Keresés

Részletes keresés

Black Dragon Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128789

Nem igényel különösebb karbantartást. Legfeljebb a hűtőbordák és a ventillátor tisztaságára kell ügyelni. Ha megbízható típust veszel, akkor sokáig - heti néhány alkalom esetén akár több tíz év - üzembiztos marad. Ha új frekiváltót veszel, az elég húzós árban van.

Előzmény: Tomika05 (128787)
Atis57 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128788

Szia!

 

kevésbé , de a hálózati feszültség ugrásokat "nem szereti". Előfordulhat.

 

Az ár újonnan 40-80 eFt.

 

 

Előzmény: Tomika05 (128787)
Tomika05 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128787

És a frekvenciaváltó mennyire karbantartásigényes? Előfordulhat meghibásodás átlagos használat mellett (heti néhány alkalom)  kb milyen árkategóriába sorolható egy ilyen átalakítás?

Előzmény: Black Dragon (128786)
Black Dragon Creative Commons License 2022.02.23 0 1 128786

Ha delta kapcsolásban 3X230V - os a motor, akkor veszteség nélkül üzemeltethető 1 fázis / 3 fázisú frekvenciaváltóról.

Előzmény: Tomika05 (128785)
Tomika05 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128785

Üdv! Az lenne a kérdésem hogy egy két pólusú 2,2/1,5KW teljesítményű motort miképp lehet működtetni három fázis megléte nélkül? Egy frekvenciaváltóval sokat veszítene a teljesítményből?

ötfelezős Creative Commons License 2022.02.23 -2 0 128784

Nem is volt kötelező mérni, elég volt ha bizonyos méreteket meghaladott. A 10 ohm is onnan származik, hogy vagy 4m, satöbbi, vagy mérve 10 ohm.

Persze, legtöbb helyen 30cm van ledugva, ez a fö baj itt.

Előzmény: kristof-25 (128776)
ötfelezős Creative Commons License 2022.02.23 -1 0 128783

Nekem jó a smirglis is, bocs. A keményforrasztáshoz nem értek, bocs.

A földelés mérését bárki elvégezheti, aki megfelelő szaktudással rendelkezik. Csak minősítő iratot nem tud kiállítani a "bárki".

Előzmény: kristof-25 (128778)
Atis57 Creative Commons License 2022.02.23 -1 0 128782

Szia!

 

A kérdésekhez;

 

----igen

---felmászol a tetőtartóig, falihorogig  s megméred. Ezután kikereshető az mennyinek felel meg (átmérő--keresztmetszet )

 

---hameg kérdezed , álltalában nem. s nem.

Előzmény: kristof-25 (128780)
kristof-25 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128781

Ok, kösz!

Előzmény: soproniirsai (128779)
kristof-25 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128780

Szia!

 

3 fázis jön be a házba, ami elágazik állandó és vezérelt vételezési körökre. Mind a két mérő előtt AEG B-16 jelű kismegszakítók vannak.

 

Tele vagyok kérdésekkel:

- ezeket a méréseket ÉV mérő, felülvizsgáló végzi?

- hogy / hol / honnan tudom meg milyen keresztmetszetű a betáp kábelköteg az oszloptól a mérőszekrényig? Egy esetleges vételezési teljesítmény növelés lehetőségének vizsgálatához ez eleve szükséges lenne. Eredeti villamos terv vagy szerelési terv/vázlat nincs. Ha megkérdezem a szolgáltatót foglalkozik velem ? Másként: köteles adatot szolgáltatni? gondolok arra ez a vezeték az övé.

Előzmény: Atis57 (128777)
soproniirsai Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128779

10 ohm alatti, de inkább 3.

Előzmény: kristof-25 (128776)
kristof-25 Creative Commons License 2022.02.23 -1 0 128778

Meglátjuk soproniirsai  fórum társ javaslatára elvégzésre kerülő mérés értéke mit mutat.

Ha jó lesz a szonda minősítése, akkor a kötés felújítására tudnál javasolni megoldást? Gondolom az évenkénti bilincset old, körbe smirglizi a 8-as köracélt és bilincset rögzít megoldás nem a legjobb. Esetleg horgany sprével "kellősítés"? Bár ebben sok a bizonytalanság, talán felejtős.

