Ha Gmate fórumtárs javaslata nem lenne kivitelezhető valami oknál fogva akkor vannak elektromágneses szelepek amik ha áramot kapnak nyitnak ha nem akkor zárnak.
A pozitív kútfejet le szokás vízmentesen zárni úgy, hogy egy kisebb keresztmetszetű csővet a nyugalmi vízszin fölé vezetnek. Így, ha nincs vízkivétel, akkor a vékony csőben megemelkedik a vízszint, ha elindul a szivattyú, akkor pedig beáll az üzemi vízszintre. Ezzel a kút nyitott marad, és nem lesz belőle vákumkút. A gyerekrajz talán segít a megértésben.... gamate
Itt egy kis béznivaló (feliratos), hogy a politika és a nagytőke hogyan vezet meg minket. Ez a film több témát ölel fel, vallás, 9/11, usa belépése a II. világháborúba, bankok működése. Akit érdel az egész film, a link segítségével megtalálja a többi darabkáját is. Nagyon furcsa stílusa van a filmnek, de tanulságos. Pl. bamkbirodalmak hogyan alakultak.... A link a II. világháborús szakasztól indu...
Üdvözlöm az Urakat! A következő probléma maitt írok erre a fórumra. Egy vízgépházat szerelünk elektromosan. Röviden a rendszer működése:van egy fúrott kút ami egy föld alatti ciszternát tölt. Ebből a ciszternából szivattyúk töltenek két hatalmas tartályt. Innét van szétosztva a víz minden felé. A fúrott kút viszont van, hogy pozitívvá válik és elönt mindent a víz. Ez a víz ugye teljesen felesleges pocsékolás és a vízóra is méri. Nos, ezt kellene kiküszöbölni valamiféle szeleppel. Aminek úgy kellene működni, hogy mikor megy a búvár megy a szelep kinyit, ha áll akkor elzár (elektromos úton). CSAK mikor áramszünet van és a kút pozitív akkor is vissza kellene, hogy zárjon a szelep. Ha éppen töltés közben van áramkimaradás nem maradjon nyitva a szelep. Erre a problémára kérnék segítséget! Köszönöm!
Ez a levegősödés elég érdekes nekem. Kiengedve az összes vizet a membránból állítottad be a nyomást? Biztos hogy az a tartálymembrán nem lyukas ? A másik tippem hogy gázos a vized amit a csőkút ad. Persze ettől elvileg levegősödne a szivattyú de lehet hogy valamiért mégsem. Egy házivízműnek 1,5 bar levegővel tökéletesen kell működnie. Az más dolog hogy a 25 literes tartály az elég karcsú így ha beállsz a zuhany alá állandóan tekergetheted a csapot és úgy is vagy hideg vagy foró vízben zuhanyzol mert mire beállítod már meg is változott a nyomás.
Az a 4200 liter úgy értendő ha 0 méterről szív és 0 méterre emel és legalább 1" os csővel van bekötve.
Hát ha azt az egy esetleg két sört alkalmanként lehet gyógyszernek nevezni akkor gyógyszer hatása alatt teszem amit teszek. Szerencsére vannak kedves és hálás emberek is és az a legnagyobb gyógyszer. Ha kész a kutad mond a paramétereket és segítek szivattyút választani hogy a "kecske is jól lakjon és a káposztából is maradjon"
Köszi kosztoglotov és a többieknek is.Ma rászántam az időt és kisérletezgettem a kúttal.Először is levettem a lev.nyomást 1,5 barra.Nem igazán volt jó.Vissza vittem 2,5-re már jobb volt.Most is annyin van.Levettem a kútfejet és csak naturban a 32-es csőbe beleengettem egy 15 m hosszú 3/4" -os kpe csövet.És egyből felvette a vizet a szivattyú.Mindezek mellett feljebb állitottam a nyomáskapcsolón 3 barra.Így jelentősen javult a vizellátás a lakásban.Szinte alig levegős a rendszer.A cső igy csak 15 méter a 22 helyett. A víz szintje a felszintől 1,5 m-re van lent. Lehet ha sokkal többet használom a kutat,a vízhozam is javulni fog.Remélem. Köszönet nektek.
Ha a nyomás beállítása után se lesz jó a helyzet, nézd át hogy nincs-e tömítetlenség a szívóoldali csatlakozásoknál, meneteknél. Ha úgy sem szállít folyamatosan, akkor lehet hogy egyszerűen többet szállít a szivattyúd, mint amit a kút adni tud. Ez esetben a szivattyú nyomóoldala és a tartály közé kell betenni egy szelepet, ennek a fojtásával tudod csökkenteni a térfogatáramot arra a szintre, amit a kút tud.
Van egy szarul beállított szivattyúnk (ez biztos) és van egy valószínűleg rossz kutunk. Valahol el kell kezdeni a dolgokat és a szivattyúnál a legegyszerűbb :)
Ebben igazad van, valóban ha nyitva a csap akkor semmi gáz. De ha nincs ? Végül is épp arra való az a tartály hogy minél keveseb ki be kapcsolgatás legyen, már pedig ha nem tud belemenni a víz vagy csak nagyon kevés akkor nem is fogja betölteni a funkcióját. Szóval ki azzal a levegővel 1,5 bar ig. A 0 térfogatáram pedig elég gyors halált jelent ezekre a műanyagházas és műanyaglapátos cuccokra.
A szivattyúnak nem kell leküzdenie ezt a nyomást. ha megnyitsz egy csapot akkor a szivattyú a tartályt megkerülve nyomja a vizet. A tartályba csak a csap elzárásakor nyom, de ekkor is csak annyi az eredmény, hogy nem kapcsol ki a nyomáskapcsoló ha nem éri el a 3.5 bart (0 térfogatáram mellett is dolgozik a szivattyú).
Bizony hatással van. Nem véletlen hogy a gyári érték 1,5 bar. Gondolj bele van egy üres gumitartály amit 3,5 bar levegő vesz körül, tehát ettől nagyobb nyomás kell hogy ebbe bele tudja nyomni a vizet. Mi pedig csak egy Alko-ról beszélgetünk ami ugye mégsem egy ipari darab. Jó ha van 4 bar a végnyomása.
Ez nincs hatással szerintem. Hiába van felpumpálva 3.5 bar-ra, amint pl. kinyitsz egy csapot a tartály nyomása is kiegyenlítődik, leesik a üzemi nyomás szintjére. Csak annyi a változás, hogy a bekapcsolási nyomás 3.5 bar fölötti (különben nem indul el) és amint egy kevés vizet kiengedsz azonnal indul a szivattyú mert a tartály nyomás 3.5 bar alá esik.