlókör osztólya válltozó térfogataramú lesz, azt hogy nincs valltozó térfogatáramú padlófűtés ebben az esetben úgy értem, hogy egy letekert körben nem lassul, vagy gyorsul a víz, vagy all egy helyben, vagy forog, mert nyitott a szelep.

Előzmény: PetiCsokvaomány (93248)
pajaci Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93249

Amikor meg a napsütés is beszáll az üvegfelületeken keresztül a témába, akkor megint nekilehet ülni a gondolkozásnak.

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93248

Válltozó térfogatáramú padlófűtés nincs, legalabbis a komolyabb szabalyozók között. Marad a körök közötti nyit-zár zónaszabalyozás. Ugyanakkor létezik időjáráskövető előremenő hőmérsékletszabalyozás padlófűtéshez. Ha komoly rendszert akarsz, biztos hogy ilyet fog betervezni neked a tervező.

Mindenképpen terveztesd meg a komplett rendszert is csődimenziókkal, csőfektetéssel, kazanházi kapcsolással stb.

 

Előzmény: ZoliMaster (93245)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 1 93247

a fürdőbe, pláne ha kicsi, mindenképpen kelleni fog plusz hőleadó. a csempe alatt a falfűtés tök jó.

 

de az egész felesleges túráztatás. fogod az alaprajzot, ráírod a helyiségekre a hőmérsékletet, melléteszed a műszaki leírást a szigetelésekről, és egy épgépész kiszámolja helyiségenként a hőigényt. ez mindenképp kell, és ha ez megvan, akkor lehet tovább gondolkozni. addig teljesen felesleges. olyan mintha ki akarnád verni az autószerelőből hogy adjon telefonon árajánlatot a balesetes autód javítására.

 

Vajk

Előzmény: ZoliMaster (93245)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93246

Kb így van. Ha belegondolsz nem kell túl nagy plusz teljesítmény ahhoz hogy plusz két fok legyen. Ha kint nulla fok van, bent meg 20 és a szoba hővesztesége 500W, akkor ha bent 22-re emeled a hőmérsékletet, akkor felmegy a hőveszteség 550W-ra. másképpen fogalmazva ha kint nulla fok van, bent meg 20 és elkezdesz 550wattal fűteni, akkor mivel csak 500 a veszteség, 50W bentmarad, és elkezd emelkedni a hőmérséklet. ettől persze nő a veszteség. amikor a hőmérséklet eléri a 22 fokot, akkor egyensúlyba kerül a veszteség a bevitt teljesítménnyel. 

 

Ez persze nagyon elmélet, de a gyakorlat hasonlít azért. 

 

Egy lakásban ehhez az jön hozzá, hogy ha tényleg sikerül az egyik szobát 22 fokra fűteni, a szomszéd szoba meg 20 fokos, a kettő közti falon azonnal elkezd átmenni a hő. Ahhoz hogy folyamatos legyen a különbség, ez a hőáram folyamatos kell legyen. amíg szarok voltak a házak, ez a különbségi hőáram kicsi volt a külvilág fele menő veszteséghez képest, de mára ez nem teljesen van így. 

 

kis számpélda: a szobának van 10m2 fala a külvilág fele, 15m2 szigetelt födém és 15m2 szigetelt aljzat. és vagy 30m2 belső fala. A külső fal U=.3, a belső fal meg 12 centis válaszfal U=2W/mK. Kifele van 22 fok különbség, a veszteség a falon, ablakon, födémen, aljzaton kb 200W, plusz filtráció, miazmás, legyen 300. Ezzel szemben a 30m2 válaszfalon a 2fok hőmérsékletkülönbség 120W, és az ajtón áramló levegőről nem is beszéltünk. Több fokkal magasabb padlóhőmérséklet kell ennek a pótlásához. Vagy hőszigetelés a válaszfalakra.

 

Vajk

Előzmény: BJaca (93244)
ZoliMaster Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93245

Huhh köszi a sok hozzászólást és ötletelést.

 

A konstans hőmérsékletet még el tudnám fogadni, sőt, nem akarok "hőmérsékleti hullámvasutat". A kérdés a hőmérsékleti differenciálás. Tehát hogy tudom azt elérni (leginkább padlófűtéssel), hogy a fürdőben legyen 23 fok, a szobákban 19 fok míg a többi helyiségben 21 fok? Persze ha mindent tudnám időzíteni is, az lenne a legjobb (tehát fürdőben 18-22 h-ig 23 fok, meg 6-8 h-ig, többi időben lehet kevesebb). A távoli vezérlés nem feltétlen fontos, elég ha egy központi, programozható egység tudja szabályozni a zónákat.

 

Az utolsó hozzászólásban írt vízhőmérséklet-tömegáram mennyiségben gondolnám a megoldást laikusként. Tehát ha melegebbet akarok, akkor abban a zónában melegebb vizet gyorsabban keringtet a rendszer és fordítva. Ez butaság?

 

BJaca Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93244

Ha jól sejtem, ha változik a tömegáram egy padlókörben, akkor változik a leadott hő is, így ugyanakkora hőmérsékletű vízzel más más szobahőmérsékletet lehet csinálni, ugye? Tehát ha jól van méretezve, és úgy van számolva, hogy a leendő max tömegáram 50%-ára, akkor felfelé és lefelé is lehet temperálni a helységet. (Most nem birizgálós fűtésre gondolok)

Előzmény: halaloszto (93243)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 2 93243

40 évvel ezelőtt egy ilyen 100m2 ház 0 fokban megevett vagy 12kW fűtést. -15ben meg 20kW-ot. Ahhoz, hogy ezt a padlón betold, harminc fok feletti kellemes padlóhőmérséklet volt szükséges. Ami egészségtelen és keveri a port. Teljesen logikus volt a padlót csak 26 fokra fűteni és mellette radiátorozni. És ha nem fűtöttél, hamar lement a hőmérséklet, mert ment ki a hő a b30 falazaton, szigeteletlen aljzaton, födémen, mintha muszáj lenne. 

 

De ez a múlt.

 

Most egy mai elvárásoknak megfelelően szigetelt házban a hőigény ennek a harmada, negyede. Nem kell a padló melegebb legyen mint 25-26 fok, ami a mezítláb kényelmetlen, de egészséges és a port sem kavarja. És ha a padló "temperálva" van 25 fokra, akkor nincs értelme mellé a radiátornak, mert a padló kiadja a teljes fűtést. Kivéve az előnytelen alakú/fekvésű helyiségek. De oda kell csinálni kicsi falfűtést és kész.

 

Vajk

Előzmény: spee981 (93242)
spee981 Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93242

Összefoglalom a gondolatmenetemet.

 

Abból indultam ki, hogy dinamizmust, szobánkénti játszadozást, távvezérlést is akar, de padlóban gondolkodik. Olvasva mennyi komplikáció van ezzel (pl körönként 1-2 kW-os fűtésigényt kellhet kiszolgálni, kéne puffer, meg szobánként egy csomó felszerelés kell hozzá, stb) levontam a következtetést, hogy én laikusként nem építtetnék ilyen szénné bonyolított padlófűtést, mert ha elb*ssza a kivitelező a fűtésköröket, a vezérlést vagy ezek kombinációját, akkor azt az életben nem lehet normális fűtéssé alakítani utána, csak ha szét van verve minden. Illetve már tervezéskor is bele lehet futni egy-két buktatóba, minél bonyolultabb, annál nagyobb a rizikója hogy végül még drágulni is fog a (hibásan) tervezett verzióhoz képest.

