Azt nem lehet tudni, hogy a kismegszakító B/C/D típusú? Végül is mindegy, hiszen még a leggyorsabb 32 amperes kismegszakító is simán megenged 100 amper feletti áramot annyira rövid ideig, hogy tönkre menjen tőle a fogyasztásmérő.
Ha tényleg ez a hiba oka, akkor valószaínűleg az XBS elégtelen/félrevezető/homályos termék-tájékoztatása az oka a készülék meghibásodásának, ennélfogva az XBS felelős az elmaradt villanyszámla összegéért, sőt a hibakaresés+javítás munkadíját is nekik illene kifizetni (javítás: új ugyanilyen fogyasztásmérő + 3 db áramváltó).
Persze ezt a mondatot csak akkor lehetne röhögés nélkül elolvasni, ha
- jogállamban élnénk
- és az XBS egy létező, megfogható (perelhetó) gyártó lenne.
"Ezért írtam , hogy túlterhelés végett meghibásodott egy része ."
Elképzelhtőnek tartom, hogy ennek a teljesítmény mérőnek hall-elemes áramérzékelői vannak (pl valami efféle), amelyek 100 amper felett bármikor kipurcanhatnak (nem biztos, hogy az áramvezető elfolyik, talán csak az érzékelő elem megy tönkre, vagy csak pontatlanul kezd mérni). És amikor először zuhant le a mért fogyasztás, abban az évben romlott el az egyik érzékelő és amikor egy évvel később ismét nagyot zuhant a fogyasztás, akkoriban romlott meg meg a második. És azóta az autószerelő talán csupán az egyik fázison jelentkező fogyasztást fizeti, a másik két fázist azóta ingyen kapja :)
De ezt le lehet ellenőrizni: egyszerre csak egy fázisvezetőt terhelünk és figyeljük, hogy számol-e a mérő (és ha számol, akkor pontosan számol-e). És ezt megcsináljuk mindhárom vezetőn.
Ebben az esetben az érdekelne, hogy
- valójában hány amperes ez a fogyasztásmérő?
- ha hivatalosan csak 10 amperes, akkor ki és miért tett 10 amperes fogyasztásmnérőt oda, ahol 100 amper feletti áramok is előfordulhatnak?
- melyik 10 ampes kismegszakító mellett lehet megolvasztani egy 100 amper felett tönkremenő árammérő modult?
Itt viszont említik az elöírást is , aminek megfelel . : https://www.firn.sk/le-03d-mid-p2289 Valamint certifikáttal ellátott darabot is rendelhetsz , ami feljogosít a számlázásra .
Ez az alap-adatok felsorolása, nem egy részletes műszaki leírás. Ráadásul az alap adatokat nem a gyártó közli velem, hanem egy kereskedő, aki akár tévedhetett is az adatok átmásolásakor és megpróbálhatja elhárítania a felelősséget magáról, ha reklamálni mernék, mert az ő hibás adatai alapján vettem meg a terméket (pl egy 300 ezer forintos nyomtatóról csak a kicsomagolás után derült ki, hogy valójában nem A3-as, hanem csak A4-es, de tudok egyéb példákat is).
A kereskedő honlap akkor jár el helyesen, ha az alap adatok megadása mellé odatesz egy linket a gyártójának hivatalos tájékoztató oldalára, a gyártó pedig olyan anyagot készít oda, amely elvárható a termék ára és műszaki tartalma alapján. Jelen termék esetében ráadásul XBS nevű gyártó gyakorlatilag nem is létezik (nem felelősségre vonható), a fellelhető adatlapok is mindent megtesznek azért, hogy a termék megbízhatatlan kóklernek látsszon: hiányos/homályos információ, ráadásul nem is (kereshető) szöveg, hanem (családi) fotó formátumok, EZÉRT nem lenne szabad megvenni ezt a terméket.
Léteznek wifi kaputelefonok. Rákapcsolódik a házi wifi routerre és a lakásban minden okostelefon (és tabélet) folyamatosan kapcsolatban lehet vele. Sőt, bizonyos esetekben még akkor is beszélhetsz a kapuval (és pl nyithatod a mágneszárat), ha, ha a világ másik végén vagy.
