nixon70 Creative Commons License 2016.11.16 0 0 2946
Előzmény: aias (2945)
aias Creative Commons License 2016.11.16 0 0 2945

Sziasztok,

 

Van egy Junkers zw 20 cirkóm, hétvégén elkezdett hülye hangokat adni, egyértelmű, hogy levegős, a nyomásmutató fél báron. Töltöm fel vízzel, de  a nyomásmérő nem nagyon mozdult, pedig már a víz áramlás is megszűnt. A mutató meg se moccan. Ma vettem egy újat bele. Kiszedtem a régit, be az új. A régi továbbra is fél báron a szabad levegőn, az új nullán. Leveszem a flexi csövet akkor se jön a víz. A kazán most vígan megy, noha nulla a nyomás.

Jól sejtem, hogy a házban el van dugulva a manométer kiállása? Tisztított már valaki ilyet?

Svala Creative Commons License 2016.10.20 0 0 2944

Sziasztok!

 

Van egy Junkers Ceraclass Acu ZWSE 24-5 MFA típusú kombi cirkóm.
Kihívtam egy szerelőt tisztításra / karbantartásra, miután ez megtörtént észrevettük, hogy a kék led 4 villanással hibát jelez, a leírása szerint ez a nyomásszabáyozó-kapcsolóval függ össze.

Tegap még csak párszor csinálta, reset után délután egész végig nem. De ma már gyakrabban előjött a probléma (itthon dolgozom, ezért tudom közben figyelni). A szerelő, aki kint volt azt mondta, hogy csak tisztíthatja, de nem javíthatja (?? ezt nem is értem...) vegyem fel márkaszervízzel a kapcsolatot. De szerinte amíg működik, csak a led jelez, addig nem kell hozzányúlni.

Mennyire lehet nagy a baj? A fűtés és a meleg víz is működik egyenlőre, de lehet-e nagyobb gond, ha így használjuk a készüléket?

 

Illetve azt szeretném még megkérdezni, hogy egy ilyen általános karbantartásnak, amit a gázszerelők nyújtanak valóban van értelme? Sajnos már korábban is jártunk így, hogy a tisztítás után az elektronika meghülyült, akkor (egy másik szerelő volt) többször próbálta, de egyre rosszabb lett, végül már fűtés sem volt januárban... panelcsere lett a vége. Remélem erre most nem lesz szükség. :(

 

Köszi!



sjohn Creative Commons License 2016.10.19 0 0 2943

...nincs bekötve a termosztát...csal a termosztát vagy a hőmérő...

Előzmény: cyb6 (2942)
cyb6 Creative Commons License 2016.10.19 0 0 2942

beraktam 19-re sajnos le is engedte 19-re. aztán beindult feltolta 23-ra majd leállt. gondoltam ok, 1 perc múlva újraindult és fűtött tovább és ezt még egyszer eljátszotta. szal jókor indul be de aztán nem áll le akkor amikor kéne... valami ötlet? köszönöm a mostani válaszod is. 

Előzmény: nixon70 (2941)
nixon70 Creative Commons License 2016.10.18 0 0 2941

Állítsd 18-ra.(lehet rossz helyen van a termosztát.)

Előzmény: cyb6 (2939)
nixon70 Creative Commons License 2016.10.18 0 0 2940

Hány fokos a fűtővized?

Mennyi idő egy fűtési ciklus?

Mikor megy a kazán, milyen a lángképed?(akkor jó, ha 4-5 cm magas és nem sárga a teteje.)

Előzmény: cactusJack2 (2938)
cyb6 Creative Commons License 2016.10.18 0 0 2939

Sziasztok,

 

Új albimban rági Junkers bojler ami a fűtést is intézi. 20-21-re állítottam be, de felfűti a lakást 24-re (egymás után többször is bekapcsol), majd nem fűt hosszabb ideig... 21 alá sztem megy, de a 24 tök bosszantó. Szerintetek mi a baj és hogy lehetne orvosolni? Előre is köszi.

 

cactusJack2 Creative Commons License 2016.10.18 0 0 2938

Sziasztok,

 

Sziasztok,

Kérésem lenne: Vettünk egy házat Abony (Fejér) mellett és a fűtést szeretném átgondolni (gondoltatni) mert szerintem alul van méretezve. Sajnos az ügylettel belecsúsztunk a fűtési idénybe, tehát sürgős.

1+3félszoba (90m2), 10 db radiátor (ebből 5db 60x100as, a többi kisebb). A cirkó nyított rendszeren Fég18. 

Tudtok ajánlani valakit, vagy legalább tanácsot miket kell lépnem, hogy megbízható fűtésünk legyen.

Sajnos akiket megkerestem nem érnek rá :(

 

Köszönettel

J

Ist1_314 Creative Commons License 2016.10.12 0 0 2937

Rendben, majd igyekszem sokat, köszi!

Előzmény: sjohn (2936)
sjohn Creative Commons License 2016.10.08 0 0 2936

szellőztess, a műanyag ablak cuppanósan zár, nincs légcsere!

Előzmény: Ist1_314 (2935)
Ist1_314 Creative Commons License 2016.10.08 0 0 2935

Sziasztok!
Mostanában csináltattam radiátoros fűtést a lakásban (54nm) egy Fég ZCK 24HE kazánt tettek be, most hogy hidegebbre fordult az idő a műanyag ablakok alján vízpára jelent meg reggelre (mint eddig is a konvektornál és félek hogy penészesedni fog). A szobatermosztát nem kapcsolja be a kazánt mert így is 20 fok felett van a hőmérséklet, az lenne a kérdésem, hogy lehet érdemes lenne egy külső hőm.érzékelőt berakni, ahhoz viszonyítva melegítse a vizet? Ha igen, ehhez a típushoz milyet lehetne? A leírásában az van hogy el van látva a kazán szabályozóval csak az érzékelőt kell megvenni. Elképzelhető, hogy ezzel majd ki tudnám küszöbölni a penészesedést?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv.