 

Innen jött az ötlet, hogy csinálja úgy, ahogy vgfszaklapban is olvasni véltem, és BJaca is ezt vetette fel előttem: temperál egy legegyszerűbb padlófűtéssel, és dinamizmust produkál egy szintén mezei radiátoros körrel (körökkel).

 

De egyikőtök szerint se jó ötlet (műszakilag is nehézkes, és árban is rossz, egész pontosan). Így marad az a variáció hogy mégse kéne akarni távolról birizgálni, állítgatni, hanem tartani kéne egy konstans komfortos hőmérsékletet.

Előzmény: halaloszto (93237)
BJaca Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93241

Erre céloztam, mikor azt írtam, hogy lusta, csak én nem tudom így kiszámolni. A kérdező pedig távolról is akarja piszkálni, ami nekem azt jelenti, hogy néha 5-kor, néha 7-kor érek haza, így aszerint állítom be a fűtést okostelefonról, mikor elindulok. Azon meg még megy a vita, hogy a hőntartás vagy a fűtéssel játszás a gazdaságosabb.

Előzmény: halaloszto (93238)
smith Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93240

Ebben az esetben felejtsd el a padlófűtést! :-)

Előzmény: BJaca (93236)
smith Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93239

A nehezen szabályozható az BJaca ezen felvetésére utalt: "a padlófűtést annyira kell járatni, hogy a minimum hőmérsékletet tartsa, és valamilyen dinamikusabb kiegészítő fűtéssel kell temperálni. Tehát csak padlóval tartod az egész házban a 19 fokot, ami meg hiányzik, azt pl falfűtéssel pótlod."

 

A radiátort viszont a kérdező eleve elvetette, innentől nem is értem a felvetésed.

Előzmény: spee981 (93235)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93238

akkor neked nem lehet padlófűtésed. padlófűtés erre nem alkalmas. 

 

egy normálisan szigetelt 100m2 ház hőigénye nulla fokban 4kW. a 100m2 beton felfűtve szoba+10fokra kb 32kWh hőmennyiség. és a falakban tárolt hővel nem is számoltam. ha azt akarod hogy a szoba 4 óra alatt 2 fokot hűljön, hűtened kell, magától nem teszi meg.

 

Vajk

Előzmény: BJaca (93236)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 1 93237

padlófűtés magában: osztó gyűjtő, alacsony hőmérsékletre állított kondikazán, beszabályozás, jobbfajta termosztát.

 

padló plusz radiátor: keverőszelep, kevertköri modul, plusz szivattyú, spéci vezérlő, esetleg hidrováltó, két termosztát, agybaj. tudom miről beszélek, az én kazánomhoz a gyári felszerelés hogy tudjon két különbüző hőmérsékletű fűtéskört maga 150ezer forint volt. és amikor kazánt kellett cserélni, ment az egész a lecsóba.

Előzmény: spee981 (93235)
BJaca Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93236

Mondjuk nappalra szeretem a 23 fokot, éjszakára meg a 20-at?

Előzmény: halaloszto (93234)
spee981 Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93235

A radiátoros fűtés mióta nehezen szabályozható? On-off termosztát kell neki, termoszelepek, és működik. És nem azt írtam hogy építsen két teljes értékű fűtést egymás mellé két kazánnal, két vezérléssel, két gázcsonkkal két kéménnyel. A lényeg nem ment át: a fűtésrendszer nem lutri, hogy "ha" szerepelhessen benne. Ez akart lenni a lényeg a magánvéleményemben.

Előzmény: smith (93231)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93234

Miert ne akarna 24orara allando honersekletet?

Előzmény: BJaca (93232)
smith Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93233

Már eleve a feltételezés hibás, hogy a padlónak kellene hőmérsékletet váltani. Épp az a nagy tréfa, hogy nem vált.

Előzmény: BJaca (93232)
BJaca Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93232

Azért egy 6 tonnás betondarab nem fog olyan gyorsan hőmérsékletet váltani egy 20 négyzetméteres szobában (20m2 15 centi beton 2000kg/m3-rel számolva).  Persze biztosan megvan az a vezérlő, ami jól tudja kontrollálni, és nem vitatom, hogy ha valaki állandó hőmérsékletet akar 24 órára, arra nagyon jó.

Előzmény: smith (93228)
smith Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93231

Ja, értem. Tehát ebből következőleg jobb, ha kiépít még egy, ugyanolyan nehezen szabályozható, viszont szintén sok pénzbe kerülő fűtésrendszert, ami, ha a padló mégis beválik, akkor örök életre ott lesz a hülyeség emlékműveként. Meggyőztél!

Előzmény: spee981 (93230)
spee981 Creative Commons License 2017.07.19 0 0 93230

Csak magánvélemény, adalék: kicsit sok itt a "ha". Úgy vélem, hogy egy laikus megrendelő (kicsit több ilyen van a piacon mint hozzáértő) komoly rizikófaktorral kell számoljon, mikor rábízza a több millás beruházását egy tervező-kivitelező duóra. Szóval az hogy kizárólag padlófűtésre valaki nem alapozná egy komplett ház fűtését, az egy racionális megközelítés nagy általánosságban.

Előzmény: smith (93228)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 1 93229

a rendesen hőszigetelt ház plusz padlófűtésnek az az eredménye, hogy ha mondjuk -5 fok van kint, és kikapcsolod a fűtést, akkor fél-egy nap kell hogy 1-2 fokot essen a hőmérséklet. ezért értelmetlen a programozható szobatermosztátról meg dinamikáról álmodozni.

Előzmény: smith (93228)
smith Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93228

A padlófűtés teljes értékű fűtés, ha jól van tervezve, kivitelezve és üzemeltetve. Ahol 2 fok változáshoz fél meg egész nap kell, az nem ilyen, így ne is hozzuk példának. A többit inkább nem kommentelném.

Előzmény: BJaca (93210)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 2 93227

ezzel a számmal nem sokra mész amikor fűtést tervezel. nem éves szám kell, hanem a leghidegebb éjszakához tartozó szám. ebből tudod hogy mit kell tudjon a fűtésed, hogy reggelre ne hűljön le a ház. Magyarországon -15 fokra szokás méretezni, kivéve ha hegyen vagy, vagy nagyon szeles környéken.

 

az egész ház szumma hőigénye -15 fokban arra jó, hogy tudd hogy ennél nagyobb kazánt kell vegyél, de még ez sem jó padlófűtést méretezni.

 

kell szobánként a -15 fokra vonatkoztatott hőigény. abból tudod tervezni, hogy az egyes szobákba hány wattnyi fűtés kell. utánna veszed a padlófelületet meg a burkolatot, és kijön hogy a padlófűtés magában képes-e kifűteni az adott szobát. ha az jön ki hogy nem, akkor agyalhatsz hogy plusz fal vagy plafon, vagy esetleg plusz hőszigetelés.

 

ezt muszáj megcsinálni, ha ez el van rontva, akkor semmiképp nem fogsz tudni jó fűtést csinálni. a szobánkénti zónaszabályozás meg hasonlók csak ezután jönnek. 

