Nekem 1 fázisom volt a házban , amit örököltem . Beszóltam a szolgáltatónak , hogy nekem 3 fázis kell , ami alanyi jogon igényelhetö . Kiépítettem az óráig a kábelt . Kijöttek és lecserélték az órát , lecserélték a kábelt az oszlopon . Egy fillérembe nem került .
Természetesen az órától , ami a kerítésbe van az óraszekrényben , onnan a kábelt megkellett vennem és bekötni .
Azt nálunk bányakábelnek hívtuk annak idején . Van benne egy kitöltöanyag , olyan mint a gyurma , a mechanikus behatások ellen . Ezeknél a külsö szigetelés eltávolítása után csípöfogóval körbemetéltük az acélköpenyt , majd szigszalaggal leszorítottuk a belsö szigeteléshez , amit hosszabra hagytunk , hogy a vágott acél még véletlenül sem tudjon belevágni az erekbe a mozgatás közben .
Acélszállal körbevett kábel ? Bányakábel ? Mert én több félével is dolgoztam , de nem tudom melyikre gondolsz . Amikor a hajókon még a szociban ilyen acélszálas kábelt használtunk , akkor az elvágási helynél szigszalaggal csináltunk egy gyürüt . Csípöfogóval körbemetéltük a szálakat , majd elvágtuk a kábelvágó fogóval a kábelt . Nem volt gond dobozokba , lámpatestekbe sem befogatni , kicsit idöigényesebb volt . Ilyen esetekben a felsö szigetelést hosszabbra hagytuk . Igaz mink nem rágcsálók ellen hanem a hullámverés ellen védtük .
Ha így lenne akkor nem kérném ki a véleményeteket. Úgy szeretném hogy logikus is legyen meg szabványos is. Mert szerintem az nem logikus hogy 3 fázis mellett egyetlen fázison megy az összes terhelés. Ez a nyomorúság még most sem rakta fel a képeket.
Szerintem fogok szopni ezel a páncélkábellel hisz egyszer nagyobb ívben tudom hajlítani másrészt a szerelvényekhez érkezve ott be kell érjen a páncél rész is a dobozokba hanem semmi értelme hogy azzal van . Na a dobozokba viszont alig van hely .
Dehogynem kell 70 méter van véve és egy fa épületbe kell újrakábelezzek egy műhelyt egy fásszínt egy garázst és egy tárolót . mind páncélkábellal hiszen az egerek nehogy el tudják rágni vagyis elrágják 5 lámpatest 5 kapcsoló 6 konnektor .150 OBO bilincs . na az lehet elég se lesz .
Az épület nincs vakolva és ami a legszarabb 3szor 63 A bítosítékkal van védve. Persze hogy szétégett a régi .
Ekkora bíztosítékot eddig csak gátternál láttam magánháznál sose. 18 kw os motor van kettő a malmon és a körfűrészen .
Az, hogy két pont egy potenciálon van, az életvédelmi és szabványossági szempontból csak az egyik szükséges feltétel, számos egyéb feltétel mellett.
Rengeteg olyan házibarkács megoldás van, ami elektromos szempontból teljesen hibátlan, eközben egy vagy több szabványt (életvédelmi szabályt) nem vesz figyelembe.
Mondd ki hangosan, hogy leszarod a szabványokat és meg-tízszereződnek a lehetőségeid :)
Sziasztok! Nem mai szerelés. Na lefényképeztem az óratokot. Oda is be van téve egy 3 fázisú 4 pólusú dugalj. Mint látható a gumantáblán van egy átmérő 10-es csavar oda van kötve a kék szál. Döntsétek el hogy az most mi. Onnan egyenesen a műhelybe külön csövezésen jön egy átmérő 2.5 mm-es 4 eres kábel. Az ugye erenként 3.925 mm2. Valószínű hogy az előző tulaj " csak" 3 fázisú gép meghajtására tervezte. Na de neki nem voltak elektromos gépei, és az egész lakás ilyen vezetékkel van kialakítva, joggal merül fel hogy ha már itt van a 3 fázis, osszuk meg a terhelést. Még a telefon nem rakta fel a képeket, ha megérkezik küldöm a linket.
"Most akkor a negyedik vezeték az mi lehet? Nulla, vagy föld? Az óránál gondolom a közös nulla-védőföldre van kötve."
Amíg ez feltételezés,konkrét válasz nem adható rá.
"Ha meg tesz utána egy fi relét is, akkor pláne. "
A FI relé kiegészítő elektromechanikus (kiegészítő) berendezés. A csak megléte, hamis biztonság érzetet jelent,hisz az üzemkészségét csakis próbával ellenőrizhetjük. Vajon hány tulajdonos teszi meg rendszeresen?
Ellenben a védővezető ami ha nincs mechanikusan megbontva,hatásos védelmet produkál hiszen az üzemi áramtól megszakadni nem fog. Tán csak nem ezért válasszuk szét a PEN-nél kezelhető keresztmetszetre? :)
A műhelyben plazmavágót is működtet,nem kis árammal gondolom nagyfesz gyújtással. Szép lesz egy nulla égés után három fázison a műhely hálózata.A szakadással az "üzemi védőföld" is megszűnik. (míg a lakásban nem jelentkezik semmi probléma.)
Hogy a levert cövek milyen zárlati áramot tud elvezetni azt hogyan állapítja meg a kérdező? Kössön egy rezsót rá és mérjen?
Én ragaszkodnék az öt vezetőhöz. A többi megoldás csak okoskodás akkor is ha működik minden, ami a tulajdonosnak általában elég.
Most akkor a negyedik vezeték az mi lehet? Nulla, vagy föld? Az óránál gondolom a közös nulla-védőföldre van kötve. Az még oké, hogy arra a negyedik szálra nem lehet csak úgy rákötni a zöldsárgát, és kinevezni védővezetőnek. De ha lever egy karót, és azt köti oda, akkor meg van oldva minden problémája. Ha meg tesz utána egy fi relét is, akkor pláne.
"De nekem a műhelyig el van hozva a 3 fázis + nulla. Kb 15 méter. Az óratokban 3 db 15 A kismegszakítóval. Nem szeretném újból végig verni a falat hogy még egyszer elhozzam. Ott szeretném elágaztatni. Sajnálom hogy annak idején még nem 5 szálat húztak bele. Most nem lenne semmi gondom."
A négy vezeték (gondolom kábelben) mekkora keresztmetszetű? Ha nincs 10mm2 nem használható PEN szerű szétválasztásra. Ha ezt az előző tulaj kérte, úgy vélte hogy csak háromfázisú fogyasztó lesz rajta.
A negyedik vezető a védővezető függetlenül a színétől. (bár ki tudja az is honnan lett leágaztatva.) Gratulálni lehet annak aki csinálta.
A nullán áram folyik a védővezetőn nem, csak a PEN szétválasztási pontjában azonos a potenciáljuk.
Ha a megfelelő keresztmetszetű kábeled a mérőtől indul a műhelybe, a PEN szétválasztási pontjából viszed tovább a PEN-t, természetesen, és a műhelyben szétválasztod, akkor technikailag nem követsz el hibát.