Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
De ha a pufferban már csak 45 fokos a vized és fűteni akarsz, de nincs lehetőseged begyújtani akkor, 45 fokos vizet engedsz a radiátorokba? Ha van valós fűtési igény, akkor ez kevés lessz. S itt jön az én verzióm, hogy ráfűt 20 fokot és kész.
Persze itt za is lényeges hogy milyen gyorsan hül ki a fűtendő épület. Milyenek a komfort igényeink stb...
Nálam a radiátor visszatérő hőfoka 20 fok (ennyi a lakás hőmérséklete) tehát amikor kiürül a puffer van 1000 liter 20 fokos vizem.
Radiátoros fűtéshez legalább 60 fokos fűtővíz kell. Tehát nem értem mit is lehet megspórolni. Ha kondenzációs cirkód van akkor látnám értelmét a puffer hidegvizének.
1m3 20C fokos víz 40C fokosra fűtéséhez kb 2,6 m3 gázra van szükség. S ezt takarítom meg. Persze ezt befolyásolja az is, hogy milyen hatásfokú a kazánunk. Ez a számítás a gázszolgáltató által megadott 34MJ/m3 rel számítva ennyi.
Remélem jól számoltam.
Ha naponta csak egyszer van olyan időszak, hogy nem elég a pufferben tárolt fűtővíz mennyisége és 1 szer kell azt a 20-25 fokot ráfűteni az ezer liter vízre, akkor az napi 2,6m3 gáz ugye. ez 30 nap alatt 78m3 gáz.
Persze ez csak elmélet és minden függ az üzemelési körülményektől is. De ha valaki nem tud egy nap 2 szer begyújtani a fagázosba és kevés neki a 1000Liter puffer (jelen esetben nagyobb nem fér el) akkor ez az üzemi körülmény mindennapos lehet.
Hasonló kapcsolást használunk hőszivattyú és gázkazán egy rendszerbe közösítésekor. Ezt szerettem volna kicsit átvezetni a fatüzelős rendszerbe.
Nem mondom hogy ez jó így, ezért is kértem a véleményeket. Aztán eldöntöm hogyan kötöm be.
Köszönöm a hozzászólásokat, várom a többi kritikát is!! :-));-)
De addig ottvan 1000Liter 40 fokos. Ha 20 ról csak 40 fokra számolod ki a felfűtéshez használt gáz mennyiséget, akkor az elég jkelentős összeget tesz ki egy szezonban.
Én nem megváltoztatni akarom az eddigi kapcsolásokat, csak szeretnék egy olyat is, amivel még több energiát lehet megtakarítani. Még ha az 100.000.- HUF plussz költségbe is kerül, hiszen lehet hogy 2 szezon alatt meghozza az árát.
A gázra való átkapcsolást leírtam mindössze az állítómotor végállás kacsolóját kell a termosztát bemenetre kötni. S ez a rész meg van oldva.
Az előbb kapott hagyományos párhuzamos kötés teljesen jó, de még mindíg kérdésem, hogy a 40 fokos puffervíz akkor marad pangó viznek? Miért is nem hasznosithatnánk? Mindössze egy HV és egy szelep kell és a szelep váltáshoz egy merülő termosztát.
Csupán azért gondolnám, hogy a puffer vízét fűtöm tovább, mert ha pl a fűtés nem ment órák óta. Mikor elindítom mondjuk 20C os víz lesz a radiátoros visszatérő ágon. Ha ezt fűtőm fel a gázkazánnal 60 C fokra, az ötbb energi, mint ha a pufferban lévő 40c os vizet fűtöm tovább. Ez marhaság?
Készítettem egy kapcsolási rajzot, s érdekelne a hozzáértő kollégák véleménye.
Az alábbi rajz szerint.
A szobatermosztát kapcsolja a fűtési keringető szivattyút.
A keverőszelep megakadályozza, hogy 65C foknál magasabb hőmérsékletű víz jusson a fűtési rendszerbe.
A váltószelep alapesetben AB-B irányban nyitott. Ha a puffer hőmérséklete lecsökken (t1 hőmérséklet) 45C ra vagy az alá, akkor a váltószelep átvált AB-A irányba. A váltószelep motorjának végállás kapcsolója indítja a gázkazánt (akár egy szobatermosztát). Így a pufferban lévő langyos vizet a hidraulikus váltón keresztül továbbfűtjük 60-65C ig(ezt a kazánon állítom be). Ha begyújtunk a faelgázosító kazánba, s a hőmérséklet 45C fölé emelkedik a pufferban a válószelep visszaáll alap állapotba (AB-B) és megáll a gázkazán. Így újra csak a puffer segítségével fűtünk.
Jelenleg a gázkazán és a radiátoros fűtés kivan építve, s utólag kerül be az Atmos kazán.
Ezzel a kapcsolással véleményem szerint egy kis energiát megtakaríthatunk még, mivel a langyos vizet a pufferból még felhasználjuk.
Ezenfelül teljesen autómatán működik a rendszer.(Persze kivétel a begyújtás és a kazántakarítás menete(nomeg a favágás)):-)
Érdekel minden észrevétel. Várom a kötekedőket is!;-):-)))
Mondjuk kicsit furállom én is, hogy ez a procedúra kell a garanciához, olyan mintha vennék egy Audit és addig nem vezethetném, míg egy hivatásos Audi söfőr nem megy vele egy kört, pedig egy autóban ezerszer annyi dolog elromolhat. (oké a párhuzam nem egészen jó, az autót nem kell bekötnöm sehova)
Azért egyszer, de egyszer szeretnék hallani egy esetet, amikor az Atmoson a beüzemelést követően tönkrement valami! Ha valaki tisztességesen, pufferral, kellő tömegáramokkal, előírt védelemmel telepíti, elképzelni nem tudom!
Ha egy kazánon nincs elektronika, márpedig az Atmoson alapban nincs, akkor ott semmi nem mehet tönkre!
Egyet tudok elképzelni, a ventillátort, mert az forog.
Ismét kérdem: fordult elö ilyen?
Csak azért, mert nálam pl. nem volt beüzemelés. Mondjuk azért, mert a forgalmazó azt mondta, nem kell. Talán azért, mert látta, hogy nem vagyok hülye hozzá, mindenből egyel nagyobbat vettem, és tőle.
Na mindegy, azért így utólag vagyok én is csak nagyszájú..:-)
Na majd az enyém:) Nemtom. Néhány fotón kifejezetten tetszett a "Made in Japan" felirat. Bizalmat ébreszt. De valóban. Ahogy mondod. Ha Japán, miért Kínából jön?:))))
Amúgy, amit akarnak a népek általában, azt tudja nem? Pl. mér, egy beállított hőfoknál kimenetre 220-at tesz egy másik beállított hőfoknál másik kimenetre (riasztó) 220-at tesz. Nekem ennyi kell és köszi kici kínai.:)
Tuti? Említhetted volna hamarabb is. Most, hogy már megrendeltem kettőt, sőt elvileg a postán van, holnap megyek érte... Nem úgy működik, ahogy az eladó által feltett leírásban van?