 

Vajk

Előzmény: ZoliMaster (93225)
BJaca Creative Commons License 2017.07.18 -1 0 93226

Csak padlófűtésre nem alapoznék. Azt még nem írtad, klímázva lesz-e az épület, mert azzal is rugalmasabbá lehet tenni a rendszert.

Előzmény: ZoliMaster (93225)
ZoliMaster Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93225

Az egyszerű bejelentéshez készült energetikai számítás szerint 38 kWh/m2a a hőigény fűtésre. Teljes fűtésszezonra 4572 kWh nettó fűtési hőenergia igény. Tehát elég alacsony fűtési energia igényű lesz a ház (megfelelő kivitelezés esetén).

 

A komplett vezérlést a termosztátokkal egyebekkel én is 300k környékére számoltam. Erre viszont akár fal, akár mennyezetfűtés esetén is szükség lenne. Tehát még mindig adódik a padló és mennyezetfűtés közötti jelentős különbség, amit nem tudok hol megspórolni.

Előzmény: halaloszto (93223)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93224

Mivel a padlóról beszéltünk ezért gondoltam arra,hogy abban a körben van.

Ismétlem magam abban,hogy megszabadulnék attól a „szennyező”  forrástól.

Vegyi esetén is jobb volna egy hőcserélő.

Előzmény: kingoftailor (93211)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93223

"de mégsem lesz pontos a számítás az egyik szobában mindig jóval melegebb/jóval hidegebb lesz mint a másikban."

 

erre való a beszabályozás. egy másik oldschool dolog, amiről szeretik azt hinni hogy a sok kütyü feleslegessé teszi.

 

majd ha lesz rendes hőigényszámításod, ki fog derülni hogy vannak szobák, ahol nem elég a padlófűtés. oda muszáj hozzá még valami.

 

mi az hogy drága? amiről álmodsz a szobánkénti termosztáttal meg mindennel, az sem olcsó. 9 db szobatermosztát, 9db termomotoros szelepállító, valami okos vezérlő, távirányító cucc, ez alsóhangon 250-300ezer forint.

 

Vajk

Előzmény: ZoliMaster (93221)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93222

eladják, mert van rá kereslet. de attól még a kazán nem tud 2-4kW-ot leadni egy 8-10m2-es szoba padlójába. és kapcsolgat. vagy kell még puffer is, a kondikazán mellé. egy 150m2 családi házban semmit nem tesz hozzá a komforthoz, és pláne nem takarít meg semmit a fűtésköltségen. ha még azt is elhiszik hogy a megfelelő tervezés elhagyható, mert majd minden helyiség beszabályozza magát, akkor meg jönnek vissza ide, hogy a kisszoba akármit csinálok hideg...

Előzmény: PetiCsokvaomány (93220)
ZoliMaster Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93221

Egyben válaszolnék a korábbi felvetésekre.

A megfelelő méretezés valóban fontos szempont lesz, de amiatt szeretnék valamiféle zónázást, hogy ha kiszámolja egy épületgépész tervező, hogy a sok külső falas szobának X az igénye, a másik ugyanakkorának viszont csak Y és eszerint lesz méretezve a csövezés mennyisége, de mégsem lesz pontos a számítás az egyik szobában mindig jóval melegebb/jóval hidegebb lesz mint a másikban. A papíron való számolgatás azért nem biztos, hogy a valóságban is tökéletesen meg fog felelni.

 

A fűtésrendszer kondenzációs kombi gázkazán+indirekt tároló. 

 

A padlófűtésen kívül további hőleadóval nem bonyolítanám a rendszert (említett falfűtés). A reagálás tudom, hogy lassú, meg az öntanulónak is kell idő, de ha egyszer beáll, onnantól kezdve tud jól működni. A cél, hogy hosszú távon (sok-sok éven keresztül) komfortos legyen a lakás minden része és mindez különböző igényeknek megfelelően.

 

Puffert én nem terveztem, de elképzelhető, hogy az épületgépész tervező betervezi majd. Jelenleg egyszerű bejelentési szintű gépész terv van, abban meg kb. semmit nem kell leírni...

 

Radiátort egyáltalán nem szeretnék. Mennyezetfűtés jó lehetne, de az lényegesen drágább mint a padlófűtés kialakítása (legalábbis ezt mondták). Fafödém lesz, függesztett gipszkarton álmennyezettel. A szellőztető csöveit a gipszkarton és a gerendák között terveztük elvezetni.

Előzmény: halaloszto (93212)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93220

Meg helyiségenkénti szabályozás....kínálnak rá megoldást a gyartók és ennyi a lényeg, ha neki kell, vegye.

Előzmény: halaloszto (93217)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93219

Ne velem vitatkozz, nem nekem kell távoli felügyelet....

Előzmény: halaloszto (93217)
spee981 Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93218

Esetleg ennyi ákombákom mellé bekerül még egy puffer is?

Előzmény: halaloszto (93217)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93217

az egyszerűek simán kinyitják azt az egyetlen zónaszelepet, és elindítják a kazánt. és mi történik?

Előzmény: PetiCsokvaomány (93216)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93216

De nem hiszem, hogy kétségbe esik, biztos megpróbálja kezelni a helyzetet valahogy.

Előzmény: halaloszto (93214)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93215

Halovány lila fi....m sincs....engem is érdekelne ;)

Előzmény: halaloszto (93214)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93214

ezek a szuper intelligens wifis cuccok mit csinálnak akkor, ha minden zóna rendben van, csak egyetlen 8m2-es helyiség kér fűtést?

 

Vajk

Előzmény: PetiCsokvaomány (93213)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93213

Hali

Padlófűtés zónaszabályozásra van neked szükséged, vannak már tovább fejlesztett (bonyolított) verziók wifi eléréssel pl: https://www.google.hu/amp/s/ferencziepuletgepeszet.hu/intelligens-zonaszabalyozas-futesi-rendszerehez-mobil-eleressel/amp/

Minden helyiségnek saját köre van saját termosztáttal saját thermomotoros szeleppel. 

Nem írtál semmit a kazánház követelményeiről, hőszivattyú, gáz, vegyes? HMV hogy lesz megoldva? 

Mindenképpen terveztesd meg épületgépész mérnökkel!! akinek van is tényleges kamarai tagsága= tervező

A kiviteleződnél nem biztos, hogy van ilyen ember, de egy jó tervről megcsinálják jól....gondolom.

Előzmény: ZoliMaster (93206)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 1 93212

határeset hogy sikerül-e, és rendesen csukni kell az ajtókat hozzá. 

 

az ilyen telerakom szabályozóval vezérlővel keverővel helyett sokkal fotosabb, hogy legyen rendesen megméretezve az egész. ha az északi sarokszobában kevés a hőleadó, akkor szabályozhatsz meg keverhetsz napestig, akkor is hideg lesz. 

 

szóval midnenekelőtt helyiségenkénti hőigéntszámítás, és az alapján hőleadó méretezés. pl a rajzodon a 8as meg a 9es helyiség azonos alapterületű, de az egyiknek két és félszer annyi a külső fala. ha mindkettőbe betekersz ugyanannyi csövet, brutál nehéz lesz elérni hogy kb azonos legyen a hőmérsékletük. és nem szabad hinni benne, hogy majd a termosztát megoldja. nem oldja meg. tapasztalat.

