Keresés

Részletes keresés

C20NE Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31940

Nekem az első takarítás 4 év után volt és vállalható mennyiségű szutyok volt benne. Szerintem a beszívott levegőből is jön a szutyok rendesen. A szifon egyszer eldugult de a kivezető csövön át belefújtam és az égéstéren folyamatosan beöntött vízzel kitisztítottam.

 

 

Előzmény: Törölt nick (31937)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31939

Ugyan nem tőlem kérdezted de én is válaszolok.

Csak padlófűtésem van, a mostani +1°,-4° közötti külső hőmérsékletnél 27-29° az előremenőm.

Előzmény: Törölt nick (31938)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31938

Ja meg még egy . Külső érzékelővel használod ? Mennyire tudod levinni a vízhőfokot.Padlófűtésem van, azért kérdezem.

 

Előzmény: C20NE (31927)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31937

Szia. Had kérdezzem meg, hogy takarításkor mennyire szokott mocskos lenni a kazán égéstere. kb 2 -3 maréknyi égett korom ( olyan mint az apró mákszem) lett kiszedve a mienkből. Ez minden takarításkor így megy, persze ha nem dugul el a lefolyó rész,mert akkor meg tömítés csere. Kazános szerint a gáz ennyire mocskos. Köszi

Előzmény: C20NE (31927)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31936

Az nem baj, ha nem ajtóstól ront a házra.  A sensys "tanuló" gondolom a cube is.

A kompenzációval még finomíthatsz. (szerintem)

Előzmény: ZoliMaster (31934)
szmore_ Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31935

Valaki használ Aristonhoz több darab BUS-s szobai érzékelőt/vezérlőt?

 

Pl 1 sensys + 2 Cube?

vagy 3 Cube?

ZoliMaster Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31934

Most picit módosítottam a dolgokon. Belőttem 12-19 óra közöttre 22 fokot, egyéb időben 21-et. Min.előremenő 28 fok, max.40 fok.

Tegnap nem érte el kívánt (akkor még) 21.5 fokot, de este hét óta folyamatos üzemben tart 20.9 fokot (a beállitott 21-re) 28-30 fokos előremenővel 2-3 kW teljesítménnyel.

Ma remélem hajlandó lesz legalább megközelíteni a kért 22 fokot, mert ez a része eddig nem igazán ment.

Előzmény: Törölt nick (31932)
Generator2 Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31933

Üdv. Még egyszer megkérdezem, hogy Ariston Clas one éjszaka miért vált át ECO üzemmódra?! Termosztát 22 fokra van állítva. Hidegre ébredünk mert 17 fok van. Kazánon világít a kis láng jel azaz ECO üzemódba van. 

Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31932

A minimum, maximum előremenőt úgy állítsd be , hogy legyen kellő  "helye" dolgozni a két érték között.

Előzmény: ZoliMaster (31916)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31931

232, 233 mire van állítva?

Nálam most 4kW fűtésnél 1300 fordulat

 

Csak kérdezem: Nálad jó az a 3,5 meredekség?

Előzmény: mackalac (31925)
ice device Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31930

Ezt akartam hallani! :)

köszönöm!

Azt írja a leírás, h legjobban a saját kiegészítőivel működik a kazán. Ez igaz vagy marketing?

Szabályozhatom (érdemes? ) más gyártó fali termosztátjával ami talán okosabb vagy csak Bosch termékkel?

Néztem, hogy a CW100 is képes PID-re, de értelmezésem szerint előre beállított értékekkel dolgozik...

Boschnak van öntanuló termosztátja?

Kiagyaltam egy vezérlés, hidrováltó stb. kombót, de nem tudom mennyire helyes a gondolatmenetem (valszeg van benne hiba bőven) ebben tudnál segíteni esetleg?

Előzmény: Törölt nick (31929)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31929

minden tönkre mehet. de nem fog !

ha rendesen karbantartod örökös lesz mind a nyomorúság

Előzmény: ice device (31923)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31928

Gratulálok!

Előzmény: Alapi42 (31926)
C20NE Creative Commons License 2019.01.11 0 0 31927

Igen

Előzmény: Törölt nick (31924)
Alapi42 Creative Commons License 2019.01.11 0 1 31926

Köszönjük a közösség nevében. De mi van ha valaki nem olvassa ezt ?

