De akkor. Ha kinyitjuk a kazánajtót, dől a füst kifelé, ahogy kell. :-) Viszont zárt kazánnál szélcsendben is függőlegesen száll fel a füst. Viszont elég egy kis szél, és máris lecsapódik.
Huzatszabályzó zárja el (70..80 fok körül), de elég levegőt kap így is. Laza láncnál is kb 3..4 mm hézag van az alsó csappantyúnál. A füst fehér, tökéletesen ég. Nagyobb teljesítmény még ebben a hidegben sem kell.
Előrebocsátom a kémény lassan 30 éve tökéletesen műxik kátrányosodás nélkül, kéményseprő is csak a földről látta...
9.5m magasság a tűztértől számítva 14*21cm füstjárat 25 cm falvastagság kisméretű téglából falazva.
A tetején a beton fedlap kb 65*75 cm méretű. A jelenség: már nagyon kis szél hatására is lecsapódik a füst, a fedlap mellett örvények láthatók. A kémény külső felülete a felső 60-80 centin kormos. Okozhatja ezt a füstjárathoz képest nagy fedlapfelület?
Nálam is falazott kémény van bélelés nélkül, 40-50 C-on működik a kazán, de sosem volt kondenz víz, igaz gáz égőfejjel meg vegyesen fűtök évtizedek óta.
Melyik szabvány lehet a mérvadó? Az MSZ EN 13384-1 szerinti szabály, ami vízszintes 30 fok, ill függ. 10 fok feletti értékkel dolgozik, vagy a régi "kéménykúpos", ami az MSZ EN –az MSZ-04-82/1-85 számon fut.
" A kazánba van terelő,ami a füstöt tereli és biztos az is fogja vissza a hőt" Ha naponta egyszer 150 C fölé menne a füstgázod akkor csökkenne esetleg megszünne a kondenzvíz. Nézd meg a kazán és a kémény közötti cső tömítettségét is. Ha az is jó akkor csak a bélelés segít.
Ott biztos,hogy nincsen 150 fok.A víz is 50 fokra van baállítva,így is meleg van.De ott sincs 150 fok. A kazánba van terelő,ami a füstöt tereli és biztos az is fogja vissza a hőt.Ott nem tudok olyan hőt csinálni,ahoz a vízhőfokot biztos feljebb kell venni,az meg kizárt,mert így is 24 fok van a lakásban.Jól gondolom?
Itt van néhány szabály a jogszabályok és a műszaki szabályok menüpontok alatt, hátha segít. http://www.kemenysepro-bp.hu/
Az önkori építési hatóságának is tényleg érdemes írni. És nagyon fontos, hogy mindent mindenkinek tértivevényesen kell elküldeni, de különösen az építtető felé, és jelezni pontosan azt, hogy nem fizetsz, amíg nem szünteti ezt meg, és ha x időn belül nem szünteti meg, elállsz a szerződéstől. Legjobb, ha ügyvédet vonsz be, sajnos költség, de ebben az esetben tényleg nagyobb szívást lehet így megelőzni.
Szia! Pontosan milyen szabványoknak kell megfeleni? Hol találom ezt meg (akár a neten is)? A helyi építési szabályzatban se híre, se hamva a kémények előírásainak.
Minden építési engedélyhez kötelező a kéményseprők véleménye?
A terv az, hogy holnap reggel az építési osztályon kezdek, megpróbálom kikérni a másolatát az ép. engedélynek.
Ha nincs szakvélemény, vagy kikötés a kéményeket illetőleg, akkoor levelet írok a területileg illetékes kéményseprő vállalatnak (azt hiszem a balassagyarmati az), hogy vizsgálódjanak, illetve az építő cégnek is, amiben felszólítom őket, hogy ők is vizsgálják ki a dolgot. Addig is az ügyvédnél elkülönített számlára fizetek csak pénzt.
