Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Tedd át a termosztátot abba a helységbe ahol padlófűtés van, és ott zárd el a radiátorokat. Akkor többi helységbe meg úgy állítsd be a termo fejeket a radiátorokon, hogy ne legyen túlfűtés.
De el lehet valahogy érni, hogy a padlón is érezhető legyen és hosszan az alsó modulációban működjön?
Van néha olyan, hogy kellemesen langyos a padló, de nem tudom, hogy hogyan idéződik elő.
A tömegárammal kéne valamit kezdeni?
A padlófűtés keringető szivattyú sebességével esetleg? Mondjuk erről sincs fogalmam, hogy melyik a jó a kazánnak, hogy ne dolgozzanak egymás ellen.... greenpro szivattyú van beépítve, ami tud automata módot. Ez nem tudom mit jelenthet, de gondolom nem az érkező tömegáramot figyeli és azt a tempót veszi föl.
!Szia ! Arról mi a véleményed, hogy egy szerelő azt javasolta, hogy tisztítsam ki a kondenvíz szifont , ezután elindult, de 3-4 óránként leállt ( F 5- majd később F 6 hiba kódra váltott !!! ) Jelenleg 36 órája probléma mentesen működik ! ( Le kopogtam !!! ) Vélemény ???
Üdv Apaxp !Szia ! Arról mi a véleményed, hogy egy szerelő azt javasolta, hogy tisztítsam ki a kondenvíz szifont , ezután elindult, de 3-4 óránként leállt ( F 5- majd később F 6 hiba kódra váltott !!! ) Jelenleg 36 órája probléma mentesen működik ! ( Le kopogtam !!! ) Vélemény ???
Mikor már azt hiszem, hogy kezdek képbe lenni, kiderül, hogy semmi közöm hozzá :)
Padlófűtés: bekapcsol az onoff termosztát, előremenő víz 50 fok a kazántól, osztó gyűjtő előtt 47C. Keverőszelep után 44C. Visszatérő a kazánnál 26C. Kazánt lekapcsolja az onoff termosztát, mert elérte a kívánt hőfokot. Se a parketta se a járólap nem meleg. És a kazán sem modulál le. Táblázat van hozzá, hogy épp mennyit dolgozik a kazán. A minimum, ahova le modulál 29% ez a 7kw. Viszont padlófűtésén több, mint 1 óra a felfűtés, nem megy 45% alá, ez kb. 10-11kw.
Nem értem :( Ezt, hogy lehetne 7kw-tal fűteni és legalább " lábmelegre" felmelegíteni?
A radiátoroknál lemodulál 29%-ra sőt ki is kapcsol, s csak keringet. Mire visszakapcsolna addigra meg is van általában a kívánt hőfok.
Padlónál elég egy sima on-off termosztát, jól tartja a hőt, azzal is kiváló komfortot lehet elérni. És semmivel sem fogyaszt többet, mint a folyamatos vezérlés.
Nekem jelenleg is üzemel több kinti hőmérőm és a telefonomon is van ami a netről szedi hogy hány foknak kéne kinn lennie. Mindig 1 C-fokon belül van a különbség a két érték között.
Na akkor: a kazán és a cube között árnyékolt vezetékes kapcsolat van. A cube wifi egysége csatlakozik a lakás wifi hálózatára. Te a korábban linkelt ariston app segítségével kapcsolódhatsz a cube vezérlőhöz távolról és állíthatod a hőmérsékletet
Az eddig tárgyalt egységek csak ariston kazánhoz jók.
Amikor terveztem a vezérlő vásárlást, akkor felhívtam az ariston területi képviselőjét, és kérdezősködtem a két kiszemelt vezérlőről. Az egyik a sensys, a másik a cube s net volt.
A lényege a beszélgetésnek az volt hogy a sensys sokkal több mindenre képes mint a cube. Ha a net nem szükséges opció a számomra akkor inkább sensyst válasszam. Kiforrott stabil vezérlő.
Nem feltétlenül kellene a netes bizbasz 80 eft-ért :) de az sokszor előfordul, hogy nem tudom mikor érünk haza és jó lenne messziről befűteni mondjuk 1-2 órával az érkezés előtt.