Jahno Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108459

Másnál meg...

Előzmény: Mutual Friend (108455)
tfe_tng Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108458

Az a baj, hogy te nem erted :)

 

Olyan nincs, hogy a FI rele nem meri az N aramat, mert a fazisok es a nulla kozotti _kulonbseget_ meri. Teljesen tokmindegy, hogy a 3 fazisu FI utan 1 vagy 3 fazisu fogyasztokat kapcsolsz, mukodni fog. 

 

Bevallom ferfiasan, hogy fogalmam sincs, hogy mi ertelme van a FI releknel a 3P+N illetve a 4P jelolesnek, azt mondanam hogy kb ugyanazok. (de persze lehet hogy tevedek, viszont ebben az esetben rovidesen hullani fog ram a szarcunami, szoval varj egy picit :)

 

Kismegszakitonal mas a helyzet, ott alapbol nincs is bekotve a nullvezeto, de vannak olyan verziok, amikbe be lehet kotni es megszakitjak azt is tularam eseten. 

 

De ne keverjuk a FI relet es a kismegszakitot, teljesen mas esetekben vedenek. 

Előzmény: kormos* (108451)
Pityesz(001) Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108457

Sziasztok.

Tudnátok abban segíteni hogy a SCHNEIDER ASFORA sima 1-es konnektor aljazt kompatibilis a 2-3as kerettel?

Ez

https://elektrikstore.hu/spd/SCHNEPH2900121/Schneider-Electric-Asfora-EPH2900121-foldelt-csatl

ezzel?

https://elektrikstore.hu/spd/SCHNEPH5800221/Schneider-Electric-Asfora-EPH5800221-Kettes-keret

Köszönöm előre is a segítséget!

 

kozso1 Creative Commons License 2020.03.02 -1 0 108456

Elméletileg is több.

Én mondjuk nem értek hozzá, hogy ennyi a max. amit felvehetnek, illetve ezt mennyi ideig vehetik fel folyamatosan.

Vajon ha szerzek egy régi retro rezsót tesztelésre azzal meg tudom-e terhelni úgy mintha mondjuk full. teljesítményen megy a sütő?

Előzmény: Törölt nick (108450)
Mutual Friend Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108455

Minimum 24 órát bír a hűtő.

Mióta itt lakok (20 év) ugy 3* ment le a FI az is azért mert megfogtam a nullát es a védőt egyszerre.

Előzmény: C20NE (108454)
C20NE Creative Commons License 2020.03.02 0 1 108454

Nekem a hűtők és a kazán is külön FI-n van (meg még a kültér és a műhely), nem szeretem sem a kiolvadt hűtőt sem a jéghideg lakást amikor hazamegyek.

Előzmény: Törölt nick (108447)
Mutual Friend Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108453

Természetesen ha a három fázison vagy egyfázisú fogyasztó is  akkor a 4pólusú fi relé szükségelteteik.

 

Ha csakj 1 relét akarsz.

 

Kérdezz bátran! :)

Előzmény: kormos* (108451)
C20NE Creative Commons License 2020.03.02 0 1 108452

Abban az esetben ha a berendezésnél testzárlat van, hiába kapcsolod le a 3p kismegszakítót a nulla és a föld zárlata visszakapcsolhatatlanná teszi/teheti a FI-t. Sok országban úgy alakítják az áramköröket, hogy a nulla is kapcsolt legyen a kismegszakítóval így egyszerűen kizárható a hibás készülék.

 

Én a bojler, kültéri cuccok, műhely vonalon használtam 4p kismegszakítókat mert a kapcsolóüzemű eszközeim tréfás áramokat tudnak áthajtani a nullán és jobb a biztonság, valamint így teljesen le tudom őket választani testzárlat esetén.

Előzmény: sylvanus67 (108433)
kormos* Creative Commons License 2020.03.02 -1 0 108451

A kérdés lényegét nem értitek!!!!! Van a 4P és van 3P+N fi relé? A kérdés az volt , hogy melyik típus kell, ha a 3 fázis után még lesz 220-as konnektor is.  Gondolom a 4P ????? mert a 3P-N-nél az N áramot nem méri. (korábban írta valaki)

Előzmény: Törölt nick (108447)
Törölt nick Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108450

Sütő: 16A, mosogatógép: 10,5A. Ott van az adatlapjukon.

Előzmény: kozso1 (108449)
kozso1 Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108449

Sziasztok.

Mennyivel több áramot fogyaszthat egy kombinált gáz tűzhely mint egy mosogatógép?

Azt tudom, hogy nincs külön kör húzva az elektromos sütőnek.

Hogyan lehetne azt kideríteni, hogy bírná-e a hálózat?

A tűzhelynek csak az alsó sütője lenne elektromos.

 

Ez a mosogatógépünk van:

https://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/bosch/sms25aw00e-p352811657/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVHHMvdH6NVEaTbeDT-0UNQ5detMd_ijy9wURBtYhld0ElOatTCJRHBoCMRwQAvD_BwE#termek-leiras

 

Ezt a tűzhelyet néztük ki:

https://www.electrolux.hu/kitchen/cooking/cookers/mixed-cookers/ekk52950ox/

 

Köszönöm.

