Sziasztok! Anyósomnál a sütő lecsapja a fi-relét. Érdekes mód nem azonnal, hanem kb. 5 perc melegedés után. Főleg ez utóbbitól magát a sütőt fognám gyanúba, de előfordulhat szerintetek más ok is? Csak azért, hogy milyen szerelőt hívjak hozzá, villanyt, vagy sütőt? :-) Vagy csináljam azt, hogy kikötöm a sütőt a csokiból, ráteszek egy sima hálózati csatlakozót, és kipróbálom egy konnektorban, és azzal döntöm el a dolgot?
Ehhez képest az 5X annyi FI relé viszont az 5X annyi FIrelé hiba esélyét hozza be a képbe.
Igen. Mivel az átlag FI-relé elég megbízható szerkezet, ezért ha lenne neki kb kétmillió FI-reléje, akkor alighanem nem csak egy hibásodna meg belőlük, hanem másfél. De eddig nem a FI-relé hibájáról volt szó, legalábbis én nem azt említettem, hanem a berendezés hibáját. Az meg nem lesz több attól, hogy több FI van (sőt, vannak kioldási okok, melyek kisebb hálózatnál nem okoznak hibás kioldást), viszont ha több FI-relé van, akkor csak a létesítmény egy része borul sötétbe.
Igazad van az árban meg minél bonyolultabb annál több a hibalehetöség viszont minden asztal szekrény inox plusz konyhán mindig vizes minden ezért akarok FI rellét rakni kűlön minden áramkörre.
Minden villamossági fórumon jelentkeznek olyan kivitelezők vagy ingatlantulajdonosok, akiknek problémája a FI-relé lecsapódása úgy, hogy a jelenség rendszertelenül ismétlődik, a hibát meg nem találták meg gyorsan - egy nap alatt.
Tehettem volna egyet RCCB-az öt áramkörre és egy egy kismegszakitót MCB de akkor bármilyen hiba esetén elmegy mindenhonnan az áram és lehet keresgélni a sötétben hogy hol a gond és a konyhán éjjel is sokszor megy a munka.
Kijavitom nem dupla dugalj van hanem dupla keretben két darab vizmentes schneider konektor mély dobozban nyitható wagoban elosztva. Mindenképpen a FI relét kicserélem 5darab B16A-30mA-typ A érintésvédőre.
Lacivill ,Te is és én is leírtuk , áramfigyelö relé a megoldás . Most már a topiktárs dolga , hogy mit csinál . Elfogadja és beépíti , vagy keres más megoldást .
A helyzet a következő: Van egy konyha a biztositék tábla betápja 5x10 kábel falon kivűl bilincsezve max 10méter. A biztositék táblából elmegy 5 áramkör 5darab dupla konnektorhoz C20A-30mA tip AC fi relével biztositva minden eggyes áramkör 3x4 páncél kábelel falon kivűl minden eggyes áramkör hossza max 10m. Az egész épűlet fából van belűl a fal ki van csempézve az alaptól a menyezetig.A lényeg az hogy ne tudják túlterheni a hálózatot egy bizonyos max megengedett terhelésnél nagyobb terhelés esetén egy automata védelmi készűlék kapcsolja le a konyha táplálását.
Nézzük a valóságot. A bimetál hőre oldana, ami eleve rezisztívből jön csak össze legalábbis én úgy tanultam. A gyorskioldó tekercs meg csak többszörösre old, aminél meg felmerül az is, hogy nincs ideális meddőterhelés... (szerintem)
Szerintem ezt még ne gondoltad át eléggé. Azt akarnád mondani, hogy ha egy kondenzátortelep előtt van mondjuk egy 10 A-es kismegszakító, és a telep felvesz 70 A áramot, a kismegszakító vidáman nem kapcsol le?
Az volna a kérdésem, hogy a 3ágú csillárt hogy kell bekötni. A csillár kapcsolóban 3szál van, a csillárba lévő átlátszó vezetékben 4szál van egy sorkapocsba kötve. 1szál kék, 1szál piros, 2szál színtelen vezeték. Úgy akarom hogy 1izzó külön világítson, a másik 2izzó külön világítson. Hogy kell a sorkapocsba a vezetékeket bekötni. Nagyon megköszönném a segítségeteket. Ha lehetne mindnél hamarabb kérném a tanácsokat.