"A házba érkező földelésen is mérek 30-40V-ot a nullához képest." Na ez gáz. Köss le mindent a villanyóra után ahol lehet, és ott ellenőrizd a vezetékeket, hogy garantáltan semmi se legyen rajta a házból.
Ott minden rendben. A mérő és a lakáselosztó között van egy vezetékszakasz, ezt és az elosztót fogom még kibontani legközelebb. Így is haladt valamit a sztori.
Meg van a hiba, amelyik dugaljban nem villant fel az izzó, ott egész egyszerűen nincs bekötve földelés. De valami nem teljesen kerek. A házba érkező földelésen is mérek 30-40V-ot a nullához képest.
Arra nagyon vigyázz, hogy ha szakadás van valahol a védőföldelésen, akkor ezzel a módszerrel kikerül a fázis a csatlakoztatott készülékekre, szóval tényleg húzz ki mindent, amit lehet! És a lehető legrövidebb ideig dugd be a lámát!
Jó napot uraim. Idén fogok végezni felnőttképzés keretében mint villanyszerelő. A naprakészség mint olyan szerintem nem sok szakinak van még szabványügyileg,nem hiszem hogy mindenki megveszi az aktuális szabványokat. Ha tévednék elnézést. Ti honnan tályékozódtok ezekről? Úgy veszem észre hogy a tanáraink sem naprakészek,vannak bizonytalanságok.
De időközben rájöttem, hogy két éve már egyszer végigcsináltam a hurokellenállás mérést Atis57 leírását követve, ezt szeretném most is megcsinálni, és ha itt is rendben lesznek az értékek (L-N vs. L-PE hurokellenállások), akkor nincs semmi gond.
Akkoriban elég hosszasan tárgyaltuk ezt a témát itt a topikban, sok tanácsot és segítséget is kaptam, most végigolvastam az egészet és az akkori tanácsokat fogom követni.
Jobb esetben csak meg van szakadva a védőföldelésed.
Mivel nincs FI reléd, egy 60-as izzóra tegyél egy szerelhető védőföldes konnektort, ahol az izzó egyik felét a védőföldre kötöd. Ezzel végigjárod a konnektorokat, mindkét irányba bedugod, és ahol világít a lámpa, ott jó a földelés. A lakásba ne legyen senki, és egy gumicsizmát nem árt felvenni. Előtte mindent húzzál ki, bojlert tekerd le nullára.
Szia. Digitmultim van itthon. A szolgáltatói kismegszakító 25A. FI relé nincs. A dugaljnál F-PE 105V N-PE 98V (ezeket el sem akartam hinni). Próbalámpa alatt mondjuk egy 60Wos izzó vagy kisebbet értsek?
Annál a dugaljnál volt minden rendben, amit nem rég újrakábeleztem. A betáp úgy néz ki, hogy egy melléképület oldalára érkezik a légvezeték, mérő. Utána 2 kismegszakító és kb 5m légkábel a házig, ott van szétosztva 6 körre.
Ha csak a saját lakásról van szó. Akkor talán nem muszáj a talált pirosra/földelésre alapozni.
Kiépíthetsz a lakáson belül egy új saját független zöldsárga PE vezető rendszert.
----
A lakásba a mérőhelytől érkező kék NULLA vezetőt PEN-nek tekinted azaz kék+zöldsárgának. Vagyis TN-C rendszerűnek.
ÉS akkor...
A bejövő kék NULLA vezetőt szétválasztod két sínre a készülő elosztódban. - NULLA kék - PE zöldsárga Ezzel megtörténik a TN-S rendszerre váltás és tud majd működni-védeni a FI relé.
Bekötöd a FI relét a fenti szétválasztás után a KÉK és FEKETE vezetékkel.
Innentől van három kiinduló vezetéked az új elosztódban. - NULLA kék átmegy a FI relén - FÁZIS fekete átmegy a FI relén - PE zöldsárga nem megy át a FI relén
Ezeket használhatod fel az egész lakás vezetékezéséhez kiindulásnak.
Minden más "megtalált/meglévő" és meg is maradó vezetéket a 3 új vezeték rendszerében újrahasznosítva vagy kicserélve.
Sziasztok. Adott egy kertesház és valami a védőföldelésnél nem stimmel. Zuhanyzáskor "csíp" a víz, néha a mosogatógép is, ha Házivízmű van.
Így este rámértem 2 dugaljra. Az egyik rendben van viszont egy másiknál a PE-N és F-PE között is mérek feszt, nem is keveset. Holnap hol kezdjem a hibakeresést, kötéseknél vagy induljak a mérőtől? Köszi.
Korábban használtam már az EATON-tól ezt a típust: CF16 -40/2/003. Ezt most 17e Ft körül kapni.
Most keresgélve találtam egy olyat, hogy EATON xPole Home sorozat, HNC-40/2/003 típus, ami 7e Ft alatt van.
Adatlapok alapján az összes paraméter megegyezik. Az lenne a kérdésem, hogy ez az xPole Home valami gagyibb, low cost sorozat, vagy miért kerül 10e Ft-al kevesebbe? Mennyire megbízható ez a jóval drágább EATON-hoz képest?
Ahogy lentebb tanácsoltátok, végül csak lekapargattam a szigetelést egy kis darabon, ami igen vastag volt rajta. A csupasz vezeték átmérője 2,74 mm, szóval akkor ez bizony tényleg csak 6 mm2-es, ahogy Lacivill tippelte. Így akár a nagyobb WAGO is jó hozzá.
Viszont szimpatikus ez a vágás nélküli megoldás is.
Atis57, ezt a középsőt hogy nevezik, milyen néven találom meg? Ez jó lehet 6-os vezetékhez is, nem csak nagyobbakhoz? Esetleg egy linket tudnál adni hozzá?
És ha ezt alu vezetékhet használom, akkor be kell nyomni a közepét kontaktpasztával, mint a WAGO-nál? Vagy csak simán mehet bele az alu vezeték?
Amúgy 3. emeletről, van szó tízes panelben, nem hiszem, hogy EPH.
De ezek szerint annak a vezeteknek van valahol 2db vege is, ott meg lehetne oldani a kotest kulturaltan. Ha elvagod, nem biztos hogy toldas nelkul le tudsz agazni rola, ki tudja mennyit enged a vezetek. Ha pedig regi alu, akkor akar meg torhet is.