Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
A 16-os Vigas az 5-18 kw, persze szerintem is kicsi. A 25-ös az 5- 30 kw.
Tehát a te esetedben a javaslatom:
Vigas 25 LC, 1500-2000 l puffer, a melegvizet sok féle képpen meg lehet oldani, szerintem külön melegvíz tároló! Így nyáron csak melegvizet termelsz a pufiba nem megy hő! Szóval a melegvíz 300 l-es tartáj 2 csöves hőcserélővel, hanetán napkoli is lenne! (később) ebbe akár cekasz is szerelhető a felső harmadba! Fűtés szabályozásra 3 útú motoros keverő szelep, persze több különböző hőmérsékletű -radiátor, padló- körhöz több, vagy rendszer szétválasztáshoz -alsó, felsőszint- szintén. A vezérlést a kazán saját elektronikája, akár külsőhőfok függően megoldja. A fentiek szerin működik az enyém is.
Természetesen a kazánhoz kellenek az ezen a fórumon is olvasható kötelező szerelvények.
Kémény, valószínüleg nagy lessz a huzat, de a kéménysepró a kéményszűkítést nem valszinüleg fogja engedni! A kazánba opcióként rakható a füstcsövekbe folytó spirál.
A pufihoz, nálam 750 l-es van nagyon kicsi de nem fér el nagyobb.
Persze amit leírtam egy elég drága dolog, de most építkezel most kell megcsinálni, később jobban fáj. Eddig elköltöttél minimum 20 millát és csak egy barlangod van, a gépészet csinál belőle jó lakást!
Hőszigetelés hol-mennyi lesz ? Nem lehet azon "erősíteni" még egy picit ??
mondjuk nem értek hozzáá...és lehet rosszul számolok...de
kazán 16kw-os, ház hőigénye 8kw, raksz be mondjuk egy 1000literes puffert.
1000literes puffer Dt50fokkal 58kwh energia.
Legnagyobb hidegekben a azánteljesítmény fele megy lakásba, marad 8 a pufferfűtésére , 58/8= 7,25...tehát majdnem 7 óra alatt fűtöd fel a puffert50fokosDt-vel.
Ami-elvileg-újabb7órafűtésreleszelegendő....tehát7óratüzeléssel,14órafűtésttudsz"kiváltani" ....a legnagyobb hidegekben !
eg sima webkamera ami 1000 ft-os, kb. 15 cm-ről nagyon jó képet ad,kétszeri USB toldással is. Nincs számítógéped? Monitorod?
Mert így a legolcsóbb szerintem, és az tud több kamerát is kezelni, mégsem 30-50.000 forint. Ha felviszed a házba a kijelzőt akkor meg lent nem látod. Nekem nagyon bejött ez a megoldás, így tapasztaltam ki azt is hogy sikerüljön úgy megrakni a kazánt hogy minél kevesebbszer akadjon fent egy- egy hasáb - anélkül hogy ott álldogáltam volna órákig.
Pontosan mijen vezérlőt AK 2000, vagy Ak 3000? Bár midegyik folyamatosan világít így a kamerák látják.
Ha mégis látni akarod akkor a vezérlőt vidd a lakásba! Azért ehhez némi 220-as villany vezetéket is meg kell mozgatni, mert a vezérlő 1000 lábú vezetékét toldani nem a legszrencsésebb.
Na szóval: Alaplap kijelző kiszerel, az összes alaplapra csatlakozó vezeték megtold (az alaplap helyén elfér a sorkapocs), húzhatsz szükség szerint 7, 14, eres csoport kábelt is, de nem illik jel (hőmérő), és munka (220) vezetéket egy csoport kábelben vezetni. Ha ez megvan, az alaplapot és a kijelzőt fabrikáld bele egy kultúrált dobozba. Persze ne konzervesbe, hanem ami a villanyszerelés szabályainak is megfelel!!!
Ezután keress valami kultúrált helyet neki, a nappaliban a Rembrand kép melett nembiztos, hogy jól mutatna. A kijelzőt beépítheted, ahogyan a kazánon is van, állandóan hozzáférhrtően, így a lakásból is beavatkozhatsz.
Békebeli öreg elavult szerkezet, de mikor áramszünet volt, kinyitottam a kerülőágat és szivattyú nélkül gravitációsan fűtött, hatásfokról ne beszéljünk.
A szomszédok meg csak hümmögtek hogy-hogy neked müködik a gázfűtés mikor nincs áram, a szokásos magyar irigység beindult.....
ahoz hogy érezhető legyen a fűtése 100 köbmétereket kellene mozgatni ventillátorral , annak biztos lenne némi ventillátor zaj, áramlás zaj, és állandóan szél lenne a lakásban, forgatná a port,
2000 liter minimum, persze ha 60 fokos előremenőhöz van méretezve a radiátor ( -20 nál )
mivel 75-ös előremenőhöz méretezve 30% kisebb ( kw-bam ) a radiátor , viszont akkor rövidebb ideig képes a névlegeset hozni a radiátor. ha meg 90/70-re van akkor nehéz eset ( még 30% )
nézük fordítva 90/70-nél kell 1 kw az kb 60-as előremenőnél 500-600w
a javaslatom max 60-ra kellene méretezni ha vegyeskazánnal akar valaki fűteni, még pufferrel is