R.o.s.c.o. Creative Commons License 2016.10.02 0 0 2934

Köszönöm. Azzal kezdtem. De végül kiderült, hogy meghalt a keringető. Volt itthon egy évek óta nem használt Grundfos. Kitakarítottam, cseréltem. Tökéletes! :) Azért köszi!

Előzmény: sjohn (2926)
sjohn Creative Commons License 2016.10.01 0 0 2933

...vegyél újat?...:-)

Előzmény: Resolve (2932)
Resolve Creative Commons License 2016.10.01 0 0 2932

Sziasztok! Van egy Saunier Duval Semia F24 turbós kazánom amit nem tudok rendesen kilégteleníteni. Az automata légtelenítő szelep hibájára kezdek gyanakodni. Ha leürítem a kazánt hallom ahogy sziszeg, de feltöltéskor mintha nem csinálna semmit. Javítható vagy vegyek egy újat?   

d74 Creative Commons License 2016.10.01 0 0 2931

Köszönöm:)

Előzmény: sjohn (2930)
sjohn Creative Commons License 2016.10.01 0 0 2930

...visszaáramlik a füstgáz...kéményhiba...koszos hőcserélő...kevés a levegő...füstgázszenzor hiba...hálózati feszültség alacsony...panelhiba..

Előzmény: d74 (2929)
d74 Creative Commons License 2016.10.01 0 0 2929

Igen igazad van, a 90C led is villog,

Előzmény: sjohn (2928)
sjohn Creative Commons License 2016.09.30 0 0 2928

...ilyen hibajelzés nincs, biztosan jól figyelted meg?...

Előzmény: d74 (2927)
d74 Creative Commons License 2016.09.30 0 0 2927

Sziasztok ! Tud valaki segíteni?

Junkers Euroline kombi 23-1 KE kéményes fali készülékek,hibakód 90C led világit és háromszög alakú újraindító gomb 2másodpesenként egyet villan. A könyv szerint alacsony feszültség. találkozott valaki ilyennel? Mi lehet a megoldás. válaszotokat előre is köszönöm.

Üdvözlettel Gábor

sjohn Creative Commons License 2016.09.28 0 0 2926

....vaterán, jófogáson veszel egy Grundfos UPS 25-50-es szivattyút és kicseréled...

Előzmény: R.o.s.c.o. (2925)
R.o.s.c.o. Creative Commons License 2016.09.28 0 0 2925

Üdv!

Dunaharaszti környékén keresek szerelőt. Fég cirkó.  HUP 26-6.0 U 180 keringető szivattyú. Nem keringet. Mikor kiszedtem, beindult, de kézzel le lehetett állítani. Kapott közvetlenül hálózati áramot, akkor működött és kézzel sem lehetett lefogni, olyan erős volt.  Vissza raktam, megint nem működik. A Computherm márkájú termosztátban elemeket cseréltem, egy napig működött. Ma megint nem ment. Megint kézzel meg lehetett állítani. Ilyenkor rángatózott egy darabig, majd lekapcsolt. Adtam neki megint közvetlenül áramot, de mára már így is megvolt a hiba. Egyre kevésbé akart indulni. Most már csak búg, halkan, eleinte, ha kézzel meglöktem forgott 3-4 másodpercig, de már semmi, csak halk zúgás.

 

Ui. Mikor le lehetett állítani kézzel, 1-es és 2-es fokozatban egyáltalán nem indult el, csak 3-asban.

 

Sürgős lenne valakitől valamilyen segítség. Szerelő, tipp (nem vagyok két balkezes...), vagy bármi.

 

Előre is köszönöm.

lapar Creative Commons License 2016.08.19 0 0 2924

Köszi, akkor kénytelen leszek megnézetni.

Előzmény: almirena (2923)
almirena Creative Commons License 2016.08.19 0 0 2923

nekünk azt mondta a szerelő, hogy a váltószeleppel van a baj.

Előzmény: lapar (2922)
lapar Creative Commons License 2016.08.19 0 0 2922

Nekem is hasonló kérdésem lenne: mi lehet a gond, ha a  használati melegvíz előállításkor a radiátor is melegszik? Alany egy Baxi Luna combi cirko.

Előzmény: heurisztika68 (2910)
SzVFE Creative Commons License 2016.07.19 0 0 2921

Sziasztok, egy Saunier-Duval Renova Star F24 kazánnal lenne egy olyan gond, hogy zuhanyzásnál és kézmosásnál folyamatosan folyó víz mellett fél percenként újragyújtja a lángot. Régi a probléma, már a fűtési szezonban is csinálta, de a dolog csak a csapvíz melegítésnél jelentkezik, fűtés közben pedig rendben, folyamatosan égette a lángot. Mi lehet a baja?

Istvan.1969 Creative Commons License 2016.07.13 0 0 2920

Hello!

tothi_1969@freemail.hu

Előzmény: budiruski (2919)
budiruski Creative Commons License 2016.07.13 0 0 2919

nem tudom megnézni

Előzmény: Istvan.1969 (2918)
Istvan.1969 Creative Commons License 2016.07.13 0 0 2918

Üdv!

Tudnál adni egy személyes elérhetőséget? Gázszelep témában szeretnék érdeklődni!

Köszönöm!

 

Emailem látható.

Előzmény: budiruski (2916)
Frenk1234 Creative Commons License 2016.06.04 0 0 2917

Köszönöm a hozzászólásokat, és a tanácsot. Azt hiszem akkor mivel mind a ketten ugyanazt javasoltátok, hát azt fogom tenni.