Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A szivattyú ha jól azonosítottam be Wilo 15/6 HE-2 ami kétfokozatú 56/72W-os és 2.9-0 m emelőmagasságú és 3.6m3 szállítású ha jól láttam, bár igen furcsa hogy gyk nincs google találat rá, ezek az info-k a google találat 3 sorából valók. az biztos hogy kétsebességes.Hogy lehet állítani a bypass nyitási nyomást? Van rajta skálafelirat?Köszönöm
A legtávolabbi radiátor alul teljesen ki van tekerve, fent termosztát van.
A kazán szivattyú a 2.3.8. szerint mikor van maxon, minimális modulációnál vagy maximálisnál vagy deltaT figyeléskor? Most deltaT figyelésen van..Köszönöm
Tisztelt Fórumozók! Úgy 7 éve helyeztettem üzembe az én kazánomat, azóta a jogszabályok változhattak. Azt szeretném kérdezni, hogy kondenzációs kazán telepítésénél kötelező beépíteni a tisztító- ellenőrző darabot a kéménybe?
Ezt írja a gépkönyv:A kazán by-pass szelepet tartalmaz, hogy megelőzze a rendelenes áramlási viszonyokat, például, amikor a radiator szelepeket hirtelen elzárjuk. A by-pass kinyit ha a vízáramlás mennyisége 350 l/óra alatt van (NYITÁSI NYOMÁS: 0.4bar). a fűtés oldali biztonsági szelep mögött helyezkedik el.
Köszönöm a tanácsokat, de ha visszaveszek a fojtáson a közeli radiátorokon megint hideg lesz a legtávolabbi szoba. A kazán bypass elgondolkodtató bár ha ott fordul meg a víz hirtelen akkor megint nem ment a legtávolabbi radiátorba nem? Vagy rosszul gondolom?Köszönöm
pár napja bekötöttem egy Cube-t ,2 On-Off termosztát mellé. Külső hőmérséklet érzékelő is van(Én kötöttem rá egy 10K-s NTC-t, tökéletesen mér)
Mind a 3 most már egy Multifunkciós vezérlőre van kötve.
Ha jól emlékszem az lenne a jó ha folyamatosan működne a kazán, de ezt nem tudom elérni mert 0 fokos külső hőmérsékletnél -14-es eltolással tudok kicsalni a rendszerből kb 43 fokos előremenőt(Cube-s zónában). És így kapcsolgat a Cube-nál is
Szerintetek hogy tudnám lejjebb vinni az előremenőt?
Az alacsony hőmérsékletű megoldás meg szerintem nem fűtené ki a házat. Mert -10 nél már kevés lenne a 45 fokos előremenő.
Ennél a hsz-nél azt látom hogy alacsony beállításnál is tudna 55-el menni, de mikor áttettem arra 45-nél megállt nekem nem ment feljebb. Mondjuk még kísérletezek majd.
Sziasztok! Kondenzációs falikazánom ami 7db radiátorra dolgozik 2 évig ment 1.5 baron temperaló fűtéssel zajtalanul, majd tavalyvolt egy szezon már normál 22 fokos fűtéssel 1,5 baron zajtalanul,majd idén egy hideg szoba miatt újra lettek szabályozva a radiátor alsó bekötések, brutálisan le kellett fojtani, így a nyomás rátöltés nélkül felment 2 barra és a kazán picit el kezdett pattogni...Melegvíz készítésnél nem pattog, Ariston Clas B Premium a kazán típusa.Mit lehet tenni hogy a pattogás megszűnjön?Köszönöm
Elvileg. Ami ugye jó szűrőkkel kiküszöbölhető. A legkoszosabb a rendszeredben, a kazán és a puffer. Ezeket kell leválasztani a gázkazánról.
Amit én tennék.
Betennék egy hidrováltót, amiből a padlófűtés egy keverőszeleppel venné ki a vizet a radiátor meg keverőszelep nélkül.
A pufferből meg a felső hőcserélőből venném ki a melegvizet, a hidrováltóba.
Ha a puffer meleg, letiltja a gázkazánt, ha hideg automatikusan a gázkazán megy. Természetesen a megfelelő helyekre lengőnyelves visszacsapó, hogy a gázkazán ne fűtse a puffert, és viszont.