 

 Valamikor jó 12 -13 éve az egyik nagy lányom új lakásba költözött.. teljesen új, tehát új volt a  maga a fűtési rendszer is. Kért arra hogy szereljek fel az egyik pultra  egy  lámpát.

 Ehhez kellett egy nagyobb dugalj - kettős helyett  hármas. Mit tesz ez ember ? kihúzza leszereli és az újat fel.

 Csakhogy ezen volt  az akkor teljesen új SD kazán. felszereltem visszadugtam, majd este kétségbeesett telefon, hogy nem működik a vadi új kazán, nincs melegvíz.

 Este 9 kor. Nyilván meg lehet lenni e nélkül. Még szerencse hogy nyár volt fűteni nem kell.

 A magra büszke szerelő cég hagyott egy matricát a kazánon, ha baj van hívjuk. Másnap úgye nyár  9 óránál előbb a telefont se veszik fel. Felvették úgy 10 óra tájban  és mondták majd harmadnap jönnek. Se egy kérdés, mi lehet a hiba, se semmi.

 Aztán valahogy leesett hogy vannak fázisérzékeny kazánok is. Leesett, mert itt olvastam.

   Este haza ment a nagylányom, mondom neki  (telefonon ) húzd ki a dugaszt és dugd be fordítva.  És a kazán működött.

 

 

 Ha már az a nyomorult  gázszerelő cég     Pannon Hungária  úgy szerelte, legalább jelölte volna meg filccel a helyes bedugást. Nem.

 

Most mit mondjak erre a  vezérlő panel meghibásodásra ,  nem lehetne talán egy olyant betenni ami tartósabb.

 

 Más.    55 éve van  TV készülékem. ezalatt talán 5 x javították a készülékeket. Emlékszem  még a régi világban   2 x is az un. PC 80 -as csövet cseréltek.

 Ma már tv-t nem javíttatok.

 20 éve nem is volt  - nem vittem javíttatni.

 Pedig volt egy harmad szomszéd, olyan kijáró tv szerelő   4 évente házat vett.

 Ma már szegény,  nem fizetett nyugdíj járulékot a család  kiforgatta a vagyonból... volt szép világa,  de nem volt előre látó.

Előzmény: keeper1 (31921)
mackalac Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31925

Szép estét!

 

Adott egy Ariston genus evo system+120L Bosch tároló.

A gondom az, h többször látom, h 5 csík "erősségű" fűtés de marha alacsony a venti fordulatszáma, szinte áll. (nyilván nem.) 

821. 12 (1200 RPM) van amikor 7

830. 60 max C

831. aktuális előre 40 C

832. visszatérő 27 C

 

auto mód, -1C külső, 3.5 a meredekség, 80% szivattyu modulacio

 

3 zona: 1 sensys 2 on/off

 

 

Ez bug vagy featura? 

 

kösziii

 

mackalac

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31924

sziasztok. Használ valaki Viessmann Vitodens 100 as kondenzációs kazánt ?

 

ice device Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31923

:)

Valami indok?

Semmi nem lesz véletlenül gyári hibás?

Mi legdrágább alkatrész benne?

Előzmény: Törölt nick (31922)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31922

nem

Előzmény: ice device (31919)
keeper1 Creative Commons License 2019.01.10 0 5 31921

Pár hónapja  segítséget kértem, hogy egy , vagy 10 órás áramszünet után a BAXI DuoTech  kazánom  nem indult újra..egyáltalán nem, setét képernyő.  Szerelő majd egyszer--napok múlva  jönne.  Ide fordultam tanácsért és kaptam, hogy a  panelt melegítsem meg  hajszárítóval, a  kiszikkadó  kondenzátorok  kapacitásának lehető  helyreállítása végett.  Jelentem , az akció sikeres volt ,  egész múlt péntek reggelig,  amikor is minden áramszünet nélkül, és minden melengetés ellenére,  2-40 mp-es  zavart üzemet sikerült csak csiholnom, és a gép hibajelzés nélkül,  sötét kijelzővel leállt.  Felhívtam az itt is  ajánlott  újpesti vezérlőpaneljavító kollégát, aki azt  kérte hogy  szereljem ki a  panelt ,( egy csavarhúzó, paneldoboz kifordítása, egy -és  többlábas csatlakozók lerángatása  kérdése az egész ) vigyem fel Pestre ( arra volt dolgom aznap ) . Péntek 11 -re  tettem le a  panelt a  címén,  du 2 -re  hívott vissza hogy kész, átvettem, hazahoztam,  visszaszuszakoltam a  helyére, tápot adtam rá...és most 7. napja működik a  kazán.  Megbízható,  ért hozzá. Neten megtalálja , kinek kell,  ha valakinek nagyon, írjon rám.