 

Vajk

Előzmény: ZoliMaster (93209)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93211

Bocsi, de ezt nem értem:

 

De ,ha az adatai megengednék jobb volna a szivattyú szívóágán(padlócsőben sem lett volna)

(ellenállás 1vízoszlop méter alatt).

 

Ez az iszapleválasztó a gázkazán visszatérő csövén van a hidrováltó után. Utána már csak egy függőleges csőszakasz van a gázkazán szivattyújáig.

Előzmény: Kapocska (93208)
BJaca Creative Commons License 2017.07.18 -1 0 93210

Amiket eddig olvastam, azt tudnám javasolni, a padlófűtést annyira kell járatni, hogy a minimum hőmérsékletet tartsa, és valamilyen dinamikusabb kiegészítő fűtéssel kell temperálni. Tehát csak padlóval tartod az egész házban a 19 fokot, ami meg hiányzik, azt pl falfűtéssel pótlod. Amúgy az osztónál lehet állítani, hogy melyik helységbe mekkora legyen a hőleadás, így el lehet érni különböző hőmérsékleteket, de 2 fok változáshoz akár fél, egy nap is kellhet, amihez PID szabályzós termosztátot lehet csak használni, ami öntanulós, ráadásul annak is kell egy hónap, mire úgy érzed, hogy jól működik.

Előzmény: ZoliMaster (93209)
ZoliMaster Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93209

A jelenlegi tapasztalataink alapján sokat számít ha az ember a maga helységében tudja szabályozni a hőmérsékletet még ha ez csak +/- 1-2 fok is. Nyilván nem lesz az egyik szobában 16 fok míg mellette 24, de lehet valaki 19 fokban tud jót aludni a másik meg 21 fokban. Ennyit szerintem ki lehet alakítani. Javítsatok ki ha tévedek!

Előzmény: halaloszto (93207)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93208

Jó,jó:-)

De ,ha az adatai megengednék jobb volna a szivattyú szívóágán(padlócsőben sem lett volna)

(ellenállás 1vízoszlop méter alatt).

Ha van a kazánban és egyáltalán a rendszerben állandómágnesű

keringető akkor fokozottabb (mágneses) védelem kell.

Előzmény: kingoftailor (93205)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.18 0 1 93207

hőszigetelt házban padlófűtéssel nem sok értelme van a távvezérlésnek, időzítésnek, és a helyiségenkénti szabályozás is kétséges hogy van-e haszna.

 

Vajk

Előzmény: ZoliMaster (93206)
ZoliMaster Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93206

Sziasztok!

 

Alábbi alaprajz esetén mi lehet az optimális fűtésrendszer összeállítás az alábbi igények kielégítése esetén:

-padlófűtés mindenhol

-helységenkénti szabályzás a szobákra,nappali-konyha-ebédlőre egyben, fürdő+wcre egyben

-vezérlés távoli eléréssel is

 

Bízom benne hogy a leendő kivitelező megfelelően meg tudja tervezni, de szeretnék egy kontrollt is az itteni hozzáértőktől (hány kör,keverők,zónaszabályzók,hidraulikus váltó,keringetők,stb.)

 

Köszönön előre is!

 

kingoftailor Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93205

Leengedtem a vizet az iszapleválasztóból:

 

Itt már azért látszik, hogy több kosz van benne. Főleg miután kiöntöttem a betonra:

 

Szépen dolgozik az a spiro.

Megcsináltam még az utántöltést és légtelenítést is. Jövő hónapban jön a szerelő a gázkazán karbantartására, aztán majd a többi kiderül télen.

Előzmény: Kapocska (93199)
kigyokrisz Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93204

Köszi! És ez vajon a vízre is vonatkozik? Mert ott már tűzcsap is kellene a gerinc vezetékre...ez is ingyenes lehet?

Előzmény: Peter atyuska (93200)
sylvanus67 Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93203

Hiszek én mindennek, csak úgy látom a mi Vízművünk nem akar tudomást venni a változásról.

Előzmény: pajaci (93192)
sylvanus67 Creative Commons License 2017.07.18 0 0 93202

Július 2-án vittem be a papírokat és közben finoman érdeklődtem: gúnyosan közölték velem, hogy nem minden dolog lesz ingyen. Most már tényleg kíváncsi lennék, melyik tétel lett olcsóbb?

Előzmény: BJaca (93191)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93201

Tavaly júliusban eladtuk a házat, amibe a puffert csináltam. Túl sokba került volna a további felújítása és nagyobb telket és nyugisabb környéket szerettünk volna.

A vegyes meg a puffer nem hiányzik. Múltkor kiszámoltam, hogy gázzal olcsóbban jöttem volna ki az utolsó két évben, mint a vegyessel, köszönhetően a rezsicsökkentésnek (és a fa drágulásnak).

 

Ebben a házban a fűtésre 175000Ft gáz ment el (1566m3). A másik ház ugyanekkora volt, de itt padlófűtés van és 3 rétegű ablakok meg a padlóban is szigetelés és itt kondenzációs a gázkazán. Másik házban 1760m3 gáz fogyott 2010-2011-ben. Ez a mai 121Ft/m3 árral számolva (befizetett csekkeket visszaosztottam a fogyasztott m3-el), 213000Ft-ba kerülne most. 

Ehhez képest 2013-14-ben és 2014-15-ben-is 240000Ft-ba került a fűtési szezon fával.

 

Remélem tovább fog csökkenni itt a gázfogyasztás. Idén nyáron a lábazati szigetelést javítottam (hozzábetonozták a járdát az aljzatbetonhoz) és a födémre raktam 10 centi gyapotot még a 10 centi nikecellre. Jövőre pedig a fal kap még 4-5 centi szigetelést a meglévő 5 centire.

 

Aztán majd talán jöhet a napelem.

Előzmény: pajaci (93198)
Peter atyuska Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93200

A trv vadonatúj bekötésekre vonatkozik és igen a telek határig most már "ingyenes". egy új igényt megér.

Előzmény: kigyokrisz (93193)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93199

Ok!

 

Előzmény: kingoftailor (93197)
pajaci Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93198

Kidobtad a vegyest? Puffer van még?

Előzmény: kingoftailor (93197)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93197

Már megcseréltem mindkét osztó-gyűjtőt és át is mosattam a csöveket.

 

A hidrováltó után van a visszatérőben:

 

 

Vegyeskazán nincs és nem is lesz, de én már ki nem vetetem onnan azt a hidrováltót, mert ha egyszer csak elfogy a gáz, vagy az egegbe megy az ára, akkor jó az, ha rá lehet mégis kötni egy kazánt.

 

Megpróbálom még kitisztítani a leválasztót is, de idén télen így fog üzemelni. Meglátjuk milyen lesz.

Előzmény: Kapocska (93196)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93196

Engem a szelepek folyásiránya nem zavarna rettentően

(nem volt rezonancia kis és nagy mennyiségnél sem,legalábbis nem említetted).

Lehet,hogy a problémás kör megjavulna az osztó-gyűjtő cserével ,de lehet,hogy a

többi körön belülre kerülne a melegebb cső.

Ami a határoló falaknál érezhető lenne esetleg.

Ha már 6 hónapig jegelve volt akkor ez a 3 hónap már nem sok. :-)

Tehát mérésekkel megállapítanám a csigavonal által leadott hőmérsékleteket

és csak azután döntenék az osztó cseréről v. az egyedi cseréről.