Némelyik wifi kaputelefon automatikusan felvételt készít minden becsengetőről (amikor hazajérsz, megnézhated, hogy keresett-e valaki amíg távol voltál), sőt van,. amelyikben mozgásérzékelő van és mindenkiről felvételt tud készíteni, aki csak elment a kapud előtt.
Való igaz, vannak egyedül ügyködő mesterek, de ha több emelő is van, több köszörű-nagykompresszor akkor már kínlódni fognak. De autóelektronikást se becsüld le, gyünnek az elektronyos ótók a tőtögetős bajokkal.
Nem vagyok autószerelö , de ez olyan mint a villanyszerelö szakma is . Melyik szakágban tevékenykedik ? Karosszérialakatos , autóvillanyszerelö , autófényezö , motorszerelö ? Az elsönek és a harmadiknak biztosan kevés , de a másodiknak és a negyediknek elég lehet . Ki tudja ilyen távolból ?
Írja , hogy milyen áramokra van . Gondolom , a kollégáék 3x10A-os fogyasztásméröje is ezen elven müködik , mert szerintem a gyártó ugyan az , csak a megrendelö igénye szerint matricázzák .
Ezért írtam , hogy túlterhelés végett meghibásodott egy része . Az , hogy egy autószerelömühelynek mekkora az Amper igénye én nem tudom . :-(
Ha évekig müködött akkor lehet , hogy valamelyik berendezést lecserélték nagyobb teljesítményüre és az okozta a változást . Minden benne van a pakliban .
"Az a baj , hogy ebben a témában sok minden keveredik ."
Az is baj, hogy ennek a fogyasztásmérőnek nem létezik normális dokumentációja, mintha a termék nem is nagyon létezne. Én ilyet nem vennék meg. Olyan ez, mintha információkat kérnék egy szakember szaktudásáról, és használható információk helyett összesen két családi fényképet kapnék :)
"A fogyasztásmérö direktben 3x10A-ra van , de 100A-ig rövid ideig terhelhetö"
Szerintem 3x10 amper nem életszerű egy több gépállásos autószerelő műhely számára, szóval valami bűzlik dániában.
Ebből az egész ügyből túl sok alapvető információ hiányozik ahhoz, hogy komolyan lehessen foglalkozni vele. Mondjuk ez mindenkin érezhető: a fórumból senki nem kért nagygép listát, senkit nem érdekel, hogy mekkora (és milyen osztályú) a főbiztosító, stb.
Kínai hosszabbítót terheltél meg már becsületesen? Semmi baja nem lesz. 3x0,75-ről simán megy a rönkhasító, a porszívó, a hőlégfúvó. Hegeszteni már nem lehet róla szépen.
Vettem egy 4-es konnektor aljzatot kapcsolóval. Vettem hozzá 3G1-es kábelt az OBI-ban. Arra lesz használva hogy egy 500 wattos táppal szerelt pc, egy 60w-os asztali lámpa és egy mobiltelefon töltő lesz bedugva. Elég lesz oda za 1-es vezeték vagy vegyek vastagabbat?
Az a baj , hogy ebben a témában sok minden keveredik . :-(
A fogyasztásmérö direktben 3x10A-ra van , de 100A-ig rövid ideig terhelhetö ( mondjuk egy kompresszor felfutása , ami képes akár 7-szeres nominál áramfelvételre indításkor ). 80-as szorzó csak az impulzusokra érvényes . Az elszámoláson feltüntetett impulzusokat osztod 80-al , akkor megkapod , hogy hány kWh-t fogyasztott .
Szerintem az okozta a meghibásodást , hogy a B (L2) fázist folyamatosan túlterhelték(-ik), így az elektronika azon része felmondta a szolgálatot (áram átfolyás viszont nem szünt meg . Így csak a két fázison mér fogyasztást . Lehet , hogy a kismegszakítók helytelen megválasztása is a hiba forrása (nem védték a méröt a hosszantartó túlterheléstöl ) .