Keresés

Részletes keresés

tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32140

A szivattyú ha jól azonosítottam be Wilo 15/6 HE-2 ami kétfokozatú 56/72W-os és 2.9-0 m emelőmagasságú és 3.6m3 szállítású ha jól láttam, bár igen furcsa hogy gyk nincs google találat rá, ezek az info-k a google találat 3 sorából valók. az biztos hogy kétsebességes.Hogy lehet állítani a bypass nyitási nyomást? Van rajta skálafelirat?Köszönöm

Előzmény: t.zsolti (32133)
tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32139

A legtávolabbi radiátor alul teljesen ki van tekerve, fent termosztát van.

A kazán szivattyú a 2.3.8. szerint mikor van maxon, minimális modulációnál vagy maximálisnál vagy deltaT figyeléskor? Most deltaT figyelésen van..Köszönöm  

Előzmény: t.zsolti (32132)
Gegito Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32138

Köszönöm. Nekem is kellett, most egy barátomnak segítek kazán cserénél.

Előzmény: nagykunsági (32137)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32137

Oda kell. A jelenlegi szabályozás szerint. 

 

Ha akkor nem volt kötelező, mikor telepítetted a kazánt szerintem utólag nem köteleznek rá. 

Előzmény: Gegito (32136)
Gegito Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32136

60/100-s egyenes füstelvezető (kémény)

Előzmény: nagykunsági (32135)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32135

Ha kéményes, akkor igen. Ha oldalfali kivezetés, akkor nem. 

Előzmény: Gegito (32134)
Gegito Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32134

Tisztelt Fórumozók! Úgy 7 éve helyeztettem üzembe az én kazánomat, azóta a jogszabályok változhattak. Azt szeretném kérdezni, hogy kondenzációs kazán telepítésénél kötelező beépíteni a tisztító- ellenőrző darabot a kéménybe?

t.zsolti Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32133

Ha 0.4-re nyit akkor feljebb kéne állítani és akkor lehetne a szivattyú fokozatán is emelni. 

Mennyi az emelő magassága a szivattyúnak?

Előzmény: tclar (32130)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32132

ami miatt át lett szabályozva ( a legtávolabbi radiátor ) teljesen nyitva van?

kazán szivattyú max-on?

A kazán pattogás szerintem gyenge áramlás miatt lehet

és jól gondolod.

Előzmény: tclar (32129)
tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32131

A gyári értékek brutál magasak pl. max fűtési teljesítmény 85%? Átírtam 65-re...

Előzmény: t.zsolti (32128)
tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32130

Ezt írja a gépkönyv:A kazán by-pass szelepet tartalmaz, hogy megelőzze a rendelenes áramlási viszonyokat, például, amikor a radiator szelepeket hirtelen elzárjuk. A by-pass kinyit ha a vízáramlás mennyisége 350 l/óra alatt van (NYITÁSI NYOMÁS: 0.4bar). a fűtés oldali biztonsági szelep mögött helyezkedik el. 

Előzmény: t.zsolti (32128)
tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32129

Köszönöm a tanácsokat, de ha visszaveszek a fojtáson a közeli radiátorokon megint hideg lesz a legtávolabbi szoba. A kazán bypass elgondolkodtató bár ha ott fordul meg a víz hirtelen akkor megint nem ment a legtávolabbi radiátorba nem? Vagy rosszul gondolom?Köszönöm

Előzmény: t.zsolti (32128)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32128

Mondjuk csökkenteni a fojtáson?

Bypass szelep van a kazánban azon csökkenteni a nyitási értéket?

Előzmény: tclar (32126)
szmore_ Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32127

Sziasztok.

 

pár napja bekötöttem egy Cube-t ,2 On-Off termosztát mellé. Külső hőmérséklet érzékelő is van(Én kötöttem rá egy 10K-s NTC-t, tökéletesen mér)

 

Mind a 3 most már egy Multifunkciós vezérlőre van kötve.

 

Ha jól emlékszem az lenne a jó ha folyamatosan működne a kazán, de ezt nem tudom elérni mert 0 fokos külső hőmérsékletnél -14-es eltolással tudok kicsalni a rendszerből kb 43 fokos előremenőt(Cube-s zónában). És így kapcsolgat a Cube-nál is

 

Szerintetek hogy tudnám lejjebb vinni az előremenőt? 

Az alacsony hőmérsékletű megoldás meg szerintem nem fűtené ki a házat. Mert -10 nél már kevés lenne a 45 fokos előremenő.

 

Ennél a hsz-nél azt látom hogy alacsony beállításnál is tudna 55-el menni, de mikor áttettem arra 45-nél megállt nekem  nem ment feljebb. Mondjuk még kísérletezek majd.

