Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Sziasztok. Kérdésem az lenne hogy tegnap éjszaka 1-kor volt 5p6 hibám kétszer, visszanéztem a hibák menüt. Ez mitöl lehetett? Ariston genun one system 24kw.
Kb. ekkora az én házam is a tipped szinte tökéletes. Éppen 1 hete teszteltem a Viessmann Vitodens 100w-touch 26kw kazánt és az alábbi megállapításra jutottam. Termosztát ment a leghidegebb pontra - > nem adott jelet kikapcsolásra.
2019.01.04-05-ig 2 napos folyamatos teszt alapján jól kivehető, hogy a lángmodulációra szükség van és hasznos, de nem Jolly Joker. Ezalatt azt értem, hogy hiába a 40 fokos víz és hiába a kazánom 4,7 kw legalacsonyabb modulációja, ez folyamatos üzem mellett is napi 13m3 gáz. Ettől gazdaságosabb az on-off működés, viszont ezt nem szeretik a kondenzációs kazánok. A 40 fokos beállított hőmérséklet, hőcserélőn keresztül 35-36 fokos előre menőt és 32-33 fokos visszatérőt eredményezett. Ez a radiátoros rendszernél bőven elegendőnek bizonyult folyamatos fűtés mellett, viszont estére túlmelegedett a ház, ezért visszaálltunk a régi szakaszos fűtésre. A mai nap -5-ös és éjjeli -8 fokos hőmérséklet ellenére elegendő volt meleg vízzel együtt mindössze 10 m3. Viszont előfordul 12 m3-es nap is. Megjegyzem szerintem játék folyik a gáz minőségével. Mértem ugyanazon feltételekkel fele annyi gázfogyasztást is, ami azóta is rejtély. Valószínűleg összekeverték a gázt és jobb fűtőértékű jött Szóval újabb sarc a magyaroknak
Kérdés Mindenkihez szól: próbálta esetleg még valaki mennyit fogyaszt a készüléke teljes leszabályozott állapotában folyamatos üzemben? Konkrét típussal ha lehet. Köszönöm!
Üdvözlök mindenkit Olyan kérdésem lenne hogy, adott egy bosch condens 2500w fűtő kazán. 48 fokos az előremenő. 16 fokot állítottam a termosztaton rev 24 (Siemens) kéri a fűtés a termosztát. A kazán felmegy 52-53 fokos előremenő hőmérsékletre . Ez normális dolog . A termosztaton csökkentett mód van választva. Szülők hetvegi háza . Információt szeretnék gyűjteni
Köszönöm az eddigieket. Meg fogom nézni amit írtál.. Hőcserélő azért lett mert egy régi koszos 10 éves rendszer lett ezzel a kazánnal feljavitva. Így nem megy a kazánba a koszos vízből. Maga a kazánba és a hőcserélőben 7l ioncserélt víz van csak. Talán így nem lessz vizköves a kazán belseje.
Amíg a régi on-off rendszerrel fűtöttem, nálam is 37° volt az előremenő, de a padlóm a programozás miatt, sosem volt 26-28°-nál melegebb. Viszont a hőkomfort nem volt tökéletes.
Most sensyssel a 27-29-es előremenő stabil állandó belső hőmérsékletet tart 20°-on. A visszatérőm 23-24°. a padló hőmérsékletem 21° körül van Lidl lézeres infrahőmérő szerint.
Valóban zokni a viselet de papucs nem nagyon kell.
Volt egy házikóm, ahol csináltam padlófűtés. Keverő stb. (mindig mezítláb jártunk)
2 állapota volt: amíg nem volt szigetelve a ház addig jó volt, mert nagy volt a hőveszteség a falakon , ezért 38-40 fokos padló előremenő , ami kellemes a talpnak rendben volt, a szoba 22-24 fokos volt.
Ha kisebb volt padló előremenője(30-35) , akkor mezítláb nem volt komfortos, mivel ugye 36,7 a testhő.
