Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nekem az első takarítás 4 év után volt és vállalható mennyiségű szutyok volt benne. Szerintem a beszívott levegőből is jön a szutyok rendesen. A szifon egyszer eldugult de a kivezető csövön át belefújtam és az égéstéren folyamatosan beöntött vízzel kitisztítottam.
Szia. Had kérdezzem meg, hogy takarításkor mennyire szokott mocskos lenni a kazán égéstere. kb 2 -3 maréknyi égett korom ( olyan mint az apró mákszem) lett kiszedve a mienkből. Ez minden takarításkor így megy, persze ha nem dugul el a lefolyó rész,mert akkor meg tömítés csere. Kazános szerint a gáz ennyire mocskos. Köszi
Most picit módosítottam a dolgokon. Belőttem 12-19 óra közöttre 22 fokot, egyéb időben 21-et. Min.előremenő 28 fok, max.40 fok.
Tegnap nem érte el kívánt (akkor még) 21.5 fokot, de este hét óta folyamatos üzemben tart 20.9 fokot (a beállitott 21-re) 28-30 fokos előremenővel 2-3 kW teljesítménnyel.
Ma remélem hajlandó lesz legalább megközelíteni a kért 22 fokot, mert ez a része eddig nem igazán ment.
Üdv. Még egyszer megkérdezem, hogy Ariston Clas one éjszaka miért vált át ECO üzemmódra?! Termosztát 22 fokra van állítva. Hidegre ébredünk mert 17 fok van. Kazánon világít a kis láng jel azaz ECO üzemódba van.
Azt írja a leírás, h legjobban a saját kiegészítőivel működik a kazán. Ez igaz vagy marketing?
Szabályozhatom (érdemes? ) más gyártó fali termosztátjával ami talán okosabb vagy csak Bosch termékkel?
Néztem, hogy a CW100 is képes PID-re, de értelmezésem szerint előre beállított értékekkel dolgozik...
Boschnak van öntanuló termosztátja?
Kiagyaltam egy vezérlés, hidrováltó stb. kombót, de nem tudom mennyire helyes a gondolatmenetem (valszeg van benne hiba bőven) ebben tudnál segíteni esetleg?
Köszönjük a közösség nevében. De mi van ha valaki nem olvassa ezt ?
Valamikor jó 12 -13 éve az egyik nagy lányom új lakásba költözött.. teljesen új, tehát új volt a maga a fűtési rendszer is. Kért arra hogy szereljek fel az egyik pultra egy lámpát.
Ehhez kellett egy nagyobb dugalj - kettős helyett hármas. Mit tesz ez ember ? kihúzza leszereli és az újat fel.
Csakhogy ezen volt az akkor teljesen új SD kazán. felszereltem visszadugtam, majd este kétségbeesett telefon, hogy nem működik a vadi új kazán, nincs melegvíz.
Este 9 kor. Nyilván meg lehet lenni e nélkül. Még szerencse hogy nyár volt fűteni nem kell.
A magra büszke szerelő cég hagyott egy matricát a kazánon, ha baj van hívjuk. Másnap úgye nyár 9 óránál előbb a telefont se veszik fel. Felvették úgy 10 óra tájban és mondták majd harmadnap jönnek. Se egy kérdés, mi lehet a hiba, se semmi.
Aztán valahogy leesett hogy vannak fázisérzékeny kazánok is. Leesett, mert itt olvastam.
Este haza ment a nagylányom, mondom neki (telefonon ) húzd ki a dugaszt és dugd be fordítva. És a kazán működött.
Ha már az a nyomorult gázszerelő cég Pannon Hungária úgy szerelte, legalább jelölte volna meg filccel a helyes bedugást. Nem.
Most mit mondjak erre a vezérlő panel meghibásodásra , nem lehetne talán egy olyant betenni ami tartósabb.
Más. 55 éve van TV készülékem. ezalatt talán 5 x javították a készülékeket. Emlékszem még a régi világban 2 x is az un. PC 80 -as csövet cseréltek.
