Viszont szabálytalan szerelés... mivel külön útvonalon kéne mennie a kettőnek.

Előzmény: Törölt nick (116725)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116726

"Nálam az éjszakai áram külön fi, mert az órából külön nulla jön hozzá, ugyanakkor a fürdőbe közös csövön mennek be. Szóval annyira azért nem a valóságtól elrugaszkodott a példa. "

 

Pont mint nálam.

 

Szóval annyira azért nem a valóságtól elrugaszkodott a példa.

 

 

Előzmény: Törölt nick (116725)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116725

Nálam az éjszakai áram külön fi, mert az órából külön nulla jön hozzá, ugyanakkor a fürdőbe közös csövön mennek be. Szóval annyira azért nem a valóságtól elrugaszkodott a példa. 

Előzmény: Törölt nick (116723)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116724

Mert az írta a végére, hogy: "függetlenül, hogy földelt- e a hálózat."

Ami nem igaz.

Előzmény: Poc2 (116721)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116723

A lényeg, hogy a FI relé CSAK akkor tud működni, ha VAN hibaáram útvonal IS!!!
A két oldala között.

A csak két mindentől független vezeték esetén, amit a FI relé véd, nem tud lenni a védett oldalról hibaáram útvonal.
Vissza a betáp útvonalra.
Kivéve, ha az egyik pólust elérhető lesz egy a FI relét kikerülő útvonalon is.

Ezért kellett a rajzos példában is
- EGYNÉL TÖBB FI relés 
illetve
- a FI relét direktben kikerülő 
ábrát kitalálni...

Előzmény: tfe_tng (116717)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116722

És hogy mennyire életszerű tud lenni:

 

Előrelátó Elemér úgy kéri a hálózatát, hogy világítás legyen egy FI-n, konnektorok a másikon.

Egy kötődobozba benne lesz 2 fekete, és két kék is.

Pár év elteltével Elemér-né szeretne még egy lámpát, és hívnak egy villanyszerelőt. (másikat)

 

Fogja az egyik feketét, és "véletlenül" a másik(hálótati) kéket.

 

Mi fog történni?

 

Köze volt-e a dolognak a földhöz?

 

 

   

Előzmény: Poc2 (116712)
Poc2 Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116721

Ezt miért neki írtad?Ezt írta ő is. Te leszel a vezető a föld és a fázis között.

Előzmény: oregbeatsuhanc (116715)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116720

Nos, a leírt esetben kell a földelés... mert a csak egy vezetőt fogva nélküle nem tud működni a FI relé.
Mivel nem lesz hibaáram útvonal.

Előzmény: oregbeatsuhanc (116715)
Poc2 Creative Commons License 2020.11.12 -2 0 116719

Ember!

Ha már ilyen kultúráltan megszólítottál.Egymás mögé falazod a csöveket?

Látod te sem tudsz példát hozni,csak kötekszel.

Eleve a fí működése volt a téma.Az hogy mögötte milyen elborult bekötéseket tudsz vizionálni,az már másik történet!

Abban mindenki egyetért,hogy a fázis-nulla különbségét figyeli.Ha a fí kimenetén a fázis és nulla vezető csak kilóg a falból,nincs hibaáram.Annak az áramnak valahová menni kell hogy különbség legyen a két vezetéken.Ha  föld helyett védővezetőt ír az olvtárs,akkor megnyugszol?Ha nincs 3. vezető anyag,akkor nem lehet különbség.Egy normálisan kialakított kapcsolásban.

A többi csak okoskodás,hogy márpedig ne legyen igaza a másiknak.De bármilyen kapcsolást is vázolsz,annak csak egy alkatrésze a fí,ami akkor is a különbséget figyeli.

Előzmény: Domi-V63-138 (116714)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116718

Nem ez volt a kérdés. Nem innen indultunk, ezt te keverted ide. 

Előzmény: Törölt nick (116716)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -2 1 116717

Kezd rettenetesen fárasztani ez a személyeskedő hangnem. Öregszik ez a nick is...

Elképesztő, hogy csak ilyen ocsmány, undorító hangnemben tudsz kommunikálni. 

