Egy picit visszatérnék erre..
Szerintem valami nem stimmel a számításoddal !
És jól ráíjesztettél kisigrire !!!
1.
Tahát ha a 21 óra áthidaláshoz kell 273kwh energia , akkor :
60 fok Dt-vel számolva , 3900 literes puffer elég !
A napi hőveszteség 20cm gyapottal számolva 7,8kwh.
http://apps.biosolar.hu/tank_heatloss_v1/?tamb=20&ttop=90&tbot=90&tmin=30&h=3.5&d=1.2&w=0.20&lam=0.04
Tehát elhanyagolható...ezért ne is számoljunk vele... :-)
2.
mekkora teljesítményű kazán kell
lakás 3 x 13kwh=39kwh
puffer (21 órára) = 273 kwh
szumma 312 kwh
312/3 = 104 kwh
Tehát elvileg elég egy 100kw-os kazán...
Azt se értem, hogy a hatásfokot miért vetted bele ?
Értem, hogy felfűtés, meg lecsengés, de akkor is... Ha azokat leszámítva vesszük a névleges teljesítményét, akkor megvan ami kell... :-)
A 100kw-os atmosnak , 400 literes a tűztere...
Valaki írta az űrtartalom/3 = x kg feltöltési súlyt. Elvileg ok is, mert nálunk a 100literbe megy bele 33-35 kg (száraz) fa..
Tehát bele fér 130 kg fa. 130 x 4,2kwh/kg
130x4,2=546kwh
546x0,7 (70%hatásfok) =382 kwh
Nekünk...vagyis kisigrinek....kell 312kwh.....
Tehát meg is van, vagy még több is...tehát a HMV-t is feltudja fűteni ! :-))
Tehát napi egy megrakáshoz, NEM kell neki 174kw-os kazán.
Mondjuk kérdés, hogy a napi 1 megrakás "kitétel"miatt érdemes-e egy 1millió forintos kazán megvenni azért, hogy a LEGHIDEGEBB napokon is csak 1x kelljen megrakni a kazánt?
Hát nem hiszem !
Főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy ez egy évben 10-15 nap !
Bár nem tudjuk, hogy hol lakik kisigri !! :-))
ÉS ha azt is figyelembe vesszük, hogy egy du 6 órás megrakás általában leég 10 órára, és utánna ha elég nagy a puffer, akkor NYUGODTAN meg lehet tömni még 1x a kazánt, és elfűtöget az magának ott iccaka.
Ezért ha átszámoljuk a nem extrém hideg 13, hanem mondjuk a 10kw hőigénnyel, és bevállal még egy megrakást..akkor kiderül, hogy elég egy 32kw-os kazán, 2 megrakással, ami 6-7 óra felfűtés..
így 6-7 órán keresztül, kap a kazán a lakásból meleget, és csak 14 órát kell a pufferból áthidalni...az ugyi 140kwh...
140kwh, meg 60 fok dt-vel, "belefér" egy 2000 (2500) literes pufferbe..
Ami meg azért elég életszerű..nem ?
Most jön az, hogy hajólszámoltam... :-)
Vélemény ?