Szűrő nincs a hidrováltónál v.lefúvatási lehetőség?

Mennyit tüzelsz egy szezonban vegyivel?

Nem lenne érdemes kihagyni a váltót (csapokkal) és más megoldással helyettesíteni?

 

Előzmény: kingoftailor (93194)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93195

Ja igen. Még elfelejtettem mondani, hogy a hibás körön is ugyanolyan erősen jött a vízsugár, amikor visszafelé irányban nyomattam, mint az összes többin, úgyhogy dugulás vagy megtört cső nem valószínű.

Délután folytatom az átmosást, mert még nem lettem kész.

Előzmény: kingoftailor (93194)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93194

No.

Nem hagyott nyugodni a dolog. Reggel kikugliztam egy padlófűtés szervíz szakembert és megkérdeztem róla, hogy mi a véleménye a fordított osztó-gyűjtő bekötésről és a hibásan működő körről.

 

Azt mondta, hogy okozhat hibás működést a fordítva bekötés, mert a szeleptányérok speciálisan vannak kialakítva (gondolom nem véletlenül vannak rajta a kék nyilak a gyűjtőn se). Ezen kívül azt mondta, hogy át kellene mosni, mert a padlófűtéseket 6 évente át kell.

 

Kérdeztem, hogy mennyibe kerül. Azt mondta, hogy kb 60000Ft a 120m2. Kérdeztem azt is, hogy vegyszerekkel csinálja-e. Azt mondta, csak csapvízzel mert a vegyszerezés csak parasztvakítás (én nem vitatkozok ezzel, mert nem értek hozzá).

 

Úgyhogy úgy döntöttem, hogy először megfordítom a két osztó-gyűjtőt és átmosom. Ha a következő szezonban sem működik jól a pár fokkal hidegebb kis kör, akkor azon az egy körön megcsinálom az átkötést, de jobb szeretném, ha nem kellene, mert elég speckó ezeknek az osztó-gyűjtőknek a csatlakozása.

 

 

Aztán elzártam az összes thermo szelepet a kék sapkákkal és először folyásiránnyal szemben, aztán visszafelé és még egyszer szemben átnyomattam mind a 8 kört egyenként.

A víz nem volt mocskos, de az első nyomatásnál jött ki belőle azért anyag:

Előzmény: Kapocska (93174)
kigyokrisz Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93193

Kb 100 méterre építkeztünk a gázvezetéktől, eddig ezért nem vezettük be a gázt, 3Mft ajánlatot adott az ÉGÁZ.

 

"Nemcsak a csatlakozási alapdíjakat és a fogyasztásmérő díját engedik el. A gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály - hangsúlyozta Bartal Tamás."

 

Most akkor ingyen kiépítik a vezetéket is?

 

Ez annyira hihetetlen...

pajaci Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93192
Előzmény: sylvanus67 (93190)
BJaca Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93191

Lehet, nem mindegy az igénybejelentés időpontja.

Előzmény: sylvanus67 (93190)
sylvanus67 Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93190

Na most akkor ingyenes vagy nem?

 

Verjem az asztalt a vízműnél vagy nem?

 

Feljelentsem a felettes szervénél vagy sem? Egyáltalán van neki felettes szerve?

 

 

Előzmény: pajaci (93188)
BJaca Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93189

Na, az ilyen címekért úgy rúgnám seggbe az újságírót, hogy a Holdig repülne a golyóival a szájában.

A kert és medencefelújítás qrvára nincs ingyen, ahhoz azért össze kell kuporgatni a pénzt.

Előzmény: pajaci (93188)
pajaci Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93188
Előzmény: sylvanus67 (93187)
sylvanus67 Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93187

Most kaptam meg a vízmű vízóra bekötési előlegszámláját. 67.000 Ft!!!

 

 

És ebben nincs benne az akna kialakítása és az út alatti átfúrás költsége: azt még nekem kell állni.

Előzmény: Kapocska (93091)
Kisfiatal Creative Commons License 2017.07.17 0 0 93186

Szakik!

 

Fürdőbe csempe alá jó a finomabb vakolat(Baumit Uniputz, ami alap-és símító is a leírás szerint), vagy vmi durvább alapvakolat inkább?

t.zsolti Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93185

kludi- több mint 10 éves- mosdó- és van kádtöltő is 

Előzmény: Csuklósbusz (93183)
nagykunsági Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93184

Nekem egykarosak vannak, haladni kell a korral. 

 

MOFÉM csaptelepek, tizenéve mennek hibátlanul, fel nem tennék régifajtát, nem győztem javítani, gumit cserélgetni benne. 

 

Amúgy az egykaroshoz is van minden, de nem kell. 

Előzmény: Csuklósbusz (93183)
Csuklósbusz Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93183

Nekem is ez a tapasztalatom ismerősök meg közületek alapján.

 

Az egykaros kerámiás nem bír ki annyit mint a régi "gumidugós". 

 

Persze gondolok itt az őskövületekre, mert ott más volt a gumi, illetve a csapfelsőrész vége még oldalirányban is tudott mozdulni így biztos felfeküdt a szelepülésre.

 

Persze a 20 ezer Ft fölötti kategóriákról nem tudok nyilatkozni....

 

 

Mindenesetre ezekszerint akkor érdemes a hagyományosat szereltetni. Abba legalább olcsóbb és kaphatóbb az alkatrész. De egy egykaros kerámiásba nem kapsz minden gazdaboltban...

 

Előzmény: BJaca (93182)
BJaca Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93182

Nekem is egy őskövület van fent a kerámiás helyett. Abból 3 elfogyott a kádnál. Igaz, nem a 30-40 ezrest vettem, hanem a 4000Ft-os kínait, de próbáltam németnek csúfolt darabot is, de azok is kínából való alkatrészekből voltak. Ráadásul a hagyományos sokkal csendesebb.

Előzmény: Csuklósbusz (93181)
Csuklósbusz Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93181

Köszönöm a tippet, nem is tudtam hogy ez is cserélhető benne!

 

100 évig használható, ha betárazok alkatrészt! :-) 

 

Mindenesetre érdekes hogy az ilyen régi csapok túlélik a modern kerémiabetétes társaikat is.

Előzmény: Motoros-68 (93170)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93180

Mind a két bekezdésre   IGEN.

Az elvi felépítése:

Előzmény: oksim (93178)
oksim Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93179

Szia!

Neked, hogy van kialakítva a szabályzásod?  Most csinálnám otthon, pofonegyszerű, de jól működő rendszert szeretnék összerakni. (egyfajta hőfok, nem kell szobánkénti szabályzás, csak a tetőteret akarnám külön venni a földszinttől)

Előzmény: kingoftailor (93176)
oksim Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93178

Köszönöm! De mivel nekem a fal köröm elenyésző méretű, nem tudok vele"dinamizálni", így  maradhat azonos hőfokon a hidrováltó?

Az a kapillárcsöves szabályzó egység amit képen küldtél, azzal csak korlátoznám a maximumra az előremenőt, öntanuló szobatermosztáttal meg indítanám/leállítanám a szivattyút?

Előzmény: Kapocska (93175)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93177

Kb fél évig jegelve volt a téma nálam. :-)

Kedden megcsinálom az átkötést egy öt rétegű csődarabbal.