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=141481162&t=9182044

 

Beállításaim

 

Lassú gyújtás : 35

Max teljesítmény : 40

Autó  mód : Bekapcsolva

 

 

1. Zóna - Cube

4.2.0 1

4.2.1 4

4.2.2 1.0

4.2.3 -14

4.2.4 - 3

4.2.5 - 82

4.2.6 - 35

 

2. Zóna - On-Off

5.2.0 1

5.2.1 3

5.2.2 1.0

5.2.3 -8

5.2.4 - 0

5.2.5 - 82

5.2.6 - 35

 

3. Zóna -  On-Off

6.2.0 1

6.2.1 3

6.2.2 1.0

6.2.3 -10

6.2.4 - 0

6.2.5 - 82

6.2.6 - 35

tclar Creative Commons License 2019.01.20 0 0 32126

Sziasztok! Kondenzációs falikazánom ami 7db radiátorra dolgozik 2 évig ment 1.5 baron temperaló fűtéssel zajtalanul, majd tavalyvolt egy szezon már normál 22 fokos fűtéssel 1,5 baron zajtalanul,majd idén egy hideg szoba miatt újra lettek szabályozva a radiátor alsó bekötések, brutálisan le kellett fojtani, így a nyomás rátöltés nélkül felment 2 barra és a kazán picit el kezdett pattogni...Melegvíz készítésnél nem pattog, Ariston Clas B Premium a kazán típusa.Mit lehet tenni hogy a pattogás megszűnjön?Köszönöm

nagykunsági Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32125

Elvileg. Ami ugye jó szűrőkkel kiküszöbölhető. A legkoszosabb a rendszeredben, a kazán és a puffer. Ezeket kell leválasztani a gázkazánról. 

 

Amit én tennék. 

Betennék egy hidrováltót, amiből a padlófűtés egy keverőszeleppel venné ki a vizet a radiátor meg keverőszelep nélkül. 

 

A pufferből meg a felső hőcserélőből venném ki a melegvizet, a hidrováltóba. 

 

Ha a puffer meleg, letiltja a gázkazánt, ha hideg automatikusan a gázkazán megy. Természetesen a megfelelő helyekre lengőnyelves visszacsapó, hogy a gázkazán ne fűtse a puffert, és viszont. 

Előzmény: Hatospista (32123)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.19 0 1 32124

A másik "halála" pedig a magas hőmérsékleten való működés. Amit csinálni akarsz az kondis kazánnal "indirekt tároló" fűtés, amiből folyamatosan vonod el a hőt. Nagyon nem lesz működőképes.

Előzmény: Hatospista (32123)
Hatospista Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32123

Ahogy olvasgattam,a kondenzációs kazán halála a koszos vizkör. Ezzel a megoldással ezt is ki lehetne küszöbölni

Előzmény: Hatospista (32122)
Hatospista Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32122

egy ilyen 500 literes puffertartályom van jelenleg.az aljába ill a tetejébe van belekötve a kazán két csöve amit egy szivattyú hajt és egy csőtermosztát inditja el,ha a kazán előremenője eléri a 30 fokot.Ha a tartályban a viz eléri a 35 fokot,akkor a tartály oldalán levő másik termosztát kapcsol két szivattyút.Az egyik a ház egyik felét viszi radiátoros fűtéssel kb150 négyzetmétert és ez a vizkör simán kijön illetve visszamegy a tartály vizébe.A másik szivattyú viszi a ház másik felét padlófűtéssel, kb100 négyzetmétert,és ez a kör egy külön kör a tartályban levő fölső 1 négyzetméter felületű hőcserélőn keresztül.Tehát ez a vizkör külön van a radiátoros vizkörtől ,a két viz nem érintkezik egymással,csak egy termosztát inditja mindkét kört.A tartály alsó,1,7 négyzetméteres felületű hőcserélője kihasználatlan jelenleg.Ezért gondoltam arra,hogy ha meghagynám a vegyestüzelésű fűtést,akkor a legegyszerűbb lenne a gázkazánt belekötni a puffertartály alsó hőcserélő körébe.Persze ,lehet nem ilyen egyszerű......

Előzmény: nagykunsági (32121)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32121

Ha egy mód van rá, mindenféleképp a gázkazán legyen direktbe kötve a lakásfűtésre, és a vegyeskazán legyen leválasztva hőcserélővel. 

 

Ami ugye nem is kell, mert ahogy írtad, a pufferből hőcserélővel megy a padlófűtés. Tehát már le van választva. 

Előzmény: Hatospista (32118)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32120

Egyszerűbb ha a gázkazánra rákötsz egy hőcserélőt, és azon kersztül fűtöd a lakást Így megmarad a vegyes rendszer, mellette pedig működik a gázkazán. Azt meg eldöntöd hogy melyiket akarod működtetni. De ha a gázzal fűtesz akkor a puffer és a vegyes kazán legyen leválasztva.

