2-3 hét után mennek tönkre nálam a landlite típusú normál izzók. meg vagyok döbbenve, rossz szériát fogtam ki a madaras tescoban, vagy mi lehet? van valakinek tapasztalata ezzel az izzótípussal?
Összehasonlításként megnéztem pl. a ma kapható 6-os H07V-U M-Cu vezeték külső átmérője 4,3 mm adatlap szerint.
Mennyire lehet biztos, hogy ez az 5,5-ös külső vastagság is 6-os?
Attól tartok, hogy ha egyszer elvágom ezt a bejövő PE vezetőt és kiderül, hogy nem megy bele a 6-os WAGO-ba, mert nagyobb annál, akkor bajban leszek, nem fogom tudni összekötni utána.
Esetleg valakinek vannak kontrét tapasztalatai régi panelekkel, hogy ez a bejövő piros PE 6-osnál nem szokott sehol sem vastagabb lenni?
Szerinted az a 5,5 mm külső átmérőjű vezeték csak 6 mm2-es keresztmetszetű lehet, nem nagyobb?
Kicsit számoltam. Az azt jelentené, hogy az 5,5 mm-ből 2,8 mm a vezetékre jutó átmérő hossz, 2,7 mm pedig a szigetelésre. Tehát sugárirányban kb. 1,35 mm vastag a szigetelés. Ez reálisnak tűnik?
Új építésű társasházi lakás műszaki átadás átvételére készülök. A fürdőnél és a WC-nél a helyiségek külső falán ez van a műszaki leírásban és terven is bejelölve. Ellenőrizni is akarom, hogy azt építették-e be. De ha nem muszáj akkor nem feszegetném le a keretet meg a nyomólapot. Azért kérdezem.
Szeretnék tanácsot kérni, hogyan tudnék PE vezetőről megfelelően, biztonságosan leágazni.
Adott egy 45 éves panel lakás, eredeti olvadóbiztosítékos elosztódobozzal.
Ezt szeretném lecserélni és FI relét feltenni.
A gond az, hogy a régi elosztódobozhoz nincs odavezetve a PE vezető, ahogy ez megszokott az ilyen panelekben, ezt muszáj megcsinálnom.
Kibontottam az előszobában a régi, eredeti kábelcsatornákat és megtaláltam a bejövő piros színű PE vezetőt.
A gond az, hogy a vezeték külső átmérője szigeteléssel együtt 5,5 mm. Szóval WAGO szóba sem jöhet az elágazáshoz.
Vajon mennyi lehet ennek a keresztmetszete? Hogyan tudnám megoldani a leágazást róla a FI reléhez? Lehetőleg olyan megoldás kellene, ami belefér a meglévő kábelcsatornába, meg a vezeték hossza is korlátos, legfeljebb egy-két centit tudom kihúzni a falból, ennyi extra hosszal lehet játszani.
Másik opcionális megoldás lehet egy másik piros PE vezető a kábelcsatornában, ami kifejezetten csak a konyhai földelt aljzathoz megy és ez ránézésre 2,5 mm2-es keresztmetszetű, erről már le lehetne ágazni WAGO-val. Viszont nem vagyok biztos benne, hogy biztonsági szempontból megfelelő-e, hogy nem a vastagabb, bejövő, fő PE vezetőt viszem el a FI reléhez, hanem egy leágazás utáni vékonyabbat.
Arra esély sincs, hogy megtaláljam, hol van az eredeti elágazás a bejövő vastag PE-ről a konyha és a fürdő felé menő vékonyabbakra. Az egész bemegy a kábelcsatornából a WC feletti mennyezeti részen egy lyukon és utána semmi sem látszik már belőle.
Nagy tisztelettel kérdezem, hogy szakmailag helyes a pirossal aláhúzott megnevezés? Én úgy tudtam hogy ehhez a jelhez a két pólusú név lenne jó, mert a két áramkörös az a csillár kapcsoló másik neve.