Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Egyszerűbb ha a gázkazánra rákötsz egy hőcserélőt, és azon kersztül fűtöd a lakást Így megmarad a vegyes rendszer, mellette pedig működik a gázkazán. Azt meg eldöntöd hogy melyiket akarod működtetni. De ha a gázzal fűtesz akkor a puffer és a vegyes kazán legyen leválasztva.
köszönöm a hozzászólást. Következő kérdésem az lenne,ha meghagynám teljes mértékben a jelenlegi vegyes tüzelésű fűtési rendszerem,és az új kondenzációs kazánt a meglévő 500 literes két hőcserélős puffertartály 1,7 nm es felületű hőcserélőjére kötném(a másik 1nm es felületű hőcserélőről megy a padlófűtés) ez elviekben járható út lenne????
Egy kis segítségre lenne szükségem! A nagyanyámhoz nemrég fel lett szerelve a régi Fég-es cirkó helyére egy Baxi Luna Duo-Tec 24-es cirkó. Eddig egy alap computerm termosztát volt rákötve de most megvette hozzá a gyári 720644701 számú programozható termosztátot. a bekötéssel kapcsolatban kérnék segítséget.
Az alábbi leírásban található, hogy hogyan kell bekötni. Ezzel kapcsolatban az nem teljesen világos, hogy az M2-es aljzat 1-2-es kivezetésére kell kötni az új termosztátot és ilyenkor át kell hidalni az M1 1-2-es kivezetését vagy nem?
M1 KAPOCSLÉC (L) = Vonal (barna) (N) = Nulla (világoskék). = Földelés (sárga-zöld) (1) (2) = Szobatermosztát érintkező. Helyre kell állítani a kazán M1 kapocsléc 1-2 kapcsainak áthidaló vezetékeit, ha nem használják a beltéri termosztátot, vagy ha bekötik a tartozékként szállított távvezérlőt.
Sziasztok. Adott egy baxi prime 24 kombi kondenzációs. Lett felrakása külső hőm.érzékelő.a kérdésem az lenne ugye a fűtési kör potméter tekerőjével ezelőtt az előremenő víz hőfokot lehetett szabályozni, most 8 és 30 Celsius között lehet állítani vele valamit. Mit szabályoz? A szobatermosztát maradt 21 fokon az előbb említett skálát is 21 fokra tekertem. Köszönöm.
Az itt olvasottak alapján egy sensys és egy külső hőmérséklet érzékelő vétele mellett döntöttem, de előtte még kérdeznék tőletek. Csak padlófűtés van jelenleg 4db q7 termosztát. Lehet-e ,hogy 1db termosztát maradjon mert abban a helyiségben kandalló lesz. Azt írja: "6 fűtőkör megcímzése lehetséges" nálunk 10 van, ahol maradna a termosztát arra megy 4. A sensys működéséről írnátok pár mondatot, hogy kell elképzelni? Pl: abban a helyiségben ahol van onnan lehet vezérelni a többi szobát, vagy ahol van ahhoz igazodik a többi szoba? Megoldható-e vele, hogy a padló folyamatosan meleg legyen, legalábbis az on-off termosztáthoz képest?
ismereteim szerint a kondenzációs kazán inkább környezetkimélő mint energiatakarékos
Rosszak az ismereteid. A nem kondenzációshoz képest, jobb a hatásfoka.
Csak úgy kell üzemeltetni.
Mindenféleképp olyat válassz, minél jobban le tudjon modulálni. 2-3Kw környékére. Nagy hőleadó felületek legyenek, hogy minél alacsonyabb hőfokú vízzel ki tudd fűteni a lakást.
Ha már megvan a vegyes rendszer, én megtartanám tartaléknak.
ÜDvözlöm a fórumozókat.Segitségre lenne szükségem. Nemrég vásároltam egy ingatlant.Az épület két részből áll ,az egyik fele10 éve épült és tetőtérbeépitéses, összesen 180 nm. itt radiátoros fűtés van erősen aulméretezve sajna és,a csövek az ajzatban mennek.Majd 4 éve hozzáépitettek egy lapostetős alápincézett 90 nm,es részt,itt viszont padlófűtés van.A vegyes tüzelésű kazánt ami egy VAZUL 45 kw os szerkezet 500 l es pufferral ,lerakták a pincébe.A padlófűtés részt a pufferból hőcserélővel külön körön oldották meg.Az egész ház 5 cm vastag külső hungarocell szigetelést kapott,van olyan rész ahol valamiért a belső szobák is 5 cm es szigetelést kaptak.Atetőtéri részt át kell néznem mert az nagyon necces,nagyon hideg és még a villanykapcsolóból is áramlik be a hideg!!GÁZ NINCS ! De már qvára unom a drága fa öntését a kazánba ill az egész hercehurcát ami a fűtéssel begyújtással salakolással jár.ÚGyhogy felhivtam a gáz szolgáltatót!!Nálunk a csonkot ingyen hozzák.Viszont csak kondenzációs kazán!!!!!Célszerű lenne a pincébe a másik kazán közelébe,mivel ott tekergőznek az induló rézcsövek.Alegjobb ismereteim szerint a kondenzációs kazán inkább környezetkimélő mint energiatakarékos,de mégis felmerül a kérdés hogy melyik tipust és mekkorát,milyet illetve az egész fűtést hogyan kéne átvariálni?? VEGYEST MEGSZÜNTESSEM,VAGY MARADJON?Szerelőt nem kérdezem mert annak biznisz!! véleményekre lennék kiváncsi Köszönöm
Ha tudod a hőigényt a házra akkor pontosaban tudsz választani.
nekem Vogel&Noot radiátorok vannak annak van progija aminél beírod előremenő visszatérő szoba hőmérséklet + mennyi fűtési teljesítmény kell akkor megmutatja neked melyik radiátort választd
Nekem akkor a kétszer ekkora fűtött területre kábé kétszer ennyi volna.