A másik "halála" pedig a magas hőmérsékleten való működés. Amit csinálni akarsz az kondis kazánnal "indirekt tároló" fűtés, amiből folyamatosan vonod el a hőt. Nagyon nem lesz működőképes.
egy ilyen 500 literes puffertartályom van jelenleg.az aljába ill a tetejébe van belekötve a kazán két csöve amit egy szivattyú hajt és egy csőtermosztát inditja el,ha a kazán előremenője eléri a 30 fokot.Ha a tartályban a viz eléri a 35 fokot,akkor a tartály oldalán levő másik termosztát kapcsol két szivattyút.Az egyik a ház egyik felét viszi radiátoros fűtéssel kb150 négyzetmétert és ez a vizkör simán kijön illetve visszamegy a tartály vizébe.A másik szivattyú viszi a ház másik felét padlófűtéssel, kb100 négyzetmétert,és ez a kör egy külön kör a tartályban levő fölső 1 négyzetméter felületű hőcserélőn keresztül.Tehát ez a vizkör külön van a radiátoros vizkörtől ,a két viz nem érintkezik egymással,csak egy termosztát inditja mindkét kört.A tartály alsó,1,7 négyzetméteres felületű hőcserélője kihasználatlan jelenleg.Ezért gondoltam arra,hogy ha meghagynám a vegyestüzelésű fűtést,akkor a legegyszerűbb lenne a gázkazánt belekötni a puffertartály alsó hőcserélő körébe.Persze ,lehet nem ilyen egyszerű......
Egyszerűbb ha a gázkazánra rákötsz egy hőcserélőt, és azon kersztül fűtöd a lakást Így megmarad a vegyes rendszer, mellette pedig működik a gázkazán. Azt meg eldöntöd hogy melyiket akarod működtetni. De ha a gázzal fűtesz akkor a puffer és a vegyes kazán legyen leválasztva.
köszönöm a hozzászólást. Következő kérdésem az lenne,ha meghagynám teljes mértékben a jelenlegi vegyes tüzelésű fűtési rendszerem,és az új kondenzációs kazánt a meglévő 500 literes két hőcserélős puffertartály 1,7 nm es felületű hőcserélőjére kötném(a másik 1nm es felületű hőcserélőről megy a padlófűtés) ez elviekben járható út lenne????
Egy kis segítségre lenne szükségem! A nagyanyámhoz nemrég fel lett szerelve a régi Fég-es cirkó helyére egy Baxi Luna Duo-Tec 24-es cirkó. Eddig egy alap computerm termosztát volt rákötve de most megvette hozzá a gyári 720644701 számú programozható termosztátot. a bekötéssel kapcsolatban kérnék segítséget.
Az alábbi leírásban található, hogy hogyan kell bekötni. Ezzel kapcsolatban az nem teljesen világos, hogy az M2-es aljzat 1-2-es kivezetésére kell kötni az új termosztátot és ilyenkor át kell hidalni az M1 1-2-es kivezetését vagy nem?
M1 KAPOCSLÉC (L) = Vonal (barna) (N) = Nulla (világoskék). = Földelés (sárga-zöld) (1) (2) = Szobatermosztát érintkező. Helyre kell állítani a kazán M1 kapocsléc 1-2 kapcsainak áthidaló vezetékeit, ha nem használják a beltéri termosztátot, vagy ha bekötik a tartozékként szállított távvezérlőt.
Sziasztok. Adott egy baxi prime 24 kombi kondenzációs. Lett felrakása külső hőm.érzékelő.a kérdésem az lenne ugye a fűtési kör potméter tekerőjével ezelőtt az előremenő víz hőfokot lehetett szabályozni, most 8 és 30 Celsius között lehet állítani vele valamit. Mit szabályoz? A szobatermosztát maradt 21 fokon az előbb említett skálát is 21 fokra tekertem. Köszönöm.
Az itt olvasottak alapján egy sensys és egy külső hőmérséklet érzékelő vétele mellett döntöttem, de előtte még kérdeznék tőletek. Csak padlófűtés van jelenleg 4db q7 termosztát. Lehet-e ,hogy 1db termosztát maradjon mert abban a helyiségben kandalló lesz. Azt írja: "6 fűtőkör megcímzése lehetséges" nálunk 10 van, ahol maradna a termosztát arra megy 4. A sensys működéséről írnátok pár mondatot, hogy kell elképzelni? Pl: abban a helyiségben ahol van onnan lehet vezérelni a többi szobát, vagy ahol van ahhoz igazodik a többi szoba? Megoldható-e vele, hogy a padló folyamatosan meleg legyen, legalábbis az on-off termosztáthoz képest?
ismereteim szerint a kondenzációs kazán inkább környezetkimélő mint energiatakarékos
Rosszak az ismereteid. A nem kondenzációshoz képest, jobb a hatásfoka.
Csak úgy kell üzemeltetni.
Mindenféleképp olyat válassz, minél jobban le tudjon modulálni. 2-3Kw környékére. Nagy hőleadó felületek legyenek, hogy minél alacsonyabb hőfokú vízzel ki tudd fűteni a lakást.
Ha már megvan a vegyes rendszer, én megtartanám tartaléknak.