Ma már tv-t nem javíttatok.
20 éve nem is volt - nem vittem javíttatni.
Pedig volt egy harmad szomszéd, olyan kijáró tv szerelő 4 évente házat vett.
Ma már szegény, nem fizetett nyugdíj járulékot a család kiforgatta a vagyonból... volt szép világa, de nem volt előre látó.
Pár hónapja segítséget kértem, hogy egy , vagy 10 órás áramszünet után a BAXI DuoTech kazánom nem indult újra..egyáltalán nem, setét képernyő. Szerelő majd egyszer--napok múlva jönne. Ide fordultam tanácsért és kaptam, hogy a panelt melegítsem meg hajszárítóval, a kiszikkadó kondenzátorok kapacitásának lehető helyreállítása végett. Jelentem , az akció sikeres volt , egész múlt péntek reggelig, amikor is minden áramszünet nélkül, és minden melengetés ellenére, 2-40 mp-es zavart üzemet sikerült csak csiholnom, és a gép hibajelzés nélkül, sötét kijelzővel leállt. Felhívtam az itt is ajánlott újpesti vezérlőpaneljavító kollégát, aki azt kérte hogy szereljem ki a panelt ,( egy csavarhúzó, paneldoboz kifordítása, egy -és többlábas csatlakozók lerángatása kérdése az egész ) vigyem fel Pestre ( arra volt dolgom aznap ) . Péntek 11 -re tettem le a panelt a címén, du 2 -re hívott vissza hogy kész, átvettem, hazahoztam, visszaszuszakoltam a helyére, tápot adtam rá...és most 7. napja működik a kazán. Megbízható, ért hozzá. Neten megtalálja , kinek kell, ha valakinek nagyon, írjon rám.
Csak emlékezetből, ( négy éve építkeztem ) Ha úgy 220 m" kétsintes a házad, az itt most legyen 12x9 m-es, a falak kiadnak úgy 250m2-t a födém / padló durván 110-110-et , ablak ajtó legyen 15m2 , biztonság miatt pluszba számolva, a falad K-ja legyen ( ha tudja!!!) a 0.3W/K/m2 , a födém 0.6, az ajtó /ablak 1.2, a padló meg 0.3 ( ez túl van becsülve) Ekkor, delta 40C-hoz:
(fal+padló)250+108 x 0.3+40= 4.3kW
(födém) 108x0.6x (40 helyett itt 25 elég) = 1.6 kW
(ablak/ajtó) 15x1.2x40=0 .7 kW összesen : 6.6 kW ( ha fal/födém tudja a jelölt hőátbocsátást)
-20 külső, + belső hőmérsékletet lehet tartani 7 kW állandó! fűtéssel. A fűtés ezért/azért nem állandó, de azt gondolom, 9-10 -ig modulálni képes 24kW -os kazán biztonsággal elég.
Értem én, hogy türelem kell, de amikor alig van a hőmérséklet 19 fok felett a szokásos 21-hez képest, igyekszik az ember legalább átmenetileg megoldást találni. Ez lett volna a manuális mód újbóli bevetése.
Végül kikapcsoltam a kazánt pár percre, majd a bekapcsolás után megemberelte magát és hajlandó volt Auto móddal 36-38 fokos vízzel fűteni. Így legalább a völgyidőszaki 20.5 fokos beállítást elérte és azóta tartja is.
Remélem ma délután képes lesz elérni a kért/beállított 21.5 fokot
Megvan a hiba.....mondtam,hogy beállítási probléma lesz....a szivattyú vezérlése volt rossz paraméterre állítva( a kazán előremenő érzékelője kapcsolta ) ezért nem kapcsolt be rögtön a hmv után...most átállítottam arra lehetőségre ,hogy a BUS modul vezérli ....így tökéletes,rögtönindul a fűtőkőr a hmv felfűtés után :-)))