keeper1 Creative Commons License 2019.01.10 0 1 31920

Csak emlékezetből, ( négy éve építkeztem ) Ha úgy  220 m" kétsintes a házad, az itt most legyen 12x9 m-es,  a falak kiadnak úgy 250m2-t a  födém / padló durván 110-110-et ,  ablak ajtó legyen  15m2 , biztonság miatt pluszba számolva,  a  falad K-ja  legyen ( ha tudja!!!)  a 0.3W/K/m2 , a  födém 0.6, az ajtó /ablak  1.2,  a  padló meg  0.3 ( ez túl van becsülve) Ekkor, delta 40C-hoz:

 

(fal+padló)250+108 x 0.3+40= 4.3kW

(födém)  108x0.6x (40 helyett itt 25 elég) =  1.6 kW

(ablak/ajtó) 15x1.2x40=0 .7 kW                                   összesen : 6.6 kW ( ha fal/födém tudja a jelölt hőátbocsátást) 

-20 külső, + belső hőmérsékletet lehet tartani  7 kW  állandó!  fűtéssel. A  fűtés  ezért/azért nem állandó,   de  azt gondolom,  9-10 -ig modulálni képes  24kW  -os  kazán  biztonsággal elég.

Előzmény: Kapimester (31897)
ice device Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31919

Most jeleztek vissza, h 15e ft-ért tudok még rá venni garit/év

Ezt 3 évig "játszhatom" meg :)

Érdemes?

Előzmény: ice device (31918)
ice device Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31918

most 2 éves a kazán

 

Előzmény: ice device (31917)
ice device Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31917

Jövőhét 15.-én jönnek éves karbantartásra a kazánhoz (bosch 5000wt)

Mit kell megnéznie-csinálnia? Mit kérjek tőle, hogy mire nézzen rá?

Köszi

ZoliMaster Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31916

Értem én, hogy türelem kell, de amikor alig van a hőmérséklet 19 fok felett a szokásos 21-hez képest, igyekszik az ember legalább átmenetileg megoldást találni. Ez lett volna a manuális mód újbóli bevetése.

Végül kikapcsoltam a kazánt pár percre, majd a bekapcsolás után megemberelte magát és hajlandó volt Auto móddal 36-38 fokos vízzel fűteni. Így legalább a völgyidőszaki 20.5 fokos beállítást elérte és azóta tartja is.

Remélem ma délután képes lesz elérni a kért/beállított 21.5 fokot

Előzmény: Törölt nick (31911)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.10 0 0 31915

Üdv.

Megvan a hiba.....mondtam,hogy beállítási probléma lesz....a szivattyú vezérlése volt rossz paraméterre állítva( a kazán előremenő érzékelője kapcsolta ) ezért nem kapcsolt be rögtön a hmv után...most átállítottam arra lehetőségre ,hogy a BUS modul vezérli ....így tökéletes,rögtönindul a fűtőkőr a hmv felfűtés után :-)))

Előzmény: C20NE (31803)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.09 0 0 31914

hiába van max. fűtési előremenőnek beállítva 38 fok

 

Lehet hogy itt a hiba?

Törölt nick Creative Commons License 2019.01.09 0 0 31913

Ja azt benéztem, az auto mód miatt de már látom...

De mindegy is mert csak vaktában irkálok.

Előzmény: szmore_ (31912)
szmore_ Creative Commons License 2019.01.09 0 0 31912

Ha nincs külső hőmérő akkor is számít a meredekseg? 

Előzmény: Törölt nick (31911)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.09 0 0 31911

Azt innen nem látni a milyen meredekség van beállítva.

Auto módot kikapcsopva manuálisan felnyomtam 40 fokra a vizet, de nem viszi 34-35 fok fölé. - mennyi idő alatt?

Nem ilyen kerülő kendácsolás kell, hanem szépen türelmesen be kell állítani a kazánt.

Jó pár poszt van erről.  :-)

Előzmény: ZoliMaster (31909)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!