Vagy elképzelésem: a függőlegesen álló 8-as köracélra vízszintesen ráforrasztok ezüst forrasszal egy pl. 800 x 30 x 8-as vörösréz anyagot amelyben 4 db M6-os menetes furat van és ezekbe réz csavarokkal rögzítem az elmenő földelő vezetékeket. Bár a kialakítás megvalósításhoz szükséges eszközökkel rendelkezem, még nem forrasztottam ilyen mérettartományban  (hőszükséglet, hogy tudom a művelet közbeni rögzítést megoldani, nem esik össze a v.réz lemezdarab? réz olvadáspontja 1080 fok C)  Vélemény?

 

Már rég óta szándékomban volt beírni ide kérdésemet, de nem akartam belezavarni az előző időszakba, mert nekem pont a tökéletes fémes- és elektromos kontakt megvalósítása a cél. De az idő sürgetése miatt lépnem kellett. 

 

 

Előzmény: ötfelezős (128773)
Atis57 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128777

Szia!

 

Akkor megfelelő ha kisebb mint 10 Ohm.Álltalános eset.

 

De ha a kismegszakitóid az óra alatt 20A--32A , akkor sokkal jobb lenne a 2-5 Ohm.

 

Elsősorban a hurokellenállás a lényeges , ez csak egy potenciál rögzitő  mellékág.

 

A hurok ell. 16A --3,6Ohm-----20A--2,8 Ohm  , 32A---1,8 Ohm  alatti .

 

Előzmény: kristof-25 (128776)
kristof-25 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128776

Segítenél: mi az az egzakt érték(intervallum) aminél akkor jó? El szeretném kerülni: kijön a mérő ember, mér > uram ez jó! Műszaki mivoltom miatt szeretem (és ez így van jól) tudni, hogy mennyi az az annyi. És bocs ezt nem kötözködés miatt mondom. Egyébként még soha nem mérték / mérettem meg a szondát.

Előzmény: soproniirsai (128772)
Mr. Pepe00 Creative Commons License 2022.02.23 0 0 128775

L 36 hagyományos fénycsőelőtéttel, úgy látom az is ilyesmi.

Előzmény: BJaca (128774)
BJaca Creative Commons License 2022.02.23 -1 0 128774

EC 36 LC501K fénycsőelőtétet mivel lehet helyettesíteni? Egy helyen lehetne kapni az országban, de már rég nincs nekik sem.

https://www.tridonic.com/com/en/download/data_sheets/DS_EC_21-38W_230V_en.pdf

ötfelezős Creative Commons License 2022.02.23 -2 1 128773

Ez a 8-as kivezetés, amit ankervasnak hívott a nép, ez valami jobbféle anyag, mint a legrosszabb vas. A keresztmetszete 50 mm2, ma is annyi az előírás földelővezetőre. Ugyanakkor ma már a földeléskivezetésnek több követelményt kell teljesítenie, mint régen, azaz annyit, mint magának a földelésnek (ez többnyire a horganyzást jelenti közembernél). Ha ennyi idős, akkor elképzelhető, hogy még 10 év, és meg is ette a talaj. Tehát sűrűbben lenne ajánlatos ellenőrizni - vagy cserélni, amiben persze megvan az a rizikó, hogy az ember kiássa, és azt mondja, hát ez még jó 100 évig.

A kötést nyilván hamar fel kéne újítani...

 

Ha már visszatért a topik a villanyszereléshez és vonzataihoz, abból az ámokfutásból, hogy egy törpefeszültséggel kívülről táplált készülékre a 230 V-os kettős szigetelés szabályait próbálják meg ráhúzni, mint elefántra a rugdalózót. :D :D :D

Előzmény: kristof-25 (128771)
soproniirsai Creative Commons License 2022.02.23 -1 0 128772

földelési ellenállást kell mérni, ha jó, akkor jó.

Előzmény: kristof-25 (128771)
kristof-25 Creative Commons License 2022.02.22 0 0 128771

1979 –80-ban épült családi ház védelmét szándékozom átvizsgálni. A földelő szonda képen látható helyen, épületen belül talajszinten, az un. „belépő szélfogó”-ban van leverve. A szonda méretéről ( átmérő, hossz) adatok nincsenek. A szonda érkező köracél átmérője 8 mm. Állapota: külső alakja szabályos kör-körös, felületén leveles rozsdanyomok nincsenek de az eltelt időtartam miatt képződhetett felületi korrózió természetesen meg van. A látható z/s sodrott mm átmérőjű védő föld vezetékeket megítélésem szerint egy Alu saruból elfűrészelt bilincs szorítja (?) a 8-as köracélhoz. A vezetékek hosszan vannak csupaszítva, ránézésre az elemi réz érszálak össze vannak sodorva, lecinezve jelentős gyantamaradékkal. (sajnos az egyik vezetékvég alig van benne a szorításban, mert kézzel majdnem ki tudom húzni a kötegből!!)

