Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
lehet, hogy azert nem jo az alarm-om mert az SL6nal lehet allitani a hutes-futest es en atallitottam mar nem tudom melyikre de nem arra amin gyarilag volt :) mert ugy ahogy volt pont forditva kapcsolt mivel futesen volt, nekem meg hutesre kellett allitani, hogy akkor kapcsoljon amikor a beallitott ertek fole megy a hofok ne akkor amikor ala megy. de vegulis mukodhet futes-re beallitva is, csak akkor nem a 3-4 kimenetet kell hasznalnom hanem a 3-5ot ha ez az ara az alarm mukodesnek
hat magprobalom majd a tobbivel is az alarmot lehet annak az egynek valami baja van, majd azzal merem a fustot ott nem kell az alarm :) jo lenne mar letudni a dolgot mert folyton kerdezgetik mikor lesz mar kesz, mikor csinalja mar a vegyes kazan a melegvizet :)
hat erdekes, nekem AL2 nincs csak AL1 ha jol emlekszem, a "d" az a pid vezerlesnek a d parametere, nekem a "p" 0ra van allitva es a tobbi (i,d) el is tunt ezzel, az "r" : relay contact output alapban 20sec. ha a set es < gombokat hosszan nyomod ujabb menupontok jonnek elo :) ott van az SL1 es tarsai cod=0000-nal, cod=0001nel ujabbak( SLH, SLL), eleg osszetett menuje van
hat akkor ugyanez van nekem is, mondjuk a zk-1033-ra nem emlekszem :) neked a konkret hofok van beallitva es mukodik az alarm? mast is at kellett allitanod?
SET hosszan megnyomva átvált AL1 re, le-föl nyíllal beállítva értéket, majd kilépve a menüből >azt a hőmérsékletet elérve/meghaladva +- 2 fokra kapcsol.
ja, kicsit faradt vagyok mar, nem csak egyikkel kiserleteztem, nem hinenm hogy hibas lenne, csak en benazok valamit, csak tudnam mit, egyikkel a kazan vizet merem, masikkal a fustgazt, harmadikkal a puffer tetejet. 2-nel kellene az alarm is, a kazannal a vesz inditasra, a puffernel pedig az sv-vel lenne beallitva meddig veheti ki a meleget a futesi szivattyu es utana atkapcsol gazkazanra, az alarm kimenete pedig a hmv szivattyunak jelezne, hogy mondjuk 60fok felett van a viz es meg tudja futeni az indirekt hmv tartalyt.
mi az, hogy mind a harmat? :) egyenlore beallitottam azt az erteket amit szerettem volna alarmkent es nem mukodott, het vegen megyek ujbol hozzajuk probalkozni jo lenne addigra valami konkret elkepzeles, ez az elteres beallitas dolog mar itthol agyalva a probleman jutott eszembe. 6-7es kivezetes az alarm es oda kotottem, de ha nem is kotok ra semmit akkor is ki kellene gyulladnia az alarm lednek ha kapcsol, legalabbis ugy gondolom
ez van a menujeben, akkor ez nagyon jo hamisitvany :) hoelemmel egyutt volt a 3db 26ezer ft postaval egyutt. irtam mar neki mailt az alarm-os kerdesemrol, de nem valaszolt mar 3 napja azert tettem fel itt a kerdest, de holnap lehet, hogy felhivom csak mindig eltervezem es mindig elfelejtem :)
most eppen papirrol, mert nem egy varosban lakunk, de ha jol emlekszem ezek is voltak benn a muszerben mert vegig neztem a beallitasokat. SL1-SL11 az tuti megvolt benne es az SLH, SLL, oH, AH1 ... is
es megsem megy az a rohadt alarm :)
konkret tipusa a muszernek: REX-C100-FK02-M*AN
Az alarm leirasa ennek a tipusnak: Upper Limit bias alarm, arra gondolok, hogy nem konkret hofokot kell beirnom, hanem az elterest egy bizonyos ertektol, mondjuk a felso hatarertektol amit az SLH-ban allitok be, az AL1-ben pedig az attol valo elterest akar +akar- vagy passzolom, vesztermosztatnak is szerettem volna hasznalni de hiaba allitottam be probabol 70re nem huzott meg az alarm meg 80nal sem
aposnak csinaltam a futes vezerleset rex-c100-al a mult heten, de az alarm nem akart eddig osszejonni, amugy mukodik minden, nekem nivelco unicont pmm-311ek vannak, sikerult okos arban vennem, majdnem annyi volt mint a rex, mar kezdem megbanni, hogy most is nem azt vettem
Az AL1 értéket kell a állítani, amin akarod, hogy bekapcsoljon.
Tehát ha 100 fokra szabályozod, akkor az SV érték 100, ha 120-nál kell az alarm, akkor az AL1 az 120. Az SC a mért érték pontosítása (kézi kalibrálás) Ha nem PID-ként használod, akkor a többi érték 0 (az I nem lesz 0 hanem csak 1).