Előzmény: Kapocska (93174)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93176

A helységekben csigavonalasan van tekerve mindenhol. Valószínűleg csak a folyosókon nem.

 

A házat meg így vettük tavaly. Nincs nagyon választásom. 95%-ban tökéletesen jól működik a padlófűtés. Mondjuk a beprogramozásban volt pár hiba, amit megcsináltattam tavaly.

Előzmény: Sony Black (93173)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93175

„Ezzel  a szabályzással nem csak temperálni lehet a padlót?”

A képen egy komplett padlófűtési kör látható ami független a

hő termelőtől.

Ezek a felületfűtések főleg hő sugárzással adják le a hőt,de mivel a

padló hőmérsékletet korlátos a falé meg nem annyira ezért lehetne a

fallal dinamizálni a rendszert.

De ehhez a hő termelő oldalon magasabb hőmérséklet kell (hidrováltóra pl. 50fok)

amit nem engedhetsz be a padlóba (ezért volt a fotón lévő keverőkör).

Nyilván valami szerint szabályozni kell a helyiségek hőfokát öntanuló termosztáttal,

padlófűtéshez való falba építhető termosztáttal ,időjárás követővel stb.

Előzmény: oksim (93172)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93174

Kb. ezt mondom fél éve.

Előzmény: kingoftailor (93171)
Sony Black Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93173

Csigavonalasan kellett volna tekerni.

Tipikus esete annak ha a kivitelezőre bízzuk a padlófűtés rendszer megtervezését...

Előzmény: kingoftailor (93168)
oksim Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93172

Ezzel  a szabályzással nem csak temperálni lehet a padlót? A falfűtés igen csekély rész, említenem sem kellett volna.... szóval nincs értelme leválasztani a padlótól, és külön szabályozni.

Nekem nem valahogy szobatermosztáttal kéne vezérelnem a szivattyúkat?

 

Előzmény: Kapocska (93166)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93171

A fotón pont az a hűlősebb kör csövezése hiányzik még. Én biztos végigfotóztam volna az egész padlófűtést még a betonozás előtt, nem a 80%-os állapotban.

 

Szerinted az osztó-gyűjtőt ne is cseréljem fel csak annál az egy körnél fordítsam meg a folyásirányt a cső átkötésével?

 

 

Előzmény: Kapocska (93169)
Motoros-68 Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93170

A fali csaptelepekben van egy szelepülés. Amit a csaptelep leszerelése után hátulról, imbuszkulccsal lehet kitekerni. Én ezt a csaptelep alkatrészt ajánlanám figyelmedbe. Mert ezek a csapok 100 évig használhatók még!

http://csovek-idomok.hu/szerelvenybolt/detail/202-csavarzat/akcio/2681-csaptelep-szelepueles.html?sef=hcfp

Valamint megemlíteném, hogy több típus/menet hosszúság is kapható. A fotón látható keverő csaptelephez a hosszabb menetű csaptelep szelepülés való!

 

Előzmény: Csuklósbusz (93146)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.16 0 0 93169

Igen.

A fotó és a rajz nem vág össze.

Az látszik,hogy nem csigavonalas a fektetés és kb. csak 60%-os.

Az épület és a fektetés adottsága miatt kellene a hidegebb rész

felé küldeni az előremenőt.

Előzmény: kingoftailor (93168)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.15 0 0 93168

Átkötésre gondolsz azon a körön?

 

 

Ez a kép a hibás rész elejétől készült az osztó-gyűjtő irányába fényképezve a folyosón:

 

Berajzoltam az alaprajzon, hogy honnan van fotózva és hol melegebb és hidegebb az a kör. Azért itt egy kb. 5m2 fűtésfelületről van szó.

Ekkora felületen nem szabadna ennyit hűljön a víz szerintem. Vagy tévedek?

 

Előzmény: Kapocska (93167)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.15 0 0 93167

Fűtésidényben  1500Ft-ból megoldhattad volna a próbát

a kérdéses körön.

 

Valószínűnek tartom,hogy így tekerték azt a három helyiségen átmenő csövet és ezért hűl

sokat a vége.

Előzmény: kingoftailor (93138)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.15 0 0 93166

Szerintem  vedd az alphát.

Én szétválasztanám a tetőtéri rendszert és a padlófűtésekhez

tennék egy ilyen egyszerű szabályozót (elvi).

 

Előzmény: oksim (93165)
oksim Creative Commons License 2017.07.15 0 0 93165

Én is köszönöm, hogy foglalkoztok a témával!

 

Megnéztem, mivel  padlófűtéshez az állandó nyomású beállítást ír, nekem végül is  teljesen felesleges az autoadapt lehetősége.

Szóval nekem felületfűtéshez  a CP1, CP2 állandó nyomású lehetőségek közül lehet választanom.

Ha jól néztem a wilo yonos pico –nál  fokozatmentesen lehet mindent állítani, nemcsak 2-2 fix értékre.

 

Árban egyforma lenne a  yonos pico és az alpha 2L.

Szabályozhatóságban a pico, garanciális időben az alpha a jobb (Talán a kerámia tengely ennyit számít?)

 

Ti melyiket választanátok, jó lenne döntenem, mert 3db-ot kellene vennem...

 

 

Ezt a pico leírásából ollóztam:

 

Szabályzási mód:

 

Nyomáskülönbség változó (Δp-v):

A H nyomáskülönbség-alapjelet

a megengedett térfogatáram-

tartomány felett lineárisan ½H és H között megnöveli

A szivattyú által előállított nyomáskülönbséget állandóan az

adott nyomáskülönbség alapjelen tartja. Ez a szabályzási mód

különösen fűtőtestekkel működő fűtési berendezések esetén

ajánlott, mivel az áramlási eredetű

zajokat csökkenti a termosztátszelepeknél.

 

 

Állandó nyomáskülönbség (Δp-c):

A H nyomáskülönbség-alapjelet a megengedett térfogatáram-

tartomány felett állandóan a beállított nyomáskülönbség-

alapjelen tartja a maximális jelleggörbéig. Ennek

a szabályozási módnak használatát a Wilo a padlófűtési körök,

vagy a nagy ráhagyással méretezett csővezetékkel szerelt fűtő

rendszerek, valamint az összes olyan alkalmazás esetében

ajánlja, amelyekben nem

lehet megváltoztatni a csőhálózat jelleggörbéjét (ilyenek például a bojlertöltő

szivattyúk).

 

Automatikus funkciók:

Üzemmódtól függő, fokozatmentes teljesítményillesztés Automatikus blokkolás-mentesítő funkció.

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (93163)
BJaca Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93164
Köszi neked és Szumoonak is.
Előzmény: Gabcsi321 (93162)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93163

Ezek a fokozatok vannak benne:

 

0 AUTOADAPT
1 PP1 Alacsony arányos-nyomás görbe
2 PP2 Magas arányos-nyomás görbe
3 CP1 Alacsony állandó-nyomás görbe
4 CP2 Magas állandó-nyomás görbe
5 III Állandó görbe, III. fokozat
6 II Állandó görbe, II. fokozat
7 I Állandó görbe, I. fokozat

 

Az autoadapt arányos-nyomás szabályzásra épül, vagyis a PP1 és PP2 höz hasonlóan szabályoz, de nem ragaszkodik egyik-másik nyomásgörbéhez, hanem el tud mászni róla erre-arra.