Mivel kétszintes és a kazán a pincében van, ráadásul a meglévő kéményt béléscsöveztetni szeretném (kb. 10méter), így a kémény nekem nagyobb kaliberű pénzösszeg lesz.
És egyébként te "auto" módban használod? Gondolom padlófűtéssel.
Amikor bekötöttem a Cube-ot (BUS-ra), mindenféle beállítás módosítás nélkül meg volt a kapcsolat a termosztát és a kazán között. A termosztáton beállított értéken túlfűtött 0,3 fokkal és leállt, majd amikor a beállított érték alá csökkent a hőmérséklet 0,1 fokkal akkor elindult. Tegnap este léptem be először a "műszaki területre" és átállítottam a 4.2.1-et 1-ről 2-re, mert valóban azt olvastam én is, hogy Cube-nál az kell. Emeltem a termosztáton 16 fokról 17-re (nem lakunk még ott). Ezen kívül a 4.2.4-et átállítottam 2-ről 10-re. 4.2.2 alapból 0,6. Auto funkciót bekapcsolva felment 58 fokra az előremenő, így kikapcsoltam. Az már szinte biztosnak tűnik, hogy "auto"-ban nem veszi figyelembe a beállított fűtővíz hőmérsékletet mindegy, hogy a 20-45 tartomány be van-e állítva. Ma reggel bementem és ránéztem a termosztátra és 18,4 fokot mutatott (17 volt a beállított). Gázfogyasztás a gázóra szerint 8 m3 kb. 12 óra alatt, előtte kb. 10 fogyott 24 óra alatt (ezt is sokallottam). Visszaállítottam 4.2.1-et 1-re, 4.2.4-et 2-re. Délután megnézem mit mutat. A fene se gondolta volna, hogy ilyen "bonyolult" ez. :-)
Nálam ugyanez a kazántípus megy, csak nem cube hanem sensys.
A cube miatt én a 4.2.1=2 (csak környezeti érzékelő) beállítást használnék.
A szakember meg .... Köttesd be a külső hőmérséklet-érzékelőt nyugodtan és ha be van kötve, akkor a 4.2.1=4, a 4.2.4=15 legyen. A 4.2.2 menüt meg állítsd majd 0,6-ra és figyeld a lakás hőmérsékletet. Ha túlfűt akkor vedd visszább, ha viszont nem éri el a beállítottat emeld meg.
Nem tudom segít-e, de innen letöltheted a kazán és a sensys beállítási menüjét pdf-ben. A jobb sarokban a lavorba mutató nyíllal :)
A segítségeteket szeretném kérni Ariston Genus One 24 + vezetékes Cube termosztát beállításához. Sajnos a készülékhez mellékelt utasítás nem fogalmaz mindenhol egyértelműen. A házban csak padlófűtés van, külső hőmérséklet érzékelő (ha jól értem "külső"=házon kívüli, "környezeti"=szobai) meg van már, de még nincs bekötve a szakember nem is ajánlja igazán padlófűtéshez, de az "auto funkcióhoz" meg tán kell. 1 fűtőkör van.
2.2.3 = 0
2.2.4 = 1
4.2.0 = 0
4.2.1 = 1
4.2.4 = 2 (Ez is csak auto módban lényeges ??? Mit jelent ez másképpen megfogalmazva?)
Minden más elvileg üzemi beállításban, görbékkel, stb. nem foglalkoztam. Nincs időprogram. Jelenleg nem lakunk a házban, a termosztáton beállított hőmérsékletet szeretném tartani viszonylag gazdaságos módon.
Kérdésem az lenne, hogy a fenti beállítások helyesek-e a fenti konfigurációhoz, illetve többen írtátok, hogy nem egyértelmű az "auto" üzemmód működése. Sajnos nekem sem, pedig ugye elvileg ez lenne a "leggazdaságosabb" üzemeltetési mód. A leírásban az "Auto funkció" résznél leírtak egy katasztrófa (vagy csak én nem értem, nem vagyok szakember). Aszongya pl. "2. példa: Egyzónás magas hőmérsékletű rendszer kétpontszabályozású szobatermosztáttal és külső érzékelővel: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - ... válassza 01-et =csak külső érzékelő." Az 1. példában 421-en a 04=Alap hőmérséklet szabályozás, a menüben ez környezeti érzékelő+külső érzékelő. A készülék biztosan szuper, de egy ilyen minőségű doksit mellékelni hozzá...
Van olyan aki "auto" módban használja a kütyüt és tényleg gazdaságos és az elvárásoknak megfelelően működik (alacsony hőm. tartományban, Cube-bal, stb.)?
Szakmai segítségre lenne szükségem, az alany egy immergas victrix 12 kw x. A hiba az hogy nem tartja a beállított fűtési hőfokot, hanem a kijelző szerint túl megy 2-3 fokot, holott amikor fel lett szerelve 1fokon belül tartotta a kívánt értéket. 2012-es a készülék.