 

Csak hogy értsd miről van szó:

NEM azzal van a baj, amit írsz. Azzal van a baj, hogy az ok-okozati összefüggéseket nem látod, és képtelen vagy a saját kis világodból kilépve gondolkodni. Ismerjük a TN rendszer működését, nem kell leírnod századszor. A probléma az, hogy NEM ARROL VOLT SZÓ. 

Előzmény: Törölt nick (116711)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116716

A FI relé közvetlen áthidalása működteti azt, de ez nem is volt kérdéses eddig sem.

A kérdés, az hogy a védett oldali két vezeték egyikének az érintése mikor okozza a FI relé működését?

Előzmény: Domi-V63-138 (116703)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116715

Ha egy megfelelő munkavédelmi bakancsban fogom meg a fázis vezetőt, akkor ugye nem ér áramütés, nem fog hibaáram folyni, nem old le a relé.

Viszont, ha fogom közben a falat, vagy ha kedves talajon, nem jól szigetelt  cipőben teszem ugyanezt, akkor már a rajtam elfolyó hibaáram miatt fog leoldani, függetlenül, hogy földelt- e a hálózat.

 

Előzmény: Törölt nick (116698)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116714

Ember, ez egy tanító példa!

 

Ilyen áramkör JÖHET létre, ha a falba ügyesen beleverünk egy szeget, eltalálva a hálózat vezetékeit.

Előzmény: Poc2 (116712)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116713

Pontosan erről volt szó.

 

Hogy működik a FI?

 

Nem kell hozzá föld!!!

Áramkülönbség kell!!!

 

PL a teszt gomb által beiktatott ellenállás is a kifolyó befolyó egyensúlyt billenti fel!

Ott van a szimbólumában.

 

Minden egyes FI dobozán, is és magán a védőkészüléken is.

 

Aki innentől ezt nem fogja föl...

 

arra már nem írok semmit, mert személyeskedés lenne...

Előzmény: ötfelezős (116708)
Poc2 Creative Commons License 2020.11.12 -1 1 116712

De ugye tisztába vagy vele hogy ez csak elvi kapcsolási lehetőség.Ember nincs aki ilyen idióta módon köti be a hálózatot.

 

Eleve mi a fütyiért kötné az egyik fí fázisa és a másik nullája közé a fogyasztót?Ha már rajzoltál erre írj egy gyakorlati példát is,hogy hol és miért kell így kötni.

 

Ha pedig a fí-t kihagyva kötsz be egy fogyasztót(felső rész),akkor mi vezet arra az elhatározásra, hogy a nullát ne ugyan onnan a fí előtti részről hozd!

Erre is írj példát,mert ez így nagy baromságnak tűnik!

Persze elmeroggyantak vannak/voltak/lesznek,de amikor a fí-t kitalálták,úgy gondolták,hogy értelemes,legalább minimálisan gondolkodni képes emberek fogják beüzemelni!

Előzmény: Domi-V63-138 (116703)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 -3 0 116711

Baszki tényleg nem vagy kéeps megérteni... mérnök létedre, hogy:
KEEEEEELL!!!! valamilyen útvonal a hibaáramnak is!!!!!

Csak a két mindentől elszigetelt vezeték a "semmi"-ben ehhez kevés, mint te a villanyhoz.

Legalább az egyiket a "környzethez"-hez is hozzá kell kötni, hogy legyen módja a hiabáramnak létrejönni.
HA a fázis és "környezet" közé kerül valami vezetőképes...

A szokásos esetekben a környezet az a Föld és amikor az egyik pólust hozzákötjük az a földelés :-)

HA egy a Föld-től ELSZIGETELT rendszert gyártunk, akkor abban a helyi (elszigetelt) környezeten belül
CSAK akkor fog a FI relé működni,
HA a FI relé előtti rész és FI relé utáni rész között
ki tud alakulni egy hibaáram útvonal!!!!

Ezt úgy lehet elérni, ha
- testeled az egyik pólust, azaz környzethez kötöd a FI relé előtt és így képes lesz hibaáram kialakulni
- "átnyúlsz" a FI relén és a két oldalát összekötöd avlmi módon, ez azonban nem életszerű, elméleti esély

Avagy a FI relé nem fog működni csak két vezetékkel a környeztéhez képest, ha az egyik vezető nincs a körynezethez kötve >> testelve.
Mivel nem lesz hiabáram útvonal a FI relé két oldala között. 

Jó reggelt! 