Egyszer utánaolvastam arra jutottam inkább az alpha2 L-t veszem és kézzel beállítom PP1-et, ha a tapasztalat szerint kevés akkor PP2-t akkor pont ugyanazt érem el, mint az autoadapt, csak a szivattyú sokkal olcsóbb.
Most nem találok rendes leírást, csak egy feleslegesen hosszú videót, kevés konkrét adattal.
http://hu.grundfos.com/training-events/ecademy/all-topics/alpha2/alpha2-control-models.html

Előzmény: BJaca (93161)
Gabcsi321 Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93162
Előzmény: BJaca (93161)
BJaca Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93161
Óöö- a marketingre? Mert a nyitóoldal a nagy semmiről szólt, legalábbis 0 információval. Szóval víznyomást tart, tömegáramot, vagy fordulatszámot?
Előzmény: Gabcsi321 (93160)
Gabcsi321 Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93160

Üdv!

Ezt nézzd >> http://hu.grundfos.com/autoadapt-by-grundfos.html

Üdv:Gabcsi

Előzmény: BJaca (93159)
BJaca Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93159
Az autoadapt pontosan mire szabályoz?
Előzmény: oksim (93158)
oksim Creative Commons License 2017.07.14 0 0 93158

"Úgy néz ki a 3 osztóköröm:

1. fsz. padló

2. fsz. menyezet

3. tetőtér padló + fal"

 

Ha mégis osztónként külön szivattyút raknék, van értelme autoadapt-osat használni? (Mert sima szivattyúkkal nem kerülne  többe, mint motoros zónaszelepekkel, és kb. 600-800m cső van osztónként)

 

melyiket érdemes használni?

 

Wilo Yonos Pico

https://netkazan.hu/termek/3780/wilo-yonos-pico-25-1-6-futesi-keringtetoszivattyu?utm_source=arukereso&utm_medium=CT&utm_campaign=arukereso_osszehasonlito

 

Grundfos alpha2

http://www.pannonventil.hu/index.php?page=shop.product_details&product_id=376&flypage=flypage.tpl&pop=0&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2

 

Vagy az autoadapt-os Grundfos

http://www.pannonventil.hu/hu/webaruhaz.html?page=shop.product_details&product_id=322&flypage=flypage.tpl&pop=0

Előzmény: oksim (93134)
BJaca Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93157
Nálunk a lambérián sem volt nyom.
Előzmény: cucu (93156)
cucu Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93156

Ilyenkor szoktak a csempére valahogyan felerősíteni valamit, ami bírja a hőt. Így a csempe nem fog sérülni és legföljebb egy szeg nyoma marad a falban.

Erre mondtam, hogy bízd a szakira. De előtte azért kérdezd meg, hogyan gondolta megóvni a csempét.

Előzmény: NoOne_1976 (93149)
BJaca Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93155
Itt lehet minuszolni? Nem baj, úgy is meleg vam :)
Előzmény: jano5691 (93150)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93154
Előzmény: Csuklósbusz (93152)
lala1961 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93153

Ok,ezeket otthoni barkácsba szokták vót javítgatni ! A bemutatott leharcolt  darab sem javítható másként !:-)

Előzmény: Csuklósbusz (93152)
Csuklósbusz Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93152

Tömítést külön nem is árulnak felénk, az ilyen csaptelepjavító készleteknek leáldoztak. De egészben kapni a teljes betekerhető részt, az nem kompatibilis ezzel.

Előzmény: lala1961 (93148)
nixon70 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93151

Alulemez+ nefalitlap volt a hegesztőnél?

Előzmény: NoOne_1976 (93149)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93150

Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Az ötlet/megoldást börzét még nem zárnám le, de egyelőre a rányomóst próbálom megorganizálni. Szatmárinál mintha láttam volna kölcsönbe szerszámot.

 

(@BJaca: Nem én minuszoltam. Értettem, hogy ez éppenséggel egy ellenpélda volt :-)).

Előzmény: BJaca (93139)
NoOne_1976 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93149

Az emeleti fürdőszobában is szakember csinálta a hegesztést és ott is megégett egy kicsit a csempe a hűtől :( Ezt az új fürdőszobában nem szeretném eljátszani.

Nincs semmilyen csatlakozó, amit be lehetne toldani?

Előzmény: cucu (93133)
lala1961 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93148

Üdv ! Szelep ülés marása megvolt ? Persze ha csak érdes !:-)

Előzmény: Csuklósbusz (93146)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93147

Tömítés csere megvolt?

Előzmény: Csuklósbusz (93146)
Csuklósbusz Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93146

Adott egy régi zuhanyzó, csöpög a csap. A kérdésem hogy ilyet lehet még kapni, olyat amibe csavarral rögzíthető a tekerő?

Mert az újjak, amit lehet kapni kész csapbetétet azon már a fehér közdarabbal pattintani szükséges.

BJaca Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93145
Van ahol alapból ciános víz folyik a csapból, csak nem tudták. A néni meg is ijedt, hogy mi lesz vele, mert már 80 éve issza. Amúgy köttött állapotban ártalmatlan, frissen a nyelv letapadását okozhatja :)
Előzmény: cucu (93143)
halaloszto Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93144

ez huleseg. hasznalnak cianoakril ragasztot sebzarasra direktbe.

Előzmény: cucu (93143)
cucu Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93143

Vagyis ciános csavart tett a vízcsőbe...

Előzmény: BJaca (93139)
nixon70 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93142

Ha nyitva vannak nem hátrány, de ha egy-két nappal a szerelés előtt történik az ürítés, szépen lecsorog.

Előzmény: lildiko (93140)
nixon70 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93141

Huvazzzzz.....

Bátor volt! :-)

Előzmény: BJaca (93139)
lildiko Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93140

Üdvözletem a topiklakóknak!

 

Elnézést, ha már volt a kérdés (néhány oldalt tekertem, de nem találtam). A házunkban az egyik lakásban felújítás folyik és radiátorokat is cserélnek. Kérdésem, hogy az ürítés alatt a többi lakásban lévő radiátoroknak nyitva vagy elzárva kell-e lenniük? A Főtáv oldalán nem találtam erre vonatkozóan információt.
Köszönöm.

 

BJaca Creative Commons License 2017.07.12 -1 0 93139
Kollégám sikeresen kifúrta az 5 rétegű vízcsövet. Pillanatragasztóba mártott facsavarral javította a lyukat. Persze nem ötletként írtam le..
Előzmény: jano5691 (93136)
kingoftailor Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93138

Eljött az ideje annak, hogy a fordítva bekötött osztó-gyűjtő-t megcseréljem és átmosassam a padlófűtés köröket (ha szükséges).

 

Emlékeztetőnek egy kép:

 

Emlékeztetőnek a probléma: 

A jobb szélső kör (kazán, wc, folyosó vége) a folyosó vége hidegebb, mint az összes többi kör kb. 2 fokkal.

Mint kiderült az osztó helyére rakták a gyűjtőt (a felső az előremenő).

 

Szerintetek egy 8 éve készült padlófűtést át kell mosni? A garázsban lévő gyűjtő ágból leengedtem egy kis vizet. Az teljesen tiszta volt.

 

A fő kérésem viszont az lenne, hogy milyen sorrendben csináljam az osztó-gyűjtő cserét illetve az átmosást.

