Keresés

Részletes keresés

csiba00 Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5986

Nekem egy 300 lég m3-es, 0 szigeteltségű házra ajánlottak egy kb 25kWos kazánt 50l/kW pufferrel számolva. Igaz én úgy írtam le az igényeimet, hogy napközben 20-21 fok, estére 18-19.

Mindenesetre ha egyszer eljutok a beruházásig, akkor biztos, hogy eggyel nagyobb kazánt veszek, ami kb 30kW és 1500-2000l puffert. De ezt csak a kényelem miatt, hogy két begyújtás között jobban el lehessen húzni az időt.

Előzmény: igipower (5985)
igipower Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5985

azt még nem írtam,hogy a ház kb.120 m2 ill. 350 lég  m3. 3 szoba radiátoros, a fürdőben törölközőszárító+padlófűtés;a nappali radiátor+padló ezenkívül minden padlófűtéses. átlag 23c fok reggel-este.

igipower Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5984

fűtés+melegvíz+főzés sajonos ez van!

 

Előzmény: joevagyok68 (5982)
spucc Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5983

Összejön az, ha nincs lelekatolva a szobatermosztát..:-)

Erről eszembe jut egy kedves köztisztviselő 2 gyerekes anyuka,   aki 2007-ben 600000 gázszámlát hozott össze, mivel válás alatt volt a "férgétől", és mindenki tekergette a termosztátot, és az egész csak utólag derült ki. Érdemes elolvasni, remélem nem haragszik meg:

http://www.torzsasztal.hu/Article/showResultList?o=&aq_text=&aq_cre=&user_id=920262&topic_id=9020390&forum_id=52&aq_ext=1&t=9020390&na_start=90&na_step=30&aq_target=resl

 

(a 600 000-es számla először az 5519 hsz ben említődött)

 

 

Előzmény: joevagyok68 (5982)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5982

Ez azért nem kevés ...

"átlag 23m3 gáz fogy el 1/nap"

Biztos.......?

Előzmény: igipower (5978)
spucc Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5981

Bocs, javítás: a puffer 1-2 m3 közötti.

Előzmény: spucc (5980)
spucc Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5980

Szia!

Először ezzel:

http://www.pannonpellet.hu/calc.php  számold ki a házad hőszükségletét, ami megmondja a szükséges kazánteljesítményt. Ha kész a számolás, segítünk, de a puffer 2-3 m3 közötti, a HMV indirekt tároló 2-3 száz liter között várható.

Előzmény: igipower (5978)
mpman Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5979

Elhiszem neked és örülök hogy jó lett a rendszered.

Az viszont furdalja az oldalam, hogy hova lesz az energia külömbség vagyis mivé alakul át?

Mert tudjuk el nem vész max nem jól hasznosul.

 

Előzmény: Fúzió Sámson (5975)
igipower Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5978

üdv a fórumozóknak! kellene egy kis segítség.korszerűsítés előtt állok, nem tiszta a kép előttem. mostanság átlag 23m3 gáz fogy el 1/nap. az lenne a kér(d)ésem,hogy napi 1 begyújtást tervezve mekkora kazán+puffer+hmv rendszer lenne szükséges? a ház 2002 évben épült 30cm tégla+5cm hungarocell,fa nyílászárók,a tetőtérben 10 cm üveggyapot van leterítve.

gmkiev Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5977

Csak egy indokot mondj arra, amiért nem lehet ott!

Előzmény: Motorbűvölő (5973)
Vmotoros Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5976

 

A szerelő volt már megnézni közölte pénteken jön, átépíti a szivattyút, de úgy vettem ki a szavából, hogy még mindig a melegvizes ágba akarja hagyni a szivattyút. Azt mondja, hogy a visszacsapó szelep és a sziv. közt túl kicsi a távolság, ez is okozhat problémát.

Nem tudom mit csináljak vele. Engedjem, hogy ott babráljon megint, vagy erősködjek, márpedig nekem a visszatérőbe kell az a szivattyú, oldja meg.

Ja és még régebben azt mondta, hogy azért ne oda rakjuk, mert nehéz légteleníteni a rendszert. Ez így lehet??

A tágulási a földtől majdnem 4m magasan van a betöltő nyílás, és úgy 50l-es lehet. A szíivattyú ez alatt van úgy 2m távolságban.

Ja és még valami, a kazán előremenő csövét leszűkítette, és úgy tette be a sziv. Ez is egy ..... lépés volt tőle nemde? Gondolom így spórolta meg a nagyobb teljesítményű és drágább cuccot. Mert ha már szűkíteni akar, akkor lehetett volna később is, a radiátorok és a padlő becsatlakozásánál.