Jahno Creative Commons License 2020.03.02 -1 0 108448

Az nem kényelmi, hanem kb. 40 négyzetméter vagy egy adott bonyolultság felett már kb. kötelező és kevésbé szopolunk.

Előzmény: Törölt nick (108447)
Törölt nick Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108447

Nem kell külön cucc, mert egy FI relé elég mindenre alapesetként.

Az már csak kényelmi kérdés, ha több FI relére van felosztva a rendszer.

Akkor nem megy el mindenhol egyszerre az áram, ha lecsap valamelyik FI relé.

Előzmény: kormos* (108441)
tfe_tng Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108446

Igen, lehet igy is, de erdemesebb lenne a 3 fazisu fogyasztokat kulon vedeni.

Előzmény: kormos* (108445)
kormos* Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108445

3P+N vagy 4P ??? Tehát, amit rákötök a bejövő 3 fázisra és fi relé után megy a 3 fázisú dugvillába illetve a 220 voltos konnektorba. 

Előzmény: kormos* (108444)
kormos* Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108444

A kérdés lényegét nem érted...

Előzmény: sylvanus67 (108442)
tfe_tng Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108443

Vagy én nem értelek, vagy te engem. 

Előzmény: ruzsa janos (108437)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108442

Épület nagyságától és még sok minden mástól függ:)

Előzmény: kormos* (108439)
kormos* Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108441

Nálam milyen fi relé kellene a 3 fázisnak, mert még van egy leágazás a 220 voltos konnektorra is a műhelyben? Tehát, hogy ne kelljen még egy fi relé a 220 volthoz?

Előzmény: BJaca (108434)
BJaca Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108440

Ha a védőföld rajta marad, akkor nem sok jelentőslge van.Gondolom saját célra kell.  Lekapcsolva nem fog rázni.

Előzmény: sylvanus67 (108438)
kormos* Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108439

Mennyi annak a havi villanyszámlája?

Előzmény: sylvanus67 (108438)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108438

Elektromos kazán.

Előzmény: BJaca (108436)
ruzsa janos Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108437

Egyébként ennek UPS nélül szerinted mi értelme ?

Hát az, hogy pl. hűtőszekrény/hűtőláda/lélegeztetőgép esetében odamegyek és elhárítom a problémát.

Vagyis, hogy tudjak róla, hogy valahol gáz van.

 

Ha UPS van, és az ÁVK választotta le az áramkört, a UPS ugyanúgy nem működhetne ugyanazon az áramkörön (már ha ugyanúgy nullázott rendszer, és ugyanazt a PE vezetőt használja) .... Esetleg a szükségvilágítás.   

Előzmény: tfe_tng (108406)
BJaca Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108436

Ja, bocs. Az első kérdésednél leragadtam. Milyen készülékről van szó?

Előzmény: sylvanus67 (108435)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.03.02 0 1 108435

Nem értetted félre? Én 3P-set tettem be.

Előzmény: BJaca (108434)
BJaca Creative Commons License 2020.03.02 -1 0 108434

Dehogynem. Ha megnézed, mindkettő bontja mind a 4 pólust. 

A különbség annyi, hogy a 3P+N a negyedik, N-es póluson nem figyeli az áramot, de ugyanúgy megszakít a többivel együtt.

Előzmény: sylvanus67 (108433)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108433

Amire a kérdésem irányult:

 

Akkor ha én 3P-s készüléket tettem egy áramkörbe (3P+N, vagy 4P helyett), akkor a berendezés nem választható le megfelelően érintésvédelem szempontjából?

Előzmény: BJaca (108432)
BJaca Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108432

Az 1P+N és a 2P bemutatásánál magyarázza el:

2P és 1P+N (2DIN) kialakítású kismegszakítók: 2 modulnyi helyre van szükségük a 2P és a 1P+N kiépítésű védelmi készülékeknek. A 2P típusú kismegszakítók mind a két pólusa rendelkezik túláramvédelemmel. Az 1P+N kialakítású ezzel szemben csak az egyik pólusa védett, az N kapocs csak kapcsolt. Az 1P+N túláramvédelmi készülékek kiválóan alkalmazhatóak egy fázisú fogyasztók leválasztására. 1P+N (15-20%-kal olcsóbbak, mint a 2P-s készülékek).

Előzmény: BJaca (108431)
BJaca Creative Commons License 2020.03.02 0 0 108431

https://megaohm.hu/index.php/vedokapcsolok/kismegszakito

Ezen az oldalon ott a rajzjele a lap végén.

Ha jól értelmezem, akkor a 3P+N-nél bontja az N-t is, de az N-en folyó túláram nincs hjatással rá, csak a többi megszakító kapcsolja le.

A 4P-nél mind a 4 póluson figyeli az áramot.

Előzmény: sylvanus67 (108429)