 

Ilyen részletességgel gondolom, hogy:

1: osztó-gyűjtő főcsapok elzárása

2: slagok rögzítése a leeresztő és töltő csonkra

3: stb...

 

Abban sem vagyok biztos, hogy mit kellene először csinálni. Így átmosni a rendszert ha kell és utána megcsinálni a cserét, vagy fordítva.

 

Még annyi, hogy arra gondoltam, ha nem is kell átmosni az összes kört, akkor zt az egy kört, ami hidegebb, azt csak át kellene, nem?

 

Volt olyan tipp is, hogy a fordítva bekötött gyűjtőről annál a hidegebb körnél esetleg leszakadhatott a thermo szelepről a tányér és ezért hidegebb az a kör.

oksim Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93137

Presszes karmantyú, ha van hozzá géped, és egyáltalán odaférsz vele. Kulcsosban is léteznek 5 rétegűhöz idomok, de azt nem tudom, hogy bombabiztos-e.

Előzmény: jano5691 (93136)
jano5691 Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93136

Sziasztok,

5 rétegű csövet kéne javitani, toldani betonozás előtt. Tud valaki bombabiztos módszert?

Zuhanykabin bontása közben sikerült megsértenem egy padlófűtés csövet :-(

oksim Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93135

Ja és Ariston kondenzációs kazán, indirekt tárolós HMV, ezek is már adottak.

Előzmény: oksim (93134)
oksim Creative Commons License 2017.07.12 0 0 93134

Az a baj a tetőtéri falfűtés egy osztón van a padlóval, csak kis kiegészítésnek szántuk.

Úgy néz ki a 3 osztóköröm:

1. fsz. padló

2. fsz. menyezet

3. tetőtér padló + fal

 

Puffer tartályom nincs, hidrováltót már megvettem.

 

Valami rajzot nem tudnátok nézni, hogy gondoltátok?

Előzmény: Kapocska (93118)
cucu Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93133

Nem kell, h megsérüljön a csempe. Bízd rá a szakikra!

Jövő ilyenkor már nevetni fogsz az egészen...

Előzmény: NoOne_1976 (93132)
NoOne_1976 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93132

Segítsetek, mert az agyvérzés kerülget! Házfelújítás projekt már a vége felé jár és probléma probléma hátán :(

 

A fűtési rendszer korszerűsítése (kazán, szelepek cseréje) volt az első, ami elkészült. A fürdőszobában a lapradiátor helyett törülközőszárító került fel. A burkolás utána jött. Most tettük volna vissza a radiátort, de nem tudjuk, mert nem jók a kialakított kiállások. Eltart a radiátor, még távtartók nélkül is. Valószínű, hogy a burkoló kihozta a síkot függőbe, míg a fűtésesek a legelején feldobták úgy a radiátort, ahogy volt a fal és ahhoz alakították/hegesztették a csöveket.

 

3/4-es csatlakozásom van, falon kívül futó régi csövek. Annyira közel van a falhoz a cső, hogyha azt le kell vágni és újra hegeszteni, akkor tuti sérülni (megégni) fog az új csempe.

 

Mit tudok most tenni?

 

Nassau10 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93131

Ne most add fel különben elhívlak randira. :D

Előzmény: cucu (93130)
cucu Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93130

Ne haragudj, vedd úgy, hogy nem szóltam.

Előzmény: Nassau10 (93129)
Nassau10 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93129

Műszakilag biztosan lehet, engem nem ez érdekel. Az érdekel hogy szólhatnak e érte a gázosok hogy nem pont ugyanaz a kazán van ami volt.

 

"Bár én maradnék az ÉTI-nél és a Termotékát is megvenném mellé."

 

Ezt nem értem, az ÉTI lyukas, használhatatlan!

Előzmény: cucu (93128)
cucu Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93128

Műszakilag nem tudom, de biztosan lehet.

Jogilag meg az a véleményem, hogy kit érdekel, ha cserélni kell.

 

Bár én maradnék az ÉTI-nél és a Termotékát is megvenném mellé.

Előzmény: Nassau10 (93127)
Nassau10 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93127

De lehet kapni kazánbelsőt (víztér) hozzá 80 ezerért, de jó állapotú Termotéka 25-öst tudok 20-ért. A kérdés még mindig adott. Cserélhető egy az egyben?

Előzmény: cucu (93126)
cucu Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93126

Mármint a kazántestet? 

Miért, nem kapni hozzá...?

Előzmény: Nassau10 (93124)
morgen66 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93125

Szerintem igen.

Előzmény: oksim (93117)
Nassau10 Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93124

Sziasztok.

Kilyukadt az Éti 25-ösöm víztartálya. A kérdés: Cseréltethetem mindenféle papírozás nélkül Termotéka 25-ösre?

Kapocska Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93123

És ,ha nem szőke,csak összekeverte a főcsapot a nyomszabbal? :-)

Előzmény: BJaca (93122)
BJaca Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93122
Zárd el a másik irányba a csapokat!
Előzmény: kékJulcsi (93119)
cucu Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93121

Most akkor az összes csapot elállítottad, vagy csak egyet?

Előzmény: kékJulcsi (93119)
Kapocska Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93120

Helló!

Fotózd már le ,hogy milyen az a főcsap kupakkal.

A víz mikor folyik a csapokon

-(főcsap nyitva) a kis csapok zárt állapotában is?

-kis csap megnyitásakor ömlik a víz?

 

Előzmény: kékJulcsi (93119)
kékJulcsi Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93119

Pontosabban az történt, hogy a főcsapon lévő fém "kupakot" letekertem, és ezt követően nem lehetett elzárni a lakásban a vízcsapokat, és ömlött a víz. 

 

 

"Sziasztok! Tegnap este a fő vízcsap elállítása (maxon folyt a víz) után teljesen elzártam a vizet. Most a helyzet az, hogy csak a főcsapon tudom ki-be zárni a vizet: ha a lezárom értelem szerűen sehonnan se jön víz, ha megnyitom akkor folyik a mosdó fölötti csapból, mint állat (és ott nem tudom elzárni). A kettő közötti opcióra még nem jöttem rá. Próbáltam úgy, hogy a kettő közötti helyzetet a főcsapnál beállítsam, de nem jártam sikerrel. Nem tudom, hogy hogyan állítsam be úgy, hogy normálisan működjenek a csapok a lakásban? --- Tehát egy teljes főcsap elzárás után, hogyan szokás vissza állítani a vizet az egész lakásban? 

 

nagyon megköszönöm, ha segítetek!"

Kapocska Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93118

Én minimum 2 szivattyút tennék (padló-fal) és esetleg azokat zónáztatnám.

A padló nem dinamikus rendszer a fal mehet nagyobb hőmérsékleten.

Kazán-puffer – padló keverőszeleppel- fal (keverő) szivattyúval.

Előzmény: oksim (93117)
oksim Creative Commons License 2017.07.11 0 0 93117

Köszönöm!

 

Szóval összegezve, egyforma hőmérsékletű víz mindhárom körön, kazán belső szivattyúja dolgozik a hidrováltóra, hidrováltó utáni kör egy szivattyúval 3 zónaszeleppel, melyeket két termosztát (fsz. em.) vezérel. Szivattyúból kellene azért egy autoadapt-os grundfos?

Előzmény: morgen66 (93087)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!