Előzmény: t.zsolti (5964)
Fúzió Sámson Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5975

Üdv!

 

Engedd meg hogy egy kicsit hozzászóljak a rendszeredhez.

Nálam is hasonló volt az előző rendszer a tiedhez ,mert nálam is van hőcserélő a padlófűtés miatt (oxigén diffúzió) csak nekem a hőcserélő szekunder oldalán volt egy háromjáratú keverőszelep(azért kellett hogy ne menjen a padlóba 70 fokos víz) ami rossz helyre került. Erre fűtési szezonban jöttem rá kb 2 hónpra a beüzemelés után. Nálam is folyton keringetve volt a víz a hőcserélőben ezért a puffer alja és teteje egyforma hőmérsékletű volt.

Ez sajnos nagy hiba ,mert nem tud a víz rétegződni és nem is lehet kivenni belőle az összes eltárolt energiát.

 

Rá egy évre átalakítottam úgy hogy a keverőszelep a primer oldalra került plussz még egy hőcserélőt beépítettem párhuzamosan.

Így csak annyi vizet engedett a keverő a hőcserélőre a pufiból hogy meg legyen a szekunder oldalon a kívánt hőmérséklet nem zúdult rá a 80 fokos víz.

 

Az eredmény hihetetlen változás lett:

Az első rendszernél kb 3-4 órát ment el a fűtés.

Az új rendszernél 8-12 órát is képes elmenni.

 

Előzmény: kgyebnar (5971)
pohikopó Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5974

Nekem is tolja a meleget felfelé, tehát a meleg oldalon van. Mondjuk nálam 50 fokos az előre menő így azzal nincs gond.

Előzmény: Motorbűvölő (5973)
Motorbűvölő Creative Commons License 2011.02.23 0 0 5973

Mi a jó szentséget keres a keringetőszivattyú a meleg oldalon???

Előzmény: Vmotoros (5956)
t.zsolti Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5972

csak bele kell olvasni a szivattyú dobozában lévő használatiba ( a wilo használatiban  pl le van írva  mekkora hőfoknál milyen min nyomás legyen ) azt nem hasraütés alapon állapították meg a mérnökök

Előzmény: csiba00 (5966)
kgyebnar Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5971

Spuccnak:

 

Sorry, picit elutaztam...

A másodikról van szó, azaz 1wire rendszer méri a dolgot, PC alapú.

 

Hiányoltad a gázt, hát felraktam a térképre, használom, ezért a hőcserélő, hogy ne keveredjenek a vizek.

 

A rendszert amúgy magamnak csináltam, mert nekem a garázsban van az Attack én meg tőle 20m-re az emeleten, amikor a rendszert építettem azt tűztem ki magam elé, hogy kvázi automata kell legyen, maximum a megrakáshoz kelljek majd.

 

Hogy ne kelljen rohangálnom, így egy iPAD szerűséget felragasztottam a falra, ezen látom mi a helyzet, mennem kell-e rakni rá, amikor otthon vagyok :-), de küldhetek email-t is, hogy leégett a tűz, de ez ikább az őrületbe kergetne :-)

 

A vezérlés redundáns, van PC által vezérelt rendszer, illetve van egy tartalék cső-;+ egyéb termosztátokkal vezérelt rendszer, a második az elsőnek tartalékja, ha a PC galyra menne :-).

Valójában jó kaland villamosmérnököknek ilyet építgetni LEGO helyett :-)

 

Krisz

 

Előzmény: spucc (5802)
fahasito Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5970

Segitséget kérnék hozzáértőtől..4 járatu keverő szelep bekötéséhez..... puffer---radiátorok közé szeretném kötni...kiváltható vele a 3 járatu?? előre is kösz a segitség..

mitirgyak Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5969

garazs! Végigolvastam a beszámolóidat. Köszi.

Azt szeretném kérdezni, hogy amikor a kazánt vetted, akkor semmit nem adtak hozzá?

(még nem igazán vagyok járatos a témában.) gondolok itt a keverőszelepre , huzatventillátorra, biztonsági szelepre stb.

Én is csak később szeretnék puffert, legalábbis most így gondolom.

A hamu az hova megy? Alul nem látok tálcát.

Mik azok amiket biztosan kell hozzá venni? És kb mekkora összeg? Nálam 160 a netto m2, ebből 120 az padlófűtés és radiátor, a maradék 40 m2-ben csak radiátor van.

Elég lesz a vigas 25 s?

 

Előzmény: gorazs (5950)
mitirgyak Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5968

Ja, már sikerült.