Előzmény: Hatospista (32118)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.19 0 1 32119

És a puffert fűtenéd gázzal????????? Minek

 

Előzmény: Hatospista (32118)
Hatospista Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32118

köszönöm a hozzászólást. Következő kérdésem az lenne,ha meghagynám teljes mértékben a jelenlegi vegyes tüzelésű fűtési rendszerem,és az új kondenzációs kazánt a meglévő 500 literes két hőcserélős puffertartály 1,7 nm es felületű hőcserélőjére kötném(a másik 1nm es felületű hőcserélőről megy a padlófűtés) ez elviekben járható út lenne????

Előzmény: nagykunsági (32112)
gabo011 Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32117

Köszi!

Előzmény: szmore_ (32116)
szmore_ Creative Commons License 2019.01.19 0 1 32116

Én is azt olvasom ki belőle

m2-re saját termosztát

m1-t meg áthidalni

Előzmény: gabo011 (32115)
gabo011 Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32115

Sziasztok!

 

Egy kis segítségre lenne szükségem! A nagyanyámhoz nemrég fel lett szerelve a régi Fég-es cirkó helyére egy Baxi Luna Duo-Tec 24-es cirkó. Eddig egy alap computerm termosztát volt rákötve de most megvette hozzá a gyári 720644701 számú programozható termosztátot. a bekötéssel kapcsolatban kérnék segítséget.

Az alábbi leírásban található, hogy hogyan kell bekötni. Ezzel kapcsolatban az nem teljesen világos, hogy az M2-es aljzat 1-2-es kivezetésére kell kötni az új termosztátot és ilyenkor át kell hidalni az M1 1-2-es kivezetését vagy nem? 

 

 

M1 KAPOCSLÉC (L) = Vonal (barna) (N) = Nulla (világoskék). = Földelés (sárga-zöld) (1) (2) = Szobatermosztát érintkező. Helyre kell állítani a kazán M1 kapocsléc 1-2 kapcsainak áthidaló vezetékeit, ha nem használják a beltéri termosztátot, vagy ha bekötik a tartozékként szállított távvezérlőt.

M2 KAPOCSLÉC 1 - 2. kivezetés: tartozékként szállított távvezérlő csatlakoztatása (alacsony feszültségű).

4 - 5. kivezetés (közös): külső hőérzékelő csatlakoztatása (tartozékként szállítva)

6-7-8 kivezetés: nem használt.

9-10. kivezetés: használati melegvíz vízmelegítő hőérzékelőjének csatlakoztatása.

lnorbe25 Creative Commons License 2019.01.19 0 0 32114

Sziasztok. Adott egy baxi prime 24 kombi kondenzációs. Lett felrakása külső hőm.érzékelő.a kérdésem az lenne ugye a fűtési kör potméter tekerőjével ezelőtt az előremenő víz hőfokot lehetett szabályozni, most 8 és 30 Celsius között lehet állítani vele valamit. Mit szabályoz? A szobatermosztát maradt 21 fokon az előbb említett skálát is 21 fokra tekertem. Köszönöm. 

njani1 Creative Commons License 2019.01.18 0 0 32113

Sziasztok!

 

Az itt olvasottak alapján egy sensys és egy külső hőmérséklet érzékelő vétele mellett döntöttem, de előtte még kérdeznék tőletek. Csak padlófűtés van jelenleg 4db q7 termosztát. Lehet-e ,hogy 1db termosztát maradjon mert abban a helyiségben kandalló lesz. Azt írja: "6 fűtőkör megcímzése lehetséges" nálunk 10 van, ahol maradna a termosztát arra megy 4. A sensys működéséről írnátok pár mondatot, hogy kell elképzelni? Pl: abban a helyiségben ahol van onnan lehet vezérelni a többi szobát, vagy ahol van ahhoz igazodik a többi szoba? Megoldható-e vele, hogy a padló folyamatosan meleg legyen, legalábbis az on-off termosztáthoz képest?

nagykunsági Creative Commons License 2019.01.18 0 0 32112

ismereteim szerint a kondenzációs kazán inkább környezetkimélő mint energiatakarékos

 

Rosszak az ismereteid. A nem kondenzációshoz képest, jobb a hatásfoka. 

 

Csak úgy kell üzemeltetni. 

 

Mindenféleképp olyat válassz, minél jobban le tudjon modulálni. 2-3Kw környékére. Nagy hőleadó felületek legyenek, hogy minél alacsonyabb hőfokú vízzel ki tudd fűteni a lakást. 

Ha már megvan a vegyes rendszer, én megtartanám tartaléknak. 

Előzmény: Hatospista (32106)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.18 0 0 32111

Minél magasabb ez az érték, annál inkább a lakás hőmérsékletét veszi figyelembe.

Ha magas hőmérsékletű rendszert használsz akkor értelemszerűen azt a beállítást használd, és annak megfelelő görbe beállítást

Előzmény: szmore_ (32110)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!