Mivel nem akarod kivenni a 130-as vascsövet a kéményből azt javaslom, hogy a kazán füstcsőcsonkjához rakj be egy 160/130-as átmenetes szűkítőidomot, és így vezesd be 130-as csővel a kéményedbe. Illesztésekre odafigyelni, fals levegőt ne kapjon. A vascső és a falazat között nem kell hőszigetelő anyagot berakni (a levegő is jó hőszigetelő), a lényeg, hogy a levegő ne tudjon mozogni közöttük, tehát a kitorkolásnál zárd le a cső és a falazat közötti rést.
Én személy szerint nem szeretem a boltíves fedelet, levenném, és helyette beraknám a 130-as huzatfokozót szívófejet (4-5000 Ft), bár a 13 méteres kéményedet az a kis szívófej már nem igazán fogja meghúzni, de még mindig jobb, mint a boltív.
Egy külső kémény komoly hőszigetelést, szvsz bélelést is igényel.
Írj a kéményedről pár paramétert: magasság anyag (sima falazott, vagy Schiedel, Leier, ...) belső keresztmetszet (14x14cm, 20x20 cm, átmérő 20 cm, ...) falvastagság (falazottnál érdekes, hogy 1 tégla 12 cm, vagy két tégla 24 cm)
illetve a kazán teljesítménye, füstcsőátmérője érdekelne még.
Léteznek különféle szabványok a kémények kitorkolási magasságának megállapításához. Ezeket már az építési engedélyezési terv szintjén is figyelni kellett volna a helyi kéményseprő szolgáltatónak az épület minimum 15 méteres körzetben. Ez most vagy csó, vagy figyelmetlenség miatt elmaradt.Én a helyedben felvenném velük a kapcsolatot, és felhívnám a figyelmüket rá még mielőtt kiadnák a használatba vételi engedélyhez a hozzájárulásukat, hogy mi a helyzet. Kérjél tőlük jegyzőkönyvet az egészről. Ha nem akarnak foglalkozni veled, akkor jelentsd be az építési osztályon a problémát, ők hivatalból el fognak járni, meg fogják keresni a kéményseprőket, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatni fognak.
Ha le van papírozva, hogy neked van igazad, akkor az új épület költségére kötelesek megszüntetni a problémát, bár az is lehet, hogy az építési engedélyt már a fentiek ismeretével adták ki, kikötésben szerepeltetve a szomszédos épületek kéménye(i)nek megmagasítását.
Mindenképpen személyesen, vagy tértivevényes levélben járj utána, hogy ne tudjanak lerázni!
Két éve üzemeltüknk be egy vegyestüzelésű Buderus kazánt.A kémény is ujjonan lett építve.Külső kémény a házon kívűl. Az első télen a kémény ajjából szabályosan folyt a kátrányos víz.A kémény ajjától még fél méterre fölfelé is szivárgott át az undorító létyó.Homokot szortunk a kémény tövébe,hogy felitassuk. A fűtésszezon elmútával beszigeteltük a kéményt ,szépen a ház színére beszineztük. Ismét eljött a fűtésszezon.Eleinte semmi gond,de aztán a kátrányos víz ismét megjelent,méghozzá a kémény tetején folyik lefelé szépen végig a gyönyörű szép sárga kéményen.Már a kémény oldala szinte fekete,iszonyatosan rondán néz ki.
Mindenki tanácstalanúl áll a dolog előtt.A helyi kéményseprő is csak találgat.
Nem tudjuk mit tegyünk,mostmár ez a szezon így megy le sajnos,de nyáron valamit kezdeni kell a kéménnyel.
Várom a segítséget és az ötleteket,a megoldást .......
nem froclizni akarom az idegeidet, de mért gondolod, hogy ha megtoldják a kéményt akkor oda megy a füst? lehet akkor elkapja egy fenti áramlat és simán elviszi a ház felett....(sok helyen van így) vagy 3 óra alatt kiderült hogy szar helyen van meg nem tetszik az elosztása? ha nekem tetszik valami amin van egy kis hiba akkor először a hiba javítási lehetőségét keresem csak utána mondok le róla ha az nem megoldható (persze ez szigorúan én vagyok)