Le lett szigetelve a ház és borult minden. Ha maradt a 38-40 fok előremenő akkor 26-28 fok lett a szobában, túlfűtés. Ha a kitöltési tényezővel játszottam (mennyit fűtsön a 22 fokhoz) akkor meg sokat volt hideg a padló.
A Műszaki Területhez való hozzáféréshez nyomja meg egyszerre az OK és a VISSZA NYÍL gombot, amíg az: “Adja meg a kódot” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a > gombot a műszaki kód beírásához (234), majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a Műszaki Terület jelenik meg.
Itt a "Teljes menü"-t válaszd. Miután betöltötte, menj a 8-as pontra. A 8.3-ban "Kazán hőmérséklete" látni fogod a számolt előremenőt, a tényleges előremenőt és a visszatérőt.
A 8.2 "Kazán" menüponton belül pedig a pillanatnyi teljesítményt tudod megnézni.
Ezeket írd meg milyen értékek amikor tartja a 22fokot, meg amikor engedi visszahűlni 17re. Olyan mint ha időprogram szerint működne és más hőmérséklet lenne beállítva éjszakára.
Igen kéri a fűtést a termosztát, ott a jel. Az eloremenőm 55 fokos. Annyi még a történet, hogy egy hőcserélő van beépítve. A visszatérő kézzel fogva hideg.
ECO-mód (Magas Hatásfok). Azaz kondenzációs üzemben működik a kazán. Ez talán 55fokos visszatérőig valósul meg. Nem függ attól, hogy éjszaka van. Ettől nem szabad 17fokig visszahűlnie a helységnek amikor 22fok a kívánt hőmérséklet. Ott valami más a bibi. Fűtést kéri a termosztát miközben engedi visszahűlni a helységet? Tehát látható a kazán kijelzőjén felül középen a láng jel? Mellette hány vonal látható?
Nekem az első takarítás 4 év után volt és vállalható mennyiségű szutyok volt benne. Szerintem a beszívott levegőből is jön a szutyok rendesen. A szifon egyszer eldugult de a kivezető csövön át belefújtam és az égéstéren folyamatosan beöntött vízzel kitisztítottam.
Szia. Had kérdezzem meg, hogy takarításkor mennyire szokott mocskos lenni a kazán égéstere. kb 2 -3 maréknyi égett korom ( olyan mint az apró mákszem) lett kiszedve a mienkből. Ez minden takarításkor így megy, persze ha nem dugul el a lefolyó rész,mert akkor meg tömítés csere. Kazános szerint a gáz ennyire mocskos. Köszi
Most picit módosítottam a dolgokon. Belőttem 12-19 óra közöttre 22 fokot, egyéb időben 21-et. Min.előremenő 28 fok, max.40 fok.
Tegnap nem érte el kívánt (akkor még) 21.5 fokot, de este hét óta folyamatos üzemben tart 20.9 fokot (a beállitott 21-re) 28-30 fokos előremenővel 2-3 kW teljesítménnyel.
Ma remélem hajlandó lesz legalább megközelíteni a kért 22 fokot, mert ez a része eddig nem igazán ment.
Üdv. Még egyszer megkérdezem, hogy Ariston Clas one éjszaka miért vált át ECO üzemmódra?! Termosztát 22 fokra van állítva. Hidegre ébredünk mert 17 fok van. Kazánon világít a kis láng jel azaz ECO üzemódba van.
Azt írja a leírás, h legjobban a saját kiegészítőivel működik a kazán. Ez igaz vagy marketing?
Szabályozhatom (érdemes? ) más gyártó fali termosztátjával ami talán okosabb vagy csak Bosch termékkel?
Néztem, hogy a CW100 is képes PID-re, de értelmezésem szerint előre beállított értékekkel dolgozik...
Boschnak van öntanuló termosztátja?
Kiagyaltam egy vezérlés, hidrováltó stb. kombót, de nem tudom mennyire helyes a gondolatmenetem (valszeg van benne hiba bőven) ebben tudnál segíteni esetleg?