 

 

Előzmény: tfe_tng (116700)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116710

Hát, olyan elekes volt a példa, az tény :)

Előzmény: ötfelezős (116707)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116709

Eszem megáll. A FI működéséről volt szó. CSAK ARRÓL.

Nem TN-x hálózatról és abban való működésről.

 

Még te is adod a lovat a butasághoz.

Előzmény: ötfelezős (116707)
ötfelezős Creative Commons License 2020.11.12 -2 1 116708

Azért ennek semmi köze ahhoz, amiről szó volt idáig.

Előzmény: Domi-V63-138 (116704)
ötfelezős Creative Commons License 2020.11.12 -2 0 116707

 

Elek írt példát? A helikopterről himbálózó aggregátor hálózata... Hát az tényleg releváns a kérdező úr problémáját tekintve.

Előzmény: tfe_tng (116700)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116706

Látsz-e a képen bárhol is földet?

Előzmény: Törölt nick (116701)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116705

"Ebben a példában egy Föld független rendszerről van szó...

... és a FI relé az aktuális Föld felé elszökő áramot figyeli itt is."

 

Szerinted melyik megoldás jobb:

- a FI relé működését áram-különbséggel magyarázni/értelmezni , hogy a "földelés" szó említése nélkül is teljesen érthető legyen

- vagy bármilyen (akár teljesen földfüggetlen) áramkörben, akár erőszakkal is földelésnek nevezni az áramkör egyik pontját, mert másképpen nem tudjuk megértetni a FI relé működését

?

Előzmény: Törölt nick (116685)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116704

Mi fog történni, ha a működtetjük S1, S2, S3-at?

 

Előzmény: Törölt nick (116701)
Domi-V63-138 Creative Commons License 2020.11.12 0 0 116703

Csak neked rajzoltam:

Előzmény: Törölt nick (116701)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116702

Ezt a kérdést fel sem kellett volna tenned, ha olvasnál. 

Előzmény: Törölt nick (116701)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116701

Na mesélj hogyan milyen úton jut vissza a hibaáram, ha nincs testelve/földelve a betáp egyik pólusa?!

Előzmény: tfe_tng (116699)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -1 1 116700

[OFF]

Elég hamar eljutottál megint a személyeskedéshez. Lehetne azt is mondani, hogy "ja, bocs, benéztem, igazad van".

 

Persze ehhez nem ártana némi önismeret / önkritika. Napnál világosabb, hogy ki beszél állandóan a magas lóról, annyit elöljáróban elárulhatok, hogy nem én. Ezen tényleg nem ártana elgondolkodni, mert gyakorlatilag bárkivel vitába szállsz a fórumon, pillanatok alatt ide jutsz. 

[/OFF]

 

A FI működéséről volt szó, te voltál, aki a "földet" idekeverted. Elárulom, hogy abszolút semmi köze a védővezetőnek vagy a védőföldelésnek a FI relé működéséhez. Kezdjük ott, hogy a FI relébe a fázis és az üzemi nulla van bekötve, semmi más, az ezeken folyó áram különbségét figyeli az ÁVK. Hogy hova folyik a hibaáram, az a FI működése szempontjából lényegtelen. Az, hogy te nem tudsz mást elképzelni, mint a TN rendszerben megjelenő, valóban föld fele folyó hibaáram nem jelenti azt, hogy nincs más eset. Legjobb példa a földfüggetlen rendszerek népes csoportja, ahol - meglepő módon - szintén működik a FI.

 

Amiről szó van: 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=156455271&t=9007165

 

 

>>> A Fi a föld irányba elfolyó hibaáramot figyeli.

>>Dehogy. 

> Pedig de.... sőt semmi mást nem figyel.

 

Ez szimplán nem igaz. 

Elek is írt neked ellenpéldát, azt kellene átgondolni. 

Előzmény: Törölt nick (116694)
tfe_tng Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116699

Dehogy. 

Előzmény: Törölt nick (116698)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.12 -1 0 116698

Nade!
A FI relé CSAK akkor véd... és kizárólag akkor tud védeni.

HA testelve/földelve van a betáp egyik pólusa.
(az adott konkrét hálózatban)

Különben NEM lesz útvonal amin át elszökjön az áram !!!!!!!!!!!!!!
Ugyebár.

Előzmény: oregbeatsuhanc (116696)