Tisztelt villanyszerelők. Ez a helyzet. Ugye ezt nem célszerű tartani. Innen indulok, és segítségeteket kérném, hogyan tovább? Amit lehet, tudok sk. kivitelezés.  Amit kell, pl. mérés, arra szakember bevonását tervezem.

   

kristof-25 Creative Commons License 2022.02.22 0 0 128770

Bocs, lemaradtam. Javasolt oldal alapján sínen vagyok, kösz.

Előzmény: cosomega (128683)
Lacivill Creative Commons License 2022.02.22 0 1 128769

80-as években volt egy vödörben mindig száraz homok prakkoláshoz, meg benzinlámpa. Később vettem 23-29-36 csövekhez rugót, ( a mai napig megvan) meg gázlámpát.

Előzmény: botsinkai (128764)
BJaca Creative Commons License 2022.02.22 -2 0 128768

Pedig sok helyen ott volt a szabvány, kemény kötetes kiadásban. Ha azt alárakják, nem fúrtak volna bele a panelba...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128767)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.02.22 -3 0 128767

"Ha tudnád, hány rádiót hoztak nekem a gyárból, hogy véletlenül belefúrtak a panelba."

 

Ezt talán nem azt jelenti, hogy a szabvány ott kötelezővé teszi a kettős szigetelésű készülékek leföldelését,

hanem talán azt jelenti, hogy a furkálók nem férnek hozzá (ingyen, könnyen, gyorsan) a szabvány szövegéhez :)

Előzmény: BJaca (128754)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.02.22 -3 0 128766

"melegen homokkal töltve, a két végét ledugózva köll hajlítani"

 

Aki homokkal töltve, láng fölött hajlít olyan csövet, amihez létezik három másodperces hajlítóágy is, az szerintem hülye :)

36-os csövet persze én is homokkal hajlítok, de a kérdezőnek talán soha életében nem lesz a kezében ennyire vastag cső.

Előzmény: botsinkai (128764)
_ZE Creative Commons License 2022.02.22 -1 2 128765

"hány kanyarra lesz szükséged" - Ha jól számol egy kanyarral elhozza az összes szükséges csövet és idomot - ha nem, akkor lesz még egy-két kanyar...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128762)
botsinkai Creative Commons License 2022.02.21 0 0 128764

Helló Mester, melegen homokkal töltve, a két végét ledugózva köll hajlítani.

Neked nem tanították az oskolában? :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128760)
szakmókus Creative Commons License 2022.02.21 0 0 128763

 "...(vagy nem látható) ábra a mérvadó."

 

Az hogy?

 

A dokumentáció más nélkülözhetetlen információt is tartalmaz. Van ahol doksi hiányában a készüléket nem engedik használni. Értékesebb berendezéshez ha hiányzik és nem is lelhető fel doksi,bevizsgálják, újra tervezik,ha szükséges az aktuális előírásokat is érvényesítik.

 

Mintha nem olvastál volna még olyat.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128736)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.02.21 -1 2 128762

Ha boltban vásárolsz, akkor nem kell tudnod, hogy mü hármas vagy hányas, csak mondd azt az eladónak, hogy vékony cső kéne és adjon hozzá tágítót meg hajlító készletet is.

Ha meg vastag falú cső kel, akkor

- számold ki, hogy hány cső-toldóra és hány kanyarra lesz szükséged, 

- adj hozzá mindkét számhoz ötöt-ötöt,

így csak eggyel lesz kevesebb a ténylegesen szükségesnél :)

(na azt az egy csőkanyart majd legyárthatod gázláng felett, két nap alatt ;)

Előzmény: pécébaj (128761)
pécébaj Creative Commons License 2022.02.21 0 0 128761

A kiolvasás még ment, csak az írásnál cseréltem fel őket :-)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (128760)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.02.21 0 0 128760

Ezt írtam:

"A Mü-III vékony fala pl önmagában nem tekinthető mechanikai védelemnek"

Ebből azt sikerült kiolvasni, hogy a Mü-III a legvastagabb falú?

 

Az anyaguk többféle lehet.

Melegítéssel mindegyik hajlítható,

de a legvékonyabb százból 99-szer el fog szakadni, ha melegítéssel hajlítod (viszont létezik hozzá fillérekért csővég tágító és hidegen hajlító készlet),

a vastag csövekhez meg lehet vásárolni készen kanyarokat+ toldókat.

Előzmény: pécébaj (128759)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!