Előzmény: gorazs (5950)
mitirgyak Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5967

Szia! Beírnád mégegyszer azt a linket?'!

Ha rákattintok, ezt írja ki: A művelet elvégzéséhez sajnos nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

Köszi!

Előzmény: gorazs (5950)
csiba00 Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5966

Egyébként érdekes, amit írsz. Nálam nyitott a rendszer. Ha a kazán eléri először a 80 fokot, akkor lehet hallani halk sistergést, majd szépen megy fel 90-ig, akkor rákapcsolom a keringetőt. Majd mikor újra menne vissza, akkor már nem sistereg. Persze ha jó nagy lánggal ég, akkor lehet hallani. No meg ha 100 fok környékén jár, akkor rendesen szól:)

Előzmény: t.zsolti (5964)
csiba00 Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5965

Nálam a szivattyú a visszatérőben van. A kazánig utána kb 2m cső van. Soha nem volt vele semmi gond. Pedig volt már egyszer, hogy sikerült 110-re feltornásznom a kazán hőmérőjét. Akkor is simán vitte. Igaz a kazán rendesen kutyorgott, de semmi más gond nem volt.

Előzmény: Vmotoros (5963)
t.zsolti Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5964

nekem a kazánon és a fűtési rendszeren is a visszatérőbe van, és lám kimegy belőle a  levegő ,nem akartam 100 fokos vízzel terhelni a szivattyút ,mert most a puffert annyival töltöm mire leáll az égő ( a pufi csak 90 )

amíg nyitott rendszerem volt 70fokon már hallatszódott hogy buborékok képződnekoda nem lett volna jó az előremenőbe a szivattyú,

tehát amíg el nem éri a 80-at ,addig forog a víz ,csendes a szivattyú ,

amint fölé megy meg kell halgatni hogy akkor szurtyog -e mert akkor levegős,és lehet azzól amit írtam és akkor rögtön megáll a szállítása

visszatérőbe tedd

 

Előzmény: Vmotoros (5963)
Vmotoros Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5963

Ha visszanézed a rajzot, azon látszik, hogy hol van a szivaggyú. Közvetlen a kazán után, függőlegesen bekötve. Én is hasonlóra gondolok, hogy légbuborék kerül bele és nem boldogul. De kérdem én, hogy egy sok rendszert megépített szerelő mért nem tudja ezt??

Szerintem egyetlen megoldása lenne csak, a szivattyú áthelyezése a vízszintes ágba, ha marad a nyomó oldalon, és a kiegyenlítő tartályba tudna a buborék elmenni.

A visszatérőbe akartam rakatni, amire az volt a válasza, hogy akkor nem lehet légteleníteni a rendszert. Szerintem ez ba...ság hiszen ha dolgoztatom a rendzert, feltolja maga előtt a levegőt a csövekbe a legmagasabb pontba, majd leállítok mindent és egyszerűen kinyitom a légtelenítő csavart. Valamint nincs az a veszély, hogy gőz keletkezik benne, hisz mindig a hideg vizzel dolgozik. Vagy ez nem így van? Eléggé tanácstalan vagyok, és kissé ingerült.

Pihenés helyett ezzel szívok :(((

 

Előzmény: t.zsolti (5962)
t.zsolti Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5962

papíron 110fok  6-10 bar ,mennie kell

persze ehhez a megfelelő nyomás is kell mert nyitott tartálynál lehet hogy a szivattyú szívó oldalán rögtön kigőzöl mert lecsökken az a kis nyomás is

Előzmény: pohikopó (5961)
pohikopó Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5961

Lehet nem bírja a 80-100 fokos vizet. Lehet ilyen?

Előzmény: t.zsolti (5960)
t.zsolti Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5960

akkor mitől állt meg a szivattyú???

Előzmény: Vmotoros (5956)
cocomplex Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5959

köszönöm a segítséget, még tanulom a kazánt, nézem a könyvét, bújom a netet és olvaslak Benneteket:)

Előzmény: assy24 (5949)
Vmotoros Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5958

Sajnos nem az a gondja. A csőtermó 35C nál indul be, addig semmi, és utánna megy is szépen, máramikor nem jelentkezik az a probléma a mit leírtam.

Valamint annyit módosítanék, hogy a szárítós radiátor az nagyobb olyan 1800-2000 es lehet

vtechun Creative Commons License 2011.02.22 0 0 5957

nem lehet, hogy a szivattyú 80 fokon kapcsol ki, és nem be? nekünk is először fordítva volt bekötve :D cska úgy klattyogott a Vidra :)

Előzmény: Vmotoros (5956)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!