Családi háznál 40m-es méróóra-elosztó távolságra, 3x50A-re YY-J 5x 16mm2RE földkábel lett tervezve, illetve 3x25A-re pedig NYY-J 5x 6mm2RE földvezeték a hőszivattyúnak (Panasonic WH-UX12DE8 + WH-SXC12D9E8). Igen ám csak a mérőóra arrébb került és a méróóra-elosztó távolság 66m-re nőtt, de ugyanez a típusú földkábel lett lefektetve.
Számításom szerint ha 1,5% feszültégesést engedélyezek (cos fi=1 esetén) akkor a 66m NYY-J 5x 16mm2RE földvezeték az órától az elosztóig kb. 3x35A-t fog csak tudni (a 3x50A helyett). A 66m NYY-J 5x 6mm2RE földvezeték pedig kb 3x13A-t a hőszivattyúnak (a 3x25A helyett).
Ha viszont 3% feszültégesést engedélyezek (cos fi=1 esetén) akkor megvan a 3x50A és a 3x25A.
...és ha az a két nulla valóban két különböző FI reléről jön, akkor a FI relé nem "random" csapkod le, hanem minden esetben ahányszor pl főzni próbálsz (vagy bármely módon áramot generálsz minkét nullán).
Ha nem ez történik, akkor az a két nulla valójában egy FI reléről jön, vagy bármiféle FI relét megkerülve. Fogj egy próbalámpát (vagy alacsony ellenállású feszültségkémlelőt) + tíz méteres mérőzsinórt, nyomd le a FI reléket és nézd meg, hogy ettől eltűnik-e a nulla onnan.
Tegnap találkoztam egy érdekes hibával. A lakásnak két FI reléje van, s random módon lekapcsolgatnak.
A helyszinen ezt találtam ;
Az "A" utca felőli bejáraton garázs 3f fogy mérővel 2x10+20A kismegszakitó és 30mA FI relé.
A "B" utca felőli bejáraton lakás 1F fogy. mérővel 25A kismegszakitó és 30mA Fi relével.
Évek óta villanytűzhely van felszerelve ,amit "furmányosan kötött be" a szaki.Viszont a hiba csak pár hete jelentkezik.
A villanytűzhelyhez jön egy 3x6mm2 kábel a garázsból, s még 3x2,5mm2 szál a lakásból. Akét jobban terhelhető fázisra lett rákötve a főzőlap része , a Nullákat megközösitette.
Dahlanderből van legalább négyféle. Van, amelyiknél a teljesítmény állandó (ekkor a kisebb fordulatszámon nagyobb a nyomaték), van, amelyiknél a nyomaték állandó (ekkor a fordulatszámmal nő a teljesítmény), és van, amelyiknél a nyomaték a fordulatszámmal erősen nő.
Nem igényel különösebb karbantartást. Legfeljebb a hűtőbordák és a ventillátor tisztaságára kell ügyelni. Ha megbízható típust veszel, akkor sokáig - heti néhány alkalom esetén akár több tíz év - üzembiztos marad. Ha új frekiváltót veszel, az elég húzós árban van.
És a frekvenciaváltó mennyire karbantartásigényes? Előfordulhat meghibásodás átlagos használat mellett (heti néhány alkalom) kb milyen árkategóriába sorolható egy ilyen átalakítás?
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy egy két pólusú 2,2/1,5KW teljesítményű motort miképp lehet működtetni három fázis megléte nélkül? Egy frekvenciaváltóval sokat veszítene a teljesítményből?