Sziasztok van valakinél használatban, vagy valaki üzemelt már be ilyet? Mik a tapasztalatok hatásfokra, fogyasztásra és milyen fűtésrendszerhez alkalmazzátok?
Szerintem is jó a bekötésed. Az, hogy nincs elzáró a visszacsapónál az nem hiba, csak most hasznát vennéd mert ha elzárod kizárásos alapon megtudnád jó e a visszacsapó v. nem. Lehetséges hibák: a visszacsapó rosszul van berakva v. nem zárja le a kazán keringetője, a másik az ESB patron elszállt. Elöbb a vissza csapóval kezd, a csapok eltárása után a tetejét a záró fedelet le tudod csavarni, és látni lehet a szelep himbát, ez a kazán felé kell, hogy eltudjon mozdulni, ellenőrizd a szelep fészkét rá tud e feküdni.
Ha itt rendben találsz mindent nem marad más mint az ESB patron.
SZERINTEM a szezon--+ a fazon keveredik nálad .A 61 -es ESBE 61 c fokig keringteti magába a vizet ,és csak utánna nyit (védi a kazánt) és ha tovább fütesz akkor SZERINTEM lehet 95 c elöremenövel tölteni a puffert. A VTA szelepnél van ,hogy a höfoknál nem tud sokkal nagyobb höfokot produkálni.A miröl a z írás szolt az VTC szelep.
nekem egy atmosomvan 4db 1000l-es puffer+ 1000lhmv minden puffer előremenőbe motorosszelep (1utu) a közöságba keverőszelep amit külsőhőmérséglet alapján vezéreltetek,a lakás szivatyu fordulatszámszabályzós(így begyujtás után ha eléri a tartály tetelye a kívánt hőt azonnalkituom szedni a meleget) a kazán védelmére motoros esb-t raktam igy a vezérlés eldönti hogy mennyi meleget kell bekeverni a fv-be,a füstgázt folyamatosan mérem és szabályzom a huzat mennyiségét.ha nincs begyujtva lezár ígyelkerülöm a felesleges hőveszteséget(fe álandó 88 +-1)nekem bevált.a kazánszivatyu 72-töl indul mindadigmegy míg a 4 tartály nemlesz 95.
Van nekem még 72°patron is azzal egyből 80°az előre menő és a végén felmegy 85-90°ra.
De megvagyok elégedve a 75-el, nem szeretem ha a 90° os kazán vizet mert már közel van a vészhűtő (93-95°) nyitási értéke. 1500L puffer így is kibir egy napot minek erőltessem a 90°ot ha csak 50°al megy a lakás felé.
Én csak azért reagáltam az egyedi ötletedre mert erre még nem találtam példát, feleslegesen komplikált ebből adódóan nagy a hiba % a. (ráadásul egy laikusnak még drága is).
Ne haragudjál meg de másnak ne javasoljál ekkora ökörséget, ha magadnak csinálod az magán ügy.
Ritkán de előfordulhat, hogy rossz a termo betét, leszerelés után ez úgyis kiderül.
Az, hogy soha nem megy fel 80-85°ra ez sem igaz, függ a visszatérő hőmérsékletétől.
Nekem Laddomat van 63°os betéttel, végig 75°os az előre menőm, ha a visszatérő felmegy 60°ra (puffer alja) az előre menő felmegy 80-85°ra. Az ESB nél is hasonló 61°nál kezd nyitni és 71°nál van teljesen nyitva, az előre menő ennek megfelelően emelkedik. De ha van igény rá létezik az ESB nél is nagyobb értékű betét.
szerintem az esbe ahibás 61-fokos viszatérővel az életbenemlesz 85-90 az előremenő.dobdki és tegyélbe egy motorosszelepet ezzel tudod (megegy okos vezérlésel) működnifog.85-90 es előremenőhöz minimum 70 es fv kellen.a patronos esbe ezt nemtudja